Profil du membre GL
Actuellement
26 810
questions dans le
forum électricité
Membre inscrit GL sur le forum Électricité

a posté 20 682 messages sur le forum Électricité :
Demandez au vendeur, s'il a des compétences. Sur ce forum, il est souvent conseillé d'utiliser les grandes marques de l'appareillage et non pas des premiers prix, notamment pour éviter des problèmes tel que celui que vous évoquez, sans parler de la fiabilité et la durée de vie. Vous pouvez entrer en haut ou en bas au choix.
21 mai 2008 à 02:27

Pour LDB75. Nous aurons sans doute l'occasion de nous rencontrer sur le forum un de ces jours (à défaut de Chicoutimi), je l'espère. Nous avons appris plein de choses sur les caténaires et les précisions apportées au fil des questions ont bien fait progresser le niveau du forum électricité. Bon courage dans votre nouveau poste. Attention quand même aux "fils vivants", il doit y en avoir dans votre environnement professionnel. Cordialement
21 mai 2008 à 02:27

Avant de détailler, vous pouvez essayer de trouver le départ du circuit, en espèrant qu'il soit au tableau. On pourrait alors alimenter la ligne par un récepteur radio, lui même commandé par un émetteur autonome. Ces solutions existent chez les grands de l'appareillage. Vous pouvez essayer de trouver dans le commerce un luminaire avec commande locale par interrupteur à tirage (ficelle); pas très esthétique.
17 mai 2008 à 15:46

Voir question 3654 et question 3879. On arrive facilement à tester la continuité de la liaison à la terre et le déclenchement sur un défaut franc et c'est déjà bien. La mesure exacte des paramètres de la prise en elle même et de la sensibilité du dispositif de déclenchement ne sont généralement pas du ressort du particulier.
17 mai 2008 à 15:46

Il faudrait connaître sa puissance. Si elle n'est pas trop élevée, le plus simple est d'alimenter le moteur asynchrone par un variateur de fréquence basique dit à U/f = cte (220 V mono - 220 V tri avec couplage statorique triangle). Il en existe des pas chers.
17 mai 2008 à 15:46

Sans piocher et sans budget ce sera dur. Trouvé sur le WWW en tapant "détecteur de canalisations", ce document pdf disponible ici.
17 mai 2008 à 15:46

Cours d'élec. En triphasé équilibré sous une tension entre phases de 400 V, l'intensité du courant en ligne est d'environ 14 A si la charge est purement résistive ou bien compensée. Donc l'internaute pourra protéger la ligne avec un disjoncteur tétrapolaire de calibre 20 A s'il est en aval d'un dispositif différentiel 30 mA ; dans le cas contraire, il faudra utiliser un disjoncteur différentiel toujours en 20 A. Les sections préconisées par rep 1 sont correctes. Remarque : ampérage et voltage ne font pas partie du vocabulaire de l'électricien.
16 mai 2008 à 12:24

Vincent, bienvenue sur le forum des électriciens. Il faut effectivement que phase et neutre appartiennent au même circuit en aval d'un même dispositif différentiel. Quant à l'électrisation possible, si vous faites le schéma équivalent conformément à votre hypothèse, vous verrez que si une borne de la lampe est toujours connectée sur le neutre, il n'y a pas de danger à toucher l'autre borne. Si une borne de la lampe est sur la phase, on "sent" bien du 220 V en touchant l'autre borne, l'impédance de la lampe étant négligeable par rapport à celle du corps humain (pas d'effet de pont diviseur par 2).
14 mai 2008 à 19:05

Bon, c'est la meilleure solution, et vous avez des arguments à présenter au SAV. Ce serait sympathique de nous donner la solution de cette intéressante énigme quand la centrale fonctionnera normalement. A bientôt pour votre réponse 19 ?
12 mai 2008 à 12:58

Il y a peut-être un problème au niveau de la commande de la bobine du contacteur. Voir la question 3796 où ce problème est abondamment traité.
12 mai 2008 à 12:58

