Recâblage tableau de répartition
Actuellement
27 164
questions dans le
forum électricité
25102
Questions Réponses Forum Électricité : Recâblage tableau de répartition
Bonsoir.
Je rénove actuellement des anciens TD de distribution en recâblant ces derniers proprement car c’était un plat de spaghettis.
Il s’agit d’un tableau divisionnaire qui est éloigné du TGBT Principal.
Le départ du TGBT principal vers ce tableau se fait par un 125A.
En tête de ce fameux TD il y a un sectionneur 125A (tout en mono)
En aval de celui-ci une grosse section qui semble être du genre 25mm² ou plus gros vers un répartiteur.
De là il faudrait que j’effectue des départ vers 4 inter différentiel 63A, qui alimenterons chacun un contacteur de puissance également en 63A puis des disjoncteurs divisionnaires.
Mes questions sont les suivante:
J’ai acheté un peigne 4 rangées vertical Legrand pour faire propre la lisais on des diff mais il est indiqué max 63A dessus
Tout en sachant que sur mon sectionneur est inscrit 125A, et que du répartiteur j’aurais pris du 16A vers une des bornes de mon peigne vertical, est-ce OK ou faut-il plutôt effectuer des liaisons directement en 16mm² entre les différentiels et le répartiteur ?
De plus, en aval de mes interrupteur différentiel 63A je souhaiterais savoir quelle section est appropriée jusqu’au contacteur de puissance ?
Impossible de mettre des peignes car liaisons des bornes incompatibles.
Les peignes seront mis uniquement à partir des amonts disjoncteurs divisionnaires.
Je pensais à du 16mm² étant donné que c’est du 63 est-ce OK ou de trop ?
(Tout en sachant qu’avant c’était câblé en 4mm² et 6mm²).
Merci d’avance pour vos réponses.
Bonne soirée.
Je rénove actuellement des anciens TD de distribution en recâblant ces derniers proprement car c’était un plat de spaghettis.
Il s’agit d’un tableau divisionnaire qui est éloigné du TGBT Principal.
Le départ du TGBT principal vers ce tableau se fait par un 125A.
En tête de ce fameux TD il y a un sectionneur 125A (tout en mono)
En aval de celui-ci une grosse section qui semble être du genre 25mm² ou plus gros vers un répartiteur.
De là il faudrait que j’effectue des départ vers 4 inter différentiel 63A, qui alimenterons chacun un contacteur de puissance également en 63A puis des disjoncteurs divisionnaires.
Mes questions sont les suivante:
J’ai acheté un peigne 4 rangées vertical Legrand pour faire propre la lisais on des diff mais il est indiqué max 63A dessus
Tout en sachant que sur mon sectionneur est inscrit 125A, et que du répartiteur j’aurais pris du 16A vers une des bornes de mon peigne vertical, est-ce OK ou faut-il plutôt effectuer des liaisons directement en 16mm² entre les différentiels et le répartiteur ?
De plus, en aval de mes interrupteur différentiel 63A je souhaiterais savoir quelle section est appropriée jusqu’au contacteur de puissance ?
Impossible de mettre des peignes car liaisons des bornes incompatibles.
Les peignes seront mis uniquement à partir des amonts disjoncteurs divisionnaires.
Je pensais à du 16mm² étant donné que c’est du 63 est-ce OK ou de trop ?
(Tout en sachant qu’avant c’était câblé en 4mm² et 6mm²).
Merci d’avance pour vos réponses.
Bonne soirée.
23 janvier 2024 à 18:20
Réponse 1 d'un contributeur du forum électricité
Recâblage tableau de répartition
Bonsoir.
De quel type d'installation s'agit-il ?
Quel est le calibre maxi du disjoncteur de branchement ?
De quel type d'installation s'agit-il ?
Quel est le calibre maxi du disjoncteur de branchement ?
23 janvier 2024 à 19:24
Réponse 2 d'un contributeur du forum électricité
Recâblage tableau de répartition
Il s’agit de six tableaux divisionnaires répartis sur un terrain pour délivrer arrivée de courant usagers.
C’est une aire d’accueil des gens du Voyage.
Le disjoncteur de branchement est de 400A.
C’est une aire d’accueil des gens du Voyage.
Le disjoncteur de branchement est de 400A.
23 janvier 2024 à 19:32
Réponse 3 d'un contributeur du forum électricité
Recâblage tableau de répartition
Bonjour Julio25. Votre description manque de précisions.
Qu'est-ce qu'un TD ? Tableau de quoi ? Dans le domestique on sait qu'il y a des tableaux de répartition et on les nomme ainsi.
Un synoptique serait le minimum.
Des précisions concernant le milieu dans lequel vous êtes amené à intervenir sont nécessaires.
Dans un rapport technique quel qu'il soit, donc ici également, on ne s'approprie pas le matériel : "mon 125 A, mon sectionneur" etc.
En électricité on ne travaille pas sans schémas de référence. Et bien entendu il faut être professionnel formé, diplômé et expérimenté.
Ce que vous faites ne semble pas être un travail de monteur (ni de stagiaire) si vous avez des éléments à définir. Ceux-ci doivent avoir été définis auparavant par un bureau d'études et figurer sur le dossier de réalisation.
Il se peut que vous soyez débutant (mais on se trompe peut-être). Il faut utiliser le langage du technicien (et cela s'apprend au cours de la formation), que ce soit à l'oral ou à l'écrit, de façon que votre interlocuteur vous comprenne quand il vous écoute ou lit votre rapport, et sans être forcément un spécialiste pointu.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Citation :Si vous voulez vous faire comprendre il faut utiliser le vocabulaire de l'électrotechnique.
...se fait par un 125A
Qu'est-ce qu'un TD ? Tableau de quoi ? Dans le domestique on sait qu'il y a des tableaux de répartition et on les nomme ainsi.
Un synoptique serait le minimum.
Citation :Il faut lever l'incertitude. Utilisez un pied à coulisse ou regardez si la section est inscrite sur l'isolant.
...qui semble être du genre 25mm²
Des précisions concernant le milieu dans lequel vous êtes amené à intervenir sont nécessaires.
Citation :Difficile à comprendre (seulement à la troisième lecture). Relisez vous. Et faites un effort de rédaction.
...pour faire propre la lisais on des diff mais il est indiqué max 63A dessus.
Dans un rapport technique quel qu'il soit, donc ici également, on ne s'approprie pas le matériel : "mon 125 A, mon sectionneur" etc.
Citation :Dans quel cadre ? y a t-il un donneur d'ordre ? Êtes-vous sous la responsabilité d'une hiérarchie technique ? Suivez vous un dossier technique élaboré par un échelon supérieur ou improvisez vous au fur et à mesure que vous ouvrez des armoires ou découvrez des tableaux divers ?
Je rénove actuellement des anciens TD de distribution en recâblant ces derniers proprement car c’était un plat de spaghettis.
En électricité on ne travaille pas sans schémas de référence. Et bien entendu il faut être professionnel formé, diplômé et expérimenté.
Ce que vous faites ne semble pas être un travail de monteur (ni de stagiaire) si vous avez des éléments à définir. Ceux-ci doivent avoir été définis auparavant par un bureau d'études et figurer sur le dossier de réalisation.
Il se peut que vous soyez débutant (mais on se trompe peut-être). Il faut utiliser le langage du technicien (et cela s'apprend au cours de la formation), que ce soit à l'oral ou à l'écrit, de façon que votre interlocuteur vous comprenne quand il vous écoute ou lit votre rapport, et sans être forcément un spécialiste pointu.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
23 janvier 2024 à 20:59
Réponse 4 d'un contributeur du forum électricité
Recâblage tableau de répartition
Bonjour Julio25.
Nous n'en savons guère plus avec le message de 19:32.
400 A (par phase ?) nous semble un peu grand pour alimenter 6 tableaux secondaires.
On ne sait si l'installation est du provisoire, du définitif, avec des tableaux en plein air ou à l'abri.
Toujours est-il que la sécurité des personnes et des biens est à assurer.
Il y a donc une règlement technologique a respecter.
On ne développera pas plus pour le moment.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Nous n'en savons guère plus avec le message de 19:32.
400 A (par phase ?) nous semble un peu grand pour alimenter 6 tableaux secondaires.
On ne sait si l'installation est du provisoire, du définitif, avec des tableaux en plein air ou à l'abri.
Toujours est-il que la sécurité des personnes et des biens est à assurer.
Il y a donc une règlement technologique a respecter.
On ne développera pas plus pour le moment.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
24 janvier 2024 à 09:03
Réponse 5 d'un contributeur du forum électricité
Recâblage tableau de répartition
Bonjour, (pour complémenter)
TD = tableau de distribution, terme utilisé dans l'industrie, car ces établissements comportent généralement plusieurs tableaux en + du tableau principal ou TGBT
Vous parlez d'un sectionneur 125A et d'un disjoncteur de branchement 400A, vous n'êtes donc plus sur un tarif bleu tertiaire, mais sur un tarif jaune.
Connaissez vous l'Icc en tête de ce TD, ou de chaque TD ?
Vous citez l'emploi d' ID en sélectivité horizontale; ces appareils ont une tenue limitée aux courants de courts circuits, ils sont rarement adaptés à l'Icc au niveau du TD.
C'est pourquoi il faut utiliser des disjoncteurs avec un Pdc supérieur à l'Icc au niveau du tableau.
Vous notez l'emploi de contacteurs 63A en concordance avec l'appareil de protection amont, ce calibre doit être affiné en fonction de l'utilisation aval: 63A en AC1 n'est pas égal à 63A en AC3.
Pour les peignes, et/ou répartiteurs, ils doivent être adaptés au courant d'emploi, par l'organe de protection amont, voire aval et également une tenue aux courants de courts circuits.
Dans votre §4, vous tablez beaucoup sur un sectionneur 125A pour le choix de sections.. un sectionneur n'a aucune protection interne; il faut donc supposer qu'il est protégé à 125A en amont vu que le disjoncteur de branchement est à 400A.
Pour les sections de conducteurs internes au TD, les valeurs sont correctes, tout en étant minimales.
Il ne m'est pas possible de développer plus.
Bonne continuation.
TD = tableau de distribution, terme utilisé dans l'industrie, car ces établissements comportent généralement plusieurs tableaux en + du tableau principal ou TGBT
Vous parlez d'un sectionneur 125A et d'un disjoncteur de branchement 400A, vous n'êtes donc plus sur un tarif bleu tertiaire, mais sur un tarif jaune.
Connaissez vous l'Icc en tête de ce TD, ou de chaque TD ?
Vous citez l'emploi d' ID en sélectivité horizontale; ces appareils ont une tenue limitée aux courants de courts circuits, ils sont rarement adaptés à l'Icc au niveau du TD.
C'est pourquoi il faut utiliser des disjoncteurs avec un Pdc supérieur à l'Icc au niveau du tableau.
Vous notez l'emploi de contacteurs 63A en concordance avec l'appareil de protection amont, ce calibre doit être affiné en fonction de l'utilisation aval: 63A en AC1 n'est pas égal à 63A en AC3.
Pour les peignes, et/ou répartiteurs, ils doivent être adaptés au courant d'emploi, par l'organe de protection amont, voire aval et également une tenue aux courants de courts circuits.
Dans votre §4, vous tablez beaucoup sur un sectionneur 125A pour le choix de sections.. un sectionneur n'a aucune protection interne; il faut donc supposer qu'il est protégé à 125A en amont vu que le disjoncteur de branchement est à 400A.
Pour les sections de conducteurs internes au TD, les valeurs sont correctes, tout en étant minimales.
Il ne m'est pas possible de développer plus.
Bonne continuation.
24 janvier 2024 à 16:04
Réponse 6 d'un contributeur du forum électricité
Recâblage tableau de répartition
Bonjour.
Et malheureusement depuis plus de nouvelles !!
Et malheureusement depuis plus de nouvelles !!
25 janvier 2024 à 19:49







