FORUM ÉLECTRICITÉ

S'inscrire Aide

Profil du membre GL

Rechercher dans le forum électricité :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 27 388 questions dans le forum électricité


Membre inscrit GL sur le forum Électricité

GL
a posté 21 500 messages sur le forum Électricité :


Multi-Forums

Bonjour. C'est simple effectivement, mais à quoi cela va-t-il servir ? Que voulez-vous couper, d'autant plus qu'en appartement les circuits sont limités ?
Une coupure en aval des DJ serait préférable ; ainsi vous ne toucheriez pas aux peignes éventuels.
Coupure pour coupure, une coupure omnipolaire serait plutôt à envisager.
Un peu usine à gaz quand même.
Cordialement.
31 mai 2015 à 18:52
forum consulter ce sujet Installation dispositif de coupure de courant

Bonjour. Il n'est pas d'usage de corriger les devoirs, mais comme du travail a été fourni, on peut donner quelques indications.

- Est-il correct ? Il ne manque rien ? Le circuit de commande, les fusibles de protection du transformateur, sachant qu'il en existe des rapides et des temporisés.

- Pour l'électro-aimant, je dois le commander avec un bouton poussoir ou un commutateur ? Quand vous entrez dans une pièce la nuit, vous faites quelle action sur l'organe de commande sachant qu'il n'y a pas de télérupteur ?

- Quel type de moteur courant continu je dois utiliser ? Citez les types de moteurs que vous connaissez, et voyez quel est celui qui convient pour cet usage.

- Puis-je utiliser un verrouillage mécanique pour les contacteurs ? Si l'on n'en met pas, que risque-t-il de se passer ? Faudrait-il mettre également un verrouillage électrique ?

A quel niveau de formation correspond cet exercice ?

A suivre.
Cordialement.
31 mai 2015 à 02:20
forum consulter ce sujet Problème aide schéma électro-aimant

Publicité

Bonjour.
Citation :
...à partir de 22h ce sont les HP qui défilent et à partir de 6h les HC !!!
Si vous avez constaté sur le compteur que le comptage HP se fait la nuit, il y a effectivement un problème.
A vérifier avant d'alerter ERDF.
Cordialement.
30 mai 2015 à 17:22
forum consulter ce sujet Relais récepteur 4 ordres fonctionne à l'envers ?

Bonjour réponse 18.
Citation :
Est-ce à mon propriétaire de faire le nécessaire ?
Il semble que oui car il s'agit d'une panne de chauffage et non d'une usure normale entrant dans le cadre de la responsabilité du locataire.
Néanmoins, vous pouvez essayer de refaire les procédures décrites plus haut (notamment celle du 25 mai 2013).
On n'en sait pas plus.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
30 mai 2015 à 15:24
forum consulter ce sujet Dépannage programmateur Delta Dore

Bonjour. Il faudra déjà disposer de l'alimentation qui convient pour exciter la gâche.
Ensuite un ensemble Yokis émetteur + récepteur pourra se charger de la commutation par l'intermédiaire d'un contact libre de potentiel. Voir ici : yokis.fr télérupteur temporisé radio
Il faut être assez proche du métier.
Cordialement.

29 mai 2015 à 22:29
forum consulter ce sujet Monter gâche électrique avec télécommande

Ok. Il faut attendre que votre électricien s'y mette. En espérant que ce soit rapide.
Il doit savoir quels raccordements ou adaptations effectuer.
Cordialement.
28 mai 2015 à 22:52
forum consulter ce sujet Installation carillon sans fil sur un carillon filaire

Bonjour. Pour information, vous trouverez en question 14487 : Branchement d'un interrupteur double un schéma avec deux va et vient, incluant un pontet, des navettes, des phases directe et coupées.
Dans votre cas il n'y a un seul va et vient et un interrupteur simple (une phase directe avec pontet, deux navettes, une phase coupée en sortie de l'interrupteur simple, soit 4 conducteurs).
Vous adapterez aisément le schéma à votre montage.
On voit également sur votre photo l'inconvénient d'utiliser un câble où le bleu est utilisé comme navette, alors que cette couleur est réservée obligatoirement au neutre.
Ce conducteur aurait pu être repéré différemment avec un adhésif coloré ou un petit morceau de gaine thermorétractable colorée.
Cordialement.
28 mai 2015 à 09:03
forum consulter ce sujet Branchement d'un interrupteur pour un nul

Merci aglouza pour votre retour.
Cordialement.
27 mai 2015 à 23:28
forum consulter ce sujet Gaine ICTA et fils électriques

