FORUM ÉLECTRICITÉ

S'inscrire Aide

Profil du membre CMT

Rechercher dans le forum électricité :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 26 901 questions dans le forum électricité


Membre inscrit CMT

CMT
a posté 11 079 messages sur les forums BricoVidéo :


Forum Électricité

Bonsoir

Vous ne pouvez pas alimenter un équipement à partir de 2 compteurs différents.

Mais la consommation est ridiculement faible :
En supposant que votre moteur consomme 200W et qu'il fonctionne pendant une minute 6 fois par jour, la consommation annuelle sera :
200/1000 * 6 /60 * 365 * 0,15 soit environ 1€ par an.

@+
24 avril 2016 à 18:35
forum consulter ce sujet Branchement indépendant pour portail commun à deux habitations sur le forum Électricité

Bonsoir.

La règle sur le cumul des calibres ne s'applique pour un ID 63A puisque le DB ERDF ne peut pas délivrer plus de 60A.
Si vous tirez 60A sur un ID 40A il va se détériorer.
Pour le HPI c'est cela. Vous pouvez le mettre sur une même rangée qu'un ID.
Pour votre répartition cela prend forme. Pourquoi ne pas regrouper les ID salon et chambre, quitte à mettre un circuit d'éclairage ailleurs si vous voulez conserver de la sélectivité.
24 avril 2016 à 18:27
forum consulter ce sujet Réfection électrique : demande de conseils pour la conception du tableau sur le forum Électricité

Publicité

Si vous repartez en aval du 300mA, la sélectivité ne sera pas bonne : en cas de défaut différentiel dans le tableau divisionnaire les 2 pourront sauter.

Je ne connais pas bien la norme belge.
En France il faut des 30mA en tête de tous les circuits. En Belgique je crois que ce n'est obligatoire que sur certains types de circuits.
Mais vous pouvez mettre un 30mA dans le garage, qui peut le plus peut le moins.
24 avril 2016 à 12:12
forum consulter ce sujet Où brancher l'alimentation du tableau divisionnaire sur le forum Électricité

Bonjour

Si vous n'avez plus besoin des heures creuses, autant supprimer définitivement le contacteur et raccorder le cumulus en direct depuis son disjoncteur.
24 avril 2016 à 10:31
forum consulter ce sujet Remplacer contacteur jour nuit par un contacteur normal sur le forum Électricité

Un petit dernier que j'ai oublié :

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
schéma tableau divisionnaire p

24 avril 2016 à 10:28
forum consulter ce sujet Quel matériel pour un tableau tri et 3 tableaux secondaires sur le forum Électricité

Bonjour.

Pour la partie solaire je ne sais pas vous répondre.
Pour les tableaux tri, les solutions sont loin d'être uniques.
Je vous donne différents exemples dont vous pouvez vous inspirer.

Personnellement j'éviterai les tableaux mono, afin de garder la faculté de répartir les puissances sur les différentes phases, sauf tableau de toute petite puissance.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
schémas tableau électrique divisionnaireschéma tableau électrique divisionnaire fschéma tableau électrique divisionnaire Kschéma tableau électriquetableau électrique 7tableau électrique 5tableau xschéma tableau électrique divisionnaire y

24 avril 2016 à 10:26
forum consulter ce sujet Quel matériel pour un tableau tri et 3 tableaux secondaires sur le forum Électricité

Bonjour.

1/ En tête du tableau divisionnaire.

2/ Soit vous repartez de l'amont de l'interrupteur différentiel.
Soit vous ajoutez des borniers sur lesquels vous faites arriver votre câble principal et desquels vous repartez pour alimenter votre différentiel et votre disjoncteur.

3/ Je n'ai pas bien compris ce que vous vouliez faire.
24 avril 2016 à 10:18
forum consulter ce sujet Où brancher l'alimentation du tableau divisionnaire sur le forum Électricité

Bonsoir.

Qu'appelez-vous : "boitier de raccordement compteur-ballon"

Une petite photo ou un dessin de ce que vous avez fait ?
23 avril 2016 à 22:54
forum consulter ce sujet Brancher une lampe sur l'arrivée électrique d'un chauffe-eau sur le forum Électricité

Bonsoir.

Passer les DD de 20A à 16A pour ne pas surcharger un ID :
Non, le nombre de prise dépend de la section des conducteurs, pas du calibre des protections :
Le nombre de socles de prises de courant 16A alimentés par un même circuit est limité à :
- 8 lorsque la section des conducteurs du circuit est de 1,5 mm² (protégé par disjoncteur 16A max)
ou
- 12 lorsque la section des conducteurs du circuit est de 2,5 mm² (protégé par disjoncteur 20A max)
- 6 pour les socles de prises de courant non spécialisés de la cuisine ; ces socles sont alimentés par circuit dédié avec des conducteurs en 2,5 mm² (protégé par disjoncteur 20A max)
Les calibres de protection sont bien des calibres maxi, on peut toujours mettre moins.
Donc vous pouvez mettre 12 prises sur un circuit en 2,5² protégé par un disjoncteur 16A.

D'autres part, les prises spécialisées (LL, sèche linge, congélateur) doivent rester en 20A n'est-ce pas ?
Non il s'agit de valeur maximales, Vous pouvez toujours mettre moins.
16A, soit 3600W suffit très largement pour alimenter ce type d'appareil.

Enfin, pour les prises du garage, je me demande s'il ne faut pas rester en 20A pour le bricolage (scie circulaire, tronçonneuse, éventuellement raboteuse stationnaire et dégauchisseuse).
Si vous pensez utiliser plus de 3600W en simultané sur ce circuit, oui restez en 20A.

- ID de 63A type A pour mettre à la fois le DD des plaques et les autres DD de la cuisine : super, ça me libère une rangée. C'est équivalent sur le plan de la sécurité ?
Oui c'est équivalent d'un point de vue sécurité (perso je ne mets que des 63A type A sur toutes mes rangées pour simplifier la répartition).

Chauffage et eau chaude sanitaire seront produits par une chaudière (pour l'instant un ballon en triphasé qu'il faudra changer au passage...)
Il faut donc prévoir un circuit pour la chaudière 1,5² 10A ou 16A.

- Le HPI n'est pas en aval de l'ID mais autonome : Je ne comprends pas.
Je suppose que vous avez envisagez un disjoncteur différentiel 30mA 16A ou 20A HPI.
Il y a donc déjà une protection différentielle 30mA. Ne surtout pas repartir en aval de l'ID 30mA AC.

- une pompe de relevage pour un circuit d'assainissement
Un disj 16A conviendra très bien.

- un circuit (faible puissance) pour le thermostat d'une chaudière.
A mettre sur le même circuit que la chaudière (à supposer qu'il ait besoin d'une alimentation électrique).

J'ai lu que la norme stipule d'employer la section en rapport du réglage maximum du disjoncteur de branchement.
Pour le câble d'alimentation oui, pas pour alimenter les ID.
Mais rien ne vous empêche de mettre du 16². Qui peut le plus peut le moins.

Je mets ci-dessous le plan actualisé selon ces recommandations (en gras ce que j'ai changé). Reste-il des erreurs ?
Le type A du RDC est trop chargé.
Mais vous devriez pouvoir adapter avec ce que j'ai indiqué dessus.

Je vous redonne la règle :
Avec un ID 40A, il faut que la somme des calibres des disjoncteurs multipliés par 1 pour les circuits chauffage électrique direct, chauffe-eau, recharge de véhicule électrique et par 0,5 pour les autres circuits soit inférieure ou égal à 40A.
Avec un ID 63A, pas de contrainte sur le cumul des calibres.
23 avril 2016 à 19:01
forum consulter ce sujet Réfection électrique : demande de conseils pour la conception du tableau sur le forum Électricité

Non, vous vous raccordez directement sur le domino.
23 avril 2016 à 17:28
forum consulter ce sujet Branchement four électrique encastrable sur le forum Électricité

Bonjour.

Ce genre de boite d'encastrement avec 6² 32A est pour une plaque.
Mais vous pourriez y raccorder votre four.
23 avril 2016 à 14:23
forum consulter ce sujet Branchement four électrique encastrable sur le forum Électricité

Bonsoir.

Les circuits plaque et lave-linge et recharge de véhicule électrique doivent obligatoirement être sous un type A.
Les autres circuits peuvent être sous un type A ou un type AC.

@+
23 avril 2016 à 12:46
forum consulter ce sujet Branchement plaque de cuisson brancher d'autres appareils sur le forum Électricité

Bonjour.

C'est tolérable en rénovation.

Tous les VR n'ont pas besoin d'un raccordement à la terre.
Choisissez un modèle adapté.
22 avril 2016 à 18:32
forum consulter ce sujet Problème branchement volets roulants électriques sur le forum Électricité

Bonjour.

Je vous réponds par rapport à la dernière version de la norme.
Ceci dit appliquer en intégralité une norme sur un logement existant est souvent illusoire, sauf rénovation totale (dépose complète de l'ancienne installation pour tout refaire à neuf)

Câblage Disjoncteur de branchement / tableau
Ok jusqu'à 27m maxi

Câblage bornier du tableau => ID
Section minimum du câble d'alimentation entre le dispositif de coupure d'urgence et les borniers du tableau de répartition principal en fonction du type de DB monophasé : 16²

Section minimum du câble d'alimentation entre les borniers du tableau et les interrupteurs différentiels :
- ID 40A : 10²
- ID 63A : 16²
- ID alimentés par peigne vertical : 16²

Du R2V n'a aucun intérêt à cet endroit.

1/ Premier étage
Cuisine
ID 40A, 30mA, type AC
Il faut 6 prises maxi sur le circuit prises de la cuisine.
Pour les prises complémentaires, utilisez un autre circuit.
Pour le reste OK.

ID 40A, 30mA, type A
OK

Mais vous pourriez tout mettre sous un 63A type A, cela vous reviendrait moins cher.

Salon et éléments comms du haut et partie chambre
ID 40A, 30mA, type AC
l'ID est trop chargé
Passez les disj 20A en 16A, et les 16A en 10A et cela devrait le faire

2/ Rez-de-chaussé
ID 40A, 30mA, type AC
l'ID est trop chargé
Passez les disj 20A en 16A, et les 16A en 10A et cela devrait le faire
l'ID doit être de type A vu qu'il y a un LL
Le HPI n'est pas en aval de l'ID mais autonome
Sonnette : 10A ou 2A ou circuit d'éclairage
Avec 8 disjoncteurs vous êtes au maxi de ce qu'autorise la norme pour un ID.

Dimensionnement tableau
29+20% = 35 modules
Un 4x13 sera parfait.

Questions :
Est-ce qu'on peut mettre autre chose que le Disjoncteur différentiel de 32A dédié aux plaques sous le même ID ?.
Voir plus haut.

Comment répartir au mieux les DD sur les ID pour ne pas risquer la surchauffe ? Est-ce que la rangée du dernier ID (le rez-de-chaussé) n'est pas trop chargé : il ne reste que 2 slots de libre.
Voir plus haut.

J'ai lu sur un site qu'il faudrait un ID de type A également pour le lave-linge. Les autres sources que j'ai consultées parle de ID de type AC.
Type A obligatoire.

De même, j'ai lu des avis contradictoires sur les lumières : DD 16A ou 10A (les sources convergent un peu vers : DD 16A ou coupe-circuit 10A)
Les coupe-circuits ne sont plus autorisé
Pour les disjoncteurs c'est 16A maxi. Donc 10A ou 16A conviennent.

De même, est-ce qu'il faut un disjoncteur 16 A ou 20 A pour l'alimentation des volets roulants ?
10A suffira largement (2300W).

Lors du passage au monophasé, est-ce que 30/60 A est un ampérage suffisant pour une maison de cette superficie (150 m^2 + garage) ?
Vu que vous n'avez pas de chauffage électrique, aucun problème.
D'ailleurs je n'ai pas vu de disjoncteur pour autre chose : PAC, chaudière...

Est-ce que la conformité à la norme impose vraiment de mettre connecteur RJ45 en remplacement des anciennes prises téléphone et de mettre une prise RJ45 par pièce (toilettes comprises ?)
Les RJ45 sont effectivement obligatoire, mais uniquement dans les pièces principales (séjour, chambres, bureau).
Mais rien ne vous oblige de rénover votre réseau de téléphonie.

@+
22 avril 2016 à 14:27
forum consulter ce sujet Réfection électrique : demande de conseils pour la conception du tableau sur le forum Électricité

2/ ... si vous n'avez aucune canalisation métallique dans le logement.
22 avril 2016 à 12:35
forum consulter ce sujet Arrivée terre et liaison équipotentielle principale sur le forum Électricité

Bonjour

1/ Oui c'est même obligatoire s'il s'agit du même batiment.
2/ Non pas besoin de faire une LEP.
22 avril 2016 à 12:35
forum consulter ce sujet Arrivée terre et liaison équipotentielle principale sur le forum Électricité

Faites en la demande.

Sinon mettez DB 15/45A pour la coupure d'urgence en tête de l'installation du logement.

Mais du 2x35² dans une gaine de 40, c'est pas gagné.
21 avril 2016 à 22:28
forum consulter ce sujet Avis schéma tableau unifilaire triphasé sur le forum Électricité

Bonsoir

Votre peigne est relié aux borniers ?

Si non vous avez les 2 possibilités :
- Borniers puis liaison peigne en 16²
- Peigne directement mais moins évolutif.
21 avril 2016 à 20:05
forum consulter ce sujet Branchement câbles d'alimentation EDF tableau électrique sur le forum Électricité

Bonsoir.

Attention ERDF pose en standard des DB 30/60A.

Donc plutôt 50² cuivre ou 70² alu si vous voulez baisser le coup.
21 avril 2016 à 18:56
forum consulter ce sujet Avis schéma tableau unifilaire triphasé sur le forum Électricité

Au fait une précision, si vous avez à faire passer le consuel.
Avec la nouvelle norme, 8 disjoncteurs maxi par interrupteur différentiel.
21 avril 2016 à 07:58
forum consulter ce sujet Avis schéma tableau unifilaire triphasé sur le forum Électricité

Tant qu'on est dans les schémas, je vous donne également celui-ci, plus proche du votre.
J'ai positionné le chauffage et la pompe sous l'ID tetra.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
Schéma tableau électrique

21 avril 2016 à 07:11
forum consulter ce sujet Avis schéma tableau unifilaire triphasé sur le forum Électricité

Les ID tetra c'est simple, il suffit d'aligner les disjoncteur dans l'ordre des phases.
Voir exemple joint

Un des avantages c'est de pouvoir utiliser des radiateurs gérés par fil pilote sous le même ID, tout en les répartissant sur plusieurs phases.

Mais la solution avec 3 ID mono et un ID tetra reste bonne également.

@+

Voici un schéma :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
schéma tableau électrique

20 avril 2016 à 22:59
forum consulter ce sujet Avis schéma tableau unifilaire triphasé sur le forum Électricité

Je reviens sur le délesteur.
Qu'aura t-il à délester si c'est la phase 1 ou la phase 3 qui est en dépassement ?
Rien cry

Comme l'a dit GL du mono serait nettement plus pertinent pour ce type de logement.

@+
20 avril 2016 à 22:40
forum consulter ce sujet Avis schéma tableau unifilaire triphasé sur le forum Électricité

Bonsoir.

Un fl rouge sur LA
L'autre fil rouge sur LB
Un petit bout de fil rouge entre LA et LB

Les fils bleu sur A1 et A2
Le fil blanc sur B1 (ou B2 peu importe).

@+
20 avril 2016 à 21:45
forum consulter ce sujet Problème changement interrupteur sur le forum Électricité

Bonsoir

C'est vraiment surprenant.

Car dans le cadre d'un branchement type 2, on peut très bien imaginer un coup de pelle sur la câble d'alimentation du tableau principal de la maison.
Et la situation serait la même, pas de 30mA à l'horizon.

Pourtant on fait cela tous les jours en France.
Je ne vois pas en quoi la cas d'une alimentation d'un tableau divisionnaire serait différent.
20 avril 2016 à 21:09
forum consulter ce sujet Comment connecter au réseau électrique garage extérieur sur le forum Électricité

Bonsoir

La phase L2 me semble nettement plus chargée que les 2 autres.
Si on ne regarde que les gros consommateurs
- L1 : 1/2 plaque,
- L2 : 1/2 plaque, 1 radiateur, 1 sèche serviette, 1 lave-vaisselle
- L3 : 1 lave-linge, 1 four.

Il serait préférable de prendre un délesteur qui envoie un ordre arrêt sur les fils pilote des radiateurs, plutôt que de couper la tension d'alimentation via un contacteur.

Autre solution plutôt que 1 ID tetra et 3 ID mono, prendre 3 ID tetra. Les 2 se valent.

Comment est produite l'eau chaude ?
@+
20 avril 2016 à 21:04
forum consulter ce sujet Avis schéma tableau unifilaire triphasé sur le forum Électricité

Bonsoir.

Sur la base de l'amendement A3 qui date de 2010, votre répartition me semble conforme.

Elle ne le serait pas sur la base de l'amendement A5 de 2015.
Mais s'agissant d'un bâtiment neuf, le consuel ne prendre cette version de la norme par défaut qu'à compter de juin 2016, donc pas de soucis.

@+
18 avril 2016 à 22:12
forum consulter ce sujet Avis visite consuel tableau électrique sur le forum Électricité

Bonjour

Remettez un compteur électronique type ERDF, mais privatif dans le logement sur lequel vous récupérerez la téléinfo.
On en trouve à vendre sur eBay ou Le Bon Coin ou autres
18 avril 2016 à 08:14
forum consulter ce sujet Créer une liaison téléinfo sans fil sur le forum Électricité

Bonsoir.

Votre dispositif n'est pas clair.
Je vous donne un exemple dont vous pouvez vous inspirer.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
Schéma tableau électrique divisionnaire

15 avril 2016 à 23:20
forum consulter ce sujet Regrouper deux abonnements EDF différents sur le forum Électricité

Bonjour.

Je pense plutôt que cela vient du télérupteur, qui se met en route à la remise sous tension.
Quelle est la marque et le modèle de celui-ci ?
15 avril 2016 à 23:18
forum consulter ce sujet Lampes qui s'allument à remise du courant après coupure sur le forum Électricité

Bonsoir

On ne branche jamais de prises en série mais en parallèle.

Par contre vous avez raison, désormais les prises comptent pour 1 quel que soit le type de boitier (simple, double, triple ou quadruple) dans lequel elles sont montées.

En revanche on peut désormais mettre 12 prises sur un circuit en 2,5² et 8 prises sur un circuit en 1,5².
13 avril 2016 à 23:27
forum consulter ce sujet Montage prises en série sur le forum Électricité

Bonsoir.

Votre question est un peu vague, mais ce que vous voulez faire est autorisé.
C'est bien ce qu'on fait dans les maisons à ossature bois.
12 avril 2016 à 22:16
forum consulter ce sujet Pose de prises alimentant un four et une plaque de cuisson sur le forum Électricité

Bonjour.

Effectivement le permutateur est tout à fait autorisé, même si ce n'est pas le plus courant de nos jours.
Reste qu'en rénovation pour ajouter un 3ème point d'éclairage sur un va et vient existant, c'est souvent une bonne solution.
12 avril 2016 à 20:08
forum consulter ce sujet 3 interrupteurs pour un va et vient c'est possible ? sur le forum Électricité

Bonsoir.

Un relai temporisé à la mise sous tension :
Relais temporisé modulaire temporisé à la mise sous tension 1 module en utilisant le contact 15/16
Si l'appareil est de forte puissance, ajoutez un contacteur.

@+
11 avril 2016 à 20:14
forum consulter ce sujet Comment retarder la mise sous tension d'un appareil après une coupure EDF sur le forum Électricité

Bonjour.

C'est un montage 3 fils avec poussoirs au neutre.

Éliminez les télérupteurs silencieux qui ne sont pas en principe compatible avec un tel montage.

Les autres devraient convenir, peu importe que la phase soit en haut ou en bas.

@+
10 avril 2016 à 13:15
forum consulter ce sujet Changement ancien télérupteur marque GERARD MANG 48100 sur le forum Électricité

Bonsoir

Si on se réfère à la dernière version de la norme (11/2015), il faut additionner le calibre des disjoncteurs et diviser par 2.
Soit (5x16A +10A ) / 2 = 45A > 40A
Donc non, ce n'est pas autorisé.

Avant cette date, j'aurai répondu oui à votre question.
09 avril 2016 à 16:37
forum consulter ce sujet Installer interrupteur différentiel 30 mA à 40 A type A sur le forum Électricité

Ceci dit je pense qu'on peut y mettre et donc alimenter par le bas avec de pouvoir mettre quelques disjoncteurs en aval (avec des circuits peu consommateurs).
07 avril 2016 à 23:43
forum consulter ce sujet Câblage disjoncteur 078 64 Legrand 30 mA sur le forum Électricité

Bonsoir

Le 078 64 est un disjoncteur différentiel 30mA 20A type AC
Habituellement on l'utilise pour protéger un seul circuit, pas pour protéger une rangée avec plusieurs disjoncteurs.

07 avril 2016 à 20:20
forum consulter ce sujet Câblage disjoncteur 078 64 Legrand 30 mA sur le forum Électricité

Vous créez 2 tableaux indépendants dans la cave avec chacune des arrivées en 2,5².

Ou si vous tenez à un seul tableau, il doit y avoir une seule alimentation que l'on peut couper en une seule action.
Vous pouvez alors câbler sur le principe du schéma joint (en mettant du 2,5² 20A à la place du 6² 32A), mais c'est nettement plus onéreux que 2 tableaux séparés.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
schéma tableau divisionnaire

04 avril 2016 à 23:00
forum consulter ce sujet Rassembler les câbles pour augmenter la section sur le forum Électricité

Bonsoir.

Cela ressemble à un montage 3 fils avec neutre au poussoir.

Quelle minuterie envisagez-vous d'utiliser ?
Quel type de lampe avez-vous ?
Voulez-vous une minuterie ou un télérupteur temporisé ?
04 avril 2016 à 19:03
forum consulter ce sujet Remplacer un télérupteur par une minuterie sur le forum Électricité

Bonsoir

Je ne suis pas certain d'avoir bien compris.
Vous avez 1 câble en 3G2,5² soit 3 conducteurs en tout de section 2,5²
ou
Vous avez 2 câbles en 3G2,5² soit 6 conducteurs en tout de section 2,5² que vous voulez regrouper 2 par 2.

Dans le 1er cas vous pouvez mettre un disjoncteur 20A au départ et ne pas tirer plus de 4,5kW (voir schéma).

Dans le 2ème cas vous n'avez pas le droit de les regrouper 2 par 2 pour augmenter la section.
Mais vous pourriez faire 2 tableaux dans la cave chacun alimenté avec un câble en 2,5².
L'idéal aurait néanmoins été de retirer un câble au minimum en 6² comme l'a suggéré GL (amical salut).

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
Schéma nouveau tableau électrique cave

04 avril 2016 à 19:00
forum consulter ce sujet Rassembler les câbles pour augmenter la section sur le forum Électricité

Bonsoir.

Je suppose que le détecteur est intégré dans la lampe actuelle.
Si c'est bien le cas, le schéma de raccordement à effectuer doit ressembler à cela.

@+


Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
schéma raccordement lampes à un interrupteur

04 avril 2016 à 18:40
forum consulter ce sujet Relier 2 lampes à un interrupteur sur le forum Électricité

La barrette de coupure n'a pas de rapport avec le tableau, mais avec l'endroit où arrive votre prise de terre.
Elle permet de déconnecter le raccordement de la prise de terre pour en faire la mesure.
Elle n'est pas obligatoire, même si recommandée, ne serait-ce que pour faire le raccord entre le 25² cuivre et le 16² V/J.

@+
03 avril 2016 à 13:16
forum consulter ce sujet Améliorer terre principale grâce à terre tableau divisionnaire sur le forum Électricité

Bonjour.
Il sert uniquement à tester.
03 avril 2016 à 13:14
forum consulter ce sujet Conseils pour utilisation des wago sur le forum Électricité

Bonsoir.

Il faudra savoir si c'est un fonctionnement en interrupteur simple ou en va et vient ?
On pourrait alors vous guider sur le bon schéma.
03 avril 2016 à 11:39
forum consulter ce sujet Conseils branchement double interrupteur sur le forum Électricité

Si rien n'est évident, il faut un mesureur d'isolement pour certain l'origine du problème, que seul un électricien possédera vu son prix.
02 avril 2016 à 12:05
forum consulter ce sujet Prise interrupteur qui fait disjoncter le compteur sur le forum Électricité

Bonjour

Si vous êtes dans le même batiment, c'est même une obligation de relier ces 2 terres ensemble, afin que tout soit au même potentiel.

@+
02 avril 2016 à 12:03
forum consulter ce sujet Améliorer terre principale grâce à terre tableau divisionnaire sur le forum Électricité

C'est l'interrupteur différentiel 30mA qui saute.
C'est donc un défaut d'isolement.

Donc en gros un contact d'un conducteur avec le fil de terre.
Vu que cela ne se produit que inter en route et récepteur branché, je pencherai pour un contact neutre/terre.

Sans mesureur d'isolement, vérifiez que vous n'auriez pas une endroit potentiel où ces fils pourraient se toucher (fil abimés quelque part).

Vu que l'interrupteur a l'air d'être en va et vient, ouvrez l'autre interrupteur associé.
Le problème se produit avec les 2 prises ou seulement avec une ?

@+
02 avril 2016 à 07:54
forum consulter ce sujet Prise interrupteur qui fait disjoncter le compteur sur le forum Électricité

Bonsoir.

Qu'est-ce qui saute ?
- le disjoncteur général ERDF ?
- l'interrupteur différentiel 30mA en tête de rangée ?
- le disjoncteur divisionnaire du circuit concerné ?

Le diagnostic ne vérifie pas le fonctionnement de toutes les prises.
Il se peut très bien qu'ils n'aient pas vu le défaut, surtout s'il faut qu'il y ait un appareil de raccordé.

Vous avez essayé de changer d'appareil ?
01 avril 2016 à 18:53
forum consulter ce sujet Prise interrupteur qui fait disjoncter le compteur sur le forum Électricité

Et vous êtes certain que vous avez recâblé correctement le nouveau télérupteur.
Cela se comporte comme si c'était le retour lampe qui était câblé au poussoir et pas le retour poussoir.
01 avril 2016 à 08:02
forum consulter ce sujet Problème sur installation télérupteur + bouton poussoir sur le forum Électricité