Programmation radiateur de salle de bain
Actuellement
27 163
questions dans le
forum électricité
25994
Question Forum Électricité : Programmation radiateur de salle de bain
Bonjour,
J'ai actuellement un radiateur sèche-serviettes dans ma salle de bain que je peux piloter uniquement en ON/OFF ou en lançant une minuterie de 2h.
J'aimerais pouvoir le programmer afin de le faire fonctionner tous les jours en automatique sur une plage horaire définie.
Mon radiateur semble être équipé d'un fil pilote, je me pose donc la question s'il serait possible d'ajouter un petit module Wi-Fi dans le boitier pour pouvoir le programmer.
Auriez-vous des recommandations svp ?
Merci.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

J'ai actuellement un radiateur sèche-serviettes dans ma salle de bain que je peux piloter uniquement en ON/OFF ou en lançant une minuterie de 2h.
J'aimerais pouvoir le programmer afin de le faire fonctionner tous les jours en automatique sur une plage horaire définie.
Mon radiateur semble être équipé d'un fil pilote, je me pose donc la question s'il serait possible d'ajouter un petit module Wi-Fi dans le boitier pour pouvoir le programmer.
Auriez-vous des recommandations svp ?
Merci.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

19 octobre 2024 à 17:46
Réponse 1 d'un contributeur du forum électricité
Programmation radiateur de salle de bain
Bonjour.
Oui vous pouvez utiliser un petit module Wifi positionné dans le boitier d'encastrement (s'il y a la place) et donc vous raccorderez la sortie sur le fil pilote.
Pour rappel :
- absence de tension : mode Confort
- présence de 230V : mode Eco
Si vous voulez générer un ordre Arrêt ou Hors Gel à la place du mode Eco, il faudra ajouter une diode 1N4004 en sortie (le sens de la diode déterminant le type d'ordre reçu).

Oui vous pouvez utiliser un petit module Wifi positionné dans le boitier d'encastrement (s'il y a la place) et donc vous raccorderez la sortie sur le fil pilote.
Pour rappel :
- absence de tension : mode Confort
- présence de 230V : mode Eco
Si vous voulez générer un ordre Arrêt ou Hors Gel à la place du mode Eco, il faudra ajouter une diode 1N4004 en sortie (le sens de la diode déterminant le type d'ordre reçu).

20 octobre 2024 à 08:00