Pourquoi mon disjoncteur de branchement disjoncte ?
Actuellement
26 859
questions dans le
forum électricité
26670
Conseils Forum Électricité : Pourquoi mon disjoncteur de branchement disjoncte ?
Bonjour.
Le disjoncteur de branchement se déclenche de temps en temps, parfois plusieurs fois dans la même journée, parfois pas pendant plusieurs semaines.
C'est bien le gros disjoncteur de branchement et uniquement lui qui se déclenche et non les interrupteurs différentiels ou petits disjoncteur pour chaque appareil.
Hier par exemple il s'est déclenché plusieurs fois dans la même soirée à chaque fois lorsque je démarrai le lave-vaisselle en même temps que le lave linge tournait.
Donc je pensais avoir vraiment réduit le problème à soit le lave vaisselle, soit la ligne qui emmène le courant au lave-vaisselle, soit le groupe d'équipements de la cuisine (on dirait que c'est toujours la cuisine qui fait sauter le disjoncteur)
Ça laisse penser qu'il y aurait un lien avec le lave-vaisselle, ou alors avec le fait d'avoir plusieurs appareils à résistance qui tournent en même temps sauf que :
- ces derniers jours il s'est déclenché aussi même lorsque le lave-vaisselle ne tournait pas, par contre c'était la bouilloire et les plaques de cuisson qui étaient allumées en même temps par exemple.
Ou alors le four plus autre chose.
- chaque appareil a sa propre ligne et son propre disjoncteur dans le tableau, et il me semble que les disjoncteurs sont bien dimensionnés (cf photos ci-jointes).
- la puissance souscrite (environ 13kVa) est bien supérieure à ce qu'on utilise, par exemple hier soir il n'y avait vraiment que lave-linge et lave-vaisselle qui tournaient. Mais de toute façon, je ne sais pas si en cas de dépassement de la puissance souscrite ce serait le disjoncteur de branchement qui sauterait ?
Ce qui aiderait pour repérer la cause ce serait si c'était les petits disjoncteurs ou les interrupteurs différentiels 30ma qui sautaient. Mais c'est toujours le gros disjoncteur de branchement.
Avez-vous une piste ?
Ou des idées de tests que je peux réaliser pour identifier la cause ?
Merci.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Le disjoncteur de branchement se déclenche de temps en temps, parfois plusieurs fois dans la même journée, parfois pas pendant plusieurs semaines.
C'est bien le gros disjoncteur de branchement et uniquement lui qui se déclenche et non les interrupteurs différentiels ou petits disjoncteur pour chaque appareil.
Hier par exemple il s'est déclenché plusieurs fois dans la même soirée à chaque fois lorsque je démarrai le lave-vaisselle en même temps que le lave linge tournait.
Donc je pensais avoir vraiment réduit le problème à soit le lave vaisselle, soit la ligne qui emmène le courant au lave-vaisselle, soit le groupe d'équipements de la cuisine (on dirait que c'est toujours la cuisine qui fait sauter le disjoncteur)
Ça laisse penser qu'il y aurait un lien avec le lave-vaisselle, ou alors avec le fait d'avoir plusieurs appareils à résistance qui tournent en même temps sauf que :
- ces derniers jours il s'est déclenché aussi même lorsque le lave-vaisselle ne tournait pas, par contre c'était la bouilloire et les plaques de cuisson qui étaient allumées en même temps par exemple.
Ou alors le four plus autre chose.
- chaque appareil a sa propre ligne et son propre disjoncteur dans le tableau, et il me semble que les disjoncteurs sont bien dimensionnés (cf photos ci-jointes).
- la puissance souscrite (environ 13kVa) est bien supérieure à ce qu'on utilise, par exemple hier soir il n'y avait vraiment que lave-linge et lave-vaisselle qui tournaient. Mais de toute façon, je ne sais pas si en cas de dépassement de la puissance souscrite ce serait le disjoncteur de branchement qui sauterait ?
Ce qui aiderait pour repérer la cause ce serait si c'était les petits disjoncteurs ou les interrupteurs différentiels 30ma qui sautaient. Mais c'est toujours le gros disjoncteur de branchement.
Avez-vous une piste ?
Ou des idées de tests que je peux réaliser pour identifier la cause ?
Merci.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

26 avril 2025 à 13:27
Questions / Réponses Électricité 1
Pourquoi mon disjoncteur de branchement disjoncte ?
