FORUM ÉLECTRICITÉ


S'inscrire Aide

Avis passage câbles détecteur incendie

Rechercher dans le forum électricité :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :

Actuellement

19 616

questions dans le
forum électricité


19118

Question Forum Électricité : Avis passage câbles détecteur incendie

Koussouros
Membre inscrit
Koussouros
27 messages
Bonjour.

Les câbles pour détecteur fumée passent dans les combles de couloir d'un ERP sur des tuyaux brulants.
En plus le câble est plié, a priori du 24V, les détecteurs risquent d'arc électrique ou non ? risque incendie.
Ceci vous parait correct ?
Merci.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
avis passage câbles dans un ERP

14 juin 2019 à 00:23
Réponse 1 d'un contributeur du forum électricité

Avis passage câbles détecteur incendie

1Insp
Membre inscrit
1Insp
3 975 messages
Bonjour,
Je pense que vous voulez parler des câbles rouges, ce sont des "pyrocâbles" résistants à la chaleur et bien adaptés à ce milieu, et de plus conforme à la réglementation pour les SSII ; Aucun risque.
Cordialement.
14 juin 2019 à 06:25
Réponse 2 d'un contributeur du forum électricité

Avis passage câbles détecteur incendie

GL
Membre inscrit
GL
17 459 messages
Bonjour à tous. Juste une impression subjective négative en passant.
Concernant la pose. Pas de risques, mais...
On aperçoit le câble du milieu qui passe sur le tube, et semble tordu. Un de ceux de droite présente un dépôt marron, et les deux traversent un plafond sans gaine apparente.
Je ne sais si cela répond aux conditions de pose et cheminement acceptables. En tout cas, ce peut paraître très limite. Pas vu pas pris.
Cordialement.
14 juin 2019 à 10:10
Réponse 3 d'un contributeur du forum électricité

Avis passage câbles détecteur incendie

Koussouros
Membre inscrit
Koussouros
27 messages
Pyrocâble en cas de feu durant 30 minutes OK mais un câble sur un tuyau à 75 degrés durant 1 an, ça donne quoi ?
Ça s'effritouille pas un peu ?
Un des câbles est en plus plié comme vous voyez sur la photo.
14 juin 2019 à 15:18
Réponse 4 d'un contributeur du forum électricité

Avis passage câbles détecteur incendie

Koussouros
Membre inscrit
Koussouros
27 messages
Le "dépôt marron" c'est du scotch chatterton...
14 juin 2019 à 15:21
Réponse 5 d'un contributeur du forum électricité

Avis passage câbles détecteur incendie

1Insp
Membre inscrit
1Insp
3 975 messages
Bonjour,
Ces câbles sont conçus et certifiés par la norme (C32 070 entre autres) pour remplir leur rôle dans un environnement jusqu'à 100° (sans notion de temps) et plus suivant certains câbliers ; ils se mettent en court-circuit vers 250°.
Vous avez un tuyau à 75°, c'est très chaud ; je m'inquièterais plus du côté évacuation de cette chaleur des combles ; ce doit être un sauna. D'autant plus que ce dit tuyau "touche" d'autres gaines.
Peut-être faudrait-il isoler ce tuyau.
Vous êtes un ERP, vous avez certainement un bureau de contrôle, vous pourriez lui faire part de vos inquiétudes.
Cordialement.
14 juin 2019 à 17:44
Réponse 6 d'un contributeur du forum électricité

Avis passage câbles détecteur incendie

GL
Membre inscrit
GL
17 459 messages
Ok. Si vous avez l'occasion de demander de modifier le cheminement ce ne sera pas du luxe. Même s'il n'y a pas de risque a priori.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
14 juin 2019 à 17:44
Réponse 7 d'un contributeur du forum électricité

Avis passage câbles détecteur incendie

Koussouros
Membre inscrit
Koussouros
27 messages
Merci pour votre savoir, oui j'ai pu faire voter le calorifugeage de tout ça juste en dessous du toit béton et zinc non isolé ET la partie zinc de l'autre bâtiment sera plus facile à isoler le sera aussi.

