Profil du membre Bob
Actuellement
26 681
questions dans le
forum électricité
Membre inscrit Bob sur le forum Électricité

a posté 2 400 messages sur le forum Électricité :
Bonjour,
Votre éclairage sera commandé de la platine de rue ou de la maison ?
Il semblerait que sur 12 et14 il arrive du 12 volts mais juste le temps de l'impulsion, dans ce cas il faut relayer avec un petit relais 12 volts et se servir de son contact sec pour actionner la tempo CMFR-66 en se servant de la borne B1 comme l'a suggéré GL, car je pense que le relais tempo a besoin de la tension d'alimentation permanente pour assurer sa fonction de minuterie.
@+
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Votre éclairage sera commandé de la platine de rue ou de la maison ?
Il semblerait que sur 12 et14 il arrive du 12 volts mais juste le temps de l'impulsion, dans ce cas il faut relayer avec un petit relais 12 volts et se servir de son contact sec pour actionner la tempo CMFR-66 en se servant de la borne B1 comme l'a suggéré GL, car je pense que le relais tempo a besoin de la tension d'alimentation permanente pour assurer sa fonction de minuterie.
@+
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

25 janvier 2016 à 19:09

Bonjour,
Contrôlez la valeur des condensateurs, souvent avec l'âge le condensateur de la petite vitesse la plus utilisée perd de sa valeur.
Ci-joint un schéma de principe de VMC qui vous indique comment sont raccordées la petite et grande vitesse.
Sur le schéma vous pouvez observer que c'est C2 qui se trouve en série dans le circuit pour abaisser en petite vitesse.
@+

Contrôlez la valeur des condensateurs, souvent avec l'âge le condensateur de la petite vitesse la plus utilisée perd de sa valeur.
Ci-joint un schéma de principe de VMC qui vous indique comment sont raccordées la petite et grande vitesse.
Sur le schéma vous pouvez observer que c'est C2 qui se trouve en série dans le circuit pour abaisser en petite vitesse.
@+

25 janvier 2016 à 18:21

Bonjour,
Votre poste de soudure peut fonctionner sur 230 volts monophasé et 400 volts en biphasé avec les conducteurs actuels sans rien modifier au niveau du raccordement ; il suffit seulement de faire un adaptateur avec une fiche femelle 2 pôles + terre 16 A avec un bout de câble souple 3G 2.5mm² de 50cm et une autre fiche mâle tripolaire + terre du type où sera branché ce poste et de raccorder seulement deux phases et la terre sur cette fiche.
Et ensuite : très important déplacer la vis dessous le bouton de marche qui se trouve sur la droite et de la positionner à gauche pour éviter de se tromper lorsqu'il est branché sur le 400 volts de le mettre en route sur 230 volts ce qui risquerait de le griller.
P. S. : Pour le ventilo intérieur pas de problème avec le changement de tension il est câblé sur l'enroulement du transfo interne pour être toujours alimenté en 230 volts même si le poste fonctionne sur 400 volts.
@+
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Votre poste de soudure peut fonctionner sur 230 volts monophasé et 400 volts en biphasé avec les conducteurs actuels sans rien modifier au niveau du raccordement ; il suffit seulement de faire un adaptateur avec une fiche femelle 2 pôles + terre 16 A avec un bout de câble souple 3G 2.5mm² de 50cm et une autre fiche mâle tripolaire + terre du type où sera branché ce poste et de raccorder seulement deux phases et la terre sur cette fiche.
Et ensuite : très important déplacer la vis dessous le bouton de marche qui se trouve sur la droite et de la positionner à gauche pour éviter de se tromper lorsqu'il est branché sur le 400 volts de le mettre en route sur 230 volts ce qui risquerait de le griller.
P. S. : Pour le ventilo intérieur pas de problème avec le changement de tension il est câblé sur l'enroulement du transfo interne pour être toujours alimenté en 230 volts même si le poste fonctionne sur 400 volts.

