Profil du membre GL
Actuellement
26 808
questions dans le
forum électricité
Membre inscrit GL sur le forum Électricité

a posté 20 676 messages sur le forum Électricité :
Bonjour. C'est simple si votre installation est monophasée 230 V. Vous mettez en œuvre le raccordement du haut ; vous disposez les pontets comme sur le schéma. On utilise un câble souple 3 conducteurs de 6 mm².
A suivre si besoin est.
Cordialement.
A suivre si besoin est.
Cordialement.
09 avril 2015 à 21:40

Bien reçu.
Cordialement.
Citation :Si vous mettez des grosses boites de 15x15 ou 20x20, leur nombre sera réduit et les connexions plus simples car localisées. On conseille les bornes rapides type Wago à levier.
...un nombre important mais je vais tenter cette solution.
Cordialement.
09 avril 2015 à 21:36

Bonjour. Si, mais on ne voit pas ce que ERDF cherche exactement.
Le seul numéro qui pourrait convenir est AG00 etc.
Donc ce n'est qu'un avis en passant.
Vous faites votre dossier avec ce numéro et vous verrez bien.
Cordialement.
Le seul numéro qui pourrait convenir est AG00 etc.
Donc ce n'est qu'un avis en passant.
Vous faites votre dossier avec ce numéro et vous verrez bien.
Cordialement.
09 avril 2015 à 21:31

Bien reçu. Le différentiel n'est pas en cause.
Il faut s'assurer que le circuit de commande est en état.
Comme vous pouvez le voir sur le document, on court-circuite C1C2 et le contacteur doit s'enclencher.
Si ce n'est pas le cas, on cherche où est la coupure du circuit.
En 10 minutes maximum, il examinera le circuit et rétablira la situation.
Cordialement.
Il faut s'assurer que le circuit de commande est en état.
Comme vous pouvez le voir sur le document, on court-circuite C1C2 et le contacteur doit s'enclencher.
Si ce n'est pas le cas, on cherche où est la coupure du circuit.
Citation :C'est cela même.
Si liaison il y a, je n'ai pas besoin d'horloge ?
Citation :On vous comprend ; il faut être proche du métier. Faites intervenir un électricien si le document ne vous est d'aucune aide.
je n'y comprend rien !
En 10 minutes maximum, il examinera le circuit et rétablira la situation.
Citation :Si le montage fonctionnait avant, cette liaison est présente.
Je ne sais pas s'il y a une liaison entre le relais et mon tableau électrique...
Cordialement.
08 avril 2015 à 15:30

Bonjour. Juste une remarque en passant. Le circuit de commande semble en cause.
C'est assez facile à tester si l'on est un tant soit peu bricoleur. Voir la notice de fonctionnement et dépannage en question
6682 Problème branchement cumulus HC et HP
Si le montage fonctionnait auparavant, le boitier 175 Hz est hors de cause.
On peut être surpris par l'équipe ERDF qui change systématiquement un boitier 175 Hz alors que, sauf preuve du contraire, il était en état.
Cordialement.
C'est assez facile à tester si l'on est un tant soit peu bricoleur. Voir la notice de fonctionnement et dépannage en question
6682 Problème branchement cumulus HC et HP
Si le montage fonctionnait auparavant, le boitier 175 Hz est hors de cause.
On peut être surpris par l'équipe ERDF qui change systématiquement un boitier 175 Hz alors que, sauf preuve du contraire, il était en état.
Cordialement.
08 avril 2015 à 14:08

Bonjour.
Il serait étonnant que les gaines ne coincent pas.
Le plus simple est de les laisser en place, et d'utiliser des boites de dérivation apparentes et accessibles dans les combles aménagés.
Ne pas hésiter à les dimensionner avec générosité.
En retirant les gaines vous allez au devant d'ennuis certains.
Vous faites au mieux.
Cordialement.
Il serait étonnant que les gaines ne coincent pas.
Le plus simple est de les laisser en place, et d'utiliser des boites de dérivation apparentes et accessibles dans les combles aménagés.
Ne pas hésiter à les dimensionner avec générosité.
En retirant les gaines vous allez au devant d'ennuis certains.
Vous faites au mieux.
Cordialement.
08 avril 2015 à 11:10

Bien reçu Josy36. Eh oui, quelquefois il vaut mieux se hâter lentement.
Savais pas qu'il pouvait y avoir des piles.
Cordialement.
Savais pas qu'il pouvait y avoir des piles.
Cordialement.
07 avril 2015 à 18:05

Bonjour.
Si vous êtes certain que la ligne qui alimente les radiateurs est alimentée, on peut mettre en cause le thermostat si celui-ci est endommagé. Les contacts peuvent avoir souffert s'ils ont coupé la puissance de chauffe.
A vous lire, on peut comprendre que la coupure est directe et que beaucoup d'ampères circulent dans les contacts.
Un électricien pourra effectuer le diagnostic si vous êtes éloigné du métier.
Cordialement.
Si vous êtes certain que la ligne qui alimente les radiateurs est alimentée, on peut mettre en cause le thermostat si celui-ci est endommagé. Les contacts peuvent avoir souffert s'ils ont coupé la puissance de chauffe.
A vous lire, on peut comprendre que la coupure est directe et que beaucoup d'ampères circulent dans les contacts.
Un électricien pourra effectuer le diagnostic si vous êtes éloigné du métier.
Cordialement.
07 avril 2015 à 11:32

Bonjour.
L'identification de l'origine du défaut ne sera pas simple. Il faudra faire un repérage de l'origine du circuit.
Sur chaque va et vient on a bien évidemment un conducteur actif et 2 navettes.
Par contre, si du câble 3 conducteurs est utilisé avec un jaune/vert, ce dernier ne doit pas avoir la fonction conducteur de terre, il faut changer sa couleur après repérage de sa fonction exacte.
Deux problèmes à résoudre, et pas des moindres. Il vaudrait mieux être proche du métier.
Cordialement.
Citation :Dans ce cas il y aurait la phase ou le neutre de ce circuit lumière qui ne passent pas dans cet ID.
Seul le différentiel de la ligne de mon éclairage se déclenche.
L'identification de l'origine du défaut ne sera pas simple. Il faudra faire un repérage de l'origine du circuit.
Sur chaque va et vient on a bien évidemment un conducteur actif et 2 navettes.
Par contre, si du câble 3 conducteurs est utilisé avec un jaune/vert, ce dernier ne doit pas avoir la fonction conducteur de terre, il faut changer sa couleur après repérage de sa fonction exacte.
Deux problèmes à résoudre, et pas des moindres. Il vaudrait mieux être proche du métier.
Cordialement.
07 avril 2015 à 11:15

Bonjour zoro810. Désolé, mais il faut être sur place avec une boite à outils, un multimètre, un papier, un crayon pour le relevé.
Être du métier est indispensable.
Le câblage n'est pas une discipline qui se fait derrière un écran.
Comme précédemment conseillé, il faut vous adresser à un professionnel sur place. Ce n'est pas une simple entraide bricolage dont vous avez besoin, mais carrément l'adaptation d'une machine. Et cela se fait avec des moyens.
Vous pourriez proposer ce projet à un établissement d'enseignement technologique spécialisé en électrotechnique en vous adressant au Chef de travaux.
Cordialement
Être du métier est indispensable.
Le câblage n'est pas une discipline qui se fait derrière un écran.
Comme précédemment conseillé, il faut vous adresser à un professionnel sur place. Ce n'est pas une simple entraide bricolage dont vous avez besoin, mais carrément l'adaptation d'une machine. Et cela se fait avec des moyens.
Vous pourriez proposer ce projet à un établissement d'enseignement technologique spécialisé en électrotechnique en vous adressant au Chef de travaux.
Cordialement
06 avril 2015 à 22:57

Bonsoir loys.
Oui, mais la probabilité qu'il y ait un retardataire n'est pas nulle, suivant les paramètres du défaut d'isolement et des ID.
Déjà vu ce genre de surprise.
Sabi221 cite le différentiel. A priori il n'y en n'aurait donc qu'un seul.
Attendons.
Cordialement.
Citation :
Oui mais théoriquement les 2 id devraient déclencher.
Oui, mais la probabilité qu'il y ait un retardataire n'est pas nulle, suivant les paramètres du défaut d'isolement et des ID.
Déjà vu ce genre de surprise.
Sabi221 cite le différentiel. A priori il n'y en n'aurait donc qu'un seul.
Attendons.
Cordialement.
06 avril 2015 à 22:08

Bien reçu Samuel.
Le fait que votre installation soit triphasée ne simplifie pas les choses.
Le démarrage des climatiseurs et congélateurs peut entrainer des baisses de tension transitoires.
Enfin, un neutre réseau dont la connexion au tableau est défectueuse peut entrainer de graves dégâts sur les récepteurs monophasés.
Cordialement.
Citation :Ce problème n'est pas du ressort d'une entraide bricolage à distance. Un électricien professionnel doit intervenir sur place et faire toutes les vérifications méthodiques nécessaires pour ce dépannage qui peut être conséquent.
La baisse n'affecte que mon snack.
Le fait que votre installation soit triphasée ne simplifie pas les choses.
Le démarrage des climatiseurs et congélateurs peut entrainer des baisses de tension transitoires.
Enfin, un neutre réseau dont la connexion au tableau est défectueuse peut entrainer de graves dégâts sur les récepteurs monophasés.
Cordialement.
06 avril 2015 à 20:48

Bonjour. Votre tableau dispose-t-il de plusieurs interrupteurs différentiels ? Si oui, il se pourrait que phase et neutre de votre circuit lumière soient en aval d'ID différents.
Cordialement.
Cordialement.
06 avril 2015 à 20:40

Bien reçu. C'est comme si c'était fait.
Cordialement.
Cordialement.
05 avril 2015 à 18:56

Bonjour. Dans ce cas là, vous prenez une boite de profondeur adéquate pour faire un trou de diamètre suffisant.
On perce le pourtour en diamètre 3 à 5 (pointillés), puis on défonce et on termine à la râpe à bois1/2 ronde fine denture. On peut aussi terminer avec du très gros abrasif sur du tube PVC de 30 mm pour faire un trou parfait.
L'autre solution est de ne pas mettre de boite et de courber à 180 ° l'extrémité vers le bas, puis on passe le câble vers l'intérieur à travers un tube ICT avec la bonne pente.
Cordialement.
On perce le pourtour en diamètre 3 à 5 (pointillés), puis on défonce et on termine à la râpe à bois1/2 ronde fine denture. On peut aussi terminer avec du très gros abrasif sur du tube PVC de 30 mm pour faire un trou parfait.
L'autre solution est de ne pas mettre de boite et de courber à 180 ° l'extrémité vers le bas, puis on passe le câble vers l'intérieur à travers un tube ICT avec la bonne pente.
Cordialement.
05 avril 2015 à 11:06

Bonjour. Effectivement, vos observations sont trop succinctes.
Il faudrait préciser :
1. Installation triphasée ou monophasée - distribution aérienne ? aéro-souterraine ? souterraine ?
2. maison individuelle ou habitat collectif - ancien ou récent ?
3. les voisins subissent-ils les mêmes désagréments ?
4. comment se traduisent les variations de tension ? Sur lampes à incandescence, sur petits moteurs ?
5. tous les circuits de l'habitat sont-ils concernés ou bien quelques uns, et si oui, lesquels ?
6. le tableau de répartition vous semble-t-il en bon état avec des connexions saines, c'est à dire avec les connecteurs bien serrés sans bricolages horribles comme le forum en présente souvent ?
7. avez vous mesuré avec un bon multimètre la tension en différents endroits de l'installation, notamment en sortie de disjoncteur de branchement ?
Vos réponses permettront de formuler quelques hypothèses, mais ne mèneront pas forcément à une solution.
Cordialement.
Il faudrait préciser :
1. Installation triphasée ou monophasée - distribution aérienne ? aéro-souterraine ? souterraine ?
2. maison individuelle ou habitat collectif - ancien ou récent ?
3. les voisins subissent-ils les mêmes désagréments ?
4. comment se traduisent les variations de tension ? Sur lampes à incandescence, sur petits moteurs ?
5. tous les circuits de l'habitat sont-ils concernés ou bien quelques uns, et si oui, lesquels ?
6. le tableau de répartition vous semble-t-il en bon état avec des connexions saines, c'est à dire avec les connecteurs bien serrés sans bricolages horribles comme le forum en présente souvent ?
7. avez vous mesuré avec un bon multimètre la tension en différents endroits de l'installation, notamment en sortie de disjoncteur de branchement ?
Vos réponses permettront de formuler quelques hypothèses, mais ne mèneront pas forcément à une solution.
Cordialement.
05 avril 2015 à 09:26

Bien reçu.
A votre avis, est-ce que le compteur compte, donc avec clignotement de la led en façade avec fréquence en rapport avec la consommation énergétique instantanée ?
La notice précise : "L’appui sur un bouton-poussoir quelconque restaure l’affichage." Et ce n'est pas le cas ?
Il se pourrait que le compteur soit le siège d'un défaut interne.
Cordialement.
A votre avis, est-ce que le compteur compte, donc avec clignotement de la led en façade avec fréquence en rapport avec la consommation énergétique instantanée ?
La notice précise : "L’appui sur un bouton-poussoir quelconque restaure l’affichage." Et ce n'est pas le cas ?
Il se pourrait que le compteur soit le siège d'un défaut interne.
Cordialement.
03 avril 2015 à 12:04

Bien reçu. Il s'agit du contacteur. Vous trouverez un document guide de dépannage en question
6682 Problème branchement cumulus HC et HP
Vous y verrez le schéma du montage et quelques idées de contrôles à effectuer.
Sur marche forcée, le chauffe-eau doit chauffer.
Vous regardez et revenez après si vous vous voulez.
Cordialement.
6682 Problème branchement cumulus HC et HP
Vous y verrez le schéma du montage et quelques idées de contrôles à effectuer.
Sur marche forcée, le chauffe-eau doit chauffer.
Vous regardez et revenez après si vous vous voulez.
Cordialement.
03 avril 2015 à 00:20

Bonjour. Il faudrait préciser ce que vous entendez par "sélecteur", et mieux développer vos observations.On ne comprend pas trop ce qui se passe.
Cordialement.
Cordialement.
02 avril 2015 à 20:56

Bien reçu.
L-intensité continue consommée est la grandeur à prendre en compte pour l'autonomie ; cette 'intensité est liée à la puissance.
Un autre problème : en alternatif, la puissance active en W est inférieure à la puissance apparente en VA, ce qui contribue donc à prévoir une intensité théorique supérieure à 15,4 A. ; P = U.I cos(phi) en alternatif sinusoïdal ; en continu, on a bien P = U.I avec les unités habituelles.
Avant de vous lancer dans les achats, essayez d'estimer le prix de revient du projet.
Question nulle ou pas (à voir) : ce système ne pourrait-il pas être alimenté par une bouteille d'air comprimé ?
Cordialement.
Citation :Oui, en gros, juste pour l'ordre de grandeur, mais ce temps serait à modérer car on ne vide pas une batterie à tension constante. Il faudrait apporter des corrections. Il faudrait tenir compte aussi du rendement du convertisseur, ce qui fait que la batterie devrait délivrer une intensité plus importante que 15 A. Mais on ne peut pas dire combien ; on préfère expérimenter et en déduire l'autonomie pratique.
C'est comme cela que je peux calculer ??
L-intensité continue consommée est la grandeur à prendre en compte pour l'autonomie ; cette 'intensité est liée à la puissance.
Un autre problème : en alternatif, la puissance active en W est inférieure à la puissance apparente en VA, ce qui contribue donc à prévoir une intensité théorique supérieure à 15,4 A. ; P = U.I cos(phi) en alternatif sinusoïdal ; en continu, on a bien P = U.I avec les unités habituelles.
Avant de vous lancer dans les achats, essayez d'estimer le prix de revient du projet.
Question nulle ou pas (à voir) : ce système ne pourrait-il pas être alimenté par une bouteille d'air comprimé ?
Cordialement.
02 avril 2015 à 19:23

Bien reçu.
Avec ces nouvelles données, la puissance absorbée serait de l'ordre de 450 à 500 W, et c'est beaucoup.
Certes, il faudrait mesurer pour en être certain. Car entre 185 et 500 W il y a un gros écart.
Vous pouvez essayer de trouver un convertisseur sur le net, mais il tirerait quand même beaucoup de courant sur la batterie.
Pas certain que ce projet soit réalisable.
Cordialement.
Avec ces nouvelles données, la puissance absorbée serait de l'ordre de 450 à 500 W, et c'est beaucoup.
Certes, il faudrait mesurer pour en être certain. Car entre 185 et 500 W il y a un gros écart.
Vous pouvez essayer de trouver un convertisseur sur le net, mais il tirerait quand même beaucoup de courant sur la batterie.
Pas certain que ce projet soit réalisable.
Cordialement.
02 avril 2015 à 15:09

Bonjour.
Vous vous procurez la notice du compteur sur le net, puis vous voyez ce qu'il y a à faire pour le programmer en fonction de la puissance souscrite et du double tarif. Bref, vous faites le travail de l'agent ERDF.
Mais s'il n'affiche rien, ne manipulant pas cet appareil, il sera difficile aux intervenants de vous guider derrière l'écran.
La commande chauffe-eau est abondamment décrite sur le forum. Vous pouvez utiliser le moteur de recherche.
A tout hasard, je joins la notice d'un compteur équivalent.
Cordialement..
notice compteur siemens.pdf
Vous vous procurez la notice du compteur sur le net, puis vous voyez ce qu'il y a à faire pour le programmer en fonction de la puissance souscrite et du double tarif. Bref, vous faites le travail de l'agent ERDF.
Mais s'il n'affiche rien, ne manipulant pas cet appareil, il sera difficile aux intervenants de vous guider derrière l'écran.
La commande chauffe-eau est abondamment décrite sur le forum. Vous pouvez utiliser le moteur de recherche.
A tout hasard, je joins la notice d'un compteur équivalent.
Cordialement..
notice compteur siemens.pdf
02 avril 2015 à 14:13

Bonjour.
Vos données pourraient montrer que la puissance absorbée est de l'ordre de 2 500 W environ (230x11,5).
Ce qui fait qu'avec un convertisseur (si cela existe dans ces gammes de puissance) la batterie serait épuisée en quelques secondes, ayant à délivrer un courant un peu inférieur à un courant de démarrage de moteur automobile.
Il existe des petits compresseurs d'appoint auto 12 V permettant de regonfler une roue.
Cordialement.
Vos données pourraient montrer que la puissance absorbée est de l'ordre de 2 500 W environ (230x11,5).
Ce qui fait qu'avec un convertisseur (si cela existe dans ces gammes de puissance) la batterie serait épuisée en quelques secondes, ayant à délivrer un courant un peu inférieur à un courant de démarrage de moteur automobile.
Il existe des petits compresseurs d'appoint auto 12 V permettant de regonfler une roue.
Cordialement.
02 avril 2015 à 14:00

Bonjour. Réponse : oui.
Vous mettez ces fils à l'abri dans une boite avec couvercle. Au passage, révisez quand même le montage simple allumage. C'est un minimum.
Cordialement.
Vous mettez ces fils à l'abri dans une boite avec couvercle. Au passage, révisez quand même le montage simple allumage. C'est un minimum.
Cordialement.
01 avril 2015 à 23:53

Bonjour.
La puissance demandée au réseau est fonction des paramètres de pompage ; il en est de même de n'importe quelle machine ; elle absorbera la puissance utile demandée par la charge + ses pertes..
1 000 W est la puissance nominale en régime continu (absorbée ? utile ?).
Si la pompe tourne à vide, le réseau fournira juste ses pertes.
Dans votre cas, une mesure de puissance absorbée avec un wattmètre serait très simple ; mais il faut l'appareil de mesure.
Mais à quoi cela servirait-il finalement ?
Cordialement.
La puissance demandée au réseau est fonction des paramètres de pompage ; il en est de même de n'importe quelle machine ; elle absorbera la puissance utile demandée par la charge + ses pertes..
1 000 W est la puissance nominale en régime continu (absorbée ? utile ?).
Si la pompe tourne à vide, le réseau fournira juste ses pertes.
Dans votre cas, une mesure de puissance absorbée avec un wattmètre serait très simple ; mais il faut l'appareil de mesure.
Mais à quoi cela servirait-il finalement ?
Cordialement.
01 avril 2015 à 13:35

Bonjour. Tout ce qui a été précisé demeure valable
Il faut séparer les circuits et les fonctions, cette installation n'est pas conforme et dangereuse d'après vos constatations.
Exemple : pas de radiateur et prise TV, simplement interdit. ; LL sur circuit dédié ; circuit cuisson sur 32 A,
Faites une rénovation une fois pour toutes, et adressez vous à un professionnel.
Des dégrèvements d’impôts sont possibles.
Cordialement.
Il faut séparer les circuits et les fonctions, cette installation n'est pas conforme et dangereuse d'après vos constatations.
Exemple : pas de radiateur et prise TV, simplement interdit. ; LL sur circuit dédié ; circuit cuisson sur 32 A,
Faites une rénovation une fois pour toutes, et adressez vous à un professionnel.
Des dégrèvements d’impôts sont possibles.
Cordialement.
01 avril 2015 à 09:58

Bien reçu.
Quand il y aura un accident parce que l'installation est non conforme et a mis en jeu la vie d'autrui, il sera trop tard pour réviser votre jugement.
Vos écrits peuvent nous laisser perplexes car vous voulez mettre un bien en location qui peut ne pas être décent au niveau juridique du terme, et ce, aux moindre frais.
"Les réseaux et branchements d'électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d'eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d'usage et de fonctionnement." Source ANIL.
"la mise en sécurité d'une installation électrique d'un logement mis en location peut vous faire bénéficier d'un crédit d'impôt." Source Promotelec.
Le cache sous le chauffe-eau n'est pas le plus important au niveau des priorités. Rentabiliser votre investissement est normal, mais pas au détriment de la sécurité dont les textes réglementaires vous rendent responsable.
Nous répétons qu'il faut un point de livraison indépendant, avec tableau de répartition et coupure d'urgence à portée.
Cela peut vous couter une rénovation sous goulottes dans ce studio qui ne doit pas être bien grand, le minimum étant quelques circuits spécialisés (cuisson, LL, LV, four) un ou deux circuits de prises idem pour la lumière.
Plus de renseignements sur ce document Promotelec
Promotelec.com propriétaire bailleur installation électrique
Cordialement.
Citation :Si la sécurité donc la vie de l'occupant n'est pas grand chose, alors ne faites rien.
...pour peut-être pas grand chose..
Quand il y aura un accident parce que l'installation est non conforme et a mis en jeu la vie d'autrui, il sera trop tard pour réviser votre jugement.
Vos écrits peuvent nous laisser perplexes car vous voulez mettre un bien en location qui peut ne pas être décent au niveau juridique du terme, et ce, aux moindre frais.
"Les réseaux et branchements d'électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d'eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d'usage et de fonctionnement." Source ANIL.
"la mise en sécurité d'une installation électrique d'un logement mis en location peut vous faire bénéficier d'un crédit d'impôt." Source Promotelec.
Le cache sous le chauffe-eau n'est pas le plus important au niveau des priorités. Rentabiliser votre investissement est normal, mais pas au détriment de la sécurité dont les textes réglementaires vous rendent responsable.
Nous répétons qu'il faut un point de livraison indépendant, avec tableau de répartition et coupure d'urgence à portée.
Cela peut vous couter une rénovation sous goulottes dans ce studio qui ne doit pas être bien grand, le minimum étant quelques circuits spécialisés (cuisson, LL, LV, four) un ou deux circuits de prises idem pour la lumière.
Plus de renseignements sur ce document Promotelec
Promotelec.com propriétaire bailleur installation électrique
Cordialement.
31 mars 2015 à 22:32

Bien reçu.
C'est pour cela qu'il faudrait faire appel à un professionnel. Si vous êtes propriétaire il faut que votre installation soit autonome et en sécurité, et investir en conséquence.
Si vous êtes locataire de ce qui semble être un studio, vous devez avoir un point de livraison ERDF propre, avec son compteur, son disjoncteur de branchement, et votre tableau de répartition avec coupure d'urgence accessible. Si cela n'est pas, il faut en référer au propriétaire qui vous loue un ensemble dangereux mettant en jeu la vie d'autrui.
L'électricien, s'il veut vivre longtemps, doit observer les règles de sécurité apprises durant sa formation, et n'avoir aucune confiance dans les organes de coupure qu'il ne connait pas.
Le forum ne peut vous aider sur un problème dont la solution nécessite une recherche sur place et des modifications de câblage. Vous ne coupez rien.
Attendons d'autres avis, des erreurs d'interprétation sont toujours possibles.
Cordialement.
Citation :
Quant à mes connaissances elles s'arrêtent à ce que j'ai appris au lycée.
C'est pour cela qu'il faudrait faire appel à un professionnel. Si vous êtes propriétaire il faut que votre installation soit autonome et en sécurité, et investir en conséquence.
Si vous êtes locataire de ce qui semble être un studio, vous devez avoir un point de livraison ERDF propre, avec son compteur, son disjoncteur de branchement, et votre tableau de répartition avec coupure d'urgence accessible. Si cela n'est pas, il faut en référer au propriétaire qui vous loue un ensemble dangereux mettant en jeu la vie d'autrui.
L'électricien, s'il veut vivre longtemps, doit observer les règles de sécurité apprises durant sa formation, et n'avoir aucune confiance dans les organes de coupure qu'il ne connait pas.
Le forum ne peut vous aider sur un problème dont la solution nécessite une recherche sur place et des modifications de câblage. Vous ne coupez rien.
Attendons d'autres avis, des erreurs d'interprétation sont toujours possibles.
Cordialement.
31 mars 2015 à 12:05

Bonjour. Il faut déjà déclencher le disjoncteur de branchement juste à côté de votre compteur, et effectuer vos observations.
Ensuite, comme on peut supposer que vous êtes éloigné du métier, faire intervenir un professionnel, mieux à même de comprendre l'éventuel problème que pourrait présenter votre installation, et y remédier en toute connaissance de cause avec toute la sécurité nécessaire.
Cordialement.
Ensuite, comme on peut supposer que vous êtes éloigné du métier, faire intervenir un professionnel, mieux à même de comprendre l'éventuel problème que pourrait présenter votre installation, et y remédier en toute connaissance de cause avec toute la sécurité nécessaire.
Cordialement.
31 mars 2015 à 10:06

Bonjour. Sans savoir que vous êtes au Canada on aurait pu vous dire que vous pouvez vous brancher sur une prise voisine avec un prolongateur.
Sachant que vous êtes au Canada, on vous conseillera de vous brancher également sur une prise de courant plutôt que sur une cuisinière. On attirera votre attention sur les tensions d'alimentation du réfrigérateur et de la cuisinière pas forcément identiques.
Ensuite, sachant que vous pourriez être inexpérimenté, on vous conseillera de faire venir un électricien qui respectera les normes locales de branchement et protection. Mais monter un prolongateur n'est pas bien difficile.
Cordialement.
Sachant que vous êtes au Canada, on vous conseillera de vous brancher également sur une prise de courant plutôt que sur une cuisinière. On attirera votre attention sur les tensions d'alimentation du réfrigérateur et de la cuisinière pas forcément identiques.
Ensuite, sachant que vous pourriez être inexpérimenté, on vous conseillera de faire venir un électricien qui respectera les normes locales de branchement et protection. Mais monter un prolongateur n'est pas bien difficile.
Cordialement.
30 mars 2015 à 21:00

Bien reçu Michel.
Pas très outillé pour corriger la photo.
On espère que l'extracteur n'est pas trop bruyant. Vous pouvez toujours mettre un interrupteur en série avec l'alimentation pour forcer l'arrêt.
Cordialement.
Pas très outillé pour corriger la photo.
On espère que l'extracteur n'est pas trop bruyant. Vous pouvez toujours mettre un interrupteur en série avec l'alimentation pour forcer l'arrêt.
Cordialement.
30 mars 2015 à 15:31

Bonjour.
Il faudrait pouvoir enregistrer l'intensité maximum et minimum avec un multimètre adapté. On peut penser à une surcharge modérée intempestive, mais qui n'a pas d'explication possible pour une charge résistive aussi simple.
DJ 20 A pas plus, pourquoi pas, mais l'électricien a-t-il mesuré l'intensité en régime permanent avec sa pince ampèremétrique ?
Cordialement.
Citation :Oui bien sûr.
... le problème serait apparu beaucoup plus tôt.
Il faudrait pouvoir enregistrer l'intensité maximum et minimum avec un multimètre adapté. On peut penser à une surcharge modérée intempestive, mais qui n'a pas d'explication possible pour une charge résistive aussi simple.
DJ 20 A pas plus, pourquoi pas, mais l'électricien a-t-il mesuré l'intensité en régime permanent avec sa pince ampèremétrique ?
Cordialement.
29 mars 2015 à 17:13

Bonjour Alma1.
La dynamo de vélo est en réalité un alternateur à aimant permanent et est une machine très simple et de rendement médiocre.
Pour avoir un peu de tension disponible utilisable il faudra faire un multiplicateur de vitesse comme le fait le système pédalier - roue - alternateur.
On peut alimenter quelques leds, mais il faudra redresser la tension de sortie.
Bref, il y a un peu de bricolo et essais à effectuer.
On peut aussi utiliser un moteur de machine à laver que l'on ne trouve plus beaucoup : machine à courant continu à aimant permanent ; c'est plus gros et il faut que le rotor tourne vite.
Cordialement.
La dynamo de vélo est en réalité un alternateur à aimant permanent et est une machine très simple et de rendement médiocre.
Pour avoir un peu de tension disponible utilisable il faudra faire un multiplicateur de vitesse comme le fait le système pédalier - roue - alternateur.
On peut alimenter quelques leds, mais il faudra redresser la tension de sortie.
Bref, il y a un peu de bricolo et essais à effectuer.
On peut aussi utiliser un moteur de machine à laver que l'on ne trouve plus beaucoup : machine à courant continu à aimant permanent ; c'est plus gros et il faut que le rotor tourne vite.
Cordialement.
29 mars 2015 à 10:27

Bien reçu.
Normal qu'il y ait déclenchement des ID, sauf quand vous actionnez la lumière au milieu.
Vous essayez la modification proposée sur le dessin joint. La notice de la minuterie serait nécessaire : la commande de celle-ci peut-elle être continue comme chaque relais la fait quand une lumière est allumée?
Vous vérifiez quand même que la modification proposée est compatible avec le fonctionnement voulu.
Pas trop de temps de regarder plus, il est tard.
Cordialement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Normal qu'il y ait déclenchement des ID, sauf quand vous actionnez la lumière au milieu.
Vous essayez la modification proposée sur le dessin joint. La notice de la minuterie serait nécessaire : la commande de celle-ci peut-elle être continue comme chaque relais la fait quand une lumière est allumée?
Vous vérifiez quand même que la modification proposée est compatible avec le fonctionnement voulu.
Pas trop de temps de regarder plus, il est tard.
Cordialement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

29 mars 2015 à 00:07

Bonjour. Oui, sans compter que c'est bruyant.
Un fonctionnement en dehors de la commande lumière est plus pratique.
Cordialement.
Un fonctionnement en dehors de la commande lumière est plus pratique.
Cordialement.
27 mars 2015 à 12:12

Bonjour. Vous installez un aérateur avec minuterie incorporée. Puis vous relayez pour assurer l'indépendance des circuits lumière. Avec chaque relais vous commutez la phase d'alimentation de l'extracteur sur la borne de commande.
Voilà, c'est terminé. Il faut juste approvisionner deux petits relais avec un contact NO.
Cordialement.
Voilà, c'est terminé. Il faut juste approvisionner deux petits relais avec un contact NO.
Cordialement.
26 mars 2015 à 22:10

Bien reçu. DJ qui saute = surintensité. Faites un schéma réel à partir des protections. Vous verrez alors s'il peut y avoir court-circuit. On aurait préféré qu'un interrupteur différentiel déclenche.
A1 A2 sont les bornes de la bobine (vérifier sur votre schéma). Où va le grand rouge en bas ? Il faudrait revoir le schéma.
A suivre.
Cordialement.
A1 A2 sont les bornes de la bobine (vérifier sur votre schéma). Où va le grand rouge en bas ? Il faudrait revoir le schéma.
Citation :Inexplicable pour le moment.
j’éteins les WC : ça saute aux 2 disjoncteurs.
A suivre.
Cordialement.
26 mars 2015 à 14:42

Bien reçu. Le délesteur reçoit la téléinfo du compteur qui indique que la limite de 45 A est atteinte ou légèrement dépassée (donc consommation totale - le gestionnaire peut aussi commander le chauffe-eau pendant la période HC).
Le gestionnaire coupe alors de façon cyclique les radiateurs dont les fils pilote sont raccordés (il faut également que les radiateurs soient en mode programme). De façon cyclique pour éviter des baisses notoires de température.
Quand la téléinfo indique une intensité en ligne inférieure à 45 A ; le délestage cesse.
Le 15784 semble correspondre à vos besoins. Mais il faut définir les zones. D'autres marques sont possibles.
Cordialement.
Le gestionnaire coupe alors de façon cyclique les radiateurs dont les fils pilote sont raccordés (il faut également que les radiateurs soient en mode programme). De façon cyclique pour éviter des baisses notoires de température.
Quand la téléinfo indique une intensité en ligne inférieure à 45 A ; le délestage cesse.
Le 15784 semble correspondre à vos besoins. Mais il faut définir les zones. D'autres marques sont possibles.
Cordialement.
26 mars 2015 à 14:35

Merci pour votre retour. Le diagnostic était bon.
Cordialement.
Cordialement.
26 mars 2015 à 14:08

Bonjour kiki16. 4 ID pour une cuisine est un peu luxueux.
Tout d'abord les DJ : plaque cuisson et les 3 en suivant, c'est bon. LV et circuit 6 prises ok. Le circuit 2 leds pourrait être mis sur le circuit 5 leds.. La hotte ne nécessite pas un circuit spécialisé. Le circuit 7 leds peut être laissé ainsi ou groupé avec l'éclairage général.
On trouve souvent en cuisine un four micro-ondes. Passer un circuit spécialisé peut être utile.
Les ID : il y en a beaucoup. Un seul ID 63 A type A suffit pour l'ensemble. Les déclenchements suite à un défaut d'isolement sont rares. Vous pourriez faire une économie de place et d'euros avec un seul ID, ou bien deux. Rappelons que le calibre d'un ID en ampères est l'intensité qu'il peut supporter en régime permanent, ce qui ne sera jamais atteinte.
Vous faites au mieux.
Cordialement.
Tout d'abord les DJ : plaque cuisson et les 3 en suivant, c'est bon. LV et circuit 6 prises ok. Le circuit 2 leds pourrait être mis sur le circuit 5 leds.. La hotte ne nécessite pas un circuit spécialisé. Le circuit 7 leds peut être laissé ainsi ou groupé avec l'éclairage général.
On trouve souvent en cuisine un four micro-ondes. Passer un circuit spécialisé peut être utile.
Les ID : il y en a beaucoup. Un seul ID 63 A type A suffit pour l'ensemble. Les déclenchements suite à un défaut d'isolement sont rares. Vous pourriez faire une économie de place et d'euros avec un seul ID, ou bien deux. Rappelons que le calibre d'un ID en ampères est l'intensité qu'il peut supporter en régime permanent, ce qui ne sera jamais atteinte.
Vous faites au mieux.
Cordialement.
26 mars 2015 à 10:35

Bien reçu zoro810.
Merci pour votre précision. Moteur + pompe + vérin est une structure classique. Derrière l'écran on ne peut deviner.
Faites au mieux.
Cordialement.
Merci pour votre précision. Moteur + pompe + vérin est une structure classique. Derrière l'écran on ne peut deviner.
Faites au mieux.
Cordialement.
26 mars 2015 à 10:15

Bien reçu Michel.
Vous avez reçu une information expliquant les principes de la gestion d'énergie avec programmation chauffage et délestage.
Il vous faut maintenant effectuer le bon choix. Bien réalisée, une telle installation évite la plupart du temps d'augmenter la puissance souscrite par l'usager auprès de ERDF. Il faut que l'habitat soit bien isolé et ventilé.
Cordialement.
Vous avez reçu une information expliquant les principes de la gestion d'énergie avec programmation chauffage et délestage.
Il vous faut maintenant effectuer le bon choix. Bien réalisée, une telle installation évite la plupart du temps d'augmenter la puissance souscrite par l'usager auprès de ERDF. Il faut que l'habitat soit bien isolé et ventilé.
Cordialement.
26 mars 2015 à 10:06

Bonjour.
Vous ne précisez pas ce qui déclenche exactement, disjoncteur ou interrupteur différentiel.
Pour le moment on pourrait penser à un interrupteur différentiel sur le tableau, en supposant qu'il y en a plusieurs, et que les circuits lumière sont sur des ID différents.
A suivre.
Cordialement.
Vous ne précisez pas ce qui déclenche exactement, disjoncteur ou interrupteur différentiel.
Pour le moment on pourrait penser à un interrupteur différentiel sur le tableau, en supposant qu'il y en a plusieurs, et que les circuits lumière sont sur des ID différents.
A suivre.
Cordialement.
26 mars 2015 à 10:02

Bonjour
S'agissant de faire tourner une pompe dans un seul sens, le variateur semblerait pouvoir s'imposer.
Mais il faudra le paramétrer avec soin.
Cordialement.
Citation :Merci 1Insp. Malheureusement pour les différentes recherches ou hypothèses évoquées depuis quelques jours, zoro810 n'a jamais évoqué cette particularité de fonctionnement, ce qui aurait permis de valider la solution variateur sans réglages pointus.
Le moteur sert uniquement à la montée
S'agissant de faire tourner une pompe dans un seul sens, le variateur semblerait pouvoir s'imposer.
Mais il faudra le paramétrer avec soin.
Cordialement.
26 mars 2015 à 00:33

Bien reçu. Il faut persister auprès de UNIC et leur demander s'ils ont une solution avec moteur monophasé, et si elle serait adaptable à votre machine.
On ne peut faire fonctionner ce petit moteur triphasé en mono avec un artifice sous peine de perdre du couple pratiquement dans un rapport 3.
Le moteur calerait à la première tentative de montée.
Une solution possible serait de changer le moteur pour un mono davantage dimensionné, mais il faudrait reprendre aussi une partie du câblage de commande.
Un bobinier pourrait faire cette adaptation, ou un électricien expérimenté en machines.
Désolé de ne pouvoir vous aider avec plus de précisions, mais ici il n'y a que des touches et un écran, alors qu'il faudrait une bonne boite à outils, un multimètre, des moyens techniques.
La solution ultime est de revendre cette machine et en acquérir une fonctionnant en monophasé d'origine.
Peut-être avec une reprise si un vendeur vous la propose.
Préférence quand même pour le changement de motorisation, d'où le recours au bobinier, capable de remettre cette machine en fonctionnement.
Cordialement.
On ne peut faire fonctionner ce petit moteur triphasé en mono avec un artifice sous peine de perdre du couple pratiquement dans un rapport 3.
Le moteur calerait à la première tentative de montée.
Une solution possible serait de changer le moteur pour un mono davantage dimensionné, mais il faudrait reprendre aussi une partie du câblage de commande.
Un bobinier pourrait faire cette adaptation, ou un électricien expérimenté en machines.
Désolé de ne pouvoir vous aider avec plus de précisions, mais ici il n'y a que des touches et un écran, alors qu'il faudrait une bonne boite à outils, un multimètre, des moyens techniques.
La solution ultime est de revendre cette machine et en acquérir une fonctionnant en monophasé d'origine.
Peut-être avec une reprise si un vendeur vous la propose.
Préférence quand même pour le changement de motorisation, d'où le recours au bobinier, capable de remettre cette machine en fonctionnement.
Cordialement.
25 mars 2015 à 14:15

Bonjour.
Le plus simple serait de traiter le tableau cuisine comme un tableau secondaire dont les spécificités sont abondamment relatées dans le forum.
DJ et protections différentielles ont des fonctions différentes,
On vous propose deux choix avec un ou au milieu, qu'il faut remplacer par un et. Qui est on si ce n'est pas indiscret ?
Le coût sera celui d'une installation aux normes actuelles, il ne faut donc pas lésiner.
La structure sera donc au moins un interrupteur différentiel 63 A 30 mA type A, vu la présence d'une table de cuisson. En aval pour disposerez les disjoncteurs dédiés aux circuits (et pas de fusibles). Ce tableau sera en sortie d'une ligne spécifique issue du tableau principal et protégée par un DJ correspondant à la section de la ligne.
Si optez pour des projecteurs leds à encastrer dans un faux plafond, il faudra approvisionner chez un grossiste (et surtout pas en gsb) des modèles 60° et 3 000 K. Certes, c'est un peu plus cher que les kits de gsb, mais au moins, le résultat est esthétique. 36° est trop étroit, et 4 000 ou 4 500 K bien trop froid.
Cordialement.
Le plus simple serait de traiter le tableau cuisine comme un tableau secondaire dont les spécificités sont abondamment relatées dans le forum.
DJ et protections différentielles ont des fonctions différentes,
On vous propose deux choix avec un ou au milieu, qu'il faut remplacer par un et. Qui est on si ce n'est pas indiscret ?
Le coût sera celui d'une installation aux normes actuelles, il ne faut donc pas lésiner.
La structure sera donc au moins un interrupteur différentiel 63 A 30 mA type A, vu la présence d'une table de cuisson. En aval pour disposerez les disjoncteurs dédiés aux circuits (et pas de fusibles). Ce tableau sera en sortie d'une ligne spécifique issue du tableau principal et protégée par un DJ correspondant à la section de la ligne.
Si optez pour des projecteurs leds à encastrer dans un faux plafond, il faudra approvisionner chez un grossiste (et surtout pas en gsb) des modèles 60° et 3 000 K. Certes, c'est un peu plus cher que les kits de gsb, mais au moins, le résultat est esthétique. 36° est trop étroit, et 4 000 ou 4 500 K bien trop froid.
Cordialement.
25 mars 2015 à 14:03

Bien reçu. Dans la boite du visiophone il vous faudra une arrivée 230 V, ainsi que les câbles de liaison vers le portail. Il est d'usage de séparer courants faibles et forts (le secteur 230 V) ; c'est pourquoi l'idée d'un boitier double a été émise.
Soit vous faites des liaisons dans les boites, ou vous réservez une prise de courant dans le boitier double.
Tout est possible.
Pour les tubes à amener, c'est vous qui choisissez en fonction de la configuration des locaux.
Cordialement.
Soit vous faites des liaisons dans les boites, ou vous réservez une prise de courant dans le boitier double.
Tout est possible.
Pour les tubes à amener, c'est vous qui choisissez en fonction de la configuration des locaux.
Cordialement.
25 mars 2015 à 13:22

Bon, en gros, c'est le bazar.
Donc, on comprend que ce n'est pas du triphasé, mais il a été utilisé un contacteur à 4 pôles pour commuter ce qui pourrait être le chauffage complet qui fonctionne, comme le reste de l'habitat, en monophasé.
Les radiateurs ne doivent pas être de première jeunesse.
Car on comprend qu'ils peuvent fonctionner en tout ou rien, comme de vulgaires grille-pain de l'ancien temps, ou actuel avec des modèles très bas de gamme.
Bref, un papier et un crayon pour le relevé. Ensuite une rénovation dans les règles.
La bobine , ou plutôt le circuit magnétique, peut grogner ; les étincelles, comme dit Loys, ce sont les contacts internes et (ou) les connexions.
Si vous êtes éloigné du métier, l'intervention d'un professionnel serait souhaitable pour effectuer un minimum de ménage et de mise en sécurité.
A suivre.
Cordialement.
Donc, on comprend que ce n'est pas du triphasé, mais il a été utilisé un contacteur à 4 pôles pour commuter ce qui pourrait être le chauffage complet qui fonctionne, comme le reste de l'habitat, en monophasé.
Les radiateurs ne doivent pas être de première jeunesse.
Car on comprend qu'ils peuvent fonctionner en tout ou rien, comme de vulgaires grille-pain de l'ancien temps, ou actuel avec des modèles très bas de gamme.
Bref, un papier et un crayon pour le relevé. Ensuite une rénovation dans les règles.
La bobine , ou plutôt le circuit magnétique, peut grogner ; les étincelles, comme dit Loys, ce sont les contacts internes et (ou) les connexions.
Si vous êtes éloigné du métier, l'intervention d'un professionnel serait souhaitable pour effectuer un minimum de ménage et de mise en sécurité.
A suivre.
Cordialement.
25 mars 2015 à 10:49

Bien reçu. Tout dépend où vous êtes.
Il y a CGED, REXEL, SANELEC (pas certain qu'ils vendent aux particuliers) et d'autres (voir les Pages jaunes).
Vous pouvez voir un artisan qui pourra vous orienter vers un fournisseur, ou vous donner une chute.
Mots clés pour la recherche "grossiste électricité".
Cordialement.
Il y a CGED, REXEL, SANELEC (pas certain qu'ils vendent aux particuliers) et d'autres (voir les Pages jaunes).
Vous pouvez voir un artisan qui pourra vous orienter vers un fournisseur, ou vous donner une chute.
Mots clés pour la recherche "grossiste électricité".
Cordialement.
25 mars 2015 à 00:01

Bonjour. Voyez un grossiste local ; en général ces sections sont vendues à la coupe.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
24 mars 2015 à 23:19
