FORUM ÉLECTRICITÉ

S'inscrire Aide

Profil du membre 1Insp

Rechercher dans le forum électricité :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 26 808 questions dans le forum électricité


Membre inscrit 1Insp sur le forum Électricité

1Insp
a posté 4 860 messages sur le forum Électricité :


Multi-Forums

Bonjour, 11 appareils endommagés, 11 prises en triphasé, devons-nous penser que ces 11 appareils étaient branchés sur ces prises ? Ce qui laisserait supposer que ces appareils ont des circuits 230V, branchés entre 1 phase et le neutre ; ces prises seraient alors pentapolaires ; bien sûr, si le conducteur neutre se coupe au départ de la ligne, les dégâts sont possibles.
Pourquoi ce neutre s'est-il défait ? Normalement le vérificateur ne démonte pas les prises ! Quant à l'appareil de mesure, sur quel calibre était-il ? Quel est le laps de temps écoulé entre la visite de contrôle et le sinistre.
Bien qu'il ne soit pas obligatoire d'avoir une protection individuelle de ces prises, 11 PC sur une même protection c'est trop, la puissance moyenne disponible d'une prise est divisée par 11.
Mais tout ceci n'est que supposition. Cordialement.
28 juin 2010 à 22:15
forum consulter ce sujet Rupture de neutre sur installation triphasée

Bonjour, votre circuit est hors tension certainement pas une protection qui a déclenché dans le tableau électrique. Cordialement.
28 juin 2010 à 20:00
forum consulter ce sujet Au secours panne de courant après éclaboussement

Publicité

Bonjour, je pense que l'un des interrupteurs est fatigué. Cordialement.
28 juin 2010 à 19:53
forum consulter ce sujet Sans toucher l'interrupteur l'ampoule s'allume

Bonjour, un peu surprenant cette question sur ce site !
Les TUR, appelés TIPI de nos jours sont des tableaux de distribution installés dans les postes HTA/BT pour la distribution publique (NFC 11.201); ils ne sont pas admis dans la distribution privé (poste abonné), ou la NFC 15.100 s'applique depuis les bornes de sortie du transformateur, et ou les règles de sectionnement/protection ne sont pas les mêmes.
Info : la MT (moyenne tension) est un langage des "anciens" qui n'est plus usité depuis la publication UTE C18.510 de 1989. Cordialement.
28 juin 2010 à 19:50
forum consulter ce sujet Postes MT/BT de distribution publique

Bonjour, vu la puissance, ce n'est pas une micro installation, c'est carrément une étude que vous demandez, et elle est spécifique ; ce site de "mr tout le monde" est-il assez étoffé pour répondre ?
Peut-être d'autres réponses viendront. Cordialement.
28 juin 2010 à 19:12
forum consulter ce sujet Alimenter un site GSM à partir d'une station hybride

Bonjour, entre le devis et la réalisation, il y a 2 différences :
- l'intensité du 1er disj est passée de 63A à 32A ;
- Le nombre de disj a changé, il n'y aurait plus qu'un disj 16A au lieu de 2.
Le passage "tri" à "mono" n'explique pas tout, car le devis stipulait tétra 63A.
Ceci peut facilement être réglé à l'amiable. Cordialement.
28 juin 2010 à 07:15
forum consulter ce sujet Travaux ne correspondent pas au devis différence de prix disjoncteurs

Bonjour, cette question est, je pense, une suite de la 8387 ; un branchement 400V 2N tel que sur le schéma de ladite question, nécessite 3 pôles, donc (au mini) disj tripolaire qui sera en 3 pôles protégés. un disj tétra est possible aussi, un pôle libre ne nuit pas à sa fonction. Vous pouvez également, si vous êtes dans le cas de la question 8387, employer un disj tétra, 4 PP, branché N/Ph-N/Ph.
Cordialement.
28 juin 2010 à 07:05
forum consulter ce sujet Branchement disjoncteur 3 pôles

Bonjour, je n'arrive pas à comprendre ce que le vendeur (LM) vous a dit ; j'appliquerais ce que vous dit Bob35, vous aurez au moins ce point conforme. Cordialement.
26 juin 2010 à 18:02
forum consulter ce sujet Changement de disjoncteur différentiel tableau unipolaire