@+
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

24 janvier 2016 à 11:32

Bonjour,
Pouvez-vous envoyer un croquis de vos branchements.
@+
Citation :Il faut en être sûr, vérifiez que vous ne les avez pas branchés en série.
Je les ai branchés (en parallèle je pense)
Pouvez-vous envoyer un croquis de vos branchements.
@+
21 janvier 2016 à 18:15

Bonjour,
Voir ici : lesoutils.fr interrupteur double va-et-vient 10 ampères Neptune Legrand
@+
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Citation :Marque : Legrand de la série Neptune et c'est un double va et vient.
Sauriez-vous me dire de quelle marque et de quel modèle était l'interrupteur d'origine SVP
Voir ici : lesoutils.fr interrupteur double va-et-vient 10 ampères Neptune Legrand
@+
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

15 janvier 2016 à 17:36

Bonjour,
Vous ne pouvez pas enlever ce boitier, c'est le boitier fusibles avant compteur donc plombé interdit d'y toucher.
@+
Vous ne pouvez pas enlever ce boitier, c'est le boitier fusibles avant compteur donc plombé interdit d'y toucher.
@+
12 janvier 2016 à 17:56

Bonjour,
Vous parlez de va et vient donc deux inters, pouvez-vous mettre des photos de ces deux va et vient avec les fils visibles et une photo des dominos prise sous un autre angle pour y voir l'ensemble des conducteurs.
@+
Vous parlez de va et vient donc deux inters, pouvez-vous mettre des photos de ces deux va et vient avec les fils visibles et une photo des dominos prise sous un autre angle pour y voir l'ensemble des conducteurs.
@+
10 janvier 2016 à 14:28

Bonjour,
Je suis du même avis que GL il doit y avoir sous cet allumage un neutre qui n'est pas issu du même différentiel.
@+
Je suis du même avis que GL il doit y avoir sous cet allumage un neutre qui n'est pas issu du même différentiel.
@+
23 décembre 2015 à 18:27

Bonjour,
Si votre différentiel déclenche c'est que vous avez un défaut d'isolement (fuite de courant vers la terre) sur votre installation ce n'est pas le télérupteur qui est en cause mais plutôt la lampe qu'il commande mais cela peut être autre chose aussi, il faudrait approfondir les recherches et voir quel appareil se met en service lorsque cela arrive, ensuite isoler à l'aide des fusibles s'ils sont bipolaires (coupure phase + neutre) ou les disjoncteurs en les coupants si votre tableau en est équipé.
@+
Si votre différentiel déclenche c'est que vous avez un défaut d'isolement (fuite de courant vers la terre) sur votre installation ce n'est pas le télérupteur qui est en cause mais plutôt la lampe qu'il commande mais cela peut être autre chose aussi, il faudrait approfondir les recherches et voir quel appareil se met en service lorsque cela arrive, ensuite isoler à l'aide des fusibles s'ils sont bipolaires (coupure phase + neutre) ou les disjoncteurs en les coupants si votre tableau en est équipé.
@+
21 décembre 2015 à 18:06

Bonjour,
La plupart des télérupteurs modulaires iront sur le rail ,mais le plus important est de savoir si c'est un branchement dit trois fils avec neutre aux poussoirs ,car dans ce cas il ne faudra pas prendre un télérupteur électronique qui ne fonctionne qu'avec la phase aux poussoirs.
Tapez 12417 dans rechercher pour voir les schémas télérupteur trois fils et quatre fils.
@+
La plupart des télérupteurs modulaires iront sur le rail ,mais le plus important est de savoir si c'est un branchement dit trois fils avec neutre aux poussoirs ,car dans ce cas il ne faudra pas prendre un télérupteur électronique qui ne fonctionne qu'avec la phase aux poussoirs.
Tapez 12417 dans rechercher pour voir les schémas télérupteur trois fils et quatre fils.
@+
18 décembre 2015 à 18:15

Bonjour,
Oui maintenant et ceci depuis bon nombre années toutes terminaisons électriques 230 volts ex : lampes, prises, VMC alim, convecteurs doivent êtres équipés d'un conducteur de protection même s'il n'est pas raccordé à un appareil de classe 2 (double isolation), il doit être en attente dans le boitier et ce conducteur doit être au moins égal ou supérieur aux deux conducteurs actifs.
@+
Oui maintenant et ceci depuis bon nombre années toutes terminaisons électriques 230 volts ex : lampes, prises, VMC alim, convecteurs doivent êtres équipés d'un conducteur de protection même s'il n'est pas raccordé à un appareil de classe 2 (double isolation), il doit être en attente dans le boitier et ce conducteur doit être au moins égal ou supérieur aux deux conducteurs actifs.
@+
11 décembre 2015 à 17:25

