Profil du membre GL
Actuellement
27 111
questions dans le
forum électricité
Membre inscrit GL sur le forum Électricité
a posté 21 096 messages sur le forum Électricité :
Bonjour.
Votre barbecue semble présenter un défaut d'isolement qui fait déclencher un interrupteur différentiel 30 mA.
Il faut donc l'utiliser sur une prise munie d'une broche de terre bien raccordée (à vérifier éventuellement).
Ce qu'il n'y a peut-être pas dans la chambre. Idem pour l'aspirateur, il n'est pas relié à la terre, et ne peut faire déclencher un différentiel quelle que soit la prise sur laquelle vous le branchez.
Il faudrait refaire les essais.
Cordialement.
Votre barbecue semble présenter un défaut d'isolement qui fait déclencher un interrupteur différentiel 30 mA.
Il faut donc l'utiliser sur une prise munie d'une broche de terre bien raccordée (à vérifier éventuellement).
Ce qu'il n'y a peut-être pas dans la chambre. Idem pour l'aspirateur, il n'est pas relié à la terre, et ne peut faire déclencher un différentiel quelle que soit la prise sur laquelle vous le branchez.
Il faudrait refaire les essais.
Cordialement.
27 juillet 2016 à 09:20
consulter ce sujet Disjonction ligne électriqueBonjour Claude.
On peut supposer que le neutre de la distribution 120 V est le blanc, et le noir une phase.
L’œil magique serait appelé en France "détecteur de présence" .
Le détecteur serait donc à alimenter avec le neutre direct en blanc, l'alimentation par la phase directe pourrait être sur le rouge ou le noir, la phase coupée vers la lampe le noir ou le rouge.
La lampe doit également être connectée sur le neutre blanc.
Avec la notice de branchement de l’œil magique ce serait plus simple.
Cordialement.
On peut supposer que le neutre de la distribution 120 V est le blanc, et le noir une phase.
L’œil magique serait appelé en France "détecteur de présence" .
Le détecteur serait donc à alimenter avec le neutre direct en blanc, l'alimentation par la phase directe pourrait être sur le rouge ou le noir, la phase coupée vers la lampe le noir ou le rouge.
La lampe doit également être connectée sur le neutre blanc.
Avec la notice de branchement de l’œil magique ce serait plus simple.
Cordialement.
26 juillet 2016 à 20:53
consulter ce sujet Conseils branchement œil magique"Il n'est pas certain que des adaptateurs France vers prises Australie existent." Eh bien si, et apparemment ce produit semble assez courant dans certaines grandes surfaces comme ici http://www.boulanger.com/ref/1074121
Mais à 35 €, la solution suggérée à 17:27 peut être plus économique si plusieurs appareils sont à équiper.
Cordialement.
Mais à 35 €, la solution suggérée à 17:27 peut être plus économique si plusieurs appareils sont à équiper.
Cordialement.
26 juillet 2016 à 20:44
consulter ce sujet Remplacer prises électriques Française par des prises Australienne Bonjour. Il n'est pas certain que des adaptateurs France vers prises Australie existent.
Par contre, si vous approvisionnez des fiches femelles en France et des mâles en Australie, vous pourrez façonner des adaptateurs sur place.
Cordialement.
Voir cette image d'éléments Australiens (origine : Panel Components Corporation)
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Par contre, si vous approvisionnez des fiches femelles en France et des mâles en Australie, vous pourrez façonner des adaptateurs sur place.
Cordialement.
Voir cette image d'éléments Australiens (origine : Panel Components Corporation)
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

26 juillet 2016 à 17:26
consulter ce sujet Remplacer prises électriques Française par des prises Australienne Bonjour. Il semble que la terre en jaune/vert comporte un repiquage vers une autre prise.
D'autre part, sur le tableau de répartition on ne voit pas une protection dédiée à cette prise.
On aimerait une prise dédiée, mais il faudra faire avec, donc sans.
Vous branchez phase neutre et terre de façon classique.
Il faudra un domino de bonne taille pour les trois conducteurs de terre.
Une fois le branchement effectué vous identifierez le disjoncteur protégeant la ligne, probablement celui marqué cuisine.
Ce serait sage de contrôler la continuité du circuit de terre depuis le bornier sur le tableau.
Pour cela on utilise un ohmmètre ou une "sonnette" (pile + lampe + longs fils).
Cordialement.
D'autre part, sur le tableau de répartition on ne voit pas une protection dédiée à cette prise.
On aimerait une prise dédiée, mais il faudra faire avec, donc sans.
Vous branchez phase neutre et terre de façon classique.
Il faudra un domino de bonne taille pour les trois conducteurs de terre.
Une fois le branchement effectué vous identifierez le disjoncteur protégeant la ligne, probablement celui marqué cuisine.
Ce serait sage de contrôler la continuité du circuit de terre depuis le bornier sur le tableau.
Pour cela on utilise un ohmmètre ou une "sonnette" (pile + lampe + longs fils).
Cordialement.
26 juillet 2016 à 09:08
consulter ce sujet Branchement four encastrable Brandt sur prise sans ficheBonjour.
On devine deux appareillages double va et vient à gauche et au centre. La photo du centre est inexploitable. On peut utiliser le mode macro pour effectuer des photos nettes de près. Ou bien on se met à 50 cm et on zoome.
A droite un double va et vient avec chaque commun en rouge.
On devine aussi des couleurs de conducteurs qui ne devraient pas être utilisées : jaune/vert et bleu. Une installation qui semble bricolée. Il ne fait pas bon y mettre ses doigts.
Cordialement.
On devine deux appareillages double va et vient à gauche et au centre. La photo du centre est inexploitable. On peut utiliser le mode macro pour effectuer des photos nettes de près. Ou bien on se met à 50 cm et on zoome.
A droite un double va et vient avec chaque commun en rouge.
On devine aussi des couleurs de conducteurs qui ne devraient pas être utilisées : jaune/vert et bleu. Une installation qui semble bricolée. Il ne fait pas bon y mettre ses doigts.
Cordialement.
25 juillet 2016 à 22:31
consulter ce sujet Branchement interrupteur Lexman Ce n'est pas simple. Les rubans leds semblent définitivement indisponibles, et c'était livrable par bobine de 100 m.
La notice précise 60 W 5 A pour 5 mètres de ruban, ce qui est déjà important. Les 8 piles AA doivent vite se décharger. Il faudrait faire l'essai.
En partant sur 5 m et non 8, l'intensité serait de 5 A, donc pour 2 h il faudrait une batterie de 10 Ah.
Vous pouvez faire une recherche avec les mots clés batterie 10 Ah 12 V lithium
Le problème n'est pas la capacité, 10 Ah semble convenir, mais l'intensité que peut débiter ce type de batterie en régime permanent ; 2,5 A semble être une bonne valeur, mais incompatible avec votre application qui consomme beaucoup. Il faudra un chargeur spécifique.
La méthode serait de faire un branchement sur une alimentation de laboratoire et ainsi déterminer les paramètres de consommation.
Regardez ce que propose La Boutique du Spectacle ; l'objet ne figure pas au catalogue mais vous pourriez peut-être être orienté vers une solution plus simple.
Cordialement.
La notice précise 60 W 5 A pour 5 mètres de ruban, ce qui est déjà important. Les 8 piles AA doivent vite se décharger. Il faudrait faire l'essai.
En partant sur 5 m et non 8, l'intensité serait de 5 A, donc pour 2 h il faudrait une batterie de 10 Ah.
Vous pouvez faire une recherche avec les mots clés batterie 10 Ah 12 V lithium
Le problème n'est pas la capacité, 10 Ah semble convenir, mais l'intensité que peut débiter ce type de batterie en régime permanent ; 2,5 A semble être une bonne valeur, mais incompatible avec votre application qui consomme beaucoup. Il faudra un chargeur spécifique.
La méthode serait de faire un branchement sur une alimentation de laboratoire et ainsi déterminer les paramètres de consommation.
Regardez ce que propose La Boutique du Spectacle ; l'objet ne figure pas au catalogue mais vous pourriez peut-être être orienté vers une solution plus simple.
Cordialement.
25 juillet 2016 à 21:10
consulter ce sujet Alimentation de bandes led en 12 VoltsOk.
L'essentiel est que vous ayez dépanné vous-même.
Cordialement.
Citation :Il y avait plutôt une arrivée et un départ, comme stipulé auparavant (le pontage).
...il y avait 2 arrivées...
L'essentiel est que vous ayez dépanné vous-même.
Cordialement.
25 juillet 2016 à 15:28
consulter ce sujet Problème panne éclairage salle de bainOk. On va reprendre les données. 40 W au total sous 12 V correspond à un bon 3 A moyen (peut-être moins s'il y a clignotement). Et 3 A pendant 2 h fait 6 Ah. Vous pouvez arrondir à 10 Ah pour la batterie 12 V.
Mais les liens sont erronés.
40 W semble beaucoup. N'y aurait-il pas une erreur ?
A suivre de nouveau.
GL
Mais les liens sont erronés.
40 W semble beaucoup. N'y aurait-il pas une erreur ?
A suivre de nouveau.
GL
25 juillet 2016 à 13:41
consulter ce sujet Alimentation de bandes led en 12 VoltsBonjour Sylvain. Juste une remarque en passant.
Le R2V peut passer librement dans les vides de construction, mais ne peut pas être noyé directement.
Dans ce denier cas, on le fait passer dans une gaine.
Mais si vous êtes amené à encastrer des gaines, autant y faire passer des conducteurs classiques HO7-VU.
Cordialement.
Le R2V peut passer librement dans les vides de construction, mais ne peut pas être noyé directement.
Dans ce denier cas, on le fait passer dans une gaine.
Mais si vous êtes amené à encastrer des gaines, autant y faire passer des conducteurs classiques HO7-VU.
Cordialement.
25 juillet 2016 à 11:26
consulter ce sujet Question distribution des fils et câbles à l'occasion d'une rénovationBonjour alainclem. Généralement cet usage est ponctuel dans un spectacle et est un effet parmi d'autres. Vous voulez une autonomie importante peut-être incompatible avec la taille et le poids de la source.
Un calcul à la louche montre que l'intensité serait de 12 A ; pendant 2 heures cela ferait un bon 30 Ah, soit 2 kg pour ce modèle futurebatteries.com Batterie moto 12Volts
Comme Patrice le souligne, il y a des conditions de sécurité à mettre en œuvre : un court-circuit d'une telle batterie pourra provoquer de graves brulures ; d'autre part, commuter 12 A en courant continu ne se fait pas avec un interrupteur olive.
Vous mentionnez 8 piles AAA ; est-ce pour un seul ruban de 1 m ? Dans ce cas, quelle est l'autonomie, probablement limitée à quelques minutes ?
Une variante possible est un ruban avec moins de leds. Peut-être faudrait-il aller dans cette voie, et limiter l'usage dans le temps de l'effet lumineux. L'effet sera d'autant plus intéressant qu'il sera bref et inattendu.
De tels effets ponctuels sont utilisés par Fill's Monkey et également par Contrepiedprod dans le spectacle La cigale et la fourmi et autres fables.
A suivre, avec des précisions. Mais le projet semble à revoir.
Cordialement.
Un calcul à la louche montre que l'intensité serait de 12 A ; pendant 2 heures cela ferait un bon 30 Ah, soit 2 kg pour ce modèle futurebatteries.com Batterie moto 12Volts
Comme Patrice le souligne, il y a des conditions de sécurité à mettre en œuvre : un court-circuit d'une telle batterie pourra provoquer de graves brulures ; d'autre part, commuter 12 A en courant continu ne se fait pas avec un interrupteur olive.
Vous mentionnez 8 piles AAA ; est-ce pour un seul ruban de 1 m ? Dans ce cas, quelle est l'autonomie, probablement limitée à quelques minutes ?
Une variante possible est un ruban avec moins de leds. Peut-être faudrait-il aller dans cette voie, et limiter l'usage dans le temps de l'effet lumineux. L'effet sera d'autant plus intéressant qu'il sera bref et inattendu.
De tels effets ponctuels sont utilisés par Fill's Monkey et également par Contrepiedprod dans le spectacle La cigale et la fourmi et autres fables.
A suivre, avec des précisions. Mais le projet semble à revoir.
Cordialement.
25 juillet 2016 à 10:15
consulter ce sujet Alimentation de bandes led en 12 VoltsBonjour. Sur le forum nous ne sommes jamais arrivés à dépanner à distance quelque tapis de course que ce soit.
Ces appareils pour particuliers généralement vendus en grandes surfaces ou Internet ne sont pas d'une fiabilité flagrante.
Quant au SAV, c'est souvent le petit bonheur la chance.
A part contacter le distributeur si l'appareil est sous garantie, on ne peut rien conseiller d'autre.
Vérifiez quand même la procédure de programmation, au cas où vous auriez oublié un point particulier.
Pour 245 € et certainement made in RPC, on est vite démuni en cas de panne.
Cordialement.
Ces appareils pour particuliers généralement vendus en grandes surfaces ou Internet ne sont pas d'une fiabilité flagrante.
Quant au SAV, c'est souvent le petit bonheur la chance.
A part contacter le distributeur si l'appareil est sous garantie, on ne peut rien conseiller d'autre.
Vérifiez quand même la procédure de programmation, au cas où vous auriez oublié un point particulier.
Pour 245 € et certainement made in RPC, on est vite démuni en cas de panne.
Cordialement.
25 juillet 2016 à 08:53
consulter ce sujet Aide dépannage tapis de course DeepfitBonjour gwen1982.
Vous avez certainement fait une erreur quelque part. Le neutre direct depuis le tableau alimente les lampes avec probablement un pontage à partir de l'un des deux luminaires. La phase directe arrive sur une borne de l'interrupteur, la phase coupée repart vers les lampes ; idem pour le pontage d'un luminaire vers l'autre. Il suffit de voir ce que vous avez fait.
Si l'installation est récente, circuits lumière et circuits prises sont indépendants. Et vice versa.
Cordialement.
Vous avez certainement fait une erreur quelque part. Le neutre direct depuis le tableau alimente les lampes avec probablement un pontage à partir de l'un des deux luminaires. La phase directe arrive sur une borne de l'interrupteur, la phase coupée repart vers les lampes ; idem pour le pontage d'un luminaire vers l'autre. Il suffit de voir ce que vous avez fait.
Si l'installation est récente, circuits lumière et circuits prises sont indépendants. Et vice versa.
Citation :On utilise généralement un voltmètre ou une lampe témoin. Testeur à lampe néon à bannir.
j'ai du jus sur les prises
Cordialement.
24 juillet 2016 à 22:39
consulter ce sujet Problème panne éclairage salle de bainBonjour réponse 11. Le fait que vous ayez "pris le jus" est anormal. Il faut voir si vous avez bien coupé le bon départ.
Avant d'intervenir sur un circuit, on vérifie l'absence de tension avec un voltmètre ou une lampe témoin.
Indépendamment du fait que retirer les conducteurs n'est pas de première facilité (voir les posts précédents), il faudrait donc approfondir la protection des différents circuits ; peut-être une erreur d'étiquetage, ou carrément un problème de câblage.
De toute façon, en électricité on prend des précautions extrêmes avant d'intervenir ; on est toujours suspicieux, gage d'interventions sans risque, et de longue vie sans accident d'origine électrique.
Cordialement.
Avant d'intervenir sur un circuit, on vérifie l'absence de tension avec un voltmètre ou une lampe témoin.
Indépendamment du fait que retirer les conducteurs n'est pas de première facilité (voir les posts précédents), il faudrait donc approfondir la protection des différents circuits ; peut-être une erreur d'étiquetage, ou carrément un problème de câblage.
De toute façon, en électricité on prend des précautions extrêmes avant d'intervenir ; on est toujours suspicieux, gage d'interventions sans risque, et de longue vie sans accident d'origine électrique.
Cordialement.
24 juillet 2016 à 09:29
consulter ce sujet Retirer fils prises Schneider AlvaïsBonjour. L'origine de la baisse de tension est la consommation du chauffe-eau au moment de la chauffe.
Soit il s'agit du dimensionnement du raccordement du chauffe-eau et des lignes lumière, soit il s'agit du dimensionnement de l'arrivée ERDF.
Pour faire un premier diagnostic, on peut mesurer la tension en sortie du disjoncteur de branchement, et ainsi mesurer la chute de tension lors de la mise en service du chauffe-eau.
Si cette variation de tension est relativement forte, le dimensionnement de la ligne ERDF est en cause.
On peut faire le même essai mais en mesurant la tension en sortie des disjoncteurs ou fusibles alimentant les lignes lumière.
Ainsi, on pourra comparer les valeurs et déterminer l'origine de la chute de tension, la cause étant bien l'intensité consommée par le chauffe-eau.
Cordialement.
Soit il s'agit du dimensionnement du raccordement du chauffe-eau et des lignes lumière, soit il s'agit du dimensionnement de l'arrivée ERDF.
Pour faire un premier diagnostic, on peut mesurer la tension en sortie du disjoncteur de branchement, et ainsi mesurer la chute de tension lors de la mise en service du chauffe-eau.
Si cette variation de tension est relativement forte, le dimensionnement de la ligne ERDF est en cause.
On peut faire le même essai mais en mesurant la tension en sortie des disjoncteurs ou fusibles alimentant les lignes lumière.
Ainsi, on pourra comparer les valeurs et déterminer l'origine de la chute de tension, la cause étant bien l'intensité consommée par le chauffe-eau.
Cordialement.
24 juillet 2016 à 08:36
consulter ce sujet Ajout d'un chauffe-eau instantanéBonjour. Un tel pulseur consomme plusieurs ampères, peut-être au moins une dizaine.
Pour le faire fonctionner sur le secteur, il faut un transformateur abaisseur de tension d'au moins 150 VA de puissance apparente, de tension de sortie environ 8 à 10 V associé à un pont redresseur à 4 diodes 20 A environ montée sur un radiateur.
Pour dimensionner le montage il faut brancher le ventilateur directement sur une batterie et mesurer l'intensité consommée avec un ampèremètre de calibre 20 A continu.
On peut aussi le faire fonctionner sur un chargeur de batterie afin de mesurer les paramètres en fonctionnement, voire le faire fonctionner dans le cadre de votre projet.
Conclusion : c'est un montage lourd et cher dont la mise au point réclame de bonnes connaissances en électricité. L'approvisionnement du transformateur sera très compliqué.
Il faut revoir votre projet.
Cordialement.
Pour le faire fonctionner sur le secteur, il faut un transformateur abaisseur de tension d'au moins 150 VA de puissance apparente, de tension de sortie environ 8 à 10 V associé à un pont redresseur à 4 diodes 20 A environ montée sur un radiateur.
Pour dimensionner le montage il faut brancher le ventilateur directement sur une batterie et mesurer l'intensité consommée avec un ampèremètre de calibre 20 A continu.
On peut aussi le faire fonctionner sur un chargeur de batterie afin de mesurer les paramètres en fonctionnement, voire le faire fonctionner dans le cadre de votre projet.
Conclusion : c'est un montage lourd et cher dont la mise au point réclame de bonnes connaissances en électricité. L'approvisionnement du transformateur sera très compliqué.
Il faut revoir votre projet.
Cordialement.
23 juillet 2016 à 08:45
consulter ce sujet Quel transformateur pour pulseur d'air de voitureBonjour annpat.
Il faut vous référer au schéma de raccordement de la porte sectionnelle sur lequel figurent les dits raccordements et la procédure de réglage.
Sinon, une télécommande associée peut faire l'affaire, sans connexions filaires.
Vous constaterez en parcourant le forum que peu de sujets traitant d'automatismes de portails divers ou de garage ne trouvent de solution par correspondance. On se réfère toujours à la notice du produit.
Un appel au SAV en ligne du constructeur ou distributeur permet quelquefois de résoudre certains problèmes.
Regardez ici : www.chamberlain.de
Cordialement.
Citation :Nous non plus.
je n'ai pas le schéma du moteur
Il faut vous référer au schéma de raccordement de la porte sectionnelle sur lequel figurent les dits raccordements et la procédure de réglage.
Sinon, une télécommande associée peut faire l'affaire, sans connexions filaires.
Vous constaterez en parcourant le forum que peu de sujets traitant d'automatismes de portails divers ou de garage ne trouvent de solution par correspondance. On se réfère toujours à la notice du produit.
Un appel au SAV en ligne du constructeur ou distributeur permet quelquefois de résoudre certains problèmes.
Regardez ici : www.chamberlain.de
Cordialement.
22 juillet 2016 à 12:38
consulter ce sujet Schéma électrique câblage moteur lift 500 ChamberlainBonjour. Oui, ce sont bien évidemment des généralités car il faut avoir les deux produits sous les yeux, ce qui n'est pas possible derrière l'écran.
Les critères mécaniques sont :
encombrement
dispositif de fixation
Les critères électriques sont :
même nombre de conducteurs alimentant chaque foyer
la présence ou non d'un senseur de température (sorte de tige passant au milieu du foyer halogène) détectant l'absence de récipient, donc une surchauffe.
Il n'est pas certain que la permutation de deux foyers différents soit possible.
Encore une fois, il faut les deux objets sous les yeux. Ce n'est pas une action commune et fréquente.
Vous faites au mieux.
Cordialement.
Les critères mécaniques sont :
encombrement
dispositif de fixation
Les critères électriques sont :
même nombre de conducteurs alimentant chaque foyer
la présence ou non d'un senseur de température (sorte de tige passant au milieu du foyer halogène) détectant l'absence de récipient, donc une surchauffe.
Il n'est pas certain que la permutation de deux foyers différents soit possible.
Encore une fois, il faut les deux objets sous les yeux. Ce n'est pas une action commune et fréquente.
Vous faites au mieux.
Cordialement.
20 juillet 2016 à 13:44
consulter ce sujet Remplacer foyer radiant par foyer halogèneBonjour Claude. Les 4 conducteurs sont certainement l'alimentation du minuteur et le contact.
Regardez ce que disent les notices des deux appareils.
Cordialement.
Regardez ce que disent les notices des deux appareils.
Cordialement.
19 juillet 2016 à 09:37
consulter ce sujet Branchement programmateur filtration de piscineBonjour. Si les dimensions le permettent ainsi que les connexions électriques vous pouvez essayer.
Sur les foyers halogène il y a une sonde de température qui commande la coupure du foyer en cas de surchauffe.
Voir s'il en est de même sur le foyer radiant.
Quoi que vous fassiez, il faut assurer la sécurité surchauffe.
Cordialement.
Sur les foyers halogène il y a une sonde de température qui commande la coupure du foyer en cas de surchauffe.
Voir s'il en est de même sur le foyer radiant.
Quoi que vous fassiez, il faut assurer la sécurité surchauffe.
Cordialement.
19 juillet 2016 à 08:52
consulter ce sujet Remplacer foyer radiant par foyer halogèneMea culpa.
Il se pourrait que ce soit bien un transformateur classique d'après les symboles.
Mais cela ne change rien au problème.
Cordialement.
Il se pourrait que ce soit bien un transformateur classique d'après les symboles.
Mais cela ne change rien au problème.
Citation :Eh oui, c'est certain.
...admettons que le moteur...
Cordialement.
13 juillet 2016 à 11:35
consulter ce sujet Comment brancher un transformateur sans terre à une hotteBonjour.
Cordialement.
Citation :Il s'agit bien du convertisseur d'alimentation des lampes à filament 12 V, généralement halogènes.
...qu'il est exclu que se transformateur alimente le moteur ?
Cordialement.
13 juillet 2016 à 09:19
consulter ce sujet Comment brancher un transformateur sans terre à une hotteBonjour. Il s'agit d'un convertisseur adapté à l'alimentation de lampes à incandescence 12 V.
Certainement pour l'éclairage du plan de travail.
Ce n'est pas un transformateur au sens habituel.
Cordialement.
Certainement pour l'éclairage du plan de travail.
Ce n'est pas un transformateur au sens habituel.
Cordialement.
12 juillet 2016 à 07:58
consulter ce sujet Comment brancher un transformateur sans terre à une hotteBonjour. Si le transformateur est enfermé il risque de chauffer plus que la normale. Il faut faire l'essai.
Mais quelques trous d'aération de l'enveloppe pourraient suffire.
Le ventilateur est à brancher directement sur le secteur.
Pour utiliser le fusible il faut voir quel est son calibre, et quoi protéger.
Cordialement.
Mais quelques trous d'aération de l'enveloppe pourraient suffire.
Le ventilateur est à brancher directement sur le secteur.
Pour utiliser le fusible il faut voir quel est son calibre, et quoi protéger.
Cordialement.
08 juillet 2016 à 09:19
consulter ce sujet Brancher ventilo sur poste de soudure fait maisonBonjour. Juste un avis en passant.
Tout dépend de l'adhésif. Il y en a qui déposent de la matière sur l'endroit où ils sont utilisés, et d'autres qui ne déposent rien.
Les adhésifs bon marché sont à éviter.
J'utilise du 3M gris approvisionné chez RS, mais on en trouve également chez les grossistes.
La colle se dissout à l'acétone, mais gare au support. Sur cuivre et isolant, rien à craindre.
Cordialement.
Tout dépend de l'adhésif. Il y en a qui déposent de la matière sur l'endroit où ils sont utilisés, et d'autres qui ne déposent rien.
Les adhésifs bon marché sont à éviter.
J'utilise du 3M gris approvisionné chez RS, mais on en trouve également chez les grossistes.
La colle se dissout à l'acétone, mais gare au support. Sur cuivre et isolant, rien à craindre.
Cordialement.
07 juillet 2016 à 08:54
consulter ce sujet Usage de chatterton ou scotch noir en électricitéUn TP intéressant, au résultat prévisible.
Mais il fallait le faire.
Artiste lyrique ?
GL
Mais il fallait le faire.
Artiste lyrique ?
GL
05 juillet 2016 à 21:26
consulter ce sujet Flammes dans des interrupteurs après remplacement par un ProBonjour Eva. Il faut relier la phase directe (en rouge) sur le commun des deux interrupteurs, le pontet. On dirait que le pontet n'est pas isolé ; ce serait bien qu'il le soit car si on touche la phase directe, il y a danger pour les personnes.
Vous travaillez disjoncteur général coupé, avec une lampe de poche pour voir clair. Mais notre informateur de Marseille nous signale que le ciel est bleu.
Si vous n'avez pas trop l'habitude, faites vous aider. Il faut tournevis + pince.
Cordialement.
Vous travaillez disjoncteur général coupé, avec une lampe de poche pour voir clair. Mais notre informateur de Marseille nous signale que le ciel est bleu.
Si vous n'avez pas trop l'habitude, faites vous aider. Il faut tournevis + pince.
Cordialement.
05 juillet 2016 à 20:31
consulter ce sujet Conseils pour câbler un double interrupteurCitation :Dormir suffisamment, une petite sieste de 20 min, prendre son temps, voir grandir les enfants quand on en a etc.
...un traitement anti stress
Se faire aider si possible, juste ce qu'il faut (un retraité soigneux et malin).
Facile à dire. Bon courage.
Cordialement
05 juillet 2016 à 19:14
consulter ce sujet Laine de verre et gaines et fils électriquesBonjour wadoux.
Il faut prendre des vacances ! Vous êtes au travail depuis pas mal de temps dans cette maison.
La laine de verre, fibres de verre très fines avec un liant, ne dissoudra pas l'isolant des conducteurs.
Aucune crainte à avoir. La prochaine fois, vous bouchez les extrémités.
Cordialement.
Il faut prendre des vacances ! Vous êtes au travail depuis pas mal de temps dans cette maison.
La laine de verre, fibres de verre très fines avec un liant, ne dissoudra pas l'isolant des conducteurs.
Aucune crainte à avoir. La prochaine fois, vous bouchez les extrémités.
Cordialement.
05 juillet 2016 à 14:08
consulter ce sujet Laine de verre et gaines et fils électriquesBonsoir. Votre épouse est une artiste. Elle n'a pas choisi du bas de gamme.
Sérieusement elle n'est pas responsable du montage mis en œuvre, des appareillages choisis à l'écartement des contacts trop faible dans votre cas, mais certainement conformes à une norme que les constructeurs doivent respecter, et du fait qu'il y a toujours des arcs dans un interrupteur.
Donc au moment du jugement vous n'aurez pas raison.
L'avis personnel qui n'engage que vos finances est qu'il faudrait revoir le câblage, avec des goulottes très jolies qui peuvent être peintes par l'artiste. Ce d'autant plus que vous avez refait les circuits de prises.
Puisque vous avez phase et neutre dans chaque appareillage, il y a peut-être des solutions radio. Regardez chez Yokis. CMT pourra peut-être vous guider.
Cordialement.
Sérieusement elle n'est pas responsable du montage mis en œuvre, des appareillages choisis à l'écartement des contacts trop faible dans votre cas, mais certainement conformes à une norme que les constructeurs doivent respecter, et du fait qu'il y a toujours des arcs dans un interrupteur.
Donc au moment du jugement vous n'aurez pas raison.
L'avis personnel qui n'engage que vos finances est qu'il faudrait revoir le câblage, avec des goulottes très jolies qui peuvent être peintes par l'artiste. Ce d'autant plus que vous avez refait les circuits de prises.
Puisque vous avez phase et neutre dans chaque appareillage, il y a peut-être des solutions radio. Regardez chez Yokis. CMT pourra peut-être vous guider.
Citation :C'est ce qu'il faut retenir. Vous ne pouvez laisser l'installation en l'état.
La situation existante étant inacceptable sinon dangereuse,
Cordialement.
05 juillet 2016 à 00:50
consulter ce sujet Flammes dans des interrupteurs après remplacement par un ProBonjour.
Peut-être ré-initialiser l'électronique et tout reprogrammer : auto apprentissage etc. Voir aussi la position des fins de course s'il y en a. Il faut la notice complète sous les yeux. Voir aussi si tous les raccordements sont bons.
Vous devez avoir une commande par boutons poussoir possible. Même en provisoire, cela vous permettrait de reprendre la configuration et effectuer les réglages plus facilement qu'avec la télécommande.
Éventuellement, vous pouvez contacter un des SAV CAME dont on trouve les coordonnées sur le net ; ne serait-ce que pour un renseignement téléphonique.
Cordialement.
Citation :Pas grand chose.
Que préconisez-vous ?
Peut-être ré-initialiser l'électronique et tout reprogrammer : auto apprentissage etc. Voir aussi la position des fins de course s'il y en a. Il faut la notice complète sous les yeux. Voir aussi si tous les raccordements sont bons.
Vous devez avoir une commande par boutons poussoir possible. Même en provisoire, cela vous permettrait de reprendre la configuration et effectuer les réglages plus facilement qu'avec la télécommande.
Éventuellement, vous pouvez contacter un des SAV CAME dont on trouve les coordonnées sur le net ; ne serait-ce que pour un renseignement téléphonique.
Cordialement.
04 juillet 2016 à 13:53
consulter ce sujet Portail CAME coulissant ne s'ouvre que partiellementBonjour. La table vitroceram était-elle alimentée à partir d'un réseau triphasé 3 Ph + N ou 2 Ph + N ou simplement 2 Ph sous 400 V (ce que l'on peut comprendre), Bref, il faudrait apporter quelques précisions, notamment si vous êtes en France, où le gros électroménager s'alimente entre neutre et de une à trois phases.
Cordialement.
Cordialement.
04 juillet 2016 à 12:44
consulter ce sujet Remplacer plaque vitrocéramique par table à inductionBien reçu. En l'état actuel de vos observations, on ne peut favoriser davantage le défaut d'isolement que la surintensité.
Si tous les fusibles du premier tableau sont coupés, le DJ de branchement alimente quand même le deuxième tableau qui lui, comporte un ou des ID 30 mA.
En cas de défaut d'isolement sur cette partie, un ID 30 mA aurait déclenché.
Vous ne dites pas au bout de combien de temps vous pouvez ré-enclencher le DJ de branchement.
Il faut un certain temps pour que le capteur thermique refroidisse. S'il s'agit bien de cela.
Il faut reproduire l'incident et noter l'état de tous les départs, les récepteurs en service, et mesurer l'intensité en ligne.
Un électricien serait à même d'ausculter votre installation.
Cordialement.
Si tous les fusibles du premier tableau sont coupés, le DJ de branchement alimente quand même le deuxième tableau qui lui, comporte un ou des ID 30 mA.
En cas de défaut d'isolement sur cette partie, un ID 30 mA aurait déclenché.
Vous ne dites pas au bout de combien de temps vous pouvez ré-enclencher le DJ de branchement.
Il faut un certain temps pour que le capteur thermique refroidisse. S'il s'agit bien de cela.
Il faut reproduire l'incident et noter l'état de tous les départs, les récepteurs en service, et mesurer l'intensité en ligne.
Un électricien serait à même d'ausculter votre installation.
Cordialement.
03 juillet 2016 à 23:49
consulter ce sujet Disjoncteur saute aléatoirementBonjour. Déplacer une arrivée doit être possible, mais il faire intervenir un professionnel.
Aucune idée du prix, d'autant plus que c'est en dollars.
On comprend que vous voulez juste ne plus utiliser la pièce, sans rendre inaccessible l'arrivée électrique.
Cordialement.
Aucune idée du prix, d'autant plus que c'est en dollars.
On comprend que vous voulez juste ne plus utiliser la pièce, sans rendre inaccessible l'arrivée électrique.
Cordialement.
03 juillet 2016 à 22:21
consulter ce sujet Déplacement d'une entrée électriqueOui Robert, une lampe témoin branchée entre les deux navettes devrait lever le doute. Elle s'allumera quelle que soit la position des manettes s'il s'agit du montage II.
On peut supposer que les va et vient d'époque étaient à capot métallique, Madame vous a peut-être sauvé la vie ; elle a eu raison de vouloir changer toutes ces vieilleries.
Sinon, les circuits lumière peuvent être refaits avec de discrètes goulottes. Beaucoup moins cher qu'un divorce. Et allumer la lumière seul dans la maison vide, dans la chambre vide, vous passeriez votre vie à écouter une symphonie qui était si belle et qui vous rappelle un amour fini.
Cordialement.
On peut supposer que les va et vient d'époque étaient à capot métallique, Madame vous a peut-être sauvé la vie ; elle a eu raison de vouloir changer toutes ces vieilleries.
Sinon, les circuits lumière peuvent être refaits avec de discrètes goulottes. Beaucoup moins cher qu'un divorce. Et allumer la lumière seul dans la maison vide, dans la chambre vide, vous passeriez votre vie à écouter une symphonie qui était si belle et qui vous rappelle un amour fini.
Cordialement.
03 juillet 2016 à 22:18
consulter ce sujet Flammes dans des interrupteurs après remplacement par un ProBonjour. Impressions globalement partagées.
Néanmoins, il faut agir pour que cet incident, si son origine est le schéma II mis en œuvre par un bricoleur d'époque plus qu'indélicat, ne puisse se reproduire, Quitte à refaire le câblage ou utiliser des solutions non filaires.
L'impression personnelle est que l'électricien n'est pas en cause s'il n'a fait que permuter les conducteurs fil à fil. Il n'est pas responsable du montage sur lequel il est intervenu. De même, qu'il facture le temps du dépannage n'est pas scandaleux, pour les mêmes raisons.
Par contre, s'il n'a pas vu qu'il s'agissait du montage II, c'est embêtant.
L'électricien n'affirme pas connaitre le phénomène, il utilise juste un conditionnel.concernant la périodicité de l'incident.
La conclusion est qu'il faut chercher l'origine du court-circuit qui déclenche une protection surintensité lors de la manœuvre du commutateur. L'électricien ne devrait pas y consacrer beaucoup de temps.
Une idée en passant. Supposons qu'il s'agisse du montage II. Par action sur le commutateur, le contact s'ouvre et un arc apparait entre le grain mobile et le grain fixe venant d'être quitté ; si le grain mobile atteint l'autre grain fixe avant que l'arc soit éteint, l'arc se poursuit entre phase et neutre, court-circuit, flamme, déclenchement protection. Cela implique que l'écartement entre les parties fixes des contacts soit faible, ce qui n'était peut-être pas le cas sur les anciens modèles.
Un défaut intéressant à chercher. Attendons la suite, confirmation ou non du montage II.
Cordialement.
Néanmoins, il faut agir pour que cet incident, si son origine est le schéma II mis en œuvre par un bricoleur d'époque plus qu'indélicat, ne puisse se reproduire, Quitte à refaire le câblage ou utiliser des solutions non filaires.
L'impression personnelle est que l'électricien n'est pas en cause s'il n'a fait que permuter les conducteurs fil à fil. Il n'est pas responsable du montage sur lequel il est intervenu. De même, qu'il facture le temps du dépannage n'est pas scandaleux, pour les mêmes raisons.
Par contre, s'il n'a pas vu qu'il s'agissait du montage II, c'est embêtant.
L'électricien n'affirme pas connaitre le phénomène, il utilise juste un conditionnel.concernant la périodicité de l'incident.
La conclusion est qu'il faut chercher l'origine du court-circuit qui déclenche une protection surintensité lors de la manœuvre du commutateur. L'électricien ne devrait pas y consacrer beaucoup de temps.
Une idée en passant. Supposons qu'il s'agisse du montage II. Par action sur le commutateur, le contact s'ouvre et un arc apparait entre le grain mobile et le grain fixe venant d'être quitté ; si le grain mobile atteint l'autre grain fixe avant que l'arc soit éteint, l'arc se poursuit entre phase et neutre, court-circuit, flamme, déclenchement protection. Cela implique que l'écartement entre les parties fixes des contacts soit faible, ce qui n'était peut-être pas le cas sur les anciens modèles.
Un défaut intéressant à chercher. Attendons la suite, confirmation ou non du montage II.
Cordialement.
03 juillet 2016 à 21:08
consulter ce sujet Flammes dans des interrupteurs après remplacement par un ProBonjour. Désolé de ne pouvoir vous répondre. L'énoncé du problème est trop succinct.
Cordialement.
Cordialement.
03 juillet 2016 à 15:58
consulter ce sujet Nombre de tours pour une bobine de génératriceBien reçu.
On comprend que c'est le disjoncteur de branchement qui déclenche ; le fait que vous ne puissiez le ré-enclencher immédiatement valide l’hypothèse que c'est son thermique qui détecte une surintensité (le compteur compte et ne déclenche pas). Vous avez bien signalé que vous ne puissiez ré-enclencher immédiatement.et l'on interprète cette affirmation.
On n'incrimine pas un défaut d'isolement. pour le moment.
Interventions sur compteur (changement si vétuste) et disjoncteur de branchement (idem) sont du ressort de ERDF et non du particulier.
Ne vous laissez pas abuser par des expressions du type "augmentation du potentiel de neutre" qui a un aspect magique et n'explique rien. Idem pour "fuite sur le neutre" qui n'a aucune signification.
Il faut davantage cerner vos observations.
Le gros électroménager est-il en aval du tableau récent qui comprend au moins une protection différentielle 30 mA ?
Quelle est la puissance souscrite ?
Une mesure de l'intensité débitée débitée en sortie de disjoncteur de branchement serait nécessaire, ce que peut faire un professionnel avec sa pince ampèremétrique.
Quelles sont les conclusions suite à l'analyse des enregistrements ?
Ne seraient-ce pas des fusibles plus modernes que des plombs qui protègent les sorties du premier tableau ?
Vous faites la confusion entre vieux compteur et disjoncteur de branchement et cela ne facilite pas la compréhension.
Une rénovation du point de livraison semblerait se justifier.
Un professionnel pourrait effectuer une meilleure analyse sur place que nous même derrière l'écran.
Cordialement.
On comprend que c'est le disjoncteur de branchement qui déclenche ; le fait que vous ne puissiez le ré-enclencher immédiatement valide l’hypothèse que c'est son thermique qui détecte une surintensité (le compteur compte et ne déclenche pas). Vous avez bien signalé que vous ne puissiez ré-enclencher immédiatement.et l'on interprète cette affirmation.
On n'incrimine pas un défaut d'isolement. pour le moment.
Interventions sur compteur (changement si vétuste) et disjoncteur de branchement (idem) sont du ressort de ERDF et non du particulier.
Ne vous laissez pas abuser par des expressions du type "augmentation du potentiel de neutre" qui a un aspect magique et n'explique rien. Idem pour "fuite sur le neutre" qui n'a aucune signification.
Il faut davantage cerner vos observations.
Le gros électroménager est-il en aval du tableau récent qui comprend au moins une protection différentielle 30 mA ?
Quelle est la puissance souscrite ?
Une mesure de l'intensité débitée débitée en sortie de disjoncteur de branchement serait nécessaire, ce que peut faire un professionnel avec sa pince ampèremétrique.
Quelles sont les conclusions suite à l'analyse des enregistrements ?
Ne seraient-ce pas des fusibles plus modernes que des plombs qui protègent les sorties du premier tableau ?
Vous faites la confusion entre vieux compteur et disjoncteur de branchement et cela ne facilite pas la compréhension.
Une rénovation du point de livraison semblerait se justifier.
Un professionnel pourrait effectuer une meilleure analyse sur place que nous même derrière l'écran.
Cordialement.
03 juillet 2016 à 11:32
consulter ce sujet Disjoncteur saute aléatoirementBonjour CMT et Nightfish. L'avis est partagé.
De toute façon il n'y a qu'à attendre la mise en place du compteur.
Il serait étonnant que la commande 175 Hz ne passe pas à travers le compteur Linky.
Attendons le résultat de l'expérience.
Cordialement.
De toute façon il n'y a qu'à attendre la mise en place du compteur.
Il serait étonnant que la commande 175 Hz ne passe pas à travers le compteur Linky.
Attendons le résultat de l'expérience.
Cordialement.
03 juillet 2016 à 09:52
consulter ce sujet Brancher compteur HP/HC 175mHz divisionnaire sur compteur LinkyBonjour..
Le disjoncteur déclenche en cas de surintensité détectée par le capteur magnéto-thermique (surcharge faible et longue, ou surcharge intense et brève). Il déclenche également (avec une légère temporisation) quand il détecte un déséquilibre d'intensité inférieur à 500 mA.
Le fait d'être en bout de ligne fait apparaitre les phénomènes de flicker que vous constatez, par variation de la tension instantanée, suite à l'intensité variable véhiculée par la ligne en tous ses points, en amont et aval de votre point de livraison. L'enregistreur permettra de lever certains doutes (paramètres physiques intensité et tension en fonction du temps - mauvaise répartition des phases si une seule est surchargée).
Un disjoncteur de branchement n'a pas une durée de vie éternelle, bien qu'il y en a encore de très vieux. C'est un composant électromécanique pouvant être sujet à l'usure suivant ses utilisations. Par contre vous ne précisez pas si ce disjoncteur est de type S. Vous ne précisez pas non plus la valeur de la puissance apparente souscrite.
On pense davantage à une surcharge faible et longue, du fait que le déclenchement se produit avec le gros électroménager en service et qu'il vous faut attendre que le DJ refroidisse, ou bien une défectuosité interne.
En conclusion, il faut attendre l'examen des enregistrements. Le branchement de votre habitat sur une phase moins chargée est possible. L'augmentation éventuelle de la puissance souscrite également, le changement du DJ s'il semble défectueux.
A ce stade nous sommes tous bien évidemment conscients qu'il n'y a pas de changement de transformateur en vue. Mais la position en bout de ligne et la prolifération des climatisations, si c'est le cas, engendrent des désagréments. Le voisin nouvellement installé doit également en subir.
Cordialement.
Citation :Votre interprétation semble fausse.
Il me semblait que ça sautait en cas de surtension
Le disjoncteur déclenche en cas de surintensité détectée par le capteur magnéto-thermique (surcharge faible et longue, ou surcharge intense et brève). Il déclenche également (avec une légère temporisation) quand il détecte un déséquilibre d'intensité inférieur à 500 mA.
Le fait d'être en bout de ligne fait apparaitre les phénomènes de flicker que vous constatez, par variation de la tension instantanée, suite à l'intensité variable véhiculée par la ligne en tous ses points, en amont et aval de votre point de livraison. L'enregistreur permettra de lever certains doutes (paramètres physiques intensité et tension en fonction du temps - mauvaise répartition des phases si une seule est surchargée).
Un disjoncteur de branchement n'a pas une durée de vie éternelle, bien qu'il y en a encore de très vieux. C'est un composant électromécanique pouvant être sujet à l'usure suivant ses utilisations. Par contre vous ne précisez pas si ce disjoncteur est de type S. Vous ne précisez pas non plus la valeur de la puissance apparente souscrite.
On pense davantage à une surcharge faible et longue, du fait que le déclenchement se produit avec le gros électroménager en service et qu'il vous faut attendre que le DJ refroidisse, ou bien une défectuosité interne.
En conclusion, il faut attendre l'examen des enregistrements. Le branchement de votre habitat sur une phase moins chargée est possible. L'augmentation éventuelle de la puissance souscrite également, le changement du DJ s'il semble défectueux.
A ce stade nous sommes tous bien évidemment conscients qu'il n'y a pas de changement de transformateur en vue. Mais la position en bout de ligne et la prolifération des climatisations, si c'est le cas, engendrent des désagréments. Le voisin nouvellement installé doit également en subir.
Cordialement.
02 juillet 2016 à 21:43
consulter ce sujet Disjoncteur saute aléatoirementOk Tauricien. Il n'y aura pas de réponse satisfaisante si toutes les conditions de bon fonctionnement sont réunies.
Dans le cas d'un problème de ce type on teste tant bien que mal la résistance apparente entre la terre de la prise et les deux autres broches, interrupteur en position marche, avec un multimètre en position ohmmètre. On doit trouver l'infini ou pas loin.
Ici, il semble que l'appareil a retrouvé ses esprits.
Il y a quelquefois également des liaisons à la terre rédhibitoires dans le cas des résistances de dégivrage des réfrigérateurs.
Ne vous reste qu'à brancher chez vous, en espérant que le charabias s'est un peu éclairci, et que l'ID ne déclenche pas.
Cordialement.
Dans le cas d'un problème de ce type on teste tant bien que mal la résistance apparente entre la terre de la prise et les deux autres broches, interrupteur en position marche, avec un multimètre en position ohmmètre. On doit trouver l'infini ou pas loin.
Ici, il semble que l'appareil a retrouvé ses esprits.
Citation :Bien que peu probable, c'est une hypothèse qui se vérifie quelquefois quand on arrive à faire chauffer l'appareil quelques temps (non relié à la terre et on évite de mettre les personnes en danger).
Donc le problème pourrait être de l'humidité dans la résistance ?
Il y a quelquefois également des liaisons à la terre rédhibitoires dans le cas des résistances de dégivrage des réfrigérateurs.
Ne vous reste qu'à brancher chez vous, en espérant que le charabias s'est un peu éclairci, et que l'ID ne déclenche pas.
Cordialement.
01 juillet 2016 à 15:27
consulter ce sujet Problème barbecue électrique TefalBonjour. Conclusion des contributions précédentes.
Il y a des causes multiples ayant pu engendrer cet incident, dépendant des conditions dans lesquelles il s'est produit (service normal ou non, démarrage, surcharge éventuelle, défaillance d'un appareillage etc.), de leur couplage, de leur état respectif,
Un retour de LMJ serait intéressant, pour lever quelques doutes et incertitudes.
Bien sûr ok pour les batteries en parallèle, il vaut mieux que ce soit momentané (cas du voisin qui cherche une paire de gros câbles...).
Cordialement.
Il y a des causes multiples ayant pu engendrer cet incident, dépendant des conditions dans lesquelles il s'est produit (service normal ou non, démarrage, surcharge éventuelle, défaillance d'un appareillage etc.), de leur couplage, de leur état respectif,
Un retour de LMJ serait intéressant, pour lever quelques doutes et incertitudes.
Bien sûr ok pour les batteries en parallèle, il vaut mieux que ce soit momentané (cas du voisin qui cherche une paire de gros câbles...).
Cordialement.
01 juillet 2016 à 12:31
consulter ce sujet Conséquence batteries trop chargéesBonjour.
Vous n'échapperez pas à l'intervention d'un professionnel, car il ne s'agit pas ici d'une entraide bricolage simple que l'on peut traiter en quelques lignes, mais d'un besoin impliquant un inventaire de l'équipement sur place suivi de la réalisation d'un schéma de câblage, du câblage proprement dit, et d'une mise en service avec essais et contrôles.
On comprend que l'installation est en triphasé, d'où l'utilisation d'un relais de phases.
Donc recours à un électricien expérimenté indispensable.
Désolé néanmoins de ne pas pouvoir vous aider à distance.
En attendant vous branchez la pompe en direct avec commande manuelle avec le disjoncteur, en vérifiant qu'elle tourne dans le bon sens. Quand le niveau est atteint, vous coupez.
Cordialement.
Vous n'échapperez pas à l'intervention d'un professionnel, car il ne s'agit pas ici d'une entraide bricolage simple que l'on peut traiter en quelques lignes, mais d'un besoin impliquant un inventaire de l'équipement sur place suivi de la réalisation d'un schéma de câblage, du câblage proprement dit, et d'une mise en service avec essais et contrôles.
On comprend que l'installation est en triphasé, d'où l'utilisation d'un relais de phases.
Donc recours à un électricien expérimenté indispensable.
Désolé néanmoins de ne pas pouvoir vous aider à distance.
En attendant vous branchez la pompe en direct avec commande manuelle avec le disjoncteur, en vérifiant qu'elle tourne dans le bon sens. Quand le niveau est atteint, vous coupez.
Cordialement.
01 juillet 2016 à 10:56
consulter ce sujet Panne une pompe à eau je n'arrive pas à la mettre en marcheBonjour LMJ. On comprend qu'il s'agit d'un engin de levage de 45 tonnes équipé d'un moteur de 380 CV. Il doit y avoir 2 batteries 24 V en parallèle (à confirmer) qui ont eu plus que chaud.
Ce peut être une défaillance du système de régulation effectivement. Mais une batterie s'est peut-être mise en défaut et l'autre a débité un courant énorme dans la première.
En cas de défaillance, l'indicateur de charge devrait aller en butée dans le premier cas, pas le deuxième ; on comprend que c'est juste une indication analogique, mais sans affichage de l'intensité.
Une station de réparation spécialisée en poids lourds et électricité camion est capable d'effectuer le diagnostic, voire de tester le régulateur sur un banc ; l'usage du conditionnel serait peut-être plus adapté.
Ici nous savons quand une batterie peut chauffer, surtout en fin de vie, mais de là à prendre feu, c'est plus rare.
Ce que vous pouvez faire : changer les deux batteries et faire tourner le moteur en surveillant l'intensité de charge sur le tableau de bord. Mais l'usage d'une pince ampèremétrique à effet Hall serait plus adapté pour la mesure des intensités en courant continu.
Si vous êtes éloigné du métier il vaut mieux aller en station de réparation.
Merci d'apporter des précisions sur le couplage des batteries, notre expérience en poids lourds étant limitée..
Cordialement.
Ce peut être une défaillance du système de régulation effectivement. Mais une batterie s'est peut-être mise en défaut et l'autre a débité un courant énorme dans la première.
En cas de défaillance, l'indicateur de charge devrait aller en butée dans le premier cas, pas le deuxième ; on comprend que c'est juste une indication analogique, mais sans affichage de l'intensité.
Une station de réparation spécialisée en poids lourds et électricité camion est capable d'effectuer le diagnostic, voire de tester le régulateur sur un banc ; l'usage du conditionnel serait peut-être plus adapté.
Ici nous savons quand une batterie peut chauffer, surtout en fin de vie, mais de là à prendre feu, c'est plus rare.
Ce que vous pouvez faire : changer les deux batteries et faire tourner le moteur en surveillant l'intensité de charge sur le tableau de bord. Mais l'usage d'une pince ampèremétrique à effet Hall serait plus adapté pour la mesure des intensités en courant continu.
Si vous êtes éloigné du métier il vaut mieux aller en station de réparation.
Merci d'apporter des précisions sur le couplage des batteries, notre expérience en poids lourds étant limitée..
Cordialement.
01 juillet 2016 à 00:23
consulter ce sujet Conséquence batteries trop chargéesBonjour Pierre. Eh bien c'est "nickel", un peu luxueux et cher pour une cave, mais au moins on voit clair tout de suite.
Félicitations.
Cordialement.
Félicitations.
Cordialement.
01 juillet 2016 à 00:06
consulter ce sujet Peut-on installer des ballasts ferromagnétique et des starters ?Bien reçu.
Chez vos parents y a-t-il un interrupteur 30 mA sur le tableau, ainsi que des prises avec terre ? S'il n'y a pas d'ID 30 mA et que le disjoncteur de branchement n'a pas déclenché, c'est que le défaut d'isolement supposé est faible.
De nouveau chez vous, en essayant sur différentes prises munies de la terre ; deux possibilités
1. l'ID 30 mA déclenche : l'appareil est bien en défaut d'isolement, faible, qui provoque un déclenchement chez vous mais pas chez votre père s'il n'y a pas ce type d'interrupteur différentiel 30 mA
2. l'ID 30 mA ne déclenche plus ; le fait de chauffer a peut-être éliminé l'humidité résiduelle supposée dans la résistance.
Il y a un mode opératoire qu'un électricien averti exécute, mais nous n'en faisons jamais part sur le forum.
A suivre, avec des précisions.
Cordialement.
Chez vos parents y a-t-il un interrupteur 30 mA sur le tableau, ainsi que des prises avec terre ? S'il n'y a pas d'ID 30 mA et que le disjoncteur de branchement n'a pas déclenché, c'est que le défaut d'isolement supposé est faible.
De nouveau chez vous, en essayant sur différentes prises munies de la terre ; deux possibilités
1. l'ID 30 mA déclenche : l'appareil est bien en défaut d'isolement, faible, qui provoque un déclenchement chez vous mais pas chez votre père s'il n'y a pas ce type d'interrupteur différentiel 30 mA
2. l'ID 30 mA ne déclenche plus ; le fait de chauffer a peut-être éliminé l'humidité résiduelle supposée dans la résistance.
Il y a un mode opératoire qu'un électricien averti exécute, mais nous n'en faisons jamais part sur le forum.
A suivre, avec des précisions.
Cordialement.
30 juin 2016 à 19:12
consulter ce sujet Problème barbecue électrique TefalBonjour. On peut supposer que la ligne qui alimente le disjoncteur présente une coupure ou un mauvais contact rédhibitoire au niveau d'un raccordement.
Vous verrez davantage le problème avec une lampe témoin que vous mettrez entre phase et neutre. Entre phase ou neutre et terre, une protection différentielle 30 mA pourrait déclencher.
Les mesures de tension effectuées avec un multimètre numérique peuvent être trompeuses quand une des liaisons est "en l'air", c'est à dire non raccordée.
En gros, il faut repérer le départ de la ligne. Il doit bien y avoir un tableau quelque part.
Si vous êtes éloigné du métier, prenez vos précautions (travail sous tension dans un milieu humide) ou appelez un professionnel.
Cordialement.
Vous verrez davantage le problème avec une lampe témoin que vous mettrez entre phase et neutre. Entre phase ou neutre et terre, une protection différentielle 30 mA pourrait déclencher.
Les mesures de tension effectuées avec un multimètre numérique peuvent être trompeuses quand une des liaisons est "en l'air", c'est à dire non raccordée.
En gros, il faut repérer le départ de la ligne. Il doit bien y avoir un tableau quelque part.
Si vous êtes éloigné du métier, prenez vos précautions (travail sous tension dans un milieu humide) ou appelez un professionnel.
Cordialement.
29 juin 2016 à 07:34
consulter ce sujet 15 volts entre phase neutre et 230 entre phase terre neutre terre Bonjour Patrick et 1Insp. Effectivement, on ne comprend pas la démarche du vérificateur.
Vous gardez le DJ Siemens en réserve, et quand le vérificateur reviendra l'an prochain, car on comprend que la vérification est annuelle, vous pourrez demander des éclaircissements.
Jolie ville Bolbec.
Cordialement.
Vous gardez le DJ Siemens en réserve, et quand le vérificateur reviendra l'an prochain, car on comprend que la vérification est annuelle, vous pourrez demander des éclaircissements.
Jolie ville Bolbec.
Cordialement.
28 juin 2016 à 23:34
consulter ce sujet Déterminer pouvoir de coupure disjoncteurBien reçu. Pas bien beau.
On devine un potentiomètre rectiligne actionné par la fourche à gauche.
On ne voit pas de triac, il doit être caché quelque part, comme l'électronique associée.
Par correspondance en quelques lignes ici on ne pourra pas faire avancer la réparation.
Il faudrait avoir l'appareil sur l'établi, et avec beaucoup de patience (et de temps) et un minimum de connaissances voir comment tout cela est branché. Quelques mesures seraient nécessaires.
Si la hotte a une marque, donc un distributeur ou un constructeur, il faudrait lancer un hameçon de ce côté là afin d'obtenir la pièce détachée.
Sinon, comme c'est déjà cuit, il faudra envisager l'achat d'un matériel neuf complet.
Cordialement.
On devine un potentiomètre rectiligne actionné par la fourche à gauche.
On ne voit pas de triac, il doit être caché quelque part, comme l'électronique associée.
Par correspondance en quelques lignes ici on ne pourra pas faire avancer la réparation.
Il faudrait avoir l'appareil sur l'établi, et avec beaucoup de patience (et de temps) et un minimum de connaissances voir comment tout cela est branché. Quelques mesures seraient nécessaires.
Si la hotte a une marque, donc un distributeur ou un constructeur, il faudrait lancer un hameçon de ce côté là afin d'obtenir la pièce détachée.
Sinon, comme c'est déjà cuit, il faudra envisager l'achat d'un matériel neuf complet.
Cordialement.
28 juin 2016 à 22:00
consulter ce sujet Changement de variateur d'une hotte aspiranteOui, bien reçu. Mais si l'appareillage est entièrement en plastique il n'y a pas d'explication.
Il faudrait affiner vos observations, essayer avec une autre personne par exemple.
A suivre. Peut-être avec une photo de l'interrupteur.
Bizarre quand même.
Cordialement.
Il faudrait affiner vos observations, essayer avec une autre personne par exemple.
A suivre. Peut-être avec une photo de l'interrupteur.
Bizarre quand même.
Cordialement.
28 juin 2016 à 21:03
consulter ce sujet Petit coup de jus interrupteur






