Télérupteurs installation troisième bouton poussoir.
Actuellement
27 552
questions dans le
forum électricité
27542
Question Branchement Électrique : Télérupteurs installation troisième bouton poussoir.
Bonjour.
J'ai un plafond avec deux rampes de spots commandées différemment.
J'ai deux boutons poussoirs doubles, un à l'entrée du salon et l'autre au niveau de l'escalier pour monter à l'étage.
Chacun permet d'allumer ou d'éteindre une ou deux rampes de spots.
Le choix des télérupteurs a été fait car des travaux d'extension étaient prévus.
Aujourd'hui, un troisième bouton poussoir va être ajouté.
Ma question est la suivante :
Ce troisième bouton poussoir, seul, pourrait-il allumer et éteindre les deux rampes de spots sans perturber le branchement initial ? Merci.
J'ai un plafond avec deux rampes de spots commandées différemment.
J'ai deux boutons poussoirs doubles, un à l'entrée du salon et l'autre au niveau de l'escalier pour monter à l'étage.
Chacun permet d'allumer ou d'éteindre une ou deux rampes de spots.
Le choix des télérupteurs a été fait car des travaux d'extension étaient prévus.
Aujourd'hui, un troisième bouton poussoir va être ajouté.
Ma question est la suivante :
Ce troisième bouton poussoir, seul, pourrait-il allumer et éteindre les deux rampes de spots sans perturber le branchement initial ? Merci.
29 août 2026 à 20:57
Réponse 1 d'un humain du forum-électricité
Télérupteurs installation troisième bouton poussoir.
Bonjour à toutes et à tous.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum dépannage électroménager.
Fermeture définitive possible des forums.
L'intelligence artificielle va-elle tuer Internet.
Dans un futur proche, vous ne pourrez poser vos questions qu'à des intelligences artificielles.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum dépannage électroménager.
Fermeture définitive possible des forums.
L'intelligence artificielle va-elle tuer Internet.
Dans un futur proche, vous ne pourrez poser vos questions qu'à des intelligences artificielles.
29 août 2026 à 21:19
Réponse 2 d'un humain du forum-électricité
Télérupteurs installation troisième bouton poussoir.
Bonjour.
Vous ne pouvez envisager cette fonction.
Un bouton poussoir (ou plusieurs en parallèle) actionne un seul télérupteur.
Cordialement.
On insiste : Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Vous ne pouvez envisager cette fonction.
Un bouton poussoir (ou plusieurs en parallèle) actionne un seul télérupteur.
Cordialement.
On insiste : Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
30 août 2026 à 09:28
Réponse 3 d'un humain du forum-électricité
Télérupteurs installation troisième bouton poussoir.
Bonjour les Terriens.
Dans ma contrée (Belgique) nous avons un fabricant (Niko) qui proposait des poussoirs bipolaires.
J'ai connu un endroit ou ce genre d'appareil avait été monté. Une seule palette de commande et deux contacts bien distincts qui permettaient la commande de deux télérupteurs par un seul appui.
Bien entendu il fallait un appui pas trop fugitif afin que les deux télérupteurs aient le temps de réagir mais cela fonctionnait correctement.
Une idée (peut-être mauvaise...) :
Je suis tombé sur un modèle Legrand qui (il faudrait investiguer) pourrait peut-être remplir la fonction :
https://www.legrand.fr/pro/outils/tutoriels/comment-passer-simplement-dune-commande-declairage-a-une-autre-avec-dooxie-tm-transformeur
https://www.youtube.com/watch?v=ED9ZHekceHo
Il s'agirait de placer les deux contacts en mode fugitif ( poussoir ) et de non pas placer deux demi palettes mais une seule, la grande. Les contacts fonctionneraient simultanément et pourraient chacun commander un télérupteur.
Cordialement.
Martien-071
Dans ma contrée (Belgique) nous avons un fabricant (Niko) qui proposait des poussoirs bipolaires.
J'ai connu un endroit ou ce genre d'appareil avait été monté. Une seule palette de commande et deux contacts bien distincts qui permettaient la commande de deux télérupteurs par un seul appui.
Bien entendu il fallait un appui pas trop fugitif afin que les deux télérupteurs aient le temps de réagir mais cela fonctionnait correctement.
Une idée (peut-être mauvaise...) :
Je suis tombé sur un modèle Legrand qui (il faudrait investiguer) pourrait peut-être remplir la fonction :
https://www.legrand.fr/pro/outils/tutoriels/comment-passer-simplement-dune-commande-declairage-a-une-autre-avec-dooxie-tm-transformeur
https://www.youtube.com/watch?v=ED9ZHekceHo
Il s'agirait de placer les deux contacts en mode fugitif ( poussoir ) et de non pas placer deux demi palettes mais une seule, la grande. Les contacts fonctionneraient simultanément et pourraient chacun commander un télérupteur.
Cordialement.
Martien-071
30 août 2026 à 19:12
Réponse 4 d'un humain du forum-électricité
Télérupteurs installation troisième bouton poussoir.
