Modification tableau électrique général
Actuellement
27 163
questions dans le
forum électricité
18271
Question Forum Électricité : Modification tableau électrique général
Bonjour,
Mon tableau général a été réalisé avec l'aide de certaines personnes de ce forum encore merci.
(Refaire installation électrique tableau principal)
Nous avons enfin attaqué les travaux de la cuisine et je me suis rendu compte que je dois le modifier légèrement.
Pourriez-vous vérifier les modifications en rouge, à savoir :
- Je passe de 16A à 20A pour le four intégré (n'est pas encore acheté, quelles sont les règles ?)
- Je rajoute une VMC supplémentaire au rdc.
- L'alimentation de la chaudière se retrouve sur la deuxième rangée, protégée par un disjoncteur de 10A à la demande du plombier.
- J'insère un disjoncteur de 32 A 6m² pour la table de cuisson.
En effet au début ça sera une table de cuisson au gaz. Mais cela me laisse de choix de passer en électrique un jour.
Donc le câble de 6m² va alimenter uniquement le piezo.
- J'insère un disjoncteur de 20A sur la troisième rangée.
J'ai supprimé les circuits spécialisés pour la hotte et le frigo. Il me semble qu'il n'y a pas d'obligation.
Merci pour vos commentaires.
Cordialement.
dcarel
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Mon tableau général a été réalisé avec l'aide de certaines personnes de ce forum encore merci.
(Refaire installation électrique tableau principal)
Nous avons enfin attaqué les travaux de la cuisine et je me suis rendu compte que je dois le modifier légèrement.
Pourriez-vous vérifier les modifications en rouge, à savoir :
- Je passe de 16A à 20A pour le four intégré (n'est pas encore acheté, quelles sont les règles ?)
- Je rajoute une VMC supplémentaire au rdc.
- L'alimentation de la chaudière se retrouve sur la deuxième rangée, protégée par un disjoncteur de 10A à la demande du plombier.
- J'insère un disjoncteur de 32 A 6m² pour la table de cuisson.
En effet au début ça sera une table de cuisson au gaz. Mais cela me laisse de choix de passer en électrique un jour.
Donc le câble de 6m² va alimenter uniquement le piezo.
- J'insère un disjoncteur de 20A sur la troisième rangée.
J'ai supprimé les circuits spécialisés pour la hotte et le frigo. Il me semble qu'il n'y a pas d'obligation.
Merci pour vos commentaires.
Cordialement.
dcarel
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


28 mai 2018 à 11:22
Réponse 1 du forum électricité Bricovidéo
Modification tableau électrique général
Bonjour dcarel. Le deuxième lien ne fonctionne pas.
D'une façon générale ce sont les lignes qui sont protégées : pour du 2,5 mm² le calibre maximum du DJ est de 20 A ; pour du 1,5 mm² le calibre maximum est 16 A.
Tant que vous respectez ces limites il n'y a pas de problème. Effectivement, pas besoin de circuit spécialisé pour hotte et frigo.
Cordialement.
D'une façon générale ce sont les lignes qui sont protégées : pour du 2,5 mm² le calibre maximum du DJ est de 20 A ; pour du 1,5 mm² le calibre maximum est 16 A.
Tant que vous respectez ces limites il n'y a pas de problème. Effectivement, pas besoin de circuit spécialisé pour hotte et frigo.
Cordialement.
28 mai 2018 à 12:03
Réponse 2 du forum électricité Bricovidéo
Modification tableau électrique général
Il s'en est fallu de quelques secondes pour voir apparaître le tableau V8.
Le seul inconvénient de la répartition est que Bruno, Sidonie, la cuisine, et les 4 circuits lumière de la rangée du bas sont en aval d'un même ID ; ce qui fait que le moindre incident d'isolement sur ces circuits met l'ensemble dans le noir. A la limite ce n'est pas bien grave car c'est relativement rare, d'autant plus que les gros récepteurs reliés à la terre sont sur la rangée du milieu.
Cordialement.
Le seul inconvénient de la répartition est que Bruno, Sidonie, la cuisine, et les 4 circuits lumière de la rangée du bas sont en aval d'un même ID ; ce qui fait que le moindre incident d'isolement sur ces circuits met l'ensemble dans le noir. A la limite ce n'est pas bien grave car c'est relativement rare, d'autant plus que les gros récepteurs reliés à la terre sont sur la rangée du milieu.
Cordialement.
28 mai 2018 à 12:13
Réponse 3 du forum électricité Bricovidéo
Modification tableau électrique général
Bonsoir.
Pas vraiment de remarque.
A noter que du 1,5² aurait suffit pour la chaudière.
Pas vraiment de remarque.
A noter que du 1,5² aurait suffit pour la chaudière.
28 mai 2018 à 17:59
Réponse 4 du forum électricité Bricovidéo
Modification tableau électrique général
Bonsoir,
Merci pour vos commentaires !
C'est la dernière ligne droite.
Merci pour vos commentaires !
C'est la dernière ligne droite.
28 mai 2018 à 21:15