Profil du membre 1Insp
Actuellement
26 807
questions dans le
forum électricité
Membre inscrit 1Insp sur le forum Électricité

a posté 4 860 messages sur le forum Électricité :
Bonjour, bien que vous n'allez pas utiliser cette plaque à pleine puissance tout le temps, votre contrat est un peu short, 45A/9kVA semble un minimum. Cordialement.
14 juin 2010 à 07:00

Bonjour, qu'il est beau ce vert/jaune utilisé en phase ! je suppose que vous avez contrôle le fusible ; la marque du contacteur importe peu, vous rebranchez à l'identique en respectant les bornes puissances (1.3 en alim. 2.4 en sortie) et le circuit de commande (A1. A2) peu importe de A1 ou A2 qui soit relié au neutre. Cordialement.
14 juin 2010 à 06:51

Bonjour, j'avoue ne pas bien comprendre le schéma du feuillet 2, du fichier excel, les navettes sont shuntées entre elles, et si je lis bien on n'arrive plus à éteindre avec les va & vient !
Le schéma fourni par GL est plus clair. Cordialement.
Le schéma fourni par GL est plus clair. Cordialement.
13 juin 2010 à 17:29

Bonjour, d'abord le Consuel n'édite pas de normes, seul l'UTE à cette prérogative ; un câble 35² en cuivre, utilisé en triphasé+neutre, autorise 60A par phase, avec 140m de long et une chute de tension de 2% ; soit 12kW par phase et 36kW de puissance totale.
Info : votre câble (4x35²) ne devra pas comporter de vert/jaune, vu que cette couleur est réservée à la terre, et le neutre sera bleu. Cordialement.
Info : votre câble (4x35²) ne devra pas comporter de vert/jaune, vu que cette couleur est réservée à la terre, et le neutre sera bleu. Cordialement.
13 juin 2010 à 17:18

Bonjour, tant que votre plaque est = ou < à 6kW, le disjoncteur est suffisant. un disj de "6kW" en mono = 30A. Cordialement.
12 juin 2010 à 07:47

Bonjour, si vous avez du courant à la première dérivation, ça devrait marcher.
Cordialement.
Cordialement.
12 juin 2010 à 07:43

Bonjour, (complément après relecture) sauf s'il y a des "duos" 10 points lumineux nécessitent 2 circuits avec protection surintensités. Cordialement.
11 juin 2010 à 22:07

Bonjour, La remarque de CMT (que je salue au passage) me concernant est tout à fait juste ; j'ai répondu en ne pensant qu'au branchement traditionnel (liaison courte depuis le réseau public), c'est à dire DB dans la maison ; bien évidemment, si ce DB est en limite de propriété, la fonction différentielle associée à ce DB peut être pénalisante, on déroge alors du DDR à la source, et la canalisation doit être de classe II ; il appartient à l'électricien de mettre la fonction différentielle en tête du tableau.
Mais il me semble qu'il y a une demande à faire, encore que ça dépend des régions.
Cordialement.
Mais il me semble qu'il y a une demande à faire, encore que ça dépend des régions.
Cordialement.
11 juin 2010 à 18:29

Bonjour, 10 éclairages fluorescents (et non néon) de 36W font 360W ; une ligne en 1.5² protégée à 10A fera très bien l'affaire ; pour le DDR : 30mA, mais il y est déjà peut être. Cordialement.
11 juin 2010 à 18:03

Bonjour, évidemment vous êtes tombés sur une personne qui ne devrait pas avoir pignon sur rue ; vous avez 3 solutions :
- Ne rien faire et vendre ainsi,
- Mettre en conformité aux normes d'aujourd'hui (mais cela parait exclu),
- Mettre en sécurité, tel que le décrit CMT.
Mais... rayer cet électricien de votre répertoire. Cordialement.
- Ne rien faire et vendre ainsi,
- Mettre en conformité aux normes d'aujourd'hui (mais cela parait exclu),
- Mettre en sécurité, tel que le décrit CMT.
Mais... rayer cet électricien de votre répertoire. Cordialement.
11 juin 2010 à 17:59

Bonjour, en me relisant je m'aperçois d'une coquille : la temporisation de 2 secondes s'applique pour le clignotant, pas pour l'éclairage.
Par contre je suis un peu surpris par la réponse de DGT, qui dit que l'éclairage de la zone de débattement est facultative, je ne retrouve pas ça dans mes documents, est ce une modif de texte que j'aurais zappé ; Cordialement.
Par contre je suis un peu surpris par la réponse de DGT, qui dit que l'éclairage de la zone de débattement est facultative, je ne retrouve pas ça dans mes documents, est ce une modif de texte que j'aurais zappé ; Cordialement.
10 juin 2010 à 08:13