Le scotch chatterton aussi va résister dans les combles à plus de 50 degrés avec le domino qui sera noyé dans la poussière.
Et le pliage du câble, pas de problème.
Et le fait que le plombier devra pousser le câble ici et là pour l'avoir passé par dessus les plomberies.
Globalement ça parait pas très propre comme travail...
15 juin 2019 à 10:11
Réponse 8 d'un contributeur du forum électricité

Avis passage câbles détecteur incendie

GL
Membre inscrit
GL
17 459 messages
Bien reçu. Si l'adhésif n'a pas de fonction, autant l'enlever. Mais on comprend qu'il y a un domino dessous. Il n'est pas certain que ce soit réglementaire sur un câble destiné à assurer une certaine sécurité.
Citation :
ça parait pas très propre comme travail...
Oui, et il n'est pas certain que ce travail sorte indemne d'un contrôle par un organisme agréé, surtout pour un ERP.
On aperçoit également d'autres câbles qui cheminent dans la poussière, sur des solives et l'on ne voit pas tout.
Même avec l'isolation, il risque de faire chaud sous la toiture. On ne sait pas si cet espace est ventilé.
Du travail pour une commission d'enquête si malheureusement elle devait intervenir après un sinistre.
L'avis tout personnel est qu'il ne faudrait pas laisser cette installation telle quelle où personne ne se sent responsable.
Citation :
...a plus de 50 degrés
Température de fonctionnement maximum (Celsius) 76,77 d'après doc 3M Ruban adhésif vinyle 3M™ 471. Et c'est du 3M, pas du premier prix.
Cordialement.
15 juin 2019 à 14:38
Réponse 9 d'un contributeur du forum électricité

Avis passage câbles détecteur incendie

Koussouros
Membre inscrit
Koussouros
27 messages
Merci pour ces précisions.
Oh ben après si tout doit être anti-feu, autant détruire le bâtiment.
Certes le câblage électrique des luminaires n'est pas top non plus, il sera fait sous gaine lors du changement.
Quant à EDF il a bossé comme un cochon (ses sous-traitants), procès pour malfaçon gagné, a tout refait comme un cochon un peu moins (des câbles sans gaines chez les gens, des passages chaotiques, des câbles d'arrivée sous goulotte très accessible à hauteur d'homme longeant les cadres de porte, attention monsieur le serrurier...).
C'est tout le problème aussi de l’exécution et quand même de normes bien débilos avec 250 détecteurs qui ne serviront à rien.
Bien sûr au fur et mesure des considérations sécuritaires doivent guider les rénovations.
Mais sûr ce plan global c'est toute une autre histoire dans les 4 ans de travaux prévus.
15 juin 2019 à 17:16
Réponse 10 d'un contributeur du forum électricité

Avis passage câbles détecteur incendie

GL
Membre inscrit
GL
17 459 messages
Bien reçu de nouveau. On ne pense pas que ce soit Notre Dame. Il y avait aussi des détecteurs, mais, parait-il, personne de vraiment compétent pour analyser les défauts, par mesure d'économie de personnel et de moyens.
Ici, avec 250 détecteurs ce n'est pas une mince affaire.
Cordialement.
15 juin 2019 à 18:58
Réponse 11 d'un contributeur du forum électricité

Avis passage câbles détecteur incendie

Koussouros
Membre inscrit
Koussouros
27 messages
Merci.
La norme de positionnement NFS61-970 avec lesquels ils me serinent semble indiquer que la pose doit aussi se faire dans les faux plafonds supérieurs à 80 cm comme ici.
Moi je voulais que les détecteurs soient dans les bureaux et logements privés en gérant une meilleure concertation.
Ils me parlent de norme et de droit.
Bref, l'efficacité on s'en fiche un peu, c'est ce qui m’agace...
16 juin 2019 à 13:24
Réponse 12 d'un contributeur du forum électricité

Avis passage câbles détecteur incendie

CanecoBT
Membre inscrit
CanecoBT
1 189 messages
Bonsoir.
Juste en passant, ils auraient dû poser une boite de dérivation résistante au feu (même caractéristique que le câble) ou remplacer la portion.
Cordialement.
17 juin 2019 à 20:21
Réponse 13 d'un contributeur du forum électricité

Avis passage câbles détecteur incendie

CanecoBT
Membre inscrit
CanecoBT
1 189 messages
Les combles où se trouve cette connexion sont sous surveillance incendie par détecteur automatique ?
Cordialement.
17 juin 2019 à 20:24

Proposer une réponse à Avis passage câbles détecteur incendie



image_addAjouter nouveau fichier

   
En postant votre réponse sur les forums BricoVideo, vous reconnaissez avoir accepté les conditions d'utilisations du forum.

Les champs marqués par des * doivent obligatoirement être renseignés.


Questions apparentées dans le forum Électricité

  • 1. Passer des câbles Ethernet à travers une dalle béton
    N°18889 : Bonjour à tous. La fibre optique arrive dans notre région d'ici 2 mois maxi. Ils ont posé les câbles de la fibre entre les villes et villages alentours et aussi dans les rues. Il restera à brancher ensuite chaque...
  • 2. Avis équilibrage phase en triphasé
    N°18727 : Bonjour. Je rénove entièrement une maison, j'ai donc pour le moment tirer tous mes réseaux électriques à mon futur tableau. Le compteur EDF qui est situé à 60m de l'habitation et composer d'un disjoncteur différentiel...
  • 3. Avis sur passage gaines électriques
    N°9679 : Bonjour, En pièce jointe la photo du passage des gaines électriques faites par les électriciens à qui j'ai confié la rénovation d'une partie de mon logement. Je me pose les questions suivantes : - est-ce conforme à ce qu'on...
  • 4. Normes et cheminement des conducteurs encastrés
    N°17051 : Bonjour, Dans le cadre d'une mise aux normes de l'installation électrique de la maison que je loue et que je voudrais acheter (Belgique), avant de passer à l'action, j'ai quelques doutes sur le trajet des conducteurs à...
  • 5. Branchement d'un détecteur de passage
    N°15890 : Bonjour, J'ai acheté un interrupteur à détection de passage raccordement à deux fils de marque GAO. Je veux le mettre dans mes WC à la place de mon interrupteur normal. Mon détecteur a 3 bornes alors que c'est un...
  • 6. Problème passage des câbles faux plafond
    N°18365 : Bonjour les amis, J'ai un problème au niveau du passage des câbles courant faible, vu que les chemins de câbles ne sont pas accessibles (faux plafond fermé) est-ce qu'on peut les faire passer au-dessus du faux plafond ? Ou...
  • 7. Brancher projecteur extérieur à détecteur de mouvement
    N°1807 : Bonjour, je dois brancher des projecteurs avec détecteurs de mouvement. Le câblage fourni est de 5 câbles. 2 câbles, plus la terre, me semblent suffisants. Pourquoi l'électricien en a-t-il passé 5 ? Je n'arrive pas à obtenir...
  • 8. Passage câbles disjoncteur vers combles par extérieur
    N°9030 : Bonjour, Dans ma maison, l'installation électrique est très primaire et ancienne : un seul câble part du disjoncteur aux combles et de section de câble inadaptée à une vie actuelle car à l'époque il n'y avait pas de four...
  • 9. Avis tableau et GTL avant passage du consuel
    N°16810 : Bonjour, Je me tourne vers vous concernant mon tableau et ma GTL pour avis avant le passage du consuel. Voici une image de mon tableau, 4 rangées de 18 modules. J'ai un doute pour la protection de la VMC double flux, sur la...
  • 10. Avis sur devis travaux électricité
    N°13806 : Bonjour. Nous venons d'acheter une maison en île de France, elle est en bon état et ne nécessite que des travaux de mise au goût, plus quelques améliorations. Concernant l'électricité il y a peu à faire (changer le...
>>> Résultats suivants pour : Avis passage câbles détecteur incendie >>>

Fiches techniques et Vidéos électricité :



information Informations sur le forum Électricité information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite
La Croix Rouge - premiers secours
6 gestes élémentaires à connaitre absolument Posez votre question de bricolage en cliquant ici Proposition de site
© Bricovidéo