Bonjour, je suis désolé, mais je ne comprends toujours pas :
Déjà il y a une différence entre la question et la réponse 4 :
En question il y aurait 2 phases + 2 neutres, ce qui m'a induit une erreur, ce n'est pas une alim III+N, mais 2 phases + 2 neutres, donc le schéma 400V 2N 16A est possible.
Dans la réponse 4, les valeurs changent :
- Nous avons 400V entre les 2 noirs X1 & X2, (et non plus 230V) ce serait 2 phases ! ;
- Nous avons 230V entre X1 et bleu, ce dernier serait un neutre ;
- Nous avons 0V entre X2 et bleu, là ce serait un premier problème ;
- Ensuite nous avons 230V entre X1 & marron (et non plus 400V), 2è problème.
En l'état actuel de ces dernières données, je n'arrive pas à dessiner cette alimentation III+N, les valeurs de la question sont plus plausibles.
Cordialement.
26 juin 2010 à 17:27
forum consulter ce sujet Branchement plaque à induction en 400V

Bonjour, je ne comprends pas ces mesures, vous mesurer du 400V et vous n'avez pas de contrat triphasé ? Vous mesurez 400V entre X1 & X2 et 0V entre X2 et bleu, alors que vous avez 230V entre X1 et bleu, et il y a 230V entre bleu et marron. vous avez un problème dans votre installation et je vous conseille de vous rapprocher d'un électricien. Cordialement.
25 juin 2010 à 07:26
forum consulter ce sujet Branchement plaque à induction en 400V

Bonjour, je pense que vous voulez parler de la "fiche", celle ci est moulée, donc il faut couper et mettre une nouvelle fiche. Cordialement.
25 juin 2010 à 07:07
forum consulter ce sujet Remplacer prise aspirateur

Bonjour, le collecteur de terre peut es trouver en haut d'un tableau, si celui ci le permet ; aucun texte ne précise cette position. Cordialement.
25 juin 2010 à 07:04
forum consulter ce sujet Position du bornier de terre

Bonjour, votre description est dure à comprendre, apparemment vous avez une prise III+N+T, vous pouvez utiliser le schéma n°2 : 400V 2N 16A. Cordialement.
24 juin 2010 à 07:03
forum consulter ce sujet Branchement plaque à induction en 400V

Bonjour, vous mettez un conduit entre vos 2 prises. Cordialement.
24 juin 2010 à 06:52
forum consulter ce sujet Précision sur conduites prise 230 Volts

Bonjour, la liaison équipotentielle est supplémentaire, pas secondaire, une seule boucle qui se ferme dans la salle d'eau, avant liaison au tableau. Dans votre cas vous n'avez rien à faire, et si vous changez de matériel un jour, vous ferez la LES depuis la prise de courant.
Cordialement.
24 juin 2010 à 06:49
forum consulter ce sujet Non obligation de liaison équipotentielle dans la salle de bain

Bonjour, en plus de ce qui est dit ci-dessus, je vous conseille une protection DDR dédiée pour le congélateur. Cordialement.
24 juin 2010 à 06:32
forum consulter ce sujet Branchement de plusieurs tableaux schéma et type d'interrupteur

Bonjour, j'avoue ne pas bien comprendre ces 2 premiers alinéas, l'installation électrique a plus de 15 ans, et l'installation électrique n'est pas raccordée au réseau ! Doit on comprendre que des éléments ont été enlevés entre votre visite et la mise à disposition.
Pourriez vous nous en dire plus ; par contre votre interlocuteur est le vendeur, pas le contrôleur. Cordialement.
24 juin 2010 à 06:13
forum consulter ce sujet Délai pour mise en raccordement au réseau électrique

Bonjour, vous avez changé un appareil d'utilisation, ce "changement" n'a pas lieu de provoquer un déclenchement tant que cet appareil est bon : essayez de le faire fonctionner à midi, si ça déclenche, vous saurez que l'éclairage public n'interfère pas.
Pour ce dernier, oui c'est possible, mais c'est très rare, il faut faire des constations, des mesures, et après voir le gestionnaire, c'est à dire la Commune. N'avez vous pas un autre appareil (genre congélateur) qui pourrait faire déclencher.
Cordialement.
22 juin 2010 à 07:38
forum consulter ce sujet Disjoncteur différentiel saute lors de l'allumage de l'éclairage public

