Problème remplacement VMC
Actuellement
27 163
questions dans le
forum électricité
25315
Question Forum Électricité : Problème remplacement VMC
Bonjour.
J'ai fait remplacer par un électricien ma VMC simple flux par la VMC Aldes easy home auto classic.
Nous n'avons pas opté pour une hygro parce qu'après enquête auprès de nos voisins, il s'avère qu'avec l'hygro les volets sont toujours ouverts.
Notre région est humide je pense que c'est la raison.
Après installation, nous constatons que nous perdons 2° dans la maison quand la VMC est sur la 1re vitesse.
Je l'ai signalé au professionnel qui est venu vérifier le bon fonctionnement et nous a supprimé la vitesse 2 par éteinte.
C'est une proposition de sa part que nous avons accepté.
Il m'informe qu'il a fait son travail mais nous ne sommes pas du tout satisfait du résultat.
Que pouvons nous faire svp ?
Merci.
Bien à vous.
J'ai fait remplacer par un électricien ma VMC simple flux par la VMC Aldes easy home auto classic.
Nous n'avons pas opté pour une hygro parce qu'après enquête auprès de nos voisins, il s'avère qu'avec l'hygro les volets sont toujours ouverts.
Notre région est humide je pense que c'est la raison.
Après installation, nous constatons que nous perdons 2° dans la maison quand la VMC est sur la 1re vitesse.
Je l'ai signalé au professionnel qui est venu vérifier le bon fonctionnement et nous a supprimé la vitesse 2 par éteinte.
C'est une proposition de sa part que nous avons accepté.
Il m'informe qu'il a fait son travail mais nous ne sommes pas du tout satisfait du résultat.
Que pouvons nous faire svp ?
Merci.
Bien à vous.
11 mars 2024 à 19:01
Réponse 1 d'un contributeur du forum électricité
Problème remplacement VMC
Bonjour.
Une VMC est sensée fonctionner en permanence, tout comme l'ancienne. Il n'y a pas de raison particulière que la température décroisse de cette façon. Aussi, votre constat demande à être vérifié.
On constate que vous avez choisi une VMC à l'ancienne avec deux vitesses. Vous ne signalez pas si les bouches ont été changées.
En dehors d'une VMC hygro, donc à l'ancienne, les bouches sont ouvertes en permanence et c'est ainsi qu'elles fonctionnent.
Cordialement.
Une VMC est sensée fonctionner en permanence, tout comme l'ancienne. Il n'y a pas de raison particulière que la température décroisse de cette façon. Aussi, votre constat demande à être vérifié.
On constate que vous avez choisi une VMC à l'ancienne avec deux vitesses. Vous ne signalez pas si les bouches ont été changées.
Citation :C'est normal, les volets sont ouverts au minimum et le groupe tourne à fréquence de rotation constante. Lors de l'action automatique ou manuel sur une bouche, le volet s'ouvre en grand pendant une vingtaine de minutes environ, et le débit d'aspiration augmente..
il s'avère qu'avec l'hygro les volets sont toujours ouverts.
En dehors d'une VMC hygro, donc à l'ancienne, les bouches sont ouvertes en permanence et c'est ainsi qu'elles fonctionnent.
Citation :A comparer avec l'ancien groupe VMC et son débit théorique.
nous ne sommes pas du tout satisfait du résultat.
Cordialement.
11 mars 2024 à 20:54
Réponse 2 d'un contributeur du forum électricité
Problème remplacement VMC
Bonjour GL.
Pour ce qui est de l'ancien groupe le professionnel l'a emmené donc je ne sais pas son débit théorique sachant qu'elle datait de 1999.
Merci pour votre aide.
Bien à vous.
Citation :A comparer avec l'ancien groupe VMC et son débit théorique.
Vous ne signalez pas si les bouches ont été changées.
Les bouches des plafonds ont été remplacé.
Aussi, votre constat demande à être vérifié.
Comment vérifié le constat svp ?
Pour ce qui est de l'ancien groupe le professionnel l'a emmené donc je ne sais pas son débit théorique sachant qu'elle datait de 1999.
Merci pour votre aide.
Bien à vous.
12 mars 2024 à 11:15
Réponse 3 d'un contributeur du forum électricité
Problème remplacement VMC
Re. Une bouche est caractérisée par son débit.
Certaines sont réglables en ajustant une partie mobile de la bouche.
Vérifier consiste à reproduire les conditions de mesure, en général une seule ne suffit pas.
Il faut que les conditions de chauffe soient exactement les mêmes, de même que les ouvertures (fenêtres etc.), sans oublier la température extérieure. L'inertie thermique de l'habitat entre en cause également.
Bref, c'est une évaluation difficile où le côté subjectif (le ressenti) n'est pas négligeable.
L'écart de température que vous constatez semble grand.
Évaluer une baisse de température de 2 °C nécessite un thermomètre particulièrement sensible, placé au même endroit et à l'abri des courants d'air.
Et 2 °C ou 1,9 °C ne présentent pas la même incertitude.
Il n'est pas habituel de quantifier une baisse de la température de l’habitat due à la VMC, c'est pour cela que nous ne pouvons comparer avec des fonctionnements connus.
En espérant vous avoir aidé.
Cordialement.
Certaines sont réglables en ajustant une partie mobile de la bouche.
Vérifier consiste à reproduire les conditions de mesure, en général une seule ne suffit pas.
Il faut que les conditions de chauffe soient exactement les mêmes, de même que les ouvertures (fenêtres etc.), sans oublier la température extérieure. L'inertie thermique de l'habitat entre en cause également.
Bref, c'est une évaluation difficile où le côté subjectif (le ressenti) n'est pas négligeable.
L'écart de température que vous constatez semble grand.
Évaluer une baisse de température de 2 °C nécessite un thermomètre particulièrement sensible, placé au même endroit et à l'abri des courants d'air.
Et 2 °C ou 1,9 °C ne présentent pas la même incertitude.
Il n'est pas habituel de quantifier une baisse de la température de l’habitat due à la VMC, c'est pour cela que nous ne pouvons comparer avec des fonctionnements connus.
En espérant vous avoir aidé.
Cordialement.
12 mars 2024 à 13:24