Bonjour Dondidou,
Vous n'avez pas échangé concernant ce problème http://www.forum-chauffage.com/erreur-al-f0-chaudière-oertli.html
Avant de développer le sujet du jour, il faudrait préciser si le disjoncteur de branchement est triphasé ou monophasé. La photo, peu éclairée et sans contraste, ne permet pas de voir quel est le nombre de pôles protégés.
Si c'est trois, l'abonnement est de 18 kVA en triphasé avec environ 6 kVA par phase. Si les intensités ne sont pas équilibrées, il est normal que le DJ de branchement déclenche.
Nota : en bidouillant la photo on croit lire 3 pôles protégés. Donc abonnement triphasé 18 kVA.
Et déséquilibrage des intensités.
A suivre, avec des précisions.
Cordialement.
Vous n'avez pas échangé concernant ce problème http://www.forum-chauffage.com/erreur-al-f0-chaudière-oertli.html
Avant de développer le sujet du jour, il faudrait préciser si le disjoncteur de branchement est triphasé ou monophasé. La photo, peu éclairée et sans contraste, ne permet pas de voir quel est le nombre de pôles protégés.
Si c'est trois, l'abonnement est de 18 kVA en triphasé avec environ 6 kVA par phase. Si les intensités ne sont pas équilibrées, il est normal que le DJ de branchement déclenche.
Citation :Il faut confirmer. Le réglage du DJ à 30 A contredit cette affirmation.
la puissance souscrite (environ 13kVa)
Nota : en bidouillant la photo on croit lire 3 pôles protégés. Donc abonnement triphasé 18 kVA.
Et déséquilibrage des intensités.
A suivre, avec des précisions.
Cordialement.
26 avril 2025 à 14:37
Questions / Réponses Électricité 2
Pourquoi mon disjoncteur de branchement disjoncte ?
Merci pour la réponse.
Vous avez raison pour l'autre sujet, j'aurai dû donner des nouvelles sur la résolution.
Je pourrais le faire aujourd'hui mais je ne me souviens plus du tout d'à qui appartenait la chaudière ni comment ça s'est résolu... Entre mes propres soucis sur diverses chaudières, mais aussi mes tentatives d'aider la famille ou les amis, ce problème ne me dit plus rien.
Quant au disjoncteur, désolé pour la qualité de la photo, je pensais qu'elle était bien meilleure.
C'est bien du triphasé, 500mA, 4 pôles dont 3 pôles protégés, de 10 à 30A, 440V
Le réglage sur le disjoncteur indique bien 30A mais les factures du fournisseur indiquent une puissance souscrite de 13,8 KVA. Je suis à l'étranger.
Est-ce possible que l'électricien ne soit pas passé pour changer le 30A en autre chose (je pensais que c'était juste une molette indicative) ?
Le disjoncteur a encore sauté entre temps, mais il n'y avait que le micro onde en train de tourner. Toujours un équipement de la cuisine qui est en cause.
Il y a aussi 2 autres tableaux électriques dans la maison, possiblement raccordés aux 2 autres phases ?
Pourriez-vous m'expliquer ce qu'est le déséquilibre des intensités et comment le résoudre ?
Vous avez raison pour l'autre sujet, j'aurai dû donner des nouvelles sur la résolution.
Je pourrais le faire aujourd'hui mais je ne me souviens plus du tout d'à qui appartenait la chaudière ni comment ça s'est résolu... Entre mes propres soucis sur diverses chaudières, mais aussi mes tentatives d'aider la famille ou les amis, ce problème ne me dit plus rien.
Quant au disjoncteur, désolé pour la qualité de la photo, je pensais qu'elle était bien meilleure.
C'est bien du triphasé, 500mA, 4 pôles dont 3 pôles protégés, de 10 à 30A, 440V
Le réglage sur le disjoncteur indique bien 30A mais les factures du fournisseur indiquent une puissance souscrite de 13,8 KVA. Je suis à l'étranger.
Est-ce possible que l'électricien ne soit pas passé pour changer le 30A en autre chose (je pensais que c'était juste une molette indicative) ?
Le disjoncteur a encore sauté entre temps, mais il n'y avait que le micro onde en train de tourner. Toujours un équipement de la cuisine qui est en cause.
Il y a aussi 2 autres tableaux électriques dans la maison, possiblement raccordés aux 2 autres phases ?
