Profil du membre GL
Actuellement
26 902
questions dans le
forum électricité
Membre inscrit GL sur le forum Électricité

a posté 20 779 messages sur le forum Électricité :
Le DJ de branchement a son arrivée EDF plombée, mais pas la sortie. C'est donc une vérification assez simple. Mais si c'est le plombier qui a vérifié, à moins qu'il soit expérimenté, il ne fera pas le dépannage.
Vous même pouvez tester les tensions neutre phase avec une lampe témoin équipée d'une lampe à filament.
Il serait prudent de faire intervenir un professionnel ou un ami expérimenté et outillé, on ne vous sent pas très à l'aise face à cette panne.
Cordialement.
Vous même pouvez tester les tensions neutre phase avec une lampe témoin équipée d'une lampe à filament.
Il serait prudent de faire intervenir un professionnel ou un ami expérimenté et outillé, on ne vous sent pas très à l'aise face à cette panne.
Cordialement.
13 juin 2018 à 15:13

Bonjour Erwin. Ici on voit un DJ différentiel de calibre 16 A et un autre de calibre 60 A sauf erreur.
La solution est simple et conforme à votre idée.
On met un ID en tête de rangée qui alimentera alors une rangée de DJ modulaires par l'intermédiaire de peignes.
Si vous mettez 2 ID il faudra bien appairer les départs ce qui semble le cas vu la présence de porte-fusibles bipolaires.
Opération assez simple.
Cordialement.
La solution est simple et conforme à votre idée.
On met un ID en tête de rangée qui alimentera alors une rangée de DJ modulaires par l'intermédiaire de peignes.
Si vous mettez 2 ID il faudra bien appairer les départs ce qui semble le cas vu la présence de porte-fusibles bipolaires.
Opération assez simple.
Cordialement.
13 juin 2018 à 15:06

Bonjour. Le relais se commande en 230 V. Si vous voulez commander en 12 V il faut que la sortie 12 V (supposée DC) du portier vidéo alimente un petit relais qui servira alors à commuter la tension de commande 230 V de la minuterie. N'importe quel relais 12 V DC avec un contact inverseur conviendra.
Voir la notice d'application ici, schéma de commande avec contact Start externe :
Schéma relai multifonction CMFR-66.
Cordialement.
Voir la notice d'application ici, schéma de commande avec contact Start externe :
Schéma relai multifonction CMFR-66.
Cordialement.
13 juin 2018 à 12:37

Il faut connecter le voltmètre ainsi :
En sortie du DJ de branchement vous reliez une pointe de touche sur le neutre à gauche du bornier de sortie ; ensuite vous faites contact avec la pointe de touche successivement sur les 3 borniers de phase ; vous devez trouver autour de 230 V.
Vous mesurez donc les tensions entre phase et neutre (et non "sur").
Si les 3 tensions sont bonnes vous faites de même sur les borniers du tableau de répartition, puis sur les peignes d'alimentation des disjoncteurs modulaires s'il y en a.
De quel multimètre disposez vous ?
A suivre.
Cordialement.
En sortie du DJ de branchement vous reliez une pointe de touche sur le neutre à gauche du bornier de sortie ; ensuite vous faites contact avec la pointe de touche successivement sur les 3 borniers de phase ; vous devez trouver autour de 230 V.
Vous mesurez donc les tensions entre phase et neutre (et non "sur").
Si les 3 tensions sont bonnes vous faites de même sur les borniers du tableau de répartition, puis sur les peignes d'alimentation des disjoncteurs modulaires s'il y en a.
De quel multimètre disposez vous ?
A suivre.
Cordialement.
13 juin 2018 à 12:23

Non. EDF n'a aucune intervention à faire chez vous, sauf si le disjoncteur de branchement présente un problème.
Il faut effectuer les contrôles de présence tension à partir de la sortie du DJ, et aussi sur les borniers du tableau.
Le compteur compte et ne fait rien d'autre.
Cordialement.
Il faut effectuer les contrôles de présence tension à partir de la sortie du DJ, et aussi sur les borniers du tableau.
Le compteur compte et ne fait rien d'autre.
Cordialement.
13 juin 2018 à 10:24

Bonjour Choupette264.
Il faut contrôler les liaisons dans le tableau de répartition, la présence des 3 phases sur les borniers principaux, le bon état des appareillages, le serrage des connexions etc.
Pas bien compliqué pour qui est du métier avec une lampe témoin.
En résumé, il faut voir ; et devant l’écran, c'est difficile. Il faut être sur place.
Appelez un électricien connu, et surtout pas une société de dépannages multiples spécialisée dans l'arnaque tous azimuts.
Cordialement.
Citation :Très probablement.
Ça voudrait dire quoi? Que ça vient de notre installation ?
Il faut contrôler les liaisons dans le tableau de répartition, la présence des 3 phases sur les borniers principaux, le bon état des appareillages, le serrage des connexions etc.
Pas bien compliqué pour qui est du métier avec une lampe témoin.
Citation :Probablement aussi parce que l'alimentation des charges est indépendante des raccordement amont des appareillages, car on suppose que le groupe alimente les charges à partir des protections en place par l'intermédiaire de l'inverseur de sources.
pourquoi ça fonctionne avec le groupe alors?
En résumé, il faut voir ; et devant l’écran, c'est difficile. Il faut être sur place.
Appelez un électricien connu, et surtout pas une société de dépannages multiples spécialisée dans l'arnaque tous azimuts.
Cordialement.
13 juin 2018 à 09:13

Bonjour à tous.
On va clore le sujet car vu d'ici on n'a pas la vue directe sur le bornier et la machine fonctionne de nouveau.
Jager, venez faire un tour de temps en temps sur le forum menuiserie, les problèmes sont rarement compliqués.
Cordialement.
Citation :Peut-être pas car un DDR aurait alors déclenché.
un raccordement qui touchait la carcasse du moteur ?
On va clore le sujet car vu d'ici on n'a pas la vue directe sur le bornier et la machine fonctionne de nouveau.
Jager, venez faire un tour de temps en temps sur le forum menuiserie, les problèmes sont rarement compliqués.
Cordialement.
12 juin 2018 à 23:02

Bonjour à tous. Attendons les résultats de l'essai. Le multimètre utilisé en ohmmètre est-il de bonne qualité ? On s'attendrait à avoir une résistance entre les deux bobinages égale à la somme des deux autres. Ici, 5,9 n'est pas égal à 4,7 + 3,9.
Cordialement.
Cordialement.
12 juin 2018 à 22:53

Bonjour. Il y aurait deux défauts non liés à priori : le fait que la protection thermique déclenche quand vous maintenez le BP Start appuyé pour commander le moteur de scie ; le thermique voit une surintensité relativement importante sans que ce soit un court-circuit.
Ensuite l'absence d'auto-maintien quand vous commandez ce moteur. D'après le schéma, le contact d'auto-maintien est K1, en parallèle avec Start. Pour le vérifier, vous déconnectez l'alimentation générale, vous débranchez ce contact de ceux de Start, vous branchez un ohmmètre aux bornes, et quand vous appuyez sur l'armature mobile du contacteur à la main l'indication doit passer de l'infini à 0. Ce contact est l'un de ceux du contacteur qui en utilise deux sur trois pour alimenter la puissance moteur. Peut-être 3-6.
C'est un dépannage intéressant, mais à distance ce sera difficile.
Faites les essais préconisés par Caneco.
Cordialement.
Ensuite l'absence d'auto-maintien quand vous commandez ce moteur. D'après le schéma, le contact d'auto-maintien est K1, en parallèle avec Start. Pour le vérifier, vous déconnectez l'alimentation générale, vous débranchez ce contact de ceux de Start, vous branchez un ohmmètre aux bornes, et quand vous appuyez sur l'armature mobile du contacteur à la main l'indication doit passer de l'infini à 0. Ce contact est l'un de ceux du contacteur qui en utilise deux sur trois pour alimenter la puissance moteur. Peut-être 3-6.
C'est un dépannage intéressant, mais à distance ce sera difficile.
Faites les essais préconisés par Caneco.
Cordialement.
12 juin 2018 à 09:27

Citation :Derrière l'écran on ne peut rien faire avec les oreilles. Avec les yeux c'est plus simple. Dans votre cas il faut les deux et être sur place.
Quelqu'un peut-il nous aider svp ?
Il faut faire intervenir des tiers pour avoir leur ressenti. Ensuite on essaie d'analyser les effets et on cherche la source.
Désolé.
Cordialement.
11 juin 2018 à 23:14

Bonjour. Il y a un contact à fermeture S1 (13 14) qui se ferme dès que vous avez sélectionné un moteur avec le sélecteur S.
Si ce contact est plus ou moins défectueux, le circuit de commande du contacteur ne fonctionne pas du tout. Il pourrait présenter une fermeture aléatoire.
Vous mettez un moteur en route et vous tapotez sur le sélecteur S1 juste pour voir. Pour voir en vrai il faudrait faire une photo ou bien décrire le sélecteur. Vérifiez le raccordement des conducteurs sur le sélecteur. On devrait trouver un bornier à 10 bornes (6 pour les moteurs, 2 pour l'alimentation, et 2 pour le contact auxiliaire).
Autre idée ; vous dites "le contacteur n'arrive pas à rester collé" donc il s'enclenche quand vous appuyez sur Start - le contacteur s'enclenche mais ne tient pas une fois que vous cessez d'appuyer. Est-ce ainsi ? Dans ce cas on contrôle le contact d'auto-maintien K1. Ce doit être l'un des 4 contacts du contacteur puisqu'il n'y a pas de bloc de contacts auxiliaires.
Suivant vos explications, on favoriserait plutôt cette dernière hypothèse.
Il y a donc encore des points à vérifier.
Cordialement.
Si ce contact est plus ou moins défectueux, le circuit de commande du contacteur ne fonctionne pas du tout. Il pourrait présenter une fermeture aléatoire.
Vous mettez un moteur en route et vous tapotez sur le sélecteur S1 juste pour voir. Pour voir en vrai il faudrait faire une photo ou bien décrire le sélecteur. Vérifiez le raccordement des conducteurs sur le sélecteur. On devrait trouver un bornier à 10 bornes (6 pour les moteurs, 2 pour l'alimentation, et 2 pour le contact auxiliaire).
Autre idée ; vous dites "le contacteur n'arrive pas à rester collé" donc il s'enclenche quand vous appuyez sur Start - le contacteur s'enclenche mais ne tient pas une fois que vous cessez d'appuyer. Est-ce ainsi ? Dans ce cas on contrôle le contact d'auto-maintien K1. Ce doit être l'un des 4 contacts du contacteur puisqu'il n'y a pas de bloc de contacts auxiliaires.
Suivant vos explications, on favoriserait plutôt cette dernière hypothèse.
Il y a donc encore des points à vérifier.
Cordialement.
11 juin 2018 à 21:24

Bonjour mano2. Essayez déjà de faire un branchement direct. Ensuite il sera temps de s'occuper de la commande. Je n'ai pas reconnu la pièce en défaut, qui ne serait pas un disjoncteur, mais probablement un contact à deux positions pouvant laisser passer 5 A sous 250 V en alternatif. Vous n'avez pas précisé l'action que vous exercez sur ce composant pour mettre en service le compresseur et pour l'arrêter. De même, il doit y avoir quelque part un manostat qui coupe l'alimentation une fois la pression atteinte.
Pour vous faire plaisir, vous disposerez d'un schéma en couleurs de l'ami LaBobine en suivant ce lien :
Moteur à condensateur permanent
Cordialement.
Pour vous faire plaisir, vous disposerez d'un schéma en couleurs de l'ami LaBobine en suivant ce lien :
Moteur à condensateur permanent
Cordialement.
11 juin 2018 à 21:05

Bonjour Daniel. Et je dirais même plus : "et le conducteur de terre ?".
En 1978 le conducteur de terre était déjà vert/jaune.
230 V entre phase et terre + lampe à incandescence = défaut d'isolement = déclenchement du capteur différentiel du DJ de branchement à la mise sous tension de la lampe.
Pour le moment on pense à une mauvaise identification des conducteurs, mais on se trompe peut-être.
Cordialement.
En 1978 le conducteur de terre était déjà vert/jaune.
230 V entre phase et terre + lampe à incandescence = défaut d'isolement = déclenchement du capteur différentiel du DJ de branchement à la mise sous tension de la lampe.
Citation :Oui, mais le problème n'étant pas identifié Maurus a effectué un achat pour rien.
J'ai opté pour un problème au niveau du convecteur,que j'ai jeté et remplacer par un neuf,
Pour le moment on pense à une mauvaise identification des conducteurs, mais on se trompe peut-être.
Cordialement.
11 juin 2018 à 18:26

Merci pour votre retour. Le diagnostic initial était bon, grâce à des essais et descriptions précises.
Cordialement.
Cordialement.
11 juin 2018 à 14:30

Bonjour. C'est bien mystérieux. Quand le circuit est à vide, sans aucun récepteur branché, on comprend que le DJ ne déclenche pas. Le fait qu'il y a déclenchement du DJ différentiel de branchement quand vous branchez une malheureuse lampe non reliée à la terre, pourrait faire penser à un défaut d'isolement qui se produit dans la prise, alors qu'il n'y a pas de surintensité.
On ne pense pas à un défaut provoqué par un micro-pieux.
A suivre, après démontage de la prise s'il y en a bien une.
Cordialement.
On ne pense pas à un défaut provoqué par un micro-pieux.
A suivre, après démontage de la prise s'il y en a bien une.
Cordialement.
11 juin 2018 à 13:57

Bonjour mano2.
Indépendamment du composant en défaut, il faut repérer les deux enroulements du moteur. Il devrait y avoir 3 fils, dont le commun entre les deux bobinages. On mesure la résistance de chaque bobinage, puis on connecte comme sur le schéma.
Cordialement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Indépendamment du composant en défaut, il faut repérer les deux enroulements du moteur. Il devrait y avoir 3 fils, dont le commun entre les deux bobinages. On mesure la résistance de chaque bobinage, puis on connecte comme sur le schéma.
Cordialement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

11 juin 2018 à 12:19

Ce semble plus précis. Si l’interrupteur différentiel en haut de rangée est abaissé, et par sécurité tous les DJ modulaires également, et que le DJ de branchement ne tient pas enclenché (même après quelques minutes de repos), on peut en déduire que ce dernier est HS et qu'il doit être changé gratuitement par le fournisseur d'énergie.
Vous pouvez essayer de lui redonner un peu de tonus en le tapotant légèrement avec un manche de tournevis par exemple.
On ne voit pas la relation entre l'incident initial et le phénomène qui affecte le DJ de branchement tous circuits coupés.
Cordialement.
Vous pouvez essayer de lui redonner un peu de tonus en le tapotant légèrement avec un manche de tournevis par exemple.
On ne voit pas la relation entre l'incident initial et le phénomène qui affecte le DJ de branchement tous circuits coupés.
Cordialement.
10 juin 2018 à 22:36

Bien reçu. Il s'agit du disjoncteur de branchement tout en bas. Le ré-enclenchement se fait par le bouton noir. Le bouton poussoir test à gauche permet le test du différentiel 500 mA par appui fugitif.
Vous déclenchez l'interrupteur différentiel en haut et à gauche (bouton orange), puis vous réenclenchez le disjoncteur de branchement ; s'il ne tient pas, on avisera.
Cordialement.
Vous déclenchez l'interrupteur différentiel en haut et à gauche (bouton orange), puis vous réenclenchez le disjoncteur de branchement ; s'il ne tient pas, on avisera.
Cordialement.
10 juin 2018 à 19:40

Bonjour. Voir le testeur de terre pas cher VT 35 Multimetrix : Testeur de prises
Il doit exister dans d'autres marques. L'appareil permet de tester les différentiels jusqu'à 35 mA, donc pas le disjoncteur différentiel de branchement 500 mA.
Le fait de mesurer 230 V entre phase et terre n'est pas significatif de la valeur de la résistance de terre.
Cordialement.
Il doit exister dans d'autres marques. L'appareil permet de tester les différentiels jusqu'à 35 mA, donc pas le disjoncteur différentiel de branchement 500 mA.
Le fait de mesurer 230 V entre phase et terre n'est pas significatif de la valeur de la résistance de terre.
Cordialement.
10 juin 2018 à 18:50

Bonjour. Ce serait plus simple de donner le lien vers la notice de la minuterie.
Si le câblage est conforme au schéma proposé, la minuterie fonctionnera. Et vice-versa.
Cordialement.
Si le câblage est conforme au schéma proposé, la minuterie fonctionnera. Et vice-versa.
Citation :Oui, mais quelle partie de la minuterie ? On pense au contact plutôt qu'à l'alimentation.
elle a cramé
Cordialement.
10 juin 2018 à 18:33

Bonjour. Quel est l'élément qui déclenche ?
Cordialement.
Cordialement.
10 juin 2018 à 18:30

Bonjour. Encore un problème de résolu !
Cordialement.
Cordialement.
10 juin 2018 à 18:28

Citation :Derrière l'écran on ne sait pas. Quand vous manœuvrez start le contacteur doit coller. Il faut contrôler si la bobine est alimentée, voir si elle n'est pas coupée (ce serait étonnant), voir la continuité du circuit de commande.
Est-ce possible que le contacteur soit HS ?
Le dépannage peut-être assez simple mais si vous n'êtes pas tombé dans la marmite de l'électrotechnique de base étant petit ce sera difficile.
Les outils de diagnostic sont la lampe témoin et un multimètre. Et commencer par la bobine et sa commande.
Cordialement.
10 juin 2018 à 18:26

Ce qui est noté AB est le contacteur. Quand vous appuyez au milieu vous actionnez l'armature mobile du contacteur. Il est normal que le moteur tourne car vous fermez les contacts à la main.
Quand vous appuyez sur start le moteur tourne ou non ? Si c'est non, vous faite intervenir un électricien ou un ami expérimenté car les causes de panne peuvent être multiples
Si par hasard le relais thermique avait déclenché (juste en dessous du contacteur), appuyez sur le bouton rouge de réarmement.
Cordialement.
Quand vous appuyez sur start le moteur tourne ou non ? Si c'est non, vous faite intervenir un électricien ou un ami expérimenté car les causes de panne peuvent être multiples
Si par hasard le relais thermique avait déclenché (juste en dessous du contacteur), appuyez sur le bouton rouge de réarmement.
Cordialement.
10 juin 2018 à 15:42

Bonjour.
Il se pourrait que le contact d'auto-maintien K1 13 14 soit hors service ou que l'un de ses deux conducteurs soit déconnecté.
Cordialement.
Citation :Oui, mais quel contact exactement ?
quand je maintiens le bouton du contacteur en haut à droite (au milieu)...
Il se pourrait que le contact d'auto-maintien K1 13 14 soit hors service ou que l'un de ses deux conducteurs soit déconnecté.
Cordialement.
10 juin 2018 à 12:46

Bonjour Franky. Devant l'écran on ne voit pas à quoi sont reliés les conducteurs en présence à l'origine de la ligne, on ne voit pas la section. On espère que le jaune vert est bien le conducteur de terre.
En monophasé il faut une ligne en 3×6 mm² protégée par DJ 32 A (ou fusible).
Avec deux phases et un neutre cela ferait une ligne en 2,5 mm² protégée par DJ tripolaire ou tétrapolaire 20
A.
Il faut savoir si vous avez une distribution triphasée, voir comment est le raccordement de la ligne sur le tableau, et enfin voir si la plaque peut fonctionner avec deux phases et un neutre.
A vous d'examiner tout cela.
Cordialement.
En monophasé il faut une ligne en 3×6 mm² protégée par DJ 32 A (ou fusible).
Avec deux phases et un neutre cela ferait une ligne en 2,5 mm² protégée par DJ tripolaire ou tétrapolaire 20
A.
Il faut savoir si vous avez une distribution triphasée, voir comment est le raccordement de la ligne sur le tableau, et enfin voir si la plaque peut fonctionner avec deux phases et un neutre.
A vous d'examiner tout cela.
Cordialement.
09 juin 2018 à 23:00

Bonjour. Pourquoi ne pas utiliser du 230 V ? Il faut choisir des luminaires led avec convertisseur incorporé.
L'usage d'une basse tension se justifie à proximité d'une piscine en respectant les distances normalisées, mais pas pour un équipement de jardin.
Voir cet article qui précise les critères de choix : Les autotransformateurs forum électricité
Cordialement.
L'usage d'une basse tension se justifie à proximité d'une piscine en respectant les distances normalisées, mais pas pour un équipement de jardin.
Voir cet article qui précise les critères de choix : Les autotransformateurs forum électricité
Cordialement.
09 juin 2018 à 14:15

Que voulez-vous comme sécurité exactement ? Pour ne plus alimenter le chauffe-eau on met le contacteur sur 0.
Pour 2 jours on le laisse branché.
Pour 2 jours on le laisse branché.
08 juin 2018 à 16:21

Citation :Non, mais cela ne sert pas à grand chose si vous voulez faire des économies. Par contre, pendant les vacances ce peut être utile, à condition aussi de couper l'eau, une fuite minime pouvant se produire.
Est-ce dangereux de faire cela ??
Cordialement.
08 juin 2018 à 12:18

Bonjour. Devant l'écran il nous est très difficile de voir ce qu'il y a dans le tableau, donc derrière le boitier enveloppe.
Il serait logique que le fusible à gauche du contacteur soit affecté à la ligne du chauffe-eau, celui d'à côté pour la protection bobine bien qu'un 2 A suffirait. Pour les compléments il faut ouvrir le couvercle.
Cordialement.
Il serait logique que le fusible à gauche du contacteur soit affecté à la ligne du chauffe-eau, celui d'à côté pour la protection bobine bien qu'un 2 A suffirait. Pour les compléments il faut ouvrir le couvercle.
Cordialement.
08 juin 2018 à 10:46

Bonjour Gaelle. A plusieurs vous réfléchissez bien sur ce que vous pouvez faire, quitte à essayer de rentrer en cassant un carreau quelque part.
Surtout vous ne faites appel à aucune société spécialisée dans l'arnaque à l'urgence comme il en existe un peu partout (pages jaunes ou tracts distribués dans les boites à lettres comme j'ai ici à côté du clavier, avec liseré bleu blanc rouge).
Cordialement.
Surtout vous ne faites appel à aucune société spécialisée dans l'arnaque à l'urgence comme il en existe un peu partout (pages jaunes ou tracts distribués dans les boites à lettres comme j'ai ici à côté du clavier, avec liseré bleu blanc rouge).
Cordialement.
07 juin 2018 à 17:00

Citation :Eh non, c'est le disjoncteur (différentiel 500 mA) de branchement (DB), en gros la coupure générale.
Ce n'est pas ça ?
Vous approvisionnerez un ID comme le suggère l'ami CMT, les DJ modulaires, et deux peignes.
Et vous travaillerez DJ de branchement déclenché.
Cordialement.
07 juin 2018 à 15:52

Bonjour à tous. Et dans la foulée vous remplacez les fusibles par des disjoncteurs modulaires.
Pour un tableau comme celui là une heure suffit.
Cordialement.
Pour un tableau comme celui là une heure suffit.
Cordialement.
07 juin 2018 à 15:01

Bonjour à tous. On peut conseiller à Tb de consulter les règles d'usage dans le câblage des automatismes. Le niveau de formation n'est pas précisé, mais quand bien même, beaucoup de livres traitent des bases de l'électrotechnique, à commencer par le Mémotech de l'électrotechnique, et il y en a bien d'autres.
Encore une fois on ne peut se substituer à une équipe pédagogique dont la fonction est bien d'apporter les connaissances du métier, théoriques et pratiques. L'assimilation résulte du travail personnel.
Cordialement.
Encore une fois on ne peut se substituer à une équipe pédagogique dont la fonction est bien d'apporter les connaissances du métier, théoriques et pratiques. L'assimilation résulte du travail personnel.
Cordialement.
06 juin 2018 à 20:54

Bonjour à tous. Il est normal et prévisible que la tension aux bornes du BP soit 230 V quand le BP n'est pas actionné et que le circuit est bon. Le schéma équivalent comporte le réseau, la bobine et le BP en série. Comme il n'y a pas de courant il n'y a pas de chute de tension dans la bobine on retrouve bien 230 V comme prévu. S'il y a 57 V, il y a un fil de coupé quelque part dans le circuit série, associé à la grande impédance d'entrée du voltmètre numérique qui indique alors une valeur erronée pouvant être due aussi aux phénomènes d'induction dans le conducteur "en l'air".
On comprend que le montage ne fonctionne pas et c'est une précision manquante dans le post initial.
Tof33 peut déjà actionner le télérupteur à la main pour voir si les lampes s'allument.
Cordialement.
On comprend que le montage ne fonctionne pas et c'est une précision manquante dans le post initial.
Tof33 peut déjà actionner le télérupteur à la main pour voir si les lampes s'allument.
Cordialement.
06 juin 2018 à 16:59

Bonjour Lionel. L’appareil est bien adapté aux mesures et contrôles envisagés.
Peu importe le tableau, qu'il soit tertiaire ou domestique, ce sont toujours les mêmes éléments qu'il y a à contrôler. Peu importe aussi le prix de l'appareil quand il convient aux besoins.
Les DJ et ID de premiers prix ont des durées de vie après déclenchement limitées. Cela est précisé dans leurs caractéristiques.
En cas de réemploi on ne connait pas les antécédents des équipements.
Pour les modes opératoires c'est à vous de les avoir travaillés dans le cadre de votre formation. Rappelons que Bricovidéo est un site d'entraide bricolage et non un organisme de formation initiale. Ils nous arrive de rappeler quelques principes théoriques au besoin.
Cordialement.
Peu importe le tableau, qu'il soit tertiaire ou domestique, ce sont toujours les mêmes éléments qu'il y a à contrôler. Peu importe aussi le prix de l'appareil quand il convient aux besoins.
Les DJ et ID de premiers prix ont des durées de vie après déclenchement limitées. Cela est précisé dans leurs caractéristiques.
En cas de réemploi on ne connait pas les antécédents des équipements.
Pour les modes opératoires c'est à vous de les avoir travaillés dans le cadre de votre formation. Rappelons que Bricovidéo est un site d'entraide bricolage et non un organisme de formation initiale. Ils nous arrive de rappeler quelques principes théoriques au besoin.
Cordialement.
05 juin 2018 à 12:36

Bonjour. Désolé, vous êtes sur un forum d'entraide bricolage où il n'est pas d'usage de faire les exercices. A vous de travailler votre cours. Cordialement.
04 juin 2018 à 19:43

Eh non Aline. Il faut impérativement 24 V et 3 A en régime continu. Celui-ci est limité à 1,5 A. Celui d'Amazone est probablement du même type. Je vous laisse chercher. Je ne peux pas le faire pour le moment. Cordialement
31 mai 2018 à 17:57

Bonjour Aline.
On se demande sil ne serait pas préférable d'acquérir l'alimentation du constructeur.
Si l'on se fie à l'alimentation compatible le + est au centre.
Regardez sur l'appareil s'il n'y a pas la polarité en relief.
Cordialement
On se demande sil ne serait pas préférable d'acquérir l'alimentation du constructeur.
Si l'on se fie à l'alimentation compatible le + est au centre.
Regardez sur l'appareil s'il n'y a pas la polarité en relief.
Cordialement
31 mai 2018 à 11:48

Bonjour. Juste en passant.
Il n'est pas certain que l'appareil ait grillé ; d'ailleurs, que cela signifie-t-il pour vos locataires ? L'ont-il branché sur une autre prise ? Dans l'immédiat il faut vérifier la prise de courant.
Ensuite ce ne sera plus votre affaire.
Bonne journée à tous, il va faire beau, peut-être pas partout.
Cordialement.
Il n'est pas certain que l'appareil ait grillé ; d'ailleurs, que cela signifie-t-il pour vos locataires ? L'ont-il branché sur une autre prise ? Dans l'immédiat il faut vérifier la prise de courant.
Ensuite ce ne sera plus votre affaire.
Bonne journée à tous, il va faire beau, peut-être pas partout.
Cordialement.
31 mai 2018 à 06:28

Bonsoir Aline. Oui, à voir. Il y a un avis qui signale que l'alimentation est sous-dimensionnée et qu'elle chauffe. Il faut bien 24 V DC 3 A avec le + au milieu.
On vous laisse chercher, pas trop le temps en ce moment.
C'est bigrement cher cet appareil.
Au fait, votre alimentation n'est pas réparable ?
Cordialement.
On vous laisse chercher, pas trop le temps en ce moment.
C'est bigrement cher cet appareil.
Au fait, votre alimentation n'est pas réparable ?
Cordialement.
30 mai 2018 à 23:01

Citation := court-circuit.
entre le rouge et le noir = 0
Vous avez raison de ne pas les brancher sur le secteur.
Comme rouge = noir, il est évident qu'entre rouge et gris ou noir et gris vous trouviez la même valeur.
Y a-t-il une quelconque indication sur le moteur ? Y aurait-il un connecteur à 4 plots comme sur la photo ?
On se demande si entre rouge et noir il est normal de trouver 0.
Cordialement.
30 mai 2018 à 17:52

Bien reçu.
Avec le moteur sur l'établi et quelques mesures on arriverait à répondre à votre question. Pas de réponse possible à distance, il faudrait pouvoir expérimenter.
Cordialement.
Citation :Avec ce type de moteur ce n'est pas possible. Mais le vôtre comporte 3 fils qui, à priori, permettraient d'inverser le sens de rotation.
D'où ma question initiale: comment inverser le sens de rotation.
Avec le moteur sur l'établi et quelques mesures on arriverait à répondre à votre question. Pas de réponse possible à distance, il faudrait pouvoir expérimenter.
Cordialement.
30 mai 2018 à 15:48

Bonjour Aline. De quel appareil s'agit-il ? A quoi ressemble la prise de raccordement sur l'appareil ? Enfin, s'il s'agit dune prise ronde, prise ronde, le + est-il au centre ou en périphérie ?
Cordialement
Cordialement
30 mai 2018 à 12:45

Bonjour Celeene. Il ne s'agit probablement pas d'un fusible, peut-être un interrupteur différentiel 30 mA. Si c'est ainsi il faudrait préciser quels sont les circuits alimentés avec la nature des récepteurs reliés à la terre.
Une photo explicative (nette) du tableau serait peut-être nécessaire.
Cordialement.
Une photo explicative (nette) du tableau serait peut-être nécessaire.
Cordialement.
29 mai 2018 à 23:53

Il s'en est fallu de quelques secondes pour voir apparaître le tableau V8.
Le seul inconvénient de la répartition est que Bruno, Sidonie, la cuisine, et les 4 circuits lumière de la rangée du bas sont en aval d'un même ID ; ce qui fait que le moindre incident d'isolement sur ces circuits met l'ensemble dans le noir. A la limite ce n'est pas bien grave car c'est relativement rare, d'autant plus que les gros récepteurs reliés à la terre sont sur la rangée du milieu.
Cordialement.
Le seul inconvénient de la répartition est que Bruno, Sidonie, la cuisine, et les 4 circuits lumière de la rangée du bas sont en aval d'un même ID ; ce qui fait que le moindre incident d'isolement sur ces circuits met l'ensemble dans le noir. A la limite ce n'est pas bien grave car c'est relativement rare, d'autant plus que les gros récepteurs reliés à la terre sont sur la rangée du milieu.
Cordialement.
28 mai 2018 à 12:13

Bonjour dcarel. Le deuxième lien ne fonctionne pas.
D'une façon générale ce sont les lignes qui sont protégées : pour du 2,5 mm² le calibre maximum du DJ est de 20 A ; pour du 1,5 mm² le calibre maximum est 16 A.
Tant que vous respectez ces limites il n'y a pas de problème. Effectivement, pas besoin de circuit spécialisé pour hotte et frigo.
Cordialement.
D'une façon générale ce sont les lignes qui sont protégées : pour du 2,5 mm² le calibre maximum du DJ est de 20 A ; pour du 1,5 mm² le calibre maximum est 16 A.
Tant que vous respectez ces limites il n'y a pas de problème. Effectivement, pas besoin de circuit spécialisé pour hotte et frigo.
Cordialement.
28 mai 2018 à 12:03

Bien reçu Pasquale.
Une électronique interne assure le contrôle fin de la température comme dans un radiateur électrique, avec capteur de température et circuit de puissance tout ou rien par triac. Ce dernier composant peut se couper quelquefois. S'il devient un court-circuit, on obtient des œufs durs, sauf si une sécurité ultime coupe l'alimentation.
Cordialement.
Citation :Malheureusement depuis des années, aucun contributeur, régulier ou occasionnel, n'a évoqué un problème de couveuse.
...trouver quelqu'un qui a le même matériel...
Une électronique interne assure le contrôle fin de la température comme dans un radiateur électrique, avec capteur de température et circuit de puissance tout ou rien par triac. Ce dernier composant peut se couper quelquefois. S'il devient un court-circuit, on obtient des œufs durs, sauf si une sécurité ultime coupe l'alimentation.
Cordialement.
28 mai 2018 à 10:14

Bonjour Pasquale. Juste un avis personnel.
Vous remballez la couveuse et vous la redonnez à votre neveu tout en lui passant un savon.
Pour moins de 200 € le net propose des couveuse garanties.
Cordialement.
Vous remballez la couveuse et vous la redonnez à votre neveu tout en lui passant un savon.
Pour moins de 200 € le net propose des couveuse garanties.
Cordialement.
27 mai 2018 à 23:36

Bonjour. Avant tout vous regardez les sujets apparentés où vous trouverez les explications nécessaires.
On peut penser que vous avez deux points de commande avec BP et que chacun commute le neutre ; à vérifier.
Cordialement.
On peut penser que vous avez deux points de commande avec BP et que chacun commute le neutre ; à vérifier.
Cordialement.
26 mai 2018 à 10:06
