Bonjour.
Je suis en train de dessiner le tableau électrique que je compte ensuite monter.
Je vais chez un ami qui a un père électricien à la retraite, je regarde le compteur qu'il a fait lui-même, et je vois: pas de règle de l'aval respectée.
Je regarde des tableaux en ligne, des exemples tout bien dessinés, et souvent: pas de règle de l'aval respectée.
Je parle du faite que la somme des ampérage des disjoncteurs x 0.5 (sauf pour certains appareils comme chauffe-eau où on compte x1) est =< (égale ou inférieure) à la capacité de l'interrupteur différentiel.
Si la capacité du ID est de 40A, la somme des interrupteurs des disjoncteurs (x0.5 ou x1) = 38A, par exemple.
Je m'aperçois que sur mon dessin, à force de vouloir respecter ces normes, j'en ai un paquet de interrupteurs différentiels..
Ce qui m'étonne c'est de voir des gens présumé expérimenté mettre "trop" de disjoncteurs sur la même ligne.
Pouvez-vous m'éclairer ??
Qu'est-ce que je ne comprends pas ?
Merci.
Je suis en train de dessiner le tableau électrique que je compte ensuite monter.
Je vais chez un ami qui a un père électricien à la retraite, je regarde le compteur qu'il a fait lui-même, et je vois: pas de règle de l'aval respectée.
Je regarde des tableaux en ligne, des exemples tout bien dessinés, et souvent: pas de règle de l'aval respectée.
Je parle du faite que la somme des ampérage des disjoncteurs x 0.5 (sauf pour certains appareils comme chauffe-eau où on compte x1) est =< (égale ou inférieure) à la capacité de l'interrupteur différentiel.
Si la capacité du ID est de 40A, la somme des interrupteurs des disjoncteurs (x0.5 ou x1) = 38A, par exemple.
Je m'aperçois que sur mon dessin, à force de vouloir respecter ces normes, j'en ai un paquet de interrupteurs différentiels..
Ce qui m'étonne c'est de voir des gens présumé expérimenté mettre "trop" de disjoncteurs sur la même ligne.
Pouvez-vous m'éclairer ??
Qu'est-ce que je ne comprends pas ?
Merci.
20 août 2026 à 23:59
Réponse 1 d'un humain du forum-électricité
Règle d'aval pas respectée
Bonjour.
Cette règle date de 2015, donc les installations plus anciennes ne le respecte pas forcément.
De plus il faut respecter soit la règle amont, soit la règle aval.
Je vous conseille d'utiliser la règle amont qui est bien fiable, en mettant des ID 63A.
Et plus la peine de se prendre la tête avec ce calcul et ses limites.
Enfin au delà de l'aspect normatif, il faut avoir aussi un peu de bon sens. Derrière un disjoncteur 16A vous pouvez avoir aussi bien un four qui tire 3500W, qu'un éclairage led qui tire quelques watts.
Cette règle date de 2015, donc les installations plus anciennes ne le respecte pas forcément.
De plus il faut respecter soit la règle amont, soit la règle aval.
Je vous conseille d'utiliser la règle amont qui est bien fiable, en mettant des ID 63A.
Et plus la peine de se prendre la tête avec ce calcul et ses limites.
Enfin au delà de l'aspect normatif, il faut avoir aussi un peu de bon sens. Derrière un disjoncteur 16A vous pouvez avoir aussi bien un four qui tire 3500W, qu'un éclairage led qui tire quelques watts.
21 août 2026 à 11:01
Réponse 2 d'un humain du forum-électricité
Règle d'aval pas respectée
Bonjour OmLux,
Cela signifie qu'il est capable de laisser passer 40 A efficace en régime permanent.
Bien entendu en régime transitoire il peut laisser passer un courant de défaut très important, mais ce n'est pas lui qui va le couper.
De toute façon, comme le précise l'ami CMT (grand bonjour), des ID 63 A sont passe-partout.
Type AC ou A, on vous laisse faire le bon choix en fonction des récepteurs.
Pensez à réserver la place en vue d'une borne de recharge de véhicule électrique.
Cordialement.
Citation :Il n'est pas certain que ce soit un compteur.
je regarde le compteur qu'il a fait lui-même
Citation :Cette donnée se nomme intensité assignée de l'interrupteur différentiel.
Si la capacité du ID est de 40A
Cela signifie qu'il est capable de laisser passer 40 A efficace en régime permanent.
Bien entendu en régime transitoire il peut laisser passer un courant de défaut très important, mais ce n'est pas lui qui va le couper.
Citation :Plutôt la somme des intensités.
la somme des ampérage
De toute façon, comme le précise l'ami CMT (grand bonjour), des ID 63 A sont passe-partout.
Type AC ou A, on vous laisse faire le bon choix en fonction des récepteurs.
Pensez à réserver la place en vue d'une borne de recharge de véhicule électrique.
Cordialement.
21 août 2026 à 12:38
Réponse 3 d'un humain du forum-électricité
Règle d'aval pas respectée
Bonjour à toutes et à tous.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum climatisation.
Fermeture définitive possible des forums.
L'intelligence artificielle va-elle tuer Internet.
Dans un futur proche, vous ne pourrez poser vos questions qu'à des intelligences artificielles.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum climatisation.
Fermeture définitive possible des forums.
L'intelligence artificielle va-elle tuer Internet.
Dans un futur proche, vous ne pourrez poser vos questions qu'à des intelligences artificielles.
21 août 2026 à 16:11
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Sections câbles conducteurs et protection
- N°19804 : Bonjour, J'ai une série de Protection tableau divisionnaire obligatoire ou non au sujet de la préparation de mon installation en rénovation complète d'un chauffage électrique en remplacement d'un chauffage central au...
- 2. Dimensionnement disjoncteurs sous inter diff 63A
- N°19633 : Bonjour, Sur un inter Diff 63A est-il possible de monter les disjoncteurs suivants : 20A = Radiateur salle de bain 20A = Radiateurs salon + chambre 1 20A = Frigo 10A = lampes led sur télérupteur 10A = lampes led sur...
- 3. Remise aux normes tableau électrique
- N°23710 : Bonjour. Je viens vers vous car, après deux ans passés dans notre maison dont nous sommes propriétaires, je me suis décidé à mettre le nez dans le tableau électrique en sachant déjà que c'était potentiellement un foutu...
- 4. Interrupteur différentiel sur circuit triphasé
- N°24636 : Bonjour. J'ai un abonnement triphasé 18KVA soit 30A par phase. Mon tableau est un 4 rangés 1ere rangée : ID TETRA 40A sur lequel est branché ma PAC tétra 20A + tétra 20A (panneaux solaires) les 3 autres rangées ID...
- 5. Branchement chauffe-eau triphasé + chaudière
- N°25267 : Bonjour. Je commence la rénovation de mon tableau électrique... 1 - Au tableau actuellement, le chauffe-eau (ballon de 200L) est branché en triphasé (trois phases, sans neutre) sans interrupteur différentiel. Il y a un...
- 6. Section des câbles et calibre contacteur
- N°22188 : Bonjour. Pour installation de 3 radiateurs de 1000W sur le même départ, j'ai utilisé un disjoncteur 20A Legrand réf 4500 13 comme protection et un contacteur Legrand 4125 23 protégé par un disjoncteur 2A pour le circuit de...
- 7. Définir ampérage d'un interrupteur différentiel et sectionneur
- N°17345 : Bonjour à tous, Je viens vers vous car je n'arrive pas à trouver la règle qui permet de définir l’ampérage des interrupteurs différentiels et interrupteurs sectionneurs d'un tableau divisionnaire que je m'apprête à...
- 8. Différentiels 30mA 63 A sur 2 rangées
- N°24644 : Bonjour. Voilà ma question, je refais mon tableau... Abonnement 12KV J'ai 4 différentiels 30mA de 63A, j'ai bien sûr suivi la règle de l'amont et de l'aval, le total des disjoncteurs calculés sur chacun ne dépasse pas...
- 9. Nombre de disjoncteur divisionnaire sur Interrupteur Différentiel
- N°23538 : Bonjour. Est-il possible d'installer quatre disjoncteurs divisionnaires de 16 A sur un interrupteur différentiel de 30 mA 63 A pour mes convecteurs ne dépassant pas les 3500 W ? Sachant que, dans le calcul du calibre de...
- 10. Cohérence tableau électrique
- N°24131 : Bonjour à tous et à toutes. Je suis nouvelle sur ce forum. Je suis en train de rénover une maison de 1700 dont l'électricité a plus de 30 ans, voire plus de 60 ans sur certains points... Je me fais aider, mais j'aime bien...
- 11. Remplacement sectionneur par interrupteur différentiel
- N°17057 : Bonjour, Je suis en train de mettre en "sécurité" mon installation par l'ajout d'interrupteurs différentiels 30mA. J'ai un tableau dédié à une partie du chauffage électrique de la maison, la phase et le neutre du...
Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
LA FIN DES LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
LE VA ET VIENTFONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
LE TELERUPTEURFONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.
Informations sur le forum Électricité
Informations sur le moteur du forum Mentions légalesMentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite