Bonjour à tous,

Je suis actuellement en train de créer de nouvelles pièces chez moi, et je dois du coup modifier l'installation électrique existante pour rajouter des prises.
Je pensais câbler mes nouvelles prises en 2'5 car il y en a déjà 7 sur le circuit existant.
Sauf que surprise... quand j'ai démonté l'ancienne pour câbler la nouvelle je me suis aperçu que celle-ci était câblée en 1,5.
Ma question est la suivante : est-ce que je peux câbler malgré tout ma nouvelle prise en 2,5 même si la précédente est en 1,5 ou dois-je continuer en 1,5 mais du coup je suis déjà hors jeu pour ce qui est du nombre limite de prises sur ce circuit ?
J'ai vu que la question avait déjà été posée, mais les réponses sont très différentes les unes des autres et dans mon cas concret je ne sais pas trop quoi faire.
Merci pour vos réponses !!!
07 février 2016 à 13:38
Réponse 1 d'un contributeur du forum

Modifier installation électrique connexion 1,5 en 2,5

Bob
Membre inscrit
Bob
1 794 messages
Bonjour,
Le mieux serait de créer une nouvelle ligne depuis le tableau, car comme vous le dites avec 7 prises déjà sur ce circuit en 1.5² vous êtes << déjà hors jeu pour ce qui est du nombre limite de prises sur ce circuit ? >> en espérant que celui-ci soit protégé en 16A maxi par disjoncteur.
Et puis je suppose que dans vos nouvelles pièces il n'y aura pas qu'une seule prise ??
Donc création d'un ou plusieurs circuits s'impose si vous voulez être dans les normes et en sécurité.
@+
07 février 2016 à 18:00
Réponse 2 d'un contributeur du forum

Modifier installation électrique connexion 1,5 en 2,5

CMT
Membre inscrit
CMT
6 276 messages
Bonsoir.

Même avec la nouvelle version de la norme, vous êtes limité à 8 prises sur un circuit prises en 1,5².
Vous dépasseriez d'une, ce ne serait pas dramatique, mais s'agissant de nouvelles pièces, je rejoins Bob et vous conseille de tirer un ou des nouveaux circuits depuis le tableau de répartition.
07 février 2016 à 18:23
Réponse 3 d'un contributeur du forum

Modifier installation électrique connexion 1,5 en 2,5

Vinc31
Membre inscrit
Vinc31
3 messages
Merci pour vos réponses.
En fait je modifie des pièces, donc j'ai quasiment toutes mes prises (qu'il faut que je déplace mais les branchements sont déjà faits).
Le problème se pose essentiellement pour une (voire 2 prises) que je souhaite rajouter.
Et qu'en est-il de rajouter une prise avec du 2,5 lorsque celle dont on part (en l’occurrence l'existante pour moi) est câblée en 1,5 ?
Cordialement.
07 février 2016 à 18:51
Réponse 4 d'un contributeur du forum

Modifier installation électrique connexion 1,5 en 2,5

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
9 504 messages
Bonjour à toutes et à tous.
Information à cet emplacement du forum électricité sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
À ce jour 46 525 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com

Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum.
07 février 2016 à 19:05
Réponse 5 d'un contributeur du forum

Modifier installation électrique connexion 1,5 en 2,5

CMT
Membre inscrit
CMT
6 276 messages
Cela ne sert à rien.
Cela n'augmentera pas le nombre de prises au delà de 8.
Cela n'augmentera pas l'intensité maximum admissible.

Cela risque plutôt de prêter à confusion.

Donc si commencé en 1,5² vous continuez en 1,5² et 8 prises maxi (et si vous en mettez 9 on ne vous dira rien si c'est pour des pièces type chambre ou séjour où on ne branche pas simultanément d'appareils très gourmands).
07 février 2016 à 19:22
Réponse 6 d'un contributeur du forum

Modifier installation électrique connexion 1,5 en 2,5

Vinc31
Membre inscrit
Vinc31
3 messages
Super !!! Merci pour votre réponse. Je vais continuer en 1,5 alors. Ça me simplifie la tâche.
A bientôt pour d'autres conseils. biggrin
07 février 2016 à 21:41
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Électricité

  • 1. Sections câbles conducteurs et protection
    N°19804 : Bonjour, J'ai une série de Protection tableau divisionnaire obligatoire ou non au sujet de la préparation de mon installation en rénovation complète d'un chauffage électrique en remplacement d'un chauffage central au...
  • 2. Peut-on relier ensemble des fils électrique 1,5 mm² 2,5 mm² avec un domino
    N°106 : Bonjour, peut-on relier ensemble des fils de 1,5 mm² et de 2,5 mm² sur le même domino ?
  • 3. Installation 3 prises de courant
    N°349 : Bonjour, je dois installer dans une pièce trois prises de courant. Dois-je rapatrier chaque prise individuellement au tableau ? Merci.
  • 4. Câble 3x1,5mm2 et 3x2,5 mm2 pour installation pavillon
    N°3989 : Bonjour, peut on dans un pavillon neuf utiliser du câble 3*1.5mm2 et3*2.5mm2 pour les prises de courant, les interrupteurs et les points de lumière ? Peut on aussi utiliser des disjoncteurs de type C32n prévus pour le domaine...
  • 5. Fil de terre section et nombres de repiquages possibles
    N°9542 : Bonjour, Base de l'installation : conforme "Promotelec de... 1972" ! Ce qui veut dire : - 1.5 pour les circuits d'éclairage (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de courant pièces sèches (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de...
  • 6. Conseils avis rénovation tableau électrique
    N°12984 : Bonjour, Je suis en train de refaire mon installation électrique, j'aimerais savoir si mon installation n'a pas de défauts. Merci par avance. 1 disjoncteur 63A en tête d'installation suivi d'un parafoudre, suivi de 4...
  • 7. Problèmes installation électrique télévision branchée sur deux disjoncteurs
    N°12912 : Bonjour, Au mois de Mai, suite à une panne d'électricité, j'ai fait intervenir une société de dépannage plus que malhonnête, puisque j'ai été forcé de payer en liquide sous peine de voir la facture fortement...
  • 8. Installation radiateur électrique sur ligne en 1,5 mm²
    N°9193 : Bonjour. Nous avons aménagé une pièce au grenier et l'électricien qui nous a fait l'installation nous a dit, une fois les travaux finis, qu'il avait mis du 1,5 mm² car il s'est raccordé sur la ligne des prises d'une chambre du...
  • 9. Disjoncteur 16A ou 20A pour circuit 5 prises
    N°7390 : A vrai dire, ce n'est pas vraiment une question... Je compte rénover l'installation électrique d'une maison ancienne moi-même, et après avoir étudié la norme NF C15-100 (même si le passage du consuel dans mon cas n'est pas...
  • 10. Informations repérage câbles 3G1,5 5G1,5
    N°17197 : Bonjour, Quand je relis un extrait de la norme ci-dessous, des choses me sembles confuses et je n'ai pas la réponse à mes questions. 514.3 Repérage des conducteurs isolés Les dispositions énoncées ci-après en a, b, c...
>>> Résultats suivants pour : Modifier installation électrique connexion 1,5 en 2,5 >>>

Fiches techniques et Vidéos électricité :
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.
led bleuebrico videopile electriqueschema installation double va et vient



information Informations sur le forum Électricité information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite