Profil du membre GL
Actuellement
27 351
questions dans le
forum électricité
Membre inscrit GL
a posté 31 571 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour Wadoux.
Votre question est surprenante. Le sulfate de plomb est bien connu, comme le rappelle l'article cité par l'ami Maçon37, est cette poudre blanche qui encrasse les cosses de batteries, est un toxique puissant, et de plus est pratiquement insoluble.
Le mélange que vous voulez faire sera inhomogène du fait de l'insolubilité du sulfate.
0,15 mg par m3 est une concentration infinitésimale.
On ne rigole pas avec ce poison violent.
On connait les dégâts créés dans les logement anciens et vétustes pour les occupants, les jeunes notamment, par les peintures au plomb.
Mais d'où vient ce sulfate ?
Cordialement.
Votre question est surprenante. Le sulfate de plomb est bien connu, comme le rappelle l'article cité par l'ami Maçon37, est cette poudre blanche qui encrasse les cosses de batteries, est un toxique puissant, et de plus est pratiquement insoluble.
Le mélange que vous voulez faire sera inhomogène du fait de l'insolubilité du sulfate.
0,15 mg par m3 est une concentration infinitésimale.
On ne rigole pas avec ce poison violent.
On connait les dégâts créés dans les logement anciens et vétustes pour les occupants, les jeunes notamment, par les peintures au plomb.
Mais d'où vient ce sulfate ?
Cordialement.
02 avril 2017 à 10:07
consulter ce sujet Information sur sulfate de plomb sur le forum DiversBonjour CSI. Vous avez déjà posé la question en 6876 : Bouteille de Butane et baguette à braser argent, et la réponse est la même.
On laisse les installations gaz aux professionnels. Vous pouvez préparer le terrain en posant les colliers si vous voulez.
Cordialement.
On laisse les installations gaz aux professionnels. Vous pouvez préparer le terrain en posant les colliers si vous voulez.
Cordialement.
02 avril 2017 à 09:52
consulter ce sujet Raccord gaz sur tuyau de cuivre sur le forum PlomberieBien reçu. Il faudra effectivement refaire le tableau en identifiant chaque circuit.
Ensuite, vous mettrez deux ou trois ID 30 mA. Il faudra également un tableau plus grand, quitte à utiliser celui-ci comme une grosse boite de raccordement avec des borniers genre Viking.
Cordialement.
Ensuite, vous mettrez deux ou trois ID 30 mA. Il faudra également un tableau plus grand, quitte à utiliser celui-ci comme une grosse boite de raccordement avec des borniers genre Viking.
Cordialement.
02 avril 2017 à 09:44
consulter ce sujet Diagnostic électrique immobilier conducteur Neutre commun sur le forum ÉlectricitéBonjour. Péter un câble n'est pas la bonne méthode. On peut penser que vous n'êtes pas du métier et qu'il serait hasardeux de mettre vos doigts où il ne faut pas.
Équilibrer une installation triphasée consiste à répartir les charges monophasées sur les trois phases de façon que les intensités en ligne soient telles que le disjoncteur de branchement ne déclenche pas suite à une surcharge en intensité.
Ici, on comprend que vous ne mesurez pas les tensions attendues.
"Ça saute" ; on comprend bien qu'il se passe quelque chose ; mais quel appareil et dans quelles conditions de fonctionnement de l'habitat ?
Il serait prudent de faire intervenir un professionnel. Le fournisseur d'énergie n'a rien à voir dans votre problème, et il est normal qu'il vous en ait fait part.
"j'arrête pas d'appeler edf" oui, vous avez mal compris votre problème. Nous espérons que c'est plus clair désormais.
Cordialement.
Équilibrer une installation triphasée consiste à répartir les charges monophasées sur les trois phases de façon que les intensités en ligne soient telles que le disjoncteur de branchement ne déclenche pas suite à une surcharge en intensité.
Ici, on comprend que vous ne mesurez pas les tensions attendues.
"Ça saute" ; on comprend bien qu'il se passe quelque chose ; mais quel appareil et dans quelles conditions de fonctionnement de l'habitat ?
Il serait prudent de faire intervenir un professionnel. Le fournisseur d'énergie n'a rien à voir dans votre problème, et il est normal qu'il vous en ait fait part.
"j'arrête pas d'appeler edf" oui, vous avez mal compris votre problème. Nous espérons que c'est plus clair désormais.
Cordialement.
01 avril 2017 à 23:22
consulter ce sujet Problème équilibrage installation électrique triphasé sur le forum ÉlectricitéBonsoir Lavachi. J'ai bien lu votre remarque, ainsi que celle de Gerard 73 qui a les mêmes problèmes.
Étant de la partie vous en savez normalement plus que les contributeurs.
Nous ne rentrons pas dans les détails de la réparation des cartes.
Changer un IGBT, pourquoi pas, mais le problème serait de savoir s'il est mort, en court-circuit ou ouvert, pourquoi, et quelle est sa fonction dans la commande. Pour cela il faut posséder la documentation complète de la carte et cela nous ne l'avons pas, pas plus que les monteurs d'automatismes de portails.
D'autre part, ces automatismes sont pilotés par des microcontrôleurs qui sont des bêtes à tout faire, et c'est pratiquement indépannable. Outre le niveau de connaissances que cela réclamerait, le cout serait très nettement supérieur à celui d'une carte neuve.
Les monteurs ne peuvent s'embarrasser avec le dépannage de cartes car c'est un autre métier, mais la connaissance des codes devrait leur permettre d'avoir une idée du défaut et de faire du dépannage de premier niveau.
Il en est de même pour la plupart des objets qui nous entourent, de la cafetière jusqu'à l'automobile. On ne répare aucune carte. Le réparateur auto branche l'ordinateur de contrôle (la fameuse valise) qui l'informe de la zone responsable de la panne. Juste de l'aide au diagnostic qui réduit les délais et les couts de l'intervention.
Désolé, mais les codes ont une signification que les constructeurs, monteurs et SAV agréés connaissent, mais pas le modeste contributeur de forum d'entraide bricolage.
Cordialement.
Étant de la partie vous en savez normalement plus que les contributeurs.
Nous ne rentrons pas dans les détails de la réparation des cartes.
Changer un IGBT, pourquoi pas, mais le problème serait de savoir s'il est mort, en court-circuit ou ouvert, pourquoi, et quelle est sa fonction dans la commande. Pour cela il faut posséder la documentation complète de la carte et cela nous ne l'avons pas, pas plus que les monteurs d'automatismes de portails.
D'autre part, ces automatismes sont pilotés par des microcontrôleurs qui sont des bêtes à tout faire, et c'est pratiquement indépannable. Outre le niveau de connaissances que cela réclamerait, le cout serait très nettement supérieur à celui d'une carte neuve.
