Liaison équipotentielle salle de bains
Actuellement
27 163
questions dans le
forum électricité
19473
Question Forum Électricité : Liaison équipotentielle salle de bains
Bonjour,
Réalisation installation électrique maison neuve : le tableau électrique sera dans un local situé derrière la salle de bains, aussi je pense amener les conducteurs de protection et liaison équipotentielle SDB directement au tableau soit cadre alu fenêtre, rail porte à galandage, câble pour bonde de douche que laisserais en attente (bonde PVC).
Pour l'éclairage plafond : faut-il passer le câble de protection en 2.5mm² ?
Pour l'applique lavabo en classe 2 je prévois un câble qui restera en attente faut-il le passer en 2.5mm² également.
1 PC 16A +T zone hors volume qui sera directement alimentée en 2.5mm² à partir du tableau (je prévois un repiquage pour une autre prise dans une autre pièce).
Merci d'avance pour vos avis éclairés sur cette proposition.
Réalisation installation électrique maison neuve : le tableau électrique sera dans un local situé derrière la salle de bains, aussi je pense amener les conducteurs de protection et liaison équipotentielle SDB directement au tableau soit cadre alu fenêtre, rail porte à galandage, câble pour bonde de douche que laisserais en attente (bonde PVC).
Pour l'éclairage plafond : faut-il passer le câble de protection en 2.5mm² ?
Pour l'applique lavabo en classe 2 je prévois un câble qui restera en attente faut-il le passer en 2.5mm² également.
1 PC 16A +T zone hors volume qui sera directement alimentée en 2.5mm² à partir du tableau (je prévois un repiquage pour une autre prise dans une autre pièce).
Merci d'avance pour vos avis éclairés sur cette proposition.
27 octobre 2019 à 13:01
Forum électricité réponse 1
Liaison équipotentielle salle de bains
Bonsoir.
Pour du 2,5² pour les circuits électriques. Du 1,5² suffit et vous passez vos circuits phase/neutre/terre comme d'habitude.
La dernière version de la norme permet de faire la LES au tableau.
Donc vous ramenez un 2,5² depuis vos masses métalliques au bornier de terre du tableau et le tour est joué.
Pour du 2,5² pour les circuits électriques. Du 1,5² suffit et vous passez vos circuits phase/neutre/terre comme d'habitude.
La dernière version de la norme permet de faire la LES au tableau.
Donc vous ramenez un 2,5² depuis vos masses métalliques au bornier de terre du tableau et le tour est joué.
27 octobre 2019 à 14:50
Forum électricité réponse 2
Liaison équipotentielle salle de bains
Bonjour, merci beaucoup pour vos réponses, je prends en compte.
Bonne journée.
Bonne journée.
30 octobre 2019 à 10:05