Bonjour, si les phases sont de même section, de même utilisation et protégées en identique, vous pouvez mettre un disj tétrapolaire, ça permet de mettre en sécurité.
Cordialement.
Cordialement.
10 juin 2010 à 08:06

Bonjour, humm, je ne vois pas bien la relation. désolé. Cordialement.
10 juin 2010 à 07:54

Bonjour, (je souris) il faut reprendre le circuit ! on dirait une prise commandée avec un inter 3 positions ! difficile de répondre à distance. Cordialement.
10 juin 2010 à 07:53

Bonjour, on appelle compteur l'appareil sous la dépendance du distributeur d'énergie ; le sous compteur sert à mesurer des consommations par secteur. Cordialement.
10 juin 2010 à 07:49

Bonjour, dans une installation traditionnelle (habitation) en schéma TT, le conducteur neutre est sectionné, mais non protégé ; il n'en est pas de même pour les grosses sections et le schéma IT, mais ceci n'est pas (je pense) le but de la question. Cordialement.
10 juin 2010 à 07:47

Bonjour, vous avez dû faire une erreur de câblage, dessinez votre circuit vous trouverez.
Cordialement.
Cordialement.
10 juin 2010 à 07:41

Bonjour, il s'agit des puissances électriques de consommation et non de rendements.
Cordialement.
Cordialement.
10 juin 2010 à 07:39

Bonjour, 2 disj mixtes ! je pense que vous voulez parler de disj différentiels ; déclenchent ils les 2 en même temps ? sont ils en série ?
Un déclenchement par surintensités s'analyse par rapport au matériel en marche à l'instant T.
Un déclenchement différentiel est un défaut d'isolement, soit il est permanent, soit il est fugitif, et dans ce dernier cas il est très dur à localiser. La pluralité de DDR permet d'améliorer la localisation du défaut. Cordialement.
Un déclenchement par surintensités s'analyse par rapport au matériel en marche à l'instant T.
Un déclenchement différentiel est un défaut d'isolement, soit il est permanent, soit il est fugitif, et dans ce dernier cas il est très dur à localiser. La pluralité de DDR permet d'améliorer la localisation du défaut. Cordialement.
10 juin 2010 à 07:38

Bonjour, 140m c'est long ; il n'existe pas de câble pré-gaine ; il faudra tirer fort ; je pense qu'il faut consulter une entreprise qui possède le matériel adéquat. Cordialement.
09 juin 2010 à 07:24

Bonjour, la réglementation sur les fermetures de baies libres impose cet éclairage, qui est commandé par l'impulsion, et qui précède de 2s (normalement) le cycle d'ouverture ou de fermeture.
Cordialement.
Cordialement.
09 juin 2010 à 07:19

Bonjour, aucun problème.
09 juin 2010 à 07:16

Bonjour, bizarre, si le neutre est aux fusibles (inversion phase/neutre), lorsque vous avez retirer ces fusibles l'éclairage aurait dû s'éteindre ; je pense qu'il y a un autre problème.
Cordialement.
Cordialement.
09 juin 2010 à 07:15

Bonjour, Tout dépend des options, le mini est le 230V, et la terre est obligatoire ; mais vous devez avoir une notice constructeur. Cordialement.
09 juin 2010 à 07:09

Bonjour, le disjoncteur de branchement (habitat) est différentiel dans tous les cas.
Cordialement.
Cordialement.
09 juin 2010 à 07:06

Bonjour, je ne crois pas que ce soit sur ce forum que vous trouverez réponse à votre question, c'est de la haute technicité. Cordialement.
09 juin 2010 à 07:03

Bonjour, techniquement c'est faisable, normativement ce n'est pas bon : les circuits doivent être séparés. Cordialement.
09 juin 2010 à 07:01

Bonjour, aucun problème d'intensité vu les puissances marquées (16A = 3500W) ; mais cette baignoire n'est elle pas livrée avec une notice d'instruction du constructeur, précisant les conditions de raccordement et d'utilisation. Cordialement.
08 juin 2010 à 07:37

Bonjour, installation très ancienne, suppose filerie en 750T (isolant coton), c'est une filerie de faible section et très fragile (cassant) ; un diagnostique à distance reste évasif, surtout dans une panne comme la votre ; peut être faudra t-il retirer des fils ; n'avez vous pas une personne expérimentée qui pourrait vous venir en aide.
Cordialement.
Cordialement.
08 juin 2010 à 07:27

Bonjour, votre installation est de 62, donc les neutres ne sont pas séparés, ils sont sur une borne ou barrette ; lorsque vous mettez plusieurs DDR en parallèle sur un tableau, il faut qu'ils soient alimentés phase/neutre en amont, et surtout que les neutres des circuits phase en aval de ce DDR repassent bien par cet appareil, vous ne pouvez pas les brancher n'importe ou. Cordialement.
08 juin 2010 à 07:17