Les monteurs ne peuvent s'embarrasser avec le dépannage de cartes car c'est un autre métier, mais la connaissance des codes devrait leur permettre d'avoir une idée du défaut et de faire du dépannage de premier niveau.
Il en est de même pour la plupart des objets qui nous entourent, de la cafetière jusqu'à l'automobile. On ne répare aucune carte. Le réparateur auto branche l'ordinateur de contrôle (la fameuse valise) qui l'informe de la zone responsable de la panne. Juste de l'aide au diagnostic qui réduit les délais et les couts de l'intervention.
Désolé, mais les codes ont une signification que les constructeurs, monteurs et SAV agréés connaissent, mais pas le modeste contributeur de forum d'entraide bricolage.
Cordialement.
01 avril 2017 à 23:10
consulter ce sujet Problème portail coulissant BFT Deimos sur le forum ÉlectricitéBonjour ahoudart. Ne vous en faites pas, mais comme vous le laissez supposer vous même, ces faits sont assez incroyables, justifiables un premier avril.
Que l'on mette les deux lamettes de la pile 4,5 V sur la langue, oui, nous le faisons tous. 9 V c'est déjà limite, mais au delà, non. Il faut être conscient des dangers de l'électricité et cela fait partie de la formation que vous avez reçue, notamment pour tout ce qui concerne les schémas de liaison à la terre en vue de la protection des personnes et des biens, et des tensions de sécurité en CC et CA.
D'ailleurs, on ne contrôle pas le courant, qui, comme vous le savez est un débit, mais plutôt la tension que l'on note ddp et qui s'exprime en volts. La ddp entre deux parties du corps est responsable de l'intensité et c'est elle qui est le paramètre principal des dangers du courant électrique avec les fameuses courbes intensité / temps qui délimitent différents domaines allant de pas d'effet du tout jusqu'à l'électrocution.
Avant de pouvoir comprendre, il faudrait pouvoir effectuer quelques expériences dans les conditions que vous relatez. Comme il y a risque de mort d'homme (sauf peut-être pour la clôture électrique), il vaut mieux éviter.
Le bobinier que vous citez soit n'était pas très malin, ou bien en mettait plein la vue en truquant la démonstration ; dans un cas comme dans l'autre ce n'est pas un comportement digne d'un professionnel responsable. D'ailleurs, était-il vraiment expérimenté en électrotechnique théorique ? Pas certain.
Désolé, on ne peut davantage vous renseigner.
Cordialement.
Que l'on mette les deux lamettes de la pile 4,5 V sur la langue, oui, nous le faisons tous. 9 V c'est déjà limite, mais au delà, non. Il faut être conscient des dangers de l'électricité et cela fait partie de la formation que vous avez reçue, notamment pour tout ce qui concerne les schémas de liaison à la terre en vue de la protection des personnes et des biens, et des tensions de sécurité en CC et CA.
D'ailleurs, on ne contrôle pas le courant, qui, comme vous le savez est un débit, mais plutôt la tension que l'on note ddp et qui s'exprime en volts. La ddp entre deux parties du corps est responsable de l'intensité et c'est elle qui est le paramètre principal des dangers du courant électrique avec les fameuses courbes intensité / temps qui délimitent différents domaines allant de pas d'effet du tout jusqu'à l'électrocution.
Avant de pouvoir comprendre, il faudrait pouvoir effectuer quelques expériences dans les conditions que vous relatez. Comme il y a risque de mort d'homme (sauf peut-être pour la clôture électrique), il vaut mieux éviter.
Le bobinier que vous citez soit n'était pas très malin, ou bien en mettait plein la vue en truquant la démonstration ; dans un cas comme dans l'autre ce n'est pas un comportement digne d'un professionnel responsable. D'ailleurs, était-il vraiment expérimenté en électrotechnique théorique ? Pas certain.
Désolé, on ne peut davantage vous renseigner.
Cordialement.
01 avril 2017 à 23:01
consulter ce sujet Insensibilité à l'électricité sur le forum ÉlectricitéBonsoir Alex. On ne voit peut-être pas la même chose. En sortie de quelques DJ modulaires, on croit apercevoir un seul conducteur de phase, et pour la plupart deux conducteurs de neutre.
On s'attend à voir autant de phases que de neutres en sortie de chaque DJ (bien qu'un seul de chaque serait normal). Si le diagnostiqueur a vu une phase et deux neutres, il a coché la case B.4.3C et il a raison.
On voit aussi des bizarreries sur les 3 DJ à droite :3 neutres connectés sur la même sortie phase, et deux inversions phase/neutre. Il est d'usage de connecter la phase sur le pôle protégé.
A suivre, avec des précisions. Il semble que le diagnostiqueur a raison, et même peut-être plus s'il a remarqué ces inversions.
La photo n'est pas bien explicite pour voir les détails de raccordement (manque d'éclairage en bas).
Cordialement.
On s'attend à voir autant de phases que de neutres en sortie de chaque DJ (bien qu'un seul de chaque serait normal). Si le diagnostiqueur a vu une phase et deux neutres, il a coché la case B.4.3C et il a raison.
On voit aussi des bizarreries sur les 3 DJ à droite :3 neutres connectés sur la même sortie phase, et deux inversions phase/neutre. Il est d'usage de connecter la phase sur le pôle protégé.
A suivre, avec des précisions. Il semble que le diagnostiqueur a raison, et même peut-être plus s'il a remarqué ces inversions.
La photo n'est pas bien explicite pour voir les détails de raccordement (manque d'éclairage en bas).
Cordialement.
01 avril 2017 à 22:21
consulter ce sujet Diagnostic électrique immobilier conducteur Neutre commun sur le forum ÉlectricitéBonjour. La seule façon pour faire tourner le moteur triphasé est de l'alimenter en triphasé.
Sinon, on peut remplacer le moteur triphasé par un monophasé de puissance au moins identique qui fonctionnera sur 230 V.
L'autre solution serait d'alimenter le moteur triphasé avec un convertisseur de fréquence qui en plus, permettra une variation de vitesse, ce qui peut être intéressant pour le débit d'air.
Cordialement.
Sinon, on peut remplacer le moteur triphasé par un monophasé de puissance au moins identique qui fonctionnera sur 230 V.
L'autre solution serait d'alimenter le moteur triphasé avec un convertisseur de fréquence qui en plus, permettra une variation de vitesse, ce qui peut être intéressant pour le débit d'air.
Cordialement.
31 mars 2017 à 14:22
consulter ce sujet Informations câble et voltage sur le forum ÉlectricitéBonjour. Vous auriez dû poster votre intervention 12 heures plus tard.
Soit on prend votre question au premier degré et l'on ne peut apporter de réponse, soit au deuxième degré on invoque des pouvoirs surnaturels qui devraient inciter à bien regarder ses oreilles, surtout si elles sont pointues.
