Profil du membre GL
Actuellement
26 887
questions dans le
forum électricité
Membre inscrit GL sur le forum Électricité

a posté 20 765 messages sur le forum Électricité :
Vous réunissez en provisoire les trois fils de phase sur le conducteur de phase en 16 mm².
Vous pouvez utiliser une borne Ferel que vous entourerez d'un adhésif isolant.
Il n'empêche que le neutre de 6 mm² est surchargé, sauf si votre abonnement est 6 kVA.
Vous pouvez utiliser une borne Ferel que vous entourerez d'un adhésif isolant.
Il n'empêche que le neutre de 6 mm² est surchargé, sauf si votre abonnement est 6 kVA.
25 janvier 2024 à 17:43

Bonjour Noémie. La pièce pourrait être un condensateur antiparasites. Le moteur peut fonctionner sans.
Si vous n'avez pas de connaissances en électrotechnique l'aventure est hasardeuse.
Le moteur est peut-être un modèle 110 volts.
Cordialement.
Si vous n'avez pas de connaissances en électrotechnique l'aventure est hasardeuse.
Le moteur est peut-être un modèle 110 volts.
Cordialement.
25 janvier 2024 à 17:39

Citation :Oui, utiliser la méthode OSD.
elles doivent dater....
Citation :Faites changer le DJ pour un type S.
Il m'a dit que ça sera gratuit.
Vous pouvez anticiper, acquérir du 16 mm² souple et le raccorder maintenant, tant que le support bois est démonté. A moins qu'il vous mette une platine faite pour, en plastique.
Citation :Si, mais il y aura certainement des circuits à séparer, en créer d'autres (par exemple tout ce qui est extérieur, la borne de recharge, une PC sur le tableau etc.).
on peut pas deviner ce qu'on aura besoin comme tableau, nombre de rangées, différentiels, disjoncteur... ?
Cordialement.
25 janvier 2024 à 17:24

Bonjour Vermar. La situation a t-elle évolué ?
25 janvier 2024 à 15:55

Citation :Ce sont des vis à bois tête fraisée, il doit y a voir moyen de les dévisser avec un tournevis plat assez large.
Est-ce que vous pensez qu'on peut les retirer autrement ?
On ne voit pas comment des vis métalliques peuvent partir en lambeaux.
Appeler Enedis, pourquoi pas, à condition :
1. que l'intervention soit gratuite
2. que vous ayez approvisionné du 16 mm² souple avec cosses, mais du rigide est toujours possible (à voir avec la façon de passer les conducteurs vers le tableau de répartition - vous savez qu'on aime bien le souple car on s'embête moins pour le cheminement).
On ne voit pas si le disjoncteur est de type S. Ce serait souhaitable si vous allez monter un ou des interrupteurs différentiels 30 mA comme il se doit. Dans ce cas, si le disjoncteur n'est pas de type S (pour éviter les déclenchements intempestifs et assurer la sélectivité des déclenchements), il faut demander son remplacement gratuit.
Si vous buttez juste sur ce problème, on ne voit pas comment vous pourrez mener à bien la rénovation totale du tableau de répartition qui réclame certaines compétences et expérience, et de l'outillage adapté. Vous savez qu'il faudra tout mettre par terre et repérer chaque circuit.
Citation :C'est à vous de définir tous les appareillages et leurs moyens de connexions : interrupteur(s) différentiel(s), disjoncteurs, enveloppe (le tableau), la taille de l'enveloppe (nombre de rangées et nombre de modules), les peignes verticaux et horizontaux, les cosses éventuelles, le départ éventuel vers une borne de recharge future, et tous les etc.
J'aimerais savoir quel matériel (de préférence de la marque Legrand) me conseillez-vous pour refaire entièrement mon tableau ?
Un plan initial avec la nomenclature des matériels est indispensable.
A ce stade, on peut vous déconseiller d’entreprendre des travaux qui risquent de se transformer en impasse technologique.
Il faudra alors utiliser à bon escient quelques centaines d'euros.
On vous laisse enlever les vis, et réfléchir pour la suite du projet.
Cordialement.
25 janvier 2024 à 15:51

Seuls les fusibles coupent la phase.
La terre est directe sur le bornier à 4 vis, le neutre bleu est sur le bornier de gauche, il n'y a pas de bornier de phase. Les entrées des fusibles sont directement connectées à la phase par une barrette de cuivre qu'on ne voit pas.
A suivre
La terre est directe sur le bornier à 4 vis, le neutre bleu est sur le bornier de gauche, il n'y a pas de bornier de phase. Les entrées des fusibles sont directement connectées à la phase par une barrette de cuivre qu'on ne voit pas.
Citation :Oui, puisque le 5ème fusible est en fonction (maneton en position haute).
Est-ce normal ?!
A suivre
24 janvier 2024 à 21:56

Citation :Non. Juste soulever. Les conducteurs en dessous limitent l'amplitude du mouvement.
N'y a-t-il pas un risque à retirer le panneau de bois ?
Les lignes supplémentaires vont vers le Linky. C'est peut-être trop loin.
24 janvier 2024 à 21:47

Bonjour flodereims. Juste quelques remarques en passant.
Pensez à passer une ligne pour C1C2 et une autre pour I1I2, même si elles ne servent pas.
Vous pourrez utiliser du conducteur souple HO7V-K avec des cosses. On trouve aisément des sites de vente à la coupe. On vous dira où si besoin est.
Actuellement le conducteur de neutre est sous-dimensionné, c'est pourquoi il faudrait changer la ligne en 2×16 mm².
Quant au tableau, il y aura des circuits à séparer. Il faudra voir grand : 2 rangées 13 ou 18 modules. C'est le minimum, avec une enveloppe plus haute que 108 mm, 160 mm par exemple.
Cordialement.
Citation :Vous aurez accès à l'intérieur du tableau bois si vous dévissez les quatre vis au coin - tant pis pour les deux plombs (de toute façon il n'y en n'a jamais eu comme on peut voir !). Vous pourrez alors soulever la planche juste ce qu'il faut pour enlever les deux conducteurs en sortie du DJ de branchement et repasser une ligne toute neuve bifilaire.
Comment je peux refaire une liaison propre sans avoir accès a l'intérieur du tableau bois ?
Pensez à passer une ligne pour C1C2 et une autre pour I1I2, même si elles ne servent pas.
Vous pourrez utiliser du conducteur souple HO7V-K avec des cosses. On trouve aisément des sites de vente à la coupe. On vous dira où si besoin est.
Actuellement le conducteur de neutre est sous-dimensionné, c'est pourquoi il faudrait changer la ligne en 2×16 mm².
Quant au tableau, il y aura des circuits à séparer. Il faudra voir grand : 2 rangées 13 ou 18 modules. C'est le minimum, avec une enveloppe plus haute que 108 mm, 160 mm par exemple.
Cordialement.
24 janvier 2024 à 21:05

Si l'on suit la logique, de la gauche vers la droite :
- le gros conducteur bleu est le neutre issu du disjoncteur différentiel de branchement ; il alimente les départs des neutres par l'intermédiaire de la barrette visible.
- le gros conducteur jaune / vert est le conducteur de protection (la terre) issu de la colonne montante (on se fie à votre description). 6 conducteurs de terre reliés à la barrette de terre visible doivent être reliés à des prises de courant ou la sortie de câble cuisson s'il y en a une
- le gros conducteur rouge est la phase issue du disjoncteur différentiel de branchement. Il alimente les entrées des porte-fusible qu'on ne voit pas.
Cordialement.
- le gros conducteur bleu est le neutre issu du disjoncteur différentiel de branchement ; il alimente les départs des neutres par l'intermédiaire de la barrette visible.
- le gros conducteur jaune / vert est le conducteur de protection (la terre) issu de la colonne montante (on se fie à votre description). 6 conducteurs de terre reliés à la barrette de terre visible doivent être reliés à des prises de courant ou la sortie de câble cuisson s'il y en a une
- le gros conducteur rouge est la phase issue du disjoncteur différentiel de branchement. Il alimente les entrées des porte-fusible qu'on ne voit pas.
Citation :Non, ce fusible est juste l'un des 8 départs protégés.
Le fusible qui le contrôle est de 10 Ampères.
Citation :Si vous êtes locataire cela se comprend ; si vous êtes propriétaire, beaucoup moins. Il n'y a pas de protection différentielle 30 mA, ce qui rend l'installation dangereuse pour les usagers.
Je n'ai pas l'intention de changer mon panneau électrique.
Cordialement.
24 janvier 2024 à 19:49

Bonjour Sashmate.
Il y a 12 à 14 départs dans ce tableau qu'il faudrait repérer et séparer.
Un tableau deux rangées de 13 modules devrait faire l'affaire.
Le travail à effectuer ressemble à celui là : Regrouper proprement des fils électriques dans une GTL
Voir le document PDF
Cordialement.
Il y a 12 à 14 départs dans ce tableau qu'il faudrait repérer et séparer.
Un tableau deux rangées de 13 modules devrait faire l'affaire.
Le travail à effectuer ressemble à celui là : Regrouper proprement des fils électriques dans une GTL
Voir le document PDF
Citation :A vous de voir ce qu'il alimente.
Le fusible qui le contrôle est de 10 Ampères.
Cordialement.
24 janvier 2024 à 18:18

Citation :Le disjoncteur différentiel de branchement est celui directement en aval du compteur (c'est lui que vous déclencherez pour travailler hors tension).
sur le disjoncteur de branchement
Ici c'est l'interrupteur différentiel 30 mA en tête du tableau de répartition.
Pour le branchement dans l'alvéole de l'ID, vous vous appliquerez, et c'est tout. Il faudra juste bien serrer.
Dans votre tableau rénové il y aura un bornier phase neutre ; ce sera plus simple.
Cordialement.
24 janvier 2024 à 18:04

Raccorder en 6 mm² n'a pas d'intérêt immédiat, sachant que le calibre du disjoncteur est de 20 A.
Si un jour la borne de recharge devait évoluer en puissance, il y aura changement de disjoncteur.
Il sera temps à ce moment d'augmenter la section.
Avec cette prise la puissance utile est de 3 700 W.
Ce devrait être suffisant pour un début.
La rénovation du tableau devrait être un objectif à court terme.
Cordialement.
Si un jour la borne de recharge devait évoluer en puissance, il y aura changement de disjoncteur.
Il sera temps à ce moment d'augmenter la section.
Avec cette prise la puissance utile est de 3 700 W.
Ce devrait être suffisant pour un début.
La rénovation du tableau devrait être un objectif à court terme.
Cordialement.
24 janvier 2024 à 13:39

Bonjour Julio25.
Nous n'en savons guère plus avec le message de 19:32.
400 A (par phase ?) nous semble un peu grand pour alimenter 6 tableaux secondaires.
On ne sait si l'installation est du provisoire, du définitif, avec des tableaux en plein air ou à l'abri.
Toujours est-il que la sécurité des personnes et des biens est à assurer.
Il y a donc une règlement technologique a respecter.
On ne développera pas plus pour le moment.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Nous n'en savons guère plus avec le message de 19:32.
400 A (par phase ?) nous semble un peu grand pour alimenter 6 tableaux secondaires.
On ne sait si l'installation est du provisoire, du définitif, avec des tableaux en plein air ou à l'abri.
Toujours est-il que la sécurité des personnes et des biens est à assurer.
Il y a donc une règlement technologique a respecter.
On ne développera pas plus pour le moment.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
24 janvier 2024 à 09:03

Ne vous tracassez pas.
Vous utilisez le bornier de terre pour y raccorder un conducteur vert / jaune qui suivra le même chemin que l'alimentation phase neutre à repiquer sur les deux gros conducteurs rouges. Donc comme sur le schéma.
Si cela vous est plus pratique vous coupez le conducteur vert / jaune issu du bornier principal dans le mini tableau, puis vous raccordez le câble vers la prise en raccordant son jaune / vert avec celui qui vient du tableau, en utilisant un domino ou une borne rapide à levier type Wago.
Cordialement.
Vous utilisez le bornier de terre pour y raccorder un conducteur vert / jaune qui suivra le même chemin que l'alimentation phase neutre à repiquer sur les deux gros conducteurs rouges. Donc comme sur le schéma.
Si cela vous est plus pratique vous coupez le conducteur vert / jaune issu du bornier principal dans le mini tableau, puis vous raccordez le câble vers la prise en raccordant son jaune / vert avec celui qui vient du tableau, en utilisant un domino ou une borne rapide à levier type Wago.
Cordialement.
24 janvier 2024 à 00:10

Bonjour lulu00.
Vous savez donc comment faire.
Branchez le four directement sur la prise de courant.
Il n'y a pas de raison que le four soit dégradé.
On vous laisse cuisiner, et revenir sur le forum pour donner vos impressions que nous espérons positives et inodores.
Cordialement.
Citation :Vous connaissez les classiques de l'usage des multiprises.
j'ai éteint la multiprise où il est branché avec l'interrupteur qu'il y a dessus (oui je sais je devrais pas brancher un four sur une multiprise)
Vous savez donc comment faire.
Branchez le four directement sur la prise de courant.
Il n'y a pas de raison que le four soit dégradé.
On vous laisse cuisiner, et revenir sur le forum pour donner vos impressions que nous espérons positives et inodores.
Cordialement.
23 janvier 2024 à 21:05

Bonjour Julio25. Votre description manque de précisions.
Qu'est-ce qu'un TD ? Tableau de quoi ? Dans le domestique on sait qu'il y a des tableaux de répartition et on les nomme ainsi.
Un synoptique serait le minimum.
Des précisions concernant le milieu dans lequel vous êtes amené à intervenir sont nécessaires.
Dans un rapport technique quel qu'il soit, donc ici également, on ne s'approprie pas le matériel : "mon 125 A, mon sectionneur" etc.
En électricité on ne travaille pas sans schémas de référence. Et bien entendu il faut être professionnel formé, diplômé et expérimenté.
Ce que vous faites ne semble pas être un travail de monteur (ni de stagiaire) si vous avez des éléments à définir. Ceux-ci doivent avoir été définis auparavant par un bureau d'études et figurer sur le dossier de réalisation.
Il se peut que vous soyez débutant (mais on se trompe peut-être). Il faut utiliser le langage du technicien (et cela s'apprend au cours de la formation), que ce soit à l'oral ou à l'écrit, de façon que votre interlocuteur vous comprenne quand il vous écoute ou lit votre rapport, et sans être forcément un spécialiste pointu.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Citation :Si vous voulez vous faire comprendre il faut utiliser le vocabulaire de l'électrotechnique.
...se fait par un 125A
Qu'est-ce qu'un TD ? Tableau de quoi ? Dans le domestique on sait qu'il y a des tableaux de répartition et on les nomme ainsi.
Un synoptique serait le minimum.
Citation :Il faut lever l'incertitude. Utilisez un pied à coulisse ou regardez si la section est inscrite sur l'isolant.
...qui semble être du genre 25mm²
Des précisions concernant le milieu dans lequel vous êtes amené à intervenir sont nécessaires.
Citation :Difficile à comprendre (seulement à la troisième lecture). Relisez vous. Et faites un effort de rédaction.
...pour faire propre la lisais on des diff mais il est indiqué max 63A dessus.
Dans un rapport technique quel qu'il soit, donc ici également, on ne s'approprie pas le matériel : "mon 125 A, mon sectionneur" etc.
Citation :Dans quel cadre ? y a t-il un donneur d'ordre ? Êtes-vous sous la responsabilité d'une hiérarchie technique ? Suivez vous un dossier technique élaboré par un échelon supérieur ou improvisez vous au fur et à mesure que vous ouvrez des armoires ou découvrez des tableaux divers ?
Je rénove actuellement des anciens TD de distribution en recâblant ces derniers proprement car c’était un plat de spaghettis.
En électricité on ne travaille pas sans schémas de référence. Et bien entendu il faut être professionnel formé, diplômé et expérimenté.
Ce que vous faites ne semble pas être un travail de monteur (ni de stagiaire) si vous avez des éléments à définir. Ceux-ci doivent avoir été définis auparavant par un bureau d'études et figurer sur le dossier de réalisation.
Il se peut que vous soyez débutant (mais on se trompe peut-être). Il faut utiliser le langage du technicien (et cela s'apprend au cours de la formation), que ce soit à l'oral ou à l'écrit, de façon que votre interlocuteur vous comprenne quand il vous écoute ou lit votre rapport, et sans être forcément un spécialiste pointu.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
23 janvier 2024 à 20:59

Bonjour KcsGreg.
Le connecteur est supposé rond et bipolaire.
Il faut savoir souder.
Échanger le chargeur serait plus simple.
C'est vous qui voyez.
Cordialement.
Le connecteur est supposé rond et bipolaire.
Il faut savoir souder.
Échanger le chargeur serait plus simple.
C'est vous qui voyez.
Cordialement.
23 janvier 2024 à 17:43

Après relecture,
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Citation :C'est vrai, mais si l'on considère que le DJ protège la ligne de section 2,5 mm², usuellement 16 A peut être utilisé. Voir les coûts relatifs.
16 A injustifié - intensité nominale voisine de 8 A
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
23 janvier 2024 à 17:39

Les DJ courbe D ne se justifient pas*, les moteurs sont de petite puissance. Certaines PAC sont équipées d'un démarreur interne (problème traité une fois sur le forum).
*C'est pour cela qu'il faut consulter la notice ou demander des précisions au revendeur spécialisé.
Un DJ tétrapolaire 50 A devrait suffire (Acti9, iC60H disjoncteur 4P 50A courbe C A9F87450 Schneider Electric - ou équivalent).
Ce choix doit être validé par l'électricien. Pour le moment on a prévu large avec 30 kVA environ, soit une intensité par phase voisine de 44 A.
Concernant chaque PAC, les mesures du courant en régime permanent et à la mise en service complèteraient les données de la notice. Une pince ampèremétrique est nécessaire dans ce cas (avec la fonction In Rush pour le courant pointe).
Chaque DJ différentiel peut avoir un calibre de 10 A (16 A injustifié - intensité nominale voisine de 8 A) : Acti9, iC60N disjoncteur 4P 10A courbe C A9F77410 + bloc Vigi instantané Acti9 vigi iC60 - bloc différentiel - 4P 25A 30mA type AC 400-415V A9Q11425
Alimentation de chaque PAC en 5G2,5 mm² HO7RN-F pour l'apparent.
Cordialement.
*C'est pour cela qu'il faut consulter la notice ou demander des précisions au revendeur spécialisé.
Un DJ tétrapolaire 50 A devrait suffire (Acti9, iC60H disjoncteur 4P 50A courbe C A9F87450 Schneider Electric - ou équivalent).
Ce choix doit être validé par l'électricien. Pour le moment on a prévu large avec 30 kVA environ, soit une intensité par phase voisine de 44 A.
Concernant chaque PAC, les mesures du courant en régime permanent et à la mise en service complèteraient les données de la notice. Une pince ampèremétrique est nécessaire dans ce cas (avec la fonction In Rush pour le courant pointe).
Chaque DJ différentiel peut avoir un calibre de 10 A (16 A injustifié - intensité nominale voisine de 8 A) : Acti9, iC60N disjoncteur 4P 10A courbe C A9F77410 + bloc Vigi instantané Acti9 vigi iC60 - bloc différentiel - 4P 25A 30mA type AC 400-415V A9Q11425
Alimentation de chaque PAC en 5G2,5 mm² HO7RN-F pour l'apparent.
Cordialement.
23 janvier 2024 à 16:25

Bonjour Taff.
L'alimentation en amont des pac doit être calibrée suivant l'intensité du courant consommé en régime permanent, voire s'il y a des courants pointe au démarrage des unités.
Le paramètre est donc la puissance apparente en kVA à délivrer, qui peut différer de la puissance active en kW.
Les notices des appareils doivent préciser les conditions de raccordement, et donc d'intensité en régime permanent.
Il faudra envisager environ 30 kVA en triphasé à distribuer par la ligne d'alimentation, soit à peu près 10 kVA par phase, donc 10 mm² par conducteur actif. Il faudra tenir compte de la chute de tension en ligne suivant la longueur de cette dernière.
Chaque pac protégée et commandée par un disjoncteur différentiel dédié.
Vous savez l'essentiel de ce que votre électricien devra traiter.
Cordialement.
L'alimentation en amont des pac doit être calibrée suivant l'intensité du courant consommé en régime permanent, voire s'il y a des courants pointe au démarrage des unités.
Le paramètre est donc la puissance apparente en kVA à délivrer, qui peut différer de la puissance active en kW.
Les notices des appareils doivent préciser les conditions de raccordement, et donc d'intensité en régime permanent.
Il faudra envisager environ 30 kVA en triphasé à distribuer par la ligne d'alimentation, soit à peu près 10 kVA par phase, donc 10 mm² par conducteur actif. Il faudra tenir compte de la chute de tension en ligne suivant la longueur de cette dernière.
Chaque pac protégée et commandée par un disjoncteur différentiel dédié.
Citation :Oui, mais on prend en compte une marge de sécurité.
cela fait une différence...
Vous savez l'essentiel de ce que votre électricien devra traiter.
Cordialement.
23 janvier 2024 à 14:30

Re.
- c'est un appareillage très robuste
- il est actionné très peu de fois par jour
- le courant commuté est résistif pur, donc pratiquement sans arc à la coupure.
Maintenant il faudrait savoir pourquoi votre contacteur est hors service et comment vous vous en êtes rendu compte :
- bobine coupée ?
- contacts oxydés ?
- système électromécanique bloqué ?
Sur place il nous aurait été facile de faire rapidement les investigations, mais l'essentiel est que vous ayez pu dépanner.
Reste l'incertitude sur le voyant rouge.
Cordialement.
Citation :C'est une hypothèse à laquelle nous ne souscrivons généralement pas pour les raisons suivantes (mais on y pensera) :
nous avons testé le contacteur qui était finalement HS.
- c'est un appareillage très robuste
- il est actionné très peu de fois par jour
- le courant commuté est résistif pur, donc pratiquement sans arc à la coupure.
Maintenant il faudrait savoir pourquoi votre contacteur est hors service et comment vous vous en êtes rendu compte :
- bobine coupée ?
- contacts oxydés ?
- système électromécanique bloqué ?
Sur place il nous aurait été facile de faire rapidement les investigations, mais l'essentiel est que vous ayez pu dépanner.
Reste l'incertitude sur le voyant rouge.
Cordialement.
23 janvier 2024 à 14:14

Bonjour Taff. On ne connait pas le cahier des charges concernant la rénovation du bâtiment.
Doit-on comprendre que vous êtes mandaté, en tant que professionnel (chauffagiste ? électricien ?), pour faire ce travail ?
On comprend que les PAC fonctionnent en triphasé.
Il serait judicieux de les alimenter chacune avec un disjoncteur différentiel dédié. Pour le calibrage voir ce que dit la notice de branchement.
Cordialement.
Doit-on comprendre que vous êtes mandaté, en tant que professionnel (chauffagiste ? électricien ?), pour faire ce travail ?
On comprend que les PAC fonctionnent en triphasé.
Il serait judicieux de les alimenter chacune avec un disjoncteur différentiel dédié. Pour le calibrage voir ce que dit la notice de branchement.
Cordialement.
22 janvier 2024 à 23:17

Votre décision est bonne, les appareillages conformes à la norme et technologiquement sûrs, tout en minimisant le coût.
Vous ne regretterez pas. Le chargeur du véhicule fera le reste.
Merci pour votre confiance.
Cordialement.
Vous ne regretterez pas. Le chargeur du véhicule fera le reste.
Merci pour votre confiance.
Cordialement.
22 janvier 2024 à 23:10

Bonsoir Damich29. Toute ligne au départ d'un tableau de répartition doit être protégée en surintensité et déconnectable.
Mais il est vrai que 3 mètres est proche.
Pour intervenir sur cette ligne vous serez obligé de couper toute l'alimentation de l'habitat. Sans compter que le disjoncteur différentiel pas cher du kit carré rouge ne donne pas trop du tout confiance dans ses capacités.
Bref, nous n'achèterions pas le kit carré rouge, mais avec quelques petites dizaines d'euros supplémentaires (moins de 200 € au total), on acquerrait le kit Legrand 0 904 76 avec un petit tableau contigu au tableau principal, et la prise à n'importe quelle distance.
Voir ici : Borne Green'up pour recharge de véhicules électriques
La décision vous appartient.
Cordialement.
Mais il est vrai que 3 mètres est proche.
Pour intervenir sur cette ligne vous serez obligé de couper toute l'alimentation de l'habitat. Sans compter que le disjoncteur différentiel pas cher du kit carré rouge ne donne pas trop du tout confiance dans ses capacités.
Bref, nous n'achèterions pas le kit carré rouge, mais avec quelques petites dizaines d'euros supplémentaires (moins de 200 € au total), on acquerrait le kit Legrand 0 904 76 avec un petit tableau contigu au tableau principal, et la prise à n'importe quelle distance.
Voir ici : Borne Green'up pour recharge de véhicules électriques
La décision vous appartient.
Cordialement.
22 janvier 2024 à 21:15

Si le mur est en placo vous pouvez passer du tube ICT dedans.
Sinon, de petites goulottes, mais où ? Il ne semble pas y avoir d'éléments hauts.
La prise four peut être placée sur le mur derrière la colonne, et positionnée un peu au-dessus du four.
Sinon, de petites goulottes, mais où ? Il ne semble pas y avoir d'éléments hauts.
La prise four peut être placée sur le mur derrière la colonne, et positionnée un peu au-dessus du four.
22 janvier 2024 à 20:27

Citation :Vous n'êtes pas tout seul sur le forum, alors nous faisons des rappels systématiques.
J’appelle ça compteur EDF..... je suis pas très fort en appellations, désolé.
Pour la suite, faites bien les distinctions entre DJ, DJ différentiel, ID (abréviations utilisées habituellement, parce que nous sommes entre nous, mais que nous n'utiliserions pas à l'oral ou dans un rapport).
Ne panachez pas les marques des appareillages. On conseille toujours les mêmes qui sont leader sur le marché.
Cordialement.
22 janvier 2024 à 19:03

Citation :Bon, on vous explique.
là, j'ai pas compris...
Un point de livraison comptage d'énergie électrique comporte, dans l'ordre de transition de l'énergie :
- la ligne issue du réseau de distribution, en aérien ou en souterrain
- un coffret coupe-circuit à cartouches 22x58
- un compteur, Linky désormais
- un disjoncteur différentiel de branchement 500 mA multi calibres, monophasé ou triphasé.
Tout l'équipement ci dessus est plombé et appartient à Enedis.
La sortie du DJ de branchement est accessible à l'usager et l'installation de l'habitat commence à ce niveau. La sortie de ce DJ n'est pas plombée.
C'est pourquoi nous ne comprenons pas qu'il n'y ait pas de DJ de branchement. On n'envisage même pas qu'il n'y en n'ait pas ; il faut bien couper l'alimentation générale pour intervenir sur l'installation.
Citation :Cela dépend des tableaux. Si un tableau est équipé d'un seul ID, celui-ci fait office de coupure générale. S'il y en a plusieurs, un interrupteur sectionneur assure la coupure générale.
j'ai vu aussi qu'il faut un interrupteur général par tableau (je sais plus comment ça s'appelle) je suppose un 40A en tétrapolaire...??
La terre pour les tableaux distants peut être faite localement, avec au moins un piquet ou du 25 mm² cuivre enterré.
Pour équilibrer les intensités on utilise une pince ampèremétrique. On aime bien la CM605 Multimetrix.
Il serait prudent de vous faire assister par un électricien.
Cordialement.
22 janvier 2024 à 18:02

On a déjà rencontré des spots qui scintillent brièvement et rarement. On ne sait si l'électronique interne est en cause ou si la tension instantanée secteur plus ou moins polluée a une incidence.
On fait bien la différence avec les tensions induites qui engendrent une faible luminosité résiduelle sur certaines lampes led très bas de gamme. Cela semble avoir été pris en compte par les constructeurs.
On fait bien la différence avec les tensions induites qui engendrent une faible luminosité résiduelle sur certaines lampes led très bas de gamme. Cela semble avoir été pris en compte par les constructeurs.
22 janvier 2024 à 17:42

Citation :Oui, on comprend. Votre maison étant récente (2019) il y a forcément une ou des protections vis à vis des défauts d'isolement 30 mA.
D’où mon inquiétude sur le sujet.
Vous pouvez tester les interrupteurs différentiels en appuyant sur le bouton test. Chaque ID doit déclencher.
Nous espérons vous avoir rassuré.
Cordialement.
22 janvier 2024 à 17:35

Re,
Le fait d'avoir des craintes et appréhensions vis à vis des effets de l'électricité a pu engendrer une sensation fictive. Les canalisation en cuivre sont normalement reliées à la terre. Et entre la terre du robinet et la terre de l'habitat (carrelage) la tension est nulle.
Si le tableau de répartition comporte un ou des interrupteurs différentiels 30 mA vous êtes protégé.
Une prise de courant à côté de l'évier est classique (ne serait-ce que pour y brancher un mixer à soupe), et on ne voit pas quelle responsabilité elle pourrait avoir.
Vous pouvez ré-enclencher son disjoncteur sans crainte.
Soyez tranquille.
Vous pouvez vous même contrôler la continuité des liaisons terre avec un ohmmètre.
Cordialement.
Le fait d'avoir des craintes et appréhensions vis à vis des effets de l'électricité a pu engendrer une sensation fictive. Les canalisation en cuivre sont normalement reliées à la terre. Et entre la terre du robinet et la terre de l'habitat (carrelage) la tension est nulle.
Si le tableau de répartition comporte un ou des interrupteurs différentiels 30 mA vous êtes protégé.
Une prise de courant à côté de l'évier est classique (ne serait-ce que pour y brancher un mixer à soupe), et on ne voit pas quelle responsabilité elle pourrait avoir.
Vous pouvez ré-enclencher son disjoncteur sans crainte.
Citation :Il fait une hypothèse non justifiée, à laquelle on ne croit pas.
il m’a dit que potentiellement cela pouvait provenir de la
Soyez tranquille.
Vous pouvez vous même contrôler la continuité des liaisons terre avec un ohmmètre.
Cordialement.
22 janvier 2024 à 17:30

Citation :On voit 0 en haut, auto au milieu, et 1 en bas ; ce qui nous a fait supposer un montage inversé.
le maneton n'est pas inversé.
Citation :Pas tout de suite.
Nous allons testé le délesteur et le contacteur.
Vérifiez quand même avant de poursuivre.
Si le maneton est en bas, la chauffe devrait se produire, ce qui validerait notre hypothèse initiale. En 5 minutes vous serez fixé.
22 janvier 2024 à 16:32

Bonjour GarryPhil.
On ne connait pas ces produits suisses. Les spots sont de qualité, on peut ne pas apprécier qu'ils soient très directifs. La température de couleur de 3 000 K est agréable à l'oeil.
Sur le forum nous préconisons des produits Indigo-Lightning qui présentent les avantages d'être utilisés dans tout l'habitat et sont autonomes, soit avec convertisseur intégré ou déporté.
Voir cette discussion : Spots pour plafond brique
Il ne faut pas abuser d'Alexa. Il nous semble régressif (et franchement gadget) de parler tout seul et tout haut pour allumer la lumière, alors qu'une commande filaire est efficace, et qu'un enfant de trois ou quatre ans est capable d'actionner.
On imagine demander à Alexa d'allumer la lumière la nuit en vue d'un déplacement dans l'habitat, pour sortir le chat ou toute autre action personnelle urgente.
Cordialement.
On ne connait pas ces produits suisses. Les spots sont de qualité, on peut ne pas apprécier qu'ils soient très directifs. La température de couleur de 3 000 K est agréable à l'oeil.
Sur le forum nous préconisons des produits Indigo-Lightning qui présentent les avantages d'être utilisés dans tout l'habitat et sont autonomes, soit avec convertisseur intégré ou déporté.
Voir cette discussion : Spots pour plafond brique
Il ne faut pas abuser d'Alexa. Il nous semble régressif (et franchement gadget) de parler tout seul et tout haut pour allumer la lumière, alors qu'une commande filaire est efficace, et qu'un enfant de trois ou quatre ans est capable d'actionner.
On imagine demander à Alexa d'allumer la lumière la nuit en vue d'un déplacement dans l'habitat, pour sortir le chat ou toute autre action personnelle urgente.
Cordialement.
22 janvier 2024 à 16:27

Re.
Le capot du bas cache les sorties C1 C2 et I1 I2.
Vu d'ici on ne voit ni la taille du Linky ni les inscriptions. A vous de faire défiler les index où vous aurez les renseignements manquants.
Il faudrait regarder aussi le disjoncteur différentiel de branchement ; vous aurez à coup sûr la preuve si la distribution est monophasée ou triphasée.
Sur le tableau, photo de droite, on voit un disjoncteur tétrapolaire, un contacteur de chauffe-eau tétrapolaire, ce qui incite à penser que si la distribution n'est pas triphasée, elle l'a été un jour.
Quoi que vous fassiez, il faut de toute façon tout mettre par terre.
On n'aimerait pas du tout mettre ses mains dans ce tableau, il y a beaucoup d'heures à passer rien qu'en identification des circuits.
D'où l'idée de dépenser des euros pour sous-traiter ce travail à un professionnel.
En attendant, vérifiez la nature de la distribution, regardez le DJ différentiel de branchement (qu'il faudra peut-être changer après rénovation), son calibre de réglage et la valeur de la puissance souscrite, disponible sur votre facture ou en faisant défiler les index sur le compteur.
A suivre.
Cordialement.
Citation :Oui, mais c'est une inscription qui date de la fabrication du support en bois.
c'est clairement indiqué en dessous du dit compteur.
Le capot du bas cache les sorties C1 C2 et I1 I2.
Vu d'ici on ne voit ni la taille du Linky ni les inscriptions. A vous de faire défiler les index où vous aurez les renseignements manquants.
Il faudrait regarder aussi le disjoncteur différentiel de branchement ; vous aurez à coup sûr la preuve si la distribution est monophasée ou triphasée.
Sur le tableau, photo de droite, on voit un disjoncteur tétrapolaire, un contacteur de chauffe-eau tétrapolaire, ce qui incite à penser que si la distribution n'est pas triphasée, elle l'a été un jour.
Quoi que vous fassiez, il faut de toute façon tout mettre par terre.
On n'aimerait pas du tout mettre ses mains dans ce tableau, il y a beaucoup d'heures à passer rien qu'en identification des circuits.
D'où l'idée de dépenser des euros pour sous-traiter ce travail à un professionnel.
En attendant, vérifiez la nature de la distribution, regardez le DJ différentiel de branchement (qu'il faudra peut-être changer après rénovation), son calibre de réglage et la valeur de la puissance souscrite, disponible sur votre facture ou en faisant défiler les index sur le compteur.
A suivre.
Cordialement.
22 janvier 2024 à 15:56

Bonjour RPCM.
Les problèmes relatés dans le sujet exposé le 17 décembre 2023 à 19:47ont-ils été résolus et comment ?
La condensation est la précipitation de vapeur d'eau sur une surface froide. Si celle-ci s'est produite quand vous avez rentré le PC à l'intérieur le phénomène a dû être bref et localisé en surface.
On peut supposer que vous avez essuyé.
Au pire, si une pellicule d'eau fait contact entre broche de phase ou neutre et broche de terre une protection différentielle 30 mA déclenche. Quand nous avons constaté cela ce n'était pas avec de la condensation mais carrément des gouttes d'eau de ruissellement.
Conclusion : dans le cas que vous exposez la condensation n'a pas d'incidence.
On serait plus inquiet concernant un appareil photo, boîtier et objectif. L'étanchéité est un des critères de choix d'un APN.
Ici, le branchement d'un barbecue électrique en extérieur les jours de pluie sur une PC Plexo avec une fiche bien humide n'a jamais entrainé le déclenchement d'un ID 30 mA.
Ni électrisation de l'opérateur chargé de la cuisson à l'extérieur.
Cordialement.
Les problèmes relatés dans le sujet exposé le 17 décembre 2023 à 19:47ont-ils été résolus et comment ?
La condensation est la précipitation de vapeur d'eau sur une surface froide. Si celle-ci s'est produite quand vous avez rentré le PC à l'intérieur le phénomène a dû être bref et localisé en surface.
On peut supposer que vous avez essuyé.
Citation :Certes l'eau est conductrice, mais pas au point de faire contact entre la phase et la main. Les broches de la fiche sont au sec.
L’électricité peut elle venir des broches et remontée jusque sur les doigts à ce moment ?
Au pire, si une pellicule d'eau fait contact entre broche de phase ou neutre et broche de terre une protection différentielle 30 mA déclenche. Quand nous avons constaté cela ce n'était pas avec de la condensation mais carrément des gouttes d'eau de ruissellement.
Conclusion : dans le cas que vous exposez la condensation n'a pas d'incidence.
On serait plus inquiet concernant un appareil photo, boîtier et objectif. L'étanchéité est un des critères de choix d'un APN.
Ici, le branchement d'un barbecue électrique en extérieur les jours de pluie sur une PC Plexo avec une fiche bien humide n'a jamais entrainé le déclenchement d'un ID 30 mA.
Ni électrisation de l'opérateur chargé de la cuisson à l'extérieur.
Cordialement.
22 janvier 2024 à 14:37

Bonjour Danydad.
Votre description ne permet pas de comprendre quelle est la finalité du montage, ni comment vous effectuez des connexions (entre quoi et quoi ?).
Il est difficile de comprendre comment vous connectez des étiquettes, ou les roses entre elles.
Cordialement.
Citation :C'est vous qui la trouverez si vous élaborez le schéma sur le papier.
Quelqu'un aurait-il une idée de la solution ?
Votre description ne permet pas de comprendre quelle est la finalité du montage, ni comment vous effectuez des connexions (entre quoi et quoi ?).
Il est difficile de comprendre comment vous connectez des étiquettes, ou les roses entre elles.
Cordialement.
22 janvier 2024 à 11:01

Bonjour Antoine65p.
En l'absence de retour de votre part, on constate que le temps consacré à la résolution de votre problème peut être considéré comme perdu.
En l'absence de retour de votre part, on constate que le temps consacré à la résolution de votre problème peut être considéré comme perdu.
Citation :Oui, les règles d'usage des forums.
c'est encore mieux car j'aime apprendre !
22 janvier 2024 à 10:54

Du bon usage des forums.
Citation :C'est fait, mais un retour aurait été bienvenu.
Merci de me répondre.
22 janvier 2024 à 10:47

Bonjour Moouai. Juste quelques remarques en passant.
Sur la photo 1 on voit un compteur Linky supposé triphasé*.
En photo 3 on voit un tableau de répartition d'un autre temps (et déjà bricolé) avec un mélange de fusibles unipolaires, disjoncteurs de supermarchés, tous les neutres en commun, sans aucune protection différentielle 30 mA.
On prévoit de faire fonctionner en triphasé* tous les récepteurs qui peuvent l'être, chauffe-eau, plaque de cuisson sur deux phases, chauffage électrique distribué sur les trois phases, etc.
Peut-être faudra-t-il changer le tableau pour un modèle plus grand, en utilisant du matériel professionnel et non de bricolage occasionnel.
La rénovation d'un tableau déjà obsolète lors de sa création ne peut être envisagée que par un professionnel aguerri, très patient et motivé. En gros, ce n'est pas un travail bien facile.
En espérant vous avoir découragé de vous lancer dans une entreprise qui risque de vous entrainer rapidement dans une impasse technologique :
En l'état actuel du tableau, vous ne pouvez brancher une plaque à induction, les conditions de sécurité n'étant pas remplies.
On constate que l'absence de protections différentielles 30 mA rend cette distribution dangereuse pour tous les occupants de l'habitat.
Vous trouverez des exemples de tableaux triphasés sur le forum.
*Une question à vous poser est l'utilité d'une distribution triphasée, et sa compatibilité avec la puissance souscrite. Un abonnement monophasé 12 kVA ne serait-il pas suffisant ?
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Sur la photo 1 on voit un compteur Linky supposé triphasé*.
En photo 3 on voit un tableau de répartition d'un autre temps (et déjà bricolé) avec un mélange de fusibles unipolaires, disjoncteurs de supermarchés, tous les neutres en commun, sans aucune protection différentielle 30 mA.
Citation :Oui, on déconnecte tous les appareillages en les mettant par terre, on repère tous les circuits en les appairant, et on élabore le projet sur le papier.
c'est l'occasion pour lui offrir un rajeunissement complet.
On prévoit de faire fonctionner en triphasé* tous les récepteurs qui peuvent l'être, chauffe-eau, plaque de cuisson sur deux phases, chauffage électrique distribué sur les trois phases, etc.
Peut-être faudra-t-il changer le tableau pour un modèle plus grand, en utilisant du matériel professionnel et non de bricolage occasionnel.
Citation :Le forum ne pourra vous assister car on n'apprend pas le métier en deux lignes sur internet.
Avant de me lancer
La rénovation d'un tableau déjà obsolète lors de sa création ne peut être envisagée que par un professionnel aguerri, très patient et motivé. En gros, ce n'est pas un travail bien facile.
En espérant vous avoir découragé de vous lancer dans une entreprise qui risque de vous entrainer rapidement dans une impasse technologique :
Citation :Il est possible qu'il y en ait beaucoup trop.
au cas où certaines choses m'échapperaient.
En l'état actuel du tableau, vous ne pouvez brancher une plaque à induction, les conditions de sécurité n'étant pas remplies.
On constate que l'absence de protections différentielles 30 mA rend cette distribution dangereuse pour tous les occupants de l'habitat.
Vous trouverez des exemples de tableaux triphasés sur le forum.
*Une question à vous poser est l'utilité d'une distribution triphasée, et sa compatibilité avec la puissance souscrite. Un abonnement monophasé 12 kVA ne serait-il pas suffisant ?
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
22 janvier 2024 à 10:37

On a des doutes concernant la protection : https://www.moncoffretdechantier.com/la-boutique/464-disjoncteur-differentiel-pn-20a-30ma-type-a-vijji.html
En effet, le kit Legrand est équipé comme décrit précédemment. Le disjoncteur différentiel type F semble plus sérieux que celui du kit Carré Rouge.
Quitte à recharger le véhicule, autant que ce soit avec du matériel technologiquement à la hauteur.
L'idéal reste le coffret à coté de celui en photo avec le disjoncteur différentiel type F, la ligne (longueur ?), la prise.
La ligne issue du tableau principal doit être protégée par un DJ, ce que ne permet pas le kit Carré rouge s'il est à x mètres du tableau principal.
Cordialement.
En effet, le kit Legrand est équipé comme décrit précédemment. Le disjoncteur différentiel type F semble plus sérieux que celui du kit Carré Rouge.
Quitte à recharger le véhicule, autant que ce soit avec du matériel technologiquement à la hauteur.
L'idéal reste le coffret à coté de celui en photo avec le disjoncteur différentiel type F, la ligne (longueur ?), la prise.
La ligne issue du tableau principal doit être protégée par un DJ, ce que ne permet pas le kit Carré rouge s'il est à x mètres du tableau principal.
Cordialement.
21 janvier 2024 à 23:54

On ne croit pas à une responsabilité de la tension secteur, efficace ou instantanée. Pas plus que sur l’appareillage.
Il n'y a pas plus simple qu'un montage simple allumage.
On a déjà constaté quelques scintillements sur les modèles cités, mais très rares et non répétitifs.
La référence des spots nous aurait permis d'approfondir, car 20 € nous paraît faible.
Ici on approvisionne en Philips, Indigo Lightning, Thorn et Aric notamment ; mais il y a d'autres marques proposées par les grossistes comme CGED ; leur intérêt est de vendre des dispositifs lumineux fiables.
Il n'y a pas plus simple qu'un montage simple allumage.
On a déjà constaté quelques scintillements sur les modèles cités, mais très rares et non répétitifs.
La référence des spots nous aurait permis d'approfondir, car 20 € nous paraît faible.
Ici on approvisionne en Philips, Indigo Lightning, Thorn et Aric notamment ; mais il y a d'autres marques proposées par les grossistes comme CGED ; leur intérêt est de vendre des dispositifs lumineux fiables.
21 janvier 2024 à 23:47

Re. Si ce sont de très bons spots alors ils ne doivent pas griller.
Il serait bien de les démonter et de les brancher en fils volants sur l'établi.
Le problème que vous exposez est le premier décrit ainsi sur le forum.
Certains spots clignotent dans certaines conditions, mais généralement la durée de vie est telle qu'il n'y a pas de sujet comparable au vôtre. C'est pour cela qu'on met en cause les spots plutôt que les lignes puisque vous les avez vérifiées.
Si les spots sont garantis, changez les si cela est possible.
Cordialement.
Il serait bien de les démonter et de les brancher en fils volants sur l'établi.
Le problème que vous exposez est le premier décrit ainsi sur le forum.
Certains spots clignotent dans certaines conditions, mais généralement la durée de vie est telle qu'il n'y a pas de sujet comparable au vôtre. C'est pour cela qu'on met en cause les spots plutôt que les lignes puisque vous les avez vérifiées.
Si les spots sont garantis, changez les si cela est possible.
Cordialement.
21 janvier 2024 à 21:56

Re. L'appareillage en photo est le contacteur de chauffe-eau. Les contacteurs usuels fonctionnent ainsi * :
1. Position 0 en bas = arrêt : contacteur toujours ouvert, chauffe impossible
2. Position Auto au milieu : quand le contacteur reçoit l'information de commande émise par le délesteur (qui lui même obéit au Linky), donc pendant les heures creuses, le contacteur commande la chauffe. On entend un léger ronflement au niveau du chauffe-eau
3. Position marche forcée en haut :
3 a. si le contacteur n'est électriquement pas commandé (en HP), les contacts se ferment mécaniquement et le maneton reste dans cette position ; le chauffe-eau chauffe l'eau.
3 b. Si le contacteur est électriquement commandé, le maneton ne tient pas en haut et revient au milieu, le chauffe-eau chauffe l'eau.
Si vous n'étiez pas au courant du fonctionnement, cela vous permettra de voir si la chauffe est en cours ou non. Normalement, si le voyant rouge gauche du délesteur s'allume, cas du 3 b
Il n'est pas normal que le voyant rouge à gauche soit allumé en permanence.
On vous laisse vérifier.
*Nota d'importance : il se pourrait que les positions du maneton soient inverses : arrêt en haut, auto au milieu, marche forcée en bas.
1. Position 0 en bas = arrêt : contacteur toujours ouvert, chauffe impossible
2. Position Auto au milieu : quand le contacteur reçoit l'information de commande émise par le délesteur (qui lui même obéit au Linky), donc pendant les heures creuses, le contacteur commande la chauffe. On entend un léger ronflement au niveau du chauffe-eau
3. Position marche forcée en haut :
3 a. si le contacteur n'est électriquement pas commandé (en HP), les contacts se ferment mécaniquement et le maneton reste dans cette position ; le chauffe-eau chauffe l'eau.
3 b. Si le contacteur est électriquement commandé, le maneton ne tient pas en haut et revient au milieu, le chauffe-eau chauffe l'eau.
Si vous n'étiez pas au courant du fonctionnement, cela vous permettra de voir si la chauffe est en cours ou non. Normalement, si le voyant rouge gauche du délesteur s'allume, cas du 3 b
Il n'est pas normal que le voyant rouge à gauche soit allumé en permanence.
On vous laisse vérifier.
*Nota d'importance : il se pourrait que les positions du maneton soient inverses : arrêt en haut, auto au milieu, marche forcée en bas.
21 janvier 2024 à 21:12

Bonjour Jonathan33240. Ici et ailleurs on utilise la gamme Indigo Lightning depuis des années.
Voir cette discussion : http://www.forum-electricite.com/spots-plafond-brique.html
Cordialement.
Citation :Cela reste du premier prix.
20€ par spot
Voir cette discussion : http://www.forum-electricite.com/spots-plafond-brique.html
Cordialement.
21 janvier 2024 à 16:54

Bonjour esox25. Juste quelques remarques en passant.
Cordialement.
Citation :Une pompe à chaleur consommerait moins.
installer une chaudière électrique d'appoint dans ma maison
Citation :En triphasé tous les tableaux secondaires doivent être alimentés en triphasé. On équilibre les intensités au niveau de chaque tableau.
mes tableaux actuels sont en monophasé
Citation :En sortie du compteur le disjoncteur de branchement est connecté. La distribution de l'habitat débute en sortie de ce DJ. Avec un seul conducteur par borne.
...dérivation des phases en sortie du compteur EDF
Cordialement.
21 janvier 2024 à 16:49

Re. Vous montez un mini tableau à côté du principal, et vous raccordez le nouvel ID* en parallèle avec l'entrée de l'ID principal.
L'idéal est de disposer du kit Green'Up composé, notamment, de : * 1 disjoncteur différentiel 20A - courbe C - 30mA - type F (ex Hpi)
Les liaisons sont faites en 2,5 mm².
Cordialement.
L'idéal est de disposer du kit Green'Up composé, notamment, de : * 1 disjoncteur différentiel 20A - courbe C - 30mA - type F (ex Hpi)
Les liaisons sont faites en 2,5 mm².
Cordialement.
21 janvier 2024 à 16:40

Citation :L'instruction a été mal menée, à charge et sans preuves. Relaxe demandée avec indemnités argent de poche.
Finalement, l'ado était peut être bien coupable
Toute la famille est concernée, de même que la capacité du chauffe-eau.
Enedis précise : "Pendant la période de mise en œuvre de ce dispositif ponctuel, les ballons d’eau chaude se déclencheront donc tous pendant les heures creuses de nuit. Les clients concernés continueront à bénéficier grâce à Linky des tarifs heures creuses pour tous leurs usages électriques (chauffage, machines à laver…) pendant les heures méridiennes. En cas de nécessité, le client peut enclencher manuellement le ballon d’eau chaude entre 12 heures et 14 heures"
On comprend donc qu'il faut passer en mode forcé au besoin, alors que le tarif HC reste appliqué pendant les heures méridiennes.
Merci CMT pour le renseignement.
Non concerné ici, HC de nuit uniquement, hélas.
Il faut modérer l'usage de l'eau chaude le matin, enfants et parents.
Cordialement.
21 janvier 2024 à 12:45

Bonjour Cat051.
Le voyant rouge signifie que la chauffe est en cours.
Il faut contrôler à la main la température de l'eau en fin de chauffe de nuit. Ou avec un thermomètre.
Ensuite, ce peut être une problème de consommation. A part salle de bains et usage ménager (vaisselle) il n'y a pas d'autre consommation à priori.
Pas de baignoire ?
A tout hasard, vérifiez le serrage des connexions du circuit puissance.
Il faut continuer vos observations méthodiquement.
Cordialement.
Citation :Pauvre ado suspecté sans preuves...
Après avoir accusé l'adolescent de passer trop de temps sous la douche
Le voyant rouge signifie que la chauffe est en cours.
Il faut contrôler à la main la température de l'eau en fin de chauffe de nuit. Ou avec un thermomètre.
Ensuite, ce peut être une problème de consommation. A part salle de bains et usage ménager (vaisselle) il n'y a pas d'autre consommation à priori.
Citation :Eau probablement tiède, à confirmer.
nous n'avions plus d'eau chaude.
Pas de baignoire ?
A tout hasard, vérifiez le serrage des connexions du circuit puissance.
Il faut continuer vos observations méthodiquement.
Cordialement.
21 janvier 2024 à 11:06

L'arrivée phase + neutre issue du disjoncteur de branchement est connectée en entrée de l'interrupteur différentiel en haut.
On ne peut donner d'ordre de grandeur du prix. Il n'y a pas grand chose, une dizaine de disjoncteurs, 2 peignes, un coffret, et de la main d’œuvre. Faites faire deux devis par des professionnels reconnus.
Cordialement.
On ne peut donner d'ordre de grandeur du prix. Il n'y a pas grand chose, une dizaine de disjoncteurs, 2 peignes, un coffret, et de la main d’œuvre. Faites faire deux devis par des professionnels reconnus.
Citation :Une fraction de pour cent du prix d'un véhicule électrique. Pour dire que ce sera un investissement définitif sur lequel vous ne reviendrez plus jamais.
Savez-vous combien pourrait à peu près me coûter l'installation d'un nouveau tableau ?
Cordialement.
20 janvier 2024 à 21:08

Citation :Bien évidemment et c'était compris ainsi. La structure nous est inconnue de même que ce qui est dans le béton.
je parlais de la structure
On comprend que la réponse ne vous convient pas, mais nous ne sommes pas devins. Il se peut qu'un seul centimètre ne fragilise pas la structure, surtout si l'épaisseur de la poutre est importante par rapport à la profondeur de la saignée.
Vous ne pouvez pas vous attendre à une autre réponse que ce qui a été écrit.
Par contre il faut un fourreau. Ce qui impliquera une profondeur suffisante.
Cordialement.
20 janvier 2024 à 20:55

Bonjour Chalent. Il serait préférable de poser la question ici : https://www.falmec.com/fr-fr/
En attendant il faudrait monter l'ensemble sur un isolant phonique fait pour. Mais il subsistera le bruit de l'écoulement d'air.
Cordialement.
En attendant il faudrait monter l'ensemble sur un isolant phonique fait pour. Mais il subsistera le bruit de l'écoulement d'air.
Cordialement.
20 janvier 2024 à 15:24
