FORUM ÉLECTRICITÉ


S'inscrire Aide

Profil du membre CanecoBT

Rechercher dans le forum électricité :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :

Actuellement

18 260

questions dans le
forum électricité


Membre inscrit CanecoBT sur le forum Électricité

CanecoBT
a posté 626 messages sur le forum Électricité :


Multi-Forums

Bonjour.

Pour la tension de service, cela dépend de l'environnement ou sera installé le système (risque particulier ect.) de la tension que peuvent supporter le matériel ect.
Pour l'activation d'une sirène, vous pouvez monter par exemple des coups de poing en parallèle (équipé d'un contact NO) qui alimenteront la sirène. Vérifiez que le courant admissible dans les contacts soit compatible avec le courant d'emplois de la sirène.
D'autre solution sont possible celons le niveau de sécurité recherché. (coup de poing en série (contact NC) alimentant un relais, contact NC du relais alimentant la sirène).

Cordialement.
22 mai 2018 à 06:27
forum consulter ce sujet Interrupteurs coups de poing déclenchant sirène d'alarme

Bonsoir.
Pour un LS71P, si ça n'a pas changé depuis...

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
capture du 2018 05 21 22 11 36

21 mai 2018 à 22:13
forum consulter ce sujet Mise en route moteur Leroy Somer LS71P

Publicité

Bonsoir.

Il faut trouver l'emplacement de l'enroulement auxiliaire.
L'enroulement auxiliaire présente une résistance un peu plus élevée que l'enroulement principal.
Il faut pour ce moteur utiliser un condensateur de 16µF d'après la plaque signalétique, à raccorder en SÉRIE avec l'enroulement auxiliaire.
Avez-vous la possibilité de mesurer les valeurs de résistance entre chaque borne ?
Cordialement.
21 mai 2018 à 21:47
forum consulter ce sujet Mise en route moteur Leroy Somer LS71P

Bonjour.
Vous raccordez l'autre conducteur sur l'une des bornes en bas.
Cordialement.
21 mai 2018 à 16:13
forum consulter ce sujet Branchement interrupteur simple Schneider

Le contact du visiophone est un contact sec provenant d'un relais.
Cordialement.
21 mai 2018 à 14:14
forum consulter ce sujet Problème portail coulissant BFT Deimos

Bonjour.
En 1978, on appelait ce genre de moteur : "Moteur à bagues de court-circuit" ou "Shaded-pole motor"
C'est une spire de cuivre en court-circuit inséré dans le champ magnétique qui joue le rôle d'enroulement auxiliaire.
Spire de Frager

Cordialement.
21 mai 2018 à 14:12
forum consulter ce sujet Sens rotation moteur électrique

Bonjour.
Le luminaire de classe 2 ne nécessite pas le raccordement du conducteur de protection, cependant le conducteur doit être présent dans la canalisation et être raccordé au tableau pour un futur luminaire qui serait de classe 1.
Cordialement.
21 mai 2018 à 13:49
forum consulter ce sujet Salle de bain disjoncteur qui saute

Il faut utiliser normalement l'entrée Open (borne 21 et 26) pour une commande en ouverture.
Et les relier aux bornes NO et COM du visiophone.
Cordialement.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
branchement portail coulissant BFT Deimos

21 mai 2018 à 09:34
forum consulter ce sujet Problème portail coulissant BFT Deimos

Bonsoir.

Le portail envoie une alimentation, le vidéophone possède une sortie à contact sec (sans potentiel) cela devrait normalement fonctionner.
Cordialement.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
problème portail coulissant BFT Deimos

20 mai 2018 à 22:32
forum consulter ce sujet Problème portail coulissant BFT Deimos

Bonsoir.
Vous pouvez désactiver la fermeture automatique sur la carte ZA3 :
Documentation portail Came-ZA3

Cordialement.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
capture du 2018 05 20 22 13 40

20 mai 2018 à 22:18
forum consulter ce sujet Commande de portail avec Came ZA3 et doorbird D101S

Bonsoir.

En principe on ne doit pas mélanger les circuits prises de courant et circuit éclairage.
L'idéal serait de partir du tableau, d'autant plus que c'est un éclairage extérieur qui peut présenter un défaut d'isolement.
Si vous partez de la prise de courant, vérifier le calibre de la protection (disjoncteur 16A max pour de l'éclairage en 1.5mm²).
Cordialement.
20 mai 2018 à 22:02
forum consulter ce sujet Comment brancher un interrupteur à partir d'une prise

Bonsoir.

Sur votre tableau le conducteur de protection est noir (ancienne installation). Pour le reste GL a tout dit.
Cordialement.
20 mai 2018 à 21:13
forum consulter ce sujet Salle de bain disjoncteur qui saute

Bonjour.

Avez-vous un abonnement avec heure creuse ?
Cela fonctionnait-il avant avec ce compteur ?
Lorsque vous shuntez le contact C1-C2, laissez le contacteur en mode auto.
Y a t-il des conducteurs raccordés sur C1-C2 ?
Il faudrait vérifier la présence d'une tension entre C1 et C2 en HP pour vérifier qu'il y ait bien une alimentation qui y arrive.
Êtes-vous certain qu'il y est un conducteur entre C2 et a2, n'y a-t-il pas un autre dispositif ?
Cordialement.
20 mai 2018 à 13:02
forum consulter ce sujet Problème très vieille installation électrique

Bonsoir.

2P, correspond à 2 contacts coupés.
Cet interrupteur différentiel 63A 30mA type A peut convenir à votre tableau. Si le nombre de départ existant est important, il peut être intéressant d'en rajouter.
Par contre ce ne sont pas des parafoudres, ils ne protègent pas contre les surtensions.
D’ailleurs il faudrait également protéger la ligne téléphonique....
Cordialement.
19 mai 2018 à 23:21
forum consulter ce sujet Que signifie 2 P sur les différentiels ?

Bonsoir.

OK pour le GV2, j'avais cru que vous en aviez 2, d’où ma question.
Le schéma du constructeur correspond à ce que vous voulez.
Cordialement.
19 mai 2018 à 22:57
forum consulter ce sujet Câblage filtre et PAC piscine

Bonsoir.

Cela ressemble au moteur de vidange de machine à laver. Ce sont des moteurs asynchrones avec un dispositif inséré dans les feuilles de tôle pour assurer le démarrage.
Il devait peut-être y avoir un condensateur pour modifier le champ tournant.
Peut-être qu'il y a une indication sur l'étiquette...

Cordialement.
19 mai 2018 à 17:20
forum consulter ce sujet Sens rotation moteur électrique

Bonjour.

Pour la pompe, vous pouvez utiliser le gv2 1.6/2.5A en le configurant en monophasé (mise en série de 2 des contacts de puissance).
Le fusible F est une protection pour la partie commande (vous pouvez installer un disjoncteur uni+N de 2 A).
Le contacteur doit être inséré après le GV2.
Sur le schéma la pompe fonctionne si la température n'est pas atteinte, ou pendant la période réglée sur l'horloge.
Par contre l'autre GV2 est prévu pourquoi ?
Cordialement.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
câblage filtre PAC piscineschéma câblage filtre PAC de piscine

19 mai 2018 à 14:36
forum consulter ce sujet Câblage filtre et PAC piscine

Bonjour.

Vous avez une photo du moteur ?
Il n'est pas forcément possible d'inverser le sens de rotation, cela dépend du type de moteur.
Cordialement.
19 mai 2018 à 14:05
forum consulter ce sujet Sens rotation moteur électrique

Bonjour.

Le risque est d'avoir une disjonction, si c'est le conducteur encore raccordé qui est en cause. Avant la mise sous tension, vous refermez le coffret par précaution. Le problème proviendra du conducteur qui était encore raccordé.
Si cela disjoncte lorsque les 2 conducteurs ne sont pas raccordés, le problème se trouverait plus haut (disjoncteur par exemple....).
Cordialement.
19 mai 2018 à 08:53
forum consulter ce sujet Salle de bain disjoncteur qui saute

Bonsoir.
Vous débranchez sous le disjoncteur que l'on voit dans la 3ème photo, un des conducteurs en bas du disjoncteur qui est à l'arrêt, vous remettez sous tension, vous faites la même chose avec l'autre conducteur.
C'est pour ce faire une idée si le problème provient du neutre ou de la phase.
Essayer d'agrandir la sortie des conducteurs pour avoir plus de facilité à contrôler l'état des conducteurs, le problème vient certainement de là, ou de la boite de dérivation....
Cordialement.
18 mai 2018 à 23:39
forum consulter ce sujet Salle de bain disjoncteur qui saute

Bonsoir.

Les voyants des ports RJ45 ne sont pas allumés ?
C'est un simple switch, ou un switch ADSL pouvant recevoir la fibre ?
Qu'indique la box ? y a t-il une synchro ?
Cordialement.
18 mai 2018 à 18:36
forum consulter ce sujet Problème switch ADSL fibre optique

Bonsoir.

20pF ou 20µF ?
Vous pouvez trouver des 20µF ici par exemple: condensateur 20µF

Cordialement.
18 mai 2018 à 18:31
forum consulter ce sujet Problème de groupe électrogène

Bonsoir.