Cordialement.
Soit on prend votre question au premier degré et l'on ne peut apporter de réponse, soit au deuxième degré on invoque des pouvoirs surnaturels qui devraient inciter à bien regarder ses oreilles, surtout si elles sont pointues.
Cordialement.
31 mars 2017 à 14:17
consulter ce sujet Insensibilité à l'électricité sur le forum ÉlectricitéBonjour. La seule solution rapide et efficace serait de changer la commande complète, tout en gardant la partie mécanique.
Tant que vous ne saurez pas la signification des codes d'erreur vous n'avancerez pas. Plutôt que de bidouiller il faudrait effectuer cette recherche.
Désolé de ne pouvoir vous aider davantage.
Cordialement.
Tant que vous ne saurez pas la signification des codes d'erreur vous n'avancerez pas. Plutôt que de bidouiller il faudrait effectuer cette recherche.
Désolé de ne pouvoir vous aider davantage.
Cordialement.
31 mars 2017 à 14:12
consulter ce sujet Problème portail coulissant BFT Deimos sur le forum ÉlectricitéBonjour. Pas de réponse. Faites une recherche sur le net avec les mots clé lampe EBIR ILUMINACION esther.
Des sujets similaires sont abordés sur le forum. Sans solution a priori.
Cordialement.
Des sujets similaires sont abordés sur le forum. Sans solution a priori.
Cordialement.
31 mars 2017 à 09:12
consulter ce sujet Led pour lampe miroir salle de bain sur le forum ÉlectricitéBonjour. Pour vous aider il faudrait être sur place. Il fallait prendre un kit complet avec le mécanisme.
Vous avez dû mal monter le raccordement en eau. Il devrait y avoir un robinet d'arrêt sur l'arrivée. On utilise souvent un flexible pour adapter les dimensions.
Il va falloir appeler du secours au niveau local.
Cordialement
Vous avez dû mal monter le raccordement en eau. Il devrait y avoir un robinet d'arrêt sur l'arrivée. On utilise souvent un flexible pour adapter les dimensions.
Il va falloir appeler du secours au niveau local.
Cordialement
30 mars 2017 à 23:49
consulter ce sujet Changement de mécanisme ancien WC sur le forum PlomberieBonjour.
Cordialement.
Citation :Dans ce cas, faites intervenir un professionnel.
J'ai aucune connaissance en plomberie
Cordialement.
30 mars 2017 à 23:11
consulter ce sujet Remplacer baignoire par un WC suspendu sur le forum PlomberieBonjour. Petite disqueuse diamètre 125 avec disque pour carrelage.
Une scie à araser à main serait préférable et la coupe plus précise.
Ne coupez pas tant que vous n'êtes pas certain de l'emboitement. Le collage ne sera peut-être pas nécessaire, et permettra un démontage éventuel.
Cordialement.
Une scie à araser à main serait préférable et la coupe plus précise.
Ne coupez pas tant que vous n'êtes pas certain de l'emboitement. Le collage ne sera peut-être pas nécessaire, et permettra un démontage éventuel.
Cordialement.
30 mars 2017 à 23:08
consulter ce sujet Découpe tuyau évacuation PVC sur le forum PlomberieBonjour dynamo. Vous raccordez les 3 câbles en sortie de la barrette de terre.
Vous trouverez des exemples sur le net.
On suppose que vous effectuez des points de livraison comptage protection indépendants.
Si ce n'est pas fait, il serait bon d'effectuer la mesure de la résistance de la prise de terre. Un électricien effectuera la mesure et garantira sa valeur par écrit.
Cordialement.
Nota : Information Promotelec publiée le 30 mars 2017
"Huit ans après l’entrée en vigueur du diagnostic électrique obligatoire (DEO) pour les ventes de logements de plus de 15 ans, la mise en sécurité des installations électriques anciennes fait un nouveau pas en avant. À partir du 1er juillet, l’installation électrique des logements mis en location fera désormais, elle aussi, l’objet d’un diagnostic obligatoire. Son but : informer à la fois les propriétaires bailleurs, mais aussi les locataires, de l’état de l’installation intérieure d’électricité du logement loué."
Vous trouverez des exemples sur le net.
On suppose que vous effectuez des points de livraison comptage protection indépendants.
Si ce n'est pas fait, il serait bon d'effectuer la mesure de la résistance de la prise de terre. Un électricien effectuera la mesure et garantira sa valeur par écrit.
Cordialement.
Nota : Information Promotelec publiée le 30 mars 2017
"Huit ans après l’entrée en vigueur du diagnostic électrique obligatoire (DEO) pour les ventes de logements de plus de 15 ans, la mise en sécurité des installations électriques anciennes fait un nouveau pas en avant. À partir du 1er juillet, l’installation électrique des logements mis en location fera désormais, elle aussi, l’objet d’un diagnostic obligatoire. Son but : informer à la fois les propriétaires bailleurs, mais aussi les locataires, de l’état de l’installation intérieure d’électricité du logement loué."
30 mars 2017 à 22:44
consulter ce sujet Raccordement prise de terre sur le forum ÉlectricitéOk. C'est peut-être limite au niveau du nombre de protections. LL, SL four et LV devraient posséder leur circuit propre. Hotte et frigo n'ont pas besoin de circuit dédié.
De toute façon vous verrez bien quand le tableau sera ouvert. S'il faut revoir l'installation, tenez en compte dans les négociations.
Mais il y a aussi la plomberie, l'état des robinets et des évacuations. Etc.
Cordialement.
De toute façon vous verrez bien quand le tableau sera ouvert. S'il faut revoir l'installation, tenez en compte dans les négociations.
Mais il y a aussi la plomberie, l'état des robinets et des évacuations. Etc.
Cordialement.
30 mars 2017 à 13:44
consulter ce sujet Diagnostic électrique immobilier conducteur Neutre commun sur le forum ÉlectricitéBien reçu. Seul l'ouverture du boitier permettrait de vérifier le point B.4.3C.
La présence d'un électricien serait souhaitable. Si c'est bien ainsi, il faudrait remédier au problème car alors certains neutres pourraient être surchargés.
Les DJ sont bipolaires, mais il se pourrait bien que seul le pôle protégé soit utilisé.
Il y a peu de circuits, 2 en lumière, les autres pour PC et peut-être circuits spécialisés LL SL four, plus la cuisson.
Cordialement.
La présence d'un électricien serait souhaitable. Si c'est bien ainsi, il faudrait remédier au problème car alors certains neutres pourraient être surchargés.
Les DJ sont bipolaires, mais il se pourrait bien que seul le pôle protégé soit utilisé.
Il y a peu de circuits, 2 en lumière, les autres pour PC et peut-être circuits spécialisés LL SL four, plus la cuisson.
Cordialement.
30 mars 2017 à 10:30
consulter ce sujet Diagnostic électrique immobilier conducteur Neutre commun sur le forum ÉlectricitéBonjour Alex. Il faut ouvrir le capot du tableau en dévissant les grosses vis.
Il devrait y avoir autant de conducteurs de neutre (bleu) que de phase.
Cordialement.
Il devrait y avoir autant de conducteurs de neutre (bleu) que de phase.
Cordialement.
29 mars 2017 à 23:18
consulter ce sujet Diagnostic électrique immobilier conducteur Neutre commun sur le forum ÉlectricitéEh bien, il y a un problème. Si le luminaire est neuf, rapportez le. Sinon, il faut le faire examiner par un ami expérimenté si vous n'êtes pas de la partie. Il faut un multimètre. Toutes les douilles sont en parallèle.
On suppose que vous évoquez le disjoncteur différentiel de branchement, et qu'il n'y a pas d'interrupteur différentiel 30 mA sur le tableau de répartition principal.
Cordialement.
On suppose que vous évoquez le disjoncteur différentiel de branchement, et qu'il n'y a pas d'interrupteur différentiel 30 mA sur le tableau de répartition principal.
Cordialement.
29 mars 2017 à 22:34
consulter ce sujet Lumière faible sur un lustre sur le forum ÉlectricitéBonjour. Regardez comment est raccordé le luminaire ; vous devriez trouver 3 fils, dont un jaune / vert.
Pour l'instant, aucune idée de ce qui peut se passer.
Essayez le chez le fournisseur si possible.
Cordialement.
Pour l'instant, aucune idée de ce qui peut se passer.
Essayez le chez le fournisseur si possible.
Cordialement.
29 mars 2017 à 21:48
consulter ce sujet Lumière faible sur un lustre sur le forum ÉlectricitéBonjour. Vous avez donc vu une extrémité de 5g1,5 ; mais l'autre bout est où ? On ne sait pourquoi il y a ce câble plutôt que du 3g1,5. Vous seul pouvez le savoir.
Le déclenchement à 19 h n'est pas judicieux. Une commande temporisée en fonction de la luminosité ambiante serait plus économique ; comme l'éclairage public pour ce qui concerne l'allumage.
Attendons l'avis de CMT.
Cordialement.
Le déclenchement à 19 h n'est pas judicieux. Une commande temporisée en fonction de la luminosité ambiante serait plus économique ; comme l'éclairage public pour ce qui concerne l'allumage.
Attendons l'avis de CMT.
Cordialement.
29 mars 2017 à 21:24
consulter ce sujet Conseils câblage éclairage extérieur sur le forum ÉlectricitéOK. On a compris (mal ?) que le variateur alimentait la série de spots, dont celui dont le transformateur a été branché à l'envers, ce qui a entrainé le déclenchement d'une protection surintensité non définie : "les plombs".
Donc pour le moment on ne voit pas bien quelle est la structure de votre installation. D'autant plus qu'il y a deux variateurs désormais.
Il n'y a pas d'interrupteurs, mais que des poussoirs, enfin, on suppose.
Vous mentionnez également un va et vient. Un va et vient est un système d’alimentation des plus classiques utilisant deux commutateurs dits" va et vient", sur lesquels on raccorde 3 conducteurs
Un BP est à action fugitive et établit un seul contact pendant l'appui. Il peut commander un variateur déporté qui lui même doit avoir son propre BP de commande incorporé.
A suivre, avec des éclaircissements, de façon à savoir quels genres de montages il y a chez vous.
Cordialement.
Donc pour le moment on ne voit pas bien quelle est la structure de votre installation. D'autant plus qu'il y a deux variateurs désormais.
Il n'y a pas d'interrupteurs, mais que des poussoirs, enfin, on suppose.
Vous mentionnez également un va et vient. Un va et vient est un système d’alimentation des plus classiques utilisant deux commutateurs dits" va et vient", sur lesquels on raccorde 3 conducteurs
Un BP est à action fugitive et établit un seul contact pendant l'appui. Il peut commander un variateur déporté qui lui même doit avoir son propre BP de commande incorporé.
A suivre, avec des éclaircissements, de façon à savoir quels genres de montages il y a chez vous.
Cordialement.
29 mars 2017 à 20:27
consulter ce sujet Recherche panne électrique spots encastrés sur le forum ÉlectricitéBonjour.
On ne comprend pas ce que vient faire le triphasé. Comment avez-vous raccordé cette plaque ?
Cordialement.
Citation :Pourriez-vous développer ?
...si je dois enlever la connexion au triphasé
On ne comprend pas ce que vient faire le triphasé. Comment avez-vous raccordé cette plaque ?
Cordialement.
28 mars 2017 à 22:25
consulter ce sujet Problème nouvelle table à induction Bosch sur le forum ÉlectroménagerAvez-vous essayé sur une lampe à incandescence comme préconisé il y a une semaine ?
S'il n'y a pas de "tic" le détecteur ne peut pas alimenter une faible charge comme un éclairage à led.
Cordialement.
S'il n'y a pas de "tic" le détecteur ne peut pas alimenter une faible charge comme un éclairage à led.
Cordialement.
28 mars 2017 à 22:22
consulter ce sujet Détecteur de mouvement avec spots LED sur le forum ÉlectricitéBonjour ArnaudM. Il est probable que le variateur soit en cour-circuit. Il doit donc y avoir non pas deux interrupteurs, mais un bouton poussoir déporté, et un autre peut-être solidaire du variateur ou juste à côté.
Ni électricien ni bricoleur confirmé, vous n'êtes pas le seul. Mais bricoleur quand même.
Quant aux plombs, il y a bien longtemps qu'il ne devrait plus y en avoir. Quelquefois sur le forum c'est le compteur qui disjoncte.
On espère que les transformateurs ne sont pas au dessus du faux plafond.
Cordialement.
Ni électricien ni bricoleur confirmé, vous n'êtes pas le seul. Mais bricoleur quand même.
Quant aux plombs, il y a bien longtemps qu'il ne devrait plus y en avoir. Quelquefois sur le forum c'est le compteur qui disjoncte.
On espère que les transformateurs ne sont pas au dessus du faux plafond.
Cordialement.
28 mars 2017 à 18:35
consulter ce sujet Recherche panne électrique spots encastrés sur le forum ÉlectricitéBonjour Nat33980. Si la canalisation respire bien, avec un bon débit, il n'y a pas de glou glou. Ici, ce n'est pas le cas. Balancez deux ou trois seaux d'eau simultanément dans la cuvette pour estimer le débit. Il y a peut-être un début de bouchon pas loin, surtout si le phénomène est récent.
Cordialement.
Cordialement.
28 mars 2017 à 17:48
consulter ce sujet Bulle d'air chasse d'eau sur le forum PlomberieBonjour.
