Brancher tableau divisionnaire sur sortie Disjoncteur abonné AGCP
Actuellement
27 173
questions dans le
forum électricité
18706
Question Forum Électricité : Brancher tableau divisionnaire sur sortie Disjoncteur abonné AGCP
Bonsoir,
J'ai acheté une maison avec un sous-sol surélevé qui sert de garage, buanderie et bureau.
Le tableau principal se trouve à l'étage et le disjoncteur d'abonné AGCP dans le sous-sol.
L'ancien propriétaire a trouvé un moyen de brancher un tableau secondaire directement en sortie borniers du AGCP en parallèle du tableau Principal. Comme le passage du Disjoncteur au sous-sol vers le Tableau principal à l'étage est extrêmement étroit, je pense qu'il n'a pas pu tirer une ligne depuis le Tableau principal se trouvant à l'étage.
L'installation semble correcte sur le tableau divisionnaire : Disjoncteur 32A en tête de ligne + Disjoncteur Différentiel + disjoncteurs (ballon eau chaude+lave ligne/sèche linge + éclairage).
Ma question : ce type d'installation n'est a priori pas aux normes (Tableau divisionnaire depuis tableau Principal).
Je n'ai jamais eu de souci ou surcharge.
Dois-je le laisser en place ou essayer de tirer une ligne depuis le tableau principal ?
J'ai acheté une maison avec un sous-sol surélevé qui sert de garage, buanderie et bureau.
Le tableau principal se trouve à l'étage et le disjoncteur d'abonné AGCP dans le sous-sol.
L'ancien propriétaire a trouvé un moyen de brancher un tableau secondaire directement en sortie borniers du AGCP en parallèle du tableau Principal. Comme le passage du Disjoncteur au sous-sol vers le Tableau principal à l'étage est extrêmement étroit, je pense qu'il n'a pas pu tirer une ligne depuis le Tableau principal se trouvant à l'étage.
L'installation semble correcte sur le tableau divisionnaire : Disjoncteur 32A en tête de ligne + Disjoncteur Différentiel + disjoncteurs (ballon eau chaude+lave ligne/sèche linge + éclairage).
Ma question : ce type d'installation n'est a priori pas aux normes (Tableau divisionnaire depuis tableau Principal).
Je n'ai jamais eu de souci ou surcharge.
Dois-je le laisser en place ou essayer de tirer une ligne depuis le tableau principal ?
08 janvier 2019 à 23:16
Réponse 1 forum électricité bricovidéo.com
Brancher tableau divisionnaire sur sortie Disjoncteur abonné AGCP
Bonjour.
En principe on ne met pas 2 fils par borne du disjoncteur de branchement (risque de mauvais serrage)
L'usage le plus fréquent est de repartir du tableau principal.
A défaut on fait un petit coffret de répartition sous l'AGCP.
Par ailleurs la liaison vers le tableau divisionnaire doit être en 10² si DB 15/45A, 16² si DB 30/60A, quoi que, il a mis un disj 32A à l'arrivée (qui aurait du être au départ), donc du 6² est possible.
Si la mise en œuvre est correcte, pas vraiment de raison de refaire, surtout que c'est probablement fait avec les normes de l'époque.
En principe on ne met pas 2 fils par borne du disjoncteur de branchement (risque de mauvais serrage)
L'usage le plus fréquent est de repartir du tableau principal.
A défaut on fait un petit coffret de répartition sous l'AGCP.
Par ailleurs la liaison vers le tableau divisionnaire doit être en 10² si DB 15/45A, 16² si DB 30/60A, quoi que, il a mis un disj 32A à l'arrivée (qui aurait du être au départ), donc du 6² est possible.
Si la mise en œuvre est correcte, pas vraiment de raison de refaire, surtout que c'est probablement fait avec les normes de l'époque.
09 janvier 2019 à 08:32
Réponse 2 forum électricité bricovidéo.com
Brancher tableau divisionnaire sur sortie Disjoncteur abonné AGCP
Merci @CMT.
J'avais vérifié les normes actuelles : On part toujours du tableau Principal avec un disjoncteur en tête de ligne avec du câble 3G6 ou 3G10... mais je n'ai jamais compris l'intérêt pratique puisque se brancher à l'AGCP revient au même surtout si c'est plus proche.
Si la ligne dépasse la puissance souscrite 6-9-12KV cela va quand même disjoncter.
Vous avez raison : pour faire cela proprement il aurait fallu un coffret de répartition depuis l'AGCP. Cela je peux toujours le faire car le branchement directe sur l'AGCP sur les bornes ce n'est pas terrible.
Le calibrage est 15/45A donc je vais juste modifier la liaison AGCP -- Tableau secondaire en 10² pour plus de sécurité. Du coup le disjoncteur de 32A en tête de ligne est compatible avec une section 10² (2 mètres) ? Qui peut le plus peut le moins non ?
Le tableau divisionnaire ne va jamais dépasser 6000W.
J'avais vérifié les normes actuelles : On part toujours du tableau Principal avec un disjoncteur en tête de ligne avec du câble 3G6 ou 3G10... mais je n'ai jamais compris l'intérêt pratique puisque se brancher à l'AGCP revient au même surtout si c'est plus proche.
Si la ligne dépasse la puissance souscrite 6-9-12KV cela va quand même disjoncter.
Vous avez raison : pour faire cela proprement il aurait fallu un coffret de répartition depuis l'AGCP. Cela je peux toujours le faire car le branchement directe sur l'AGCP sur les bornes ce n'est pas terrible.
Le calibrage est 15/45A donc je vais juste modifier la liaison AGCP -- Tableau secondaire en 10² pour plus de sécurité. Du coup le disjoncteur de 32A en tête de ligne est compatible avec une section 10² (2 mètres) ? Qui peut le plus peut le moins non ?
Le tableau divisionnaire ne va jamais dépasser 6000W.
10 janvier 2019 à 00:41
Réponse 3 forum électricité bricovidéo.com
Brancher tableau divisionnaire sur sortie Disjoncteur abonné AGCP
Bonjour.
Changer le câble a uniquement un intérêt si vous avez besoin de plus de puissance (plus de 7kW), ce qui ne semble pas être le cas.
Personnellement je ne toucherais à rien.
Mais quitte à refaire si vraiment il n'y a que 2 mètres entre l'ACGP et le tableau buanderie, j'aurais fait l'inverse en alimentant le tableau buanderie en premier puis en repartant vers le tableau de l'habitation.
Quelque chose dans l'esprit du schéma joint.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Citation :Non, nulle part dans la NF C15-100 vous ne trouverez cela d'écrit (ou alors donnez-moi le paragraphe correspondant).
On part toujours du tableau Principal avec un disjoncteur en tête de ligne avec du câble 3G6 ou 3G10
Citation :A partir du moment où il y a un disjoncteur 32A en aval et que votre câble est est en 6², ce n'apportera pas plus de sécurité, l'intensité étant la même en tout point d'un circuit.
Le calibrage est 15/45A donc je vais juste modifier la liaison AGCP -- Tableau secondaire en 10² pour plus de sécurité.
Changer le câble a uniquement un intérêt si vous avez besoin de plus de puissance (plus de 7kW), ce qui ne semble pas être le cas.
Citation :Effectivement aucun problème, il faut mettre un disjoncteur 50A maxi, donc tous les calibres inférieurs sont corrects.
Du coup le disjoncteur de 32A en tête de ligne est compatible avec une section 10² ?
Personnellement je ne toucherais à rien.
Mais quitte à refaire si vraiment il n'y a que 2 mètres entre l'ACGP et le tableau buanderie, j'aurais fait l'inverse en alimentant le tableau buanderie en premier puis en repartant vers le tableau de l'habitation.
Quelque chose dans l'esprit du schéma joint.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

10 janvier 2019 à 08:00
Réponse 4 forum électricité bricovidéo.com
Si je modifie il faut passer en 3G10 car les 2 réunis vont soutirer plus de 7kW.
Dans la pratique je monte jamais à plus de 7kw sauf rares exceptions (tout allumé). Le chauffage c'est une pompe à chaleur qui monte à 1350W max + ballon eau chaude + four + gazinière.
Je suis en abonnement 6KV, ça n'a disjoncté que 2 fois depuis un an.
Merci CMT.
Brancher tableau divisionnaire sur sortie Disjoncteur abonné AGCP
Citation :Ah oui c'est plus logique effectivement
Mais quitte à refaire si vraiment il n'y a que 2 mètre entre l'ACGP et le tableau buanderie, j'aurais fait l'inverse en alimentant le tableau buanderie en premier puis en repartant vers le tableau de l'habitation.

Si je modifie il faut passer en 3G10 car les 2 réunis vont soutirer plus de 7kW.
Dans la pratique je monte jamais à plus de 7kw sauf rares exceptions (tout allumé). Le chauffage c'est une pompe à chaleur qui monte à 1350W max + ballon eau chaude + four + gazinière.
Je suis en abonnement 6KV, ça n'a disjoncté que 2 fois depuis un an.
Merci CMT.
10 janvier 2019 à 12:39