Pourriez-vous m'expliquer ce qu'est le déséquilibre des intensités et comment le résoudre ?
26 avril 2025 à 15:19
Questions / Réponses Électricité 3
Pourquoi mon disjoncteur de branchement disjoncte ?
Bonjour,
En regardant on peut voir que votre disjoncteur est différentiel 500mA et en triphasé et en regardant les fenêtres qu'il est réglé sur 30 ampères sur 2ème et 3ème la 1ère ?
Sur ce tableau je ne vois qu'un seul différentiel (Hager en bas à gauche) impossible de lire ce qu'il est noté dessus cet inter dif Hager protège t'il l'ensemble du tableau ? A vérifier, est-il fonctionnel avec le bouton test ?
Si ce n'est pas la cas le problème pourrait être un défaut d'isolement sur un appareil.
La capotage du tableau ne nous permet pas de voir si les gros consommateurs d'électricité sont répartis pour équilibrer la puissance sur les trois phases.
@+
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

En regardant on peut voir que votre disjoncteur est différentiel 500mA et en triphasé et en regardant les fenêtres qu'il est réglé sur 30 ampères sur 2ème et 3ème la 1ère ?
Citation :
Ce qui aiderait pour repérer la cause ce serait si c'était les petits disjoncteurs ou les interrupteurs différentiels 30ma qui sautaient.
Sur ce tableau je ne vois qu'un seul différentiel (Hager en bas à gauche) impossible de lire ce qu'il est noté dessus cet inter dif Hager protège t'il l'ensemble du tableau ? A vérifier, est-il fonctionnel avec le bouton test ?
Si ce n'est pas la cas le problème pourrait être un défaut d'isolement sur un appareil.
La capotage du tableau ne nous permet pas de voir si les gros consommateurs d'électricité sont répartis pour équilibrer la puissance sur les trois phases.
@+
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

26 avril 2025 à 16:06
Questions / Réponses Électricité 4
Pourquoi mon disjoncteur de branchement disjoncte ?
J'ai joint des photos de meilleure qualité.
Oui il est aussi écrit 30A sur le 1er élément.
Lorsque j'appuie sur Test, l'interrupteur différentiel disjoncte et ça semble bien couper tout le tableau, toutes les lumières et équipements, dont ceux de la cuisine.
Quand vous dites que ce pourrait être dû à un défaut d'isolement d'appareil, comment est-ce possible alors que c'est à chaque fois un appareil différent qui fait sauter le disjoncteur ?
Merci.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.







Oui il est aussi écrit 30A sur le 1er élément.
Lorsque j'appuie sur Test, l'interrupteur différentiel disjoncte et ça semble bien couper tout le tableau, toutes les lumières et équipements, dont ceux de la cuisine.
Quand vous dites que ce pourrait être dû à un défaut d'isolement d'appareil, comment est-ce possible alors que c'est à chaque fois un appareil différent qui fait sauter le disjoncteur ?
Merci.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.







27 avril 2025 à 00:45
Questions / Réponses Électricité 5
Pourquoi mon disjoncteur de branchement disjoncte ?
Bonjour.
Suite à vos réponses, puisque l'inter différentiel Hager 30mA semble protéger l'ensemble de l'installation et que le test de celui-ci fonctionne parfaitement on peut écarter le problème de défaut d'isolement.
Par contre on peut remarquer que l'ensemble des disjoncteurs sont unipolaires et ne coupent que la phase donc j'en déduis que les neutres de chaque circuits doivent être sur une borne commune , ce qui ne facilite pas la recherche d'un circuit en défaut.
On peut voir aussi avec le peigne que l'ensemble des protections du rang est sur une seule phase se qui expliquerait que le disjoncteur général déclenche dû à un mauvais équilibrage.
Il serait bon de revoir l'équilibrage des puissances et en profiter pour remplacer les disjoncteurs unipolaires par des disjoncteurs 1P + N.
@+
Suite à vos réponses, puisque l'inter différentiel Hager 30mA semble protéger l'ensemble de l'installation et que le test de celui-ci fonctionne parfaitement on peut écarter le problème de défaut d'isolement.
Par contre on peut remarquer que l'ensemble des disjoncteurs sont unipolaires et ne coupent que la phase donc j'en déduis que les neutres de chaque circuits doivent être sur une borne commune , ce qui ne facilite pas la recherche d'un circuit en défaut.
