Profil du membre CMT
			Actuellement
			27 068
			questions dans le
			forum électricité
		
	Membre inscrit CMT
a posté 11 139 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonsoir
Le schéma avec 2 va et vient et 2 permutateurs, n'est pas possible, si vous voulez en plus un variateur.
@+
Le schéma avec 2 va et vient et 2 permutateurs, n'est pas possible, si vous voulez en plus un variateur.
@+
12 février 2013 à 21:26
 consulter ce sujet Brancher variateur et 4 interrupteurs commandent deux points lumineux sur le forum ÉlectricitéPour internet c'est cela
Pour la TV, je connais moins, mais je pense que vous pourriez faire :
- Arrivée au tableau de COM de la TV
- Distribution en coax sur toutes les prises concernées ce qui devrait vous permettre d'avoir la TNT partout
- Box Numéricable dans le salon branchée sur une des prises Coaxiale (avec une prise type câble) ce qui vous permettra d'avoir les chaines complémentaires de l'abonnement.
Mais le mieux serait de faire valider ce principe par Numéricable
Si votre logement fait plus de 100m², il faut 3 prises TV dont une dans le salon. S'il fait moins de 100m² 2 suffiront.
Mais le consuel ne regarde jamais cette partie de l'installation.
Une autre solution, c'est de faire arriver le câble en direct dans le salon et de tout câbler en étoile à partir de là, en collant une série de prises RJ45 et TV sur le mur à l'endroit de la Box, et de mettre des petits cordons de "brassage" pour relier tout cela avec la Box.
@+
Pour la TV, je connais moins, mais je pense que vous pourriez faire :
- Arrivée au tableau de COM de la TV
- Distribution en coax sur toutes les prises concernées ce qui devrait vous permettre d'avoir la TNT partout
- Box Numéricable dans le salon branchée sur une des prises Coaxiale (avec une prise type câble) ce qui vous permettra d'avoir les chaines complémentaires de l'abonnement.
Mais le mieux serait de faire valider ce principe par Numéricable
Si votre logement fait plus de 100m², il faut 3 prises TV dont une dans le salon. S'il fait moins de 100m² 2 suffiront.
Mais le consuel ne regarde jamais cette partie de l'installation.
Une autre solution, c'est de faire arriver le câble en direct dans le salon et de tout câbler en étoile à partir de là, en collant une série de prises RJ45 et TV sur le mur à l'endroit de la Box, et de mettre des petits cordons de "brassage" pour relier tout cela avec la Box.
@+
12 février 2013 à 08:35
 consulter ce sujet Coffret de communication pour Box Numericable sur le forum ÉlectricitéC'est un volume pas forcément matérialisé.
@+
@+
11 février 2013 à 23:05
 consulter ce sujet Conseils installation prises sur GTL sur le forum ÉlectricitéBonsoir
La GTL est un volume qui fait au minimum 600x200xhauteur de pièce et où l'on ne trouve rien d'autre que des équipements électriques.
La goulotte PVC que les constructeurs nomment de manière impropre "goulotte GTL" alors qu'ils devraient dire "goulotte pour GTL" doit se trouver dans ce volume, tout comme vos prises et vos différents tableaux.
Le placard ne peut donc pas servir à du rangement (en tout cas vis à vis du consuel), donc ne pas prévoir étagère ou autres.
@+
La GTL est un volume qui fait au minimum 600x200xhauteur de pièce et où l'on ne trouve rien d'autre que des équipements électriques.
La goulotte PVC que les constructeurs nomment de manière impropre "goulotte GTL" alors qu'ils devraient dire "goulotte pour GTL" doit se trouver dans ce volume, tout comme vos prises et vos différents tableaux.
Le placard ne peut donc pas servir à du rangement (en tout cas vis à vis du consuel), donc ne pas prévoir étagère ou autres.
@+
11 février 2013 à 22:02
 consulter ce sujet Conseils installation prises sur GTL sur le forum ÉlectricitéBonsoir
Oui il existe des systèmes qui permettent cela.
Par exemple :
yokis mtv500.pdf
celiane 670 82.pdf
Attention tous les types de charge ne sont pas compatibles.
@+
Oui il existe des systèmes qui permettent cela.
Par exemple :
yokis mtv500.pdf
celiane 670 82.pdf
Attention tous les types de charge ne sont pas compatibles.
@+
11 février 2013 à 21:42
 consulter ce sujet Brancher variateur et 4 interrupteurs commandent deux points lumineux sur le forum ÉlectricitéBonsoir.
C'est vrai que ces nouvelles Box qui font tout et qui sont forcément près de la TV, ne sont pas très compatibles avec la philosophie d'un tableau de com.
Si vos RJ 45A sont câblées depuis le tableau de com, reliez la Box au tableau de com dans lequel vous mettrez un switch qui vous permettra de distribuer toutes vos RJ45.
@+
C'est vrai que ces nouvelles Box qui font tout et qui sont forcément près de la TV, ne sont pas très compatibles avec la philosophie d'un tableau de com.
Si vos RJ 45A sont câblées depuis le tableau de com, reliez la Box au tableau de com dans lequel vous mettrez un switch qui vous permettra de distribuer toutes vos RJ45.
@+
11 février 2013 à 21:38
 consulter ce sujet Coffret de communication pour Box Numericable sur le forum ÉlectricitéBonsoir
La minuterie ne serait-elle pas tout simplement HS ?
Si vous reliez la phase et les retours lampe, est-ce que cela s'allume bien ?
@+
La minuterie ne serait-elle pas tout simplement HS ?
Si vous reliez la phase et les retours lampe, est-ce que cela s'allume bien ?
@+
10 février 2013 à 18:53
 consulter ce sujet Minuterie immeuble en panne sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Sans connaitre la provenance et la destination des fils difficile de savoir si on peut grouper.
Donc par défaut ma réponse sera autant de connexion qu'il y a de fils.
Vous pouvez utiliser des bornes à connexion automatique type Wago, plus pratique que les dominos.
@+
Sans connaitre la provenance et la destination des fils difficile de savoir si on peut grouper.
Donc par défaut ma réponse sera autant de connexion qu'il y a de fils.
Vous pouvez utiliser des bornes à connexion automatique type Wago, plus pratique que les dominos.
@+
10 février 2013 à 08:03
 consulter ce sujet Raccorder ligne électrique après perçage porte sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Ces prises sont destinées à alimenter les équipements du tableau de communication (box ADSL, ampli TV...).
Il est donc préférable de les mettre juste à côté pour éviter d'avoir des fils qui pendouillent.
Ne pas confondre la GTL et la goulotte PVC qui est à l'intérieur.
Rien n'interdit de mettre les prises dans le volume de la GTL mais sur le mur à côté de la goulotte.
Mais si vous voulez vraiment les mettre sur la goulotte, un tableau une rangée peut être la solution.
A noter que certain tableau de com prévoit un emplacement pour ces prises (avec une séparation courant fort / courant faible).
@+
Ces prises sont destinées à alimenter les équipements du tableau de communication (box ADSL, ampli TV...).
Il est donc préférable de les mettre juste à côté pour éviter d'avoir des fils qui pendouillent.
Ne pas confondre la GTL et la goulotte PVC qui est à l'intérieur.
Rien n'interdit de mettre les prises dans le volume de la GTL mais sur le mur à côté de la goulotte.
Mais si vous voulez vraiment les mettre sur la goulotte, un tableau une rangée peut être la solution.
A noter que certain tableau de com prévoit un emplacement pour ces prises (avec une séparation courant fort / courant faible).
@+
09 février 2013 à 08:10
 consulter ce sujet Conseils installation prises sur GTL sur le forum ÉlectricitéBonsoir
Il faut tester avec un multimètre les différents composants du circuit.
Avez-vous 230V qui arrivent à l'inter ?
Avez-vous une continuité entre l'autre fil de l'inter et la prise ?
Avez-vous 230V qui arrivent sur la phase de la prise dans une des deux positions de l'interrupteur ?
...
@+
Il faut tester avec un multimètre les différents composants du circuit.
Avez-vous 230V qui arrivent à l'inter ?
Avez-vous une continuité entre l'autre fil de l'inter et la prise ?
Avez-vous 230V qui arrivent sur la phase de la prise dans une des deux positions de l'interrupteur ?
...
@+
08 février 2013 à 23:03
 consulter ce sujet Problème sur un interrupteur et une prise sur le forum ÉlectricitéBonsoir.
Vous avez la réponse juste au-dessus.
@+
Vous avez la réponse juste au-dessus.
@+
08 février 2013 à 22:56
 consulter ce sujet Section câble entre coffret fusibles EDF et compteur sur le forum ÉlectricitéBonsoir
Un câble souple assure la continuité de la protection mécanique.
Il est donc acceptable dans le cadre d'un diagnostic sécurité.
@+
Un câble souple assure la continuité de la protection mécanique.
Il est donc acceptable dans le cadre d'un diagnostic sécurité.
@+
06 février 2013 à 00:05
 consulter ce sujet Tableau électrique ok pas de coupure au niveau espace de vie sur le forum ÉlectricitéBonsoir
Peut-être que le disj 32A est pour alimenter un tableau divisionnaire ?
Dans ce cas c'est normal.
@+
Peut-être que le disj 32A est pour alimenter un tableau divisionnaire ?
Dans ce cas c'est normal.
@+
04 février 2013 à 21:45
 consulter ce sujet Tableau électrique problèmes raccordement à la terre sur le forum ÉlectricitéBonsoir
Votre descriptif est vague.
Que dit exactement le diagnostic ?
Visuellement la seule chose que je peux dire c'est qu'il manque le gros fil d'alimentation en provenance du piquet de terre ou alors que celui-ci n'a pas une section suffisante.
@+
Votre descriptif est vague.
Que dit exactement le diagnostic ?
Visuellement la seule chose que je peux dire c'est qu'il manque le gros fil d'alimentation en provenance du piquet de terre ou alors que celui-ci n'a pas une section suffisante.
@+
03 février 2013 à 21:39
 consulter ce sujet Tableau électrique problèmes raccordement à la terre sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Vous avez déjà ouvert 2 discussions sur ce thème sur le forum et personne ne vous a trouvé la solution miracle.
La seule solution que je vois, et que j'ai déjà évoqué plus bas, c'est une commande avec des 2 télérupteurs et un module de centralisation.
Vous faites 2 circuits :
- le premier sans poussoir alimente 2 lampes via un télérupteur
- le deuxième avec le poussoir 2 alimente la 3ème lampe via un 2ème télérupteur et permet de l'allumer et de l'éteindre de manière autonome.
Le poussoir 1 (qui doit être un double poussoir) commandera l'ensemble des 3 lampes (1 poussoir pour tout allumer et l'autre pour tout éteindre) via un module de centralisation des 2 télérupteurs.
@+
Vous avez déjà ouvert 2 discussions sur ce thème sur le forum et personne ne vous a trouvé la solution miracle.
La seule solution que je vois, et que j'ai déjà évoqué plus bas, c'est une commande avec des 2 télérupteurs et un module de centralisation.
Vous faites 2 circuits :
- le premier sans poussoir alimente 2 lampes via un télérupteur
- le deuxième avec le poussoir 2 alimente la 3ème lampe via un 2ème télérupteur et permet de l'allumer et de l'éteindre de manière autonome.
Le poussoir 1 (qui doit être un double poussoir) commandera l'ensemble des 3 lampes (1 poussoir pour tout allumer et l'autre pour tout éteindre) via un module de centralisation des 2 télérupteurs.
@+
03 février 2013 à 14:47
 consulter ce sujet Problème retour de courant  sur le forum ÉlectricitéEst-ce que votre compteur ERDF décompte en HP pendant les HP ?
Ou est-il en permanence en HC avec seulement l'index HC qui bouge ?
Ou est-il en permanence en HC avec seulement l'index HC qui bouge ?
03 février 2013 à 14:40
 consulter ce sujet Contacteur HP HC fonctionne en permanence sur le forum ÉlectricitéBonjour,
Vos 2 interrupteurs ne peuvent pas allumer la même lampe d'un côté et des lampes différentes d'un autre (sans mettre en place un système complexe de centralisation).
Ce qui est possible de manière simple c'est que :
- l'inter 1 allume 2 lampes et l'inter 2 allume la 3ème lampe.
ou
- l'inter 1 allume les 3 lampes et l'inter 2 assure éventuellement un arrêt forcé de l'éclairage d'une des lampes.
Mais je ne sais pas si c'est ce que vous voulez faire.
Dites nous mieux ce que vous voulez faire.
@+
Vos 2 interrupteurs ne peuvent pas allumer la même lampe d'un côté et des lampes différentes d'un autre (sans mettre en place un système complexe de centralisation).
Ce qui est possible de manière simple c'est que :
- l'inter 1 allume 2 lampes et l'inter 2 allume la 3ème lampe.
ou
- l'inter 1 allume les 3 lampes et l'inter 2 assure éventuellement un arrêt forcé de l'éclairage d'une des lampes.
Mais je ne sais pas si c'est ce que vous voulez faire.
Dites nous mieux ce que vous voulez faire.
@+
03 février 2013 à 12:37
 consulter ce sujet Problème retour de courant  sur le forum ÉlectricitéBonjour,
Ce qui n'est pas clair dans votre question, c'est de savoir :
- si vous modifiez un éclairage existant (si oui dites nous de quoi vous partez et à quoi vous voulez arriver) ?
- si vous mettez en place un nouvel éclairage ?
Vous parlez de double va et vient ?
Est-ce bien un montage en va et vient (c'est à dire qu'il y a 2 points de commande pour chaque lampe), ou alors un montage en interrupteur simple (1 point de commande pour chaque lampe).
Je vous donne un schéma pour un montage en va et vient.
On pourra l'adapter à votre cas exact et à vos couleurs (sachant qu'il n'y a que le rôle du neutre (bleu) et de la terre (vert/jaune) qui sont obligatoires.
@+
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Ce qui n'est pas clair dans votre question, c'est de savoir :
- si vous modifiez un éclairage existant (si oui dites nous de quoi vous partez et à quoi vous voulez arriver) ?
- si vous mettez en place un nouvel éclairage ?
Vous parlez de double va et vient ?
Est-ce bien un montage en va et vient (c'est à dire qu'il y a 2 points de commande pour chaque lampe), ou alors un montage en interrupteur simple (1 point de commande pour chaque lampe).
Je vous donne un schéma pour un montage en va et vient.
On pourra l'adapter à votre cas exact et à vos couleurs (sachant qu'il n'y a que le rôle du neutre (bleu) et de la terre (vert/jaune) qui sont obligatoires.
@+
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

03 février 2013 à 12:29
 consulter ce sujet Branchement double va et vient sur fils électriques anciens sur le forum ÉlectricitéBonjour
Premier point, êtes-vous certain d'avoir un tarif Heures Creuses.
A vérifier sur la facture de votre fournisseur d'électricité.
Car si vous êtes en tarif de base, le comportement que vous décrivez est normal.
Si vous êtes en tarif HC c'est que :
- soit le montage est mal fait
- soit le contact HC reste fermé en permanence à tort, ce qui induirait une demande de dépannage auprès d'ERDF.
Pour vérifier cela :
Le contact est-il délivré par un relai 175Hz ou par les bornes C1C2 d'un compteur électronique ? En gros quel type de compteur avez-vous ?
Avez-vous vérifié la manière dont le raccordement est fait au niveau du contact HC ?
Votre compteur bascule t-il bien en HC aux bonnes heures ?
@+
Premier point, êtes-vous certain d'avoir un tarif Heures Creuses.
A vérifier sur la facture de votre fournisseur d'électricité.
Car si vous êtes en tarif de base, le comportement que vous décrivez est normal.
Si vous êtes en tarif HC c'est que :
- soit le montage est mal fait
- soit le contact HC reste fermé en permanence à tort, ce qui induirait une demande de dépannage auprès d'ERDF.
Pour vérifier cela :
Le contact est-il délivré par un relai 175Hz ou par les bornes C1C2 d'un compteur électronique ? En gros quel type de compteur avez-vous ?
Avez-vous vérifié la manière dont le raccordement est fait au niveau du contact HC ?
Votre compteur bascule t-il bien en HC aux bonnes heures ?
@+
03 février 2013 à 10:55
 consulter ce sujet Contacteur HP HC fonctionne en permanence sur le forum ÉlectricitéBonjour
Avec le disj 2A cela donne ceci.
Je ne suis pas "fana" car si le disj 2A est coupé pour quelque raison que ce soit, le dispositif de coupure d'urgence n'est plus opérationnel.
@+
Voici un schéma
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Avec le disj 2A cela donne ceci.
Je ne suis pas "fana" car si le disj 2A est coupé pour quelque raison que ce soit, le dispositif de coupure d'urgence n'est plus opérationnel.
@+
Voici un schéma
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

03 février 2013 à 10:51
 consulter ce sujet Tableau électrique ok pas de coupure au niveau espace de vie sur le forum ÉlectricitéBonsoir
Quel usage ?
Si chaque prise doit être complètement indépendante :
Prise mono 16A : disjoncteur différentiel 30mA 2P 16A (1,5² mini)
Prise tri 16A : disjoncteur différentiel 30mA 3P 16A (1,5² mini)
Prise tri 32A : disjoncteur différentiel 30mA 3P 32A (6² mini)
Si c'est tri+neutre, prendre des 4P
@+
Quel usage ?
Si chaque prise doit être complètement indépendante :
Prise mono 16A : disjoncteur différentiel 30mA 2P 16A (1,5² mini)
Prise tri 16A : disjoncteur différentiel 30mA 3P 16A (1,5² mini)
Prise tri 32A : disjoncteur différentiel 30mA 3P 32A (6² mini)
Si c'est tri+neutre, prendre des 4P
@+
02 février 2013 à 12:59
 consulter ce sujet Réaliser coffret électrique de prises sur le forum ÉlectricitéBonsoir
En principe il faut un dispositif action directe.
L'idéal est un interrupteur sectionneur par lequel transitent le câble d'alimentation entre le disjoncteur de branchement et le tableau de répartition.
A défaut un dispositif type coup de poing et une bobine à émission associée à un interrupteur sectionneur dans un mini tableau pourrait faire l'affaire (bien que je n'aime pas l'absence de 30mA sur le circuit de commande).
Je vous donne des exemples de référence en Legrand, mais il existe l'équivalent dans d'autres marques :
Legrand 023 57
Legrand 4 065 28
Legrand 013 04
Legrand 4 062 78
Legrand 766 02
@+
Voici les schémas
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


En principe il faut un dispositif action directe.
L'idéal est un interrupteur sectionneur par lequel transitent le câble d'alimentation entre le disjoncteur de branchement et le tableau de répartition.
A défaut un dispositif type coup de poing et une bobine à émission associée à un interrupteur sectionneur dans un mini tableau pourrait faire l'affaire (bien que je n'aime pas l'absence de 30mA sur le circuit de commande).
Je vous donne des exemples de référence en Legrand, mais il existe l'équivalent dans d'autres marques :
Legrand 023 57
Legrand 4 065 28
Legrand 013 04
Legrand 4 062 78
Legrand 766 02
@+
Voici les schémas
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


02 février 2013 à 11:34
 consulter ce sujet Tableau électrique ok pas de coupure au niveau espace de vie sur le forum ÉlectricitéBonsoir
Je pense qu'il y a une solution avec des télérupteurs et des modules de centralisation.
Mais c'est partir sur une logique complètement différente de la votre.
@+
Je pense qu'il y a une solution avec des télérupteurs et des modules de centralisation.
Mais c'est partir sur une logique complètement différente de la votre.
@+
01 février 2013 à 23:59
 consulter ce sujet Branchement 6 interrupteurs sur le forum ÉlectricitéBonsoir
Pour l'équilibrage, il faut voir comment c'est réparti au niveau du tableau principal.
Si cela se trouve, il peut être pertinent de n'utiliser que 2 phases ou au contraire de se répartir sur les 3.
Mais à partir du moment où le tableau est desservi en tetra, vous pouvez garder la souplesse nécessaire pour vous adapter.
A noter que si vous avez peu de circuits, un seul interrupteur différentiel 30mA tetra pourrait convenir à tout le tableau divisionnaire.
Vous pouvez vous inspirer des schémas ci-dessous en ne gardant que les parties qui vous intéressent.
@+
Voici les schémas
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Pour l'équilibrage, il faut voir comment c'est réparti au niveau du tableau principal.
Si cela se trouve, il peut être pertinent de n'utiliser que 2 phases ou au contraire de se répartir sur les 3.
Mais à partir du moment où le tableau est desservi en tetra, vous pouvez garder la souplesse nécessaire pour vous adapter.
A noter que si vous avez peu de circuits, un seul interrupteur différentiel 30mA tetra pourrait convenir à tout le tableau divisionnaire.
Vous pouvez vous inspirer des schémas ci-dessous en ne gardant que les parties qui vous intéressent.
@+
Voici les schémas
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


01 février 2013 à 08:24
 consulter ce sujet Protection d'une extension de tableau électrique existant sur le forum ÉlectricitéBonsoir
Il n'y a pas un petit schéma de dessiné dessus.
Le mieux serait de nous faire une photo.
Mais en locaux d'habitation, le plus fréquent est de mettre des interrupteurs différentiels 30mA.
@+
Il n'y a pas un petit schéma de dessiné dessus.
Le mieux serait de nous faire une photo.
Mais en locaux d'habitation, le plus fréquent est de mettre des interrupteurs différentiels 30mA.
@+
31 janvier 2013 à 20:56
 consulter ce sujet Repérage disjoncteur  interrupteur sur le forum ÉlectricitéBonsoir
Tout dépend de la date de l'installation.
Autrefois la norme l'autorisait, mais plus maintenant.
Mais la norme n'est pas rétroactive.
@+
Tout dépend de la date de l'installation.
Autrefois la norme l'autorisait, mais plus maintenant.
Mais la norme n'est pas rétroactive.
@+
31 janvier 2013 à 20:54
 consulter ce sujet Prises de courant et lumières branchées sur la même protection sur le forum ÉlectricitéBonsoir
Soit vous faites un montage en apparent.
Soit vous utiliser un système sans fils (attention assurez-vous qu'il ne nécessite pas le neutre).
Vous trouverez cela par exemple chez Chacon, Yokis, Delta Dore, Blyss Liveez...
@+
Soit vous faites un montage en apparent.
Soit vous utiliser un système sans fils (attention assurez-vous qu'il ne nécessite pas le neutre).
Vous trouverez cela par exemple chez Chacon, Yokis, Delta Dore, Blyss Liveez...
@+
31 janvier 2013 à 20:52
 consulter ce sujet Ajouter un va et vient sur ligne existante sur le forum ÉlectricitéBonsoir.
Tout dépend de la puissance donc vous voulez disposer dans l'extension.
Avec un lave-vaisselle et un chauffe eau dans l'extension donc au moins 5 kW, puis les branchement accessoires, est-il pertinent de se brancher en mono sur une seule phase ?
- cela dépend de la puissance totale de votre abonnement tri
- cela suppose que la phase correspondante soit déchargée au niveau du tableau principal.
Les réponses, pourraient être :
- 3G10² protégé par un disj mono 40A pour 9 kW maxi
- 3G6² protégé par un disj mono 32A pour 7kW maxi
- 5G4² protégé par un disj tetra 25A pour 17kW maxi.
La puissance de votre abonnement prévu, pourra vous guider sur la solution car le raisonnement ne sera pas le même si vous avez 15A par phase ou 60A par phase.
A l'arrivée sur le tableau divisionnaire vous pouvez mettre un interrupteur sectionneur de calibre au moins égal au calibre du disjoncteur au départ pour servir de coupure générale.
C'est juste un dispositif de coupure, pas une protection
Pourquoi un ID type A à gauche ?
@+
Tout dépend de la puissance donc vous voulez disposer dans l'extension.
Avec un lave-vaisselle et un chauffe eau dans l'extension donc au moins 5 kW, puis les branchement accessoires, est-il pertinent de se brancher en mono sur une seule phase ?
- cela dépend de la puissance totale de votre abonnement tri
- cela suppose que la phase correspondante soit déchargée au niveau du tableau principal.
Les réponses, pourraient être :
- 3G10² protégé par un disj mono 40A pour 9 kW maxi
- 3G6² protégé par un disj mono 32A pour 7kW maxi
- 5G4² protégé par un disj tetra 25A pour 17kW maxi.
La puissance de votre abonnement prévu, pourra vous guider sur la solution car le raisonnement ne sera pas le même si vous avez 15A par phase ou 60A par phase.
A l'arrivée sur le tableau divisionnaire vous pouvez mettre un interrupteur sectionneur de calibre au moins égal au calibre du disjoncteur au départ pour servir de coupure générale.
C'est juste un dispositif de coupure, pas une protection
Pourquoi un ID type A à gauche ?
@+
29 janvier 2013 à 19:45
 consulter ce sujet Protection d'une extension de tableau électrique existant sur le forum ÉlectricitéBonsoir
Le mieux serait que vous décriviez votre problème exactement.
On pourrait vous aider à trouver une solution appropriée.
@+
Le mieux serait que vous décriviez votre problème exactement.
On pourrait vous aider à trouver une solution appropriée.
@+
25 janvier 2013 à 19:39
 consulter ce sujet Problème relais DSC Legrand ne fonctionne plus sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Que voulez-vous qu'on vous dise.
Il y a eu fraude et cela semble avoir été découvert.
Vous devrez en payer les conséquences.
@+
Que voulez-vous qu'on vous dise.
Il y a eu fraude et cela semble avoir été découvert.
Vous devrez en payer les conséquences.
@+
25 janvier 2013 à 08:37
 consulter ce sujet 2 compteurs EDF pour un même logement sur le forum ÉlectricitéBonsoir
Il n'y a pas de norme.
Le tout est d'avoir suffisamment de place pour positionner vos câbles.
@+
Il n'y a pas de norme.
Le tout est d'avoir suffisamment de place pour positionner vos câbles.
@+
25 janvier 2013 à 00:00
 consulter ce sujet Brancher 2 disjoncteurs différentiels sur le forum ÉlectricitéBonsoir
La solution n'est pas simple.
Il faudra récupérer une phase au niveau du va et vient côté tableau, et la neutre et la terre au niveau de la lampe.
Donc plus ou moins simple suivant votre configuration
Vous avez un va et vient côté tableau.
Sur celui-ci la phase est raccordé en L ou P
Vous avez un va et vient côté lampe
Sur celui-ci, il n'y a pas la phase (mais le retour lampe).
Les navettes sont en général des fils de même couleur qui raccordent les 2 va et vient.
@+
Voici un schéma
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

La solution n'est pas simple.
Il faudra récupérer une phase au niveau du va et vient côté tableau, et la neutre et la terre au niveau de la lampe.
Donc plus ou moins simple suivant votre configuration
Vous avez un va et vient côté tableau.
Sur celui-ci la phase est raccordé en L ou P
Vous avez un va et vient côté lampe
Sur celui-ci, il n'y a pas la phase (mais le retour lampe).
Les navettes sont en général des fils de même couleur qui raccordent les 2 va et vient.
@+
Voici un schéma
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

24 janvier 2013 à 23:59
 consulter ce sujet Alimenter deux appliques commandées chacune par un interrupteur simple sur le forum ÉlectricitéBonsoir
La surchauffe est sans doute due à un mauvais serrage associée à une intensité élevée.
Votre 2ème montage n'est pas bon.
Un circuit où il y a du 1,5² devrait avoir un disjoncteur 16A maxi.
Remplacez le disj 20A par un 16A ou remplacez le 1,5² par du 2,5².
@+
La surchauffe est sans doute due à un mauvais serrage associée à une intensité élevée.
Votre 2ème montage n'est pas bon.
Un circuit où il y a du 1,5² devrait avoir un disjoncteur 16A maxi.
Remplacez le disj 20A par un 16A ou remplacez le 1,5² par du 2,5².
@+
23 janvier 2013 à 23:48
 consulter ce sujet Surchauffe tableau électrique sur le forum ÉlectricitéBonsoir
+1 avec ce qui a été dit dessus :
- Ajout de bornier, éventuellement clipsable sur rail si pas d'emplacement adapté.
- Peigne vertical (mais ce n'est pas universel) si cela existe dans la marque du matériel de votre tableau.
Autre solution racheter un tableau du marque correct en gardant le matériel du précédent.
@+
+1 avec ce qui a été dit dessus :
- Ajout de bornier, éventuellement clipsable sur rail si pas d'emplacement adapté.
- Peigne vertical (mais ce n'est pas universel) si cela existe dans la marque du matériel de votre tableau.
Autre solution racheter un tableau du marque correct en gardant le matériel du précédent.
@+
23 janvier 2013 à 22:52
 consulter ce sujet Brancher 2 disjoncteurs différentiels sur le forum ÉlectricitéBonsoir
Un contacteur change d'état en fonction de la présence au l'absence d'une tension aux bornes du circuit de commande.
Un télérupteur change d'état lorsqu'on envoie une impulsion aux bornes du circuit de commande.
@+
Un contacteur change d'état en fonction de la présence au l'absence d'une tension aux bornes du circuit de commande.
Un télérupteur change d'état lorsqu'on envoie une impulsion aux bornes du circuit de commande.
@+
18 janvier 2013 à 23:42
 consulter ce sujet Télérupteur avec contacteur triphasé sur le forum ÉlectricitéBonsoir
On n'utilise pas un tournevis testeur pour vérifier s'il y a du jus.
Un tournevis testeur peut s'allumer en l'absence de courant par simple présence de courant induit au voisinage d'autres câbles sous tension, surtout si le câble est débranché à un endroit.
Utilisez un multimètre (10 € en GSB).
Probablement que tout est normal.
@+
On n'utilise pas un tournevis testeur pour vérifier s'il y a du jus.
Un tournevis testeur peut s'allumer en l'absence de courant par simple présence de courant induit au voisinage d'autres câbles sous tension, surtout si le câble est débranché à un endroit.
Utilisez un multimètre (10 € en GSB).
Probablement que tout est normal.
@+
18 janvier 2013 à 23:39
 consulter ce sujet Problème de câble 3g2.5 sur le forum ÉlectricitéBonjour
Je précise mon propos.
La manette sur un télérupteur est à la fois :
- un indicateur d'état (allumé/éteint)
- une manette de commande du télérupteur (comme si vous appuyez sur un bouton poussoir).
Si vous allumez avec cette manette et que vous appuyez sur un poussoir, la manette redescend à la position éteint.
@+
Je précise mon propos.
La manette sur un télérupteur est à la fois :
- un indicateur d'état (allumé/éteint)
- une manette de commande du télérupteur (comme si vous appuyez sur un bouton poussoir).
Si vous allumez avec cette manette et que vous appuyez sur un poussoir, la manette redescend à la position éteint.
@+
17 janvier 2013 à 08:00
 consulter ce sujet Problème télérupteur disjoncte conseils dépannage sur le forum ÉlectricitéBonsoir
Ce n'est pas clair.
Un télérupteur cela ne disjoncte pas
C'est le disjoncteur associé qui le fait ?
@+
Ce n'est pas clair.
Un télérupteur cela ne disjoncte pas
C'est le disjoncteur associé qui le fait ?
@+
16 janvier 2013 à 23:49
 consulter ce sujet Problème télérupteur disjoncte conseils dépannage sur le forum ÉlectricitéBonsoir.
Comment étaient (et sont) raccordés les 2 rouges dans le domino ?
@+
Comment étaient (et sont) raccordés les 2 rouges dans le domino ?
@+
16 janvier 2013 à 21:45
 consulter ce sujet Souci pour brancher un plafonnier prises murales ne fonctionnent plus sur le forum ÉlectricitéBonsoir
C'est possible si vous utilisez des prises doubles, triples ou quadruples.
Pour rappel, lorsque des socles de prise de courant sont montés dans un même boitier, ils sont décomptés de la manière suivante :
- 1 socle par boitier --> 1 socle décompté
- 2 socles par boitier --> 1 socle décompté
- 3 socles par boitier --> 2 socles décomptés
- 4 socles par boitier --> 2 socles décomptés
- plus de 4 socles par boitier --> 3 socles décomptés.
@+
C'est possible si vous utilisez des prises doubles, triples ou quadruples.
Pour rappel, lorsque des socles de prise de courant sont montés dans un même boitier, ils sont décomptés de la manière suivante :
- 1 socle par boitier --> 1 socle décompté
- 2 socles par boitier --> 1 socle décompté
- 3 socles par boitier --> 2 socles décomptés
- 4 socles par boitier --> 2 socles décomptés
- plus de 4 socles par boitier --> 3 socles décomptés.
@+
16 janvier 2013 à 21:33
 consulter ce sujet Disjoncteur 16A ou 20A pour circuit 5 prises sur le forum ÉlectricitéBonjour
Ce n'est pas dangereux, mais cela peut prêter à confusion.
Quelqu'un qui interviendra sur cette installation dans quelques années pourra avoir un doute sur la section du circuit 1,5² ou 2,5² et sur les obligations normatives qui en découlent.
@+
Ce n'est pas dangereux, mais cela peut prêter à confusion.
Quelqu'un qui interviendra sur cette installation dans quelques années pourra avoir un doute sur la section du circuit 1,5² ou 2,5² et sur les obligations normatives qui en découlent.
@+
16 janvier 2013 à 07:38
 consulter ce sujet Utiliser un câble de section plus grande que la norme sur le forum ÉlectricitéBonsoir.
Pour décharger une phase, il faut analyser tous les circuits existants sur le tableau principal et refaire la répartition pour n'utiliser principalement que 2 phases.
Mais de toute façon avec environ 10 kW de convecteurs plus chauffe-eau, sauf abonnement d'au moins 24 kVA, il est illusoire de vouloir alimenter votre tableau divisionnaire en mono.
Vu cette puissance, je vous conseille de partir sur mon premier schéma.
Mettez tous les radiateurs sous un même ID, si vous voulez pouvoir utiliser un programmateur.
@+
Pour décharger une phase, il faut analyser tous les circuits existants sur le tableau principal et refaire la répartition pour n'utiliser principalement que 2 phases.
Mais de toute façon avec environ 10 kW de convecteurs plus chauffe-eau, sauf abonnement d'au moins 24 kVA, il est illusoire de vouloir alimenter votre tableau divisionnaire en mono.
Vu cette puissance, je vous conseille de partir sur mon premier schéma.
Mettez tous les radiateurs sous un même ID, si vous voulez pouvoir utiliser un programmateur.
@+
15 janvier 2013 à 21:41
 consulter ce sujet Installer un tableau divisionnaire sur le forum ÉlectricitéBonsoir.
Avec 2 fils en 10² : gaine ICTA de 25.
Avec 3 fils en 10² : gaine ICTA de 32.
Vous ne pouvez pas mettre 2 fils sur une borne du disjoncteur ERDF.
Il faudra faire un coffret de dérivation intermédiaire.
@+
Avec 2 fils en 10² : gaine ICTA de 25.
Avec 3 fils en 10² : gaine ICTA de 32.
Vous ne pouvez pas mettre 2 fils sur une borne du disjoncteur ERDF.
Il faudra faire un coffret de dérivation intermédiaire.
@+
14 janvier 2013 à 23:25
 consulter ce sujet Comment alimenter un deuxième tableau électrique sur le forum ÉlectricitéBonsoir
La petite précision de la fin a son importance.
Personnellement je partirai sur du 5G4² protégé par un disj tetra 25A en mettant à l'arrivée un interrupteur différentiel 30mA tetra 25A type AC.
Cela vous permettra 15kW maxi et 5 kW maxi par phase ce qui très largement suffisant pour l'usage décrit et cela vous donnera de la souplesse dans l'équilibrage.
Autre idée, décharger une phase sur votre tableau principal et alimenter le tableau divisionnaire en mono entre cette phase et le neutre avec un 3G6² protégé par un disj 32A (7kW maxi).
@+
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

La petite précision de la fin a son importance.
Personnellement je partirai sur du 5G4² protégé par un disj tetra 25A en mettant à l'arrivée un interrupteur différentiel 30mA tetra 25A type AC.
Cela vous permettra 15kW maxi et 5 kW maxi par phase ce qui très largement suffisant pour l'usage décrit et cela vous donnera de la souplesse dans l'équilibrage.
Autre idée, décharger une phase sur votre tableau principal et alimenter le tableau divisionnaire en mono entre cette phase et le neutre avec un 3G6² protégé par un disj 32A (7kW maxi).
@+
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

14 janvier 2013 à 22:04
 consulter ce sujet Installer un tableau divisionnaire sur le forum ÉlectricitéBonsoir
Je pense que N in va au disjoncteur et N out à l'ampoule.
Je pense que N out est facultatif, mais à confirmer.
@+
Je pense que N in va au disjoncteur et N out à l'ampoule.
Je pense que N out est facultatif, mais à confirmer.
@+
09 janvier 2013 à 19:53
 consulter ce sujet Comment corriger problème de va et vient sans fil Legrand celiane sur le forum ÉlectricitéBonsoir
Un voyant sur le circuit électrique oui assurément.
Au niveau du thermostat, moins sûr.
@+
Un voyant sur le circuit électrique oui assurément.
Au niveau du thermostat, moins sûr.
@+
08 janvier 2013 à 21:48
 consulter ce sujet Problème EDF facturation heures creuses sur le forum ÉlectricitéBonsoir
1/ C'est à portée d'un bricoleur moyen.
Dans le cadre d'une mise en sécurité, la terre a peu d'intérêt sur les prises où sont raccordées des appareils non reliés à la terre : radio réveil, lampe de chevet, hifi, TV...
2/ En règle générale ce n'est pas facile de repasser dans les gaines existantes. Tout dépend du taux de remplissage, de la présence de coude serrée, de la continuité effective de la gaine... et il faut connaitre le cheminement de celles-ci pour trouver les points de départ et d'arrivée.
Avec un bon tire-fil et du Yellow, on peut parfois ajouter un fil complémentaire, d'autrefois, il faut enlever tous les fils existants et tout repasser avec la terre en plus.
Sinon, il y a toujours la possibilité de repasser un nouveau conduit : gaine, moulure...
La rénovation des pièces est parfois l'occasion de faire cela proprement.
3/ Je sais que Promotelec faisait cela à une certaine époque
promotelec-services.com
Je ne sais pas si c'est toujours le cas.
Sinon, le consuel peut toujours faire cela.
@+
1/ C'est à portée d'un bricoleur moyen.
Dans le cadre d'une mise en sécurité, la terre a peu d'intérêt sur les prises où sont raccordées des appareils non reliés à la terre : radio réveil, lampe de chevet, hifi, TV...
2/ En règle générale ce n'est pas facile de repasser dans les gaines existantes. Tout dépend du taux de remplissage, de la présence de coude serrée, de la continuité effective de la gaine... et il faut connaitre le cheminement de celles-ci pour trouver les points de départ et d'arrivée.
Avec un bon tire-fil et du Yellow, on peut parfois ajouter un fil complémentaire, d'autrefois, il faut enlever tous les fils existants et tout repasser avec la terre en plus.
Sinon, il y a toujours la possibilité de repasser un nouveau conduit : gaine, moulure...
La rénovation des pièces est parfois l'occasion de faire cela proprement.
3/ Je sais que Promotelec faisait cela à une certaine époque
promotelec-services.com
Je ne sais pas si c'est toujours le cas.
Sinon, le consuel peut toujours faire cela.
@+
08 janvier 2013 à 19:56
 consulter ce sujet Faire courir le fil de terre partout dans l'appartement comment faire sur le forum ÉlectricitéBonsoir.
Ce qu'il vous faut c'est un interrupteur différentiel 30mA et pas un disjoncteur différentiel 30mA.
Pourquoi ne pas repartir d'un interrupteur différentiel 30mA déjà existant sur l'installation.
S'il n'y en a pas, pourquoi ne pas en mettre un en amont de tous vos circuits pour sécuriser celle-ci.
Mais pour répondre strictement à votre question, un interrupteur différentiel 30mA 25A type AC suffirait pour votre usage.
Je vous conseille de prendre néanmoins un 40A : moins cher, plus facile à trouver, plus évolutif.
@+
Ce qu'il vous faut c'est un interrupteur différentiel 30mA et pas un disjoncteur différentiel 30mA.
Pourquoi ne pas repartir d'un interrupteur différentiel 30mA déjà existant sur l'installation.
S'il n'y en a pas, pourquoi ne pas en mettre un en amont de tous vos circuits pour sécuriser celle-ci.
Mais pour répondre strictement à votre question, un interrupteur différentiel 30mA 25A type AC suffirait pour votre usage.
Je vous conseille de prendre néanmoins un 40A : moins cher, plus facile à trouver, plus évolutif.
@+
08 janvier 2013 à 19:39
 consulter ce sujet Installer horloge ballon d'eau chaude  sur le forum ÉlectricitéBonjour
En faisant abstraction de l'aspect normatif évoqué par 1Insp, il y a également des contraintes techniques.
Pour une prises il faut une phase, un neutre, une terre (fils rouge, bleu, vert/jaune dans mes schémas).
Pour raccorder la prise, tout dépendra donc du cheminement actuel des fils.
Vous trouverez 3 exemples de schéma d'éclairage. Vous voyez que seul le 3ème permet de repartir de l'interrupteur.
Tout dépend donc comment est réalisé l'éclairage actuel.
La bonne solution serait plutôt de repartir d'une prise, par exemple située dans une pièce au dessus.
@+
Voici les photos :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

En faisant abstraction de l'aspect normatif évoqué par 1Insp, il y a également des contraintes techniques.
Pour une prises il faut une phase, un neutre, une terre (fils rouge, bleu, vert/jaune dans mes schémas).
Pour raccorder la prise, tout dépendra donc du cheminement actuel des fils.
Vous trouverez 3 exemples de schéma d'éclairage. Vous voyez que seul le 3ème permet de repartir de l'interrupteur.
Tout dépend donc comment est réalisé l'éclairage actuel.
La bonne solution serait plutôt de repartir d'une prise, par exemple située dans une pièce au dessus.
@+
Voici les photos :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

08 janvier 2013 à 07:40
 consulter ce sujet Installer ampoule et prise électrique dans une cave sur le forum ÉlectricitéBonsoir
Il existe également les boitiers d'encastrement pour batiment BBC
BOÎTE MONOPOSTE PROG. BATIBOX ENERGY
et des bouchons obturateurs :
KIT OBTURATEURS PROG. BATIBOX ENERGY
 
@+

Il existe également les boitiers d'encastrement pour batiment BBC
BOÎTE MONOPOSTE PROG. BATIBOX ENERGY
et des bouchons obturateurs :
KIT OBTURATEURS PROG. BATIBOX ENERGY
@+

07 janvier 2013 à 22:30
 consulter ce sujet Isolation interrupteurs intérieurs sur mur extérieurs sur le forum Électricité






