calibre disjoncteur tripolaire pour chauffe eau 3kW
Actuellement
27 166
questions dans le
forum électricité
12149
Question forum électricité : calibre disjoncteur tripolaire pour chauffe eau 3kW
Bonjour,
je souhaiterais alimenter un chauffe eau de 3kW en triphasé. Un disjoncteur tripolaire de calibre 6A est-il suffisant ? (Padmissible=380*6*1.73=4kW ?)
Dans les schémas de tableau triphasé sur le forum en question 2416, le disjoncteur tripolaire du chauffe eau est de 16A, n'est-ce pas surdimensionné ?
Merci de votre aide.
je souhaiterais alimenter un chauffe eau de 3kW en triphasé. Un disjoncteur tripolaire de calibre 6A est-il suffisant ? (Padmissible=380*6*1.73=4kW ?)
Dans les schémas de tableau triphasé sur le forum en question 2416, le disjoncteur tripolaire du chauffe eau est de 16A, n'est-ce pas surdimensionné ?
Merci de votre aide.
15 novembre 2012 à 09:45
Réponses chauffe-eau 1
calibre disjoncteur tripolaire pour chauffe eau 3kW
Bonjour,
Un chauffe eau n'est pas un circuit à surcharge ; Bien sûr que 6A serait suffisant, mais il est par nature mis 10A voire 16A, la canalisation sera protégée contre les courts circuits malgré tout. Le contacteur est un 20A, pas de problème.
Cordialement.
Un chauffe eau n'est pas un circuit à surcharge ; Bien sûr que 6A serait suffisant, mais il est par nature mis 10A voire 16A, la canalisation sera protégée contre les courts circuits malgré tout. Le contacteur est un 20A, pas de problème.
Cordialement.
15 novembre 2012 à 13:28