On peut voir aussi avec le peigne que l'ensemble des protections du rang est sur une seule phase se qui expliquerait que le disjoncteur général déclenche dû à un mauvais équilibrage.
Il serait bon de revoir l'équilibrage des puissances et en profiter pour remplacer les disjoncteurs unipolaires par des disjoncteurs 1P + N.
@+
28 avril 2025 à 10:27
Questions / Réponses Électricité 6
Pourquoi mon disjoncteur de branchement disjoncte ?
Bonjour.
Vu la présence d'un seul interrupteur différentiel, on met hors de cause un éventuel défaut d'isolement.
Ne reste alors qu'un défaut d'équilibrage des intensités.
Un électricien muni de sa pince ampèremétrique pourrait faire les investigations nécessaires.
Entre la puissance souscrite de 13,8 kVA et 18 kVA il y aurait une incertitude à lever.
Vous n'évoquez pas la présence possible d'un compteur Linky.
C'est ce dernier qui fixe la puissance souscrite.
Le Linky permet de contrôler les intensités au moment du déclenchement.
En triphasé il est d'usage de faire fonctionner en triphasé le chauffe-eau électrique, des pompes s'il y en a (piscine), plaque de cuisson (sur deux phases).
Le tableau de répartition est basique et fait à l'économie, et peu conforme aux règles habituelles (trois ID mono, et un ou deux ID tétrapolaires, protections surintensités omnipolaires)
Il y a de nombreux exemples de tableaux sur le forum.
Cordialement.
Vu la présence d'un seul interrupteur différentiel, on met hors de cause un éventuel défaut d'isolement.
Ne reste alors qu'un défaut d'équilibrage des intensités.
Un électricien muni de sa pince ampèremétrique pourrait faire les investigations nécessaires.
Entre la puissance souscrite de 13,8 kVA et 18 kVA il y aurait une incertitude à lever.
Vous n'évoquez pas la présence possible d'un compteur Linky.
C'est ce dernier qui fixe la puissance souscrite.
Le Linky permet de contrôler les intensités au moment du déclenchement.
En triphasé il est d'usage de faire fonctionner en triphasé le chauffe-eau électrique, des pompes s'il y en a (piscine), plaque de cuisson (sur deux phases).
Le tableau de répartition est basique et fait à l'économie, et peu conforme aux règles habituelles (trois ID mono, et un ou deux ID tétrapolaires, protections surintensités omnipolaires)
Il y a de nombreux exemples de tableaux sur le forum.
Cordialement.
28 avril 2025 à 12:35
Questions / Réponses Électricité 7
Pourquoi mon disjoncteur de branchement disjoncte ?
OK merci pour ces infos !
Il y a deux derniers doutes que j'aimerais lever :
1) Se pourrait il qu'il s'agisse d'un dépassement de la puissance souscrite ?
En France, ça m'est déjà arrivé mais si je me souviens bien, c'est au niveau du compteur Linky que ça se voyait et qu'on devait réactiver en appuyant sur le bouton.
Dans le cas d'un disjoncteur de branchement comme celui sur la photo, et d'un compteur Sagem, se pourrait-il que ce soit le disjoncteur qui saute lorsque la puissance de 13,8kw est dépassée ?
Ou le disjoncteur ne devrait pas sauter et c'est uniquement au niveau du compteur Sagem que ça se verrait et qu'il y aurait un bouton sur lequel appuyer comme pour le Linky français ?
2) J'ai suivi les 3 phases depuis le disjoncteur de branchement jusque chaque ligne de disjoncteurs et tous les tableaux de la maison, les 3 phases sont toujours utilisées pour chaque interrupteur. C'est à dire que, comme vous le voyez sur la photo, et ce pour tous les tableaux de la maison, il y a un peigne utilisé pour fournir le courant à tous les interrupteurs, et les 3 phases sont toujours raccordées à ce peigne.
Il n'y a pas comme je le pensais au début une phase qui va vers 1 tableau, une autre vers un autre tableau, etc. Les 3 phases sont réunies tout de suite après le disjoncteur de branchement pour repasser en mono en quelque sorte.
Puisque les 3 phases sont à chaque fois utilisées pour tous les appareils, est-ce qu'on pourrait éliminer un problème d'équilibre des phases ?
Il y a deux derniers doutes que j'aimerais lever :
1) Se pourrait il qu'il s'agisse d'un dépassement de la puissance souscrite ?
