Profil du membre 1Insp
Actuellement
27 185
questions dans le
forum électricité
Membre inscrit 1Insp sur le forum Électricité
a posté 4 860 messages sur le forum Électricité :
Bonjour,
Hum, difficile à répondre ; avez-vous regardé les connexions dans votre tableau ? Par contre si vous n'y connaissez rien, faites vous aider par une personne ayant des connaissances en électricité.
Cordialement.
Hum, difficile à répondre ; avez-vous regardé les connexions dans votre tableau ? Par contre si vous n'y connaissez rien, faites vous aider par une personne ayant des connaissances en électricité.
Cordialement.
26 novembre 2012 à 15:08
consulter ce sujet Problème interférence prises interrupteur Bonjour,
- j'ai une PC dans le volume 2 : interdit (je doute que ce soit une PC rasoir)
- Un DDR 30mA AC est suffisant, il peut être commun à d'autres circuits.
- Les bornes Viking ou autres (Entrelec) sont admises dans les tableaux.
Cordialement.
- j'ai une PC dans le volume 2 : interdit (je doute que ce soit une PC rasoir)
- Un DDR 30mA AC est suffisant, il peut être commun à d'autres circuits.
- Les bornes Viking ou autres (Entrelec) sont admises dans les tableaux.
Cordialement.
26 novembre 2012 à 15:01
consulter ce sujet Disjoncteur différentiel 10mABonjour,
Difficile de vous répondre, à vous lire rien ne permet de critiquer ce branchement ; mais le raccordement était-il correct ?
Cordialement.
Difficile de vous répondre, à vous lire rien ne permet de critiquer ce branchement ; mais le raccordement était-il correct ?
Cordialement.
26 novembre 2012 à 14:11
consulter ce sujet Problème sous-compteur électriqueBonsoir,
Je ne crois pas que vous trouviez réponse à votre cas sur ce forum (toutes mes excuses à Patrice) donc je vais essayer de raisonner avec vous.
Votre cas est spécifique puisqu'il concerne les installations classées et sur un autre continent.
Déjà seuls les textes votés et homologués dans un pays s'appliquent à ce pays; néanmoins il se peut qu'un pays adopte les textes d'un autre pays, voire un autre continent.
Qu'est il mentionné dans le cahier des charges qui doit être établi pour chaque chantier, et dont les textes applicables doivent y être mentionnés.
Dans la chronologie des textes c'est: loi-décret-arrêté-normes
Vous faites référence à des textes :
- 28/06/1938 pour la protection des travailleurs alors qu'en France c'est le décret du 14/11/1988 avec toutes ses modifications qui s'applique.
- Pour les installations de 1ère et 2è catégories, en France le dernier est l'arrêté de 2001 (17/05)
- Pour la FMSAR (Maroc) je ne connais pas son contenu.
Je pense qu'il vous faut vous rapprocher d'un bureau de contrôles agissant sur ce continent; bien que personnellement, en l'absence de précisions, j'appliquerais la réglementation européenne qui est mondialement reconnue.
Cordialement.
Je ne crois pas que vous trouviez réponse à votre cas sur ce forum (toutes mes excuses à Patrice) donc je vais essayer de raisonner avec vous.
Votre cas est spécifique puisqu'il concerne les installations classées et sur un autre continent.
Déjà seuls les textes votés et homologués dans un pays s'appliquent à ce pays; néanmoins il se peut qu'un pays adopte les textes d'un autre pays, voire un autre continent.
Qu'est il mentionné dans le cahier des charges qui doit être établi pour chaque chantier, et dont les textes applicables doivent y être mentionnés.
Dans la chronologie des textes c'est: loi-décret-arrêté-normes
Vous faites référence à des textes :
- 28/06/1938 pour la protection des travailleurs alors qu'en France c'est le décret du 14/11/1988 avec toutes ses modifications qui s'applique.
- Pour les installations de 1ère et 2è catégories, en France le dernier est l'arrêté de 2001 (17/05)
- Pour la FMSAR (Maroc) je ne connais pas son contenu.
Je pense qu'il vous faut vous rapprocher d'un bureau de contrôles agissant sur ce continent; bien que personnellement, en l'absence de précisions, j'appliquerais la réglementation européenne qui est mondialement reconnue.
Cordialement.
25 novembre 2012 à 20:53
consulter ce sujet Obligation de la norme NF C-17100Bonjour,
Non, car comme je comprends, la dérivation alimentant la PC n°2 sera prise sur les bornes de la PC n°1; donc la PC n° 1 fournira 2400W et la pC n°2 1400W; par contre le DJ 20A verra les puissances des 2 PC (soit 3800W) et d'autres s'il y en a.
Je ne sais pas si c'est du neuf, mais en "existant" vous pouvez trouvez l'adaptateur mono 20A / 16A en brochage traditionnel (genre 90036 ou 90037 de chez Legrand).
Cordialement.
Non, car comme je comprends, la dérivation alimentant la PC n°2 sera prise sur les bornes de la PC n°1; donc la PC n° 1 fournira 2400W et la pC n°2 1400W; par contre le DJ 20A verra les puissances des 2 PC (soit 3800W) et d'autres s'il y en a.
Je ne sais pas si c'est du neuf, mais en "existant" vous pouvez trouvez l'adaptateur mono 20A / 16A en brochage traditionnel (genre 90036 ou 90037 de chez Legrand).
Cordialement.
25 novembre 2012 à 11:39
consulter ce sujet Remplacement prise murale 20A par 16ABonjour,
En habitat (ou domestique) il est admis de protéger les circuits PC16A câblés en 2.5mm² avec un DJ20A.
Dans votre cas, je comprends que la PC n°2 est alimentée depuis la PC n°1; je ne vois aucune objection à ce montage, si ce n'est que le raccordement de cette PC 16A sera un peu difficile compte tenu que la canalisation est sans doute en 4 mm²; il faudra de la dextérité pour loger les fils.
Cependant il me vient une question : la boite d'encastrement n'est pas la même pour une PC16A que pour une PC 20A ; êtes-vous en saillie ou en encastré ? Cordialement.
En habitat (ou domestique) il est admis de protéger les circuits PC16A câblés en 2.5mm² avec un DJ20A.
Dans votre cas, je comprends que la PC n°2 est alimentée depuis la PC n°1; je ne vois aucune objection à ce montage, si ce n'est que le raccordement de cette PC 16A sera un peu difficile compte tenu que la canalisation est sans doute en 4 mm²; il faudra de la dextérité pour loger les fils.
Cependant il me vient une question : la boite d'encastrement n'est pas la même pour une PC16A que pour une PC 20A ; êtes-vous en saillie ou en encastré ? Cordialement.
25 novembre 2012 à 07:32
consulter ce sujet Remplacement prise murale 20A par 16ABonjour,
Certes, il y a un défaut d'isolement sur un équipement, associé à une liaison au circuit de protection douteuse.
Y a t-il un câble chauffant noyé dans la dalle qui ferait défaut, mais dans ce cas la protection DDR devrait déclencher ; ou serait-ce votre appareil électroménager qui serait en défaut.
Pour trouver le coupable, il faut isoler chaque matériel, et voir si vous avez toujours ces désagréments; si vous avez un ami qui possède un mégohmmètre, ça irai plus vite en faisant les mesures d'isolement.
Cordialement.
Certes, il y a un défaut d'isolement sur un équipement, associé à une liaison au circuit de protection douteuse.
Y a t-il un câble chauffant noyé dans la dalle qui ferait défaut, mais dans ce cas la protection DDR devrait déclencher ; ou serait-ce votre appareil électroménager qui serait en défaut.
Pour trouver le coupable, il faut isoler chaque matériel, et voir si vous avez toujours ces désagréments; si vous avez un ami qui possède un mégohmmètre, ça irai plus vite en faisant les mesures d'isolement.
Cordialement.
25 novembre 2012 à 07:12
consulter ce sujet Quand je lave le sol ça disjoncteBonsoir,
Avant d'écouter le voisin, regardez ce que vous allez faire avec ce local :
- Destination, surface, activité.
- Nécessité d'avoir du triphasé (400V) ? Vous pouvez souscrire jusqu'à 12lW en 230V soit 60A au disjoncteur; le même contrat en 400V ne donne que 4kW par phase.
Pour les travaux, bon nombre de machines aujourd’hui fonctionne en 230V.
Je suppose que cette demande de raccordement concerne l'autorisation d'urbanisme, vous pouvez demander une alimentation de chantier, mais le raccordement définitif sera fait après l'attestation du Consuel.
Enfin comme dit PL, c'est vous le propriétaire, le locataire dispose. Aujourd’hui, les alimentations avec tension composée (400V), se "réfléchissent" avant de souscrire.
Cordialement.
Avant d'écouter le voisin, regardez ce que vous allez faire avec ce local :
- Destination, surface, activité.
- Nécessité d'avoir du triphasé (400V) ? Vous pouvez souscrire jusqu'à 12lW en 230V soit 60A au disjoncteur; le même contrat en 400V ne donne que 4kW par phase.
Pour les travaux, bon nombre de machines aujourd’hui fonctionne en 230V.
Je suppose que cette demande de raccordement concerne l'autorisation d'urbanisme, vous pouvez demander une alimentation de chantier, mais le raccordement définitif sera fait après l'attestation du Consuel.
Enfin comme dit PL, c'est vous le propriétaire, le locataire dispose. Aujourd’hui, les alimentations avec tension composée (400V), se "réfléchissent" avant de souscrire.
Cordialement.
24 novembre 2012 à 20:18
consulter ce sujet Installation électrique dans un local commercialBonsoir,
Les schémas proposés en réponse 8856 (ci-dessous) devraient répondre à votre attente.
Cordialement.
Les schémas proposés en réponse 8856 (ci-dessous) devraient répondre à votre attente.
Cordialement.
23 novembre 2012 à 18:15
consulter ce sujet Branchement plaque à induction alimentation électrique en triphaséBonjour,
Si je comprends bien votre question, vous vous demandez si vous devez traiter cette protection à chaque mission ou pas.
La NFC 17.100 traite dans son avant propos et son domaine d'application l'étendue de cette norme.
Quelle est votre mission? si celle ci est une mission "construction" en relation avec bureau d'études & architecture, je dirais oui, vous devez prendre en compte ces risques suivant la nature de cette construction, son emplacement, son environnement.
Si votre mission est une vérification électrique simple, voire périodique (RVRE) vous ne traitez que ce qui est en place, vous ne pouvez surenchérir des prescriptions sauf si vous avez un arrêté d'application.
Enfin il n'est pas impossible d'être missionné sur un établissement existant à la demande du propriétaire.
Cordialement.
Si je comprends bien votre question, vous vous demandez si vous devez traiter cette protection à chaque mission ou pas.
La NFC 17.100 traite dans son avant propos et son domaine d'application l'étendue de cette norme.
Quelle est votre mission? si celle ci est une mission "construction" en relation avec bureau d'études & architecture, je dirais oui, vous devez prendre en compte ces risques suivant la nature de cette construction, son emplacement, son environnement.
Si votre mission est une vérification électrique simple, voire périodique (RVRE) vous ne traitez que ce qui est en place, vous ne pouvez surenchérir des prescriptions sauf si vous avez un arrêté d'application.
Enfin il n'est pas impossible d'être missionné sur un établissement existant à la demande du propriétaire.
Cordialement.
22 novembre 2012 à 13:04
consulter ce sujet Obligation de la norme NF C-17100Bonjour,
En admettant que vous ayez retiré le bon fusible par rapport à son repérage, peut être il y a-t-il une erreur d'étiquetage, ou que la plaque soit branchée sur un autre circuit.
Cordialement.
En admettant que vous ayez retiré le bon fusible par rapport à son repérage, peut être il y a-t-il une erreur d'étiquetage, ou que la plaque soit branchée sur un autre circuit.
Cordialement.
21 novembre 2012 à 07:53
consulter ce sujet Dysfonctionnement panneau électriqueBonjour,
Le "Consuel" va surtout regarder la conformité électrique et si la GTL est conforme au chapitre 7 de la norme.
Je comprends que vous voulez rajouter 1 PC et 3RJ45 dans un placard ; je n'y vois pas d'objection si ce n'est que ce placard ne doit pas être une lingerie dont le matériel alimenté par la PC ne puisse pas "respirer".
Cordialement.
Le "Consuel" va surtout regarder la conformité électrique et si la GTL est conforme au chapitre 7 de la norme.
Je comprends que vous voulez rajouter 1 PC et 3RJ45 dans un placard ; je n'y vois pas d'objection si ce n'est que ce placard ne doit pas être une lingerie dont le matériel alimenté par la PC ne puisse pas "respirer".
Cordialement.
19 novembre 2012 à 19:37
consulter ce sujet Pose de prises électriques et RJ 45 dans placard autorisées par consuelBonjour, (pour PL)
Pas plus de 40m avec du 35mm² ? Je trouve 90m avec un magnétique réglé à 1250A (en court-circuit) et 3.4% de chute de tension avec 150A sur cette même longueur. J'ai même regardé les contacts indirects dans le cas où le régime de neutre ne serait pas le schéma TT.
Qui pourrait confirmer ou infirmer mes écrits.
Cordialement.
Pas plus de 40m avec du 35mm² ? Je trouve 90m avec un magnétique réglé à 1250A (en court-circuit) et 3.4% de chute de tension avec 150A sur cette même longueur. J'ai même regardé les contacts indirects dans le cas où le régime de neutre ne serait pas le schéma TT.
Qui pourrait confirmer ou infirmer mes écrits.
Cordialement. 19 novembre 2012 à 19:28
consulter ce sujet Quelle section de câble choisir en triphaséBonjour,
Vous êtes sur de la puissance de 60kW et du disjoncteur 100A, il y aura au minimum 115/120A avec un bon rendement et un bon cosphi.
Comme dit GL il faudra tenir compte du démarrage, et du mode de pose de la ligne (enterré, apparent, chemin de câble, regroupement...)
Comme je pense que c'est de l'industrie, mode de pose chemin de câble avec regroupement la section de 25mm² sera trop juste, il faudra prévoir du 35mm²; Pour le disjoncteur, idem: au minimum 125A, mais je mettrais plutôt un 160A réglé Ir 140A et Im 1250A.
Si d'autres infos arrivent je pourrais affiner mon calcul. Cordialement.
Vous êtes sur de la puissance de 60kW et du disjoncteur 100A, il y aura au minimum 115/120A avec un bon rendement et un bon cosphi.
Comme dit GL il faudra tenir compte du démarrage, et du mode de pose de la ligne (enterré, apparent, chemin de câble, regroupement...)
Comme je pense que c'est de l'industrie, mode de pose chemin de câble avec regroupement la section de 25mm² sera trop juste, il faudra prévoir du 35mm²; Pour le disjoncteur, idem: au minimum 125A, mais je mettrais plutôt un 160A réglé Ir 140A et Im 1250A.
Si d'autres infos arrivent je pourrais affiner mon calcul. Cordialement.
18 novembre 2012 à 20:43
consulter ce sujet Quelle section de câble choisir en triphaséBonjour,
Je ne sais pas depuis quand vous avez ces ampoules, mais sachez qu'elles sont retirées de la vente depuis 3 ans (peut être du stock) ; Regardez l'indice énergivore: G.
Pensez au remplacement au plus vite.
Cordialement.
Je ne sais pas depuis quand vous avez ces ampoules, mais sachez qu'elles sont retirées de la vente depuis 3 ans (peut être du stock) ; Regardez l'indice énergivore: G.
Pensez au remplacement au plus vite.
Cordialement.
17 novembre 2012 à 07:30
consulter ce sujet Ampoules 100W défectueusesBonjour,
Vous voulez créer un circuit dédié pour votre machine à laver; oui il vous faut mettre une protection (DJ 16A) dans votre tableau.
Si vous n'avez qu'un inter différentiel sur votre tableau, c'est que celui-ci est ancien ou simplement mis en sécurité (à minima) avec les textes d’aujourd’hui; je vous conseille de diviser cette installation sur au moins 2 protections DDR dont l'une sera de type A.
Cordialement.
Vous voulez créer un circuit dédié pour votre machine à laver; oui il vous faut mettre une protection (DJ 16A) dans votre tableau.
Si vous n'avez qu'un inter différentiel sur votre tableau, c'est que celui-ci est ancien ou simplement mis en sécurité (à minima) avec les textes d’aujourd’hui; je vous conseille de diviser cette installation sur au moins 2 protections DDR dont l'une sera de type A.
Cordialement.
16 novembre 2012 à 07:23
consulter ce sujet Ajout d'un disjoncteur pour machine lavante séchanteBonjour,
Dans votre descriptif, rien ne laisse supposer un mauvais branchement; serait ce un problème d'échauffement de lampe, dissipation insuffisante; à vérifier.
Cordialement.
Dans votre descriptif, rien ne laisse supposer un mauvais branchement; serait ce un problème d'échauffement de lampe, dissipation insuffisante; à vérifier.
Cordialement.
16 novembre 2012 à 07:13
consulter ce sujet Une lampe sur 4 qui claque aléatoirement à chaque foisBonjour,
Ce que vous appelez "double néons" sont en fait des éclairages fluorescents.
Sachant que pour allumer une lampe il faut 2 conducteurs et un fil de terre pour les matériels de classe I, le schéma de principe est le même pour 5 lampes.
Dans votre cas il faut un circuit prise, 2.5mm² protégé à 20A par DJ, et un circuit éclairage 1.5mm² protégé par DJ 10A; ce que vous ne spécifiez pas, c'est si vous voulez centraliser les inters ou les mettre au droit de chaque fluorescent, cependant de chaque inter, alimenté par la phase, il repartira un fil pour chacun des éclairages; le neutre étant commun aux 5 pts lumineux.
Bien entendu, il sera mis un DDR 30mA pour protéger l'ensemble.
Cordialement
Ce que vous appelez "double néons" sont en fait des éclairages fluorescents.
Sachant que pour allumer une lampe il faut 2 conducteurs et un fil de terre pour les matériels de classe I, le schéma de principe est le même pour 5 lampes.
Dans votre cas il faut un circuit prise, 2.5mm² protégé à 20A par DJ, et un circuit éclairage 1.5mm² protégé par DJ 10A; ce que vous ne spécifiez pas, c'est si vous voulez centraliser les inters ou les mettre au droit de chaque fluorescent, cependant de chaque inter, alimenté par la phase, il repartira un fil pour chacun des éclairages; le neutre étant commun aux 5 pts lumineux.
Bien entendu, il sera mis un DDR 30mA pour protéger l'ensemble.
Cordialement
16 novembre 2012 à 07:03
consulter ce sujet Aide pour branchement 5 doubles néons et 5 interrupteurs et prisesBonjour,
Vous n'avez pas eu de réponse mais votre question est embarrassante :
- "Vous avez du courant à la phase" au niveau de la douille !
- Nous supposons que la nouvelle ampoule est bonne
Il ne reste que le retour de la lampe, et une connexion ou un contact de douille déficient.
Cordialement.
Vous n'avez pas eu de réponse mais votre question est embarrassante :
- "Vous avez du courant à la phase" au niveau de la douille !
- Nous supposons que la nouvelle ampoule est bonne
Il ne reste que le retour de la lampe, et une connexion ou un contact de douille déficient.
Cordialement.
16 novembre 2012 à 06:44
consulter ce sujet Problème ampoule grillée et remplacée mais ne s'allume plusBonjour,
Ce 3ème fil ne serait-il pas le conducteur de protection (terre) de couleur vert/jaune ; Je ne pense pas que ce soit un lustre à double allumage ? (à confirmer).
Cordialement.
Ce 3ème fil ne serait-il pas le conducteur de protection (terre) de couleur vert/jaune ; Je ne pense pas que ce soit un lustre à double allumage ? (à confirmer).
Cordialement.
15 novembre 2012 à 13:32
consulter ce sujet Conseils pour changer un lustreBonjour,
Un chauffe eau n'est pas un circuit à surcharge ; Bien sûr que 6A serait suffisant, mais il est par nature mis 10A voire 16A, la canalisation sera protégée contre les courts circuits malgré tout. Le contacteur est un 20A, pas de problème.
Cordialement.
Un chauffe eau n'est pas un circuit à surcharge ; Bien sûr que 6A serait suffisant, mais il est par nature mis 10A voire 16A, la canalisation sera protégée contre les courts circuits malgré tout. Le contacteur est un 20A, pas de problème.
Cordialement.
15 novembre 2012 à 13:28
consulter ce sujet calibre disjoncteur tripolaire pour chauffe eau 3kWBonjour cher confrère (je pense),
Votre pince est un modèle évolué du modèle 6410, elle possède la fonction de mesurer les courants de fuites sur les installations, donc 2 mesures, indépendantes, et je ne vois pas comment vous pourriez moduler la valeur de la prise de terre, en fonction de la valeur des courants de fuite qui sont variables suivant les charges enclenchées.
Cordialement.
Votre pince est un modèle évolué du modèle 6410, elle possède la fonction de mesurer les courants de fuites sur les installations, donc 2 mesures, indépendantes, et je ne vois pas comment vous pourriez moduler la valeur de la prise de terre, en fonction de la valeur des courants de fuite qui sont variables suivant les charges enclenchées.
Cordialement.
15 novembre 2012 à 07:54
consulter ce sujet Courant de défaut mesure prise de terreBonsoir,
Nous allons supposer que c'est un appareil mobile, donc aucun problème ; Toutefois ce mode de raccordement sur prise de courant n'est pas admis pour les appareils fixes.
Cordialement.
Nous allons supposer que c'est un appareil mobile, donc aucun problème ; Toutefois ce mode de raccordement sur prise de courant n'est pas admis pour les appareils fixes.
Cordialement.
14 novembre 2012 à 22:21
consulter ce sujet Raccordement fils électriques de sections différentesBonjour,
En complément de ce qui a déjà été mentionné, le différentiel 30mA, qui déclenche généralement à 20/22mA, déclenche peut être avec une somme de petits défauts d'isolements sur les différents circuits qu'il protège; c'est à dire, que le courant de fuite vu par ce différentiel est peut être de 18mA et que par moments il monte à 22mA, ce qui expliquerait que ce n'est pas toujours le même circuit que vous arrivez à isoler.
Il se peut que ce différentiel soit "fatigué" (déclenchement inférieur à 15mA).
Soit vous arrivez à trouver le (ou les) circuit ou l'appareil litigieux (mais cela va être dur),
Soit vous remplacer ce différentiel en utilisant de préférence un modèle immunisé,
Soit vous mettez un autre différentiel spécifiques pour ces circuits sensibles.
Bien que vous parliez de disjoncteur différentiels, en principe ce sont des inters différentiels que l'on met dans le tableau, l'intensité nominale de 40A devrait être suffisante, surtout que vous avez 2 DDR, cependant 60A sera confortable; malgré tout il faut penser que c'est la fonction différentielle (30mA) qui déclenche, pas l'intensité nominale; donc voir pour le DDR immunisé.
Pour ce qui est du CEF c'est un très bon grossiste.
Cordialement. 1Insp
En complément de ce qui a déjà été mentionné, le différentiel 30mA, qui déclenche généralement à 20/22mA, déclenche peut être avec une somme de petits défauts d'isolements sur les différents circuits qu'il protège; c'est à dire, que le courant de fuite vu par ce différentiel est peut être de 18mA et que par moments il monte à 22mA, ce qui expliquerait que ce n'est pas toujours le même circuit que vous arrivez à isoler.
Il se peut que ce différentiel soit "fatigué" (déclenchement inférieur à 15mA).
Soit vous arrivez à trouver le (ou les) circuit ou l'appareil litigieux (mais cela va être dur),
Soit vous remplacer ce différentiel en utilisant de préférence un modèle immunisé,
Soit vous mettez un autre différentiel spécifiques pour ces circuits sensibles.
Bien que vous parliez de disjoncteur différentiels, en principe ce sont des inters différentiels que l'on met dans le tableau, l'intensité nominale de 40A devrait être suffisante, surtout que vous avez 2 DDR, cependant 60A sera confortable; malgré tout il faut penser que c'est la fonction différentielle (30mA) qui déclenche, pas l'intensité nominale; donc voir pour le DDR immunisé.
Pour ce qui est du CEF c'est un très bon grossiste.
Cordialement. 1Insp
10 novembre 2012 à 16:37
consulter ce sujet Problème déclenchements du différentiel inexpliquésBonjour,
Depuis quand un habilité B2V peut-il travailler sous tension?
Il faut être B2T pour travailler sous tension.
Cordialement.
1Insp
Depuis quand un habilité B2V peut-il travailler sous tension?
Il faut être B2T pour travailler sous tension.Cordialement.
1Insp
02 novembre 2012 à 11:59
consulter ce sujet Déplacer ancien compteur EDF tarifsBonjour, non, ce peut être un inter adapté à la protection en amont du câble, le DB90 est à l'origine de l'installation. Cordialement.
11 mars 2011 à 20:56
consulter ce sujet Disjoncteur atelierBonjour, (à l'attention du post 10) je ne sais pas si vous faites partie du groupe des étudiants, j'aimerais savoir sur quels textes vous vous baser pour écrire ce post. Cordialement.
11 mars 2011 à 20:41
consulter ce sujet Différentiel sur réseau indépendant en continuBonjour, (un petit avis), la coexistence de régimes de neutres différents sur une installation n'est pas incompatible ; le changement de régime de neutre sur une même installation, suivant sa source d'alimentation est plus problématique.
Le réseau EDF est en schéma TT, il ne peut être modifié qu'avec un transfo d'isolement BT/BT ;
La génératrice est en schéma IT (continu) qui peut se transformer avec un convertisseur ;
Une installation réalisée "purement" en schéma TT, ne peut être exploitée en schéma IT, le contraire est plus plausible, avec l'adjonction de DDR ;
le passage du schéma TT à l'IT ne peut se faire qu'avec un "normal/secours" omnipolaire, et mise en fonctionnement d'un CPI, qui sera coupé en utilisation secteur ;
Le vigilohm TR5 n'est pas le + adapté en génératrice, le modèle XM200 est préconisé par le constructeur, mais vous pouvez consulter d'autres constructeurs.
(à mon avis, je pense que vous vous compliquez avec ce projet..) Bon TP.
Cordialement.
Le réseau EDF est en schéma TT, il ne peut être modifié qu'avec un transfo d'isolement BT/BT ;
La génératrice est en schéma IT (continu) qui peut se transformer avec un convertisseur ;
Une installation réalisée "purement" en schéma TT, ne peut être exploitée en schéma IT, le contraire est plus plausible, avec l'adjonction de DDR ;
le passage du schéma TT à l'IT ne peut se faire qu'avec un "normal/secours" omnipolaire, et mise en fonctionnement d'un CPI, qui sera coupé en utilisation secteur ;
Le vigilohm TR5 n'est pas le + adapté en génératrice, le modèle XM200 est préconisé par le constructeur, mais vous pouvez consulter d'autres constructeurs.
(à mon avis, je pense que vous vous compliquez avec ce projet..) Bon TP.
Cordialement.
08 mars 2011 à 07:40
consulter ce sujet Différentiel sur réseau indépendant en continuBonjour, je partage les réponses, mais attention : ancienne plaque / nouvelle plaque ! Nous ne savons plus si c'est le cordon de la plaque, ou les fils de la sortie de câble, il faut être plus précis si vous voulez éviter les mésaventures. Cordialement.
06 mars 2011 à 07:30
consulter ce sujet Branchement ancienne plaque électrique avec 4 filsBonjour, un lave linge sur une prise 10A est de puissance < à 2300W ! si cette prise est en broche de 4mm, la fiche ne peut y rentrer sauf adaptateur.
La position "à coté du lavabo de la salle de bain" ne permet pas de dire si c'est en volume 2 (interdit) ou 3 (autorisé).
En cas de court circuit il appartient à la protection surintensité de déclencher ; en cas de défaut d'isolement (risque d'électrisation/électrocution) c'est la protection différentielle 30mA qui doit déclencher. Cordialement.
La position "à coté du lavabo de la salle de bain" ne permet pas de dire si c'est en volume 2 (interdit) ou 3 (autorisé).
En cas de court circuit il appartient à la protection surintensité de déclencher ; en cas de défaut d'isolement (risque d'électrisation/électrocution) c'est la protection différentielle 30mA qui doit déclencher. Cordialement.
03 mars 2011 à 07:20
consulter ce sujet Artisan me signale le danger d'électrocution qu'encourt une personneBonjour, 10cm du sol, c'est trop bas pour raccorder, 25cm est un bon compromis.
Cordialement.
Cordialement.
03 mars 2011 à 07:11
consulter ce sujet Hauteur de sortie de câble pour four encastréBonjour, normativement c'est autorisé, même si le législateur laisse la possibilité de dédier un circuit au lave vaisselle (ce que je conseille personnellement). Cordialement.
03 mars 2011 à 07:09
consulter ce sujet Modification des prises électriques de la cuisineBonjour, vérifier les protections divisionnaires, vérifier le circuit, peut être un fil débranché.
Cordialement.
Cordialement.
03 mars 2011 à 06:59
consulter ce sujet Pas de courant sur prise de courant test avec lampe témoinBonjour, non votre liaison équipotentielle est complète. Cordialement.
03 mars 2011 à 06:54
consulter ce sujet Pieds de baignoire et liaison équipotentielle localeBonjour, il faut au minimum une coupure d'urgence accessible ; donc soit le déplacement du tableau, soit une dérivation avec pose d'un inter de coupure à 1.7m. Cordialement.
03 mars 2011 à 06:53
consulter ce sujet Logement ancien voué à la location quelle hauteur réglementaire tableau électriqueBonjour, il faut créer dans votre atelier un tableau équipé d'un sectionnement général, suivi de protections différentielles (séparées si l'on veut du "confort" sélectif dans les déclenchements) et de protections surintensités.
Pour les machines, il faut le sectionnement général cadenassable, et la protection "manque de tension", ce sont les règles principales, en + de la liaison au circuit de protection bien sûr.
Cordialement.
Pour les machines, il faut le sectionnement général cadenassable, et la protection "manque de tension", ce sont les règles principales, en + de la liaison au circuit de protection bien sûr.
Cordialement.
03 mars 2011 à 06:48
consulter ce sujet Disjoncteur atelierBonjour, les circuits convecteurs ne sont pas des circuits à surcharge, vous pouvez les protéger à 10A ; il n'est pas obligatoire que le DDR de la salle d'eau soit de type A.
Cordialement.
Cordialement.
03 mars 2011 à 06:37
consulter ce sujet Interrupteur différentiel de type ABonjour, vous pouvez faire des saignées et mettre les PC au dessus de la plinthe.
Cordialement.
Cordialement.
03 mars 2011 à 06:34
consulter ce sujet Electricité à encastrer dans des plinthes en boisBonjour, les modalités et la position du comptage se décident avec le distributeur d'énergie ; il faut prendre RDV avec eux. Cordialement.
02 mars 2011 à 07:21
consulter ce sujet Création d'une ligne EDFBonjour, est ce que le bouton T est bien revenu en arrière (des fois il se coince), après abaisser la manette à fond et relever ; si manuvre infructueuse appeler un électricien ou EDF. Cordialement.
02 mars 2011 à 07:18
consulter ce sujet Impossible de rearmer le disjoncteur centraleBonjour, 1 an après, vous ne pouvez plus vous retourner contre EDF, dont je doute que le compresseur ait grillé électriquement, le bruit de casserole est sans doute mécanique (accouplement interne). Pour le devis de 4000 je ne puis me prononcer, il faudrait connaître le prix du neuf. Cordialement.
02 mars 2011 à 07:11
consulter ce sujet Conséquences d'un manque de phase sur un réseau triphaséBonjour, vous ne dites pas si la tension en aval du télérupteur est bonne, apparemment le problème se situe entre ce télé et la lampe ; vérifier cette liaison. Cordialement.
02 mars 2011 à 07:04
consulter ce sujet Installation de lustre avec télérupteurBonjour, il faut vérifier le circuit d'asservissement du chauffe eau (commande du contacteur).
Cordialement.
Cordialement.
02 mars 2011 à 07:01
consulter ce sujet Problème EJP et chauffe-eauBonjour, avec déclenchement ou sans ? Cordialement.
02 mars 2011 à 06:58
consulter ce sujet Coupure de courant à répétitionBonjour, l'auto maintien de la bobine du contacteur est déficient ; regarder si un fil ne se serait pas déconnecter dans le discontacteur ; Cordialement.
02 mars 2011 à 06:56
consulter ce sujet Interrupteur de moteur pour machine à boisBonjour, déjà on peut dire qu'elle n'est pas coupée, pour le débit c'est la mesure ampèremétrique. Cordialement.
01 mars 2011 à 07:51
consulter ce sujet Test de continuité sur résistance est-ce valableBonjour, il faut demander au distributeur, mais je doute beaucoup en tarif bleu ! il faut que ce soit justifié, il faudra également respecter la réglementation (ERT+ERP), les coupures d'urgences... Vous allez avoir des frais d'installation et des primes fixes élevées.
Cordialement.
Cordialement.
01 mars 2011 à 07:44
consulter ce sujet Avoir deux abonnements EDF dans un même localBonjour, et pourquoi je ne pourrais pas utiliser la ligne spécialisée 32A, en 2 prises 16A avec protections sur un tableautin. Cordialement.
01 mars 2011 à 07:36
consulter ce sujet Sortie 32A mini tableau prises 16ABonjour, votre option de branchement n'est pas bonne, on ne double pas les conducteurs dans une canalisation réalisée en conducteurs de petite section ; il faut retirer une ligne en 6².
Cordialement.
Cordialement.
01 mars 2011 à 07:29
consulter ce sujet Branchement four et plaques à inductionBonjour, "quand je fais une marche forcée, il ne chauffe pas systématiquement" je pense qu'il faut vérifier le thermostat, car je me doute que la protection surintensité est bonne ; vérifier également les connexions.
Cordialement.
Cordialement.
01 mars 2011 à 07:23
consulter ce sujet Problème de chauffe cumulus tester une bobine jour nuit