Bien reçu. Tant mieux si la VMC refonctionne, certainement à moitié.
Vous allez passer maintenant à la phase encastrement d'un boitier 3 postes. Prenez du 50 mm de profondeur, il y a plus de place. Repérez tous les conducteurs avant déconnexion. Il semble y avoir une commande de volet roulant en bas.
Cordialement.
27 mai 2015 à 23:26
forum consulter ce sujet Changement interrupteur VMC conseils branchement

Bien reçu.
Citation :
Et je l’arrête avec l’interrupteur.
L’appareillage étant un commutateur à deux positions, on peut en déduire qu'une vitesse ne fonctionne pas.
Il y a peut-être quelque chose à faire, mais il faudra grimper dans les combles, et peut-être sortir le groupe, ne serait-ce que pour le nettoyer.
Cordialement.
26 mai 2015 à 23:43
forum consulter ce sujet Changement interrupteur VMC conseils branchement

Bonjour. Votre problème est simple et les effets tels que vous les avez décrits sont prévisibles. Votre montage revient à brancher toutes les lampes en parallèle et vous vous en êtes aperçu.
On rappelle que la commande forcée consiste à commuter une phase directe sur chaque lampe, comme indiqué dans les notices d'application.

Si vous avez n lampes commandées par n détecteurs avec n interrupteurs pour forcer les allumages individuels, il faudra shunter les n interrupteurs par les n contacts à fermeture d'un relais. Un commun (phase directe) pourra équiper les n contacts, chaque phase commutée alimentera chaque lampe.
Donc votre allumage général sera effectué par un interrupteur qui alimentera un relais à n contacts à fermeture.

Pas compliqué, mais il faut savoir que les contacts du relais vont véhiculer l'intensité de chaque lampe. Cela influera sur le choix du relais.

Pas de diode, ici on travaille en alternatif.

Avant de vous lancer, voyez si cette fonction est vraiment utile.

Cordialement.
26 mai 2015 à 22:40
forum consulter ce sujet Questions sécurité interdire retour de tension

Bien reçu. Sans tableau ni DJ votre installation fonctionnera et sera en sécurité vu les protections en amont
La boite d'arrivée est utile pour y voir déboucher le tube de 40.
Ensuite, comme déjà dit, vous dispatchez. Le fait de mettre un ou des DJ permet de couper les lignes une à une ou ensemble de façon locale en cas d'intervention, sans que vous soyez obligé d'aller couper au tableau de répartition.
Vous faites au mieux, tout a été dit.
Le boitier en photo est ce qu'il y a de mieux pour un inter et une PC.
Cordialement.
26 mai 2015 à 16:50
forum consulter ce sujet Alimenter un garage (lumière et prises) à partir d'une ligne

Bonjour Virginie 1206. On comprend que vous voulez rajouter une sonnerie supplémentaire sans câblage.
Ne serait-il pas plus simple de passer une ligne supplémentaire, plutôt que de faire une bidouille incluant certainement un relais de commande ?
Derrière l'écran il sera difficile de proposer une solution, Un électricien pourrait effectuer l'installation en fonction de vos besoins.
Néanmoins, on sait que la commande inclut une pile. Le carillon lui même est-il alimenté par piles ou sur le secteur 230 V ?
Le carillon lui même est-il électronique ou électromécanique (avec un petit noyau qui vient frapper une lame) ?
Dans ce dernier cas, il faudra bien évidemment l'alimenter. Ce qui limite l'intérêt de sa commande radio.

Nota : la portée et la fiabilité de ce type d'équipement sont aléatoires. La réalisation risque d'être un peu compliquée.
Il faudrait voir ce que propose le marché avec des équipements tout faits.
Peu de probabilité pour vous donner une solution simple à distance.

Cordialement.
26 mai 2015 à 09:16
forum consulter ce sujet Installation carillon sans fil sur un carillon filaire

Bonjour. Si vous avez accès au branchement du bloc moteur de la VMC, vous devez trouver le neutre bleu, et les deux marrons. Dans ce cas ce bloc moteur serait à deux vitesses.
Vous recâblez à l'identique : la phase directe en noir sur la borne rouge, les marrons en 1 et 2.
Vous faites ces vérifications et ensuite vous câblez.
Si vous avez une lampe témoin, elle doit s'allumer entre bleu et noir.
Il n'y a pas de fils en trop semble-t-il.
Cordialement.
25 mai 2015 à 23:54
forum consulter ce sujet Changement interrupteur VMC conseils branchement

Citation :
au niveau du lampadaire.

Lampe enlevée.
25 mai 2015 à 22:39
forum consulter ce sujet Problème électrique lampadaire mystérieux

Bien reçu. Il faut tester à la lampe témoin la présence tension entre le neutre de la ligne et l'arrivée de la phase sur l'interrupteur lampadaire ; vous devez observer aussi la présence tension entre le même neutre et la sortie de l'interrupteur vers le lampadaire quand l'interrupteur est fermé.
La phase directe peut être repiquée dans un interrupteur qui alimente une autre lampe intérieure. Il y a peut-être simplement une connexion desserrée.
L'hypothèse est que ce serait plutôt une coupure de phase, car en supposant le neutre bon, la phase coupée serait "en l'air" et sujette à des tensions induites, d'où la mesure de 220 V environ.
Pour valider l'inverse (neutre éventuellement coupé) il faudrait être sur place.
A la lampe témoin avec un grand fil souple on peut trouver l'origine de la panne.
Exceptionnellement, on va vous demander de positionner un testeur à lampe néon sur les bornes d'arrivée au niveau du lampadaire. Il faut dire si le testeur s’allume, et sur quel conducteur (plutôt le neutre bleu ou la phase coupée par l'interrupteur ?).
A suivre.
Cordialement.
25 mai 2015 à 22:03
forum consulter ce sujet Problème électrique lampadaire mystérieux

Bonjour. C'est simple.
Tout d'abord "...pris des coups d'jus." Ce n'est pas normal car si vous travaillez sur des équipements sous tension, il faut prendre des précautions élémentaires, gants isolants et lunettes de protection au minimum ; un masque serait mieux.

Vous mesurez une tension de 220 V avec un multimètre numérique entre un fil de neutre et un fil de phase certainement coupé. Le voltmètre est sensible à la tension induite dans le fil "en l'air".

Il y a donc une tension, mais la source a une résistance interne énorme ce qui fait que la tension aux bornes de la charge devient nulle quand vous demandez le moindre courant.

C'est exactement pareil avec les robinets chez vous.
Robinet fermé, il y a de la pression en sortie de compteur d'eau (et pas de débit) ; robinet ouvert, la pression en sortie de compteur ne change pratiquement pas, alors qu'il y a du débit.
Goldman a retenu que pression et tension sont des paramètres de même nature ; il en est de même avec intensité du courant et débit. Dommage qu'il n'ait pas fait de chanson.

Sur une prise, tant que l'on ne branche rien, il y a 230 V aux bornes ; vous branchez un récepteur, la tension chute un peu alors qu'il y a du courant.
Citation :
...qu'il pouvait y avoir des tensions sans courant...
Eh oui, avant que la foudre ne tombe, il y a de la tension entre les nuages et la terre, puis boum (Charles Trénet), l'éclair se déclenche et ce sont des dizaines de milliers d'ampères qui circulent.
Les exemples sont très nombreux où il y a de la tension entre deux points mais pas de courant.

Un conducteur est coupé quelque part. Une lampe témoin peut être plus utile qu'un voltmètre. Il faut partir du début de la ligne en sortie de tableau, et la suivre jusqu'à la coupure.

Bonne recherche.
Cordialement.
25 mai 2015 à 20:54
forum consulter ce sujet Problème électrique lampadaire mystérieux

Bonjour. Il y a au moins une question sans réponse.

On peut penser que ce test n'est pas posé dans le cadre d'une formation initiale, mais plutôt en validation d'un stage de formation basique, ou d'habilitation.
On ne fait jamais les devoirs sur le forum, car comme dit Loys, vous apprendrez davantage si vous faites une recherche personnelle.
A vous de reprendre chaque question et de faire une fiche.
Vous ouvrez le dossier images, et vous pourrez observer un mégohmmètre à magnéto en 7 et 72.

Pour l'IP, vous révisez et donnez des exemples, notamment que signifie IP2X. Un boitier genre Plexo pour usage extérieur a quel IP ?

On dit et écrit un transformateur.

Le couplage étoile triangle d'un stator de moteur asynchrone triphasé. L'énoncé est peu précis.

Le cos (phi) : Il faudrait déjà définir l'angle phi.

Dans quel schéma de liaison à la terre le contrôleur permanent d’isolement (CPI) est-il obligatoire? A quoi sert-il ? Que doit faire l'opérateur si l’appareil indique une valeur inférieure au seuil ? Que pourrait-il se passer si l'opérateur n'intervient pas en urgence ?

Vous faites au mieux.
Cordialement.
25 mai 2015 à 20:28
forum consulter ce sujet Conseils sur test électrique

Bien reçu.
A l'arrivée dans le garage vous mettez une grosse boite de dérivation avec la gaine verte dedans, et vous repartez ensuite pour faire ce que vous voulez, avec du tube rigide IRL par exemple.
C'est comme si c'était fait.
Cordialement.
25 mai 2015 à 15:06
forum consulter ce sujet Alimenter un garage (lumière et prises) à partir d'une ligne

Bonjour. Juste un avis en passant.

Ma solution est-elle envisageable ? A priori, oui

sure / dangereuse ? Plutôt sure si la ligne d'origine est bien protégée par ID 30 mA et DJ 16 ou 20 A, s'il n'y a pas plus de 8 PC sur cette ligne, si la terre est bonne, si la liaison vers le garage est bien protégée mécaniquement par un fourreau adéquat.

conforme aux normes ou pas ? Pas conforme vis à vis des normes actuelles qui demandent de séparer circuits lumière et PC ; mais pour une extension mineure, pourquoi pas si les protections différentielles 30 mA et surintensités sont présentes.
Vous pouvez mettre 2 DJ 10 A dans le garage.

Dans le garage vous mettrez de l'appareillage Plexo, tant pour l'interrupteur lumière que pour la PC.
Il faut un boitier vertical, interrupteur au dessus et PC en dessous.

Cordialement.
25 mai 2015 à 12:36
forum consulter ce sujet Alimenter un garage (lumière et prises) à partir d'une ligne

Bien reçu. Dans ce cas votre tableau pourrait ressembler de très près à celui décrit dans l'article, avec une rangée tri pour les machines outils (ou un tableau déporté dans l'atelier, incluant tri + mono (éclairage et PC mono)..
Une rangée tri pour le chauffage (en équilibrant), une rangée tri pour chauffe-eau, plaque de cuisson éventuelle, prise tri au cas où..
Il faudra appairer les circuits monophasés si ce n'est fait.
Une belle étude à faire au préalable. Un grand coffret Pragma 4 à 5 rangées de 24 modules par exemple.

Pour le matériel si vous optez pour de la qualité il faudra compter pas loin de 2 000 € avec l'enveloppe et les borniers (et tous accessoires de câblage et raccordements). Vous approvisionnez tout chez un grossiste, avec une remise substantielle.
Cordialement.
24 mai 2015 à 19:21
forum consulter ce sujet Rénovation installation électrique triphasé tableaux pré-équipés monophasés

Bonjour réponse 11.
Si la sonnette est la même, le montage est identique à celui d'une lampe ; on trouve en série (programme de 5ème) la pile, le bouton poussoir, et la bobine de la sonnette.
Vous regardez tout cela et ne faites aucun branchement au hasard.
Cordialement.
24 mai 2015 à 15:43
forum consulter ce sujet Branchement sonnette Legrand

Bonjour. De quelle puissance souscrite disposez vous ? Le chauffage est-il électrique ? Quelles machines devez vous alimenter ?
Voir une rénovation récente ici : Rénovation d’un tableau de répartition triphasé
Il vaut mieux faire un (grand) tableau à votre convenance, donc sur mesure.
En GSB ce sera du standard de premier prix non évolutif, qui ne correspondra pas forcément à vos besoins.
Évitez de bricoler 3 tableaux.
Cordialement.
24 mai 2015 à 12:54
forum consulter ce sujet Rénovation installation électrique triphasé tableaux pré-équipés monophasés

Bienvenue sur le forum Francis. A vrai dire, le neutre n'a de signification physique que dans la distribution 230 / 400 V. A la sortie du transformateur abaisseur de tension, il n'y a pas de neutre.
Cordialement.
23 mai 2015 à 22:25
forum consulter ce sujet Alimentation expandeur Alesis midireverb 3 AC ou DC

Bonjour. Expérimentalement cela passe sans problème.
Sur la photo ci-dessous, 3 câbles de type HO7V-K (souple) et une gaine de 25. Il y a encore de la place. Avec du rigide HO7V-R ce serait pareil.
Certes, un peu au delà des 88 mm², mais la règle de remplissage est désormais assouplie.
Dans notre cas, le taux de remplissage serait environ de 42 %. Il y a de la marge.

Cordialement.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
Gaine ICTA et fils électriques

23 mai 2015 à 22:14
forum consulter ce sujet Gaine ICTA et fils électriques

Merci nico974 pour votre retour. Finalement, d'où vient le défaut ? Un BP (on croit comprendre que non), un fil violet pas bien connecté et comment ?

Cordialement.
23 mai 2015 à 17:00
forum consulter ce sujet Problème télérupteur Legrand 491 20

Bonjour.
Citation :
...je n'ai pas trouvé.
Justement, l'intérêt de la recherche est... de chercher.
Une méthode vous a été proposée à 23:36.
Le fait de vous dire de brancher la borne x et la borne y ensemble n'apportera rien que vous retiendrez.
Dans tous les cas, il faut privilégier les raisonnements, l'électrotechnique n'est pas une suite de recettes.
Quant à préconiser le même ordre des phases, ce serait à expliciter.
A vous de travailler dans le bon sens.
Cordialement.
23 mai 2015 à 15:20
forum consulter ce sujet Branchement relais thermique

Bonjour. La structure de ce type d'extension est toujours la même, il suffit de parcourir le forum..

A l'origine de la ligne dans le tableau principal, un DJ 32 A pour section 6 mm². A l'arrivée dans le tableau secondaire, un ID 40 A 30 mA type AC vu les récepteurs.
En aval de cet ID les protections habituelles, DJ 12 à 16 A maximum pour un circuit lumière en 1,5 mm², DJ 16 à 20 A maximum pour un circuit de 8 prises en 2,5 mm² ; pour les convecteurs il est préférable de tirer des lignes séparées. Dans ce cas, 1,5 mm² suffit avec DJ 16 A maximum (et effectivement 20 A pour ligne 2,5 mm²).
Mais un tableau secondaire peut être évité si vous passez toutes les lignes nécessaires à partir du tableau principal, ce qui est préférable.
Cordialement.
23 mai 2015 à 15:05
forum consulter ce sujet Installation d'un deuxième tableau électrique divisionnaire à l'étage

Bonjour Francis.
D'après la face arrière, il s'agit d'une alimentation 9 V alternatif (AC).
Dans ce cas, n'importe quel transformateur convient, l'électronique interne assurera redressement et régulation de la tension interne.
AC = alternating current, DC = direct current, bref, alternatif et continu.
Cordialement.
23 mai 2015 à 10:45
forum consulter ce sujet Alimentation expandeur Alesis midireverb 3 AC ou DC

Bonjour. Il faut vous référer à la fonction d'un relais thermique de protection moteur, par rapport au contacteur qui alimente ce moteur. Et voir comment le relais thermique peut couper l'alimentation du contacteur en cas de surcharge ou déséquilibre des trois intensités.
D'autre part la sortie d'automate est-elle une sortie active ou un simple contact ?
Bref, il faut vous poser davantage de questions, et travailler en groupe si possible, en vous aidant des documents en votre possession. L'équipe pédagogique est là pour vous guider, mais avec un travail personnel à la base.
Cordialement.
22 mai 2015 à 23:36
forum consulter ce sujet Branchement relais thermique

Bonjour. C'est un montage classique tel que vous l'avez chez vous : quand vous allumez le couloir, vous n'allumez pas le salon et vice-versa.
Dans le camion, la ligne 12 V sera analogue à n'importe quelle ligne 230 V à la maison.
Donc montage simple allumage pour chaque spot avec interrupteur intégré.
Protégez la ligne 12 V DC par un fusible de calibre adapté.
La masse du véhicule peut véhiculer le moins de la batterie qui, rappelons le, est connecté au châssis.
Cordialement.
22 mai 2015 à 16:10
forum consulter ce sujet Schéma branchement spots interrupteur intégré

Merci pour votre retour soph83.
Vous savez tout désormais sur le commutateur va et vient (dit aussi "inverseur unipolaire"), avec son commun et ses deux navettes. Bientôt le montage télérupteur si vous voulez.
Cordialement.
21 mai 2015 à 16:45
forum consulter ce sujet Branchement d'un interrupteur double

Bonjour. L'ensemble se tient.
Réfrigérateur et congélateur peuvent être connectés sur un circuit de PC non dédié. Éventuellement, si l'on a les moyens, un congélateur peut se brancher sur une ligne dédiée protégée par DJ différentiel type SI.
Vous pouvez rajouter un voyant pour signaler le passage en HC.

S'il n'est pas trop tard vous pouvez envisager un seul tableau.
Pour chaque étage, il suffirait de passer environ 15 conducteurs. 2 ICT de 25 ; vous arrivez dans une boite de dérivation équipée de borniers, puis vous dispatchez. Ce ne sera pas plus cher, le temps de réalisation sera identique.
Autre avantage, en distribuant différemment vous pouvez éviter de mettre tout un étage dans le noir.
Cordialement.
21 mai 2015 à 13:18
forum consulter ce sujet Demande d'avis sur tableau électrique

Merci pour votre retour. Vous serez en sécurité dans le garage.
Cordialement.
20 mai 2015 à 22:55
forum consulter ce sujet Branchement d'un inter sur une prise murale

Bonjour. Ce problème est notamment traité en question 10961 Branchement four sur domino de la plaque de cuisson où vous trouverez le schéma du montage toléré.
Électriquement il n'y a pas de danger particulier.
Mais en cas d’installation définitive il est préférable de séparer les circuits.
On suppose que le câble est de section 6 mm².
Il faudrait une boite de dérivation de bonne taille, 10×10 cm par exemple. Avec de bons dominos.
Vous faites au mieux.
Cordialement.
20 mai 2015 à 18:48
forum consulter ce sujet Brancher plaque induction câble 32A dérivés en 32A + 16A

Le télérupteur ne souffre pas dans ces conditions, car, rappelons-le, il n'est activé que lors de chaque appui sur un BP ; le reste du temps, il attend comme s'il était dans sa boite, avec un contact ouvert ou fermé tout ce qu'il y a de plus passif.
Vous allez finir par trouver.
Il n'y a rien de mystérieux dans le fonctionnement d'un TR.
20 mai 2015 à 11:45
forum consulter ce sujet Problème télérupteur Legrand 491 20

Bonjour. On peut supposer que vous êtes locataire.
Un chauffage électrique peut être commandé par horloge et contacteur, ou par un système de programmation électronique par action sur les fils pilote.
L’arrêt complet en HC n'est pas judicieux, sachant qu'un mode de fonctionnement en température éco est préférable.
Il faut que les radiateurs soient munis d'une commande électronique avec sélection des modes de fonctionnement, dont la programmation.
Vous regardez si sur le tableau de répartition ou à coté se trouve un gestionnaire d'énergie.
Un description des radiateurs et leur commande serait nécessaire pour vous aider à éclaircir ce mystère.
Si vous êtes locataire vous devriez pouvoir obtenir l'information auprès du propriétaire.

Cordialement.
20 mai 2015 à 10:12
forum consulter ce sujet Radiateurs non alimentés en heure creuse

Bonour Nico. Effectivement il semble y avoir un problème avec le violet.
Tous les BP sont en parallèle, Il faudrait que vous déterminiez le trajet de chaque conducteur violet, car un seul arrive au tableau.
Les hypothèses élaborées à partir du câblage initial sont que la phase directe alimente chaque BP, et que la phase coupée arrive en violet sur une borne de la bobine.
Le rouge est bien la phase directe connectée sur une borne du contact.

Il faut continuer à chercher par où passent les conducteurs des BP.
Ce qu'il y a de curieux est que ce montage fonctionnait avant, et qu'un incident dont on ne peut supposer l'origine derrière l'écran, s'est produit, ayant pu entrainer la destruction de la bobine du télérupteur, ce que vous n'avez pas confirmé.

Bizarre donc, mais il faut continuer à chercher la connexion défectueuse supposée à l'origine de l'incident.

Cordialement.
20 mai 2015 à 09:51
forum consulter ce sujet Problème télérupteur Legrand 491 20

Bonjour soph83. Il faut connecter le va et vient double conformément au schéma ci dessous.
Pour cela il faut repérer le commun (généralement repéré par la lettre L), et les deux navettes.
La phase directe est probablement le conducteur rose.
Il faudra faire un pontet entre les deux communs du va et vient double.

Les deux interrupteurs séparés sont des va et vient. L'interrupteur double est un double va et vient tout bête.
Cordialement.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
schéma double va et vient 14487

19 mai 2015 à 11:57
forum consulter ce sujet Branchement d'un interrupteur double

Bonjour. Réflexions diverses.
Une possibilité serait, si vraiment vous voulez réparer vous même, d'approvisionner une résistance Vishay avec son tube.
A la limite, vous pourriez dériver l'eau dans ce tube si le montage sur le tube d'origine n'était pas possible.
Resterait à savoir si le four va refonctionner et s'il n'y a pas d'autre panne.
Une autre solution serait de faire intervenir Inductotherm qui semble être un leader dans le domaine du chauffage par induction.
Peut-on penser garder le four avec son inducteur tel quel et changer le générateur, ce pour une malheureuse résistance cassée ?

Cordialement.
19 mai 2015 à 10:56
forum consulter ce sujet Recherche résistance four induction de fonderie

Bigre ! sur la photo 2 on aperçoit effectivement une résistance bobinée sur un isolant enfilé sur un tube de cuivre ; au dessus il y a de grosses rondelles en sorte de graphite ou ferrite dont on ne peut savoir à quoi elle servent.
Vu d'ici on n'en sait pas plus. Il faudrait contacter un industriel qui fabrique ce genre de machine afin qu'il expertise la vôtre. Pour le moment, le four est à l'arrêt et là est le problème. Si c'est un four à usage pédagogique, ce peut attendre, en production il va falloir trouver une solution.
Citation :
..0 ohm au lieu de 10.

Êtes-vous certain de votre mesure ? La résistance vous semble-t-elle complètement détériorée ?
Peut-être y en a-t-il plusieurs dans l'armoire de commande, ce qui vous permettrait d'effectuer des comparaisons ?

Cordialement.
18 mai 2015 à 23:54
forum consulter ce sujet Recherche résistance four induction de fonderie

Bien reçu. Il ne s'agit pas de vous faire peur, sauf pour la broche de terre non raccordée. La section des conducteurs, vous pouvez vous en accommoder s'il ne s'agit que d'une prise occasionnelle.
Regardez quand même sur quel type de circuit vous vous êtes raccordé (prises de courant ou lumière), voyez le calibre de la protection surintensité en amont (fusible ou disjoncteur), et voyez également si ce circuit est en aval d'un interrupteur différentiel 30 mA (pas certain que cet appareil ait été mis il y a x années).

Le circuit lumière est un simple allumage alimenté depuis la prise de courant. Puisqu'il s'agit d'un garage, vous approvisionnez un boitier Plexo vertical 2 postes, un interrupteur, une PC avec terre, vous raccordez, et le tour est joué.

Cordialement.
18 mai 2015 à 23:41
forum consulter ce sujet Branchement d'un inter sur une prise murale

Bonjour darky.
Citation :
...le disjoncteur différentiel du panneau électrique...
Il s'agit non d'un DJ différentiel, mais un interrupteur différentiel (ID) qui déclenche en cas de défaut d'isolement de l'ordre de 22 mA (seuil de déclenchement usuel pour un modèle 30 mA).
Avant de conseiller un autre type (il y en a), vous regardez ses caractéristiques exactes afin de se faire une idée. 30 mA c'est certain, 40 ou 63 A à voir, et type A ou AC à voir (mais vous dites 25 A - on parle bien d'un interrupteur différentiel ?)
Combien de circuits sont en aval de cet ID et quels calibres intensité ?

Savez vous ce qui a été détecté comme défaut de l'ID ?
Déclenche-t-il lors de la mise en service de la pompe (ce, de façon à savoir s’il ne s'agirait pas d'un transitoire d'intensité de défaut normal pour certains équipements) ?
Citation :
Le 25A courbe D a tenue env. 1 mois
Oui, mais ce n'est plus lui qui déclenche, donc il est hors de cause normalement.

A suivre, avec des précisions.
Cordialement.
18 mai 2015 à 16:56
forum consulter ce sujet Information câble électrique 2 fois 2.5mm² égal 4mm² ?

Bonjour jeanda. Le danger principal est sur la prise de courant munie d'une broche de terre non reliée au conducteur de protection jaune/vert, lui même devant être relié au bornier de terre du tableau. Si vous y branchez un appareil muni de la broche femelle, reliée à sa carcasse métallique, et que celui-ci présente un défaut d'isolement entre la phase et la carcasse, et que vous touchiez celle-ci ; il y a alors 230 volts entre votre main et les pieds ; cela peut se traduire par une électrisation ou une électrocution. Les deux sont désagréables, l'électrocution étant irréversible.

Postulat : tout appareil dont la fiche est munie d'une broche de terre femelle, doit être obligatoirement relié à une prise équipée d'une broche de terre mâle raccordée à la terre.
Variante : on ne débranche jamais la terre d'un équipement devant être relié à la terre.

Vous pouvez laisser l'alimentation du garage ainsi, lumière et prise sur la même alimentation.
La prudence impliquerait de protéger ces deux circuits par un petit disjoncteur différentiel 30 mA 16 A maxi dans le garage. Mais peut-être y a-t-il un interrupteur différentiel 30 mA sur le tableau de répartition (celui où il y a les fusibles ou disjoncteurs modulaires).

Pour la prise, soit vous y raccordez la terre avec le conducteur adéquat, soit vous enfoncez un piquet de terre au droit du garage et vous le reliez à la broche mâle.

Citation :
...je n'ai jamais eu de problème

C'est parce que les équipement branchés avec leur fiche 3 pôles, même rarement, n'ont jamais présenté de défaut d'isolement.

Pour repérer la phase, exceptionnellement on peut conseiller l'usage d'un testeur à lampe néon. Mais ce repérage est peut-être fait dans la boite de dérivation à l'origine de la ligne.

Cordialement.
17 mai 2015 à 23:05
forum consulter ce sujet Branchement d'un inter sur une prise murale

Bonjour. Mais non, vos neurones sont toujours là, par contre vous avez juste oublié où étaient le papier et le crayon qui vous auraient permis de repérer les branchements.
Plus certainement, quelqu'un a caché ces éléments sans vous dire où.

Sérieusement, il faudrait décrire comment était alimentés ces appareillages.
Un interrupteur comporte une phase directe et une phase coupée vers le luminaire, le neutre bleu étant direct.
La prise : phase, neutre bleu et terre. Mais vous avez peut-être branché cette PC sur un circuit lumière ce qui, même il y a 25 ans, ne se faisait pas.
Le respect des couleurs normalisées était d'actualité également.
Bonne recherche.
Cordialement.
17 mai 2015 à 14:42
forum consulter ce sujet Branchement d'un inter sur une prise murale

Bien reçu. Sur les 2 bleus, un est peut-être une arrivée neutre reliée au tableau, et l'autre un départ. On peut espérer que l'un des jaunes est une phase coupée par l'interrupteur de commande.
Il vaut mieux utiliser une lampe témoin. Un voltmètre, numérique de surcroit, ne donne aucune indication exploitable quand on le connecte sur un conducteur relié nulle part, ce qui peut être le cas
Citation :
Y a-t-il déjà eu un lustre fonctionnant normalement à cet endroit ?

On peut penser que oui, et que vous n'avez peut-être pas repéré les branchements.
Cordialement.
17 mai 2015 à 13:52
forum consulter ce sujet Problème branchement lustre

Bonjour. Oui, effectivement la notice est en anglais.
Il faudra trouver un ami expérimenté pour faire fonctionner ce convertisseur.
Il faut une certaine expérience pour effectuer raccordements et réglages.
Cordialement.
17 mai 2015 à 12:34
forum consulter ce sujet Faire fonctionner un inverter Fuji FVR G7

Bonjour. On ne pourra pas répondre avec un cahier des charges tenant en 15 mots environ.
Les critères de choix d'un moteur sont multiples. Vitesse et couple moteur sont les caractéristiques mécaniques à déterminer. On calcule ces données à partir de la charge et de son mouvement en régime transitoire et établi.
Il existe plusieurs sortes de moteurs à courant continu. Il faut savoir comment les alimenter. Enfin, ces moteurs ont eu leur heure de gloire à partir de la fin du XIX ème siècle ; on sait mieux faire depuis longtemps.

On peut bricoler avec ce que l'on a sous la main pour faire un tournebroche spécial méchoui pour l'été. On resterait ainsi dans l'entraide bricolage, non pas que l'on ne sache élaborer un projet complet, mais ce n'est pas le lieu.
Désolé.
Cordialement.
17 mai 2015 à 12:31
forum consulter ce sujet Choisir la puissance d'un moteur à courant continu

Bien reçu.
Citation :
Du coup je pense que le sèche linge a un problème avec la terre.

Oui, c'est une bonne conclusion. Le SL présente un défaut d'isolement pouvant être mineur, mais la prudence veut que vous ne pouvez le laisser en l'état.
Un recours à un SAV s'impose. Les vérifications effectuées au niveau de l'installation n'ont pas été inutiles.
Il faut maintenant intervenir au niveau du SL.
Vous pouvez voir néanmoins si le défaut se présente SL à l'arrêt ou en marche. Si c'est en marche seulement, il faudra voir plus avant dans le ventre du SL.
Cordialement.
17 mai 2015 à 11:01
forum consulter ce sujet Appareil qui fait sauter le disjoncteur de branchement

Bonjour.
Citation :
J'ai voulu mettre un nouveau lustre

Donc il y en avait un avant. N'auriez-vous pas rebranché de façon identique ?
On peut supposer que les deux conducteurs bleus étaient connectés ensemble.
Essayez le lustre en le connectant sur une prise de courant à l'aide de fils volants.
Vous verrez ainsi s'il fonctionne normalement.
Cordialement.
15 mai 2015 à 18:21
forum consulter ce sujet Problème branchement lustre