La prise de courant fonctionne-t-elle ?
Je me demande s'il n'y aurait pas eu un permutateur sur l’interrupteur de la dernière photo du 1er post, vu comment cheminent les conducteurs.
Cordialement.
18 mai 2018 à 18:16
forum consulter ce sujet Conseils branchement interrupteur + prise

Bonjour.

Sur la première photo, je pense que les 2 rouge sont à relier ensemble (conducteur de phase) et les 2 bleu ensemble (neutre).
Il devait servir à l'alimentation de la prise de courant et peut-être du va et vient (phase).
Je vois 2 conducteurs verts sur un domino, c'était comme cela d'origine ?
Les 2 fils bleu dans la gaine qui dépassent, ne semblent pas d'origine, peut-être 2 navettes allant vers un autre va et vient...
La prise de courant fonctionne-t-elle ?
Cordialement.
18 mai 2018 à 11:36
forum consulter ce sujet Conseils branchement interrupteur + prise

Bonsoir.

Les 3 interrupteurs commandent-ils le même circuit ? il aurait pu s'agir de bouton poussoir...

Le double va et vient du RDC semble correct. Le fil rouge est en principe à raccorder sur la Borne L de même que le pontage, le fil bleu sur la sortie 1 de l'un des va-et-vient, les 2 fils verts sur la sortie 1 et 2 de l'autre va et vient.
L'éclairage de l’entrée fonctionne-t-elle ?
Pour le va et vient du 1er étage, le rouge devrait être raccordé sur la borne L et les 2 fil vert sur les borne 1 et 2.
Pour le 3ème va et vient s'il fait partie d'un autre circuit d'éclairage, il peut s'agir d'un autre va et vient, les 2 fil rouge sont à raccorder sur la borne L, les 2 fil verts sur les bornes 1 et 2.
Avez-vous conservé les anciens appareillages afin de voir quelle fonction ils avaient ? ça se trouve c'était des boutons poussoir...
Cordialement.
17 mai 2018 à 22:37
forum consulter ce sujet Conseils branchement interrupteur + prise

Bonjour.

J'ai l'impression qu'il y a 3 télérupteurs, le plus gros doit être un bipolaire.
Le coffret en bas à droite est un transformateur pour un système d'interphone, ou pour une éventuelle sonnette.
En dessous soit un renvoi de sonnerie de téléphone, ou la sonnette.

Si le restant de l'installation est de la même époque, prévoyez une rénovation totale ou à défaut, une mise en sécurité de l'installation avec ajout des circuits manquants (circuits spécialisé, conducteur de protection etc.).
Cordialement.
17 mai 2018 à 22:19
forum consulter ce sujet Ancien tableau électrique

Bonjour.

Ces trois points de commande alimente une même lampe ? ou s'agit-il d'un remplacement d'appareillage provenant de circuits différents ?
Cordialement.
17 mai 2018 à 22:08
forum consulter ce sujet Câblage de 3 va et vient

Bonsoir.
Vous semblez avoir du chauffage électrique (11 éléments).
Quelle est la puissance totale des appareils de chauffage ? L’abonnement de 12kVA sera t-elle suffisante ?
Cordialement.
16 mai 2018 à 19:25
forum consulter ce sujet Triphasé passer en monophasé

Bonsoir.
Regardez bien si le peigne est bien serré dans la cage des borniers de disjoncteur, il peut arriver que l'on pense que le serrage est bon, mais le peigne se trouve derrière la cage.
Cordialement.
16 mai 2018 à 18:34
forum consulter ce sujet Echauffement tableau électrique alimentant réchauffeur de piscine

Bonsoir.
Essayer de séparer le contacteur des disjoncteurs (en plaçant une des prises de courant entre 2) pour réduire l'échauffement.
Et bien vérifier les serrages.
Cordialement.
15 mai 2018 à 21:20
forum consulter ce sujet Echauffement tableau électrique alimentant réchauffeur de piscine

Bonsoir.
En utilisant du câble 5G1,5 pour des circuits monophasé, vous avez créé un neutre commun.
Pour cette raison si vous devez intervenir sur un équipement vous devrez isoler ce câble.
Cordialement.
15 mai 2018 à 20:46
forum consulter ce sujet Interdifférentiel triphasé tétra explications

Bonsoir.