En France, ça m'est déjà arrivé mais si je me souviens bien, c'est au niveau du compteur Linky que ça se voyait et qu'on devait réactiver en appuyant sur le bouton.
Dans le cas d'un disjoncteur de branchement comme celui sur la photo, et d'un compteur Sagem, se pourrait-il que ce soit le disjoncteur qui saute lorsque la puissance de 13,8kw est dépassée ?
Ou le disjoncteur ne devrait pas sauter et c'est uniquement au niveau du compteur Sagem que ça se verrait et qu'il y aurait un bouton sur lequel appuyer comme pour le Linky français ?
2) J'ai suivi les 3 phases depuis le disjoncteur de branchement jusque chaque ligne de disjoncteurs et tous les tableaux de la maison, les 3 phases sont toujours utilisées pour chaque interrupteur. C'est à dire que, comme vous le voyez sur la photo, et ce pour tous les tableaux de la maison, il y a un peigne utilisé pour fournir le courant à tous les interrupteurs, et les 3 phases sont toujours raccordées à ce peigne.
Il n'y a pas comme je le pensais au début une phase qui va vers 1 tableau, une autre vers un autre tableau, etc. Les 3 phases sont réunies tout de suite après le disjoncteur de branchement pour repasser en mono en quelque sorte.
Puisque les 3 phases sont à chaque fois utilisées pour tous les appareils, est-ce qu'on pourrait éliminer un problème d'équilibre des phases ?
01 mai 2025 à 02:51
Questions / Réponses Électricité 8
Pourquoi mon disjoncteur de branchement disjoncte ?
Bonjour Dondidou,
On ramène à la puissance souscrite par phase, et il suffit d'un seul dépassement pour déclencher le disjoncteur de branchement. Avec une nuance :
En effet, le disjoncteur de branchement déclenche dès l'instant ou l'intensité est supérieure à l'intensité de réglage, soit 30 ampères (il ne réagit pas à la puissance, comme tous les dispositifs de protection en surintensité). Si l'une des trois intensités dépasse 30 A pendant un certain temps, le DJ déclenche, même si deux autres sont largement inférieures. C'est ce que l'on nomme déséquilibrage des intensités.
En France c'est le Linky qui, lors du choix de la puissance souscrite, limite l'intensité, le DJ de branchement étant réglé à son calibre maximum. Il est vrai que lors de la coupure du Linky, il était entendu qu'on devait réarmer. Une expérience personnelle à montré que le réenclenchement du Linky était automatique, sans avoir besoin d'appuyer sur le bouton rouge.
Chez vous il suffit qu'une seule des trois intensités dépasse 30 A pour que le DJ de branchement déclenche.
Cordialement.
Citation :Non. La puissance souscrite concerne le total en triphasé.
Se pourrait il qu'il s'agisse d'un dépassement de la puissance souscrite ?
On ramène à la puissance souscrite par phase, et il suffit d'un seul dépassement pour déclencher le disjoncteur de branchement. Avec une nuance :
En effet, le disjoncteur de branchement déclenche dès l'instant ou l'intensité est supérieure à l'intensité de réglage, soit 30 ampères (il ne réagit pas à la puissance, comme tous les dispositifs de protection en surintensité). Si l'une des trois intensités dépasse 30 A pendant un certain temps, le DJ déclenche, même si deux autres sont largement inférieures. C'est ce que l'on nomme déséquilibrage des intensités.
En France c'est le Linky qui, lors du choix de la puissance souscrite, limite l'intensité, le DJ de branchement étant réglé à son calibre maximum. Il est vrai que lors de la coupure du Linky, il était entendu qu'on devait réarmer. Une expérience personnelle à montré que le réenclenchement du Linky était automatique, sans avoir besoin d'appuyer sur le bouton rouge.
Citation :Non, car il y a toujours un déséquilibre des intensités. On s'efforce de le limiter en répartissant les charges sur les trois phases, et en faisant fonctionner en triphasé tous les récepteurs pour qui cela est possible, comme déjà rappelé.
est-ce qu'on pourrait éliminer un problème d'équilibre des phases ?
Chez vous il suffit qu'une seule des trois intensités dépasse 30 A pour que le DJ de branchement déclenche.
Cordialement.
01 mai 2025 à 10:46
Questions / Réponses Électricité 9
Pourquoi mon disjoncteur de branchement disjoncte ?
