Gaines électrique ICTA dans isolation projetée
Actuellement
27 163
questions dans le
forum électricité
18707
Question Forum Électricité : Gaines électrique ICTA dans isolation projetée
Bonjour à tous et bonne année.
Voilà je suis entrain de faire construire et j'en suis à l’étape de électricité.
Je me fais moi-même ce poste.
Maison toit 4 pentes non aménageables avec isolation projetée.
J'ai donc pris le choix de passer toutes mes gaines ICTA par les combles perdus.
Ma question est donc la suivante :
Il vaut mieux que les gaines passent sur les solives ou entre le placo et les solives au risque de ne plus voir les gaines après soufflage de l'isolant ???
Je vous remercie par avance.
sandy
Voilà je suis entrain de faire construire et j'en suis à l’étape de électricité.
Je me fais moi-même ce poste.
Maison toit 4 pentes non aménageables avec isolation projetée.
J'ai donc pris le choix de passer toutes mes gaines ICTA par les combles perdus.
Ma question est donc la suivante :
Il vaut mieux que les gaines passent sur les solives ou entre le placo et les solives au risque de ne plus voir les gaines après soufflage de l'isolant ???
Je vous remercie par avance.
sandy
11 janvier 2019 à 00:57
Réponse 1 forum électricité bricovidéo.com
Gaines électrique ICTA dans isolation projetée
Bonjour à toutes et à tous. Bonne année 2019.
Actualités 2018 Bricovidéo en photos à découvrir.

Consulter l'article : Manifestations des Gilets Jaunes Paris 2018
Consulter l'article : Photos Street Art Paris
Actualités 2018 Bricovidéo en photos à découvrir.

Consulter l'article : Manifestations des Gilets Jaunes Paris 2018
Consulter l'article : Photos Street Art Paris
11 janvier 2019 à 11:56
Réponse 2 forum électricité bricovidéo.com
Gaines électrique ICTA dans isolation projetée
Bonjour Sandy. Ne pas voir les gaines une fois l'isolant projeté n'est pas un problème à condition que toutes les gaines aient leur extrémité visible dans des boites de dérivation (grandes) ou des boitiers d'appareillage. Voyez grand pour ce qui concerne leur nombre et leur taille. 20 mm est la dimension standard.
Vous pouvez utiliser des conducteurs rigides ou souples. Le câble R2V ne se justifie pas dans l'habitat.
En résumé, on multiplie le nombre de gaines en pensant qu'il sera peut-être nécessaire de modifier les torons un jour. En gros on ne remplit pas à mort e"et on laisse du jeu, sans faire d'économies de bouts de chandelles.
Pour les circuits lumière on rappelle régulièrement qu'on utilise 5 ou 6 couleurs pour repérer chaque fonction.
Cordialement.
Vous pouvez utiliser des conducteurs rigides ou souples. Le câble R2V ne se justifie pas dans l'habitat.
En résumé, on multiplie le nombre de gaines en pensant qu'il sera peut-être nécessaire de modifier les torons un jour. En gros on ne remplit pas à mort e"et on laisse du jeu, sans faire d'économies de bouts de chandelles.
Pour les circuits lumière on rappelle régulièrement qu'on utilise 5 ou 6 couleurs pour repérer chaque fonction.
Cordialement.
11 janvier 2019 à 13:32
Réponse 3 forum électricité bricovidéo.com
Gaines électrique ICTA dans isolation projetée
Merci beaucoup.
Bon week-end
Bon week-end
11 janvier 2019 à 17:45