Profil du membre GL
Actuellement
27 419
questions dans le
forum électricité
Membre inscrit GL sur le forum Électricité
a posté 21 541 messages sur le forum Électricité :
Bonjour Linda.
71 °F = 21,6 °C quand même !
Le thermostat est peut-être en cause. Vous devez avoir une indication quand il alimente la plinthe.
Ici, ni plinthe ni thermostat dans les pièces, mais des convecteurs à inertie rayonnants munis d'un thermostat électronique.
Cordialement.
Citation :Non, car il coupe tout en cas de surintensité.
Est-ce que ça pourrait être le disjoncteur qui en serait la cause ?
71 °F = 21,6 °C quand même !
Le thermostat est peut-être en cause. Vous devez avoir une indication quand il alimente la plinthe.
Ici, ni plinthe ni thermostat dans les pièces, mais des convecteurs à inertie rayonnants munis d'un thermostat électronique.
Cordialement.
12 janvier 2022 à 16:17
consulter ce sujet Problème de chauffage plinthe électriqueBonjour Luna91600. Il y a la vis 2 qui semble ne pas comporter de fils. C'est peut-être là que se trouvait le fil violet.
Quand bien même vous auriez fait une photo, le fichier peut être effacé lors d'une fausse manœuvre.
On repère avec adhésif et crayon indélébile. Ou papier et crayon.
Quant à la résolution de la panne, ce sera donc au quatre vingt et un.
Si ça marche, vous pourrez jouer au loto, ou bien participer à une bonne œuvre, la cagnotte solidaire du forum.
Cordialement.
Citation :Oublié ? ?
oublié cette fois de faire une photo avant
Quand bien même vous auriez fait une photo, le fichier peut être effacé lors d'une fausse manœuvre.
On repère avec adhésif et crayon indélébile. Ou papier et crayon.
Quant à la résolution de la panne, ce sera donc au quatre vingt et un.
Si ça marche, vous pourrez jouer au loto, ou bien participer à une bonne œuvre, la cagnotte solidaire du forum.
Cordialement.
12 janvier 2022 à 15:01
consulter ce sujet Problème interphone fil violet débrancherBonjour.
La photo 1 ne renseigne en rien, il faudrait voir ce qu'il y a derrière.
La 2, oui, car on y voit le branchement classique d'un compteur monophasé : arrivée phase en 1 à gauche, en 2 et 3 arrivée et départ neutre (pontet), départ phase en 4.
Vous mettez un fusible série 1 ou 2 A et vous faites le test.
Qu’y a t-il derrière le haricot blanc en photo 2 ?
Pour les photos, le flash en face cause toujours des reflets.
Pour une profondeur de champ suffisante il faut fermer le diaphragme.
Donc augmenter le temps de pose ou augmenter la sensibilité.
Cordialement.
La photo 1 ne renseigne en rien, il faudrait voir ce qu'il y a derrière.
La 2, oui, car on y voit le branchement classique d'un compteur monophasé : arrivée phase en 1 à gauche, en 2 et 3 arrivée et départ neutre (pontet), départ phase en 4.
Vous mettez un fusible série 1 ou 2 A et vous faites le test.
Qu’y a t-il derrière le haricot blanc en photo 2 ?
Pour les photos, le flash en face cause toujours des reflets.
Pour une profondeur de champ suffisante il faut fermer le diaphragme.
Donc augmenter le temps de pose ou augmenter la sensibilité.
Cordialement.
12 janvier 2022 à 14:50
consulter ce sujet Compteur électrique monophasé 1940Bonjour Romlec.
Si la borne de recharge peut être ailleurs, plus près de l'habitat, ce serait plus simple.
Mais il faut penser à l'alimentation de la borne quel que soit son emplacement futur. Idem pour la puissance à souscrire auprès du fournisseur d'énergie électrique.
Cordialement.
Ce que dit la réglementation : "Une fois le travail terminé, en France, l’installation du chargeur doit être certifiée pour les bornes de recharge de plus de 3,7 kW. Il s’agit d’une validation attestant que l’installation a été effectuée par un électricien certifié IRVE en respectant les règles de sécurité et de conformité avec les réglementations nationales en vigueur".
Citation :Cela change les données. Tout dépend de la puissance de recharge nécessaire. 8 kW tend à être une valeur courante, voire plus.
...même en cas de futur recharge pour véhicule électrique ?
Si la borne de recharge peut être ailleurs, plus près de l'habitat, ce serait plus simple.
Mais il faut penser à l'alimentation de la borne quel que soit son emplacement futur. Idem pour la puissance à souscrire auprès du fournisseur d'énergie électrique.
Cordialement.
Ce que dit la réglementation : "Une fois le travail terminé, en France, l’installation du chargeur doit être certifiée pour les bornes de recharge de plus de 3,7 kW. Il s’agit d’une validation attestant que l’installation a été effectuée par un électricien certifié IRVE en respectant les règles de sécurité et de conformité avec les réglementations nationales en vigueur".
12 janvier 2022 à 11:04
consulter ce sujet Section câble garage environ 50mBonjour Julien.
Il faudrait déjà déconnecter la sortie S4 vers le contacteur. Entre S4 et le neutre, vous pouvez brancher une lampe témoin de très peu de watts, afin de voir si le Calybox est en cause. Vous pouvez aussi brancher un voltmètre en permanence.
Si la lampe s'allume normalement en HC sans coupure, le problème vient du raccordement vers le contacteur, ou le contacteur lui même, mais pour le moment on n'y croit pas trop puisque ce dernier est neuf.
Ce qui est inquiétant est le phénomène d'étincelles. Cela semble être consécutif au remplacement, peut-être un mauvais contact.
En attendant vous basculez le contacteur en position I pour avoir de l'eau chaude.
Cordialement.
Citation :A quel endroit exact ? Êtes vous certain de la qualité des raccordements ?
avec une étincelle.
Il faudrait déjà déconnecter la sortie S4 vers le contacteur. Entre S4 et le neutre, vous pouvez brancher une lampe témoin de très peu de watts, afin de voir si le Calybox est en cause. Vous pouvez aussi brancher un voltmètre en permanence.
Si la lampe s'allume normalement en HC sans coupure, le problème vient du raccordement vers le contacteur, ou le contacteur lui même, mais pour le moment on n'y croit pas trop puisque ce dernier est neuf.
Ce qui est inquiétant est le phénomène d'étincelles. Cela semble être consécutif au remplacement, peut-être un mauvais contact.
En attendant vous basculez le contacteur en position I pour avoir de l'eau chaude.
Cordialement.
12 janvier 2022 à 10:46
consulter ce sujet Problème contacteur jour nuit ECSLa question est : l'abonnement est-il triphasé ? Oui, au vu des appareillages.
Quelle est la puissance souscrite ? Vous affirmez 6 kVA au vu du Linky.
On a rappelé que cela correspond à 2 kVA par phase. Donc, un sèche-cheveux, même pas un lave-linge. Une puissance délivrée supérieure à 2 kVA par phase fera déclencher le Linky.
Avez-vous besoin du triphasé pour faire tourner des machines-outils diverses ?
Si c'est non, il vaut mieux souscrire un abonnement de base en monophasé, 6, 9 ou 12 kVA maximum suivant vos besoins.
Le triphasé en petite puissance est difficile à équilibrer, le tableau de répartition est plus cher, bref, que des inconvénients pour l'habitat classique.
Et c'est votre abonnement, c'est vous qui le choisissez en fonction de vos besoins.
Cordialement.
Quelle est la puissance souscrite ? Vous affirmez 6 kVA au vu du Linky.
On a rappelé que cela correspond à 2 kVA par phase. Donc, un sèche-cheveux, même pas un lave-linge. Une puissance délivrée supérieure à 2 kVA par phase fera déclencher le Linky.
Avez-vous besoin du triphasé pour faire tourner des machines-outils diverses ?
Si c'est non, il vaut mieux souscrire un abonnement de base en monophasé, 6, 9 ou 12 kVA maximum suivant vos besoins.
Citation :Ce n'est pas le problème immédiat. Vous n'avez pas défini vos besoins.
Et pour la question du 5G10 je pense que ça devrait suffire.
Qu'en pensez-vous ?
Le triphasé en petite puissance est difficile à équilibrer, le tableau de répartition est plus cher, bref, que des inconvénients pour l'habitat classique.
Citation :Il vaudrait mieux attendre que votre projet soit mieux "ficelé".
Je vais donc leur dire d'augmenter leur abonnement à 12 kVA.
Et c'est votre abonnement, c'est vous qui le choisissez en fonction de vos besoins.
Cordialement.
11 janvier 2022 à 16:16
consulter ce sujet Section de câble et deux tableaux électriquesOk. Il y a bien du triphasé.
On essaie de vous aider au mieux, mais vous avez du mal à dominer ne serait-ce que votre contrat d'abonnement :
S'il s'agit de 6 kVA, l'intensité par phase sera de 10 A. Ce n'est pas beaucoup.
Cordialement.
On essaie de vous aider au mieux, mais vous avez du mal à dominer ne serait-ce que votre contrat d'abonnement :
Citation :S'il s'agit de 30 A par phase, l'abonnement est de 18 kVA.
regardez ce qu'affiche le Linky ou le compteur électronique au sujet de l'abonnement
S'il s'agit de 6 kVA, l'intensité par phase sera de 10 A. Ce n'est pas beaucoup.
Cordialement.
11 janvier 2022 à 14:31
consulter ce sujet Section de câble et deux tableaux électriquesBonjour Julien.
On imagine mal que vous n'en sachiez pas plus sur l'abonnement que vous avez souscrit. Sur la facture cela est précisé.
Sachant que 6 kVA triphasé (et triphasé, pour quoi faire ?) correspond à 2 kVA par phase, vous pouvez brancher au plus un s'èche-cheveux en monophasé. Aucune possibilité d'utiliser une table de cuisson électrique, idem pour un four.
Où lisez vous 30 A ?
Si le compteur est triphasé, le disjoncteur l'est aussi. S'il s'agit bien de 30 A par phase, cela correspond à une puissance disponible de 18 kVA.
Il faut lever les incertitudes avant d'aller plus loin. Votre schéma n'est pas bon. A comparer avec celui proposé par l'ami CMT.
Cordialement.
On imagine mal que vous n'en sachiez pas plus sur l'abonnement que vous avez souscrit. Sur la facture cela est précisé.
Sachant que 6 kVA triphasé (et triphasé, pour quoi faire ?) correspond à 2 kVA par phase, vous pouvez brancher au plus un s'èche-cheveux en monophasé. Aucune possibilité d'utiliser une table de cuisson électrique, idem pour un four.
Où lisez vous 30 A ?
Si le compteur est triphasé, le disjoncteur l'est aussi. S'il s'agit bien de 30 A par phase, cela correspond à une puissance disponible de 18 kVA.
Citation :C'est donc par là qu'il faudrait commencer.
Effectivement pour les 6kvA d’abonnement je ne comprends pas non plus.
Il faut lever les incertitudes avant d'aller plus loin. Votre schéma n'est pas bon. A comparer avec celui proposé par l'ami CMT.
Cordialement.
11 janvier 2022 à 10:24
consulter ce sujet Section de câble et deux tableaux électriquesBonjour Julien. Nous avons déjà conversé, il y a quelques mois avec d'autres contributeurs, au sujet de problèmes concernant votre habitat.
Vous aviez précisé n'être pas du métier.
Bref, vous semble t-il avoir les capacités pour réaliser ce travail qui n'est pas du bricolage occasionnel ?
La première chose à faire est de dessiner l'installation actuelle, puis le projet. Ensuite il sera assez facile de définir les liaisons et protections.
On comprend que le disjoncteur différentiel de branchement est dans l'atelier. Il faudra de toute façon un répartiteur pour alimenter les deux endroits à partir de la sortie du disjoncteur.
Ce qui va compliquer les tableaux est la distribution possible en triphasé.
Si vous avez des euros disponibles, sous-traiter à un professionnel reconnu vous faciliterait la tâche.
Cordialement.
Vous aviez précisé n'être pas du métier.
Citation :Êtes vous certain que ce soit une distribution en triphasé ? Sur un autre post on aperçoit un petit tableau monophasé avec des fusibles ; mais on confond peut-être.
Je dois changer et déplacer un tableau électrique principal en triphasé disjoncteur 30A 6KVA
Bref, vous semble t-il avoir les capacités pour réaliser ce travail qui n'est pas du bricolage occasionnel ?
La première chose à faire est de dessiner l'installation actuelle, puis le projet. Ensuite il sera assez facile de définir les liaisons et protections.
On comprend que le disjoncteur différentiel de branchement est dans l'atelier. Il faudra de toute façon un répartiteur pour alimenter les deux endroits à partir de la sortie du disjoncteur.
Ce qui va compliquer les tableaux est la distribution possible en triphasé.
Si vous avez des euros disponibles, sous-traiter à un professionnel reconnu vous faciliterait la tâche.
Cordialement.
10 janvier 2022 à 23:20
consulter ce sujet Section de câble et deux tableaux électriquesBonjour Hanoi. Tout d'abord, il est d'usage de protéger une ligne de 6 mm² par un DJ de 32 A, issu du bornier du tableau de répartition principal dans le cas où il alimente un tableau secondaire (donc sans ID 30 mA).
A l'arrivée dans le tableau secondaire vous mettez un ID 30 mA 25 A (ce sera suffisant) et vos deux DJ en cascade, l'un pour la pompe et l'autre pour les accessoires.
On ne met pas des ID de même calibre en cascade.
Il est conseillé d'utiliser des matériels de marque, et non des produits de grandes surfaces de bricolage, ce qui est peut-être le cas du DJ qui chauffe légèrement.
Cordialement.
A l'arrivée dans le tableau secondaire vous mettez un ID 30 mA 25 A (ce sera suffisant) et vos deux DJ en cascade, l'un pour la pompe et l'autre pour les accessoires.
On ne met pas des ID de même calibre en cascade.
Il est conseillé d'utiliser des matériels de marque, et non des produits de grandes surfaces de bricolage, ce qui est peut-être le cas du DJ qui chauffe légèrement.
Cordialement.
10 janvier 2022 à 22:56
consulter ce sujet Problème disjoncteur tièdeBonjour Jeff01.
On peut utiliser du câble 5g2,5 mm² H07RN-F.
L'autre solution est de changer la prise murale. En Suisse, il est probable que ce soit l'affaire d'un professionnel.
Les mots clés CMC JKC25 mènent à un skate board...
T25 montre une prise assez particulière.
On suppose que le four est triphasé, peut-être 3×220 V belge et suisse ?
Cordialement.
Citation :S'il s'agit de normes suisses, on ne sait pas. Néanmoins, il suffit de fabriquer un adaptateur muni de fiches mâle et femelle qui conviennent.
Est-ce qu'une telle rallonge est aux normes ?
On peut utiliser du câble 5g2,5 mm² H07RN-F.
L'autre solution est de changer la prise murale. En Suisse, il est probable que ce soit l'affaire d'un professionnel.
Les mots clés CMC JKC25 mènent à un skate board...
T25 montre une prise assez particulière.
On suppose que le four est triphasé, peut-être 3×220 V belge et suisse ?
Cordialement.
10 janvier 2022 à 14:29
consulter ce sujet Rallonge adaptatrice 400V autorisé ?Re. Pour le téléphone, c'est déjà ça. Vous pourrez alimenter un filaire avec cette prise ou une prise T (ou internet ADSL). Mais il faut trouver l'autre bout.
Cordialement.
Cordialement.
09 janvier 2022 à 23:01
consulter ce sujet Activer prise Ethernet Bonjour Le10.
Il faudrait déjà définir si la livraison est de type 1 ou 2.
Le coffret de raccordement est probablement normalisé. Il serait étonnant que votre construction métallique réponde à des contraintes qui nous échappent à part la serrure.
Le panneau en bois est-il un couvercle ? Qu'aurait de plus votre boîtier par rapport à celui d'Enedis ?
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Citation :Ceci est du ressort de la norme NF C14-100. Il faut vous adresser à Enedis.
Ma question est de savoir si EDF accepterait d’installer à l’intérieur le compteur et le reste.
Il faudrait déjà définir si la livraison est de type 1 ou 2.
Le coffret de raccordement est probablement normalisé. Il serait étonnant que votre construction métallique réponde à des contraintes qui nous échappent à part la serrure.
Le panneau en bois est-il un couvercle ? Qu'aurait de plus votre boîtier par rapport à celui d'Enedis ?
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
09 janvier 2022 à 22:50
consulter ce sujet Installer compteur par EDFA vrai dire, vous n'avez pas trop besoin d'une liaison filaire Ethernet entre box et le récepteur qui pourrait être branché sur la prise murale. La Wifi permet une réception sans fil relativement rapide si la fibre arrive chez vous (PC, décodeur, imprimante etc.)
09 janvier 2022 à 21:19
consulter ce sujet Activer prise Ethernet Bonjour Stéphanie. Il faudrait déjà savoir si un câble a été raccordé et où est son extrémité.
Le câble est relié à la box plus ou moins directement.
Il faut déclipser le cadre et désolidariser le mécanisme. Vous y verrez plus clair.
Êtes vous locataire ou propriétaire ? Ceci afin de déterminer qui doit payer un éventuel électricien.
Cordialement.
Le câble est relié à la box plus ou moins directement.
Il faut déclipser le cadre et désolidariser le mécanisme. Vous y verrez plus clair.
Êtes vous locataire ou propriétaire ? Ceci afin de déterminer qui doit payer un éventuel électricien.
Cordialement.
09 janvier 2022 à 20:32
consulter ce sujet Activer prise Ethernet Bonjour dernik77.
On est bien embêté. On aperçoit deux bornes de sortie, repérées + et -, probablement à courant constant.
Or, les générateurs de courant constant pour leds délivrent plus, à partir de 100 mA.
Il faudrait voir comment est le luminaire, notamment s'il est intégré dans un boîtier.
45 minutes plus tard.
Avec les mots clé led driver eglo ET3494 on arrive sur différents sites de la marque. On trouve un contact Eglo.
Vous pouvez essayer.
Mais pas de générateur de courant constant de 75 mA.
Il se peut que ce soit mission impossible et que le luminaire ait fini sa vie, faute de générateur.
Cordialement.
Citation :Ouh là ! tension et courant sont des notions abordées en 4ème et 3ème.
Intensité d'entrée j'imagine (230V)
On est bien embêté. On aperçoit deux bornes de sortie, repérées + et -, probablement à courant constant.
Or, les générateurs de courant constant pour leds délivrent plus, à partir de 100 mA.
Citation :Oui. On trouve des luminaires leds alimentés en tension constante, et d'autres en courant constant (cas des bornes lumineuses, spots divers etc.).
Et déjà, est ce que un driver led est différent d'un transformateur led ?
Citation :Nous non plus.
je n'y parviens pas
Il faudrait voir comment est le luminaire, notamment s'il est intégré dans un boîtier.
45 minutes plus tard.
Avec les mots clé led driver eglo ET3494 on arrive sur différents sites de la marque. On trouve un contact Eglo.
Vous pouvez essayer.
Mais pas de générateur de courant constant de 75 mA.
Il se peut que ce soit mission impossible et que le luminaire ait fini sa vie, faute de générateur.
Cordialement.
08 janvier 2022 à 23:46
consulter ce sujet Aide pour choix driver led luminaire Re.
Bizarre que le Linky déclenche. Ce devrait être d'abord la protection surintensité de la ligne.
Cordialement.
Citation :Oui. C'est sous l'action de la température élevée de la lampe et des picots que ceux-ci s'oxydent. Il faut alors changer le support de lampe, à condition de trouver le bon modèle.
je me trompe ?
Citation :C'est le contraire. C'est la lampe à filament qui grille qui génère une surintensité.
cela peut-il venir du fusible qu'il y a dedans ?
Bizarre que le Linky déclenche. Ce devrait être d'abord la protection surintensité de la ligne.
Cordialement.
08 janvier 2022 à 22:29
consulter ce sujet Peut-on réparer un variateur de lampe halogèneBonjour Juki. Avec un raccordement à la terre des parties métalliques ce serait encore mieux.
Cordialement.
Cordialement.
08 janvier 2022 à 19:27
consulter ce sujet Branchement luminaire avec deux fils blancsBonjour Alponso. Le lave-vaisselle est-il sous un plan de travail ?
Si ce n'est pas le cas, il va falloir bricoler un support sur le lave-vaisselle.
La plaque est-elle une induction ?
Cordialement.
Si ce n'est pas le cas, il va falloir bricoler un support sur le lave-vaisselle.
La plaque est-elle une induction ?
Cordialement.
08 janvier 2022 à 17:15
consulter ce sujet Installation plaque de cuisson sur un lave-vaisselleRe. Un ballast est un simple bobinage sur un noyau ferromagnétique feuilleté. On peut mesurer sa continuité avec un ohmmètre.
Un starter est un composant adapté à la puissance du tube.
Le schéma de raccordement est indiqué sur la photo.
Si vous avez une autre réglette vous pouvez permuter les composants pour voir.
Vu d'ici, on ne sait pas dépanner.
Cordialement.
Un starter est un composant adapté à la puissance du tube.
Le schéma de raccordement est indiqué sur la photo.
Si vous avez une autre réglette vous pouvez permuter les composants pour voir.
Vu d'ici, on ne sait pas dépanner.
Cordialement.
08 janvier 2022 à 17:08
consulter ce sujet Ballast de remplacement.Bonjour elecmani. L'intervention sur du matériel sous tension se fait avec des équipements de protection individuels (EPI).
Vous avez ressenti pourquoi.
L'appareil n'avait pas été mis sur arrêt ?
Cordialement.
Vous avez ressenti pourquoi.
Citation :C'est possible. Il vaut mieux éviter.
Y a t-il un risque ?
L'appareil n'avait pas été mis sur arrêt ?
Cordialement.
08 janvier 2022 à 15:59
consulter ce sujet Risque électrisation disjoncteur généralBonjour avalanchesp.
Cordialement.
Citation :Comment se traduit cette défaillance ? Un ballast, de par sa structure, est un composant pratiquement éternel.
remplacer ce ballast défaillant ?
Cordialement.
08 janvier 2022 à 14:42
consulter ce sujet Ballast de remplacement.Re. Si vous avez un peu de temps, il faudrait que vous compariez les doubles tarifs EDF et Total et que vous fassiez un petit papier sur le forum.
En attendant la régularisation technique, il faut commuter le contacteur sur I.
Cordialement.
En attendant la régularisation technique, il faut commuter le contacteur sur I.
Cordialement.
08 janvier 2022 à 14:37
consulter ce sujet Remplacement contacteur heures creusesBonjour Cmarvel13700. Avant de résoudre le problème il faut voir si vous avez vraiment besoin du double tarif HP / HC qui ne rapporte plus rien et qui impose des contraintes telles que faire fonctionner le gros électroménager la nuit.
Si le tableau de répartition est des années 60, il y aurait peut-être une mini rénovation avec mise en sécurité qui serait peut-être nécessaire, par exemple en posant une ou des protections différentielles 30 mA et des disjoncteurs modulaires à la place des fusibles... s'il y en a.
Où est situé le contacteur ? dans une boite ? sur le tableau de répartition ?
A suivre.
Cordialement.
Citation :Les contributeurs font de leur mieux pour aider à résoudre les problèmes.
Je ne nierai pas être une truffe en électricité...
Si le tableau de répartition est des années 60, il y aurait peut-être une mini rénovation avec mise en sécurité qui serait peut-être nécessaire, par exemple en posant une ou des protections différentielles 30 mA et des disjoncteurs modulaires à la place des fusibles... s'il y en a.
Où est situé le contacteur ? dans une boite ? sur le tableau de répartition ?
A suivre.
Cordialement.
07 janvier 2022 à 21:02
consulter ce sujet Remplacement contacteur heures creusesCitation :Les disjoncteurs Phase + Neutre (DPN) ont automatiquement une tension assignée de 230 V.
D'accord donc je peux passer sur des disjoncteurs 25 A ou 32 A mais en 220v ?
Les modèles multipolaires ont des tensions assignées de 400 V. Ce n'est pas ce dont vous avez besoin.
Cordialement.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
07 janvier 2022 à 18:03
consulter ce sujet Prise en 380v peut-on les remplacer par des prise normalesRe. La caractéristique essentielle de la protection surintensité est l'intensité assignée en ampères.
Dans le cas du porte fusible, il est indiqué l'intensité et la tension, ce, pour choisir les fusibles de la taille qui convient. Mais en général, il y a l'intensité assignée, la tension de service et les dimensions, par exemple 14×51 ou autre (de mémoire).
Il n'est pas d'usage qu'il y ait un neutre commun à deux circuits monophasés. Il faudrait donc ne garder qu'un circuit, phase + neutre, et condamner l'autre.
Reste à savoir la section des conducteurs et l'usage que vous envisagez pour ce circuit. Vous pourrez mettre plusieurs prises en parallèle 16 A classique.
En fonction de la section des conducteurs, vous pourrez mettre un DJ 32 A maxi pour une section de 6 mm², 25 A maxi pour un circuit de 4 mm², 20 A maxi pour un circuit en 2,5 mm².
Cordialement.
Dans le cas du porte fusible, il est indiqué l'intensité et la tension, ce, pour choisir les fusibles de la taille qui convient. Mais en général, il y a l'intensité assignée, la tension de service et les dimensions, par exemple 14×51 ou autre (de mémoire).
Il n'est pas d'usage qu'il y ait un neutre commun à deux circuits monophasés. Il faudrait donc ne garder qu'un circuit, phase + neutre, et condamner l'autre.
Reste à savoir la section des conducteurs et l'usage que vous envisagez pour ce circuit. Vous pourrez mettre plusieurs prises en parallèle 16 A classique.
En fonction de la section des conducteurs, vous pourrez mettre un DJ 32 A maxi pour une section de 6 mm², 25 A maxi pour un circuit de 4 mm², 20 A maxi pour un circuit en 2,5 mm².
Cordialement.
07 janvier 2022 à 17:29
consulter ce sujet Prise en 380v peut-on les remplacer par des prise normalesBonjour Seb65. Sans avoir cherché la notice sur le net, ce qui mange du temps, B1 doit être l'entrée de commande du relais.
B1 est reliée directement à une borne de la gâche (commande en 230 V à confirmer).
Vous ne pouvez forcer la commande avec une autre tension appliquée sur B1, ce qui devrait alors actionner la gâche.
Pour le moment, il n'y a pas de solution simple. Voyez chez Finder s'il n'y aurait pas un relais à deux commandes.
A suivre, avec la notice du relais (lien ou document) et votre schéma.
Cordialement.
B1 est reliée directement à une borne de la gâche (commande en 230 V à confirmer).
Vous ne pouvez forcer la commande avec une autre tension appliquée sur B1, ce qui devrait alors actionner la gâche.
Pour le moment, il n'y a pas de solution simple. Voyez chez Finder s'il n'y aurait pas un relais à deux commandes.
A suivre, avec la notice du relais (lien ou document) et votre schéma.
Cordialement.
07 janvier 2022 à 14:38
consulter ce sujet Aide branchement relais temporisés Finder 80.01Bonjour Rémi11.
On croit apercevoir une liaison Ph (blanc) + N (bleu, mais il faut confirmer, il y a un dépôt sur le conducteur) + T (vert/jaune) de 6 mm², ce qui correspondrait à une ligne monophasée pour plaque de cuisson. A confirmer.
La photo représente une prise monophasée 20 A. Or, vous évoquez deux prises. A voir.
Après un retour sur votre photo avant de cliquer, on en devine une deuxième à droite.
Il faudrait confirmer que votre abonnement est monophasé.
Vous évoquez deux départs calibrés en 20 A. Sur la photo on ne voit qu'un seul circuit.
En résumé, il faut bien identifier chaque circuit, section, protection, raccordement sur la prise mono 20 A.
Ensuite, on verra.
Cordialement.
On croit apercevoir une liaison Ph (blanc) + N (bleu, mais il faut confirmer, il y a un dépôt sur le conducteur) + T (vert/jaune) de 6 mm², ce qui correspondrait à une ligne monophasée pour plaque de cuisson. A confirmer.
La photo représente une prise monophasée 20 A. Or, vous évoquez deux prises. A voir.
Après un retour sur votre photo avant de cliquer, on en devine une deuxième à droite.
Il faudrait confirmer que votre abonnement est monophasé.
Vous évoquez deux départs calibrés en 20 A. Sur la photo on ne voit qu'un seul circuit.
En résumé, il faut bien identifier chaque circuit, section, protection, raccordement sur la prise mono 20 A.
Ensuite, on verra.
Cordialement.
07 janvier 2022 à 14:24
consulter ce sujet Prise en 380v peut-on les remplacer par des prise normalesBonjour Pirlo.
Vous faites un schéma équivalent et vous comprendrez mieux.
Le remède serait d'utiliser un inverseur double et non simple que la VMC utilise.
Si vous vous sentez capable de faire un tel montage, on pourra vous proposer un schéma.
Cordialement.
Citation :Comme signalé, les bornes PV et GV du moteur VMC ne sont pas isolées l'une de l'autre. Dans une position, les leds sont directement branchées sur la phase. Dans l'autre, elle sont en série avec un composant ou un bobinage du moteur, et alors soumises à une tension inférieure à 230 V.
quelle est l'erreur que j'ai commise sur mon circuit ?
Vous faites un schéma équivalent et vous comprendrez mieux.
Le remède serait d'utiliser un inverseur double et non simple que la VMC utilise.
Si vous vous sentez capable de faire un tel montage, on pourra vous proposer un schéma.
Cordialement.
07 janvier 2022 à 10:15
consulter ce sujet Problème branchement ampoules Led sur VMCRe. Donc le problème ne date pas d'aujourd'hui.
Il faut revoir le montage complet, et faire un dépannage méthodique.
Être proche du métier et expérimenté est nécessaire.
Cordialement.
Il faut revoir le montage complet, et faire un dépannage méthodique.
Être proche du métier et expérimenté est nécessaire.
Cordialement.
07 janvier 2022 à 10:08
consulter ce sujet Problème contacteur jour nuit ECSBonjour Laps. Vous trouverez des explications bien développées sur le net avec les mots clés avantages télérupteur 4 fils.
En gros il s'agit d'économiser matériels (conducteurs) et main d’œuvre, donc des euros de gain pour l'entreprise quand le câblage est en 3 fils. Ceci pour des installations où les longueurs sont importantes.
Si l'on veut bien faire, c'est à dire amener la phase au BP pour la commuter, on effectue ainsi le montage 4 fils.
Livret Promotelec : "l'avantage du montage 4 fils est de pouvoir rajouter sur ce circuit des lampes ou prises de courant commandées hors télérupteur". Traduction : on enlève le télérupteur sur le tableau, on remplace les BP par des interrupteurs et le montage devient alors un simple allumage classique.
Pour votre documentation professionnelle, outre le mémento électrotechnique, vous pouvez acquérir ce livret Promotelec
Officiel de l’Électricité installations électriques bâtiments d’habitation neufs
Cordialement.
En gros il s'agit d'économiser matériels (conducteurs) et main d’œuvre, donc des euros de gain pour l'entreprise quand le câblage est en 3 fils. Ceci pour des installations où les longueurs sont importantes.
Si l'on veut bien faire, c'est à dire amener la phase au BP pour la commuter, on effectue ainsi le montage 4 fils.
Livret Promotelec : "l'avantage du montage 4 fils est de pouvoir rajouter sur ce circuit des lampes ou prises de courant commandées hors télérupteur". Traduction : on enlève le télérupteur sur le tableau, on remplace les BP par des interrupteurs et le montage devient alors un simple allumage classique.
Pour votre documentation professionnelle, outre le mémento électrotechnique, vous pouvez acquérir ce livret Promotelec
Officiel de l’Électricité installations électriques bâtiments d’habitation neufs
Cordialement.
07 janvier 2022 à 10:05
consulter ce sujet Câbler un télérupteur avec neutre ou phaseBonjour Lucien.
Le schéma de raccordement est présent dans bien des posts sur le forum.
Cordialement.
Citation :Et il y a un problème suite à votre câblage. Il saute ; doit-on comprendre que le contacteur se déclenche ?
Je l'ai câblé comme l'ancien.
Le schéma de raccordement est présent dans bien des posts sur le forum.
Citation :A distance ce sera difficile. Référez vous au schéma classique en comprenant le fonctionnement, et voyez comment vous avez effectué les raccordements.
Quelqu'un pourrait-il m'aider sur le sujet ?
Citation :Êtes vous certain qu'il présentait un défaut et lequel ?
...suite à un défaut sur l'ancien.
Cordialement.
07 janvier 2022 à 09:09
consulter ce sujet Problème contacteur jour nuit ECSBonsoir. Juste un complément.
Relier le neutre au poussoir, pourquoi pas, bien qu'il soit d'usage de couper la phase. Mais :
Il faut relier le neutre du circuit lumière qui est commandé, et non pas n'importe quel neutre qui passerait à proximité.
Pourquoi : sinon il y a toutes les chances de déclencher un interrupteur différentiel 30 mA d'un tableau de répartition qui en comporterait au moins deux (l'appui sur un BP créé un défaut d'isolement apparent, vu par un ou deux ID d'où le déclenchement du DDR).
Puisque vous êtes en formation, vous avez dû voir qu'en sortie des disjoncteurs modulaires il faut apparier les circuits, et ne pas mélanger ni les phases, ni les neutres au niveau des différents récepteurs.
Ces contributions répondent-elles à vos attentes ?
Cordialement.
Relier le neutre au poussoir, pourquoi pas, bien qu'il soit d'usage de couper la phase. Mais :
Il faut relier le neutre du circuit lumière qui est commandé, et non pas n'importe quel neutre qui passerait à proximité.
Pourquoi : sinon il y a toutes les chances de déclencher un interrupteur différentiel 30 mA d'un tableau de répartition qui en comporterait au moins deux (l'appui sur un BP créé un défaut d'isolement apparent, vu par un ou deux ID d'où le déclenchement du DDR).
Puisque vous êtes en formation, vous avez dû voir qu'en sortie des disjoncteurs modulaires il faut apparier les circuits, et ne pas mélanger ni les phases, ni les neutres au niveau des différents récepteurs.
Ces contributions répondent-elles à vos attentes ?
Cordialement.
06 janvier 2022 à 23:17
consulter ce sujet Câbler un télérupteur avec neutre ou phaseBonjour Pirlo.
Voir ici : Installation VMC conseils branchement électrique
Or, les bornes PV et GV ne sont pas isolées l'une par rapport à l'autre (il faudrait voir comment se fait le changement de vitesse, changement d'enroulement ou rajout d'un condensateur).
Sur votre dessin, les leds seront normalement alimentées en PV.
En GV elles subissent une sous-tension et elles clignotent.
Ce mode de fonctionnement ne convient pas.
Il faudrait un inverseur bipolaire.
Voir si ce montage a une utilité, l'idéal étant de voir clair tout le temps.
Cordialement.
Citation :Non, vous n'ouvrez pas un circuit, vous commutez la phase soit sur une entrée du moteur, soit sur l'autre.
passe grande vitesse lorsque j'ouvre le circuit.
Voir ici : Installation VMC conseils branchement électrique
Or, les bornes PV et GV ne sont pas isolées l'une par rapport à l'autre (il faudrait voir comment se fait le changement de vitesse, changement d'enroulement ou rajout d'un condensateur).
Sur votre dessin, les leds seront normalement alimentées en PV.
En GV elles subissent une sous-tension et elles clignotent.
Ce mode de fonctionnement ne convient pas.
Il faudrait un inverseur bipolaire.
Voir si ce montage a une utilité, l'idéal étant de voir clair tout le temps.
Cordialement.
06 janvier 2022 à 21:20
consulter ce sujet Problème branchement ampoules Led sur VMCRe. Il s'agit juste d'un problème commercial, sans technologie.
C'est donc l'affaire d'Enedis.
Cordialement.
C'est donc l'affaire d'Enedis.
Cordialement.
06 janvier 2022 à 21:06
consulter ce sujet Passer d'un compteur pro en compteur particulierBonjour Fredo-Molo.
Votre question aura permis d'approfondir le fonctionnement du relais DSC gaz avec précision. Cela pourra resservir sur le forum.
Peut-être y a t-il une mauvaise interprétation de votre description.
On a compris que lors du retour de la tension, le voyant rouge était allumé.
Mais on ne sait si vous avez touché le sélecteur du relais.
En supposant que non, on déduit que le relais n'est plus commandé, le voyant rouge s'allume et la chaudière reste à l'arrêt, la VMC ne tourne pas. Jusque là le raisonnement se tient.
La VMC refonctionne et le voyant rouge est allumé. Cela signifie que vous avez dû basculer le sélecteur sur A, pour voir, et que vous l'avez laissé ainsi. Le chainon manquant dans votre description.
Vous basculez alors le sélecteur sur M et tout redevient normal. Vous vous posez la question de savoir s'il faut le sélecteur sur M ou A.
Finalement, le sélecteur est juste un interrupteur arrêt marche
- Position arrêt ou test, le relais n'est jamais commandé, le voyant rouge s'allume, la chaudière n'est plus alimentée.
- Position marche : le relais est activé par la tension 24 V issue de la surveillance VMC, le voyant rouge s'éteint, la chaudière est alimentée.
Donc, position normale : M comme marche, et non A comme arrêt et test. C'était implicite. Il faut toujours laisser le sélecteur sur M.
A et M pouvaient prêter à confusion. Le relais DSC gaz de Schneider Electric est plus explicite ; les indications en toutes lettres sont Test et Marche. D'autre part, sur le Hager, Test et A ne sont pas sur la même ligne.
Il n'y a pas de mystère. On fera mieux la prochaine fois. Vous pouvez refermer les fenêtres.
Vous voilà éclairé, malgré l'épisode de brouillard.
Cordialement.
Votre question aura permis d'approfondir le fonctionnement du relais DSC gaz avec précision. Cela pourra resservir sur le forum.
Peut-être y a t-il une mauvaise interprétation de votre description.
On a compris que lors du retour de la tension, le voyant rouge était allumé.
Mais on ne sait si vous avez touché le sélecteur du relais.
En supposant que non, on déduit que le relais n'est plus commandé, le voyant rouge s'allume et la chaudière reste à l'arrêt, la VMC ne tourne pas. Jusque là le raisonnement se tient.
La VMC refonctionne et le voyant rouge est allumé. Cela signifie que vous avez dû basculer le sélecteur sur A, pour voir, et que vous l'avez laissé ainsi. Le chainon manquant dans votre description.
Vous basculez alors le sélecteur sur M et tout redevient normal. Vous vous posez la question de savoir s'il faut le sélecteur sur M ou A.
Finalement, le sélecteur est juste un interrupteur arrêt marche
- Position arrêt ou test, le relais n'est jamais commandé, le voyant rouge s'allume, la chaudière n'est plus alimentée.
- Position marche : le relais est activé par la tension 24 V issue de la surveillance VMC, le voyant rouge s'éteint, la chaudière est alimentée.
Donc, position normale : M comme marche, et non A comme arrêt et test. C'était implicite. Il faut toujours laisser le sélecteur sur M.
A et M pouvaient prêter à confusion. Le relais DSC gaz de Schneider Electric est plus explicite ; les indications en toutes lettres sont Test et Marche. D'autre part, sur le Hager, Test et A ne sont pas sur la même ligne.
Il n'y a pas de mystère. On fera mieux la prochaine fois. Vous pouvez refermer les fenêtres.
Vous voilà éclairé, malgré l'épisode de brouillard.
Cordialement.
06 janvier 2022 à 21:04
consulter ce sujet Sombre histoire d'électricité et de gaz Hager EN 175Bonjour Denis.
Ce sera simple, mais il faudrait préciser à quoi est relié ce câble en amont.
4 mm² autorise une intensité de 25 A par phase.
Quelle est la longueur du câble ? (pour la chute de tension éventuelle).
Il faudrait au moins un abonnement triphasé 18 kVA, soit 30 A par phase.
A suivre.
En attendant, regardez sur le forum des exemples de tableaux secondaires :
Branchement tableau secondaire
Cordialement.
Ce sera simple, mais il faudrait préciser à quoi est relié ce câble en amont.
4 mm² autorise une intensité de 25 A par phase.
Quelle est la longueur du câble ? (pour la chute de tension éventuelle).
Il faudrait au moins un abonnement triphasé 18 kVA, soit 30 A par phase.
Citation :Non. On va vous expliquer.
le différentiel triphasé ne risque pas de sauter ?
A suivre.
En attendant, regardez sur le forum des exemples de tableaux secondaires :
Branchement tableau secondaire
Cordialement.
06 janvier 2022 à 15:59
consulter ce sujet Installlation d'un disjoncteur différentiel en 380 VBonjour ograndr.
Votre question est plutôt du domaine commercial, et non de l'entraide bricolage.
Il serait bon que vous contactiez le service commercial Enedis.
Votre description est imprécise.
L'appartement n'a pas de compteur, mais a t-il un tableau de répartition et un point de livraison comptage énergie électrique ?
Que va devenir le fond de commerce ? Ou plutôt ses locaux ? Ne faudra t-il pas laisser ne serait-ce que la lumière ?
Enedis va vous demander une situation précise, tant pour l'actuel que pour l'avenir.
Cordialement.
Votre question est plutôt du domaine commercial, et non de l'entraide bricolage.
Il serait bon que vous contactiez le service commercial Enedis.
Votre description est imprécise.
L'appartement n'a pas de compteur, mais a t-il un tableau de répartition et un point de livraison comptage énergie électrique ?
Que va devenir le fond de commerce ? Ou plutôt ses locaux ? Ne faudra t-il pas laisser ne serait-ce que la lumière ?
Enedis va vous demander une situation précise, tant pour l'actuel que pour l'avenir.
Cordialement.
06 janvier 2022 à 14:40
consulter ce sujet Passer d'un compteur pro en compteur particulierBonsoir Cécile et merci pour votre retour.
Vous confirmez qu'il y a un fusible de protection. L'internaute de la question 21601 affirme qu'il n'y en n'a pas. Il faut qu'il approfondisse.
Cordialement.
Vous confirmez qu'il y a un fusible de protection. L'internaute de la question 21601 affirme qu'il n'y en n'a pas. Il faut qu'il approfondisse.
Cordialement.
05 janvier 2022 à 23:27
consulter ce sujet Relais DSC gaz qui grille sans raisonBonjour allrhodes. Vous ne dites pas quel matériel de coupure il faudrait remettre en service.
Il n'est pas d'usage de remettre sous tension un habitat à distance.
A suivre, avec des précisions.
Cordialement.
Il n'est pas d'usage de remettre sous tension un habitat à distance.
A suivre, avec des précisions.
Cordialement.
05 janvier 2022 à 21:52
consulter ce sujet Système de remise en marche automatique après coupuresRe. Si la commande globale de tous les contacteurs DSC de l'immeuble fonctionnent sauf le vôtre, c'est que le problème vient plutôt de chez vous. Mais à vrai dire on ne voit pas pourquoi.
Dans ce cas, le contrôle sur place par un électricien sera de la responsabilité du propriétaire et à sa charge.
Pour avoir de l'eau chaude malgré l'incident, il faut mettre le contacteur DSC sur M.
Et entrebâiller les fenêtres.
Internet a du bon effectivement, mais aussi du très mauvais.
Au temps du Minitel et avant, chacun restait avec sa panne, ou alors il fallait être bricoleur multi-expérimenté avec des horaires souples.
Vous nous direz une fois le problème résolu.
Cordialement.
Dans ce cas, le contrôle sur place par un électricien sera de la responsabilité du propriétaire et à sa charge.
Pour avoir de l'eau chaude malgré l'incident, il faut mettre le contacteur DSC sur M.
Et entrebâiller les fenêtres.
Internet a du bon effectivement, mais aussi du très mauvais.
Au temps du Minitel et avant, chacun restait avec sa panne, ou alors il fallait être bricoleur multi-expérimenté avec des horaires souples.
Vous nous direz une fois le problème résolu.
Cordialement.
05 janvier 2022 à 21:30
consulter ce sujet Sombre histoire d'électricité et de gaz Hager EN 175Bonjour Fredo-Molo.
Ce sujet concernant la sécurité gaz est traité ici : Relais DSC gaz qui grille sans raison
Le voyant rouge signale que la commande bobine du relais DSC n'est plus assurée.
Il faut donc que le gestionnaire de l'immeuble fasse intervenir un technicien dans la partie technique VMC si tous les occupants de l'immeuble sont dans le même cas.
Assurez vous auparavant qu'un fusible ou un disjoncteur sur votre tableau de répartition protégeant la bobine du DSC Hager ne soit pas coupé ou déclenché.
A suivre, avec des précisions.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Ce sujet concernant la sécurité gaz est traité ici : Relais DSC gaz qui grille sans raison
Le voyant rouge signale que la commande bobine du relais DSC n'est plus assurée.
Il faut donc que le gestionnaire de l'immeuble fasse intervenir un technicien dans la partie technique VMC si tous les occupants de l'immeuble sont dans le même cas.
Assurez vous auparavant qu'un fusible ou un disjoncteur sur votre tableau de répartition protégeant la bobine du DSC Hager ne soit pas coupé ou déclenché.
A suivre, avec des précisions.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
05 janvier 2022 à 19:46
consulter ce sujet Sombre histoire d'électricité et de gaz Hager EN 175Bonjour Cécile. Un problème de DSC a été évoqué par un internaute ce jour.
Pourriez vous nous dire quelle était l'origine du défaut chez vous et comment celui-ci a été résolu ?
Merci.
Cordialement.
Pourriez vous nous dire quelle était l'origine du défaut chez vous et comment celui-ci a été résolu ?
Merci.
Cordialement.
05 janvier 2022 à 19:34
consulter ce sujet Relais DSC gaz qui grille sans raisonBonjour Bruno.
Merci pour votre retour.
En sus du problème initial, permettez nous quelques critiques de votre réalisation.
Au vu des armoires, on constate que la livraison est en triphasé. Vous savez qu'une telle installation nécessite un équilibrage des intensités. Il n'est pas certain que la structure des tableaux permette un équilibrage facile.
On a quelques doutes concernant la section des conducteurs utilisés, par exemple, pour le DJ différentiel en haut de l'armoire de gauche.
Il aurait été souhaitable d'utiliser une seule armoire de 4 ou 5 rangées de largeur 24 modules. L'usage de peignes verticaux et horizontaux aurait facilité la tâche.
Les appareillages sont dans tous les sens, sans ordre logique apparent.
L'intérieur de l'armoire aurait pu être câblé en H07V-K avec embouts.
En conclusion, le courant passera, mais la distribution des appareillages aurait été perfectible.
Cordialement.
Un exemple de tableau rénové ci-dessous.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Merci pour votre retour.
Citation :L'erreur était patente ; il est bien que vous l'ayez corrigée.
Erreur de câblage .... comment voulez-vous que ce soit le cas
En sus du problème initial, permettez nous quelques critiques de votre réalisation.
Au vu des armoires, on constate que la livraison est en triphasé. Vous savez qu'une telle installation nécessite un équilibrage des intensités. Il n'est pas certain que la structure des tableaux permette un équilibrage facile.
On a quelques doutes concernant la section des conducteurs utilisés, par exemple, pour le DJ différentiel en haut de l'armoire de gauche.
Il aurait été souhaitable d'utiliser une seule armoire de 4 ou 5 rangées de largeur 24 modules. L'usage de peignes verticaux et horizontaux aurait facilité la tâche.
Les appareillages sont dans tous les sens, sans ordre logique apparent.
L'intérieur de l'armoire aurait pu être câblé en H07V-K avec embouts.
En conclusion, le courant passera, mais la distribution des appareillages aurait été perfectible.
Cordialement.
Un exemple de tableau rénové ci-dessous.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

05 janvier 2022 à 11:00
consulter ce sujet Allumage de lampes non reliées à un positifBonjour Marthin. Aucune idée concernant la luminosité des leds du panneau en haut.
Le convertisseur en photo de votre premier post est une alimentation 42 V DC.
Celle dont vous donnez le lien délivre 48 V DC.
A 6 V près, les fonctionnements seront identiques.
Ne faites plus de frais sur ce panneau, et passez à l'éclairage leds pour application photo.
On réserve le nom transformateur pour un appareil électrotechnique comportant des bobinages, et qui transforme une tension alternative sinusoïdale de X volts en une autre tension sinusoïdale de Y volts, tout en gardant la même fréquence.
Tous les autres appareils d'alimentation de leds sont des convertisseurs électroniques.
Cordialement.
Le convertisseur en photo de votre premier post est une alimentation 42 V DC.
Celle dont vous donnez le lien délivre 48 V DC.
A 6 V près, les fonctionnements seront identiques.
Ne faites plus de frais sur ce panneau, et passez à l'éclairage leds pour application photo.
On réserve le nom transformateur pour un appareil électrotechnique comportant des bobinages, et qui transforme une tension alternative sinusoïdale de X volts en une autre tension sinusoïdale de Y volts, tout en gardant la même fréquence.
Tous les autres appareils d'alimentation de leds sont des convertisseurs électroniques.
Cordialement.
05 janvier 2022 à 09:10
consulter ce sujet Certaines led de mon panneau led ne s'allument pasCitation :Oui, mais pour l'éclairage architectural, pas pour la photo. Segula ne fait pas d'appareils pour la photographie.
L'auteur suggère l'utilisation "d'un ballast électronique dans l’illuminant LED"
On en revient à la commande des leds par générateur de courant continu. L'éclairage devant être variable, la modulation du courant permet de régler l'intensité lumineuse.
Le terme ballast électronique est impropre (car relatif aux tubes luminescent qui nécessitent un ballast), mais n’importe qui le comprend. Si on évoque la commande par générateur de courant, c'est exactement pareil, mais peut-être moins assimilable par les non spécialistes.
Cordialement.
04 janvier 2022 à 17:57
consulter ce sujet Certaines led de mon panneau led ne s'allument pasCitation :Oui, il n'en manque pas. Mais le flash est aussi une solution qui a ses avantages.
je me résoudrais certainement a acheter un panneau led spécial photo.
Pour des progrès en photo, en éclairage artificiel, un vrai appareil photo est plus adapté qu'un téléphone.
Vous verrez sur les différents forums de nombreuses "photos du jour" effectuées par Patrice, et il mentionne l'appareil, l'objectif, et parfois l'Exif .
Citation :Non, ce n'est pas ça.
Je pense avoir compris que le courant est ce qu'on pourrait définir par la quantité d'énergie transporté et la tension la force ou la rapidité a laquelle le courant est acheminé dans le circuit.
En électrocinétique on utilise les modèles équivalents en hydraulique basique.
- Le conducteur est un tuyau
- La tension est analogue à la pression. Par exemple, à l'entrée du compteur d'eau il y aurait 3 bars avec comme référence la pression atmosphérique : delta P = 3 bars.
Cette pression (analogue à la tension) permet de générer un débit d'eau si le robinet est ouvert. Donc débit = courant et le paramètre est l'intensité. Pour avoir du courant, il faut donc de la tension.
En conclusion, tension = différence de potentiel = différence de pression ; unité le volt (V).
Courant = débit = nombre de coulombs par seconde (coulomb = charge électrique élémentaire) = ampère (A).
On vous laisse réviser.
Vous pouvez mettre un filtre translucide devant le panneau de leds pour atténuer le scintillement.
Cordialement.
04 janvier 2022 à 17:48
consulter ce sujet Certaines led de mon panneau led ne s'allument pasBonjour Lyrik. On ne pourra pas vous guider à distance. Il est évident que la surchauffe n'y est pour rien. Vous n'y connaissez rien, mais les anciens propriétaires non plus qui se sont accommodés de ce dysfonctionnement.
Cordialement.
Citation :Faire intervenir un électricien confirmé, pas un débutant inexpérimenté.
Que dois-je faire pour passer en tout allumé ?
Cordialement.
04 janvier 2022 à 10:12
consulter ce sujet Problème de plafonnierBonjour Marthin.
Vous laissez l'alimentation ainsi, ce n'est pas un problème de courant alternatif ou continu pour ce qui concerne l'alimentation secteur. Cela est relatif au convertisseur qui alimente les leds qui est un générateur de tension, et non un générateur de courant constant (il s'agit d'un appareil grand public, donc pas adapté pour la photo). En éclairage scénique ce sont des leds également, mais alimentées en courant constant.
Pour la photo, ce que vous pouvez faire est d'utiliser l'obturateur mécanique seul, sans garantie que cela fonctionne.
En spectacle le phénomène se produit avec les projections vidéo, bandes noires quand on utilise l'obturateur électronique. L'obturateur mécanique résout bien le problème. Au 1/125 il n'y a plus de bandes noires horizontales.
Pour la photo il va falloir investir dans du matériel spécifique. Sinon vous utilisez des lampes à incandescence et vous bricolez un diffuseur. Il faudra adapter la balance des blancs, ou corriger au développement.
Cordialement.
Vous laissez l'alimentation ainsi, ce n'est pas un problème de courant alternatif ou continu pour ce qui concerne l'alimentation secteur. Cela est relatif au convertisseur qui alimente les leds qui est un générateur de tension, et non un générateur de courant constant (il s'agit d'un appareil grand public, donc pas adapté pour la photo). En éclairage scénique ce sont des leds également, mais alimentées en courant constant.
Pour la photo, ce que vous pouvez faire est d'utiliser l'obturateur mécanique seul, sans garantie que cela fonctionne.
En spectacle le phénomène se produit avec les projections vidéo, bandes noires quand on utilise l'obturateur électronique. L'obturateur mécanique résout bien le problème. Au 1/125 il n'y a plus de bandes noires horizontales.
Pour la photo il va falloir investir dans du matériel spécifique. Sinon vous utilisez des lampes à incandescence et vous bricolez un diffuseur. Il faudra adapter la balance des blancs, ou corriger au développement.
Cordialement.
04 janvier 2022 à 09:27
consulter ce sujet Certaines led de mon panneau led ne s'allument pasBonjour Akira91350. Mettre deux convertisseurs en cascade, pourquoi pas si ça marche. Il faudra voir à l'usage.
Sinon, chez le GAFAM il y a cela en 50 VA https://www.amazon.fr/ATS50VA-230-110V-Autotransformateur-230VAC-Puissance/dp/B092LQMM5S
Cordialement.
Sinon, chez le GAFAM il y a cela en 50 VA https://www.amazon.fr/ATS50VA-230-110V-Autotransformateur-230VAC-Puissance/dp/B092LQMM5S
Cordialement.
03 janvier 2022 à 16:49
consulter ce sujet Changer fiche tondeuse à cheveux US vers prise FR