Vous pouvez regrouper les 8 sous un disjoncteur de 10A en 1,5 mm², ou faire 2 circuits (en cas de problème sur un volet, vous pourrez en ouvrir la moitié en attendant d'intervenir sur le volet défectueux).
Les boites de dérivation doivent être accessibles.
Cordialement.
15 mai 2018 à 20:32
forum consulter ce sujet Branchement volets électriques depuis tableau

Bonsoir.
Si l’essai avec une nouvelle ampoule ne donne rien, vérifier la connexion au niveau du socle.
Vérifiez également que le disjoncteur du circuit soit bien activé.
Cordialement.
15 mai 2018 à 20:20
forum consulter ce sujet Problème prise DCL

Bonsoir.
Regardez, dans un premier temps, au niveau des luminaires s'il n'y a pas un défaut d'isolement (état des connexions, des douilles, câblage....).
Cordialement.
15 mai 2018 à 19:33
forum consulter ce sujet Panne sur circuit télévariation

Bonsoir.
Pouvez-vous mettre une photo de votre disjoncteur 25A, car je me demande s'il ne s'agit pas du relais heure creuse ?
Cordialement.
14 mai 2018 à 21:05
forum consulter ce sujet Cumulus Fagor disjoncte après passage en heures creuses

Bonsoir.

C'est le disjoncteur ou l'interrupteur différentiel qui a "sauté" ?
Le variateur est certainement en cause.
Cordialement.
14 mai 2018 à 20:58
forum consulter ce sujet Panne sur circuit télévariation

Bonsoir.

Quel type d'éclairage utilise ce plafonnier ? Lampe led, halogène 12V... ?
Lorsque vous posez une simple douille avec ampoule, cela fonctionne t-il ?
Cordialement.
14 mai 2018 à 19:34
forum consulter ce sujet Esprits dans plafonnier ?

Bonjour.

Ce modèle de relais est limité, mais il y en a de plus puissant, mais qui vont consommer un peu plus au niveau de la commande.
Il est possible d'utiliser ce relais 9V pour piloter un ou des relais plus puissants et pour une tension de service plus grande.
En ce moment je suis un peu débordé pour avoir le temps de faire un schéma...

Cordialement.
09 mai 2018 à 07:55
forum consulter ce sujet Courant 9 volts vers des lampes alarme incendie

Bonjour,

La dénomination est différente sur le télérupteur électronique.
Le conducteur orange se raccorde sur la borne avec le symbole "lampe", le conducteur noir sur la borne avec le symbole d'un "bouton poussoir".
Pour l'interrupteur tactile, il ne semble pas être compatible avec les télérupteurs électroniques.
Le modèle de Legrand doit en faire partie, à confirmer.
Cordialement.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
schéma électrique éclairage

02 mai 2018 à 17:25
forum consulter ce sujet Aide pour un schéma électrique éclairage

Bonjour.

Normalement le raccordement des télérupteurs est identique, quelle référence envisagez-vous d'installer ?
Je ne connais pas les interrupteurs tactiles, je préfère les poussoirs traditionnels.
Il faudrait regarder la documentation technique de l'interrupteur tactile pour voir s'il peut fonctionner comme un poussoir, et qu'il dispose d'un contact sec...
Cordialement.
02 mai 2018 à 13:36
forum consulter ce sujet Aide pour un schéma électrique éclairage

Un petit coucou au passage, regardez au niveau de l'élément dans la gaine en plastique que l'on aperçoit sur votre première photo.
Cordialement.
01 mai 2018 à 19:15
forum consulter ce sujet Diagnostic panne moteur électrique

Bonsoir.
Vous voulez le remplacer par une minuterie ?
Avez-vous une photo du télérupteur actuel ?
Cordialement.
30 avril 2018 à 23:49
forum consulter ce sujet Changement télérupteur par un télérupteur temporisé

Bonsoir.
Vous avez des relais pour courant de commande continu 9V comme ce modèle : Relais sans accrochage 1 RT qui offre une grande résistance au niveau de la bobine pour ne pas perturber la ligne de commande.
Datashhet disponible ici : P1 Relay V23026
Par contre le contact ne supporte pas plus de 1A sous 125V.
Cordialement.
30 avril 2018 à 22:43
forum consulter ce sujet Courant 9 volts vers des lampes alarme incendie

Bonsoir.