Bonjour.
Tapez 66 dans rechercher vous arrivez à la question comment :
Brancher un relais récepteur 4 groupes
il y a un schéma.
@+
Tapez 66 dans rechercher vous arrivez à la question comment :
Brancher un relais récepteur 4 groupes
il y a un schéma.
@+
10 décembre 2015 à 18:34

Bonjour ,
Depuis que vous avez constaté cette panne, y a t-il eu remplacement des lampes ?
Cette installation a-t-elle toujours fonctionné avec un télérupteur ? y a t-il eu modification de câblage ?
Je pose ces questions car votre problème me fait penser que le poussoir est peut être branché comme une minuterie sans effet, voir la question 13932 qui aborde le sujet : Minuterie faible puissance a du mal à coller
@+
Depuis que vous avez constaté cette panne, y a t-il eu remplacement des lampes ?
Cette installation a-t-elle toujours fonctionné avec un télérupteur ? y a t-il eu modification de câblage ?
Je pose ces questions car votre problème me fait penser que le poussoir est peut être branché comme une minuterie sans effet, voir la question 13932 qui aborde le sujet : Minuterie faible puissance a du mal à coller
@+
04 décembre 2015 à 17:53

Bonjour,
Vos branchements sont effectués en principe au bon endroit, vérifiez les paramétrages dip-switch 4
@+
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Vos branchements sont effectués en principe au bon endroit, vérifiez les paramétrages dip-switch 4
@+
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

01 décembre 2015 à 19:47

Bonjour,
Peut-être chez Conrad :
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/183890/Capteur-de-pression-differentielle-MPX-5100-DP
Peut-être chez Conrad :
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/183890/Capteur-de-pression-differentielle-MPX-5100-DP
01 décembre 2015 à 19:16

Bonjour ,
Comme précisé par 1Insp (bonjour) vous êtes en branchement 3 fils.
Donc la phase en rouge alimente une borne du contact une borne de la bobine (faire un pont).
Voir schéma ci-joint.
@+
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Comme précisé par 1Insp (bonjour) vous êtes en branchement 3 fils.
Donc la phase en rouge alimente une borne du contact une borne de la bobine (faire un pont).
Voir schéma ci-joint.
@+
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

01 décembre 2015 à 19:11

Bonjour,
Oui c'est possible pour créer un abaissement de température.
Manquait juste la phase sur le contact horloge (voir schéma)
Lorsque le fil pilote reçoit la phase le convecteur passe en abaissement à vous de programmer vos horaires et de choisir sur l'inverseur la borne 3 ou 5 pour le fil pilote.
@+
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Oui c'est possible pour créer un abaissement de température.
Manquait juste la phase sur le contact horloge (voir schéma)
Lorsque le fil pilote reçoit la phase le convecteur passe en abaissement à vous de programmer vos horaires et de choisir sur l'inverseur la borne 3 ou 5 pour le fil pilote.
@+
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

01 décembre 2015 à 18:31

Bonjour,
Puisque vous savez quel disjoncteur protège cette prise il faudrait à l'aide d'un multimètre si vous en possédez un ou d'une lampe témoin (douille avec deux fils rigides et lampe ) vérifier en sortie de celui-ci si il y a bien 230 volts si pas de courant vérifier le serrage des bornes en amont et aval de ce disjoncteur en prenant les précautions adéquate coupez le disjoncteur général avant.
@+
Puisque vous savez quel disjoncteur protège cette prise il faudrait à l'aide d'un multimètre si vous en possédez un ou d'une lampe témoin (douille avec deux fils rigides et lampe ) vérifier en sortie de celui-ci si il y a bien 230 volts si pas de courant vérifier le serrage des bornes en amont et aval de ce disjoncteur en prenant les précautions adéquate coupez le disjoncteur général avant.
@+
01 décembre 2015 à 18:19