Bonjour,
Si trois phases il y a forcément trois peignes, un pour chacune et ( en principe un pour le Neutre, mais comme vous n'avez que des disjoncteurs unipolaires les neutres doivent être sur un bornier à part).
Pas possible soit votre abonnement est triphasé + neutre.
Ou soit votre installation qui était en tri avant est en abonnement monophasé maintenant.
Je maintiens ce que j'ai dit, sur le 1er rang du tableau on voit que le peigne qui alimente les disjoncteurs est sur 1 seule phase ?
Citation :Oui c'est probablement ce qui se passe chez vous.
Dans le cas d'un disjoncteur de branchement comme celui sur la photo, et d'un compteur Sagem, se pourrait-il que ce soit le disjoncteur qui saute lorsque la puissance de 13,8kw est dépassée ?
Citation :Le peigne alimente des disjoncteurs pas des inters.
il y a un peigne utilisé pour fournir le courant à tous les interrupteurs, et les 3 phases sont toujours raccordées à ce peigne.
Si trois phases il y a forcément trois peignes, un pour chacune et ( en principe un pour le Neutre, mais comme vous n'avez que des disjoncteurs unipolaires les neutres doivent être sur un bornier à part).
Citation :Sur les photos on ne voit qu'un seul tableau ???
Il n'y a pas comme je le pensais au début une phase qui va vers 1 tableau, une autre vers un autre tableau, etc. Les 3 phases sont réunies tout de suite après le disjoncteur de branchement pour repasser en mono en quelque sorte.
Pas possible soit votre abonnement est triphasé + neutre.
Ou soit votre installation qui était en tri avant est en abonnement monophasé maintenant.
Je maintiens ce que j'ai dit, sur le 1er rang du tableau on voit que le peigne qui alimente les disjoncteurs est sur 1 seule phase ?
Citation :Vous devez quand même savoir si c'est du tri ou du mono ?? comment sont raccordés les fils en sortie du disjoncteur ? Il suffit de vérifier avec un multimètre. @+
Le réglage sur le disjoncteur indique bien 30A mais les factures du fournisseur indiquent une puissance souscrite de 13,8 KVA. Je suis à l'étranger.
01 mai 2025 à 11:15
Questions / Réponses Électricité 10
Pourquoi mon disjoncteur de branchement disjoncte ?
Bonjour.
Désolé si je dis n'importe quoi, je suis encore en cours d'apprentissage.
Et vraiment je vous remercie infiniment, j'apprends beaucoup de choses grâce à vous et au temps que vous consentez à m'accorder
Ce que je comprends de votre message GL c'est qu'il suffit qu'une seule des 3 phases utilise plus de 30A pour que le disjoncteur déclenche, même si en cumulant les 3 phases, on n'atteint pas les 13,8kva de la puissance souscrite.
En y réfléchissant, ne suffirait-il pas que de temps en temps, je mette la pince ampèremétrique tour à tour sur chaque phase à la sortie du disjoncteur de branchement, pour voir lequel semble être à la limite d’atteindre une utilisation de 30A ?
Si l'une des phases utilise environ 29A, et que les deux autres n'utilisent que 10A, il est fort possible que ce soit cette phase qui déclenche le disjoncteur lorsque je fais tourner un appareil supplémentaire, c'est ça ?
Et pour l'histoire du triphasé et mono, effectivement je dis n'importe quoi.
Il y a bien je pense plusieurs peignes, chacun pour une phase, mais comme ils sont en quelque sorte dans le même "fourreau" en plastique, je pensais qu'ils se touchaient tous et que donc toutes les phases étaient connectées.
Mais en fait je crois, j'espère, avoir mieux compris : les trois peignes sont juste rangés dans un même fourreau en plastique, et chaque disjoncteur est bien relié à un seul peigne.
Je ne sais pas si ce que je dis est compréhensible mais on le voit sur la photo du tableau dans la ligne la plus en bas.
Le peigne numéro 1 est relié à la phase numéro 1 tout à gauche de la ligne, puis est relié à l'élément en 4e position, puis à l'élément en 7eme position, puis au 10e élément.
Le peigne numéro 2 est relié d'abord à la phase numéro 2 à la deuxième position dans la ligne, puis aux éléments avec position 5, 8 et 11 par exemple.
Même chose pour la phase 3, elle est reliée à chaque troisième élément.