Pas de problème, il s'agit d'un disjoncteur différentiel tétrapolaire. L'usage est de relier le neutre bleu à la borne de gauche, les 4 bornes étant électriquement identiques. Vous pouvez consulter ce document pdf Legrand disponible ici.
11 mai 2008 à 14:44

Pour l'internaute. Ce que dit LDB75 est à retenir. La description concerne le fonctionnement d'un transformateur parfait, sans pertes (il ne chauffe jamais). Pour un usage basique, c'est le principal à savoir avec le rapport de transformation noté usuellemnt m. Les relations finales sont bien U2 = m*U1 et
I1 = m*I2. L'exemple numérique choisi par LDB75 concerne un transformateur d'environ 500 VA (une belle bête entre 3 et 7 kg). Pour préciser, quand on dit 220/12 V (abaisseur de tension, donc élévateur de courant), 12 V est la tension en charge au voisinage du point nominal (le transformateur réel présentant une chute de tension en charge au secondaire). Donc dans votre cas, pour un usage élévateur de tension de ce même transformateur, donc abaisseur de courant, pour 12 V appliqué pratiquement, il y aurait moins de 220 V en charge.
I1 = m*I2. L'exemple numérique choisi par LDB75 concerne un transformateur d'environ 500 VA (une belle bête entre 3 et 7 kg). Pour préciser, quand on dit 220/12 V (abaisseur de tension, donc élévateur de courant), 12 V est la tension en charge au voisinage du point nominal (le transformateur réel présentant une chute de tension en charge au secondaire). Donc dans votre cas, pour un usage élévateur de tension de ce même transformateur, donc abaisseur de courant, pour 12 V appliqué pratiquement, il y aurait moins de 220 V en charge.
11 mai 2008 à 14:44

Votre exercice fait suite à une étude une une partie de programme que vous avez étudiée, mais laquelle ? Quel est votre niveau d'études ? Normalement, avec votre cours, vos livres et votre expérience vous devriez y arriver seul. L'intérêt n'est pas que vous nous donnions une solution, mais simplement des pistes. Il faut en dire plus.
10 mai 2008 à 02:43

Pour l'internaute. Réponse 1 ne vous a pas apporté la solution au bout d'une semaine. Qu'est-ce qu'une minuterie classique ? Peut-être celle que vous avez et qui se commande avec des BP. Une minuterie non classique pourrait être à commande électronique avec commande radio à partir de BP autonomes (sans fils); ce pourrait être une solution techniquement élégante à votre problème : impulsion 1, la lampe s'allume ; impulsion 2, la lampe s'éteint ; pas d'impulsion 2, la lampe s'éteint au bout d'un certain temps.
10 mai 2008 à 02:43

Et pour compléter, vous pouvez consulter cet extrait pdf du catalogue Schneider-Electric disponible ici, avec exactement le produit qu'il vous faut.
05 mai 2008 à 01:10

Une idée tardive (23 h). Vous pouvez essayer toutes les prises d'aspiration, et également si c'est possible directement en sortie de la centrale, tous les départs vers les prises enlevés (tuyaux et circuit électrique de commande). La fuite (électrique) intempestive qui ferait déclencher le différentiel créerait un passage de courant vers la terre lors de la coupure, mais à quel endroit du circuit et pourquoi ? Là est le pb. Y a-t-il une commande électronique de mise en service sur cette centrale d'aspiration ? Le système a-t-il déjà fonctionné ?
04 mai 2008 à 19:54

Votre question est succincte. Sans plus de détails il faut raccorder phase et neutre sur une sortie de câble dédiée au chauffage. Le fil pilote peut être utilisé si vous disposez d'une centrale de programmation 4 ou 6 ordres ; dans le cas contraire, vous l'isolez. Mais dites si vous avez un problème plus spécifique.
03 mai 2008 à 14:39

