| #11885 |
Astuces Forum électricité : Interrupteur différentiel de type A
|
|
Bonjour à tous, actuellement j'aménage mes combles et je suis dans la partie raccordement électrique à mon deuxième tableau qui se trouve à l'étage. Il y a 3 pièces : 1 chambres, salle d'eau et 1 salle de jeux. L'équipement électrique de la chambre : - 5 prises fil 2,5 disjoncteur 20A - lumière fil 1,5 + lumière salle d'eau disjoncteur 16A - 1 radiateur chaleur douce fil 1,5 avec fil pilote 1000W, quel disjoncteur dois-je utiliser ? 10A ou plus ? L'équipement de la salle de jeux : - 6 prises fil 2,5 disjoncteur 20A - 2 lumières fil 1,5 disjoncteur 1,6A - 1 radiateur chaleur douce fil 1,5 avec fil pilote 1500W, quel disjoncteur dois-je utiliser ? EN sachant que j'ai installé en tête de tableau pour la chambre et la salle de jeux un inter dif 40A 30mA de type ac. L'équipement de la salle d'eau : - 1 prise rasoir, 1 prise normale fil 2,5 disjoncteur 20A - 1 lumière - 1 radiateur sèche serviette fil 1,5 avec fil pilote 500W, quel disjoncteur dois-je utiliser ? Dois-je utiliser pour cette pièce un interrupteur différentiel de type A ? Car je n'ai plus de place sur la première rangée et j'ai décidé de rassembler tout l'équipement de la salle d'eau ensemble. Est-ce que c'est correct. Merci d'avance pour vos réponses. (02/03/11)
|
| Réponses 1 aux problèmes électricité Interrupteur différentiel de type A |
Pour chaque en 1,5², un disjoncteur 10A ou 16A conviendra. Avec 1500W maxi, du 10A sera suffisant. Pour la salle de bain : - pas besoin de type A - la prise peut être sur le disjoncteur prises d'une autre pièce - la lumière peut être sur le disjoncteur lumière d'une autre pièce - le radiateur doit être sur un circuit dédié A mon avis vous devriez pouvoir tout mettre sous le même ID 30mA 40A type AC - 2 circuit prises - 1 circuit lumière pour l'ensemble des combles. - 3 circuits chauffage (voire 2 en raccordant chambre et salle de jeu sous un même disjoncteur 16A) Pensez à passer des fils pilote pour les radiateurs, un petit programmateur sera peut être interessant à mettre. CMT (03/03/11) |
| Réponses 2 aux problèmes électricité Interrupteur différentiel de type A |
Bonjour, les circuits convecteurs ne sont pas des circuits à surcharge, vous pouvez les protéger à 10A ; il n'est pas obligatoire que le DDR de la salle d'eau soit de type A. Cordialement. 1Insp (03/03/11) |
| Réponses 3 aux problèmes électricité Interrupteur différentiel de type A |
- Pour les radiateurs 16 A ou pour plus de sécurité si vous installez pour plus tard un 20 A. - Pour la salle de bains un type ac si vous ne mettez pas d'appareils électroménager (le type A protège contre les fuites de courant continu et alternatif, et le type ac uniquement que les fuites de courant alternatives). - Dans votre tableau vous devez mettre sur deux rangées. SL (03/03/11) |
| Réponses 4 aux problèmes électricité Interrupteur différentiel de type A |
Bonjour. Quelques réponses, à confronter avec les autres. Pour les radiateurs, j'aurais mis du 16A partout. Pour la prise rasoir, du 10A suffit, il n'y a qu'une prise dessus. Enfin pour la salle d'eau pas besoin de différentiel type A. Le type A sert pour plaque de cuisson et lave-linge. Donc vous n'êtes pas concerné. Voilà. FG (03/03/11) |
| Réponses 5 aux problèmes électricité Interrupteur différentiel de type A |
Pour SL en réponse 3. Le 20A pour le chauffage n'est pas possible vu que c'est câble en 1,5². Donc 16A maxi. CMT (04/03/11) |
|
|
POUR FERMER L'IMAGE GRAND FORMAT CLIQUEZ ICI
|
|
| QUESTIONS APPARENTÉES DANS LE FORUM ELECTRICITE |
1. Interrupteur Différentiel HPI en remplacement type A
N°3799 : Bonjour, je vais attaquer mon installation électrique dans ma résidence de 120m². J'ai acheté un tableau pré-équipé qui est composé d'un interrupteur différentiel 63A 30mA type A, 2 interrupteurs différentiels 40A 30mA type A et un interrupteur différentiel 40A type HPI
2. Branchement sur interrupteur différentiel 63 A type A
N°4135 : Bonjour,Je réalise dans ma maison neuve mon installation électrique, et je souhaite avoir votre avis sur deux cas :1° : Puis-je brancher sur un ID 2 poles 63 A Type A 30mA, mon lave-linge + lave vaisselle + plaque induction + sèche linge + chauffe-eau électrique
3. A quoi sert un interrupteur différentiel 10A 300mA
N°5368 : Bonjour, Je n'ai qu'un DD en tout et pour tout sur mon tableau pour un quatre pièces. On m'a donné plusieurs DD dont 3 interrupteurs différentiels 10A 300mA. Puis-je en mettre un par chambre ? Ou alors ne servent-ils que pour les points lumineux
4. Branchement de plusieurs tableaux schéma et type d'interrupteur
N°8384 : Bonjour J'ai une vieille maison avec déjà 2 tableaux existants mais branchés sur le même interrupteur différentiel ! Je veux mettre un interrupteur différentiel sur chaque tableau et rajouter un tableau pour mettre sur une seule ligne chaque gros appareil (le congélateur, machine à laver, sèche-linge), ils étaient branchés sur le même disjoncteur. J'ai fait un schéma de ce que j'aimerais faire mais certains me disent de mettre des disjoncteurs de 32A en tête (voir schéma) et d'autres non ! Quelle section de câble il faut mettre ? Et si je mets un disjoncteur 32A avant un interrupteur différentiel de 40A, ça me limite l'interrupteur à 32A. Faut-il des interrupteurs sectionneurs ? Est-ce gênant si le lave-linge ou la plaque de cuisson sont sur un interrupteur type AC (car pas sur le même tableau : ils ne sont pas loin entre eux). Merci d'avance (23/06/10) Voir le schéma ici. Version du schéma en haute résolution
5. Différentiel type A ou AC
N°1756 : Bonjour. J’ai lu sur ce forum qu'il était préférable de mettre un différentiel de type A pour protéger les appareils avec moteur (lave-linge par exemple) car le type AC risquait de ne pas se déclencher
6. Pose d'un seul interrupteur différentiel
N°2190 : Bonjour, je voulais savoir si je pouvais poser un seul interrupteur différentiel (30 mA, 40A) de type A entre le réseau EDF et mes différents tableaux et comme cela ne pas avoir à en mettre un devant chaque circuit (bref faire des économies)
7. Interrupteur différentiel ne veut plus s'enclencher
N°5084 : Bonjour à tous. J'ai un petit problème concernant un inter différentiel 40A de Type A. Il ne veut plus s'enclencher ! Je n'ai que 2 disjoncteurs branchés dessus : 1 pour le four et 1 pour les prises de la cuisine
8. Calibre interrupteur différentiel
N°3114 : Bonjour, j'aimerais savoir le calibre d'un interrupteur différentiel pour une installation avec 2 disjoncteur 10A et 2 disjoncteur 16A, ainsi que son type. Merci d'avance
9. Un seul interrupteur différentiel 30mA 63A en tête de tableau
N°6286 : Bonjour, Est-ce possible et suffisant d'installer un seul interrupteur différentiel 30mA de 63A type A en tête de tableau d'une installation ne comportant qu'un disjoncteur différentiel EDF 30-60A de 500mA
10. Changement interrupteur différentiel
N°8010 : Bonjour, Mon installation électrique est ancienne et ne possède que des disjoncteurs modulaires. Je suis en triphasé 3x20Ah et je voudrais ajouter un interrupteur différentiel pour mieux protéger mon installation
|
|
| >>> Résultats suivants pour : Interrupteur différentiel de type A >>> |
|
Images d'illustration du forum électricité. Pour les agrandir, cliquez dessus.
POUR FERMER L'IMAGE GRAND FORMAT CLIQUEZ ICI
|
|
|
|
|
Fiches techniques et Vidéos du forum électricité
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mentions légales :
Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite
|
|
|
|
|
|