Bonjour, (pour info) attention à l'emploi des MX, si elles sont bien autorisées dans le cas de coupure d'urgence, elles le sont moins dans le cas d'arrêt ou la sécurité positive est requise (cas des machines outils).
Cordialement.
Cordialement.
08 juin 2010 à 07:01

Bonjour, la recherche pour appairer les neutres est toujours un peu longue ; En monophasé l'absence du neutre "source" n'est pas dangereuse comme en triphasé.
Dans les 2 solutions que vous citez, vous serez contraint de débranchez les neutres, c'est à dire travailler hors tension ; pour ma part je préfère l'ohmmètre. La solution en travail sous tension avec voltmètre et neutres en l'air est possible, mais elle présente des risques pour une personne non expérimentée.
Cordialement.
Dans les 2 solutions que vous citez, vous serez contraint de débranchez les neutres, c'est à dire travailler hors tension ; pour ma part je préfère l'ohmmètre. La solution en travail sous tension avec voltmètre et neutres en l'air est possible, mais elle présente des risques pour une personne non expérimentée.
Cordialement.
07 juin 2010 à 15:04

Bonjour, la norme d'aujourd'hui impose que tout circuit doit comporter un conducteur de protection (terre); la question, peut être à se poser, est : faut il être à la norme applicable à la date d'achat pour obtenir un prêt à taux 0.
Voir l'organisme bancaire, à moins qu'une personne du site nous informe davantage.
Cordialement.
Voir l'organisme bancaire, à moins qu'une personne du site nous informe davantage.
Cordialement.
07 juin 2010 à 12:08

Bonjour, je pense que les électriciens du site seront plus à même de vous renseigner ; néanmoins vous pouvez demander un autre devis. Cordialement.
07 juin 2010 à 11:45

Bonjour, dès l'instant que vous mettez ou prévoyez un gestionnaire d'énergie, vous devez mettre le fil pilote et prévoir son sectionnement qui peut être par circuit ou associé au général chauffage, ou par le gestionnaire, avec inscription " sectionnement fil pilote".
Même si vous ne mettez pas aujourd'hui, il serait dommage de ne pas le prévoir.
Cordialement.
Même si vous ne mettez pas aujourd'hui, il serait dommage de ne pas le prévoir.
Cordialement.
07 juin 2010 à 11:43

Bonjour, Vous avez bien compris : un DDR 30mA en aval du disj de branchement, est conforme (même s'il n'est que type A) pour une mise en sécurité (dans l'existant), mais le moindre défaut provoquera une disjonction totale ; voila pourquoi les schémas font ressortir 2,3 (ou plus) DDR 30mA en parallèle, en aval du disj de branchement ; mais peut être faut il "retravailler" votre tableau.
Cordialement.
Cordialement.
07 juin 2010 à 08:03

Bonjour, si vous utilisez bien votre testeur, qu'il s'allume bien sur la phase, et que ça ne marche pas, c'est que votre neutre est coupé. Cordialement.
07 juin 2010 à 07:53

Bonjour, compte tenu des infos, je ferais une réponse (un peu évasive): câble 3G4², en mono, pour 20A et delta U 2%. Cordialement.
07 juin 2010 à 07:45

Bonjour, à lire votre description, il y aurait un problème sur le surpresseur ; donc si tout disjoncte, c'est le DB avec sa fonction différentielle, ce qui voudrait dire défaut d'isolement sur le surpresseur. A vérifier.
Cordialement.
Cordialement.
05 juin 2010 à 06:47

Bonjour, il serait bien de connaître les puissances installées, ainsi que la longueur du branchement pour éviter une réponse évasive. Cordialement.
05 juin 2010 à 06:42

Bonjour, je ne trouve pas l'article qui fait référence à ceci, mais les connexions sur l'appareillage doivent se faire avec embouts. Cordialement.
04 juin 2010 à 07:34

Bonjour, le disj diff rempli les fonctions d'un ID + disj en un seul appareil, il est moins encombrant, mais + cher.
J'attire votre attention que si vos éclairages sont dans le volume 1, ils doivent être en TBTS 12V.
Cordialement.
J'attire votre attention que si vos éclairages sont dans le volume 1, ils doivent être en TBTS 12V.
Cordialement.
04 juin 2010 à 07:31

Bonjour, vous avez un contrat de 18kVA et cela me semble bien suffisant ; on vous propose une alim tri+n 45A, ça n'existe pas (soit 40A/24kVA soit 50A/30kVA). Je ne vois pas l'utilité de remplacer un ID 63A par un ID 40A ? Vous avez un problème d'équilibrage de phases, mais vous ne dites pas si votre chauffe eau est triphasé ?
Cordialement.
Cordialement.
04 juin 2010 à 07:21

Bonjour, Vous avez 2 schémas : un simple (Bob35) et un plus sophistiqué (PL), mais je ne suis pas d'accord avec ce dernier car dans son câblage il mélange le circuit de commande et le circuit de puissance ; il faut modifier un pont celui du retour de bobine. Cordialement.
04 juin 2010 à 07:12

Bonjour, normalement on ne met que 2 conducteurs maxi dans les cages de raccordement ; il faudra faire les pontages en même temps que le remplacement du disjoncteur. Cordialement.
04 juin 2010 à 07:00

Bonjour, je vous répondrai que le diff type A est obligatoire pour les circuits comportant des appareils susceptibles de produire des courant à composantes continues ; vous n'en avez pas, donc vous pouvez vous en dispenser ; mais si demain vous décidez d'acheter un matériel de ce genre, il faudra modifier votre tableau.
Cordialement.
Cordialement.
04 juin 2010 à 06:57

Bonjour, tout d'abord ce diagnostic est établi pour vous informer de l'état de l'installation électrique, il n'oblige pas le vendeur à faire des travaux de mise en sécurité, encore moins de mise en conformité aux normes actuelles, néanmoins vous pouvez vous en servir pour discuter le prix de vente. Une installation électrique se doit être en conformité aux normes applicables lors de sa construction, ainsi qu'aux normes applicables lors de travaux ultérieurs.
La 1ère partie est la présentation de l'installation.
B4.3 le 1.5² se protège à 10A (fusible), le 4² se protège à 20A (fusible).
B3.3. 6e il y a des PC avec contact de terre non relié au circuit de protection, c'est obligatoire ; dérogation pour les sols non conducteurs et installation réalisée < 81
B3.3. 6.1 Absence de DDR 30mA (mise en sécurité)
B5.3a. il manque une liaison de terre sur une conduite d'eau (mise en sécurité)
B6.3. 1a. Précision ambigüe car la PC en zone 2 ne doit pas être reliée à la terre, elle devait être sous transfo de sécurité, mais quelle norme à t-il appliqué ? 1m ou 0.6m.
B7.3c Les conducteurs sont apparents (mise en sécurité)
B7.3d Mise en sécurité sur un équipement salle d'eau
B8.3a tableau électrique ancien, apparemment fusibles broches (mise en sécurité)
La dernière partie est l'explication des risques.
Cette installation a subi des aménagements (prises éclips + terre) mais tout n'a pas suivi, les mises en sécurité sont un minimum. Cordialement.
La 1ère partie est la présentation de l'installation.
B4.3 le 1.5² se protège à 10A (fusible), le 4² se protège à 20A (fusible).
B3.3. 6e il y a des PC avec contact de terre non relié au circuit de protection, c'est obligatoire ; dérogation pour les sols non conducteurs et installation réalisée < 81
B3.3. 6.1 Absence de DDR 30mA (mise en sécurité)
B5.3a. il manque une liaison de terre sur une conduite d'eau (mise en sécurité)
B6.3. 1a. Précision ambigüe car la PC en zone 2 ne doit pas être reliée à la terre, elle devait être sous transfo de sécurité, mais quelle norme à t-il appliqué ? 1m ou 0.6m.
B7.3c Les conducteurs sont apparents (mise en sécurité)
B7.3d Mise en sécurité sur un équipement salle d'eau
B8.3a tableau électrique ancien, apparemment fusibles broches (mise en sécurité)
La dernière partie est l'explication des risques.
Cette installation a subi des aménagements (prises éclips + terre) mais tout n'a pas suivi, les mises en sécurité sont un minimum. Cordialement.
03 juin 2010 à 19:24

Bonjour, Non, vous devez avoir un neutre de section identique à la phase pour chaque circuit.
Cordialement.
Cordialement.
03 juin 2010 à 18:17

Bonjour, aujourd'hui, tout circuit doit comporter un conducteur de protection, donc vous devez tirer ce conducteur. Cordialement.
03 juin 2010 à 06:46

Bonjour, je ne retrouve plus celui que j'avais, je pense que vous pouvez vous rapprocher de la cellule comptage du distributeur d'énergie pour obtenir un schéma de principe ; attention vous avez de TI déportés.
Autre info : il n'y a plus de moyenne tension de la publication UTE 18.510 de 1989.
Cordialement.
Autre info : il n'y a plus de moyenne tension de la publication UTE 18.510 de 1989.
Cordialement.
03 juin 2010 à 06:37