L'essentiel est de réaliser une bonne connexion. Pourquoi pas un domino.
Vous faites au mieux.
Cordialement.
L'essentiel est de réaliser une bonne connexion. Pourquoi pas un domino.
Vous faites au mieux.
Cordialement.
28 mars 2017 à 17:45
consulter ce sujet Raccord sur prise de terre existante sur le forum ÉlectricitéBien qu'il ne faille pas se découvrir d'un fil, vous avez du temps devant vous pour faire effectuer ce raccordement à prix raisonnable.
A part cela ; votre note de chauffage va être salée.
Il serait prudent de délester et d'être ferme sur les températures de consigne à 18 ou 19°C.
Cordialement.
A part cela ; votre note de chauffage va être salée.
Il serait prudent de délester et d'être ferme sur les températures de consigne à 18 ou 19°C.
Cordialement.
28 mars 2017 à 13:25
consulter ce sujet Disjoncteur raccordement chaudière électrique sur le forum ÉlectricitéOk. Il n'y a pas photo, il vous a vu venir. Si c'est un artisan, il ne fait pas honneur à la profession.
Demandez un autre devis ailleurs.
Seul le poste MO semble correct.
Cordialement.
Demandez un autre devis ailleurs.
Seul le poste MO semble correct.
Cordialement.
28 mars 2017 à 12:31
consulter ce sujet Disjoncteur raccordement chaudière électrique sur le forum ÉlectricitéOk. Pourquoi ne voulez vous pas laisser tourner la VMC en permanence ? Si elle ne tourne pas, de la condensation se produira dans les conduits et se déposera dans les conduits.
N’importe quelle minuterie du commerce peut faire l'affaire à condition qu'elle soit commandable par la phase.
Regardez chez Legrand, Schneider-Electric, Hager, Finder.
Mais dans ce cas la VMC ne tournera pas souvent, et vous aurez de l'eau dans les tubes.
Cordialement.
N’importe quelle minuterie du commerce peut faire l'affaire à condition qu'elle soit commandable par la phase.
Regardez chez Legrand, Schneider-Electric, Hager, Finder.
Mais dans ce cas la VMC ne tournera pas souvent, et vous aurez de l'eau dans les tubes.
Cordialement.
28 mars 2017 à 12:07
consulter ce sujet Temporisation lumières sur VMC sur le forum ÉlectricitéBonjour. C'est plus compliqué que vous ne le pensez.
C'est déjà difficile pour qui est de la partie.
Il faut, de toute façon, se faire au climat local.
Les anciens n'avaient ni climatisation ni VMC, mais avaient chaud. La VMC est déjà un progrès. Laissez là tourner en permanence. Pas de risque de panne d'automatisme.
Cordialement.
C'est déjà difficile pour qui est de la partie.
Il faut, de toute façon, se faire au climat local.
Les anciens n'avaient ni climatisation ni VMC, mais avaient chaud. La VMC est déjà un progrès. Laissez là tourner en permanence. Pas de risque de panne d'automatisme.
Cordialement.
28 mars 2017 à 11:17
consulter ce sujet Temporisation lumières sur VMC sur le forum ÉlectricitéBonjour joceran. Même s'il inclut la pose, c'est élevé.
materiel électrique shopelec iC60N disjoncteur 4P 40A courbe C
ou http://www.la-maison-électrique.com/acti9/acti9-ic60h-disj-4p-40a-courb-c+5810.html#
A 150 € HT le DJ ce serait acceptable.
Demandez un devis détaillé avec référence des appareillages, et détail de la main d’œuvre.
Cordialement.
materiel électrique shopelec iC60N disjoncteur 4P 40A courbe C
ou http://www.la-maison-électrique.com/acti9/acti9-ic60h-disj-4p-40a-courb-c+5810.html#
A 150 € HT le DJ ce serait acceptable.
Demandez un devis détaillé avec référence des appareillages, et détail de la main d’œuvre.
Cordialement.
28 mars 2017 à 11:07
consulter ce sujet Disjoncteur raccordement chaudière électrique sur le forum ÉlectricitéOk. Il se peut que le troisième conducteur soit une phase.
Mais sans preuve, le contributeur derrière l'écran et vous même sur place ne devons prendre de risque.
C'est peut-être la couleur bleu d'un conducteur qui vous induit en erreur.
Soit vous regardez le bornier de la machine en espérant que les caractéristiques de branchement soient signalées, soit vous faites intervenir un électricien de vos connaissances qui aura vite fait de valider votre supposition et de mettre la machine en service.
En triphasé il y a une chance sur deux pour que la machine tourne dans le bons sens.
Il faut s'assurer également que la machine est apte à fonctionner sur un réseau actuel 230 / 400 V, et non 127 / 220 V comme on en trouve encore quelquefois.
Éventuellement vous pouvez envoyer une photo du bornier et de la plaque signalétique, voire du câble épanoui.
Cordialement.
Mais sans preuve, le contributeur derrière l'écran et vous même sur place ne devons prendre de risque.
C'est peut-être la couleur bleu d'un conducteur qui vous induit en erreur.
Soit vous regardez le bornier de la machine en espérant que les caractéristiques de branchement soient signalées, soit vous faites intervenir un électricien de vos connaissances qui aura vite fait de valider votre supposition et de mettre la machine en service.
En triphasé il y a une chance sur deux pour que la machine tourne dans le bons sens.
Il faut s'assurer également que la machine est apte à fonctionner sur un réseau actuel 230 / 400 V, et non 127 / 220 V comme on en trouve encore quelquefois.
Éventuellement vous pouvez envoyer une photo du bornier et de la plaque signalétique, voire du câble épanoui.
Cordialement.
28 mars 2017 à 10:45
consulter ce sujet Branchement sur prise tétra sur le forum ÉlectricitéBonjour. Pas bien difficile, coller ou pas coller ? Dans le sens de la descente l'étanchéité est naturelle.
Si vous voyez que l'ensemble tient avec des colliers bien posés, vous pouvez ne pas coller. Mais c'est à vous de voir.
Le PVC se change aisément de toute façon.
Et un collecteur d'eau pluviale Nicoll ne s'use pas. Choisissez la bonne couleur.
Un diamètre de 80 ne serait-il pas suffisant, sauf si vous avez un château ?
Pour la souplesse des liaisons vous pouvez utiliser des manchons à lèvre.
Vous faites au mieux.
Cordialement.
Si vous voyez que l'ensemble tient avec des colliers bien posés, vous pouvez ne pas coller. Mais c'est à vous de voir.
Le PVC se change aisément de toute façon.
Et un collecteur d'eau pluviale Nicoll ne s'use pas. Choisissez la bonne couleur.
Un diamètre de 80 ne serait-il pas suffisant, sauf si vous avez un château ?
Pour la souplesse des liaisons vous pouvez utiliser des manchons à lèvre.
Vous faites au mieux.
Cordialement.
27 mars 2017 à 22:14
consulter ce sujet Refaire descente eaux pluviales en PVC sur le forum PlomberieBonjour. Il s'agit peut-être d'une sortie de câble, et non d'une prise 32 A.
Regardez bien les dimensions du boitier encastré de nouveau.
Sinon, vous utilisez le boitier comme sortie de câble et vous montez une prise classique 16 A à côté.
Vous pouvez poser une PC 20 A et l'utiliser avec un adaptateur.
De toute façon il faut trouver une solution.
Vous n'utilisez pas de table de cuisson ?
Une friteuse peut être un appareil dangereux.
Cordialement.
Regardez bien les dimensions du boitier encastré de nouveau.
Sinon, vous utilisez le boitier comme sortie de câble et vous montez une prise classique 16 A à côté.
Vous pouvez poser une PC 20 A et l'utiliser avec un adaptateur.
De toute façon il faut trouver une solution.
Vous n'utilisez pas de table de cuisson ?
Une friteuse peut être un appareil dangereux.
Cordialement.
27 mars 2017 à 22:00
consulter ce sujet Installation prise 32A 20A Norme sur le forum ÉlectricitéBonjour. Revoyez le branchement. Un moteur triphasé fonctionne avec trois phases et non deux.
Cordialement.
Cordialement.
27 mars 2017 à 21:06
consulter ce sujet Branchement sur prise tétra sur le forum ÉlectricitéOk. S'il était deux, on considère que c'est bon.
Si c'est un, on va dire qu'il inclut le déplacement. Mais cela reste cher, sauf tarif du dimanche.Si c'est en semaine, il n'y a pas de raison.Si c'est bien un, c'est surfacturé.
Dans le coin il y a un intégrateur fournisseur de matériels informatiques. En cas de panne, pour raccourcir les délais de une semaine au moins, c'est 20 ou 30 € de plus d'office.
Le doute est sur l'intervention, l'ID et le radiateur.
Pour la prise de terre on ne dira rien, quoique on peut douter de la valeur initiale particulièrement mauvaise.
On aurait aimé connaitre l'intervention sur le radiateur.
Mais bon, c'est fait. Si vous le connaissez bien, demandez lui des précisions. Sinon, laissez tomber.
Derrière l'écran on peut avoir l'impression très subjective qu'il en a fait trop en chargeant en matériels. Juste une impression sans valeur.
Il aurait fallu demander un devis.
Si vous aviez écrit au forum avant on vous aurait dit de tout d'abord relier les tuyauteries à la terre.
Cordialement.
Si c'est un, on va dire qu'il inclut le déplacement. Mais cela reste cher, sauf tarif du dimanche.Si c'est en semaine, il n'y a pas de raison.Si c'est bien un, c'est surfacturé.
Dans le coin il y a un intégrateur fournisseur de matériels informatiques. En cas de panne, pour raccourcir les délais de une semaine au moins, c'est 20 ou 30 € de plus d'office.
Le doute est sur l'intervention, l'ID et le radiateur.
Pour la prise de terre on ne dira rien, quoique on peut douter de la valeur initiale particulièrement mauvaise.
On aurait aimé connaitre l'intervention sur le radiateur.
Mais bon, c'est fait. Si vous le connaissez bien, demandez lui des précisions. Sinon, laissez tomber.
Derrière l'écran on peut avoir l'impression très subjective qu'il en a fait trop en chargeant en matériels. Juste une impression sans valeur.
Il aurait fallu demander un devis.
Si vous aviez écrit au forum avant on vous aurait dit de tout d'abord relier les tuyauteries à la terre.
Cordialement.
27 mars 2017 à 17:37
consulter ce sujet Tarif travaux électricité facture trop élevée ou raisonnable sur le forum ÉlectricitéBonjour tirlao. On peut pinailler si l'on est proche du métier.
L'intervention sur le radiateur n'est pas détaillée.
S'il s'agit d'un modèle classique à double isolation, il n'est pas relié à la terre et ne peut être à l'origine d'un défaut d'isolement. La modification de câblage ne vous a pas été expliquée et c'est regrettable.
Le changement de l'interrupteur différentiel ne peut se justifier que s'il présente vraiment un défaut.
Manque de détails. ID type A ou AC ? Il suffit de regarder sur la face avant de l'ID. Le prix dépend du type.
On ne peut reprocher l'amélioration de la prise de terre si la mesure initiale est bonne.
Le taux de la main d’œuvre, pour 6 h d'intervention à 2 est de l'ordre de 30 € / h. Dans la fourchette.
La facture ne précise pas le taux horaire de MO, les durées, la longueur de cuivre etc.
Un service a été rendu pour 613 € et vous êtes désormais tranquille. Il ne faut pas regretter.
Derrière l'écran on peut douter et cela n'engage que nous, nos impressions sont totalement injustifiées.
Ce qui est certain est qu'il n'y a pas d'arnaque comme on en trouve quelquefois sur les pages jaunes.
D'autres avis seraient bienvenus.
Cordialement.
L'intervention sur le radiateur n'est pas détaillée.
S'il s'agit d'un modèle classique à double isolation, il n'est pas relié à la terre et ne peut être à l'origine d'un défaut d'isolement. La modification de câblage ne vous a pas été expliquée et c'est regrettable.
Le changement de l'interrupteur différentiel ne peut se justifier que s'il présente vraiment un défaut.
Manque de détails. ID type A ou AC ? Il suffit de regarder sur la face avant de l'ID. Le prix dépend du type.
On ne peut reprocher l'amélioration de la prise de terre si la mesure initiale est bonne.
Le taux de la main d’œuvre, pour 6 h d'intervention à 2 est de l'ordre de 30 € / h. Dans la fourchette.
La facture ne précise pas le taux horaire de MO, les durées, la longueur de cuivre etc.
Un service a été rendu pour 613 € et vous êtes désormais tranquille. Il ne faut pas regretter.
Derrière l'écran on peut douter et cela n'engage que nous, nos impressions sont totalement injustifiées.
Ce qui est certain est qu'il n'y a pas d'arnaque comme on en trouve quelquefois sur les pages jaunes.
D'autres avis seraient bienvenus.
Cordialement.
27 mars 2017 à 14:50
consulter ce sujet Tarif travaux électricité facture trop élevée ou raisonnable sur le forum ÉlectricitéBonjour. L'horloge a peut-être fait son temps.
Le micromoteur ne tourne peut-être plus très bien et il faut vous en assurer.
Vérifiez aussi le serrage des raccordements.
Sinon, pour 44,90 € + port vous seriez de nouveau tranquille.
Cordialement.
Le micromoteur ne tourne peut-être plus très bien et il faut vous en assurer.
Vérifiez aussi le serrage des raccordements.
Sinon, pour 44,90 € + port vous seriez de nouveau tranquille.
Cordialement.
27 mars 2017 à 10:33
consulter ce sujet Horloge Microrex ne fonctionne plus sur le forum ÉlectricitéBonjour jojo6930 et merci pour votre retour.
Donc votre problème est circonscrit.
Si vous posez un adoucisseur, faites en sorte d'avoir un minimum de conduits hors sortie adoucisseur au moins vers les robinets de puisage jardin s'il y en a, et un autre sur l'évier de la cuisine (et WC quand c'est possible). Quand la distribution est pensée en cours de construction ou en rénovation sérieuse, on passe trois tubes.
Dans votre cas peut-être que les diamètres sont petits.
L'autre solution si les tubes sont faciles d'accès, sous-sol par exemple, serait de les changer.
Le problème du tartre sur les parois des tubes c'est que les plaques d'athérome adhèrent.
Un critère de choix de l'adoucisseur, hormis sa taille, est le SAV pour lequel la souscription d'un contrat d'entretien annuel est plus que conseillé ; cela vous coutera moins de 200 €. Il faudra rajouter le sel ; bref, il y a des frais fixes annuels.
Le détartrage d'un mitigeur thermostatique (changement des cartouches) ne semble pas très simple. Au pire, on change si un paquet d'euros est disponible.
Voyez également les filtres mousseurs. Cela se détartre bien à l'acide chlorhydrique dilué (moins de 30 secondes), ou avec du détartrant pour toilettes (plus long) à base de canard. L'acide acétique (faible), donne de bons résultats et c'est moins dangereux ; existe sous le nom de vinaigre ménager ou expression avoisinante.
Cordialement.
Donc votre problème est circonscrit.
Si vous posez un adoucisseur, faites en sorte d'avoir un minimum de conduits hors sortie adoucisseur au moins vers les robinets de puisage jardin s'il y en a, et un autre sur l'évier de la cuisine (et WC quand c'est possible). Quand la distribution est pensée en cours de construction ou en rénovation sérieuse, on passe trois tubes.
Dans votre cas peut-être que les diamètres sont petits.
L'autre solution si les tubes sont faciles d'accès, sous-sol par exemple, serait de les changer.
Le problème du tartre sur les parois des tubes c'est que les plaques d'athérome adhèrent.
Un critère de choix de l'adoucisseur, hormis sa taille, est le SAV pour lequel la souscription d'un contrat d'entretien annuel est plus que conseillé ; cela vous coutera moins de 200 €. Il faudra rajouter le sel ; bref, il y a des frais fixes annuels.
Le détartrage d'un mitigeur thermostatique (changement des cartouches) ne semble pas très simple. Au pire, on change si un paquet d'euros est disponible.
Voyez également les filtres mousseurs. Cela se détartre bien à l'acide chlorhydrique dilué (moins de 30 secondes), ou avec du détartrant pour toilettes (plus long) à base de canard. L'acide acétique (faible), donne de bons résultats et c'est moins dangereux ; existe sous le nom de vinaigre ménager ou expression avoisinante.
Cordialement.
27 mars 2017 à 10:20
consulter ce sujet Tuyaux cuivre ECS entartrés sur le forum PlomberieBonjour. Pour tout ce qui est gaz, il faut faire intervenir un professionnel agréé qui garantira l'installation de façon officielle.
Pour les joints voyez auprès d'un distributeur de matériels sanitaires et plomberie (pas de Bricotruc).
Cordialement.
Pour les joints voyez auprès d'un distributeur de matériels sanitaires et plomberie (pas de Bricotruc).
Cordialement.
26 mars 2017 à 21:16
consulter ce sujet Bouteille de Butane et baguette à braser argent sur le forum PlomberieBien reçu Redg.
Pas d'avis ni de connaissances sur cette marque.
"la température de votre eau monte jusqu’à 55°c en moins d’1/4 de seconde tout en vous faisant économiser jusqu’à 30% d’électricité et 60L d’eau/jour." Juste un argument marketing qui ne tient pas compte de la puissance nécessaire.
Regardez la puissance électrique nécessaire pour faire fonctionner ce qui s'apparente à une grosse bouilloire.
Dans l’hypothèse où vous installeriez cet appareil, vous serez quand même obligée de souscrire le contrat gaz. Pas d'avis particulier concernant ce type de contrat, hormis qu'il pourrait être assez contraignant.
Attendons l'avis de contributeurs beaucoup mieux documentés.
Électriquement ce semble assez énergivore, dès l'instant où l'on chauffe de l'eau de toute façon. Plus on veut chauffer vite, plus il faut de la puissance (des watts, donc du courant, donc l'abonnement EDF qui convient).
Cordialement.
Pas d'avis ni de connaissances sur cette marque.
"la température de votre eau monte jusqu’à 55°c en moins d’1/4 de seconde tout en vous faisant économiser jusqu’à 30% d’électricité et 60L d’eau/jour." Juste un argument marketing qui ne tient pas compte de la puissance nécessaire.
Regardez la puissance électrique nécessaire pour faire fonctionner ce qui s'apparente à une grosse bouilloire.
Dans l’hypothèse où vous installeriez cet appareil, vous serez quand même obligée de souscrire le contrat gaz. Pas d'avis particulier concernant ce type de contrat, hormis qu'il pourrait être assez contraignant.
Attendons l'avis de contributeurs beaucoup mieux documentés.
Électriquement ce semble assez énergivore, dès l'instant où l'on chauffe de l'eau de toute façon. Plus on veut chauffer vite, plus il faut de la puissance (des watts, donc du courant, donc l'abonnement EDF qui convient).
Cordialement.
26 mars 2017 à 14:02
consulter ce sujet Chauffe eau électrique en appoint sur le forum PlomberieBonjour Jojo69330. Il n'y a pas grand monde pour vous répondre.
On comprend que l'ECS est effectuée à partir de la chaudière.
Vous pouvez peut-être voir quel est le débit ECS en sortie de chaudière.
Le plus simple alors serait de faire intervenir votre chauffagiste, outillé et expérimenté pour faire cette opération et si possible, trouver une solution.
Détartrer une canalisation entière ? Bigre, c'est déjà difficile sur une cafetière.
L'adoucisseur peut être une solution, mais il n'est pas certain que cela résolve le problème si les tubes sont entartrés.
Il faudrait déjà examiner ce qui se passe au niveau des arrivées en amont des robinets.
Des flaques d'eau en perspective durant les investigations. Il faut voir, au sens propre.
Vous faites au mieux.
Cordialement.
On comprend que l'ECS est effectuée à partir de la chaudière.
Vous pouvez peut-être voir quel est le débit ECS en sortie de chaudière.
Le plus simple alors serait de faire intervenir votre chauffagiste, outillé et expérimenté pour faire cette opération et si possible, trouver une solution.
Détartrer une canalisation entière ? Bigre, c'est déjà difficile sur une cafetière.
L'adoucisseur peut être une solution, mais il n'est pas certain que cela résolve le problème si les tubes sont entartrés.
Il faudrait déjà examiner ce qui se passe au niveau des arrivées en amont des robinets.
Des flaques d'eau en perspective durant les investigations. Il faut voir, au sens propre.
Vous faites au mieux.
Cordialement.
26 mars 2017 à 10:53
consulter ce sujet Tuyaux cuivre ECS entartrés sur le forum PlomberieBonjour. Votre abonnement est de 45 A, soit un bon 9 kVA.
Le groupe est une puissance de sortie de 3 kVA, soit 13 à 15 A.
Vous ne pourrez alimenter tout l'habitat. Il faut donc que vous ne puissiez alimenter que des récepteurs prioritaires qui faudra isoler de votre tableau.
Vous ne pourrez donc permuter le tableau de répartition sur l'arrivée EDF et la sortie du groupe.
Il faudrait revoir votre projet.
D'un autre côté, ce dispositif est-il vraiment utile ? Beaucoup de dépenses pour pas grand chose.
Vous faites au mieux.
Cordialement.
Le groupe est une puissance de sortie de 3 kVA, soit 13 à 15 A.
Vous ne pourrez alimenter tout l'habitat. Il faut donc que vous ne puissiez alimenter que des récepteurs prioritaires qui faudra isoler de votre tableau.
Vous ne pourrez donc permuter le tableau de répartition sur l'arrivée EDF et la sortie du groupe.
Il faudrait revoir votre projet.
D'un autre côté, ce dispositif est-il vraiment utile ? Beaucoup de dépenses pour pas grand chose.
Vous faites au mieux.
Cordialement.
26 mars 2017 à 09:58
consulter ce sujet Protection électrique d'un inverseur de source sur le forum ÉlectricitéBonjour Bidouille60.
Cordialement.
Citation :Vous n'êtes pas tout seul. On ne connait rien de votre installation, de la technologie de production d'eau chaude.
Je ne comprends pas.
Citation :Hélas non. Il faut que vous cherchiez l'origine de l'inciodent, voir si la robinetterie est en cause. Bref, tout ce que l'on ne peut pas faire derrière un écran.
Avez-vous une solution ???
Cordialement.
26 mars 2017 à 09:42
consulter ce sujet Problème débit eau chaude faible sur le forum PlomberieBonjour Redg. Tout est possible, mais installer un chauffe-eau électrique nécessitera quelques travaux de plomberie et d'électricité. Il faudra aussi couper l'installation chaudière. Comme vous êtes locataire il faudra l'autorisation du propriétaire. Pas certain qu'il soit d'accord.
Ce n'est pas un chauffe-eau d'appoint, mais un chauffe-eau tout court. Idem pour le chauffage qui passera de gaz à électrique.
Beaucoup de contraintes.
Cordialement.
Ce n'est pas un chauffe-eau d'appoint, mais un chauffe-eau tout court. Idem pour le chauffage qui passera de gaz à électrique.
Beaucoup de contraintes.
Cordialement.
25 mars 2017 à 20:09
consulter ce sujet Chauffe eau électrique en appoint sur le forum PlomberieBonjour paco59.
Le plus simple est de demander au fournisseur d'énergie.
A part cela, il faudra envisager une rénovation de la distribution qu'un professionnel pourra mener à bien.
Cordialement.
Citation :On peut penser que non, s'agissant de réactiver un point de livraison ; cet avis n'a aucune valeur.
Est-ce que EDF me demandera un certificat de conformité
Le plus simple est de demander au fournisseur d'énergie.
A part cela, il faudra envisager une rénovation de la distribution qu'un professionnel pourra mener à bien.
Cordialement.
25 mars 2017 à 20:02
consulter ce sujet Certificat de conformité électrique sur le forum ÉlectricitéOk. Le disjoncteur aurait quand même pu être changé pour un monophasé. Pas impératif, mais quand même...
Avant de modifier votre installation, faites changer le DJ de branchement pour un modèle de type S.
Une fois cela fait vous pourrez alimenter le tableau en photo avec un seul câble de 10 ou 16 mm² suivant le calibre maximum du DJ de branchement
Il faudra préciser la puissance souscrite auprès d'EDF ENEDIS.
Si vous n'êtes pas proche du métier, il serait raisonnable de mettre ce travail dans les mains d'un professionnel. Il est vrai que le tableau en photo est assez encombré.
Cordialement.
Avant de modifier votre installation, faites changer le DJ de branchement pour un modèle de type S.
Une fois cela fait vous pourrez alimenter le tableau en photo avec un seul câble de 10 ou 16 mm² suivant le calibre maximum du DJ de branchement
Il faudra préciser la puissance souscrite auprès d'EDF ENEDIS.
Si vous n'êtes pas proche du métier, il serait raisonnable de mettre ce travail dans les mains d'un professionnel. Il est vrai que le tableau en photo est assez encombré.
Cordialement.
25 mars 2017 à 19:55
consulter ce sujet Avis ancienne installation électrique triphasé sur le forum ÉlectricitéOui, il n'y a pas de considérations techniques importantes. Si vous avez un grossiste en bâtiment pas loin vous trouverez ce qu'il faut.
De toute façon, une fois le silicone polymérisé, le bac ne bougera pas. Ne pas hésiter sur la quantité.
Cordialement.
De toute façon, une fois le silicone polymérisé, le bac ne bougera pas. Ne pas hésiter sur la quantité.
Cordialement.
25 mars 2017 à 19:07
consulter ce sujet Pose de receveur douche sur le forum PlomberieBien reçu Michel. Donc le receveur est bien rigide, contrairement aux suppositions initiales.Moins cassant que de la faïence.
Un boudin de silicone (SIL95 par exemple, mais il y a le choix) partout où il y a contact avec le sol devrait suffire. Une fois sec, la pression sera bien répartie.
Un proche possède un bac en faïence posé au sol sur des tampons de colle carrelage en poudre et il n'y a jamais eu de casse.
Tout cela pour dire que la solution choisie sera forcément la bonne, l'essentiel étant de répartir la charge au sol.
Cordialement.
Un boudin de silicone (SIL95 par exemple, mais il y a le choix) partout où il y a contact avec le sol devrait suffire. Une fois sec, la pression sera bien répartie.
Un proche possède un bac en faïence posé au sol sur des tampons de colle carrelage en poudre et il n'y a jamais eu de casse.
Tout cela pour dire que la solution choisie sera forcément la bonne, l'essentiel étant de répartir la charge au sol.
Cordialement.
25 mars 2017 à 13:55
consulter ce sujet Pose de receveur douche sur le forum Plomberie