Synthèse. Les réponses en 1 et 2 sont correctes (bien que par tranquillité, on puisse quand même utiliser un câble en 2,5 mm2). En revanche il y a une petite confusion de réponse 3 par rapport à la norme : le circuit 32 A en 6 mm2 est utilisé dans la cuisine pour les grosses puissances telles qu'une plaque de cuisson classique ou à induction, ainsi que pour une cuisinière (four + plaques).
03 mai 2008 à 14:39

Bonjour. Vous pouvez consulter ce document pdf Schneider Electric disponible ici, déjà diffusé sur le forum. Le parafoudre doit être associé à un dispositif de déconnexionn séparée (disjoncteur tétrapolaire en amont) ou intégrée.
02 mai 2008 à 15:37

Pour ce qui concerne la prise de terre, voir ce document pdf Promotelec disponible ici, déjà diffusé sur le forum. La mesure nécessite un appareil spécifique utilisant la méthode des piquets, ou un testeur de boucle. Pour la vérification pratique du déclenchement d'un DDR, faute de mieux on peut utiliser une lampe témoin 25 W (entre phase et terre), qui doit faire déclencher le DDR à tous les coups. Pour la détermination expérimentale du courant de déclenchement d'un DDR 30 mA, il y a des petits appareils faits pour cela, sinon on peut y arriver sans, mais il faut quelques connaissances. En cas de doute, faites appel à un professionnel qui fera tous les contrôles nécessaires.
02 mai 2008 à 15:37

En l'absence de schéma de raccordement sur la sortie de câble, il faut repérer la phase, le neutre, la valeur de la tension (230 V environ); une paire marron noir pourrait être une arrivée, et l'autre un départ vers un autre radiateur, et c'est à vous de vérifier cette hypothèse. L'outillage nécessaire est une lampe témoin ou un voltmètre. Le branchement du panneau rayonnant se fera sur la phase et le neutre (isolé classe II, il ne requiert pas le branchement de la terre vert jaune); quant au fil pilote, en l'absence d'un programmateur 4 ou 6 ordres, vous l'isolez soigneusement. N'oubliez pas de raccorder ensemble les 2 fils de terre vert jaune.
02 mai 2008 à 15:37

Bonne question. Cela fait partie des règles de l'art. Il est d'usage en effet d'utiliser des embouts de câble de bon diamètre avec du câble souple ; surtout quand on utilise un domino ou une fiche dont la vis est en contact direct avec les brins (qui peuvent être cisaillés). Néanmoins, il y a des connecteurs qui acceptent directement le fil sans embouts. Il faut que la connexion soit parfaite et que les brins ne soient pas coupés lors du serrage.
02 mai 2008 à 15:37

On tient le bon bout, car si le différentiel déclenche, c'est qu'il y a un défaut d'isolement seulement à la coupure, puisqu'à la mise en service le DDR ne déclenche pas. Donc vous faites l'expérience avec la terre débranchée et normalement le DDR ne devrait pas déclencher à la coupure (abaissez quand même les autres disjoncteurs en aval de l'inter différentiel pour bien cerner le pb). Cela confirmerait bien un pb d'isolement intempestif à la coupure. Si vous pouviez joindre un schéma de raccordement ou de principe de la centrale (marque ? type ? pour chercher sur le www), cela faciliterait le diagnostic. La commande se fait automatiquement quand vous branchez le tuyau ou y a-t-il un interrupteur à actionner sur le tuyau. Y a-t-il également une liaison à la terre sur la commande ?
02 mai 2008 à 00:27

Plutôt que de vous expliquer (longuement) ici, le plus simple est que vous alliez sur le WWW où vous trouverez facilement réponse à toutes vos questions.
01 mai 2008 à 17:47

Erwin, en monophasé, le sauna tire 35 A à lui tout seul. Il ne reste plus grand chose pour faire la lessive. Vous pouvez souscrir un contrat supérieur en puissance, mais au prix de l'énergie, il faut y réfléchir à deux fois. La prise ordinaire 2,5 mm2 protégée par un disjoncteur 16 ou 20 A ne convient pas, éventuellement une prise cuisson 32 A. Pour enterrer le câble, il faut une gaine rouge TCP de diamètre 40 mm.
30 avril 2008 à 13:54

C'est plus un problème juridique que technique. Un internaute a sans doute les connaissances nécessaires. Ne faudrait-il pas voir le syndic de l'immeuble ? Y a-t-il déjà des RO2V dans la gaine technique ? A quoi servent-ils ? Comment sont protégées les lignes ?
30 avril 2008 à 13:54

Compléments. Si l'installation est très vieille, les fils risquent de ne pas faire la section, l'isolant peut tomber en poussière, les fils peuvent être encastrés directement dans le plâtre (sans gaine), il n'y a ni prise à éclipse, ni protection différentielle 30 mA. Vous vérifiez tout cela, puis comme dit réponse 1, vous envisagez une rénovation qui vous apportera confort et sécurité (soit en encastré, soit en moulure dans les pièces). Si vous n'avez pas signé le compromis de vente, faites baisser le prix d'un bon 3 à 4000 euros à la louche (suivant la taille du logement); mais même après, on peut faire baisser également si vous ne vous êtes pas aperçu de l'état de l'installation.
30 avril 2008 à 13:54

On va s'en occuper (mais il a fallu expliquer pourquoi le 2,5 ne faisait pas 2,5 et mine de rien, ça prend du temps); en plus vous savez déjà tout. Tous les tubes avec les fils dedans arrivent en un endroit des combles où vous pourrez mettre un tableau ou une grosse boîte de dérivation (voire plusieurs petites accessibles disséminées au mieux). Est-ce que les lignes de prises en 2,5 mm2, de lumière en 1,5 mm2, voire de chauffage partent du tableau principal en bas ? Si oui, il n'y aura plus qu'à les protéger de façon classique avec leur disjoncteur en aval d'un ou deux interrupteurs différentiels. Sinon il vaudrait mieux les passer pour éviter un tableau secondaire en haut avec les protections. Vous pouvez mettre au choix une grosse boîte de dérivation ou un tableau (ce n'est pas inesthétique) une rangée 13 modules (devrait suffire) avec des borniers à câbler genre Viking Legrand. Mais actuellement les borniers sans vis type Wago sont très pratiques, si l'on repère bien tous les fils. En gros, il n'y a pas de problème compliqué à part la place nécessaire, "ya plus qu'à". Bon courage.
29 avril 2008 à 23:17

On va conclure là, j'ai déjà répondu 3 fois à l'observation (il n'y a pas plus simple) de l'internaute. Désolé BD18, mais je sais plus comment traduire le fait que l'internaute a fait la mesure du diamètre d'un fil HO7VU en cuivre, en calcule une section plus petite que prévue dans l'absolu, et qu'il s'en étonne. La question ne parle pas de tréfilage, mais c'est implicite pour qui connaît les principaux procédés de fabrication en général, et des fils métalliques en particulier.
29 avril 2008 à 23:10

Pour BD18. Je ne dois pas être le seul à ne pas comprendre ce que vous voulez dire. Dans ce post, on aborde le problème de la tolérance de fabrication du tréfilé en cuivre.
28 avril 2008 à 17:02

On va essayer de reprendre le fil. Votre question a permis de préciser quelques notions physiques concernant les propriétés des disjoncteurs. Ce qui est déroutant, c'est que le déclenchement se produit à l'arrêt de votre centrale et non au démarrage (d'ailleurs, possède-t'elle un disjoncteur interne ?). Un disjoncteur déclenche lors d'une surintensité, et pour l'instant son origine reste inexpliquée. Cette centrale a t'elle déjà bien fonctionné ou s'est-elle mise en défaut à la première mise en service ? Sans plus de détails pratiques, le plus simple est de vous rapprocher de votre fournisseur, ou directement du fabricant. Changer le disjoncteur sans savoir l'origine du phénomène n'est pas une démarche scientifiquement satisfaisante.
28 avril 2008 à 17:02

Compléments. La fusion des fils est un accident majeur qui ne se peut se produire dans les installations domestiques, protégées par le disjoncteur d'abonné et le coffret fusibles EDF en amont. La carbonisation des (mauvaises) connexions est beaucoup plus fréquente et non exempte de dangers. L'internaute devrait plutôt chercher où se trouvent la ou les mauvaises connexions, peut être sur la première prise du circuit. Le changement des fils ne s'impose pas (s'ils sont en HO7VU).
26 avril 2008 à 12:47

Pour MF. La tension nominale du réseau est 230 V (voir question 2987), mais par habitude les anciens disent 220/380, les plus jeunes 230/400. Pour la mesure, pas de problème.
26 avril 2008 à 12:47

En attendant, vous faites un raccordement provisoire. Vous repérez le neutre en sortie de disjoncteur d'abonné et n'importe quelle phase, puis vous alimentez votre tableau sur le bornier Ph N. Sans oublier la terre.
26 avril 2008 à 12:47

C'est faisable, mais non seulement il faut arrêter la descente de la porte, mais en plus il faut la relever. On peut agir au niveau du dispositif de commande, sans doute une boîte à boutons ou à clef, à condition d'avoir le schéma de raccordement. Le plus simple est de faire réaliser cette modification de sécurité par un professionnel de la fermeture électrique.
26 avril 2008 à 12:47

L'internaute veut sans doute dire fonctionnement en régime permanent et vitesse réglable. Il veut faire chuter la tension pour faire davantage glisser le petit moteur asynchrone. On pourrait utiliser un petit gradateur mais il ne fonctionnera pas avec une charge aussi faible. Pour la résistance série, on peut faire un essai sur établi en puisant dans les boîtes de matériel de récupération. Mais il existe sur le marché des aérateurs à vitesse réglable "calculés pour" ; mais est-ce vraiment utile ? Si c'est pour le bruit (et la fiabilité) il vaut mieux installer une petite VMC.
25 avril 2008 à 02:59

Pour l'internaute. BD18 pense qu'il y a un porte fusible défectueux. Yvan pense que c'est un disjoncteur modulaire. Qui a raison ? De toute façon, vous savez maintenant quoi faire dans les deux cas, et hors tension bien évidemment.
25 avril 2008 à 02:59

On va essayer de vous rassurer, quoique... Il est bien d'avoir noté l'absence de cache sur les voyants. Il se peut que ceux-ci soient des petites lampes néon alimentées en 220 V (lueur orange). Il ne faut donc pas trop toucher les fils, bien qu'ils soient en dessous de chaque ampoule. Dans l'immédiat, vous évitez de toucher les lampes, d'ailleurs le diamètre du trou doit être largement inférieur à un doigt (12 mm); ensuite, vous demandez à votre propriétaire de faire changer les voyants, en mettant en évidence le danger électrique potentiel que représente l'absence de cache. Il n'y a pas de danger particulier pour chaque plaque de cuisson, mais un inconvénient pour l'utilisation.
24 avril 2008 à 13:21

Il va falloir créer une rubrique "curiosités technologiques". Pour du 1,5 mm2, je mesure un diamètre de 1,36 mm, ce qui fait une section de 1,45 mm2 (donc 3,2 % en moins par rapport à la section théorique). Pour du 2,5 mm2 Nexans, le diamètre est 1,70 mm, ce qui fait donc 2,27 mm2, soit 9,2 % en moins par rapport à la section théorique. Pour avoir 2,5 mm2, il faudrait un diamètre de 1,78 mm. Que conclure ? Il faudrait connaître les tolérances de fabrication. Attendons d'autres mesures, le concours est ouvert.
24 avril 2008 à 13:21

Attendons d'en savoir plus. L'internaute nous dit qu'il y a déclenchement (de quoi ? Un disjoncteur modulaire qui alimenterait quoi ? Ou le disjoncteur d'abonné ?). Cet effet se produit lors de l'arrêt du système d'aspiration, donc à un moment ou l'intensité doit passer à 0. S'il y a surintensité, on ne sait pas où et c'est un défaut. Dans ce cas, on ne peut incriminer la courbe de déclenchement d'un disjoncteur hypothétique. Il nous faudrait quelques précisions (schémas de branchements, protections, puissances etc.). Mais le plus simple serait de faire venir l'installateur.
24 avril 2008 à 01:48

On va vous aider. La prise 32 A actuelle peut être transformée en sortie de câble. Vous pouvez alors faire cheminer un câble souple 3x6 mm2 en apparent derrière les meubles ou encastré dans une gaine ICT de bon diamètre, et raccorder un autre boîtier sortie de câble au bout. En cas d'encastré complet ou passage dans une goulotte vissée collée, vous pouvez passer du fil rigide HO7VU ou souple HO7VK (le souple est plus facile à installer, mais il faut des embouts de câble 6 mm2). Pour le four et la hotte, comme vous dites et faute de mieux, vous les branchez sur la prise dédiée câblée en 2,5 mm2. Vous pouvez la protéger par fusible 16 A ou mieux, par un disjoncteur 20 A. Vous dites si ces solutions vous conviennent, merci.
23 avril 2008 à 18:16

Pas de danger particulier à première vue ; efforcez vous, dans la mesure du possible, de ne pas mettre les gaines ou les goulottes s'il y en a en contact thermique avec le tube le plus chaud.
23 avril 2008 à 18:16

Si vous ne savez pas trop quoi vérifier (protection de la ligne, appareillage, relation entre prise et interrupteur), le plus simple est de faire appel à quelqu'un d'expérimenté pour effectuer le diagnostic et les réparations, ainsi que la vérification de tous les autres circuits. Cette prise (commandée ?) n'aurait-elle pas été surchargée ? Il se peut que les connexions eut été déserrées, ce qui pourrait expliquer la carbonisation (dangereuse, risque d'incendie) de la prise.
23 avril 2008 à 18:16

Il n'y a pas de risque. C'est seulement un problème de mécanique (facilité du passage du câble, raccordement dans l'appareillage ; réservez cette section au câblage des prises, et câblez la lumière en 1,5 mm2). Si cela vous facilite le travail, vous pouvez dégainer ce câble pour passer les fils dans la gaine.
23 avril 2008 à 18:16

15 kVA correspond environ à 22 A par phase (en aucun cas 63 A par phase - 3x230x22 = 15 200 VA). Pour la protection de la pompe à chaleur, il faut connaître la puissance apparente qu'elle absorbe, l'intensité en ligne, et choisir le disjoncteur tétrapolaire adéquat (en aval d'un inter différentiel), voire un disjoncteur différentiel tétrapolaire. Avec 15 kVA, vous serez peut-être limité en puissance disponible.
23 avril 2008 à 18:16

C'est un montage simple allumage. Aucune connexion doit être apparente et accessible au niveau du raccordement en parallèle de toutes les lampes (avec le domino = sucre ?). Il existe des connecteurs enfichables sans vis (type Wago ou autres) disponibles dans les grandes surfaces de bricolage. En fonction du type de luminaire, il faudra sans doute relier les les masses métalliques à la terre.
23 avril 2008 à 18:16

Voyez sur le site Somfy ce qui est préconisé, ou rapprochez vous de votre fournisseur qui vous apportera tous les renseignements nécessaires.
23 avril 2008 à 18:16

C'est simple : les risques sont majeurs. Il est normal qu'un transformateur (un vrai avec du fer et des bobinages et très lourd) chauffe en fonctionnement. Un convertisseur électronique (beaucoup plus petit et léger) chauffe très peu, mais un incident est toujours possible. Dans les deux cas, vous mettez ces alimentations à l'air libre.
23 avril 2008 à 18:16

Synthèse. Il est préférable de ne pas mettre en oeuvre une solution Shadock. Les solutions de LDB75 et G.B. sont simples et correspondent aux besoins de l'internaute.
22 avril 2008 à 00:29
