FORUM ÉLECTRICITÉ

S'inscrire Aide

Profil du membre CMT

Rechercher dans le forum électricité :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 26 889 questions dans le forum électricité


Membre inscrit CMT

CMT
a posté 11 078 messages sur les forums BricoVidéo :


Forum Électricité

Bonjour.

Si vous avez un abonnement heures creuses et un chauffe-eau, il vous faut conserver un contacteur.
Mais un simple modèle suffira vu que vous êtes en mono

A droite on dirait un interrupteur sectionneur, mais je ne saurais vous dire ce qu'il coupe.
07 février 2024 à 10:55
forum consulter ce sujet Rénovation câblage tableau électrique sur le forum Électricité

Néanmoins, si vous voulez être tranquille pour vous évolutions futures, mettre des ID 63A à la place des 40A.
07 février 2024 à 07:55
forum consulter ce sujet Tableau électrique n’a pas l’air aux normes sur le forum Électricité

Publicité

Par contre si vous ajoutez le chauffe-eau, mettez le sur la rangée 2 où il n'y a pas grand chose qui consomme.
07 février 2024 à 07:51
forum consulter ce sujet Tableau électrique n’a pas l’air aux normes sur le forum Électricité

Bonjour.

Une installation doit être conforme à la norme en vigueur 6 mois après la date d'homologation de la norme, par rapport à a la date de dépôt de demande de permis de construire, ou à défaut la date de déclaration préalable de construction, ou à défaut la date de signature du marché, ou encore à défaut la date d’accusé de réception de commande.
Sachant que la norme n'est pas rétroactive (et heureusement car il faudrait refaire toutes les installations en France à chaque fois qu'elle bouge).

En 2015, il y a eu l'amendement A5 de la NF C15-100, homologuée le 27 mai 2015, donc 6 mois après, c'est le 27 novembre 2015 qui fait référence et il est peu probable que la "date de dépôt de demande de permis de construire, ou à défaut la date de déclaration préalable de construction, ou à défaut la date de signature du marché, ou encore à défaut la date d’accusé de réception de commande" soit postérieure à cette date. Donc cette installation n'est pas concernée par l'amendement A5.

Ce préambule étant fait, regardons vos questions :
1/ Cette règle est apparue dans l'amendement A5, elle ne vous concerne donc pas. Et de toute façon c'est un point de confort pas essentiel afin d'avoir un nombre raisonnable de circuits HS lors de la coupure du différentiel, donc 8 ou 9, cela ne change pas grand chose.

2/ Cette règle est apparue dans l'amendement A5, elle ne vous concerne donc pas non plus. Et en plus elle est peu pertinente.
L'essentiel est de ne pas avoir de différentiels surchargés.
Les rangées 1 et 2 semblent OK.
Pour la 3 j'aperçois 3 gros consommateur (sèche-linge, four, lave vaisselle), mais je ne vois les caractéristiques du différentiel. Si c'est un 63A pas de soucis. Si c'est un 40A c'est limite mais cela passe (la puissance cumulées des appareils ne doit pas dépasser 9200W)

Pour le consuel, bien précisez que c'est la norme avec l'amendement A4 qui a été prise en référence.
07 février 2024 à 07:49
forum consulter ce sujet Tableau électrique n’a pas l’air aux normes sur le forum Électricité

Pour la réf, c'est écrit sur le contacteur (face avant).
06 février 2024 à 17:48
forum consulter ce sujet Casse tête schéma EJP sur le forum Électricité

Pour bien comprendre ces subtilités :

Avec une option HC classique, le contact EDF se ferme pendant les HC.
Il faut donc un contacteur qui s'active pendant que le contact est fermé, donc un NO (Normalement Ouvert au repos) ou 2F (2 contacts à Fermeture, qui se ferment lorsque le circuit de commande est sous tension).
Ce sont les contacteur J/N pour chauffe-eau que l'on trouve usuellement dans le commerce

Avec une option EJP, le contact EDF se ferme pendant les pointes EJP.
Il faut donc un contacteur qui coupe pendant que le contact est fermé, donc un NF (Normalement Fermé au repos) ou 2O (2 contacts à Ouverture, qui ne s'ouvrent lorsque le circuit de commande est sous tension).
06 février 2024 à 16:51
forum consulter ce sujet Casse tête schéma EJP sur le forum Électricité

C'est un NO (2F) et pas un NF (2O).

Chez Legrand il faut par exemple la réf : 4 125 24
06 février 2024 à 16:45
forum consulter ce sujet Casse tête schéma EJP sur le forum Électricité

Il faudrait la référence exacte, mais il est probable qu'il ne convienne pas.
06 février 2024 à 16:42
forum consulter ce sujet Casse tête schéma EJP sur le forum Électricité

Bonjour.

Non c'est bon.
Le ES420 est bien NF
Ce qui est normal vu qu'il était sur l'installation d'origine.

Ce qui peut éventuellement poser soucis, c'est le contacteur du chauffe-eau si vous n'avez pas acheté le bon.
06 février 2024 à 16:07
forum consulter ce sujet Casse tête schéma EJP sur le forum Électricité

Bonjour

Les LED consomment trois fois rien.
Peu probable que cela ait occasionné une surcharge.

Qu'est ce qui a sauté exactement ?
- Le disjoncteur général EDF ?
- Un interrupteur différentiel 30mA en tête de rangée ?
- Le disjoncteur ou un fusible d'un circuit éclairage (ou autre) ?
06 février 2024 à 14:04
forum consulter ce sujet Installer interrupteur crépusculaire avec une minuterie sur le forum Électricité

Bonjour.

Comme indiqué sur la plaque il tire 32A maxi.
Donc augmentez au delà de 40A ne servira à rien.
Sans doute un défaut d'isolement qui fait sauter le 30mA
06 février 2024 à 12:11
forum consulter ce sujet Quel protection pour lave-linge triphasé 15000 W sur le forum Électricité

Et pour en revenir à la NF C16-600, elle n'évoque pas du tout les circuits spécialisés (qui finalement sont du confort et pas de la sécurité), sauf pour dire qu'on tolère de raccorder plaque et four sur le même circuit 6² 32A.

Elle s'intéresse uniquement aux points de sécurité, donc que les circuits soient protégé par un interrupteur différentiel 30mA non surchargé et par un disjoncteur ou un fusible de calibre approprié à la section des fils en aval.
05 février 2024 à 17:19
forum consulter ce sujet Circuits électrique spécialisés cuisine sur le forum Électricité

Bonsoir.

Voici ce que dit exactement l'original du texte de la NF C15-100 (pour du neuf ou une rénovation totale) :
"Quatre circuits spécialisés au moins doivent être prévus :
Un circuit spécialisé pour l'alimentation de la cuisinière ou de la plaque de cuisson seule (boîte de connexion ou socle de prise de courant 32 A en monophasé ou 20 A en triphasé) ;
Trois circuits spécialisés 16 A 2P+T au moins en prévision de l’alimentation d’appareils du type :
Lave-linge.
Lave-vaisselle.
Sèche-linge.
Four.
Un circuit dédié aux six prises de courant de la cuisine doit également être prévu.

D’autres circuits spécialisés sont à mettre en œuvre, par exemple pour chacune des applications suivantes lorsqu’elles sont prévues :
Chauffe-eau électrique.
Circuit prise de courant de la gaine technique logement.
Chaudière et ses auxiliaires.
Pompe à chaleur.
Climatiseur.
Appareil de chauffage électrique (voir 10.1.3.5).
Appareil de chauffage de salle de bain.
Piscine.
Circuits extérieurs (alimentant une ou plusieurs utilisations non fixées au bâtiment, par exemple éclairage, portail automatique, etc).
Volets roulants électriques.
Stores "bannes".
Fonctions d’automatismes domestiques (alarmes, contrôles, etc.).
VMC (Ventilation mécanique contrôlée) lorsqu’elle n’est pas collective.
Tableau(x) divisionnaire(s).
Circuits de recharge des véhicules électriques.
Congélateur."


Vous voyez qu'on ne parle ni de frigo ni de hotte.
En rénovation encore moins de contrainte, on fait au mieux avec l'existant.
05 février 2024 à 17:07
forum consulter ce sujet Circuits électrique spécialisés cuisine sur le forum Électricité

Bonjour.

En 3 fils cela ne va pas fonctionner car c'est le neutre que vous avez au poussoir.
Sauf à remplacer le neutre par la phase, mais ce n'est possible que si le neutre n'alimente que les poussoirs depuis le tableau et pas autre chose.

Pour tester :
Soit présence de 3 ou 4 fils sur la minuterie (en 3 fils on a une phase repiqué)
Soit présence ou absence d'une phase aux poussoirs.
Pas d'impact sur les points d'éclairage.
05 février 2024 à 16:59
forum consulter ce sujet Remplacement bouton poussoir par détecteur sur le forum Électricité

S'inspirer de ceci


Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
doublon 47052 tableau g

05 février 2024 à 13:04
forum consulter ce sujet Alimentation électrique dépendance sur le forum Électricité

Bonjour.

Votre dernière proposition est la bonne.
Par contre voir comment vous pouvez récupérer la terre de l'immeuble ?

Attention à tout ce qui est passage en partie commune, qui nécessiterons les autorisations nécessaires, et les normes de cheminement à respecter.
05 février 2024 à 13:03
forum consulter ce sujet Alimentation électrique dépendance sur le forum Électricité

J'ai oublié la lumière.

A noter que l'horloge ne sert pas à grand chose :
L'eau froide qui entre dans le ballon au fur et à mesure de l'utilisation, il faudra toujours la réchauffer, que vous le fassiez en plusieurs petites fois au cours de la journée ou en une grosse fois avec l'horloge, cela consommera exactement la même quantité d'énergie.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
doublon 375643 provisoire

05 février 2024 à 08:19
forum consulter ce sujet Casse tête schéma EJP sur le forum Électricité

Bonjour.

J'ai pris le temps de modifier le schéma.
A adapter en fonction de votre câblage du contacteur tétra.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
doublon 385148 provisoire

05 février 2024 à 08:06
forum consulter ce sujet Casse tête schéma EJP sur le forum Électricité

Bonjour.

Ça va le faire.
05 février 2024 à 07:25
forum consulter ce sujet Disjoncteur 10A contacteur horloge modulaire sur le forum Électricité

Bonjour.

Non, votre schéma n'est pas bon.
Comme ceci :

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
doublon 142511 finderlegrand

05 février 2024 à 07:21
forum consulter ce sujet Installer interrupteur crépusculaire avec une minuterie sur le forum Électricité

Je vous donne un exemple (il manque l'horloge et l'ampoule, mais c'est facile à ajouter).
C'est du mono, mais le principe est le même.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
ejp4

04 février 2024 à 21:08
forum consulter ce sujet Casse tête schéma EJP sur le forum Électricité

Bonjour.

Il suffit d'avoir des contacteurs NF (encore appelé NC ou 2O ou 4O) et de mettre les circuits de commande en parallèle en les pilotant par le contact C1C2 du Linky (ainsi que l'ampoule).
Mettre le contact de l'horloge en série sur la commande du contacteur associé.

Attention, pour le ballon, il ne faut pas un contacteur J/N classique.
04 février 2024 à 21:07
forum consulter ce sujet Casse tête schéma EJP sur le forum Électricité

Bonjour.

Et bien vous respectez la loi et comme votre borne fait plus de 3700W, vous passez obligatoirement par un professionnel muni d'une qualification IRVE.
04 février 2024 à 18:45
forum consulter ce sujet Protection borne IRVE sur le forum Électricité

Bonjour.

Alors là, je ne vois pas.

Si en HC vous avez 230V entre A1 et A2 et rien en sortie et que le contacteur est neuf, je ne vois pas.

Avez vous essayez de mettre 230V en direct via le disj 2A sans passer par le contact EDF.
04 février 2024 à 18:22
forum consulter ce sujet Contacteur jour nuit ne s'enclenche plus en heures creuses sur le forum Électricité

Bonjour.

En principe c'est 32A et pas 36A.

Un disjoncteur peut sauter pour 2 raisons :
- court-circuit (contact phase/neutre)
- surcharge.

Je crois peu au court-circuit car ce serait systématique.

Reste la surcharge, mais avec seulement 2 plaques à 7 ou 8 on est loin de dépasser les 7200W qu'autorise un disjoncteur 32A.

Une hypothèse pourrait être le disjoncteur 32A défectueux.
Tentez de le remplacer (cela ne coûte pas bien cher) si vous êtes propriétaire ou voyez avec le bailleur si vous êtes locataire.
04 février 2024 à 15:30
forum consulter ce sujet Problème de différentiel qui déclenche sur cuisinière sur le forum Électricité

Bonjour.
Citation :
Ça n'a pas l'air facile de trouver un disjoncteur 63A shocked. Je vais chercher.
Êtes-vous d'accord que si l'abonnement est de 6kVA, je peux mettre un disjoncteur 30A, c'est "juste" que ça ne sera pas évolutif ?
Ça existe chez tous les grands fabricants, par exemple :
- chez Legrand
- chez Schneider

Oui 32A suffit pour 6kVA, sauf que si vous augmentez l'abonnement, cela ne va plus le faire.
Visez plutôt un disjoncteur 40A plus évolutif pour pas beaucoup plus cher.
04 février 2024 à 13:50
forum consulter ce sujet Raccordement tableau divisionnaire pour prise de charge Green'Up sur le forum Électricité

Bonsoir.

A priori la liaison doit être en 16², donc 63A

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
doublon 33386 tableau r

03 février 2024 à 23:51
forum consulter ce sujet Raccordement tableau divisionnaire pour prise de charge Green'Up sur le forum Électricité

Bonjour.

Attention également a la gestion du circuit de commande des contacteurs J/N si vous en avez déjà un sur le tableau principal.
Il ne faut pas faire de mélange entre circuits.
03 février 2024 à 14:05
forum consulter ce sujet Raccordement tableau divisionnaire pour prise de charge Green'Up sur le forum Électricité

Citation :
Je ne comprends pas comment l’interrupteur actuel fonctionne sans neutre ?
Un interrupteur basique n'a pas besoin de neutre.
C'est un simple dispositif qui reçoit la phase et la renvoie soit sur un fil de montée, soit sur un fil de descente.
Le neutre va directement au moteur du volet.
Citation :
A noter que je n’ai pas réussi à repérer par quel DD il est protégé.
Vous avez fait le test en enlevant le Wago des neutres ?
02 février 2024 à 21:56
forum consulter ce sujet Raccordement interrupteur volet roulant connecté sur le forum Électricité

Bonjour.

C'est bien JOUR que vous regardez et pas DEMAIN ?
Pourquoi TEMPO Y et pas A C D E ?

Il me semble avoir lu que le fonctionnement dans ancien compteur n'était plus fiable avec TEMPO.

02 février 2024 à 17:08
forum consulter ce sujet Compteur divisionnaire Landis ZMD126 et contrat tempo sur le forum Électricité

Si le neutre au fond est issu du même disjoncteur au tableau, pas de soucis.
Enlevez le Wago et faite fonctionner le volet.
S'il ne bouge plus c'est que c'est le neutre du même circuit.
S'il bouge, on ne peut être affirmatif à 100%
02 février 2024 à 16:49
forum consulter ce sujet Raccordement interrupteur volet roulant connecté sur le forum Électricité

Bonjour.

Il faut ajouter un thermostat et non pas remplacer le boitier de commande.

Il faudra revoir votre câblage pour que le contacteur du plancher chauffant ne soit pas régulé par le Calybox (sortie S1), mais par votre nouveau thermostat.

Dans l'idéal prendre un thermostat avec une entrée fil pilote qui serait relié au gestionnaire Calybox dans le tableau, afin d'avoir un pilotage centralisé.
02 février 2024 à 11:48
forum consulter ce sujet Remplacement thermostat Calybox par Netatmo sur le forum Électricité

Bonjour.

Si c'est pour de la location, vous n'avez aucun obligation de respecter la dernière norme en vigueur, mais uniquement les points de contrôle du diagnostic (référence NF C16-600).

Perso je ne toucherais à rien.
Éventuellement remplacer le différentiel de chauffage par un 63A car 9250W c'est limite pour 40A.
01 février 2024 à 17:58
forum consulter ce sujet Aide pour la révision de mon tableau électrique sur le forum Électricité

Bonjour.

A mon avis pas possible.
Sur le Calybox, le boitier est avant tout le boitier de commande de celui-ci et accessoirement il possède une fonction thermostat (pour la pièce où il se trouve).

De plus le bus est propriétaire et ne pourra pas fonctionner avec un autre matériel.
01 février 2024 à 17:51
forum consulter ce sujet Remplacement thermostat Calybox par Netatmo sur le forum Électricité

Bonjour?

5 interrupteurs différentiels pour une gros vingtaine de circuits, c'est beaucoup.
3 63A aurait suffit.

Mais on a du mal à voir ce qui préexiste (qui est peut être correct pour un diagnostic location) de ce que vous avez ajouté.
01 février 2024 à 13:20
forum consulter ce sujet Aide pour la révision de mon tableau électrique sur le forum Électricité

Donc la solution est probablement simple.
Vous débranchez retour poussoir et retour lampe au niveau de la minuterie et vous les reliez ensemble
31 janvier 2024 à 22:17
forum consulter ce sujet Remplacement bouton poussoir par détecteur sur le forum Électricité

Quelques points complémentaires par rapport à la réponse de l'assureur.

Une installation de 20 ans n'est pas vétuste.
La dernière version majeure de la norme date de 2002, et depuis il n'y a eu que des ajustements mineurs sans impact sur la sécurité.
Une installation de 20 ans répond donc au dernières exigences en terme de sécurité.

Vous n'est pas censé être un spécialiste de l'électricité et il n'y apas d'exigence qui demande de faire des contrôle régulier de son installation électrique. Donc vous n'avez pas moyen de savoir qu'il y a avait un mauvais serrage qui pouvait occasionner un problème sous-jacent.

Un peu de littérature sur les points chauds
31 janvier 2024 à 18:27
forum consulter ce sujet Aucun disjoncteur n'a sauté lors d'un court-circuit sur le forum Électricité

Je faisais référence à cela :
Va et vient remplacé par interrupteurs temporisés
Mais ce n'est sans doute pas vous.
Mille excuses.
31 janvier 2024 à 18:12
forum consulter ce sujet Remplacement bouton poussoir par détecteur sur le forum Électricité

Mais j'ai peut-être confondu.

C'est peut-être faisable avec des détecteurs 2 fils en shuntant retour poussoir et retour lampe au niveau de la minuterie.
31 janvier 2024 à 18:10
forum consulter ce sujet Remplacement bouton poussoir par détecteur sur le forum Électricité

Bonsoir.

J'ai déjà répondu à cette question quelque part, il me semble que (sauf erreur), vous n'avez pas donné suite.
31 janvier 2024 à 18:08
forum consulter ce sujet Remplacement bouton poussoir par détecteur sur le forum Électricité

Bonjour

Je pense que ce que vous avez eu, ce n'est pas un court-circuit (un contact entre un fil de phase et un fil de neutre), mais ce qu'on appelle "un point chaud"

C'est en général dû à un mauvais serrage, d'où une faible surface de contact qui s'échauffe au passage d'une intensité importante.
Mais ce genre de chose n'occasionne pas de surintensités, et n'est donc pas détecté par un disjoncteur (ou alors un disjoncteur avec détecteur d'arc, mais que l'on trouve très rarement sur les installations en France).

La constatation de l'électricien va d'ailleurs dans ce sens.
31 janvier 2024 à 18:05
forum consulter ce sujet Aucun disjoncteur n'a sauté lors d'un court-circuit sur le forum Électricité

Le disjoncteur au départ est obligatoire.
L'interrupteur sectionneur à l'arrivée est obligatoire (coupure générale du tableau), s'il s'agit d'un bâtiment indépendant ou que les emplacements des 2 tableaux ne communiquent pas par l'intérieur.
30 janvier 2024 à 12:02
forum consulter ce sujet Raccordement tableau divisionnaire pour prise de charge Green'Up sur le forum Électricité

Exemple de tableau :

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
doublon 881055 tableau divisionnaire y

30 janvier 2024 à 10:27
forum consulter ce sujet Raccordement tableau divisionnaire pour prise de charge Green'Up sur le forum Électricité

De manière générale, un tableau divisionnaire peut s'alimenter avec n'importe quelle section à partir du 1,5².
Tout dépend de la puissance maxi dont on veut disposer et de la longueur de la liaison.
Il faudra bien entendu mettre au départ un disjoncteur de calibre adapté à la section du câble.
6², 10², 16² sont d'usage courant.

Pour une seule Wallbox de 7kW, du 10² suffit si longueur de liaison raisonnable.
30 janvier 2024 à 10:26
forum consulter ce sujet Raccordement tableau divisionnaire pour prise de charge Green'Up sur le forum Électricité

Bonjour.

Pour le 2 il faudra voir également si c'est le seul tableau de l'habitation ou non.
30 janvier 2024 à 07:19
forum consulter ce sujet Utilisation interrupteurs différentiels tableau monophasé sur le forum Électricité

Bonjour.

Du 10² vous limite à 40A (9kW)
- 2 GreenUp : OK pour du 10²
- 2 Wallbox de 7kW : il faut du 16²
- 1 GreenUp + 1 Wallbox de 7kW, il faut du 16²

Toute borne d'une puissance supérieure à 3700W doit être installée par un professionnel muni d'une qualification IRVE.
29 janvier 2024 à 16:47
forum consulter ce sujet Raccordement tableau divisionnaire pour prise de charge Green'Up sur le forum Électricité

1/ Un interrupteur différentiel 40A ne peut pas encaisser plus de 9kW. Au delà il se détériore, voire il crame.
Un abonnement, 6kVA, c'est 7kW maxi, donc pas de soucis
Mais abonnement 9kVA c'est 10,5kW maxi, donc on peut potentiellement dépasser.
Dans ce cas :
- Soit on met un 63A (le plus fiable car il autorise 14kW
- Soit on s'assure, en fonction de la nature des circuits qu'on ne tirera jamais plus de 9kW

2/ Un pour 3 circuits (circuit = disjoncteur)
Vous évoquiez "2 lignes prises, 2 lignes lumières et 2 chauffages.", donc 6 lignes. J'avais plutôt traduit 6 circuits.
D'autant plus qu'on voit un tableau avec une seule rangée, donc 1 ligne.
29 janvier 2024 à 11:58
forum consulter ce sujet Utilisation interrupteurs différentiels tableau monophasé sur le forum Électricité

Bonjour.
Citation :
- Puis-je utiliser ces interrupteurs en n'utilisant qu'une seule phase ?

Oui mais en utilisant les 2 pôles qui feront fonctionner le bouton test
Attention c'est un 40A, ne convient pas pour un abonnement 9kVA ou 12kVA
Sachant également que cela prend plus de place qu'un traditionnel mono.
Citation :
- Est-ce que je dois en mettre un par ligne ?

Si par ligne, vous entendez circuit, non.
Vous en mettez un pour l'ensemble ou mieux un pour 3
Citation :
- Ils sont tous de type A, est-ce que cela pose un problème ?

Au contraire, ce n'est que mieux.
Citation :
- Ils ne sont plus vendus depuis 2013 (selon le site de Schneider), est-ce grave ? Ils n'ont jamais été utilisés.

Si vous êtes sûr de leur provenance et de leur qualité, aucun soucis s'ils datent de 2013.
29 janvier 2024 à 07:13
forum consulter ce sujet Utilisation interrupteurs différentiels tableau monophasé sur le forum Électricité

Bonjour.

Je pense que cela ne concerne que les ordre émis par un programmateur centralisé et de toute façon, il n'y a que 2 entrées fil pilote possible.
28 janvier 2024 à 13:14
forum consulter ce sujet Conseils fonctionnement délesteur Hager 60060 sur le forum Électricité

Bonjour.
Il faut changer ce qui a brulé.

Quelques combinaisons :
- prise 16A --> câble 2,5² --> disjoncteur 16A : OK mais limité à 3600W
- prise 16A --> câble 2,5² --> disjoncteur 20A : limité à 4600W, pas OK même si la norme l'autorise (cf. votre mésaventure)
- prise 20A --> câble 2,5² --> disjoncteur 20A : OK mais limité à 4600W et les prises 20A n'ont plus vraiment d'usage de nos jours
- prise 32A --> câble 2,5² --> disjoncteur 20A : OK mais limité à 4600W et peu d'intérêt
- raccordement avec sortie de câble --> câble 2,5² --> disjoncteur 20A : OK mais limité à 4600W
- prise 32A --> câble 6² --> disjoncteur 32A : OK et fiable
- raccordement avec sortie de câble --> câble 6² --> disjoncteur 32A OK et fiable

Les 2 dernières solutions étant les seules vraiment bonnes avec une cuisinière comme la vôtre (mais nécessitent un câble en 6²).

A noter que les limites sont des maxi, on peut tout à fait tirer moins.
Dans les cas, les disjoncteurs détecteront un court-circuit.
27 janvier 2024 à 19:32
forum consulter ce sujet Cuisinière électrique branchement sur le forum Électricité