Non avec un transformateur d'isolement, ou bien mieux un transformateur de séparation, vous n'aurez pas de courant de fuite.
Selon le modèle d’alimentation, si vous avez par exemple un Genesys 2.4kW 0-20V 0-120V, au niveau de l'isolement de l'alimentation, 100Mohm.
Genesys 2.4kW 0-20V 0-120A

Cordialement.
26 avril 2018 à 23:03
forum consulter ce sujet Courant à la terre

Le fait qu'il y ait des "picots" sur les 2 fils les distinguent des autres et laisse à penser que le raccordement est bon.
Si c'est une sonde de température, il n'y a pas de sens.
Pour le conducteur de protection vous devriez avoir un repère, avec un multimètre en position "test de continuité", vérifier que ce "filetage" est bien en liaison avec la carcasse du moteur.
Et comme vous le recommande GL, essayez de faire un schéma de raccordement afin de voir comment fonctionne cet ensemble. Y a t'il d'autres éléments que vous avez raccordés ?
Cordialement.
26 avril 2018 à 18:51
forum consulter ce sujet Câblage pont fonctionnant en triphasé

OK.
Si vous avez ou avez la possibilité d'avoir un multimètre pouvant mesurer la température avec une sonde thermocouple, vous pourriez vous faire des repères sur le gradateur en °C. En sachant qu'il y aura des différences en fonction de la panne installée.
Je ne connaissais pas ce type de fer, peut-être en existe t-il avec affichage de la température et mesure réelle sur le fer comme en électronique... Celui en photo a peut-être cette faculté, mais je suis tout de même méfiant car certains fonctionnent en régulation proportionnelle et non pas par rapport à la température réelle du fer.
Cordialement.
26 avril 2018 à 18:42
forum consulter ce sujet Volts et watts est-ce proportionnel ?

Voici quelques indications sur la bestiole.
Je n'en ai pas eu sous la main, je ne sais pas ce qu'il a dans le ventre et s'il est conforme à la description.
Prévoir une fiche mâle pour le raccordement, car la fiche de raccordement n'est pas au standard français.
Cordialement.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
caractéristique gradateurgradateur 4000w

26 avril 2018 à 15:15
forum consulter ce sujet Volts et watts est-ce proportionnel ?

Bonjour.

Ce boîtier n'est autre qu'un gradateur à triac... Une drôle de forme pour un petit contenu.
A voir la photo j'avais cru à un autotransformateur... l'avantage est que la prise de courant est compatible avec celle du fer à souder.
Cordialement.
26 avril 2018 à 15:03
forum consulter ce sujet Volts et watts est-ce proportionnel ?

Bonjour.

Vous devez sur le pylône avoir une descente de prise de terre pour le paratonnerre, et une autre pour les raccordements du matériel du pylône à la prise de terre.
En bas du pylône vous devez avoir une prise de terre en forme dite de patte d'oie, plus d'autres prises de terre réparties sur la plateforme raccordée sur chaque pied du pylône avec interconnexions des pieds.
Du moins c'est fait comme cela en GSM, et télédiffusion dans mon secteur. Pas de barrette de coupure sur le pylône, mais des regards de visite quelques fois. Côté bâtiment vous devez soit avoir une autre prise de terre, et ou une liaison avec la terre du pylône.
Cette terre du bâtiment ne doit desservir que l'installation du local de diffusion, le restant du bâtiment doit avoir son propre conducteur de protection partant de la prise de terre du bâtiment. Dans le local de télédiffusion, vous devriez tout de même avoir une barrette de coupure prêt du TGBT (mais ce n'est plus une obligation).
Comment est faite la mesure de terre (par boucle neutre-terre ?).
Normalement, en GSM, il y a obligatoirement une liaison équipotentielle entre les émetteurs radio et les antennes avec en plus mise à la terre du blindage des câbles coaxial à chaque extrémité de connecteur.
En télédiffusion je ne connais pas les normes, mais sur les sites TDF partagés, cela semble être fait de la même façon. En GSM on travaille avec des puissances d'émission pouvant dépasser 100W surtout dans la bande des 900Mhz et 1800 et 2100 et pour nous il est primordial que les liaisons équipotentielles soient correctes pour que les éventuels courants de fuite reviennent à leur source sans emprunter un autre chemin....
Cordialement.
26 avril 2018 à 14:52
forum consulter ce sujet Prise de terre services télé

Bonjour.

Les 3 fils devraient être raccordés sur les bornes au dessus de la barrette de couplage.
Vérifiez tout de même que ce moteur accepte un couplage étoile en 400V.
Ce moteur était déjà câblé ainsi ou c'est vous qui avez fait le raccordement ?
C'est un câble multiconducteurs ayant au moins 5 conducteurs noir numéroté et un vert/jaune.
Il faut éviter les erreurs de câblage car en plus du moteur vous devez avoir une sonde de température (ou un autre dispositif) sur les "dominos" blancs.
Cordialement.
26 avril 2018 à 14:20
forum consulter ce sujet Câblage pont fonctionnant en triphasé


La Croix Rouge - premiers secours
6 gestes élémentaires à connaitre absolument Posez votre question de bricolage en cliquant ici Proposition de site
© Bricovidéo