Bonjour, je pense que c'est votre disj de branchement, donc c'est la fonction différentielle qui a agit ; est ce un phénomène d'orage ? est ce un défaut fugitif sur un circuit de faible consommation ? il conviendrait de faire quelques mesures d'isolement pour essayer de localiser ; peut être le disjoncteur "fatigué". A voir. Cordialement.
21 juin 2010 à 07:41
forum consulter ce sujet Compteur disjoncte pendant absence

Bonjour, en mode auto il faut que vous consultiez le distributeur d'énergie pour les modalités et un fabricant pour l'armoire d'automatismes. Cordialement.
21 juin 2010 à 07:28
forum consulter ce sujet Basculer automatiquement source électrique EDF et solaire

Bonjour, le remplacement des inters de commande par des détecteurs peut être une idée. Cordialement.
21 juin 2010 à 07:20
forum consulter ce sujet Détecteur de mouvement sur un éclairage existant sortie de parking

Bonjour, j'ai compris pour les "fils doublés". Je vois que vous avez essayé le branchement Ph/N, le branchement 2Ph/N et ça ne fonctionne toujours pas ! je pense qu'il faut voir votre revendeur pour explication.
21 juin 2010 à 07:16
forum consulter ce sujet Problème de branchement d'une plaque de cuisson électrique

Bonjour, vos fils anciens "seraient" de l'alu d'après guerre ; j'ai parlé de pontage, car de l'endroit ou il y a 4 fils, 2 de ces fils serait pour le point lumineux suivant ou il n'arrive que 2 fils.
Cordialement.
21 juin 2010 à 07:07
forum consulter ce sujet Problème installation plafonnier avec des câbles pas en cuivre

Bonjour, je suis un peu surpris de lire qu'il est interdit de faire une dérivation (boîte) pour plusieurs PC, dès l'instant ou le nombre et la protection sont respectés ; j'aimerais connaître cet article.
Cordialement.
20 juin 2010 à 06:45
forum consulter ce sujet Montage de plusieurs prises électriques sur un circuit

Bonjour, comme dit un peu plus en avant, les circuits éclairage et PC doivent être distincts ; seul un éclairage "en vous servant" de la prise est autorisé (genre lampadaire).
Et pourquoi pas transformer cette PC en PC commandée. Cordialement.
20 juin 2010 à 06:39
forum consulter ce sujet Installer un interrupteur pour rajouter une lampe murale

Bonjour, une salle d'eau est un local avec des règles spécifiques, des volumes avec des contraintes ; votre schéma montre une insuffisance de vos connaissances ; il est écrit maintes fois que l'éclairage et les prises sont des circuits distincts, que le lavabo n'est pas une salle d'eau.
La liaison équipotentielle est une boucle qui relie toutes les masses métalliques du local, ainsi que les conducteurs de protection des circuits éclairage et PC, qu'elle doit être fermée dans ce local avant d'aller au tableau de distribution. Cordialement.
19 juin 2010 à 22:26
forum consulter ce sujet Conseils installation électrique salle de bain

Bonjour, personnellement je pense qu'il faut vous rapprocher d'un artisan compétent qui pourra vous éviter des erreurs, vu que vous recherchez une installation complète. Cordialement.
19 juin 2010 à 22:16
forum consulter ce sujet Normes pour une installation triphasée pour un atelier de couture

Bonjour, votre question n'est plus un simple renseignement, c'est une étude avec visite préalable.
Il vaudrait mieux vous rapprocher d'une entreprise. Cordialement.
19 juin 2010 à 22:10
forum consulter ce sujet Alimenter un haras en 380 Volts

Bonjour, pas fini voudrait dire non câblé, non appareillé, est-ce des pièces de vie ?
Est-ce des locaux soumis à règles spécifiques ? Dans ces cas vous devez câbler et appareiller.
Je vous conseille d'appeler votre Consuel régional pour leur expliquer votre situation et éviter un déplacement peut être inutile. Cordialement.
19 juin 2010 à 22:06
forum consulter ce sujet Nous ne pouvons pas finir l'étage le consuel peut nous refuser

Bonjour, apparemment ce serait un pontage, mais comme vous n'êtes pas sûr je vous conseillerais d'appeler une aide expérimentée. Cordialement.
19 juin 2010 à 22:00
forum consulter ce sujet Problème installation plafonnier avec des câbles pas en cuivre

Bonjour, je suppose que vous parlez du DB, difficile à répondre ; est de la connectique, de l'équilibrage de phase ? Vu que vous signalez ces désagréments après réfection du tableau, je pense que l'anomalie vient de là. Cordialement.
19 juin 2010 à 21:54
forum consulter ce sujet Tableau électrique triphasé refait disjonctions après un laps de temps plus ou moins long

Bonjour, comme BB je ne connais pas ce montage. Cordialement.
19 juin 2010 à 21:49
forum consulter ce sujet Montage de plusieurs prises électriques sur un circuit

Bonjour, seul le bricolage vous autorise à faire ainsi, mais c'est refusé par la norme ; il faut retirer un circuit. Cordialement.
19 juin 2010 à 21:48
forum consulter ce sujet Montage interrupteur extérieur pour éclairage terrasse

Bonjour, votre plaque est en mono, vous ne devriez pas vous tromper ; mais pourquoi tous ces fils sont doublés. Cordialement.
19 juin 2010 à 21:45
forum consulter ce sujet Problème de branchement d'une plaque de cuisson électrique

Bonjour, pour répondre à votre 1er alinéa, 30A pour une section de 35² sur 140m correspond à une chute de tension de 1,03% ; Les valeurs mini de la NFC 15.100 sont 3% pour l'éclairage et 5% pour la force motrice.
Les valeurs que vous citez correspondent à la NFC 14.100 ou le distributeur d'énergie respecte ce 1%, afin de ne pas dépasser le 3% ou 5% en utilisation.
L'internaute stipule 140m après le disjoncteur de branchement, donc après le point de livraison, c'est de la NFC 15.100, à la charge de l'abonné ; j'ai répondu 60A par phase (j'ai arrondi, c'est 58A exactement) en précisant une delta U de 2%, si l'internaute veut 1% il est bien certain qu'il faudra augmenter la section.
La réponse que vous à fait le contrôleur du Consuel, est juste : on doit tenir compte du calibre maxi ; mais a t-il calculer la chute de tension ? il a appliqué le tableau de la NFC 14.100 (qui s'arrête aux bornes amont du DB) ou la chute de tension est calculée en prenant 1,37 volt/ampère/ au km et non 0,98 comme je l'ai fait. Cordialement.
17 juin 2010 à 08:03
forum consulter ce sujet Maison en construction tableau est à 140 m du disjoncteur

Bonjour, ma remarque est que l'intensité nominale des inters est trop faible, il faut au moins des 40A. Cordialement.
17 juin 2010 à 07:26
forum consulter ce sujet Remise à plat d'une installation électrique domestique triphasée

Bonjour, doit on comprendre que les protections de l'appartement du 1er étage sont au rez de chaussée, à coté du disjoncteur de branchement, car si ce n'est pas le cas, votre tableau d'étage devrait comporter un inter/sectionneur pour coupure d'urgence. mais apparemment on vous propose ce montage ! peut on en savoir plus. Cordialement.
17 juin 2010 à 07:20
forum consulter ce sujet Création de 2 circuits distincts sur un seul compteur EDF

Bonjour, profondeur 0,5m en terrain normal (pelouse) et 0,85m sous les passages et voies de circulation. Cordialement.
17 juin 2010 à 07:13
forum consulter ce sujet Profondeur minimum pour enterrer une ligne

Bonjour, si vous n'avez pas les heures creuses, vous avez certainement une horloge, il faut rechercher de ce côté. Cordialement.
16 juin 2010 à 19:58
forum consulter ce sujet Conseil branchement électrique chauffe eau

Bonjour, je ne comprends pas trop vos valeurs : une fois vous avez 230V entre phase et neutre, puis après cette valeur passe à 3,5V ! pourquoi ? Ne serait ce pas neutre terre ? si c'est le cas cette valeur provient de la résistance de terre du point neutre du réseau qui est moins bonne que votre prise de terre.
Le petit grésillement que vous observez lors de la connexion du conducteur principal de terre, traduit que vous avez quand même quelques petits défauts sur votre installation ; la recherche sélective que vous proposez peut vous aider à localiser ces fuites. Cordialement.
16 juin 2010 à 19:56
forum consulter ce sujet Courant de fuite à la terre

Bonjour, il vous faut trouver quelqu'un qui possède un mesureur de terre pour effectuer cette mesure, essayez aussi de renvoyer le papier sans écrire de valeur, ils vous répondront.
Cordialement.
16 juin 2010 à 19:45
forum consulter ce sujet Attestation consuel manque mesure de résistance de la terre en ohms

Bonjour, vous pourriez utiliser un BAEH (bloc autonome habitation) dont les caractéristiques sont 8 à 10 lumens sur une durée de 5 à 6 heures. Cordialement.
16 juin 2010 à 09:40
forum consulter ce sujet Cherche veilleuse de sécurité avec grande autonomie

Bonjour, je suis un peu étonné des écarts dans les réponses, notamment en (5), d'après les câbliers le câble U1000R2V 4*35² cuivre est donné pour une chute de tension de 0,98 volt par ampères au km. Cordialement.
15 juin 2010 à 20:11
forum consulter ce sujet Maison en construction tableau est à 140 m du disjoncteur

Bonjour, votre diagnostic est bon, la résistance est en défaut, il faut la changer. Cordialement.
15 juin 2010 à 19:50
forum consulter ce sujet Chauffe eau fait sauter le disjoncteur

Bonjour, pouvez vous expliquer ce qu'est des prises chauffages ? que sont ces chauffages de 150 et 300W ? je ne sais pas quel va être votre contrat, mais je vous préconiserais un ID 63A pour la 3è rangée. Cordialement.
15 juin 2010 à 08:04
forum consulter ce sujet Conformité tableau électrique passage du consuel

Bonjour, (hors réglementation), j'ai de la difficulté à comprendre comment vous allez faire cohabiter des canalisations et des câbles chauffants dans une chape, qui pour moi est faible en épaisseur ; la mise en place de câbles chauffants est délicate, ils doivent être bien enrobés de béton pour ne pas créer de points névralgiques. Peut être d'autres avis... Cordialement.
15 juin 2010 à 07:45
forum consulter ce sujet Installer câbles électriques et plancher chauffant dans une chape

Bonjour, avec un relayage depuis le contacteur de la scie, ça peut marcher ; mais ce qui m'inquiète c'est la "mobilité" de l'appareil : est ce une simple prise à relayer ? , cet aspirateur est il déjà équipé d'un contacteur ? Y at-il d'autres prises pour le faire fonctionner en nettoyage ? .
Peut être un contributeur amènera une autre idée. Cordialement.
15 juin 2010 à 07:35
forum consulter ce sujet Branchement aspiration sur scie à ruban

Bonjour, le conducteur de terre issu de la barrette de mesure doit arriver sur un barreau collecteur, auquel sont reliés tous les conducteurs de protection, y compris le celui du parafoudre.
Cordialement.
15 juin 2010 à 07:23
forum consulter ce sujet Conseil branchement parafoudre

Bonjour, apparemment il y a eu un problème de connexions dans la colonne montante ; que cette colonne ne soit pas réalisée suivant les normes d'aujourd'hui, peut être, mais elle était aux moment de la construction et ça ne veut pas dire qu'elle doit être refaite.
Vous avez envoyé une LR, soit, si c'est pour demander des explications, ils pourraient vous répondre, si c'est pour leur parler de non-conformité, vous êtes sur une partie d'installation qui ne vous concerne pas. Il appartient au distributeur d'énergie de faire un courrier, relayé par votre syndic. Cordialement.
15 juin 2010 à 07:19
forum consulter ce sujet Entrée électricité de l'immeuble pas aux normes

Bonjour, vous avez très bien résumé le point de la norme en 1ère ligne, il n'est pas question de puissance, sauf pour les spots et bandeaux. je précise que ce texte s'applique à l'habitat.
Vous pouvez faire 2 circuits commandés par un seul point, en utilisant des télérupteurs ; vos circuits pourraient être "pair" & "impair" (1 lampe sur 2). Cordialement.
15 juin 2010 à 07:03
forum consulter ce sujet Dépasser 8 points d'éclairage pour une allée jardin