Avis ancienne installation électrique triphasé
Actuellement
27 163
questions dans le
forum électricité
16637
Conseils et avis installation électrique : Avis ancienne installation électrique triphasé
Bonjour à tous.
Je suis nouveau sur ce forum, et je souhaiterai avoir vos avis sur mon installation électrique actuelle.
Donc, j'ai acheté une maison qui date des années 70, j'ai besoin de rénover l’électricité dans la maison.
Je voudrai changer les tableaux électriques de l’installation afin d’être aux normes, le problème c'est que mon installation fut en son temps triphasé.
Mais le passage en monophasé a été réalisé au plus simple en mettant en commun les 3 phases sur le même bornier du disjoncteur de branchement (voir photos).
Le diagnostic électricité me dit que ce n'est pas aux normes, j'ai aussi mon tableau électrique qui est resté en triphasé, j'ai 3 arrivées phase sur le tableau (photos tableaux).
Donc voilà pour l'installation, je voudrais donc savoir comment je fais pour le disjoncteur, est-ce que je dois appeler EDF pour faire la modification ??
Pour mon tableau est-ce que je dois ponter mes 3 phases avant mon tableau ??
Merci d'avance pour votre aide car là je n'arrive pas à trouver les infos sur le net.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



Je suis nouveau sur ce forum, et je souhaiterai avoir vos avis sur mon installation électrique actuelle.
Donc, j'ai acheté une maison qui date des années 70, j'ai besoin de rénover l’électricité dans la maison.
Je voudrai changer les tableaux électriques de l’installation afin d’être aux normes, le problème c'est que mon installation fut en son temps triphasé.
Mais le passage en monophasé a été réalisé au plus simple en mettant en commun les 3 phases sur le même bornier du disjoncteur de branchement (voir photos).
Le diagnostic électricité me dit que ce n'est pas aux normes, j'ai aussi mon tableau électrique qui est resté en triphasé, j'ai 3 arrivées phase sur le tableau (photos tableaux).
Donc voilà pour l'installation, je voudrais donc savoir comment je fais pour le disjoncteur, est-ce que je dois appeler EDF pour faire la modification ??
Pour mon tableau est-ce que je dois ponter mes 3 phases avant mon tableau ??
Merci d'avance pour votre aide car là je n'arrive pas à trouver les infos sur le net.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



25 mars 2017 à 10:22
Réponse 1 forum électricité
Avis ancienne installation électrique triphasé
Bonjour Julien. Plusieurs questions.
Votre abonnement actuel est-il triphasé, et si oui, de quelle puissance souscrite ?
On ne voit qu'un seul très petit tableau ; y en a-t-il d'autres ? (on pense que oui, les C32 pouvant être des départs). On aperçoit des conducteurs de neutre en blanc. Bleu serait mieux, même en 1970.
Le disjoncteur de branchement est un modèle tétrapolaire ; seul EDRF peut changer le disjoncteur de branchement pour un monophasé sur votre demande.
A suivre, avec des précisions.
Cordialement.
Votre abonnement actuel est-il triphasé, et si oui, de quelle puissance souscrite ?
On ne voit qu'un seul très petit tableau ; y en a-t-il d'autres ? (on pense que oui, les C32 pouvant être des départs). On aperçoit des conducteurs de neutre en blanc. Bleu serait mieux, même en 1970.
Le disjoncteur de branchement est un modèle tétrapolaire ; seul EDRF peut changer le disjoncteur de branchement pour un monophasé sur votre demande.
A suivre, avec des précisions.
Cordialement.
25 mars 2017 à 13:48
Réponse 2 forum électricité
Avis ancienne installation électrique triphasé
Après avoir appelé EDF je suis bien en monophasé.
D'ailleurs sur mon compteur général il y a bien écrit monophasé c'est pour ça que je pense que le passage en monophasé a dû se faire au plus simple sans rien changé ni tableau ni disjoncteur.
C'est le tableau qui est en tête de l’installation, oui j'ai encore 3 tableaux divisionnaires derrière, c'est un peu l'usine à gaz.
Dois-je faire changer impérativement mon disjoncteur ??
Est-ce que je peux retirer les 2 phases de trop sachant que je suis bien en mono pour changer mon tableau ??
Merci d'avance pour votre aide.
D'ailleurs sur mon compteur général il y a bien écrit monophasé c'est pour ça que je pense que le passage en monophasé a dû se faire au plus simple sans rien changé ni tableau ni disjoncteur.
C'est le tableau qui est en tête de l’installation, oui j'ai encore 3 tableaux divisionnaires derrière, c'est un peu l'usine à gaz.
Dois-je faire changer impérativement mon disjoncteur ??
Est-ce que je peux retirer les 2 phases de trop sachant que je suis bien en mono pour changer mon tableau ??
Merci d'avance pour votre aide.
25 mars 2017 à 15:25
Réponse 3 forum électricité
Avis ancienne installation électrique triphasé
Ok. Le disjoncteur aurait quand même pu être changé pour un monophasé. Pas impératif, mais quand même...
Avant de modifier votre installation, faites changer le DJ de branchement pour un modèle de type S.
Une fois cela fait vous pourrez alimenter le tableau en photo avec un seul câble de 10 ou 16 mm² suivant le calibre maximum du DJ de branchement
Il faudra préciser la puissance souscrite auprès d'EDF ENEDIS.
Si vous n'êtes pas proche du métier, il serait raisonnable de mettre ce travail dans les mains d'un professionnel. Il est vrai que le tableau en photo est assez encombré.
Cordialement.
Avant de modifier votre installation, faites changer le DJ de branchement pour un modèle de type S.
Une fois cela fait vous pourrez alimenter le tableau en photo avec un seul câble de 10 ou 16 mm² suivant le calibre maximum du DJ de branchement
Il faudra préciser la puissance souscrite auprès d'EDF ENEDIS.
Si vous n'êtes pas proche du métier, il serait raisonnable de mettre ce travail dans les mains d'un professionnel. Il est vrai que le tableau en photo est assez encombré.
Cordialement.
25 mars 2017 à 19:55