Avis usure des câbles
Actuellement
27 165
questions dans le
forum électricité
23285
Question Forum Électricité : Avis usure des câbles
Bonjour.
Voici 30 ans que j'ai des spots basses tension (12V) reliés à un transfo torique par des câbles VOB de 2.5.
Les spots ont une puissance de 2* 50w et le transfo est situé à environ 12m.
Normalement, d'après les formules, la section des câbles aurait du être de 6 carré, mais cela fonctionne ainsi depuis l’installation.
Je voudrais supprimer le transfo et passer en spots 220V
Y-a-t'il un risque que les câbles aient souffert durant ces 30 ans ?
Merci.
Voici 30 ans que j'ai des spots basses tension (12V) reliés à un transfo torique par des câbles VOB de 2.5.
Les spots ont une puissance de 2* 50w et le transfo est situé à environ 12m.
Normalement, d'après les formules, la section des câbles aurait du être de 6 carré, mais cela fonctionne ainsi depuis l’installation.
Je voudrais supprimer le transfo et passer en spots 220V
Y-a-t'il un risque que les câbles aient souffert durant ces 30 ans ?
Merci.
21 décembre 2022 à 13:43
Réponse 1 d'un contributeur du forum électricité
Avis usure des câbles
Bonjour Petale.
Mais actuellement ce type d'alimentation et de spots est obsolète.
On favorise l'éclairage à led et on a quelques idées là dessus.
VOB est l'appellation belge des conducteurs rigides HO7V-U.
Cordialement.
Citation :Non.
Y-a-t'il un risque que les câbles aient souffert durant ces 30 ans ?
Mais actuellement ce type d'alimentation et de spots est obsolète.
On favorise l'éclairage à led et on a quelques idées là dessus.
VOB est l'appellation belge des conducteurs rigides HO7V-U.
Citation :Pas forcément, l'intensité nominale du 2,5 mm² est de 20 A, préconisée à 16 A par la norme NFC15-100.
la section des câbles aurait du être de 6 carré
Cordialement.
21 décembre 2022 à 14:59
Réponse 2 d'un contributeur du forum électricité
Donc, d'après les tables pour 100w en 12v sur une longueur de 12m, il faut minimum 6 mm².
Bien à vous.
Avis usure des câbles
Citation :Si je ne me trompe pas, il faut tenir compte en basse tension de la longueur.
Pas forcement, l'intensité nominale du 2,5 est de 20A
Donc, d'après les tables pour 100w en 12v sur une longueur de 12m, il faut minimum 6 mm².
Bien à vous.
21 décembre 2022 à 18:52
Réponse 3 d'un contributeur du forum électricité
Avis usure des câbles
Re. 100 W et 12 V correspondent à une intensité du courant de 8,33 ampères. On peut arrondir à 9 ou 10 A.
On aimerait connaitre le tableau qui préconise une section de 6 mm² pour véhiculer cette intensité sur une telle petite longueur.
Si c'est cela, tous les circuits lumière de l'habitat doivent être de section 6 mm², et pour les circuits de prises n'en parlons pas.
Seule l'intensité du courant est à prendre en compte, et bien sûr la longueur pour déterminer la chute de tension en ligne (on ne développera pas les paramètre de l'effet. Peu importe que ce soit en 12 V ou 230 V.
Vos sources ne sont pas bonnes.
Cordialement.
On aimerait connaitre le tableau qui préconise une section de 6 mm² pour véhiculer cette intensité sur une telle petite longueur.
Si c'est cela, tous les circuits lumière de l'habitat doivent être de section 6 mm², et pour les circuits de prises n'en parlons pas.
Citation :et en tensions plus élevées, qu'en serait-il ?
il faut tenir compte en basse tension de la longueur.
Seule l'intensité du courant est à prendre en compte, et bien sûr la longueur pour déterminer la chute de tension en ligne (on ne développera pas les paramètre de l'effet. Peu importe que ce soit en 12 V ou 230 V.
Vos sources ne sont pas bonnes.
Cordialement.
21 décembre 2022 à 20:45
Réponse 4 d'un contributeur du forum électricité
Avis usure des câbles
Voici notamment un site :
https://www.poimobile.fr/calculatrice-section-fils-fusible/
Et voilà la formule
S= r0 * L * I / V
S : Section du câble en mm
r : résistivité du cuivre = 0.021 ohms2/m
L : longueur totale (aller + retour) en m
I : Courant en A et V la chute de tension.
https://www.poimobile.fr/calculatrice-section-fils-fusible/
Et voilà la formule
S= r0 * L * I / V
S : Section du câble en mm
r : résistivité du cuivre = 0.021 ohms2/m
L : longueur totale (aller + retour) en m
I : Courant en A et V la chute de tension.
21 décembre 2022 à 23:16
Réponse 5 d'un contributeur du forum électricité
Avis usure des câbles
L'auteur utilise la formule classique de la chute de tension dans un matériau de résistivité Rho en ohm.m, de longueur L en m, de section S en m² parcouru par un courant d'intensité I en A.
L'auteur a du mal avec l'unité de résistivité et avec la valeur numérique de celle du cuivre.
Ce qui donne Delta U = Rho. L/S.I bref, la loi d'ohm.
Avec votre exemple en utilisant les unités SI (L = 20 m, I = 10 A, Rho = 1,8.E-8 ohm.m, S = 2,5 mm²), on trouve Delta U = 1,3 V, soit en chute de tension relative par rapport à 12 V 10,6 %. On comprend qu'il faille un peu augmenter la section, mais cette application est obsolète. Malgré cela, votre système fonctionne depuis 30 ans avec une section de 2,5 mm² sans soucis particuliers.
Suivant les usages, la norme C15-100 autorise une chute de tension en distribution terminale de 3 % (éclairage) et 5 % (autres usages). Mais la tension nominale est de 230 V. Sur le forum on traite davantage les installations électriques de l'habitat plutôt que l'équipement des caravanes ou les éclairages à filament en 12 volts, complètement abandonnés désormais.
Pour en revenir à votre question initiale, les conducteurs ne se sont pas dégradés. Quant à la section de 6 mm², elle est exagérée vu l'usage.
Cordialement.
L'auteur a du mal avec l'unité de résistivité et avec la valeur numérique de celle du cuivre.
Ce qui donne Delta U = Rho. L/S.I bref, la loi d'ohm.
Avec votre exemple en utilisant les unités SI (L = 20 m, I = 10 A, Rho = 1,8.E-8 ohm.m, S = 2,5 mm²), on trouve Delta U = 1,3 V, soit en chute de tension relative par rapport à 12 V 10,6 %. On comprend qu'il faille un peu augmenter la section, mais cette application est obsolète. Malgré cela, votre système fonctionne depuis 30 ans avec une section de 2,5 mm² sans soucis particuliers.
Suivant les usages, la norme C15-100 autorise une chute de tension en distribution terminale de 3 % (éclairage) et 5 % (autres usages). Mais la tension nominale est de 230 V. Sur le forum on traite davantage les installations électriques de l'habitat plutôt que l'équipement des caravanes ou les éclairages à filament en 12 volts, complètement abandonnés désormais.
Pour en revenir à votre question initiale, les conducteurs ne se sont pas dégradés. Quant à la section de 6 mm², elle est exagérée vu l'usage.
Cordialement.
22 décembre 2022 à 09:37
Réponse 6 d'un contributeur du forum électricité
Avis usure des câbles
Merci, je suis rassuré pour le passage en led 220v
Bien à vous
Bien à vous
22 décembre 2022 à 10:00
Réponse 7 d'un contributeur du forum électricité
Avis usure des câbles
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum électricité.
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum électricité.
22 décembre 2022 à 11:01







