FORUM ÉLECTRICITÉ


S'inscrire Aide

Maison en construction tableau est à 140 m du disjoncteur

Rechercher dans le forum électricité :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :

Actuellement

19 368

questions dans le
forum électricité


8288

Conseil d'un bricoleur à cette question : Maison en construction tableau est à 140 m du disjoncteur


Invité
invité
Bonsoir. J'ai une maison en construction, mon tableau est à 140 m de mon disjoncteur, je suis en 4 fois 35 carré.
Jusqu'à quelle puissance d'abonnement puis-je aller en triphasé selon les normes du consuel ?
Je souhaiterai la puissance globale et la puissance par phase pour être sûr. Merci.
12 juin 2010 à 20:32
Réponse Forum 1

Maison en construction tableau est à 140 m du disjoncteur

HVS
Membre inscrit
HVS
444 messages
Bonsoir ! allez voir à la question n°4284 !
13 juin 2010 à 23:16
Réponse Forum 2

Maison en construction tableau est à 140 m du disjoncteur

1Insp
Membre inscrit
1Insp
3 975 messages
Bonjour, d'abord le Consuel n'édite pas de normes, seul l'UTE à cette prérogative ; un câble 35² en cuivre, utilisé en triphasé+neutre, autorise 60A par phase, avec 140m de long et une chute de tension de 2% ; soit 12kW par phase et 36kW de puissance totale.
Info : votre câble (4x35²) ne devra pas comporter de vert/jaune, vu que cette couleur est réservée à la terre, et le neutre sera bleu. Cordialement.
13 juin 2010 à 17:18
Réponse Forum 3

Maison en construction tableau est à 140 m du disjoncteur

PL
Membre inscrit
PL
10 408 messages
140M = puissance de 28kW en tri ou tétra, tension 400 volts, ou tri + neutre, intensité 51 Ampères par phase. Pour le consuel, c'est vous qui choisissez la puissance compteur avec votre fournisseur d'énergie en fonction de vos besoins, chercher sur le forum cette question a déjà été abordée.
Cordialement.
13 juin 2010 à 10:38
Réponse Forum 4

Maison en construction tableau est à 140 m du disjoncteur

GL
Membre inscrit
GL
17 046 messages
Bonjour. Si une puissance totale voisine de 18 kVA vous suffit (environ 6 kVA par phase), soit 30 A par phase (calibre du disjoncteur de branchement), la section choisie vous permet une longueur de ligne de 233 m pour une chute de tension de 2%.
Donc il y a de la marge : pour 40 A par phase (autour de 27 kVA au total), en triphasé équilibré la chute de tension pour 140 m de ligne serait encore inférieure à 2 %.
13 juin 2010 à 08:47
Réponse Forum 5

Maison en construction tableau est à 140 m du disjoncteur


Invité
invité
Bonjour, votre abonnement maxi 18 Kva, un disjoncteur de branchement de 10 à 30A doit être installé pour votre cas.
Au dessus de 18 Kva, avec un disjoncteur de branchement de 30 à 60A, la section de câble doit être de 50 mm² (cuivre)
15 juin 2010 à 13:46
Réponse Forum 6

Maison en construction tableau est à 140 m du disjoncteur

1Insp
Membre inscrit
1Insp
3 975 messages
Bonjour, je suis un peu étonné des écarts dans les réponses, notamment en (5), d'après les câbliers le câble U1000R2V 4*35² cuivre est donné pour une chute de tension de 0,98 volt par ampères au km. Cordialement.
15 juin 2010 à 20:11
Réponse Forum 7

Maison en construction tableau est à 140 m du disjoncteur


Invité
invité
Bonjour 1Insp, j'ai répondu en (5).
Pour un branchement au tableau de répartition d'une maison.
Ma réponse est : en fonction d'une section de 35 mm² cuivre sur une longueur de 140 mètres avec chute de tension de 2 %, la puissance maximale pouvant être souscrite reste limitée à 18 Kva, EDF installe un disjoncteur de branchement réglable 10 à 30 A (par phase).
Pour un abonnement supérieur à 18 Kva, installation d'un disjoncteur de 30 à 60 A, la section de câble de 35 mm² (maxi 115 M), n'est plus bonne, il faut du 50 mm² pour couvrir un abonnement de 18 à 36 Kva.
Lors d'un contrôle Consuel, j'ai eu cette explication :
Il faut prendre en compte le calibre maximal du disjoncteur installé, peu importe le réglage du moment, sachant que celui peut évoluer dans le temps.
Pour un branchement Tri, il y a 2 gammes de calibre disponibles pour les disjoncteurs : 10/15/20/25/30 A ou 30/40/50/60 A.
Voilà pour les précisions.
Votre avis serait le bienvenue 1Insp.
Cordialement.
16 juin 2010 à 16:09
Réponse Forum 8

Maison en construction tableau est à 140 m du disjoncteur

1Insp
Membre inscrit
1Insp
3 975 messages
Bonjour, pour répondre à votre 1er alinéa, 30A pour une section de 35² sur 140m correspond à une chute de tension de 1,03% ; Les valeurs mini de la NFC 15.100 sont 3% pour l'éclairage et 5% pour la force motrice.
Les valeurs que vous citez correspondent à la NFC 14.100 ou le distributeur d'énergie respecte ce 1%, afin de ne pas dépasser le 3% ou 5% en utilisation.
L'internaute stipule 140m après le disjoncteur de branchement, donc après le point de livraison, c'est de la NFC 15.100, à la charge de l'abonné ; j'ai répondu 60A par phase (j'ai arrondi, c'est 58A exactement) en précisant une delta U de 2%, si l'internaute veut 1% il est bien certain qu'il faudra augmenter la section.
La réponse que vous à fait le contrôleur du Consuel, est juste : on doit tenir compte du calibre maxi ; mais a t-il calculer la chute de tension ? il a appliqué le tableau de la NFC 14.100 (qui s'arrête aux bornes amont du DB) ou la chute de tension est calculée en prenant 1,37 volt/ampère/ au km et non 0,98 comme je l'ai fait. Cordialement.
17 juin 2010 à 08:03
Réponse Forum 9

Maison en construction tableau est à 140 m du disjoncteur


Invité
invité
Bonjour,
Pour faire suite à ma réponse n°5, celle-ci correspond bien à la partie liaison du disjoncteur de branchement au tableau de répartition.
En domaine privé, sous NF C 15-100 la chute de tension prise en compte est de 2 %.
Pour aller un peu plus loin : ensuite entre le tableau de répartition et les éléments de la maison,
éclairage et prises de courant, la chute de tension prise en compte est de 1 %.
Le résultat est donné par Promotelec "Memento Locaux habitation 25ème édition, page 137".
Pour ce type de branchement en Habitation, Promotelec a édité un abaque permettant de déterminer la section de câble pour un branchement d'habitation.
Pratique, rapide ce tableau est couramment utilisé par les installateurs électriciens dans le secteur habitat pour ce cas particulier.
Donc pas de calcul, de ma part et une totale confiance en Promotelec, tort ou raison ?
Il va de soi que cet abaque fournit un résultat indicatif... mais permet de donner une section de câble satisfaisante lors du contrôle consuel.
Celui-ci n'est plus valable bien sûr sur des installations industrielles où des calculs complexes sont nécessaires avec prises en compte de facteurs, mode pose, température, longueur, ICC, régime de neutre... et autres. C'est votre domaine 1Insp, Respect... Cordialement.
17 juin 2010 à 19:52

Proposer une réponse à Maison en construction tableau est à 140 m du disjoncteur



image_addAjouter nouveau fichier

   
En postant votre réponse sur les forums BricoVideo, vous reconnaissez avoir accepté les conditions d'utilisations du forum.

Les champs marqués par des * doivent obligatoirement être renseignés.


Questions apparentées dans le forum Électricité

  • 1. Problèmes installation électrique télévision branchée sur deux disjoncteurs
    N°12912 : Bonjour, Au mois de Mai, suite à une panne d'électricité, j'ai fait intervenir une société de dépannage plus que malhonnête, puisque j'ai été forcé de payer en liquide sous peine de voir la facture fortement...
  • 2. Brancher un disjoncteur différentiel 30mA
    N°13924 : Bonjour à tous, Novice en électricité, j'habite depuis quelques mois dans une maison qui ne possède pas de disjoncteur différentiel 30mA. Ce fut d'ailleurs indiqué sur le rapport du diagnostic électrique. De plus, j'ai...
  • 3. Avis équilibrage phase en triphasé
    N°18727 : Bonjour. Je rénove entièrement une maison, j'ai donc pour le moment tirer tous mes réseaux électriques à mon futur tableau. Le compteur EDF qui est situé à 60m de l'habitation et composer d'un disjoncteur différentiel...
  • 4. Informations vieux disjoncteur de branchement
    N°16557 : Bonjour à tous. Je vous rejoins sur ce forum pour obtenir des conseils et par la même occasion partager ce que je vais entreprendre si cela peut servir à d’autres. Prochainement, je vais m’occuper de revoir...
  • 5. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
    N°14318 : Bonjour, Je souhaite remettre en état l'électricité de l'appartement de ma belle mère qui date des années 1950. Je n'étais pas parti pour remettre un nouveau tableau électrique, mais à la vue de ce qui existe et de...
  • 6. Question d'un nouveau sur une mise en sécurité maison année 60
    N°13313 : Bonjour, Je suis nouveau sur ce forum que je découvre. J'ai 59 ans et j'habite la région de Grenoble, je possède la maison de mes parents que je rénove avec entre autre l'électricité et je souhaite faire une mise en...
  • 7. Section câble pour alimenter maison à 180 m du compteur EDF
    N°4988 : Bonjour, Quelle section de câble utiliser pour alimenter une maison distante de 180 mètres du compteur EDF 9 kVa ? Câbles souterrains triphasés. Merci.
  • 8. Validation schéma électrique
    N°16676 : Bonjour Grâce à ce forum et à d'autres j'ai dessiné mon schéma électrique mais j'ai vraiment besoin que vous m'apportiez votre aide pour vérifier si il y a des erreurs avant que je n'achète les composants. Il s'agit...
  • 9. Réalisation tableau électrique maison plus de 100m²
    N°15042 : Bonjour à tous, Je me présente, je suis nouveau sur ce forum mais je vous lis depuis maintenant trois ans. En effet j'ai commencé la construction de ma maison en 2012. Je suis en autoconstruction et je réalise l'ensemble...
  • 10. Salle de bain disjoncteur qui saute
    N°18247 : Bonjour, Voilà, j'avais une boite à pharmacie qui était contre le mur. Sans faire exprès, en m'appuyant dessus, cela s'est détaché du mur faisant tout sauter. Il reste deux fils en l'air (phase + neutre). Quand je...
>>> Résultats suivants pour : Maison en construction tableau est à 140 m du disjoncteur >>>

Fiches techniques et Vidéos électricité :
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.
eclairage publiqueinterrupteur bipolaireampoule a viseclairage salle de bain



information Informations sur le forum Électricité information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite
La Croix Rouge - premiers secours
6 gestes élémentaires à connaitre absolument Posez votre question de bricolage en cliquant ici Proposition de site
© Bricovidéo