Bonjour,
Cette prise possède une terre, c'est une prise standard allemand, maintenant il faudrait pour en être sûr voir si le conducteur de protection jaune-vert est bien connecté à ses bornes, ensuite vous pouvez la remplacer par une prise de type standard français.
@+
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Cette prise possède une terre, c'est une prise standard allemand, maintenant il faudrait pour en être sûr voir si le conducteur de protection jaune-vert est bien connecté à ses bornes, ensuite vous pouvez la remplacer par une prise de type standard français.
@+
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

19 novembre 2015 à 18:56

Bonjour,
Si c'est pour un voyant témoin de lampe allumée pour la lampe extérieure il faut qu'il soit branché entre neutre (bleu) et le fil violet de la lampe extérieure.
@+
Si c'est pour un voyant témoin de lampe allumée pour la lampe extérieure il faut qu'il soit branché entre neutre (bleu) et le fil violet de la lampe extérieure.
@+
19 novembre 2015 à 18:41

Bonjour,
Si les raccordements sont faits comme sur votre schéma et que vous dites que :
@+
Si les raccordements sont faits comme sur votre schéma et que vous dites que :
Citation :Le problème vient forcément des poussoirs comme l'a dit CMT, vérifier que vous êtes bien sur le contact à fermeture ( courant passant lorsqu'on appuie dessus) à chaque poussoir et contrôler chaque poussoir.
En installant un BP sur n'importe lequel des 3 points, le système fonctionne
@+
17 novembre 2015 à 18:59

Bonjour,
Revoir votre câblage de commande avec shéma ci-joint.
@+

Revoir votre câblage de commande avec shéma ci-joint.
@+

09 novembre 2015 à 19:00

Bonjour berna
Je ne vois pas ce qui peut occasionner ces déclenchements de différentiel, mais une chose qui est sûr c'est que tout ce qui concerne le chauffage doit être issu d'un unique et même différentiel en particulier, le gestionnaire qui envoie un courant sur les fils pilotes des convecteurs.
@+
Je ne vois pas ce qui peut occasionner ces déclenchements de différentiel, mais une chose qui est sûr c'est que tout ce qui concerne le chauffage doit être issu d'un unique et même différentiel en particulier, le gestionnaire qui envoie un courant sur les fils pilotes des convecteurs.
@+
02 novembre 2015 à 18:23

Bonjour,
Une question, votre gestionnaire est-il repris en alimentation sous ce même différentiel ?
@+
Une question, votre gestionnaire est-il repris en alimentation sous ce même différentiel ?
@+
01 novembre 2015 à 13:40

Bonjour,
Oui vous le mettez au fond du boitier s'il n'est pas coupé, mais si il y a deux fils les relier avec un bloc de jonction pour assurer la continuité de cette terre.
@+
Citation :
Mais qu'en est-il de la terre qui arrive de la boite de dérivation à mon interrupteur ???
Oui vous le mettez au fond du boitier s'il n'est pas coupé, mais si il y a deux fils les relier avec un bloc de jonction pour assurer la continuité de cette terre.
@+
15 octobre 2015 à 18:43

Bonjour,
Les couleurs des fils ne nous apportent rien de précis si on ne sait pas les aboutissants.
Ce qu'il faut savoir c'est si les poussoirs renvoient le neutre ou la phase.
Essayez de voir ce qu'il y a aux poussoirs et à la lampe cela donnera peut-être des pistes mais si c'est le neutre qui est aux poussoirs le modèle 49120 de Legrand n'est pas compatible en branchement dit trois fils.
Voir la question n° 12537 : Problème branchement télérupteur Legrand 49120 où il y a un schéma.
@+
Les couleurs des fils ne nous apportent rien de précis si on ne sait pas les aboutissants.
Ce qu'il faut savoir c'est si les poussoirs renvoient le neutre ou la phase.
Essayez de voir ce qu'il y a aux poussoirs et à la lampe cela donnera peut-être des pistes mais si c'est le neutre qui est aux poussoirs le modèle 49120 de Legrand n'est pas compatible en branchement dit trois fils.
Voir la question n° 12537 : Problème branchement télérupteur Legrand 49120 où il y a un schéma.
@+
15 octobre 2015 à 18:29

Bonjour,
L'inter coupe la phase qui arrive sur une borne de l'inter et repart vers la lampe, ce fil c'est le retour lampe.
Le témoin en fonction témoin, entre neutre et retour lampe (allumé lorsque la lampe est allumée).
@+
Citation :
L'interrupteur doit-il être posé sur la phase ou sur le retour
L'inter coupe la phase qui arrive sur une borne de l'inter et repart vers la lampe, ce fil c'est le retour lampe.
Le témoin en fonction témoin, entre neutre et retour lampe (allumé lorsque la lampe est allumée).
@+
16 septembre 2015 à 17:55

Bonjour,
C'est bizarre car à part le déverrouillage avec la clé spéciale pour libérer le pignon de crémaillère je ne vois pas d'autre système de blocage, c'est la démultiplication du motoréducteur qui empêche d'ouvrir manuellement le portail si ce n'est pas déverrouillé avec la clé.
Peut -être se renseigner directement chez MHOUSE.
@+
C'est bizarre car à part le déverrouillage avec la clé spéciale pour libérer le pignon de crémaillère je ne vois pas d'autre système de blocage, c'est la démultiplication du motoréducteur qui empêche d'ouvrir manuellement le portail si ce n'est pas déverrouillé avec la clé.
Peut -être se renseigner directement chez MHOUSE.
@+
25 août 2015 à 18:30

Bonjour,
Que voulez-vous dire par il ne se verrouille plus ?
Que voulez-vous dire par il ne se verrouille plus ?
24 août 2015 à 18:12

Bonjour fireworks
Pour le trépan de 67 au carbure c'est parfait, il faut percer sans percussions et sans tourner trop vite.
@+
Pour le trépan de 67 au carbure c'est parfait, il faut percer sans percussions et sans tourner trop vite.
@+
16 août 2015 à 19:24

Bonjour,
Dans votre cas il s'agit d'un télérupteur en branchement dit trois fils :
- la phase en rouge qui alimente 1 pôle de la bobine et une borne du contact
- les trois jaunes sortie de contact vers les lampes
- les bruns retours des poussoirs (retour de neutre provenant des poussoirs)
Allez voir la question 13359 Télérupteur Legrand conseils installation qui traite de ce sujet avec un télérupteur finder (3 fils) pour remplacer avec schéma.
@+
Dans votre cas il s'agit d'un télérupteur en branchement dit trois fils :
- la phase en rouge qui alimente 1 pôle de la bobine et une borne du contact
- les trois jaunes sortie de contact vers les lampes
- les bruns retours des poussoirs (retour de neutre provenant des poussoirs)
Allez voir la question 13359 Télérupteur Legrand conseils installation qui traite de ce sujet avec un télérupteur finder (3 fils) pour remplacer avec schéma.
@+
15 juillet 2015 à 20:40

Bonjour,
Voir croquis ci-joint.
@+

Voir croquis ci-joint.
@+

05 juillet 2015 à 12:47

Bonjour ,
Votre boitier Somfy sort du 24V, configurez le récepteur came pour du 24V.
Voir croquis pour câblage.
@+
Voici un schéma :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Votre boitier Somfy sort du 24V, configurez le récepteur came pour du 24V.
Voir croquis pour câblage.
@+
Voici un schéma :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

25 juin 2015 à 18:47

Vous pouvez utiliser la sortie OUT 1 qui elle, est toujours en monostable (mode impulsion comme un poussoir).
@+
@+
22 juin 2015 à 18:17

Bonjour,
Sur RE432 utilisez la sortie OUT2 mettre le switch sur monostable et prolonger les deux fils sur axovia150
entre les borne 1 et 3.
@+
Sur RE432 utilisez la sortie OUT2 mettre le switch sur monostable et prolonger les deux fils sur axovia150
entre les borne 1 et 3.
@+
22 juin 2015 à 18:13

Bonjour,
Si vous êtes bon bricoleur vous pouvez mettre une adaptation en récupérant le transfo 230/24 de l'ancienne carte, voir un exemple ici http://www.automatismepassion.fr/Carte-automatisme-de-portail-coulissant-cbaaaabca.asp
@+
Si vous êtes bon bricoleur vous pouvez mettre une adaptation en récupérant le transfo 230/24 de l'ancienne carte, voir un exemple ici http://www.automatismepassion.fr/Carte-automatisme-de-portail-coulissant-cbaaaabca.asp
@+
11 juin 2015 à 18:29

Bonjour,
Je partage les arguments de 1Insp et GL
Mais si vous voulez vraiment, voir le lien et pour la mise en place il faudra se faire aider par une personne ayant des connaissances en électricité.
@+
variateur de frequence atv312hu40m3.pdf
Je partage les arguments de 1Insp et GL
Mais si vous voulez vraiment, voir le lien et pour la mise en place il faudra se faire aider par une personne ayant des connaissances en électricité.
@+
variateur de frequence atv312hu40m3.pdf
09 juin 2015 à 18:22

Bonjour,
Personnellement j'identifierai ce BAPI en gravant dessus le nom de la société et le local, ce sera peut être plus dissuasif contre le vol.
@+
Personnellement j'identifierai ce BAPI en gravant dessus le nom de la société et le local, ce sera peut être plus dissuasif contre le vol.
@+
25 mai 2015 à 11:41

Bonjour,
On pense que le courant arrive sur la prise (câble noir en bas) si les couleurs sont respectées la phase en brun et le neutre en bleu.
Je suppose que la lampe est côté câble en haut composé d'un blanc et un rouge.
Mettre le blanc qui est prolongé en rouge avec le bleu de la prise et mettre le rouge qui passe par l'inter avec le brun de la prise ne pas oublier de couper le courant avant.
@+
On pense que le courant arrive sur la prise (câble noir en bas) si les couleurs sont respectées la phase en brun et le neutre en bleu.
Je suppose que la lampe est côté câble en haut composé d'un blanc et un rouge.
Mettre le blanc qui est prolongé en rouge avec le bleu de la prise et mettre le rouge qui passe par l'inter avec le brun de la prise ne pas oublier de couper le courant avant.
@+
17 mai 2015 à 15:38

Bonjour,
Avec internet une recherche en quelques clics vous pouvez trouver sans difficulté.
Exemple : http://www.servistores.com/html/produits/moteur-volet-roulant-Simu-gclid_CMDo1LHZyMUCFa3MtAodICkAXw-SI2000242.html
@+
Avec internet une recherche en quelques clics vous pouvez trouver sans difficulté.
Exemple : http://www.servistores.com/html/produits/moteur-volet-roulant-Simu-gclid_CMDo1LHZyMUCFa3MtAodICkAXw-SI2000242.html
@+
17 mai 2015 à 13:48

Bonjour,
On ne voit pas très bien, mais dans le reflet du miroir ne s’agit-il pas de vis qui donnent sur l'arrière qui serviraient pour l'accès aux lampes.
@+
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

On ne voit pas très bien, mais dans le reflet du miroir ne s’agit-il pas de vis qui donnent sur l'arrière qui serviraient pour l'accès aux lampes.
@+
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

17 mai 2015 à 13:36

Bonjour,
Vous êtes sur un branchement dit trois fils neutre au poussoir donc il faut faire attention avec les télérupteurs électroniques qui ne sont pas compatibles avec ce type de branchement.
Vous pouvez mettre le télérupteur finder 27.21.8.230 compatible puisque trois bornes.
A2 = retour de poussoir
A1 et 1 = phase
2 = retour de lampe
Voir schéma ci-joint.
@+
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Vous êtes sur un branchement dit trois fils neutre au poussoir donc il faut faire attention avec les télérupteurs électroniques qui ne sont pas compatibles avec ce type de branchement.
Vous pouvez mettre le télérupteur finder 27.21.8.230 compatible puisque trois bornes.
A2 = retour de poussoir
A1 et 1 = phase
2 = retour de lampe
Voir schéma ci-joint.
@+
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

17 mai 2015 à 12:10

Bonjour,
Probablement revoir les réglages de fin de course c'est tout ce que l'on peut dire sans plus d'information.
@+
Probablement revoir les réglages de fin de course c'est tout ce que l'on peut dire sans plus d'information.
@+
28 avril 2015 à 17:25

Bonjour,
Non je ne suis pas agressif § seulement je ne dispose pas d'autant de temps que vous, je ne suis pas encore retraite
si vous aviez mis des photos depuis le début j'aurai vu quel type de cellules vous aviez, pour le schéma mis en réponse 1 il s'agit de DIR 10 donc on ne parle pas de la même chose.
Revoyez vos branchements, le fil violet du RX je ne le vois pas sur la carte où est-il connecté ?
Je vois un jaune à la place en C1???
@+
Voici les photos :
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Citation :
Ne soyez pas agressif ! les forums sont un moyen d'échange et de convivialité
Non je ne suis pas agressif § seulement je ne dispose pas d'autant de temps que vous, je ne suis pas encore retraite

Revoyez vos branchements, le fil violet du RX je ne le vois pas sur la carte où est-il connecté ?
Je vois un jaune à la place en C1???
@+
Voici les photos :
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


21 avril 2015 à 19:00

Bonjour,
Vous avez donc un problème de cellules cela n'arriverait pas si elle fonctionnaient.
Pourquoi vous dites cela, avez-vous lu et compris ce que j'ai dit en réponse 3.
Quel type de cellule avez-vous ??? Des photos pour identifier tout cela.
Sur le schéma que j'ai présenté c'est les borniers cellules DIR 10 de chez Came, s'il faut vous arracher les renseignements au compte goutte débrouillez-vous.
Citation :
Hier ma femme n'est pas passée assez vite et le battant du portail lui a arraché son rétro, ce n'est pas la faute du battant à 100 %
Vous avez donc un problème de cellules cela n'arriverait pas si elle fonctionnaient.
Citation :
déjà les cellules réagissent mais le portail reste parfois ouvert et le "clignotant" s’éteint pourtant le switch 1 est sur on.
Pourquoi vous dites cela, avez-vous lu et compris ce que j'ai dit en réponse 3.
Quel type de cellule avez-vous ??? Des photos pour identifier tout cela.
Sur le schéma que j'ai présenté c'est les borniers cellules DIR 10 de chez Came, s'il faut vous arracher les renseignements au compte goutte débrouillez-vous.
20 avril 2015 à 18:40

Citation :
de plus elles sont neuves je les ai changées.
Oui justement êtes-vous sûr d'avoir rebranché comme c'était avant ?
@+
19 avril 2015 à 19:14

Je vous donne une petite astuce pour que cet anneau tienne bien en place lorsque il est positionné bien dans sa gorge, mettre un peu de sikaflex ou produit similaire dans l'encoche pour éviter qu'il ne se referme et qu'il ne se décroche.
@+
@+
19 avril 2015 à 15:36

Bonjour ,
En principe ce type de boitier est employé dans le murs en béton banché, ce système permet de positionner les vis des boitiers dans la bonne position
Voir un lien pour en acheter http://www.yesss-fr.com/produit.php?c=633232
@+
En principe ce type de boitier est employé dans le murs en béton banché, ce système permet de positionner les vis des boitiers dans la bonne position
Voir un lien pour en acheter http://www.yesss-fr.com/produit.php?c=633232
@+
19 avril 2015 à 15:29

Citation :
Quand j'aurai shunté les les bornes C et NC que doit il se passer
La cellule agit comme un interrupteur qui a un contact à ouverture, donc shunté lorsque la voie est libre donc le portail peut se refermer et, ouvert coupé tant qu'il y a un véhicule dans le passage ce qui évite au portail de se refermer.
Citation :
Sur la RX j'ai la borne du milieu (tx) est sans fil
Oh là ! c'est pas normal, comment est donc raccordée la cellule TX des photos ou un schéma de vos raccordements seraient les bienvenus pour comprendre.
Si la cellule Tx est raccordée direct sur le + et le - , je crains qu'elle n'ait apprécié.
@+
19 avril 2015 à 15:10
