Profil du membre GL
Actuellement
26 885
questions dans le
forum électricité
Membre inscrit GL sur le forum Électricité

a posté 20 763 messages sur le forum Électricité :
Bonjour Leduuc86.
Il n'y a plus de plombs depuis très longtemps.
Êtes-vous locataire ou propriétaire ?
Cordialement.
Citation :Tout d'abord préciser quel est l'organe qui déclenche.
Que puis-je faire ?
Il n'y a plus de plombs depuis très longtemps.
Êtes-vous locataire ou propriétaire ?
Cordialement.
15 mars 2024 à 17:33

Citation :Aucun compteur n'a eu de disjoncteur incorporé si c'est cela à quoi vous pensez.
le compteur Linky n'a plus de disjoncteur général.
En aval d'un compteur il y a toujours un organe de protection coupure appelé disjoncteur différentiel de branchement, en abrégé disjoncteur d'abonné. C'est celui qui permet de couper l'alimentation de l'habitat.
Il faudrait préciser s'il est à proximité du tableau de répartition, ou simplement quelque part dans l'habitat, et accessible en cas d'urgence.
Citation :A quel appareillage pensez vous ?
Le divisionnaire...
15 mars 2024 à 17:28

Citation :L'anneau le plus proche du bord et généralement pour les résistances de précision 5 ou 10 % très répandues, jamais doré ni argenté.
Comment fait-on pour savoir par quel côté commencer* ?
*L'habitude.
15 mars 2024 à 16:03

Bonjour Pebeo.
Laisser une commande lumière active dans l'entrée de la pièce est toujours possible. Mais comme suggéré par Lecreusois, un tel projet ne se définit pas en quelques lignes sur un forum d'entraide.
Il faut être du métier, expérimenté, et connaître la réglementation. D'où l'idée de confier le projet à une société spécialisée. Il n'y a pas que l'éclairage à prendre en compte.
L'autre idée est de visiter des locaux équivalents et voir comment tous les points particuliers ont été traités.
Dans une structure polyvalente de la région rénovée depuis quelques mois, il y a un éclairage permanent réduit en plus des signalisations de secours.
Cordialement.
Citation :Dans un local technique attenant. L'armoire à clef finit toujours par être ouverte.
Où positionner ces "dispositifs de commande
Laisser une commande lumière active dans l'entrée de la pièce est toujours possible. Mais comme suggéré par Lecreusois, un tel projet ne se définit pas en quelques lignes sur un forum d'entraide.
Il faut être du métier, expérimenté, et connaître la réglementation. D'où l'idée de confier le projet à une société spécialisée. Il n'y a pas que l'éclairage à prendre en compte.
L'autre idée est de visiter des locaux équivalents et voir comment tous les points particuliers ont été traités.
Dans une structure polyvalente de la région rénovée depuis quelques mois, il y a un éclairage permanent réduit en plus des signalisations de secours.
Cordialement.
15 mars 2024 à 14:38

Bonjour,
Les anneaux se lisent dans l'autre sens, donc vert, bleu, or, or.
Le dernier anneau est soit or soit argent en général pour les résistances usuelles.
Soit 56×0,1 = 5,6 ohms, précision relative 5 %
Sur le calibre 200 ohms, 6 ohms est bon.
Cordialement.
Les anneaux se lisent dans l'autre sens, donc vert, bleu, or, or.
Le dernier anneau est soit or soit argent en général pour les résistances usuelles.
Soit 56×0,1 = 5,6 ohms, précision relative 5 %
Sur le calibre 200 ohms, 6 ohms est bon.
Cordialement.
15 mars 2024 à 14:12

Bonjour Silo.
Normalement le déclenchement du DJ de la ligne cuisson suffit (avec coupure phase et neutre, si le neutre n'est pas coupé on déclenche l'ID), ce qui n'empêche pas de vérifier l'absence de tension avec un voltmètre ou une lampe témoin (de préférence à incandescence). L'ID coupe tous les circuits en aval.
Le compteur (Linky en général désormais) ne coupe rien ; vous voulez signifier qu'il s'agit du disjoncteur de branchement.
Avec un ohmmètre vous pouvez tester l'isolement d'un feu fonte.
Entre l'une des broches et la masse on doit trouver l'infini ou pas loin.
On déconnecte le feu en entier préalablement.
Cordialement.
Normalement le déclenchement du DJ de la ligne cuisson suffit (avec coupure phase et neutre, si le neutre n'est pas coupé on déclenche l'ID), ce qui n'empêche pas de vérifier l'absence de tension avec un voltmètre ou une lampe témoin (de préférence à incandescence). L'ID coupe tous les circuits en aval.
Le compteur (Linky en général désormais) ne coupe rien ; vous voulez signifier qu'il s'agit du disjoncteur de branchement.
Avec un ohmmètre vous pouvez tester l'isolement d'un feu fonte.
Entre l'une des broches et la masse on doit trouver l'infini ou pas loin.
On déconnecte le feu en entier préalablement.
Cordialement.
14 mars 2024 à 18:03

Ici il y a toujours deux ou trois rouleaux d'avance de l'adhésif préconisé.
Relativement épais, extensible, et ne bave pas.
Relativement épais, extensible, et ne bave pas.
14 mars 2024 à 14:08

Citation :Oui, il faut être inventif. Arrangez vous pour que dans un délai de 50 ans il n'y ait pas besoin de changer les torons. Et bien sûr aucune jonction inaccessible.
Mais bon, je vais m'efforcer de m'appliquer un maximum.
Choisissez bien l'adhésif, donc rien de chez bricotruc sans marque connue.
On utilise cela : https://fr.rs-online.com/web/p/rubans-isolants/1706800
Pas cher, fiable et adapté à l'usage pour tous les travaux électriques.
Des gaines thermorétractables de bonnes dimensions peuvent être utiles.
Cordialement.
14 mars 2024 à 11:18

Bonjour TeddyS. Juste une question préalable.
Cordialement.
Citation :On comprend donc que ce travail vous a été confié. Vous mentionnez qu'il s'agit d'un garage ; celui qui est accolé à un habitat individuel ? Celui qui fait profession d'entretenir des véhicules à moteur ?
Ayant la réalisation d'un montage de coupure pour isoler un garage, j'ai été aiguillé pour installer un interrupteur sectionneur.
Citation :Cela est contradictoire par rapport au travail qui vous a été confié (quel serait le donneur d'ordre ?), d'autant plus qu'un tiers vous a orienté ("aiguillé).
je ne suis pas électricien
Cordialement.
14 mars 2024 à 10:16

Bonjour erictrack. Il faut mettre en œuvre la méthode OSD.
On s'arrange avec les tubes qu'on trouve, on essaie des emmanchements ou collages.
Essayez de voir s'il existe, comme en plomberie, des manchons réducteurs.
Après vérification, cela ne semble pas exister sauf ce modèle :
Manchon réducteur ø 20 à 16 mm - Legrand - 06011
Pour rentrer le tube de 18 mm on chauffe le manchon avec un générateur d'air chaud ; quand il est suffisamment mou on assemble au mieux, puis on entoure d'un adhésif de qualité (on aime bien 3M).
Les gaines oranges sont propagateurs de la flamme et ne peuvent pas être insérées dans des vides de construction.
Cordialement.
On s'arrange avec les tubes qu'on trouve, on essaie des emmanchements ou collages.
Essayez de voir s'il existe, comme en plomberie, des manchons réducteurs.
Après vérification, cela ne semble pas exister sauf ce modèle :
Manchon réducteur ø 20 à 16 mm - Legrand - 06011
Pour rentrer le tube de 18 mm on chauffe le manchon avec un générateur d'air chaud ; quand il est suffisamment mou on assemble au mieux, puis on entoure d'un adhésif de qualité (on aime bien 3M).
Les gaines oranges sont propagateurs de la flamme et ne peuvent pas être insérées dans des vides de construction.
Cordialement.
13 mars 2024 à 22:20

Bonjour Saverio62.
Il faut comparer les caractéristiques des interrupteurs différentiels dont vous citez les références.
A vous de les chercher et éventuellement les communiquer sur le forum.
Cordialement.
Il faut comparer les caractéristiques des interrupteurs différentiels dont vous citez les références.
A vous de les chercher et éventuellement les communiquer sur le forum.
Cordialement.
13 mars 2024 à 21:53

Citation :On ne câble pas suivant l'inspiration du jour, on n'improvise pas. Le schéma de raccordement a été précisé par l'ami Martien le 11 mars 2024 à 23:03.
Je peux toujours mettre la phase sur l'emplacement du neutre au télérupteur
C'est celui là qu'il faut mettre en œuvre, sur l'établi d'abord.
Le schéma ci-dessus en bas n'est pas bon, sauf si vous voulez faire un feu d'artifice avec effets olfactifs.
13 mars 2024 à 17:14

Bonjour Michel,
3G6 mm² vers une unité intérieure nous semble élevé. Le R2V est rigide. Le choix personnel est d'utiliser du souple HO7RN-F, certes plus cher.
Il serait bon de revoir les alimentations préconisées.
Cordialement.
Citation :Voir ici https://www.promotelec.com/professionnels/fiche/canalisations-bien-comprendre-la-denomination-des-cables/
que veut dire ro2v
3G6 mm² vers une unité intérieure nous semble élevé. Le R2V est rigide. Le choix personnel est d'utiliser du souple HO7RN-F, certes plus cher.
Il serait bon de revoir les alimentations préconisées.
Citation :A justifier, d'autant plus que les moteurs utilisés ne sont pas bien puissants.
deux disjoncteurs de type D
Cordialement.
13 mars 2024 à 13:47

Re. Une bouche est caractérisée par son débit.
Certaines sont réglables en ajustant une partie mobile de la bouche.
Vérifier consiste à reproduire les conditions de mesure, en général une seule ne suffit pas.
Il faut que les conditions de chauffe soient exactement les mêmes, de même que les ouvertures (fenêtres etc.), sans oublier la température extérieure. L'inertie thermique de l'habitat entre en cause également.
Bref, c'est une évaluation difficile où le côté subjectif (le ressenti) n'est pas négligeable.
L'écart de température que vous constatez semble grand.
Évaluer une baisse de température de 2 °C nécessite un thermomètre particulièrement sensible, placé au même endroit et à l'abri des courants d'air.
Et 2 °C ou 1,9 °C ne présentent pas la même incertitude.
Il n'est pas habituel de quantifier une baisse de la température de l’habitat due à la VMC, c'est pour cela que nous ne pouvons comparer avec des fonctionnements connus.
En espérant vous avoir aidé.
Cordialement.
Certaines sont réglables en ajustant une partie mobile de la bouche.
Vérifier consiste à reproduire les conditions de mesure, en général une seule ne suffit pas.
Il faut que les conditions de chauffe soient exactement les mêmes, de même que les ouvertures (fenêtres etc.), sans oublier la température extérieure. L'inertie thermique de l'habitat entre en cause également.
Bref, c'est une évaluation difficile où le côté subjectif (le ressenti) n'est pas négligeable.
L'écart de température que vous constatez semble grand.
Évaluer une baisse de température de 2 °C nécessite un thermomètre particulièrement sensible, placé au même endroit et à l'abri des courants d'air.
Et 2 °C ou 1,9 °C ne présentent pas la même incertitude.
Il n'est pas habituel de quantifier une baisse de la température de l’habitat due à la VMC, c'est pour cela que nous ne pouvons comparer avec des fonctionnements connus.
En espérant vous avoir aidé.
Cordialement.
12 mars 2024 à 13:24

Bonjour.
Les sujets apparentés traitent régulièrement ce problème.
La différence entre interrupteurs différentiels type A ou AC est disponible partout sur le net.
S'il n'y en n'a qu'un seul sur le tableau de répartition on peut mettre un type A ; s'il y en a plusieurs on fait pareil, c'est pratiquement le même prix qu'un AC.
Mais on peut mettre des type A partout.
Pour 32 m², un seul ID en tête de tableau suffit. Il assurera dans la foulée la coupure d'urgence.
Pour la culture : https://www.legrand.fr/pro/normes-et-reglementations/norme-nf-c-15-100/norme-nf-c-15-100-suivez-le-guide
Cordialement.
Les sujets apparentés traitent régulièrement ce problème.
La différence entre interrupteurs différentiels type A ou AC est disponible partout sur le net.
S'il n'y en n'a qu'un seul sur le tableau de répartition on peut mettre un type A ; s'il y en a plusieurs on fait pareil, c'est pratiquement le même prix qu'un AC.
Citation :Il est à espérer que les appairages Ph et N soient faits.
J'ai tout démonté
Citation :C'est plutôt la N FC15-100 : type A pour plaque de cuisson électrique et lave-linge ; AC pour le reste.
Je voudrais donc savoir ce que dit la législation sur ce point précis.
Mais on peut mettre des type A partout.
Pour 32 m², un seul ID en tête de tableau suffit. Il assurera dans la foulée la coupure d'urgence.
Pour la culture : https://www.legrand.fr/pro/normes-et-reglementations/norme-nf-c-15-100/norme-nf-c-15-100-suivez-le-guide
Cordialement.
11 mars 2024 à 22:27

Bonjour Michel38780.
Une méthode fiable et rapide est décrite ici : http://www.forum-electricite.com/renovation-tableau-de-repartition-triphasé.html
Certes, il faut une pince ampèremétrique dans sa boîte à outils, ce qui n'est pas le cas du bricoleur occasionnel.
L'autre moyen est de connecter un récepteur sur un circuit avec phase identifiée, et débrancher les neutres jusqu'à ce que le récepteur s'arrête (une lampe fait bien l'affaire).
Et enfin, si les conducteurs rentrent dans un tube au niveau du tableau, les identifier Ph + N ce qui n'empêche pas de vérifier leur appairage.
S'il y a peu de fusibles sur le tableau et si l'on ne met qu'un seul interrupteur différentiel 30 mA, on peut laisser les neutres en commun. On vous expliquera.
C'est peut-être vers cette solution simple qu'il faudrait vous orienter.
Cordialement.
Une méthode fiable et rapide est décrite ici : http://www.forum-electricite.com/renovation-tableau-de-repartition-triphasé.html
Certes, il faut une pince ampèremétrique dans sa boîte à outils, ce qui n'est pas le cas du bricoleur occasionnel.
L'autre moyen est de connecter un récepteur sur un circuit avec phase identifiée, et débrancher les neutres jusqu'à ce que le récepteur s'arrête (une lampe fait bien l'affaire).
Et enfin, si les conducteurs rentrent dans un tube au niveau du tableau, les identifier Ph + N ce qui n'empêche pas de vérifier leur appairage.
S'il y a peu de fusibles sur le tableau et si l'on ne met qu'un seul interrupteur différentiel 30 mA, on peut laisser les neutres en commun. On vous expliquera.
C'est peut-être vers cette solution simple qu'il faudrait vous orienter.
Cordialement.
11 mars 2024 à 22:13

Bonjour et merci pour votre retour.
On incrimine plutôt l'appareil utilisé, pas un premier prix, mais il y a plus performant, et plus cher.
A distance on ne peut qu'émettre des hypothèses.
Quant à l'éclairage public, les modules à led fonctionnent de façon différente que des lampes à décharge, dont on sait que les courants de terre sont quelquefois perturbants.
Cordialement.
On incrimine plutôt l'appareil utilisé, pas un premier prix, mais il y a plus performant, et plus cher.
A distance on ne peut qu'émettre des hypothèses.
Quant à l'éclairage public, les modules à led fonctionnent de façon différente que des lampes à décharge, dont on sait que les courants de terre sont quelquefois perturbants.
Citation :Probablement un DJ de branchement classique, pas un modèle de type S, peu sensible aux déclenchements intempestifs.
Il faisait disjoncté l'ancienne installation
Cordialement.
11 mars 2024 à 21:02

Bonjour.
Une VMC est sensée fonctionner en permanence, tout comme l'ancienne. Il n'y a pas de raison particulière que la température décroisse de cette façon. Aussi, votre constat demande à être vérifié.
On constate que vous avez choisi une VMC à l'ancienne avec deux vitesses. Vous ne signalez pas si les bouches ont été changées.
En dehors d'une VMC hygro, donc à l'ancienne, les bouches sont ouvertes en permanence et c'est ainsi qu'elles fonctionnent.
Cordialement.
Une VMC est sensée fonctionner en permanence, tout comme l'ancienne. Il n'y a pas de raison particulière que la température décroisse de cette façon. Aussi, votre constat demande à être vérifié.
On constate que vous avez choisi une VMC à l'ancienne avec deux vitesses. Vous ne signalez pas si les bouches ont été changées.
Citation :C'est normal, les volets sont ouverts au minimum et le groupe tourne à fréquence de rotation constante. Lors de l'action automatique ou manuel sur une bouche, le volet s'ouvre en grand pendant une vingtaine de minutes environ, et le débit d'aspiration augmente..
il s'avère qu'avec l'hygro les volets sont toujours ouverts.
En dehors d'une VMC hygro, donc à l'ancienne, les bouches sont ouvertes en permanence et c'est ainsi qu'elles fonctionnent.
Citation :A comparer avec l'ancien groupe VMC et son débit théorique.
nous ne sommes pas du tout satisfait du résultat.
Cordialement.
11 mars 2024 à 20:54

Bonjour.
Ce n'est pas un télérupteur électromécanique classique.
Vérifiez que le raccordement est conforme à cette notice : https://assets.legrand.com/pim/NP-FT-GT/292389-05.pdf
Il faut raccorder le neutre, et commuter la phase avec le bouton-poussoir.
Faites un essai en fils volants sur l'établi, avec un raccordement conforme.
Cordialement.
Ce n'est pas un télérupteur électromécanique classique.
Vérifiez que le raccordement est conforme à cette notice : https://assets.legrand.com/pim/NP-FT-GT/292389-05.pdf
Il faut raccorder le neutre, et commuter la phase avec le bouton-poussoir.
Faites un essai en fils volants sur l'établi, avec un raccordement conforme.
Cordialement.
11 mars 2024 à 20:45

Bonjour JPM56.
Voir image. La plupart des raccordements sont de ce type.
Cordialement.
** Vous devez être connecté en tant que membre pour voir ce document **
Voir image. La plupart des raccordements sont de ce type.
Cordialement.
** Vous devez être connecté en tant que membre pour voir ce document **
11 mars 2024 à 14:20

Bonjour Ludo01.
Il vous faut un permutateur placé entre les deux va et vient.
On vous laisse vous documenter.
Cordialement.
Il vous faut un permutateur placé entre les deux va et vient.
On vous laisse vous documenter.
Cordialement.
11 mars 2024 à 09:41

Citation :L'origine d'une panne intermittente de ce type est difficile à déterminer.
Il peut se passer 3-4 jours sans coupure.
S'il n'y a qu'un seul ID 30 mA, on n'incrimine pas un circuit "à cheval" sur deux ID. S'il y a plusieurs ID, le déclenchement de deux ID peut être consécutif à la mise en service d'un récepteur pas forcément relié à la terre (circuit lumière).
Dans le cas d'un défaut d'isolement, seul un récepteur relié à la terre peut entrainer le déclenchement d'un ID.
On suspecte quelquefois la résistance de dégivrage d'un frigo.
Il faut continuer vos observations. Il faut couper le circuit four.
Pas simple.
Cordialement.
10 mars 2024 à 21:17

Bonjour Silo.
Votre sujet a déjà été traité ici : Rangée du tableau divisionnaire qui saute souvent ?
Votre sujet a déjà été traité ici : Rangée du tableau divisionnaire qui saute souvent ?
Citation :A vous de vérifier. On ne sait rien.
la fuite de terre pourrait être dû, uniquement à ce fil électrique endommagé (celui qui est relié au mur) ?
09 mars 2024 à 17:43

Citation :La commande forcée ne sera active qu'en dehors des HC. En effet, en HC le contact est déjà établi et il ne se passera rien.
je dois shunter la phase de mon disjoncteur 16 Ampère avec A1 de mon contacteur ce qui doit l'actionner en HP si je suis en HC et inversement est-ce cela ?
Citation :Oui, si vous avez bien compris ce qui concerne les tensions induites.
du coup je ne dois pas tenir compte de cette tension
09 mars 2024 à 15:19

Re bonjour Charly,
L'ami Martien est le maillon fort du forum quand il s'agit de retrouver des notices enfouies dans les entrailles du net.
Nul ne doute que vous allez pouvoir sauver votre système d'interphonie.
On suppose que la masse est la borne commune à toutes les fonctions.
Cordialement.
Voir le message vers la cagnotte du forum ci-dessous.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.
L'ami Martien est le maillon fort du forum quand il s'agit de retrouver des notices enfouies dans les entrailles du net.
Nul ne doute que vous allez pouvoir sauver votre système d'interphonie.
On suppose que la masse est la borne commune à toutes les fonctions.
Cordialement.
Voir le message vers la cagnotte du forum ci-dessous.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.
09 mars 2024 à 13:34

Bonjour tyler38.
On vous laisse préciser quel est l'élément qui déclenche, et si vous pouvez en donner les caractéristiques exactes, ce serait mieux (calibre, type AC ou A).
Vérifiez s'il y a déclenchement si le DJ 32 A est coupé.
Si le déclenchement de l'ID précédemment supposé se produit quand le DJ du circuit plaque est de nouveau enclenché, on peut penser que la plaque est en cause. Mais il y a des précisions à apporter.
Dernier point à éclaircir : avant la pose de la plaque à induction, y avait-il une autre plaque de cuisson, de quel type, et un déclenchement se produisait-il ?
Cordialement.
Citation :On répond souvent qu'à distance on ne pense rien. Il faut tout d'abord effectuer l'équivalent d'une analyse clinique.
Pensez-vous que ces coupures pourraient venir d'un défaut de la plaque ?
Citation :Il faut préciser avec grande exactitude quel est l'appareillage qui déclenche. Il se pourrait que ce soit un interrupteur différentiel 30 mA qui alimente une série de disjoncteurs modulaires, dont le DJ 32 A du circuit plaque.
Le disjoncteur principal du tableau saute et non pas le disjoncteur 32A.
On vous laisse préciser quel est l'élément qui déclenche, et si vous pouvez en donner les caractéristiques exactes, ce serait mieux (calibre, type AC ou A).
Vérifiez s'il y a déclenchement si le DJ 32 A est coupé.
Si le déclenchement de l'ID précédemment supposé se produit quand le DJ du circuit plaque est de nouveau enclenché, on peut penser que la plaque est en cause. Mais il y a des précisions à apporter.
Dernier point à éclaircir : avant la pose de la plaque à induction, y avait-il une autre plaque de cuisson, de quel type, et un déclenchement se produisait-il ?
Cordialement.
09 mars 2024 à 11:26

Citation :Cela ne nous impressionne pas.
Cependant, je constate toujours une tension de 12 volts entre A1 et A2 en heure pleine.
Vous ne signalez toujours pas quel type de voltmètre vous utilisez.
Si une pointe de touche du voltmètre, supposé numérique, est reliée à une borne de la bobine reliée directement au neutre, et si l'autre pointe de touche est reliée à l'autre borne de la bobine connectée à un conducteur "en l'air", la tension mesurée est purement fictive car elle est induite. D'où la suggestion d'utiliser une lampe témoin à incandescence.
Voir cette discussion récente : Triphasé faible courant dans phase non branchée
Citation :Ce n'est pas facile, sauf si les couleurs des conducteurs en présence sur les bornes C12 C2 sont bien repérées.
comment repérer facilement sur mon tableau électrique les câbles provenant du contact sec du compteur Linky ?
On doit retrouver ces conducteurs dans le tableau. Comme déjà suggéré, il faut faire un schéma des raccordements dans le tableau.
En shuntant ce contact au niveau du tableau le contacteur doit être actionné en HP.
Citation :Cela signifie que la bobine du contacteur est anormalement alimentée en HP.
...mais qui reste enclenché en heure pleine.
Citation :Vous avez forcément effectué une intervention. Un montage supposé en panne ne revient pas tout seul à son état normal. Et le contacteur que vous avez changé est certainement en bon état.
Finalement, mon contacteur HC/HP, après avoir été changé par un neuf, fonctionne normalement.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
09 mars 2024 à 11:13

Bonjour Charly34160.
Ce n'est pas une question de couleur de fils.
On admet que ce n'est pas facile pour qui n'est pas habitué à ces démarches technologiques.
Mais il n'y a pas d'autre possibilité.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Citation :Hélas non. Il faudrait connaitre la fonction de chaque conducteur en présence, avoir les notices techniques des deux interphones sous les yeux.
Auriez-vous la possibilité de m'indiquer la correspondance de câblage entre un ancien interphone Bticino et un nouvel Urmet Universel 1133/15?
Ce n'est pas une question de couleur de fils.
On admet que ce n'est pas facile pour qui n'est pas habitué à ces démarches technologiques.
Mais il n'y a pas d'autre possibilité.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
09 mars 2024 à 09:23

Dommage qu'il n'y ait pas de ponctuation, et que les observations soient peu ordonnées et bien mises en évidence.
Un effort de rédaction est nécessaire.
Suivez la procédure de dépannage.
Le dysfonctionnement est-il apparu d'un coup ou après intervention de votre part ?
De même, faites le schéma de votre montage et comparez le avec le schéma de référence habituel.
La question posée à 16 h 58 est demeurée sans réponse.
L'usage d'une lampe témoin à incandescence est préférable à un voltmètre qui peut être suspect ou mal employé.
Un effort de rédaction est nécessaire.
Suivez la procédure de dépannage.
Le dysfonctionnement est-il apparu d'un coup ou après intervention de votre part ?
De même, faites le schéma de votre montage et comparez le avec le schéma de référence habituel.
La question posée à 16 h 58 est demeurée sans réponse.
L'usage d'une lampe témoin à incandescence est préférable à un voltmètre qui peut être suspect ou mal employé.
08 mars 2024 à 18:17

Bonjour.
Il faut connaitre la puissance souscrite et si la fourniture est en monophasé ou triphasé.
On attire votre attention sur certains tableaux bricolés par des piscinistes dont l'électricité n'est pas le métier. Un tableau de piscine se traite comme tout tableau secondaire et il y a de nombreux exemples sur le forum.
Cordialement.
Citation :Pas grave, mais il sera peut-être possible d'effectuer une liaison en creusant, dès l'instant où vous aurez défini les récepteurs installés (pompe, PAC etc.), leur puissance et la distance par rapport au tableau de répartition principal.
Je n'ai pas pensé à la piscine lors de l'installation.
Il faut connaitre la puissance souscrite et si la fourniture est en monophasé ou triphasé.
On attire votre attention sur certains tableaux bricolés par des piscinistes dont l'électricité n'est pas le métier. Un tableau de piscine se traite comme tout tableau secondaire et il y a de nombreux exemples sur le forum.
Cordialement.
08 mars 2024 à 17:04

Bonjour titi42.
Pour vous permettre de comprendre comment fonctionne le système, voir dans le lien proposé.
Il n'y a pas d'impulsion, ni grande ni petite.
On ne change un appareillage que si l'on est certain qu'il est hors service ce qui n'a pas été le cas.
Avec quel appareil mesurez vous les tensions ?
La bobine ne peut être collée car elle ne bouge pas.
Pour un dépannage méthodique ne faisant pas appel au hasard, voir ici : Problème branchement cumulus HC et HP
On ne voit pas pourquoi le technicien Enedis évoque un concentrateur. Cela n'a rien à voir. On peut avoir l'impression qu'il utilise un mot magique.
Cordialement.
Pour vous permettre de comprendre comment fonctionne le système, voir dans le lien proposé.
Il n'y a pas d'impulsion, ni grande ni petite.
On ne change un appareillage que si l'on est certain qu'il est hors service ce qui n'a pas été le cas.
Avec quel appareil mesurez vous les tensions ?
La bobine ne peut être collée car elle ne bouge pas.
Pour un dépannage méthodique ne faisant pas appel au hasard, voir ici : Problème branchement cumulus HC et HP
On ne voit pas pourquoi le technicien Enedis évoque un concentrateur. Cela n'a rien à voir. On peut avoir l'impression qu'il utilise un mot magique.
Cordialement.
08 mars 2024 à 16:58

Bonjour.
Les sèche-serviettes de salle bain ont la fonction boost incorporée, avec éventuellement programmation de cette fonction chaque jour à la même heure. Sans autre appareillage extérieur.
Cordialement.
Les sèche-serviettes de salle bain ont la fonction boost incorporée, avec éventuellement programmation de cette fonction chaque jour à la même heure. Sans autre appareillage extérieur.
Cordialement.
07 mars 2024 à 15:01

Re. C'est plus clair.
Donc c'est la protection différentielle 30 mA qui déclenche. Il n'est pas rare que la résistance d'un feu fonte présente un défaut d'isolement à la longue.
Ce défaut peut apparaitre d'un coup, ou bien seulement pendant la chauffe.
Dans un cas comme dans l'autre on peut changer le feu, ou la plaque entière suivant le prix.
On ne voit pas la relation avec la VMC, sauf s'il y a plusieurs ID sur le tableau et qu'un circuit est câblé à cheval sur deux ID.
Mais vous vous en seriez rendu compte il y a bien longtemps.
Cordialement.
Donc c'est la protection différentielle 30 mA qui déclenche. Il n'est pas rare que la résistance d'un feu fonte présente un défaut d'isolement à la longue.
Ce défaut peut apparaitre d'un coup, ou bien seulement pendant la chauffe.
Dans un cas comme dans l'autre on peut changer le feu, ou la plaque entière suivant le prix.
On ne voit pas la relation avec la VMC, sauf s'il y a plusieurs ID sur le tableau et qu'un circuit est câblé à cheval sur deux ID.
Mais vous vous en seriez rendu compte il y a bien longtemps.
Cordialement.
07 mars 2024 à 12:29

Bonjour GrM,
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement,
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement,
07 mars 2024 à 12:17

Re.
Ces micro (très micro - voir le dimensionnement) switch sont plutôt prévus pour fonctionner en base tension de sécurité.
C'est pourquoi il a été conseillé précédemment d'utiliser des fin de course intégrés plutôt que ces microswitch tout nus qu'il faudrait isoler sérieusement.
Regardez ce que proposent Conrad et RS composants.
Cordialement.
Citation :Il y aura une petite intensité, mais il faudra sérieusement isoler les cosses car le 230 V n'est pas loin.
j'ai 230v 2A qui vont venir traverser les micro-switch ?
Ces micro (très micro - voir le dimensionnement) switch sont plutôt prévus pour fonctionner en base tension de sécurité.
C'est pourquoi il a été conseillé précédemment d'utiliser des fin de course intégrés plutôt que ces microswitch tout nus qu'il faudrait isoler sérieusement.
Regardez ce que proposent Conrad et RS composants.
Cordialement.
07 mars 2024 à 12:08

Bonjour.
Un retour de A59 serait bienvenu.
Cela fait partie des règles de bon usage du forum.
Un retour de A59 serait bienvenu.
Cela fait partie des règles de bon usage du forum.
06 mars 2024 à 23:48

Bonjour Silo. Il va falloir être plus précis.
A suivre.
Cordialement.
Citation :Non, il s'agit de l'interrupteur différentiel 30 mA.
sont sur la même ligne du disjoncteur différentiel de 30mA
Citation :Bigre ! on connait les kangourous et les pois (sauteurs). Quel est l'appareillage qui a déclenché ?
Les plaques ont sauté
Citation :D'habitude il y en a une seule, 3 ou 4 feux, classique (feux fonte ou vitroceram) ou induction.
les 2 plaques de cuisson
Citation :Non, il y a toujours une explication. Le diagnostic peut être difficile.
Un hasard ?
A suivre.
Cordialement.
06 mars 2024 à 23:41

Bonjour JCD2B.
Vous pouvez essayer Conrad et RS.
Une photo nette ainsi que des précisions caractéristiques électromécaniques de l’interrupteur permettraient peut-être de trouver un équivalent.
Cordialement.
Vous pouvez essayer Conrad et RS.
Une photo nette ainsi que des précisions caractéristiques électromécaniques de l’interrupteur permettraient peut-être de trouver un équivalent.
Cordialement.
06 mars 2024 à 23:31

Bonjour pollux08200,
Il n'y a que deux sortes de fonction :
- simple allumage avec phase directe et phase coupée, 2 bornes utiles (si l'appareillage est un va et vient, on utilise la borne commune L et l'une des deux autres)
- le va et vient avec phase directe ou phase coupée vers le luminaire, et les deux navettes.
Il faut avoir ces schémas en tête ou sur le papier.
On voit que vous avez démonté un appareillage ; les légendes en jaune sont difficiles à interpréter (photos et légendes trop petites). A vous de faire le schéma initial de chaque fonction en identifiant chaque conducteur adapté à la fonction (on ferait pareil). Ensuite il faudra adapter les nouveaux appareillages.
Plus que des propositions de raccordement difficiles à effectuer à distance car il faudrait être sur place, le forum vous indique la méthode à mettre en œuvre.
Quoi que vous fassiez, il faut comprendre ce que vous faites et ne pas improviser, en pensant que les plombs pourront sauter. De toute façon il n'y a plus de protection surintensité utilisant des fils de plomb depuis une fraction de siècle.
Il serait prudent de vous faire aider par un ami expérimenté, ou faire intervenir un professionnel moyennant quelques euros.
Cordialement..
Citation :On comprend, et la première chose à faire est de faire un schéma des raccordements sur chaque appareillage.
l'électricité n'est pas mon fort.
Il n'y a que deux sortes de fonction :
- simple allumage avec phase directe et phase coupée, 2 bornes utiles (si l'appareillage est un va et vient, on utilise la borne commune L et l'une des deux autres)
- le va et vient avec phase directe ou phase coupée vers le luminaire, et les deux navettes.
Il faut avoir ces schémas en tête ou sur le papier.
On voit que vous avez démonté un appareillage ; les légendes en jaune sont difficiles à interpréter (photos et légendes trop petites). A vous de faire le schéma initial de chaque fonction en identifiant chaque conducteur adapté à la fonction (on ferait pareil). Ensuite il faudra adapter les nouveaux appareillages.
Plus que des propositions de raccordement difficiles à effectuer à distance car il faudrait être sur place, le forum vous indique la méthode à mettre en œuvre.
Quoi que vous fassiez, il faut comprendre ce que vous faites et ne pas improviser, en pensant que les plombs pourront sauter. De toute façon il n'y a plus de protection surintensité utilisant des fils de plomb depuis une fraction de siècle.
Il serait prudent de vous faire aider par un ami expérimenté, ou faire intervenir un professionnel moyennant quelques euros.
Citation :Mauvaise idée. Le bricoleur même du dimanche se doit d'être fignoleur, sinon une opération quelconque se transforme en mauvais bricolage de bricolo.
tant pis pour l'esthétique
Cordialement..
06 mars 2024 à 10:33

Bonjour Noob40.
Sur Chambord on voit très bien comment se font les contacts sans avoir besoin de repérage.
On n'a pas fait plus simple.
Il serait prudent de faire le schéma de raccordement sur Chambord avant de permuter les conducteurs. Cordialement.
Sur Chambord on voit très bien comment se font les contacts sans avoir besoin de repérage.
On n'a pas fait plus simple.
Il serait prudent de faire le schéma de raccordement sur Chambord avant de permuter les conducteurs. Cordialement.
06 mars 2024 à 09:40

Bonjour jm31400.
Il faudrait relayer la commande lumière plutôt qu'elle soit directe. Il faut être tombé dans la marmite de l'électrotechnique de commutation dans sa jeunesse.
Le plus simple est de monter un commutateur manuel unipolaire (un simple va et vient) de façon que la commande temporisée sur l'extracteur soit sur la lumière ou la prise commandée. Mais attention, il faudra que la prise commandée amène la phase sur la borne de commande et non le neutre.
Cordialement.
Citation :Eh non.
Il faudrait l'équivalent d'une diode mais pour courant alternatif. Ça existe ?
Il faudrait relayer la commande lumière plutôt qu'elle soit directe. Il faut être tombé dans la marmite de l'électrotechnique de commutation dans sa jeunesse.
Le plus simple est de monter un commutateur manuel unipolaire (un simple va et vient) de façon que la commande temporisée sur l'extracteur soit sur la lumière ou la prise commandée. Mais attention, il faudra que la prise commandée amène la phase sur la borne de commande et non le neutre.
Citation :Même en faisant un gros effort d'imagination, quitte à percer quelques trous de 80 mm ?
pas de VMC possible
Cordialement.
06 mars 2024 à 09:36

Bien reçu. Vous ferez un retour quand le système sera opérationnel.
05 mars 2024 à 15:49

Ok. Pour le contact, il semble qu'il faudrait qu'il se ferme quand l'aspirateur doit être activé, quand une pièce appuie sur le levier du switch, ce dernier étant normalement au repos. C'est vous qui voyez.
05 mars 2024 à 14:14

Citation :Non. C'est pour protéger et couper la ligne qui comprend le contacteur et la charge (l'aspirateur). Un disjoncteur à l'origine d'un circuit protège la ligne vis à vis des surintensités. Son autre fonction, aussi essentielle, est de couper la ligne en cas d’intervention sur un équipement.
C'est pour protéger le contacteur ?
Citation :Un disjoncteur est toujours à l'origine d'un circuit. Regardez votre tableau de distribution ; sur une rangée il y a un ID 30 mA qui alimente une série de disjoncteurs. Chaque sortie de disjoncteur alimente une ligne.
Je pensais qu'on pouvait alimenter directement le contacteur comme un disjoncteur normal.
Citation :Non. Le contacteur c'est simplement un électroaimant qui actionne des contacts.
Le contacteur n'a pas de mécanisme de protection intégré ?
05 mars 2024 à 11:01

Bonjour laubert.
Cela ne nous parle pas trop, compte tenu de l'origine du produit made in Poland.
Vous auriez été moins ennuyé avec nos marques françaises usuelles (Legrand, Schneider, Arnould etc.).
Ce qui est certain, ce sont les bornes communes L1 en 5 et L2 en 2.
Les autres se déterminent par expérience.
Cordialement.
Cela ne nous parle pas trop, compte tenu de l'origine du produit made in Poland.
Vous auriez été moins ennuyé avec nos marques françaises usuelles (Legrand, Schneider, Arnould etc.).
Ce qui est certain, ce sont les bornes communes L1 en 5 et L2 en 2.
Les autres se déterminent par expérience.
Cordialement.
05 mars 2024 à 10:49

Bonjour Maxxxx62.
Il faudrait mesurer la consommation d'un volet à la pince ampèremétrique et multiplier par le nombre de volets à actionner simultanément.
Cette donnée est peut-être spécifiée dans les caractéristiques d'un volet.
Ce ne doit pas être bien grand.
Cordialement.
Il faudrait mesurer la consommation d'un volet à la pince ampèremétrique et multiplier par le nombre de volets à actionner simultanément.
Cette donnée est peut-être spécifiée dans les caractéristiques d'un volet.
Ce ne doit pas être bien grand.
Cordialement.
05 mars 2024 à 10:41

Citation :Et voilà.
J'imagine que le fait que le fil où je trouve ce courant induit une tension induite, passe dans le voisinage dans d'un câble où du courant alternatif circule dans un autre fil peut expliquer le phénomène?
De toute façon, des champs électromagnétiques variables font partie de notre environnement ; même si le conducteur "en l'air" est éloigné de conducteurs parcourus par du courant alternatif, il sera le siège de tensions induites.
Ces tensions ne peuvent délivrer du courant.
Même si la tension d'amorçage du néon est de 80 V, le fait de toucher le conducteur en l'air alors relié à la pointe de touche du testeur éteindra la lueur.
Cordialement.
05 mars 2024 à 09:48

Ok. La réponse 6 concernait les contacts. Pour ce qui concerne les protections :
- Le DJ 2 A alimente les switchs et donc la bobine du contacteur
- Le DJ de puissance, supposé calibré à 25 A, est à changer pour un modèle 16 ou 20 A courbe C classique avec ligne en 2,5 mm².
- L'entrée de ce DJ est alimentée par la ligne principale du tableau, en sortie d'un ID 30 mA, et connectée avec un peigne par exemple (pas des repiquages).
- La sortie de ce DJ alimente les bornes d'entrée du contacteur.
- La sortie du contacteur alimente la ligne aspirateur.
Il faudrait modifier votre schéma.
Vous pouvez vous inspirer de la commande d'un chauffe-eau, comme ici en réponse 1 avec le schéma de l'ami CMT : http://www.forum-electricite.com/installer-controle-chauffe-eau-hp-hc.html
Les switchs sont équivalents à C1C2, tous branchés en parallèle.
Cordialement.
- Le DJ 2 A alimente les switchs et donc la bobine du contacteur
- Le DJ de puissance, supposé calibré à 25 A, est à changer pour un modèle 16 ou 20 A courbe C classique avec ligne en 2,5 mm².
- L'entrée de ce DJ est alimentée par la ligne principale du tableau, en sortie d'un ID 30 mA, et connectée avec un peigne par exemple (pas des repiquages).
- La sortie de ce DJ alimente les bornes d'entrée du contacteur.
- La sortie du contacteur alimente la ligne aspirateur.
Il faudrait modifier votre schéma.
Vous pouvez vous inspirer de la commande d'un chauffe-eau, comme ici en réponse 1 avec le schéma de l'ami CMT : http://www.forum-electricite.com/installer-controle-chauffe-eau-hp-hc.html
Les switchs sont équivalents à C1C2, tous branchés en parallèle.
Cordialement.
05 mars 2024 à 09:31

NF = normalement fermé au repos (l'état d'un contact est toujours spécifié au repos), comme un interrupteur qui vient de commander l'allumage dans la pièce. Il faut que le contact soit ouvert au repos, donc NO. Il se fermera quand il sera activé.
05 mars 2024 à 08:43

Citation :Oui, mais ce qu'on explique n'est pas bien difficile à comprendre ; il ne s'agit que de faire passer du courant.
mes connaissances ne vont pas beaucoup plus loin que le niveau Terminale.
Un historique de la télécommande 175 Hz a été fait sur ce forum il y a quelques mois. Il faudrait rechercher où.
Toujours est-il que son origine n'était pas pour la commande des chauffe-eau mais pour l'éclairage public, mais elle a été adaptée pour cet usage. Il y a donc toujours un contact qui se ferme (C1C2) ; il était dans un boîtier additionnel, ou délivré par une sortie dédiée sur les compteurs électroniques bleus, et finalement le Linky.
Rappelons qu'au début de la télécommande 175 Hz le signal était fourni par des alternateurs fort puissants 63 kVA minimum.
On n'échappe pas à la norme qui impose des organes de coupure et protection surintensité. Il n'y a aucune électronique dans la commande de chauffe-eau, depuis toujours un simple contact. On ne peut miniaturiser les composants électromécaniques que sont les disjoncteurs et contacteurs pour les raisons présentées au fil des échanges.
Citation :On ne s'avance pas, pas plus qu'on ne réinvente la roue.
dire que ce n'est pas possible dans l'absolu me semble un peu trop s'avancer.
Ce système historique donne satisfaction depuis son origine. N'importe qui peut le mettre en œuvre et sa durée de vie est celle du contacteur, des dizaines d'années. Que demander de plus ? Et encore une fois, la commande est un contact.
Citation :Raisonnement un peu hâtif. Le contact C1C2 est alimenté par un DJ 2 A. Si l'opérateur fait une fausse manœuvre, un fusible 2 A interne au Linky assure la protection surintensité ultime.
elle n'a pas vraiment besoin de disjoncteur. Si elle grille on change un fusible
On a fait le tour.
Cordialement.
04 mars 2024 à 22:09