Bonjour.
C'est faisable en ajoutant un dispositif de centralisation.
Mais il faut dans ce cas un double poussoir, un pour tout allumer et un autre pour tout éteindre, car vos 2 rampes de spots ne seront pas toujours dans le même état d'allumage :
1- éteint 1, éteint 2
2- éteint 1, allumé 2
3- allumé 1, éteint 2
4- allumé 1, allumé 2
Et avec un seul poussoir le système ne saurait pas quoi faire, si on est par exemple dans les cas 2 ou 3.
Exemple avec du matériel Legrand
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

C'est faisable en ajoutant un dispositif de centralisation.
Mais il faut dans ce cas un double poussoir, un pour tout allumer et un autre pour tout éteindre, car vos 2 rampes de spots ne seront pas toujours dans le même état d'allumage :
1- éteint 1, éteint 2
2- éteint 1, allumé 2
3- allumé 1, éteint 2
4- allumé 1, allumé 2
Et avec un seul poussoir le système ne saurait pas quoi faire, si on est par exemple dans les cas 2 ou 3.
Exemple avec du matériel Legrand
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

31 août 2026 à 07:02
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Problème sur installation télérupteur + bouton poussoir
- N°15344 : Bonjour à tous, J'ai un petit souci sur mon installation et j'aurais bien besoin de lumières (!). J'ai un luminaire commandé par 3 BP via un TL. J'ai en premier lieu changé un vieux BP Legrand savane par un Legrand...
- 2. Conseil installation bouton poussoir sur prises
- N°10019 : Bonjour, Novice en électricité je vous écris même si j'ai vu d'autres sujets similaires que je ne comprends pas trop. Dans notre futur bureau j'ai souhaité installer un bouton poussoir relié à plusieurs prises de...
- 3. Brancher bouton poussoir sur porte de garage à enroulement
- N°11948 : Bonjour, Je viens de monter une porte de garage à enroulement de la marque Protecta et j'aimerai y installer un bouton poussoir pour l'ouvrir de l'intérieur, mais sur la notice ce n'est pas expliqué, comment faire les...
- 4. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
- N°16005 : Bonjour. J'habite un vieille maison dont les télérupteurs sont des Legrand 491-07. Il y en a un qui ne fonctionne plus. Le montage actuel me semble bizarre car le neutre est branché au lieu de la phase. Voir photo...
- 5. Télérupteur OK avec 1 bouton poussoir mais KO avec 2
- N°14176 : Bonjour. Je viens d'installer un télérupteur temporisé Legrand réf. 412401 J'ai mis deux boutons poussoirs avec un montage 4 fils + terre, avec des veilleuses (voyant lumineux 967 51) entre l'arrivée de phase et le retour...
- 6. Installation dimmer bouton poussoir à la place de 2 va et vient
- N°19443 : Bonjour à vous, je vous contacte car je rénove la chambre d'un bébé et nous souhaitons modifier le circuit d'éclairage actuel de la lampe principale composé de 2 va et vient par un dimmer et un bouton poussoir. Nous avons...
- 7. Branchement va et vient avec un bouton poussoir Legrand 80608
- N°7973 : Bonjour, je dois remplacer le va et vient poussoir avec un bouton poussoir Legrand 80608 mais les branchements sont différents avec l'ancien modèle, j'ai une arrivée de 5 fils, 1 bleu, 1 brun, 1 blanc, 2 vert et jaune. comment...
- 8. Court circuit sur éclairage par bouton poussoir
- N°3959 : Bonjour, j'ai 1 circuit d'éclairage de 7 points lumineux qui disjoncte sans cesse lorsque j'appuie sur le bouton poussoir. (sur l'armoire électrique j'ai 1 disjoncteur et 1 télérupteur). Malgré le remplacement du disjoncteur...
- 9. Alzheimer besoin bouton poussoir temporisé pour gâche électrique
- N°13122 : Bonjour, Je suis aidant de ma mère 85 ans qui souffre de la maladie d'Alzheimer. Elle habite en immeuble collectif au 8ème, et la porte d'entrée collective du rez de chaussée est équipée d'une gâche électrique....
- 10. Installation d'un vieux guichet poussoir Arnould
- N°16915 : Bonjour, J'ai récupéré un vieux bouton poussoir Arnould et j'aurais voulu connaitre le schéma de branchement. Je veux brancher cette plaque de style rétro en jaspe. J'ai deux questions en rapport avec ce mécanisme : 1/...
- 11. Branchement de bouton poussoir pour porte de garage automatisée
- N°3790 : Bonjour, je viens d'installer une porte de garage automatisée par télécommande, je souhaiterais mettre un bouton poussoir pour la commander. Sur la notice, on montre l'endroit où raccorder les 2 fils, mais ils ne disent pas...
Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
LA FIN DES LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
LE VA ET VIENTFONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
LE TELERUPTEURFONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
Informations sur le forum Électricité
Informations sur le moteur du forum Mentions légalesMentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite