Choix différentiel sur tableau électrique
Actuellement
27 164
questions dans le
forum électricité
25181
Question Forum Électricité : Choix différentiel sur tableau électrique
Bonjour.
Je m'apprête à faire passer le Consuel pour un tableau dans une dépendance.
Et je me posais une question, il s'agit d'un petit appartement avec les commodités classique (cuisine équipée, etc).
J'ai un tableau avec deux rangées, et je m'apprête à mettre deux différentiel 63A 30mA type A sur les deux rangés.
Autant je pense que le fait de mettre deux fois un différentiel à 63A est une bonne chose, autant je ne suis pas certain que le consule valide les deux type A, en effet la norme semble stipuler qu'il faut un type A et un type AC obligatoirement ?
Chose que je ne comprend pas vraiment car il me semble (mais vous pouvez me contredire) que le type A protège à la fois pour les courant continue et pour le courant Alternatif ....
Merci d'avance pour vos avis éclairés.
Cordialement.
Je m'apprête à faire passer le Consuel pour un tableau dans une dépendance.
Et je me posais une question, il s'agit d'un petit appartement avec les commodités classique (cuisine équipée, etc).
J'ai un tableau avec deux rangées, et je m'apprête à mettre deux différentiel 63A 30mA type A sur les deux rangés.
Autant je pense que le fait de mettre deux fois un différentiel à 63A est une bonne chose, autant je ne suis pas certain que le consule valide les deux type A, en effet la norme semble stipuler qu'il faut un type A et un type AC obligatoirement ?
Chose que je ne comprend pas vraiment car il me semble (mais vous pouvez me contredire) que le type A protège à la fois pour les courant continue et pour le courant Alternatif ....
Merci d'avance pour vos avis éclairés.
Cordialement.
08 février 2024 à 14:32
Réponse 1 d'un contributeur du forum électricité
Choix différentiel sur tableau électrique
Bonjour hares.
Vous pouvez mettre des ID type A partout, vu la différence de prix minime - à vérifier.
Cordialement.
Citation :"obligatoirement" est relatif au type A pour la plaque de cuisson et le lave-linge, récepteurs dont les défauts d'isolement peuvent présenter une composante continue.
il faut un type A et un type AC obligatoirement ?
Vous pouvez mettre des ID type A partout, vu la différence de prix minime - à vérifier.
Cordialement.
08 février 2024 à 16:03
Réponse 2 d'un contributeur du forum électricité
Choix différentiel sur tableau électrique
@GL, merci pour votre réponse.
Je garde dans ce cas que des ID de type A.
Différence de prix au comptoir électrique près de chez moi (env 20€) donc acceptable.
Merci.
Je garde dans ce cas que des ID de type A.
Différence de prix au comptoir électrique près de chez moi (env 20€) donc acceptable.
Merci.
08 février 2024 à 16:08
Réponse 3 d'un contributeur du forum électricité
Choix différentiel sur tableau électrique
Bonsoir.
La norme semble stipuler qu'il faut un type A et un type AC obligatoirement
Je ne sais pas où vous avez lu cela.
Le texte original de la norme est :
"Les circuits suivants :
- le circuit de la cuisinière ou de la plaque de cuisson ;
- le circuit alimentant le lave-linge ;
- le circuit alimentant l’IRVE (le cas échéant) ;
doivent être protégés par un DDR Type A.
Les autres circuits doivent être protégés par un DDR Type A ou Type AC."
Donc aucun soucis pour ne mettre que des type A. Perso je ne mets que cela.
Perso je commande sur un site où il y a 20 centimes d'écart entre les deux.
La norme semble stipuler qu'il faut un type A et un type AC obligatoirement
Je ne sais pas où vous avez lu cela.
Le texte original de la norme est :
"Les circuits suivants :
- le circuit de la cuisinière ou de la plaque de cuisson ;
- le circuit alimentant le lave-linge ;
- le circuit alimentant l’IRVE (le cas échéant) ;
doivent être protégés par un DDR Type A.
Les autres circuits doivent être protégés par un DDR Type A ou Type AC."
Donc aucun soucis pour ne mettre que des type A. Perso je ne mets que cela.
Perso je commande sur un site où il y a 20 centimes d'écart entre les deux.
08 février 2024 à 17:28
Réponse 4 d'un contributeur du forum électricité
Choix différentiel sur tableau électrique
@CMT.
Merci pour le complément.
Ce qui est bizarre c'est que le prix de vente conseillé par Legrand par exemple est de 220 euros le Type AC et 180 le Type A.
C'est l'inverse de ce que me propose le comptoir électrique en fait !
Après si vous avez un site fiable , je prends l'info !!
Merci pour le complément.
Ce qui est bizarre c'est que le prix de vente conseillé par Legrand par exemple est de 220 euros le Type AC et 180 le Type A.
C'est l'inverse de ce que me propose le comptoir électrique en fait !
Après si vous avez un site fiable , je prends l'info !!
08 février 2024 à 17:42
Réponse 5 d'un contributeur du forum électricité
Choix différentiel sur tableau électrique
Ne pas vous baser sur le tarif catalogue Legrand, toujours systématiquement et très fortement remisé :
Type AC : réf 411650
Type A : réf 411651
Type AC : réf 411650
Type A : réf 411651
08 février 2024 à 18:16