Profil du membre GL
Actuellement
27 156
questions dans le
forum électricité
Membre inscrit GL sur le forum Électricité
a posté 21 156 messages sur le forum Électricité :
Bien reçu.
Comme vous êtes dans vos murs, vous voyez déjà si le fonctionnement est correct, sans déclenchement par surcharge d'une phase. Il ne s'agit pas de faire des économies de consommation, on met juste le doigt sur le fait que disposer de trois fois 3,5 kVA est restrictif par rapport à une fois 10 kVA (en arrondissant).
Pour les coûts, voyez le site EDF bleu-ciel ou demandez à votre agence.
Suivant les appareils à utiliser, peut-être vous faudra-t-il passer à 20 A par phase ; vous verrez à l'usage.
Au niveau du tableau de répartition les modifications sont simples.
Cordialement.
Citation :Eh non.
Avez des solutions moins couteuses
Comme vous êtes dans vos murs, vous voyez déjà si le fonctionnement est correct, sans déclenchement par surcharge d'une phase. Il ne s'agit pas de faire des économies de consommation, on met juste le doigt sur le fait que disposer de trois fois 3,5 kVA est restrictif par rapport à une fois 10 kVA (en arrondissant).
Pour les coûts, voyez le site EDF bleu-ciel ou demandez à votre agence.
Suivant les appareils à utiliser, peut-être vous faudra-t-il passer à 20 A par phase ; vous verrez à l'usage.
Au niveau du tableau de répartition les modifications sont simples.
Cordialement.
23 février 2015 à 17:16
consulter ce sujet Tension EDF quand je teste entre phase et neutre j'ai 245 voltsBonjour.
Dans votre cas une livraison en monophasé est préférable.
Vous faites au mieux, vous connaissez les inconvénients d'une livraison en triphasé avec une petite puissance.
Cordialement.
Citation :Il faut faire l'essai. De toute façon ce sera limite.
Un four ou un lave linge ne consomme pas plus de 15 ampères ?
Citation :C'est le minimum. Si vous rajoutez une cafetière ou un fer à repasser le DJ de branchement déclenchera.
Si je met le four sur une phase, le lave-linge sur une autre phase ?
Dans votre cas une livraison en monophasé est préférable.
Vous faites au mieux, vous connaissez les inconvénients d'une livraison en triphasé avec une petite puissance.
Cordialement.
23 février 2015 à 14:46
consulter ce sujet Tension EDF quand je teste entre phase et neutre j'ai 245 voltsBonjour.
On pourrait même envisager une remise en service de la machine sans action volontaire dès l'instant où l'on reconnecterait les connecteurs.
Tout cela est contraire à la "directive machines", article 198 et au delà. Facilement disponible sur le net.
L'opérateur habilité B2V BC n'est pas donneur d'ordre, mais chargé de travaux et de consignation. Il suit un document élaboré en amont. En espérant que celui-ci respecte la directive ; il en va de la sécurité des biens et des personnes.
Des compléments ou précisions argumentés pourront vous être apportés par Harting France, mieux à même de répondre à vos attentes. Pas d'avis sur les connecteurs 32 A ou plus.
Pour cette contribution à votre question, on se réfère, comme vous le constatez, à la "directive machines". Elle est nette et sans appel concernant votre question.
Cordialement.
Citation :On peut comprendre que vous envisagez une coupure en charge directement au niveau du connecteur. Il n'est pas fait pour cela.
..sans discontacteur ni fil pilote
On pourrait même envisager une remise en service de la machine sans action volontaire dès l'instant où l'on reconnecterait les connecteurs.
Tout cela est contraire à la "directive machines", article 198 et au delà. Facilement disponible sur le net.
L'opérateur habilité B2V BC n'est pas donneur d'ordre, mais chargé de travaux et de consignation. Il suit un document élaboré en amont. En espérant que celui-ci respecte la directive ; il en va de la sécurité des biens et des personnes.
Des compléments ou précisions argumentés pourront vous être apportés par Harting France, mieux à même de répondre à vos attentes. Pas d'avis sur les connecteurs 32 A ou plus.
Pour cette contribution à votre question, on se réfère, comme vous le constatez, à la "directive machines". Elle est nette et sans appel concernant votre question.
Cordialement.
22 février 2015 à 21:06
consulter ce sujet Peut-on brancher une machine à l'aide de connecteur HartingBien reçu. On comprend donc que vos appareils fonctionnent en 240 V entre phase et environ 140 V entre phase et neutre. Vous dites si c'est bien ainsi.
Les critères de choix principaux d'un transformateur sont la puissance apparente, la tension entre phases primaire, les tensions secondaires et les couplages des bobinages.
Il faudrait donc, dans un premier temps, déterminer la puissance apparente du transformateur abaisseur. D'autre part, suivant sa puissance, le couplage primaire sachant qu'au secondaire ce peut être zig-zag.
Vu le prix d'achat d'un transformateur qui sera peut-être réalisé sur mesure (et 50 kVA ce n'est pas une petite pièce), et les organes de protection et surveillance indispensables, il n'est pas certain que vous puissiez amortir cette installation de sitôt ; c'est un calcul à effectuer.
Il faudra certainement un local dédié au transformateur.
Un autre point à aborder : EDT autorisera-t-il la mise en service d'un tel transformateur, sachant qu'à la mise sous tension le courant d'appel peut atteindre 8 à 10 fois l'intensité nominale du transformateur ?
Suivant les machines à alimenter, ne serait-il pas préférable de les faire fonctionner en 230/400 V, quitte à modifier leur couplage, voire les remplacer ? On ne sait pas quels sont les équipements en cause.
Sur un site d'entraide bricolage (et ici ce n'en n'est pas un), on ne peut qu'aborder les problèmes.
EDT doit posséder dans ses ateliers de tels transformateurs. Le changement de tension en France dans les années 60 a été frait aux frais de EDF. Ici, il semble que ce soit au client d'en faire les frais. On comprend que les deux réseaux coexistent, 130/240 V et 230/400 V.
Bien des questions restent posées, et malgré toute l'attention portée à la lecture des posts, des points peuvent échapper.
A suivre donc.
Cordialement.
Les critères de choix principaux d'un transformateur sont la puissance apparente, la tension entre phases primaire, les tensions secondaires et les couplages des bobinages.
Il faudrait donc, dans un premier temps, déterminer la puissance apparente du transformateur abaisseur. D'autre part, suivant sa puissance, le couplage primaire sachant qu'au secondaire ce peut être zig-zag.
Vu le prix d'achat d'un transformateur qui sera peut-être réalisé sur mesure (et 50 kVA ce n'est pas une petite pièce), et les organes de protection et surveillance indispensables, il n'est pas certain que vous puissiez amortir cette installation de sitôt ; c'est un calcul à effectuer.
Il faudra certainement un local dédié au transformateur.
Un autre point à aborder : EDT autorisera-t-il la mise en service d'un tel transformateur, sachant qu'à la mise sous tension le courant d'appel peut atteindre 8 à 10 fois l'intensité nominale du transformateur ?
Suivant les machines à alimenter, ne serait-il pas préférable de les faire fonctionner en 230/400 V, quitte à modifier leur couplage, voire les remplacer ? On ne sait pas quels sont les équipements en cause.
Sur un site d'entraide bricolage (et ici ce n'en n'est pas un), on ne peut qu'aborder les problèmes.
EDT doit posséder dans ses ateliers de tels transformateurs. Le changement de tension en France dans les années 60 a été frait aux frais de EDF. Ici, il semble que ce soit au client d'en faire les frais. On comprend que les deux réseaux coexistent, 130/240 V et 230/400 V.
Bien des questions restent posées, et malgré toute l'attention portée à la lecture des posts, des points peuvent échapper.
A suivre donc.
Cordialement.
21 février 2015 à 23:31
consulter ce sujet Choix d'un abaisseur de tensionBonjour. Quelques inexactitudes.
Cordialement.
Citation :Lire : "par disjoncteur de 20 A maximum protégeant un circuit de section 2,5 mm²".
par disjoncteur de 16A,
Citation :Sauf erreur, il n'est pas d'usage de brancher n'importe quel récepteur avec des conducteurs de 2,5 mm² sur une prise de courant. Peu de lampes de chevet sont équipées avec du HO7RNF 3g2,5.
...prendre du 2,5mm²...
Citation :Ici, notre ami internaute demande simplement s'il est possible de raccorder les volets sur les prises. Il ne peut faire autrement.
...voir donc si cela ne dépasse pas le quota des normes.
Citation :Oui, car il s'agit alors de récepteurs banals. Dans le neuf on s'efforce de tirer une ligne spécifique pour les volets motorisés. Ici, du 1,5 mm² suffira.
A voir c'est "banal" chez les installateurs....
Cordialement.
21 février 2015 à 22:52
consulter ce sujet Alimentation moteur volets roulants et prise de courantBonjour. Ce document Promotelec est référencé sur le forum et nous l'utilisons quelquefois quand il s'agit de connecter, sur une sortie 32 A, un ensemble four + cuisinière ou partiellement. Ici, il s'agit d'un four, et non d'un réfrigérateur. Quoi qu'il en soit, la protection surintensité fera son office.
Cordialement.
Cordialement.
21 février 2015 à 16:26
consulter ce sujet Peut-on utiliser une rallonge pour le branchement d'un four électriqueBonjour. Si c'est bien le cas, il faudrait préciser quel extrait de la norme C15-100 préconise de modifier le calibre d'une protection surintensité d'une ligne en fonction de la charge qu'elle alimente.
Ici, il n'y a pas lieu, sauf erreur, de modifier le calibre de la ligne cuisson, fut-ce pour alimenter l'allume gaz d'une plaque de cuisson à gaz.
Cordialement.
Ici, il n'y a pas lieu, sauf erreur, de modifier le calibre de la ligne cuisson, fut-ce pour alimenter l'allume gaz d'une plaque de cuisson à gaz.
Cordialement.
21 février 2015 à 14:17
consulter ce sujet Peut-on utiliser une rallonge pour le branchement d'un four électriqueBonjour. Pas de problème. Pour deux mètres vous pouvez utiliser un prolongateur de section 1,5 mm² avec fiches surmoulées. Mais si la longueur est conséquente, un prolongateur de section 2,5 mm² serait préférable.
Cordialement.
Cordialement.
21 février 2015 à 10:26
consulter ce sujet Peut-on utiliser une rallonge pour le branchement d'un four électriqueAprès relecture, on peu comprendre que EDT livre en 230 / 400 V, et que vous voulez utiliser du 127/220 V environ.
Mais on ne comprend pas pourquoi le kWh consommé serait dépendant de votre installation dès l'instant où la livraison est en 230 / 400 V. A moins que EDT ne vous livre actuellement en 127 / 220 V et que cette société veuille moderniser sa structure et éliminer les anciennes distributions comme on l'a fait en France au début des années 1960..
Merci d'apporter des éclaircissements. Notamment pourquoi vous ne pourriez pas utiliser une distribution en 230 / 400 V (230 V pour les récepteurs monophasés et 400 V pour les récepteurs triphasés (frigos, pompes etc.).
Cordialement.
Mais on ne comprend pas pourquoi le kWh consommé serait dépendant de votre installation dès l'instant où la livraison est en 230 / 400 V. A moins que EDT ne vous livre actuellement en 127 / 220 V et que cette société veuille moderniser sa structure et éliminer les anciennes distributions comme on l'a fait en France au début des années 1960..
Merci d'apporter des éclaircissements. Notamment pourquoi vous ne pourriez pas utiliser une distribution en 230 / 400 V (230 V pour les récepteurs monophasés et 400 V pour les récepteurs triphasés (frigos, pompes etc.).
Cordialement.
21 février 2015 à 09:52
consulter ce sujet Choix d'un abaisseur de tensionBonjour. Indépendamment du coût de l'énergie, on peut comprendre que la distribution actuelle est en 240 V monophasé (entre phase et neutre) alors que la tension entre phases est aux environs de 400 V. A préciser.
Quelle que soit votre installation, on ne comprend pas pourquoi il vous faudrait un transformateur abaisseur, ce qui modifierait votre facture à puissance apparente constante en kVA.
Bref, comme il n'y a pas de pro immédiatement disponible dans votre environnement, il faut définir avec précision votre installation actuelle, puissance et tensions disponibles, ainsi que l'évolution envisagée.
On peut s'étonner que EDT ne vous renseigne pas bien.
La puissance apparente d'un transformateur s'exprime en kVA, et la mise en place et la mise en service d'un tel appareil nécessite forcément l'intervention d'un professionnel très expérimenté et qualifié (en France c'est ERDF ou ses sous-traitants) ; pourquoi pas EDT.
fcp est sans doute une unité monétaire, mais qui ne nous est pas familière. A préciser également. L'énergie est facturée suivant les kWh consommés.
A suivre avec des précisions.
Cordialement.
Quelle que soit votre installation, on ne comprend pas pourquoi il vous faudrait un transformateur abaisseur, ce qui modifierait votre facture à puissance apparente constante en kVA.
Bref, comme il n'y a pas de pro immédiatement disponible dans votre environnement, il faut définir avec précision votre installation actuelle, puissance et tensions disponibles, ainsi que l'évolution envisagée.
On peut s'étonner que EDT ne vous renseigne pas bien.
La puissance apparente d'un transformateur s'exprime en kVA, et la mise en place et la mise en service d'un tel appareil nécessite forcément l'intervention d'un professionnel très expérimenté et qualifié (en France c'est ERDF ou ses sous-traitants) ; pourquoi pas EDT.
fcp est sans doute une unité monétaire, mais qui ne nous est pas familière. A préciser également. L'énergie est facturée suivant les kWh consommés.
A suivre avec des précisions.
Cordialement.
21 février 2015 à 09:18
consulter ce sujet Choix d'un abaisseur de tensionBonjour julinata. En résumé, "un truc a pété", si l'on peut dire, et il n'y a plus de lumière. Ce peut-être un fusible à l'ancienne présent au tableau, s'il y en a un ; un mauvais contact qui aurait définitivement fondu ou un court-circuit.
Si vous avez fait lettres modernes plutôt qu'un DUT sciences (et même...), ce sera difficile pour vous de dépanner, car il faut une certaine habitude et de l'outillage. C'est pour cela que, plutôt que d'appeler votre mère qui ne pourra rien faire par téléphone, il vous faudra faire appel à quelqu'un d'expérimenté, voire un électricien professionnel.
Éventuellement, si vous envoyez une photo du tableau on pourra vous indiquer quelques pistes de recherche ; mais vous n'échapperez pas à l'intervention de quelqu'un proche du métier.
Sérieusement, sans vouloir vous faire peur, soyez vigilante. Une odeur suspecte ou des grésillements ne sont pas souhaitables. Si vous vous absentez longtemps vous déclenchez le disjoncteur de branchement, tant que la cause de la panne n'aura pas été trouvée.
Cordialement.
Si vous avez fait lettres modernes plutôt qu'un DUT sciences (et même...), ce sera difficile pour vous de dépanner, car il faut une certaine habitude et de l'outillage. C'est pour cela que, plutôt que d'appeler votre mère qui ne pourra rien faire par téléphone, il vous faudra faire appel à quelqu'un d'expérimenté, voire un électricien professionnel.
Éventuellement, si vous envoyez une photo du tableau on pourra vous indiquer quelques pistes de recherche ; mais vous n'échapperez pas à l'intervention de quelqu'un proche du métier.
Sérieusement, sans vouloir vous faire peur, soyez vigilante. Une odeur suspecte ou des grésillements ne sont pas souhaitables. Si vous vous absentez longtemps vous déclenchez le disjoncteur de branchement, tant que la cause de la panne n'aura pas été trouvée.
Cordialement.
20 février 2015 à 23:30
consulter ce sujet Dangereux ou pas plus de lumière mais tout ce qui est sur prise OKBonjour. Cette question spécifique est plutôt du ressort d'un professionnel québecois, habitué à alimenter les panneaux de distribution et leur disjoncteur de coupure générale.
Néanmoins, de ce côté ci de l'Atlantique, en fonction du mode de pose et de la longueur de la ligne, on choisirait une section de 25 ou 35 mm², soit AWG 3 ou AWG 2.
Ce choix de section n'est-il pas de la responsabilité du fournisseur d'énergie Hydro Québec ?
Cordialement.
Néanmoins, de ce côté ci de l'Atlantique, en fonction du mode de pose et de la longueur de la ligne, on choisirait une section de 25 ou 35 mm², soit AWG 3 ou AWG 2.
Ce choix de section n'est-il pas de la responsabilité du fournisseur d'énergie Hydro Québec ?
Cordialement.
18 février 2015 à 22:57
consulter ce sujet Quelle grosseur de fil je dois prendreBonjour.
Mais encore une fois, ce n'est pas le "top" comme signalé précédemment.
Cordialement.
Citation :Eh non, pas forcément pour ce qui concerne le R2V s'il s'agit bien d'un vide de construction. Voir définition sur le net.
C'est conforme à la condition qu'ils aient été placés dans des gaines.
Mais encore une fois, ce n'est pas le "top" comme signalé précédemment.
Cordialement.
18 février 2015 à 17:56
consulter ce sujet Conseils câblage dans cloison BA13Bonjour Albert. Plus grand monde pour savoir ce qu'est une prise DIN.
Pas de problème avec le silicone ; il faudra attendre la polymérisation avant de refermer.
Mais de très fines soudures avec des petits isolants peuvent faire l'affaire également, bien que ce soit plus délicat.
Cordialement.
Pas de problème avec le silicone ; il faudra attendre la polymérisation avant de refermer.
Mais de très fines soudures avec des petits isolants peuvent faire l'affaire également, bien que ce soit plus délicat.
Cordialement.
18 février 2015 à 10:23
consulter ce sujet Isolation prise DIN avec du silicone en cartoucheBonjour. On ne pourra vous guider à distance, car cette machine présente déjà une certaine complexité (machine de découpe de quoi ?). Par contre, vous pourriez la confier à un lycée professionnel avec spécialisation en électricité équipements (voir alors le Chef de travaux), dont une section pourrait certainement recâbler cette machine juste pour le prix des pièces.
Un bon bricoleur expérimenté et outillé pourrait en faire de même, mais il y a du temps à passer.
S'il n'y a que des contacteurs à recâbler fil à fil (à condition que les branchements aient été repérés), ce sera plus simple.
Cordialement.
Un bon bricoleur expérimenté et outillé pourrait en faire de même, mais il y a du temps à passer.
S'il n'y a que des contacteurs à recâbler fil à fil (à condition que les branchements aient été repérés), ce sera plus simple.
Cordialement.
17 février 2015 à 23:48
consulter ce sujet Schéma machine découpe boisBonjour. L'électricien a fait au plus simple (au devis cela aurait pu être signalé) et il en a le droit s'agissant de cloisons supposées creuses entre le BA13 et l'isolant. Néanmoins, passer de l'ICT en utilisant des conducteurs HO7-VU 1,5 mm² de différentes couleurs n'aurait pas été plus cher pour tout ce qui est circuits lumière. Pour les circuits prises de courant, pourquoi pas.
On ne change pas les câbles généralement, mais modifier un circuit peut arriver. Dans ce cas on tire une aiguille à partir du câble en place que l'on enlève en espérant qu'il ne soit pas coincé. Et l'on regrette qu'il n'y ait pas de tube ICT (annelé).
Cordialement.
On ne change pas les câbles généralement, mais modifier un circuit peut arriver. Dans ce cas on tire une aiguille à partir du câble en place que l'on enlève en espérant qu'il ne soit pas coincé. Et l'on regrette qu'il n'y ait pas de tube ICT (annelé).
Cordialement.
17 février 2015 à 23:35
consulter ce sujet Conseils câblage dans cloison BA13Bien reçu. Avec courbe D, le déclenchement est entre 10 et 14 I nominal du disjoncteur. Avec courbe C entre 5 et 10 I nominal.
L'idéal serait de mesurer le courant d'appel avec une pince ampèremétrique adaptée.
Dans votre cas, la courbe D serait plus adaptée.
Cordialement.
L'idéal serait de mesurer le courant d'appel avec une pince ampèremétrique adaptée.
Dans votre cas, la courbe D serait plus adaptée.
Cordialement.
17 février 2015 à 13:30
consulter ce sujet Information câble électrique 2 fois 2.5mm² égal 4mm² ?Bonjour.
Il vaut mieux abandonner l'idée d'utiliser un variateur et remettre un bon vieil interrupteur classique.
Inutile de tenter de dépanner. Si la lumière est permanente, un composant électronique a certainement été détruit.
Si votre achat est récent, il est certainement sous garantie ; dans ce cas, demandez un échange.
Cordialement.
Citation :C'est très mauvais signe. Peut-être avez vous fait un mauvais branchement.
j'ai entendu un pouf
Il vaut mieux abandonner l'idée d'utiliser un variateur et remettre un bon vieil interrupteur classique.
Inutile de tenter de dépanner. Si la lumière est permanente, un composant électronique a certainement été détruit.
Si votre achat est récent, il est certainement sous garantie ; dans ce cas, demandez un échange.
Cordialement.
17 février 2015 à 10:36
consulter ce sujet Installation luminaire avec variateur la lumière ne veut pas s'éteindreBonjour.
Il faut préciser exactement comment la ligne qui alimente le mécanisme est protégée, s'il y a un interrupteur différentiel 30 mA dans le circuit, et quel est l'organe exact qui déclenche, sachant qu'un compteur compte et ne déclenche pas.
Il se pourrait néanmoins que ce soit le disjoncteur de branchement.
A suivre, avec des précisions. Notamment sur CITY1 qui pourrait être un équipement de premier prix.
Cordialement.
Citation :Tout, cela fait beaucoup.
...faisait tout disjoncter...
Il faut préciser exactement comment la ligne qui alimente le mécanisme est protégée, s'il y a un interrupteur différentiel 30 mA dans le circuit, et quel est l'organe exact qui déclenche, sachant qu'un compteur compte et ne déclenche pas.
Il se pourrait néanmoins que ce soit le disjoncteur de branchement.
A suivre, avec des précisions. Notamment sur CITY1 qui pourrait être un équipement de premier prix.
Cordialement.
16 février 2015 à 23:09
consulter ce sujet Portail électrique qui fait disjoncter le compteurBonjour réponse 2. Le contact B1 pourrait être un contact d'auto-maintien classique. A priori les bornes 5 et 6 sont "en l'air" (reliées nulle part) ; mais un test à l'ohmmètre lèverait le doute.
Si ce contacteur est en votre possession, son grand âge justifiera de le remplacer par un modèle plus actuel comme sur le schéma récent.
Cordialement.
Si ce contacteur est en votre possession, son grand âge justifiera de le remplacer par un modèle plus actuel comme sur le schéma récent.
Cordialement.
15 février 2015 à 22:51
consulter ce sujet Remplacer un contacteur jour nuit HP HCBonjour réponse 5. Nous ne pourrons pas répondre à votre question, n'ayant pas le matériel sous les yeux. Il vous faut contacter un électricien professionnel qui fera la modification en toute sécurité en fonction de la machine dont il analysera la commande.
Cordialement.
Cordialement.
15 février 2015 à 22:37
consulter ce sujet Raccordement des bornes moteur de machine à pneus 380 VBonjour. Il faudrait connaitre les caractéristiques du disjoncteur (le breacker) afin de savoir s'il n'est pas sensible à l'intensité de démarrage de l’aspirateur
Vous pouvez essayer de faire fonctionner l'aspirateur sur une autre prise d'un autre circuit.
A suivre, avec des précisions.
Par curiosité, sous quelle tension fonctionne l'aspirateur ?
Cordialement.
Vous pouvez essayer de faire fonctionner l'aspirateur sur une autre prise d'un autre circuit.
A suivre, avec des précisions.
Par curiosité, sous quelle tension fonctionne l'aspirateur ?
Cordialement.
15 février 2015 à 22:34
consulter ce sujet Aspirateur Central breaker sauteBonjour. Le plus simple est de faire le schéma du montage actuel à partir du DJ du circuit.
Ensuite, vous précisez ce que vous voulez faire avec ce transformateur.
On pourrait comprendre que vous voulez alimenter ce transformateur en même temps que les lampes commandées par le télérupteur.
Cordialement.
Ensuite, vous précisez ce que vous voulez faire avec ce transformateur.
On pourrait comprendre que vous voulez alimenter ce transformateur en même temps que les lampes commandées par le télérupteur.
Cordialement.
15 février 2015 à 22:24
consulter ce sujet Branchement transfo 220/12V en dessous de mon va et vient TL clic 16406 16 AXBonjour à tous.
Pour la fonction inter témoin, comme précisé par Loys, il faut amener le neutre lampe de façon que le voyant soit en parallèle avec la lampe. Soit le voyant est déporté, soit il est intégré à l'interrupteur.
Amener un neutre issu d'une PC pourquoi pas, mais s'il y a des interrupteurs différentiels il ne vaut mieux pas. S'il n' y en a pas, un jour le successeur sera peut-être embêté avec une installation non conforme.
Conclusion : comme précisé par Loys, il vaut mieux tirer le neutre direct de la lampe
Le vendeur LM ne vous a pas bien informé sur les problèmes posés par les interrupteurs différentiels multiples sur les tableaux (même si le courant consommé est faible, mais un petit courant de défaut détecté par un des ID s'il y en a - avec un seul ID général sur le tableau il n'y a pas de problème).
Cordialement.
Citation :On comprend que l’interrupteur en photo n'est pas celui que vous allez installer car on ne voit pas les deux petits fils.
j'ai 2 petits fils qui partent du voyant du futur inter.
Pour la fonction inter témoin, comme précisé par Loys, il faut amener le neutre lampe de façon que le voyant soit en parallèle avec la lampe. Soit le voyant est déporté, soit il est intégré à l'interrupteur.
Amener un neutre issu d'une PC pourquoi pas, mais s'il y a des interrupteurs différentiels il ne vaut mieux pas. S'il n' y en a pas, un jour le successeur sera peut-être embêté avec une installation non conforme.
Conclusion : comme précisé par Loys, il vaut mieux tirer le neutre direct de la lampe
Le vendeur LM ne vous a pas bien informé sur les problèmes posés par les interrupteurs différentiels multiples sur les tableaux (même si le courant consommé est faible, mais un petit courant de défaut détecté par un des ID s'il y en a - avec un seul ID général sur le tableau il n'y a pas de problème).
Cordialement.
15 février 2015 à 09:08
consulter ce sujet Branchement Inter à voyant avec neutre repiqué sur PCBonjour.
La lampe témoin est un outil de base pour le dépanneur, le multimètre vient après,
Dans votre cas, on utilise le VAT en parallèle avec une lampe (sauf pour la mesure avec la terre comme référence).
Il n'y a pas de problème de courant, ni courant résiduel (expression non significative). Dès l'instant où un circuit dont on mesure la tension entre deux points dont l'un est en l'air, suivant le multimètre utilisé on trouve n'importe quoi. Souvent de la tension induite (voir les questions apparentées sur le forum).
Cordialement.
Citation :Mesure non significative sur un circuit en l'air. Sur des circuits raccordés, on trouve 230 V environ entre phase et neutre.
130v, ça reste quand même élevé
La lampe témoin est un outil de base pour le dépanneur, le multimètre vient après,
Dans votre cas, on utilise le VAT en parallèle avec une lampe (sauf pour la mesure avec la terre comme référence).
Il n'y a pas de problème de courant, ni courant résiduel (expression non significative). Dès l'instant où un circuit dont on mesure la tension entre deux points dont l'un est en l'air, suivant le multimètre utilisé on trouve n'importe quoi. Souvent de la tension induite (voir les questions apparentées sur le forum).
Cordialement.
14 février 2015 à 15:38
consulter ce sujet Problème de courant sur interrupteurBonjour.
Cordialement.
Citation :Eh bien il faut démonter et contrôler les raccordements.
Comment contrôler si ça vient de là ?
Cordialement.
14 février 2015 à 15:24
consulter ce sujet Court-circuit et probabilités que pensez-vous de cette panneBonjour. Juste une remarque en passant.
Le problème est 15 A par phase qui n'autorise même pas l'usage d'un lave-linge ou d'un four.
Cordialement.
Citation :Oui, mais pas accessible à l'usager. De toute façon la valeur de la tension est dans la partie haute de la tolérance mais ne la dépasse pas.
Il doit bien exister tout de même des solutions pour limiter une tension à 230V.
Le problème est 15 A par phase qui n'autorise même pas l'usage d'un lave-linge ou d'un four.
Cordialement.
14 février 2015 à 15:23
consulter ce sujet Tension EDF quand je teste entre phase et neutre j'ai 245 voltsBien reçu. Il s'agit donc d'une surintensité détectée par le DJ 20 A. LL + double plaque de cuisson + four c'est beaucoup, sachant que vous devez consommer entre 4 et 5 kW maxi sur ce circuit..
Il faudrait revoir la distribution des circuits.
Si vous êtes dans vos murs un électricien pourra faire cette modification.
Cordialement.
Il faudrait revoir la distribution des circuits.
Si vous êtes dans vos murs un électricien pourra faire cette modification.
Cordialement.
14 février 2015 à 12:09
consulter ce sujet Court-circuit et probabilités que pensez-vous de cette panneBonjour Alex. Il faudrait que vous précisiez quel est l'appareil qui déclenche : disjoncteur modulaire qui alimente un circuit particulier, interrupteur différentiel 30 mA qui alimente une série de disjoncteurs et même tous les disjoncteurs du tableau, disjoncteur de branchement ERDF.
Si vous avez des doutes sur le type d'appareillage, vous faites une photo nette du tableau en indiquant ce qui déclenche.
Vous précisez si vous êtes locataire ou propriétaire, afin de voir qui est responsable du dépannage, sachant que ce n'est peut-être pas de l'entretien courant qui incombe au locataire.
A suivre.
Cordialement.
Si vous avez des doutes sur le type d'appareillage, vous faites une photo nette du tableau en indiquant ce qui déclenche.
Vous précisez si vous êtes locataire ou propriétaire, afin de voir qui est responsable du dépannage, sachant que ce n'est peut-être pas de l'entretien courant qui incombe au locataire.
A suivre.
Cordialement.
14 février 2015 à 10:12
consulter ce sujet Court-circuit et probabilités que pensez-vous de cette panneIl s’agit de déterminer le point commun entre les deux bobinages, et savoir la résistance de chacun. Dans votre entourage quelqu’un possède peut-être un tel multimètre à utiliser en ohmmètre. On ne fait pas de branchement au hasard, c'est pour cela qu'il faut ces valeurs afin de repérer chaque bobinage.
A suivre.
A suivre.
13 février 2015 à 19:21
consulter ce sujet Branchement secteur moteur de machine à pain 230v 50Hz 100wBien reçu. Effectivement, il faut un calibre minimum de 25 A en courbe C (disjoncteur) puisque le courant pointe est limité. Par contre, il faut doubler les conducteurs si vous ne pouvez pas passer un nouveau câble.Il faudra soigner les connexions.
Cordialement.
Cordialement.
13 février 2015 à 18:19
consulter ce sujet Information câble électrique 2 fois 2.5mm² égal 4mm² ?On va essayer de le brancher en direct sur le secteur.. Avec un multimètre, en position ohmmètre il faut mesurer la résistance entre les conducteurs rouge, blanc et noir qui sortent du moteur.
Ensuite on pourra vous proposer un branchement.
Cordialement.
Ensuite on pourra vous proposer un branchement.
Cordialement.
13 février 2015 à 18:14
consulter ce sujet Branchement secteur moteur de machine à pain 230v 50Hz 100wOk. Mais de l'autre côté des fiches, ces fils vont où ?
13 février 2015 à 16:31
consulter ce sujet Branchement secteur moteur de machine à pain 230v 50Hz 100wBonjour. C'est peut-être possible, mais il faut voir à partir de la photo du milieu (connecteurs et condensateur) où sont reliés tous ces fils.
Cordialement.
Cordialement.
13 février 2015 à 14:54
consulter ce sujet Branchement secteur moteur de machine à pain 230v 50Hz 100wBonjour. Avant de songer à augmenter la section des conducteurs, il faudrait connaitre l'intensité en régime permanent et le courant d'appel. D'autre part, le circuit de section 2,5 mm² peut être protégé par un DJ 20 A, et courbe D s'il y a un courant d'appel important.
On évite généralement de mettre des conducteurs en parallèle pour augmenter la section. Mais vu votre situation, les contributeurs feront une dérogation. En attendant vous voyez si avec le DJ conseillé le fonctionnement est sans incident.
Pour le moment on reste avec la section initiale.
A suivre.
Cordialement.
On évite généralement de mettre des conducteurs en parallèle pour augmenter la section. Mais vu votre situation, les contributeurs feront une dérogation. En attendant vous voyez si avec le DJ conseillé le fonctionnement est sans incident.
Citation :Avec les renseignements que vous communiquerez on verra si cette recommandation est justifiée ou non.
...sont de protéger avec un disjoncteur 25A
Pour le moment on reste avec la section initiale.
A suivre.
Cordialement.
13 février 2015 à 13:49
consulter ce sujet Information câble électrique 2 fois 2.5mm² égal 4mm² ?Belle photo où l'on voit qu'il s'agit d'un bon vieux transformateur, sous-dimensionné (72 VA en régime intermittent).
Pour tester son fonctionnement, vous le faites à vide (secondaire déconnecté) puis en charge ; la tension ne devrait pas trop descendre en dessous de 10 V (c'est déjà beaucoup). Il y a peut-être un problème de consommation sur la carte. Avec l'habitude on peut faire quelques essais au niveau du circuit d'entrée en aval du secondaire. On doit trouver un pont de diodes, et certainement un régulateur de tension intégré avec ses condensateurs.
Le convertisseur en votre possession ne convient pas. Sa tension de sortie n'est pas sinusoïdale loin de là, mais certes périodique et de valeur efficace 11,5 V.
Pour tester son fonctionnement, vous le faites à vide (secondaire déconnecté) puis en charge ; la tension ne devrait pas trop descendre en dessous de 10 V (c'est déjà beaucoup). Il y a peut-être un problème de consommation sur la carte. Avec l'habitude on peut faire quelques essais au niveau du circuit d'entrée en aval du secondaire. On doit trouver un pont de diodes, et certainement un régulateur de tension intégré avec ses condensateurs.
Le convertisseur en votre possession ne convient pas. Sa tension de sortie n'est pas sinusoïdale loin de là, mais certes périodique et de valeur efficace 11,5 V.
12 février 2015 à 22:05
consulter ce sujet Problème transfo qui alimente la carte électronique de mon portailBien reçu. L'autre moyen serait d'utiliser une prise de courant. Il s'agit d'une vieille maison, peut-être avec une vieille installation comprenant des conducteurs de l'ancien temps pas bien identifiés et protégés. Il y a risque de surcharger cette ligne.
On peut penser que cette installation sera définitive, et peut-être évolutive ; le plus sûr et conforme aux normes actuelles d'emploi et de sécurité est de tirer une ligne (avec le fil pilote).
Vous faites au mieux. Vous savez tout.
Cordialement.
On peut penser que cette installation sera définitive, et peut-être évolutive ; le plus sûr et conforme aux normes actuelles d'emploi et de sécurité est de tirer une ligne (avec le fil pilote).
Vous faites au mieux. Vous savez tout.
Cordialement.
12 février 2015 à 21:56
consulter ce sujet Comment brancher un chauffage électriqueCitation :De beaucoup ? Et que se passe-t-il alors ?
j'ai le 12v du transfo qui chute
Peut-on peut voir ce transformateur ? De toute façon, le convertisseur n'est pas un transformateur.
Cordialement.
12 février 2015 à 20:01
consulter ce sujet Problème transfo qui alimente la carte électronique de mon portailBonjour. Tout d'abord 1 500 W pour une chambre est surdimensionné, sauf si la chambre fait 50 m².
Si le convecteur est mobile, on peut le raccorder à une prise de courant comme n'importe quel chauffage d'appoint. Si le convecteur est fixé au mur, on le raccorde dans une sortie de câble sur une ligne dédiée venant du tableau de répartition.
Cordialement.
Si le convecteur est mobile, on peut le raccorder à une prise de courant comme n'importe quel chauffage d'appoint. Si le convecteur est fixé au mur, on le raccorde dans une sortie de câble sur une ligne dédiée venant du tableau de répartition.
Cordialement.
12 février 2015 à 19:25
consulter ce sujet Comment brancher un chauffage électriqueBonjour.
Pourriez vous photographier le composant défectueux que vous voulez remplacer par ce convertisseur pour lampes à filament ? Et seulement construit pour ce type de charge.
Cordialement.
Citation :Comment avez vous fait le diagnostic ?
mon transfo a lâché
Pourriez vous photographier le composant défectueux que vous voulez remplacer par ce convertisseur pour lampes à filament ? Et seulement construit pour ce type de charge.
Cordialement.
12 février 2015 à 19:22
consulter ce sujet Problème transfo qui alimente la carte électronique de mon portailBien reçu. Rien ne dit, et surtout aucune mesure à laquelle on (les contributeurs) pourrait se fier, qu'une ou plusieurs résistances soient en cause, sauf si les mesures de l'électricien sont validées. Donc on ne partage pas votre point de vue final pour le moment (sans compter le coût du changement peut-être inutile d'un jeu de résistances si elles sont hors de cause).
Il est bizarre qu'un ID tétrapolaire soit utilisé pour une charge monophasée (la pompe). La chaudière mériterait une protection différentielle pour elle seule.
A suivre.
Cordialement.
Il est bizarre qu'un ID tétrapolaire soit utilisé pour une charge monophasée (la pompe). La chaudière mériterait une protection différentielle pour elle seule.
Citation :Quel paramètres a-t-il mesuré ?
Si l’électricien a bien mesuré...
Citation :A-t-il précisé si une ou plusieurs résistances présentaient un défaut d'isolement (de combien d'ohms par rapport à leur enveloppe métallique ?)
...qui sont défaillantes
Citation :L'ID n'est là que pour détecter un défaut d'isolement ; il ne participe pas au fonctionnement relatif chaudière / circulateur et sa nécessité supposée n'en n'est pas une. Si tout va bien il ne déclenche jamais.
Lorsque le circulateur ralentit voire s’arrête la chaudière l’interprète comme un défaut et donc se coupe, d’où la nécessité de mettre cet interrupteur différentiel.
A suivre.
Cordialement.
12 février 2015 à 19:18
consulter ce sujet Chaudière électrique qui fait disjoncterBonjour.
Pourquoi pas. Vous pouvez "tirer" une ligne depuis cette prise si c'est plus simple.
Voir avec votre électricien qui fera le travail dans les règles.
Cordialement.
Citation :On comprend que vous voulez déplacer la prise dédiée LL de la cuisine vers le WC ?
Puis-je déplacer cette prise et y raccorder ma machine à laver ?
Pourquoi pas. Vous pouvez "tirer" une ligne depuis cette prise si c'est plus simple.
Voir avec votre électricien qui fera le travail dans les règles.
Cordialement.
12 février 2015 à 14:50
consulter ce sujet Installation électrique machine à laver dans WCPour nous, en aval d'un appareillage signifie de sa sortie vers un récepteur quelconque, donc dans le sens d'écoulement de l'énergie, de la source vers le récepteur, de la sortie du DJ de branchement vers la chaudière.
En aval du robinet de jardin, on trouve le tuyau d'arrosage. En amont on finirait par retrouver le compteur d'eau, encore en amont le château d'eau et ainsi de suite, on arriverait, suivant la zone géographique, au Mont Saint Gothard ou au Mont Gerbier des Joncs...
S'il y a déclenchement alors qu'une résistance est déconnectée, cela ne vient pas directement d'elle, à condition que ses deux broches soient déconnectées.
Il faut faire des test d'isolement comme rappelé par 1Insp.
Cordialement.
En aval du robinet de jardin, on trouve le tuyau d'arrosage. En amont on finirait par retrouver le compteur d'eau, encore en amont le château d'eau et ainsi de suite, on arriverait, suivant la zone géographique, au Mont Saint Gothard ou au Mont Gerbier des Joncs...
S'il y a déclenchement alors qu'une résistance est déconnectée, cela ne vient pas directement d'elle, à condition que ses deux broches soient déconnectées.
Il faut faire des test d'isolement comme rappelé par 1Insp.
Cordialement.
12 février 2015 à 12:41
consulter ce sujet Chaudière électrique qui fait disjoncterBien reçu.
Il faudrait dissocier, en aval de l'ID tétrapolaire Schneider Electric supposé, un DJ tétrapolaire pour la chaudière, un DJ Ph + N pour le circulateur.
En cas de défaut d'isolement sur la chaudière, c'est l'ID Schneider électric tétrapolaire qui doit déclencher seul. Si le DJ de branchement n'est pas de type S, ce dernier peut déclencher en même temps que l'ID 30 mA si le défaut est de grande intensité. L'inverse n'est pas vrai.
Mais tout cela l'électricien le sait. Et pour le moment on tourne en rond : défaut d'isolement probable, mais pas démontré.
Cordialement.
Citation :Cela ressemble à un interrupteur différentiel tétrapolaire : pouvez vous confirmer et donner la référence ?
le Schneider Electric...
Il faudrait dissocier, en aval de l'ID tétrapolaire Schneider Electric supposé, un DJ tétrapolaire pour la chaudière, un DJ Ph + N pour le circulateur.
En cas de défaut d'isolement sur la chaudière, c'est l'ID Schneider électric tétrapolaire qui doit déclencher seul. Si le DJ de branchement n'est pas de type S, ce dernier peut déclencher en même temps que l'ID 30 mA si le défaut est de grande intensité. L'inverse n'est pas vrai.
Citation :(confusion ID et DJ) On peut supposer qu'il s'agit d'un ID tétrapolaire directement en avl du DJ de branchement. Il faut que l'ID chauffage soit en aval du bornier tétrapolaire du tableau.
il y a à l'entrée de la maison un disjoncteur intermédiaire de 30 ma
Mais tout cela l'électricien le sait. Et pour le moment on tourne en rond : défaut d'isolement probable, mais pas démontré.
Cordialement.
12 février 2015 à 11:36
consulter ce sujet Chaudière électrique qui fait disjoncterCitation :Il s'agit bien du DJ de branchement 500 mA ? Y-a-t-il ou non un ID 30 mA tétrapolaire qui alimente cette chaudière par l'intermédiaire d'un DJ tétrapolaire ? A moins qu'un DJ différentiel 30 mA tétrapolaire alimente cette chaudière en aval du DJ de branchement ?
Or ça disjoncte...
Il demeure des incertitudes dans vos descriptions mais on devrait arriver à imaginer ce qui se passe.
Pour le moment on comprend que sans mettre le système en chauffe, mais simplement sous tension, quelque chose qui pourrait être le DJ de branchement déclenche instantanément.
Instantanément ou avec un certain temps de retard ?.
Il n'empêche que l'électricien devrait trouver l'origine de la panne. Il faut effectuer des mesures bien ciblées.
A suivre, avec des précisions
Cordialement.
12 février 2015 à 00:22
consulter ce sujet Chaudière électrique qui fait disjoncterBonjour. Vous écrivez tensions induites dans le moteur de recherches au dessus et vous accéderez à beaucoup de questions apparentées, sur les tensions induites, les leds, et l'usage des appareils de mesure.
Votre télérupteur n'est pas en cause ; les leds, si.
97 V n'est pas une valeur significative pour un mesurage sur un circuit dont un conducteur n'est pas raccordé.
Les caractéristiques du voltmètre utilisé ont beaucoup d'importance ; on le rappelle de temps en temps.
Cordialement.
Votre télérupteur n'est pas en cause ; les leds, si.
97 V n'est pas une valeur significative pour un mesurage sur un circuit dont un conducteur n'est pas raccordé.
Les caractéristiques du voltmètre utilisé ont beaucoup d'importance ; on le rappelle de temps en temps.
Cordialement.
11 février 2015 à 16:07
consulter ce sujet 97V résiduel sur télérupteur unipolaire coupé !!!Bonjour. Juste quelques remarques en passant.
On peut partager votre impression.
S'il sagit d'un défaut d'isolement il y a des moyens pour le mettre en évidence. Si c'est bien cela, une protection différentielle 30 mA déclenchera, et si le disjoncteur différentiel n'est pas sélectif, il pourra déclencher aussi. Par contre on ne voit pas le DDR 500 mA déclencher seul, sans entrainer le déclenchement d'un DDR 30 mA en aval.
S'il s'agit d'une surintensité détectée par le disjoncteur de branchement, avec de l'appareillage approprié on peut aussi le mettre en évidence.
Le mesurage est quelquefois difficile si l'on ne sait pas quoi chercher.
Ici, il y aurait trois voies de recherche : le défaut d'isolement (chaudière ou autre récepteur), la surintensité ou le déséquilibrage sporadique, une vétusté éventuelle du DJ de branchement. La quatrième serait quand on a fait le tour des trois précédentes.
L'électricien n'a peut-être pas l'expérience ni le matériel de mesure nécessaire pour approfondir le problème. En plus il faut du temps devant soi. Bref, ce n'est pas simple. Il faudrait connaitre la structure exacte du tableau : interrupteurs différentiels installés et protections en aval.
On a coutume de protéger un congélateur avec un disjoncteur différentiel modulaire SI (super immunisé) dédié branché directement en sortie de bornier. Il pourrait en être de même pour la chaudière si l'on veut que ses défauts soient sans incidence sur le reste de l'habitat ; et vice-versa.
Complément : DJ = disjoncteur, déclenche en cas de surintensité ; DDR = dispositif différentiel résiduel, déclenche en cas de défaut d'isolement ; un disjoncteur différentiel assure les deux fonctions.
Cordialement.
Citation :Mauvaise méthode, il y a des essais et mesures à effectuer pour passer de la persuasion à la preuve irréfutable, donc au diagnostic. Une démarche technologique s'impose. Mais si l'on émet des suppositions, on les valide scientifiquement. Le mesurage est fait pour cela.
L'électricien est persuadé
Citation :Ce serait plutôt un interrupteur différentiel 30 mA.
...il a ajouté un disjoncteur intermédiaire (30 ma)
Citation :
Je n'ai donc pas l'impression qu'il a identifié la panne.
On peut partager votre impression.
S'il sagit d'un défaut d'isolement il y a des moyens pour le mettre en évidence. Si c'est bien cela, une protection différentielle 30 mA déclenchera, et si le disjoncteur différentiel n'est pas sélectif, il pourra déclencher aussi. Par contre on ne voit pas le DDR 500 mA déclencher seul, sans entrainer le déclenchement d'un DDR 30 mA en aval.
S'il s'agit d'une surintensité détectée par le disjoncteur de branchement, avec de l'appareillage approprié on peut aussi le mettre en évidence.
Citation :Oui, et cela peut se comprendre. Mais il ne devrait pas en être de même concernant le professionnel. S'il n'a qu'un tournevis pour dépanner, ce n'est pas suffisant.
Je nage..
Le mesurage est quelquefois difficile si l'on ne sait pas quoi chercher.
Citation :Non, la technologie ne l'autorise pas. Malgré tout, les pannes intermittentes existent, et ce sont les plus difficiles à corriger.
est-ce du hasard
Ici, il y aurait trois voies de recherche : le défaut d'isolement (chaudière ou autre récepteur), la surintensité ou le déséquilibrage sporadique, une vétusté éventuelle du DJ de branchement. La quatrième serait quand on a fait le tour des trois précédentes.
L'électricien n'a peut-être pas l'expérience ni le matériel de mesure nécessaire pour approfondir le problème. En plus il faut du temps devant soi. Bref, ce n'est pas simple. Il faudrait connaitre la structure exacte du tableau : interrupteurs différentiels installés et protections en aval.
On a coutume de protéger un congélateur avec un disjoncteur différentiel modulaire SI (super immunisé) dédié branché directement en sortie de bornier. Il pourrait en être de même pour la chaudière si l'on veut que ses défauts soient sans incidence sur le reste de l'habitat ; et vice-versa.
Citation :Ce qui ne change rien au problème, donc une hypothèse à éliminer.
...dont une maintenant de débranchée)
Citation :Pour rester précis dans l'exposé de la panne, la chaudière ne disjoncte pas. Il y a un organe qui déclenche, peut-être suite à un défaut affectant la chaudière. A partir de là, on cherche.
la chaudière disjoncte.
Complément : DJ = disjoncteur, déclenche en cas de surintensité ; DDR = dispositif différentiel résiduel, déclenche en cas de défaut d'isolement ; un disjoncteur différentiel assure les deux fonctions.
Cordialement.
11 février 2015 à 16:02
consulter ce sujet Chaudière électrique qui fait disjoncterBonjour. Si vous avez un emplacement de libre vous mettez un DJ dédié.
Sinon vous vous raccordez à un circuit de PC existant. Pas logique, mais électriquement correct car la PC sera protégée.
Cordialement.
Sinon vous vous raccordez à un circuit de PC existant. Pas logique, mais électriquement correct car la PC sera protégée.
Cordialement.
11 février 2015 à 00:29
consulter ce sujet Prise modulaire 230V à protéger par un disjoncteur ou nonBien reçu. Ne sachant pas quelle est la fonction du câble en haut (il doit bien aboutir quelque part) il faudra garder le câble secteur et le câble lampe.Mais ce serait bien de savoir à quoi sert ce câble mystère. Vous essayez de chercher.
Cordialement.
Cordialement.
10 février 2015 à 15:30
consulter ce sujet Conseils remplacement variateur lampeBonjour Carole. Il faudrait connaitre les caractéristiques de votre sonnette actuelle, à savoir si elle fonctionne directement en 120 V ou bien en basse tension 8 à 12 V environ.
Il faut que votre bouton poussoir à l'entrée commande simultanément les deux sonneries ou carillons. C'est pour cela qu'il faudrait savoir comment cela est câblé actuellement.
A suivre, avec des précisions.
Cordialement.
Il faut que votre bouton poussoir à l'entrée commande simultanément les deux sonneries ou carillons. C'est pour cela qu'il faudrait savoir comment cela est câblé actuellement.
A suivre, avec des précisions.
Cordialement.
10 février 2015 à 09:03
consulter ce sujet Conseils installation sonnerie de porte carillon