Après avoir comparé les intensités dans chaque phase, avec la pince ampèremétrique, je pourrais peut être essayer d'équilibrer en enlevant un gros consommateur d'un des peignes pour le mettre sur un autre peigne correspondant à une autre phase ?
Et concernant les neutres, ils sont effectivement tous réunis sur un bornier à part tout en haut à droite.
Je n'ai pas de pince ampèremétrique (mais je peux aller en acheter), mais avec un multimètre normal, c'est quand même possible de tester l'intensité qui passe dans une phase, en débranchant cette phase et en connectant mon multimètre "en série" entre cette phase débranchée et l'endroit où elle était branchée ?
Merci.
Désolé si je dis n'importe quoi, je suis encore en cours d'apprentissage.
Et vraiment je vous remercie infiniment, j'apprends beaucoup de choses grâce à vous et au temps que vous consentez à m'accorder

Ce que je comprends de votre message GL c'est qu'il suffit qu'une seule des 3 phases utilise plus de 30A pour que le disjoncteur déclenche, même si en cumulant les 3 phases, on n'atteint pas les 13,8kva de la puissance souscrite.
En y réfléchissant, ne suffirait-il pas que de temps en temps, je mette la pince ampèremétrique tour à tour sur chaque phase à la sortie du disjoncteur de branchement, pour voir lequel semble être à la limite d’atteindre une utilisation de 30A ?
Si l'une des phases utilise environ 29A, et que les deux autres n'utilisent que 10A, il est fort possible que ce soit cette phase qui déclenche le disjoncteur lorsque je fais tourner un appareil supplémentaire, c'est ça ?
Et pour l'histoire du triphasé et mono, effectivement je dis n'importe quoi.
Il y a bien je pense plusieurs peignes, chacun pour une phase, mais comme ils sont en quelque sorte dans le même "fourreau" en plastique, je pensais qu'ils se touchaient tous et que donc toutes les phases étaient connectées.
Mais en fait je crois, j'espère, avoir mieux compris : les trois peignes sont juste rangés dans un même fourreau en plastique, et chaque disjoncteur est bien relié à un seul peigne.
Je ne sais pas si ce que je dis est compréhensible mais on le voit sur la photo du tableau dans la ligne la plus en bas.
Le peigne numéro 1 est relié à la phase numéro 1 tout à gauche de la ligne, puis est relié à l'élément en 4e position, puis à l'élément en 7eme position, puis au 10e élément.
Le peigne numéro 2 est relié d'abord à la phase numéro 2 à la deuxième position dans la ligne, puis aux éléments avec position 5, 8 et 11 par exemple.
Même chose pour la phase 3, elle est reliée à chaque troisième élément.
Après avoir comparé les intensités dans chaque phase, avec la pince ampèremétrique, je pourrais peut être essayer d'équilibrer en enlevant un gros consommateur d'un des peignes pour le mettre sur un autre peigne correspondant à une autre phase ?
Et concernant les neutres, ils sont effectivement tous réunis sur un bornier à part tout en haut à droite.
Je n'ai pas de pince ampèremétrique (mais je peux aller en acheter), mais avec un multimètre normal, c'est quand même possible de tester l'intensité qui passe dans une phase, en débranchant cette phase et en connectant mon multimètre "en série" entre cette phase débranchée et l'endroit où elle était branchée ?
Merci.
02 mai 2025 à 05:04
Questions / Réponses Électricité 11
Pourquoi mon disjoncteur de branchement disjoncte ?
Bonjour Dondidou,
Vous avez globalement compris, donc on ne reprendra pas point par point vos remarques. Votre travail personnel a été concluant.
Une pince ampèremétrique Multimétrix CM605 présente un calibre intéressant pour les faibles charges utilisées dans l'habitat. Mais on ne s'en sert pas souvent. C'est de l'argent qui dort, mais avec un service rendu "au cas où", comme tout outillage un peu pointu.
On n'a pas besoin d'un calibre 600 A dans le domestique.
Cordialement.
Vous avez globalement compris, donc on ne reprendra pas point par point vos remarques. Votre travail personnel a été concluant.
Citation :Oui, c'est ce qu'on fait dans ce cas où le DJ de branchement triphasé déclenche par surcharge en intensité d'une phase.
Après avoir comparé les intensités dans chaque phase, avec la pince ampèremétrique, je pourrais peut être essayer d'équilibrer en enlevant un gros consommateur d'un des peignes pour le mettre sur un autre peigne correspondant à une autre phase ?
Une pince ampèremétrique Multimétrix CM605 présente un calibre intéressant pour les faibles charges utilisées dans l'habitat. Mais on ne s'en sert pas souvent. C'est de l'argent qui dort, mais avec un service rendu "au cas où", comme tout outillage un peu pointu.
On n'a pas besoin d'un calibre 600 A dans le domestique.
Citation :Oui, c'est la méthode historique qu'on utilise plus souvent en TP que sur le terrain, où la pince ampèremétrique et autres capteurs sans contact permettent le mesurage des intensités à la volée et sans coupure de circuit.
...en connectant mon multimètre "en série" entre cette phase débranchée et l'endroit où elle était branchée ?
Cordialement.
02 mai 2025 à 07:50
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Problème branchement disjoncteur A2 disjoncte tout le temps
- N°13441 : Bonjour. J'ai un compteur double tarif. J'ai changé mon très ancien pour un nouveau tableau et j'en ai profité pour mettre un contacteur heures creuses, de mon compteur sort 3 fils, 2 blanc et un rouge en 1.5. J'ai...
- 2. Disjoncteur de branchement disjoncte suite à orage
- N°12917 : Bonjour, Suite à orage, mon disjoncteur de branchement (500mA, 20A en triphasé) disjoncte de façon "aléatoire", mais en général au bout de 30 minutes. C'est un circuit prises 16A qui est concerné : lorsque je branche...
- 3. Disjoncteur qui disjoncte vers 20h30
- N°18497 : Bonjour, Notre disjoncteur, disjoncte à heure régulière vers 20h30, nous devons le réenclencher et il ne re-disjoncte pas ? Cela ne correspond pas aux heures de notre chauffe-eau. Merci pour votre aide.
- 4. Disjoncteur 2A qui disjoncte une fois par semaine
- N°2836 : Bonjour à tous, je viens d'installer deux cumulus à la place d'un seul, et maintenant le disjoncteur 2A disjoncte une fois par semaine. Chaque cumulus a son conctacteur J/N et si un des contacteurs était HS, je pense qu'il...
- 5. Branchement non ERDF en amont d'un disjoncteur de branchement
- N°12518 : Bonjour, J'ai une armoire électrique en tête de laquelle il y a un sectionneur, suivi de plusieurs inter-dif, suivis de plusieurs disjoncteurs. C'est une armoire qui se branche à une arrivée de courant fournie par la...
- 6. Branchement type 2 pas aux normes
- N°22773 : Bonjour à tous. Ma maison est située à plus de 30 m du domaine public. Le coffret en limite de propriété contient le compteur Linky mais pas de disjoncteur de branchement. Celui-ci se trouve à l'intérieur de la maison....
- 7. Appareil qui fait sauter le disjoncteur de branchement
- N°14464 : Bonjour à tous, Depuis quelques temps, mon sèche linge qui est branché sur une prise quadruple fait sauter toute la maison au bout de quelques minutes de fonctionnement. Ce qui est étrange, c'est que lorsque je le branche...
- 8. Brancher un disjoncteur différentiel 30mA
- N°13924 : Bonjour à tous, Novice en électricité, j'habite depuis quelques mois dans une maison qui ne possède pas de disjoncteur différentiel 30mA. Ce fut d'ailleurs indiqué sur le rapport du diagnostic électrique. De plus, j'ai...
- 9. Disjoncteur qui ne disjoncte pas
- N°16840 : Bonjour, J'ai installé deux prises de courant étanches à l'extérieur de ma maison en utilisant les câbles passés par l'ancien propriétaire dans des gaines enterrées. Par temps pluvieux, ces prises ont fait disjoncter...
- 10. Branchement tableau secondaire
- N°5137 : Bonjour. Qui peut m'expliquer pourquoi on doit, dans le cas d'un branchement d'un tableau secondaire, mettre en tête de ligne (6²) un disjoncteur de 32 A suivi d'un inter différentiel de 30 à 40 mA et des disjoncteurs...
- 11. Branchement 2ème tableau fait disjoncter le tableau principal
- N°22136 : Bonjour à tous. Je vous sollicite car je n'arrive pas à comprendre ce qui se passe... Je viens d'installer un petit panneau électrique indépendant à côté de celui déjà existant afin d'y brancher tous mes câbles qui...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite