Question Branchement Électrique : Installation prises tétrapolaires pour équiper un garage atelier
Bonjour.
Je souhaite créer un circuit avec 2 prises 3p+n+t 32A et 2 prises 3P+t pour équiper un garage atelier.
Disjoncteur branchement 36kva.
Les prises ne seront jamais utilisées en même temps, c’est juste un confort pour éviter les rallonges.
Est-ce une je peux créer seulement 2 circuits de 2 prises sous 2 disjoncteur 32A ?
Merci d’avance.
Je souhaite créer un circuit avec 2 prises 3p+n+t 32A et 2 prises 3P+t pour équiper un garage atelier.
Disjoncteur branchement 36kva.
Les prises ne seront jamais utilisées en même temps, c’est juste un confort pour éviter les rallonges.
Est-ce une je peux créer seulement 2 circuits de 2 prises sous 2 disjoncteur 32A ?
Merci d’avance.
05 mai 2023 à 13:27
Réponse 1 d'un contributeur du forum électricité
Installation prises tétrapolaires pour équiper un garage atelier
Bonjour Kevgrand.
La question est : peut-on monter deux prises pentapolaires 32 A en parallèle en sortie d'un même circuit ? Soit 18 kVA de disponibles avec 30 A par phase.
C'est ce qu'on fait tous les jours dans le cas d'une distribution domestique avec les PC 16 A.
Technologiquement rien ne s'oppose au montage que vous envisagez.
Deux circuits calibrés à 30 A ne laisse rien pour les autres circuits, lumière, prises mono, éclairage de secours etc.
Mais au prix d'un DJ supplémentaire, cela vaudrait la peine de séparer les lignes, d'autant plus que c'est dans le cadre d'une utilisation professionnelle. Il serait souhaitable d'utiliser des DJ différentiels afin que le moindre défaut d'isolement ne coupe tout l'atelier.
Vous faites au mieux, mais avec des DJ différentiels.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
La question est : peut-on monter deux prises pentapolaires 32 A en parallèle en sortie d'un même circuit ? Soit 18 kVA de disponibles avec 30 A par phase.
C'est ce qu'on fait tous les jours dans le cas d'une distribution domestique avec les PC 16 A.
Technologiquement rien ne s'oppose au montage que vous envisagez.
Deux circuits calibrés à 30 A ne laisse rien pour les autres circuits, lumière, prises mono, éclairage de secours etc.
Mais au prix d'un DJ supplémentaire, cela vaudrait la peine de séparer les lignes, d'autant plus que c'est dans le cadre d'une utilisation professionnelle. Il serait souhaitable d'utiliser des DJ différentiels afin que le moindre défaut d'isolement ne coupe tout l'atelier.
Citation :On n'est jamais sûr de rien.
Les prises ne seront jamais utilisées en même temps
Vous faites au mieux, mais avec des DJ différentiels.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.