FORUM ÉLECTRICITÉ

S'inscrire Aide

Raccordement sèche-serviettes dans une salle de bain

Rechercher dans le forum électricité :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 21 279 questions dans le forum électricité


21043

Question Forum Électricité : Raccordement sèche-serviettes dans une salle de bain

hypnos
Membre inscrit
hypnos
46 messages
Bonjour.

J'ai lu à plusieurs endroits sur le net qu'un sèche serviette électrique (à fluide caloporteur) ne devait en aucun cas être raccordé à la terre.
Est-ce vrai ? Si oui quelle en est la raison ?
Les prises dans la salle de bain sont bien raccordées à la terre, non ?
Merci de vos lumières.
22 juillet 2021 à 06:19
Réponse 1 d'un contributeur du forum électricité

Raccordement sèche-serviettes dans une salle de bain

GL
Membre inscrit
GL
21 081 messages
Bonjour hypnos.
Citation :
Est-ce vrai? Si oui quelle en est la raison ?
Oui, car ces radiateurs sont à double isolation.
Citation :
Les prises dans la salle de bain sont bien raccordées à la terre, non ?
Oui, mais vous pouvez brancher un radiateur électrique mobile ou un lave linge qui sont tous les deux reliés à la terre pour la protection des personnes. C'est pour cela que toutes les prises de courant doivent être reliées à la terre si l'on respecte les normes actuelles.
Cordialement.
22 juillet 2021 à 10:10
Réponse 2 d'un contributeur du forum électricité

Raccordement sèche-serviettes dans une salle de bain

hypnos
Membre inscrit
hypnos
46 messages
Re, y-a-t'il un risque à brancher la terre sur le sèche-serviettes (s'il y a un fil de terre sur le radiateur).
Je lisais des choses sur la classe de l'appareil (classe I ou classe II) ...
22 juillet 2021 à 10:19
Réponse 3 d'un contributeur du forum électricité

Raccordement sèche-serviettes dans une salle de bain

GL
Membre inscrit
GL
21 081 messages
Re.
Citation :
s'il y a un fil de terre sur le radiateur
Il n'y en n'a pas sur un radiateur fixe. Éventuellement un fil pilote noir qu'on isole. On ne raccorde alors que phase et neutre en respectant leur emplacement, ceci pour assurer le bon fonctionnement de la programmation par fil pilote au cas où.
Tous les radiateurs fixes actuels sont à double isolation classe II. Donc on ne les raccorde pas à la terre.
Cordialement.
22 juillet 2021 à 10:30
Réponse 4 d'un contributeur du forum électricité

Raccordement sèche-serviettes dans une salle de bain

hypnos
Membre inscrit
hypnos
46 messages
Merci des précisions.
Je n'ai plus d'angoisse avec mon sèche-serviette de salle de bain.
23 juillet 2021 à 07:36
Réponse 5 d'un contributeur du forum électricité

Raccordement sèche-serviettes dans une salle de bain

GL
Membre inscrit
GL
21 081 messages
Bonjour hypnos.
Citation :
Je n'ai plus d'angoisse...
Il y a des situations pires. Mais vous avez bien fait de demander, le forum est là pour ça.
Vérifiez que votre tableau de répartition est équipé d'un interrupteur différentiel 30 mA. C'est important.
Cordialement.
23 juillet 2021 à 10:07
Réponse 6 d'un contributeur du forum électricité

Raccordement sèche-serviettes dans une salle de bain

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
10 275 messages
Image du jour BricoVidéo. Bonjour à toutes et à tous.
Information à cet emplacement du forum électricité sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
À ce jour 52 108 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
BricoVidéo image du jour - Photo Patrice Faro
Photo argentique. Photo Patrice Faro. Velvia 50 Fuji pellicule photo sensibilité 50 iso inversibles couleur pour la lumière du jour. Nikon F2, objectif Nikkor 24mm. Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum. Cordialement. L'équipe du forum électricité. Retour de la photo argentique

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
23 juillet 2021 à 10:20
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Électricité

  • 1. Normes sèche serviettes salle de bain
    N°21142 : Bonjour à tous. J'aurai une question concernant l'installation d'un chauffe serviettes dans une salle de bain. Nous avons récemment fait installer un sèche serviette de modèle Sauter (sèche-serviettes électrique Sauter...
  • 2. Raccordement sèche-serviettes en conservant la prise
    N°17786 : Bonjour à tous, Je souhaite raccorder électriquement un sèche-serviettes mais n'ai malheureusement à ma disposition qu'une PC dans toute la salle de bain, PC que je souhaiterais idéalement conserver. Données de mon...
  • 3. Conseils emplacement sèche serviette salle de bain
    N°15074 : Bonjour, J'aimerais avoir l'avis de chacun pour trouver l'endroit de ma salle de bain le mieux adapté pour installer un sèche serviette avec ou sans soufflerie ? Je joins un plan de la salle de bain.
  • 4. Prolongation câble raccordement radiateur de salle de bain
    N°15236 : Bonjour à tous, Je suis novice en électricité et j'ai besoin de votre aide. J'ai acheté un radiateur de salle de bain. Il m'a été livré avec un câble d'alimentation trop court pour atteindre ma prise de courant (il...
  • 5. Raccordement terre à sèche serviettes à bain d'huile
    N°12783 : Bonjour. Pour quelle raison est-il interdit de raccorder la terre à un sèche serviettes à bain d'huile ? Merci.
  • 6. Sèche-serviettes mise en place d'une prise
    N°15843 : Bonjour, Je suis depuis peu propriétaire d'un appartement datant de 1977. Dans la salle de bain en Volume 3, j'aimerais installer un sèche serviettes électrique (classe II). Le problème étant que je n'ai pas de prise...
  • 7. Raccordement prise électrique à des fils électriques
    N°14914 : Bonjour, Je rénove actuellement la salle de bain de ma maison que j'ai repris qui était en location et je m'aperçois qu'il n'y a aucune prise électrique. Je possède juste 2 appliques lumière apposées sur une cloison et...
  • 8. Lustrerie salle de bain conseils raccordement
    N°16888 : Bonjour. Je m'apprête à installer 1 plafonnier et des appliques /miroir sdb. Ce sont des matériels Leds intégrées classe IP 44. 2 questions svp : 1ère question. Je vois que le bornier de connections ne comporte pas...
  • 9. Salle de bain disjoncteur qui saute
    N°18247 : Bonjour, Voilà, j'avais une boite à pharmacie qui était contre le mur. Sans faire exprès, en m'appuyant dessus, cela s'est détaché du mur faisant tout sauter. Il reste deux fils en l'air (phase + neutre). Quand je...
  • 10. Section câble tableau divisionnaire
    N°17332 : Bonjour tout le monde, Je cherche la section de câble à mettre entre mon tableau principal et mon tableau divisionnaire. Pour info : - la distance entre DB et tableau principal est de 25m câblé en 25mm² abonnement 12kva...
>>> Résultats suivants pour : Raccordement sèche-serviettes dans une salle de bain >>>

Fiches techniques et Vidéos électricité :



information Informations sur le forum Électricité information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite