Profil du membre CMT
Actuellement
27 071
questions dans le
forum électricité
Membre inscrit CMT sur le forum Électricité
a posté 11 135 messages sur le forum Électricité :
Bonjour
Possible mais quel en serait l'intérêt ?
Possible mais quel en serait l'intérêt ?
11 août 2023 à 13:58
consulter ce sujet Branchement tableau divisionnaire triphaséBonjour.
Aucun danger.
Pour déterminer la phase, vous avez une chance sur trois.
En essayant successivement, vous tomberez sur le bon montage.
Dans le cas contraire, cela ne s'allumera pas à bon escient, mais ce ne sera pas dangereux.
Aucun danger.
Pour déterminer la phase, vous avez une chance sur trois.
En essayant successivement, vous tomberez sur le bon montage.
Dans le cas contraire, cela ne s'allumera pas à bon escient, mais ce ne sera pas dangereux.
11 août 2023 à 13:57
consulter ce sujet Questions électricité danger inversion phase navette ?Bonjour.
Surtout pas la 1ère solution
La 2ème est la seule pertinente et la plus fiable, si vous mettez bien la terre au bon endroit (au centre)
Utilisez du câble souple 3G0,75²
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Surtout pas la 1ère solution
La 2ème est la seule pertinente et la plus fiable, si vous mettez bien la terre au bon endroit (au centre)
Utilisez du câble souple 3G0,75²
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

11 août 2023 à 10:09
consulter ce sujet Raccordement lustre domino vers DCLBonjour.
Oui, il faut que vous précisiez ce qui saute :
- le Linky ?
- le disjoncteur général EDF ?
- l'interrupteur différentiel 30mA ?
- le disjoncteur d'un des circuit ?
Vu que vous évoquez PC et éclairage, j'avais supposé que c'était le différentiel, donc fuite de courant à la terre.
Il suffit d'une erreur de câblage (cela m'est arrivé une fois de mettre par inattention le fil de terre dans la borne de neutre d'une prise, et cela saute dès qu'on branche !).
Ce qui est surprenant c'est que cela concerne les circuits PC et éclairage, ce qui laisserait plus supposer à une erreur au départ dans le tableau.
Oui, il faut que vous précisiez ce qui saute :
- le Linky ?
- le disjoncteur général EDF ?
- l'interrupteur différentiel 30mA ?
- le disjoncteur d'un des circuit ?
Vu que vous évoquez PC et éclairage, j'avais supposé que c'était le différentiel, donc fuite de courant à la terre.
Il suffit d'une erreur de câblage (cela m'est arrivé une fois de mettre par inattention le fil de terre dans la borne de neutre d'une prise, et cela saute dès qu'on branche !).
Ce qui est surprenant c'est que cela concerne les circuits PC et éclairage, ce qui laisserait plus supposer à une erreur au départ dans le tableau.
11 août 2023 à 07:21
consulter ce sujet Problème installation électrique ancien mobilhomeBonjour.
N'importe quel module connecté qui délivre un contact sec en sortie conviendra.
Ce contact servira à piloter le circuit de commande du contacteur.
N'importe quel module connecté qui délivre un contact sec en sortie conviendra.
Ce contact servira à piloter le circuit de commande du contacteur.
10 août 2023 à 14:03
consulter ce sujet Programmer à distance le démarrage d’un saunaBonjour.
Vous n'auriez pas raccordé la terre sur une mauvaise borne quelque part ?
Vous n'auriez pas raccordé la terre sur une mauvaise borne quelque part ?
10 août 2023 à 14:01
consulter ce sujet Problème installation électrique ancien mobilhomeRelisez bien mon explication.
C'est par ce que vous n'avez pas utilisé les bonnes bornes.
C'est par ce que vous n'avez pas utilisé les bonnes bornes.
10 août 2023 à 14:00
consulter ce sujet Rénovation électrique problème double allumageBonjour.
Le repiquage de phase ne doit pas être bon.
Le bon fonctionnement devrait être ressembler à cela :
- phase sur L inter 1
- repiquage de phase entre L inter 1 et L inter 2
- retour lampe 1 sur borne 1 inter 1
- retour lampe 2 sur borne 1 inter 2
Et vous devez avoir quelque chose du genre.
- phase sur L inter 1
- repiquage de phase entre 2 inter 1 et L inter 2
- retour lampe 1 sur borne 1 inter 1
- retour lampe 2 sur borne 1 inter 2
Ou erreur équivalente.
Si nécessaire faire des photos du raccordement.
Le repiquage de phase ne doit pas être bon.
Le bon fonctionnement devrait être ressembler à cela :
- phase sur L inter 1
- repiquage de phase entre L inter 1 et L inter 2
- retour lampe 1 sur borne 1 inter 1
- retour lampe 2 sur borne 1 inter 2
Et vous devez avoir quelque chose du genre.
- phase sur L inter 1
- repiquage de phase entre 2 inter 1 et L inter 2
- retour lampe 1 sur borne 1 inter 1
- retour lampe 2 sur borne 1 inter 2
Ou erreur équivalente.
Si nécessaire faire des photos du raccordement.
10 août 2023 à 07:04
consulter ce sujet Rénovation électrique problème double allumageLe Calybox 120 est de conception ancienne.
Il n'est pas compatible avec ce type d'abonnement
Contactez le SAV DeltaDore pour confirmation, mais je suis assez sûr de moi.
Pas d'autre solution que de mettre une horloge pour piloter le chauffe-eau.
Il n'est pas compatible avec ce type d'abonnement
Contactez le SAV DeltaDore pour confirmation, mais je suis assez sûr de moi.
Pas d'autre solution que de mettre une horloge pour piloter le chauffe-eau.
09 août 2023 à 21:28
consulter ce sujet Problème Calibox 120 chauffe-eau s’allume à n’importe quel momentsBonjour.
Vous avez quel type de contrat HC exactement ?
Le contrat historique d'EDF ?
Ou un autre ?
Vous avez quel type de contrat HC exactement ?
Le contrat historique d'EDF ?
Ou un autre ?
09 août 2023 à 18:44
consulter ce sujet Problème Calibox 120 chauffe-eau s’allume à n’importe quel momentsBonjour.
Laissez le où il est, et déportez un interrupteur sectionneur 63A en tête du tableau pour la coupure générale, dans l'esprit du dessin ci-dessous.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Laissez le où il est, et déportez un interrupteur sectionneur 63A en tête du tableau pour la coupure générale, dans l'esprit du dessin ci-dessous.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

09 août 2023 à 12:25
consulter ce sujet Installation contacteur ou horloge modulaireBonjour.
Donc les choix et achats sont déjà faits.
Dommage, c'est avant, qu'il faut poser les questions.
Il vous reste a minima, à corriger 2 non conformités que j'ai signalées
Sachant que côté plaque avec 4,5kW par phase, vous ne pourrez jamais utiliser tous les feux simultanément, ou alors à allure réduite.
Donc les choix et achats sont déjà faits.
Dommage, c'est avant, qu'il faut poser les questions.
Il vous reste a minima, à corriger 2 non conformités que j'ai signalées
Sachant que côté plaque avec 4,5kW par phase, vous ne pourrez jamais utiliser tous les feux simultanément, ou alors à allure réduite.
09 août 2023 à 12:22
consulter ce sujet Branchement tableau divisionnaire triphaséBonjour.
Je suppose qu'il s'agit d'interrupteurs différentiels et pas de disjoncteur différentiel.
Il est effectivement pertinent d'éviter ce type de repiquage.
L'usage le plus fréquent est d'utiliser des borniers ou un peigne vertical.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Je suppose qu'il s'agit d'interrupteurs différentiels et pas de disjoncteur différentiel.
Il est effectivement pertinent d'éviter ce type de repiquage.
L'usage le plus fréquent est d'utiliser des borniers ou un peigne vertical.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

08 août 2023 à 23:35
consulter ce sujet Arrivée EDF sur tableau électriqueBonjour.
S'il s'agit du disjoncteur EDF (qui est plombé), cela ne se déplace pas facilement et vous ne pouvez pas le faire vous même (interdit et DANGER DE MORT).
Pourquoi voulez vous le déplacer ?
S'il s'agit du disjoncteur EDF (qui est plombé), cela ne se déplace pas facilement et vous ne pouvez pas le faire vous même (interdit et DANGER DE MORT).
Pourquoi voulez vous le déplacer ?
08 août 2023 à 23:32
consulter ce sujet Installation contacteur ou horloge modulaireBonsoir.
1) a) La norme rend obligatoire un disjoncteur au départ du câble vers un tableau divisionnaire (c'est un circuit comme un autre).
Mais avec du 16², il est vrai que cela a peu d'intérêt, la protection contre les surintensités de ce câble étant assurée par le disjoncteur de branchement.
Cela permet néanmoins de couper manuellement l'alimentation du tableau divisionnaire.
Mais un interrupteur sectionneur 63A aurait fait tout aussi bien pour moins cher
b/ Oui disjoncteur 63A. Pas un interrupteur différentiel 30mA qui se trouvera lui dans votre tableau divisionnaire/
2/ Le câble R2V peut se poser en apparent. Donc pas de soucis si ce n'est esthétique.
Une solution plus esthétique est de faire du montage Metro : Câble sous tube IRL ou goulotte pour les longues parties rectilignes (voir exemples en photo).
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



1) a) La norme rend obligatoire un disjoncteur au départ du câble vers un tableau divisionnaire (c'est un circuit comme un autre).
Mais avec du 16², il est vrai que cela a peu d'intérêt, la protection contre les surintensités de ce câble étant assurée par le disjoncteur de branchement.
Cela permet néanmoins de couper manuellement l'alimentation du tableau divisionnaire.
Mais un interrupteur sectionneur 63A aurait fait tout aussi bien pour moins cher
b/ Oui disjoncteur 63A. Pas un interrupteur différentiel 30mA qui se trouvera lui dans votre tableau divisionnaire/
2/ Le câble R2V peut se poser en apparent. Donc pas de soucis si ce n'est esthétique.
Une solution plus esthétique est de faire du montage Metro : Câble sous tube IRL ou goulotte pour les longues parties rectilignes (voir exemples en photo).
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



08 août 2023 à 19:05
consulter ce sujet Installation électrique cuisine d'appointBonjour GL
C'est vrai que je n'ai répondu que sur les non conformités (ce qui ne passerait pas au consuel) et pas sur la pertinence de certains choix (de l'ordre du conseil).
Car si on continue dans ce sens, on pourrait ajouter le chauffe-eau qu'il est pertinent de raccorder en triphasé.
Une autre option pourrait être de tout mettre derrière 2 ID tétra.
2 exemples avec 2 logiques différentes dont on peut s'inspirer partiellement.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


C'est vrai que je n'ai répondu que sur les non conformités (ce qui ne passerait pas au consuel) et pas sur la pertinence de certains choix (de l'ordre du conseil).
Car si on continue dans ce sens, on pourrait ajouter le chauffe-eau qu'il est pertinent de raccorder en triphasé.
Une autre option pourrait être de tout mettre derrière 2 ID tétra.
2 exemples avec 2 logiques différentes dont on peut s'inspirer partiellement.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


08 août 2023 à 16:43
consulter ce sujet Branchement tableau divisionnaire triphaséBonjour.
2 non conformités :
- Les ID des circuits plaques et lave-linge doivent être de type A.
- Le circuit plaque doit être en 6² 32A.
2 non conformités :
- Les ID des circuits plaques et lave-linge doivent être de type A.
- Le circuit plaque doit être en 6² 32A.
08 août 2023 à 14:08
consulter ce sujet Branchement tableau divisionnaire triphaséBonjour.
A titre perso je ne vois aucun intérêt à ce genre de commande vocale.
Mais il est vrai que c'est "à la mode" et je comprends que certaines personnes aient envie d'un tel type de commande.
Donc cherchons une solution.
Les modules proposés conviennent pour commander un éclairage, mais comme je l'ai dit plus haut :
- Le 1er ne permet pas le fonctionnement supplémentaire avec des poussoirs
- Le second le permet, mais avec des poussoirs libres de potentiel, donc ce n'est possible que si la phase (ou le neutre) qui alimente les poussoirs l'est en direct et ne sert qu'à cela et pas à d'autres appareillage ou points d'éclairage.
On pourra alors déconnecter la phase et utiliser le fil associé pour un raccordement direct sur le module.
A titre perso je ne vois aucun intérêt à ce genre de commande vocale.
Mais il est vrai que c'est "à la mode" et je comprends que certaines personnes aient envie d'un tel type de commande.
Donc cherchons une solution.
Les modules proposés conviennent pour commander un éclairage, mais comme je l'ai dit plus haut :
- Le 1er ne permet pas le fonctionnement supplémentaire avec des poussoirs
- Le second le permet, mais avec des poussoirs libres de potentiel, donc ce n'est possible que si la phase (ou le neutre) qui alimente les poussoirs l'est en direct et ne sert qu'à cela et pas à d'autres appareillage ou points d'éclairage.
On pourra alors déconnecter la phase et utiliser le fil associé pour un raccordement direct sur le module.
08 août 2023 à 06:43
consulter ce sujet Remplacer télérupteur spots par un modèle connectéBonjour.
Attention ces 2 modèles permettrons uniquement la commande avec Google Home.
Les poussoirs ne seront plus actifs (éventuellement possible avec le 2ème suivant la manière dont le câblage a été réalisé).
Attention ces 2 modèles permettrons uniquement la commande avec Google Home.
Les poussoirs ne seront plus actifs (éventuellement possible avec le 2ème suivant la manière dont le câblage a été réalisé).
07 août 2023 à 15:39
consulter ce sujet Remplacer télérupteur spots par un modèle connectéBonjour.
1/ La norme dit que les circuits plaque, LL, IRVE doivent obligatoirement être protégés par un type A
Et que les autres circuits peuvent être protégé par un type A ou un type AC
Donc vous ne pouvez mettre qu'un type A
Pour rappel, un type A, c'est un type AC qui possèdent en plus une protection contre les défauts des composantes continues
2/ Oui et non, car c'est plutôt la règle amont qui va vous intéresser.
Si vous mettez un disjoncteur 40A maxi au départ la règle amont sera respectée avec un ID 40A.
Par contre si vous mettez un disj 50A ou 63A au départ il faudra mettre un 40A qui respecte la règle aval ou mettre un ID 63A. Mais au delà du calcul strict, je vous conseille un 63A l'électroménager de la cuisine étant assez consommateur, et vu l'écart de prix entre un 63A et un 40A, autant éviter de cramer un 40A.
3/ Vous raisonnez à l'envers.
Tout dépend de la puissance maxi dont vous voulez disposer.
- 9kW maxi : du 10² conviendra
- plus de 9kW maxi, il faudra du 16²
Vous en déduirez alors, calibre du disjoncteur au départ et courant assigné de l'ID
4/ Bien entendu cela existe.
Prendre du R2V 3G10² ou 3G16²
5/ La limite à 8 est est un critère de confort de la norme apparu pour les logements neufs en 2015.
Sur une installation ancienne, on s'en fiche un peu.
Vous pouvez ajouter un bornier de neutre. Faire la liaison entre les 2 borniers en 16²
Une autre solution pourrait être de relier vos rangées avec un peigne vertical alimenté en 16².
Cela libérerait des places sur le bornier.
6/ Votre démarche est correcte.
Voir schéma joint.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

1/ La norme dit que les circuits plaque, LL, IRVE doivent obligatoirement être protégés par un type A
Et que les autres circuits peuvent être protégé par un type A ou un type AC
Donc vous ne pouvez mettre qu'un type A
Pour rappel, un type A, c'est un type AC qui possèdent en plus une protection contre les défauts des composantes continues
2/ Oui et non, car c'est plutôt la règle amont qui va vous intéresser.
Si vous mettez un disjoncteur 40A maxi au départ la règle amont sera respectée avec un ID 40A.
Par contre si vous mettez un disj 50A ou 63A au départ il faudra mettre un 40A qui respecte la règle aval ou mettre un ID 63A. Mais au delà du calcul strict, je vous conseille un 63A l'électroménager de la cuisine étant assez consommateur, et vu l'écart de prix entre un 63A et un 40A, autant éviter de cramer un 40A.
3/ Vous raisonnez à l'envers.
Tout dépend de la puissance maxi dont vous voulez disposer.
- 9kW maxi : du 10² conviendra
- plus de 9kW maxi, il faudra du 16²
Vous en déduirez alors, calibre du disjoncteur au départ et courant assigné de l'ID
4/ Bien entendu cela existe.
Prendre du R2V 3G10² ou 3G16²
5/ La limite à 8 est est un critère de confort de la norme apparu pour les logements neufs en 2015.
Sur une installation ancienne, on s'en fiche un peu.
Vous pouvez ajouter un bornier de neutre. Faire la liaison entre les 2 borniers en 16²
Une autre solution pourrait être de relier vos rangées avec un peigne vertical alimenté en 16².
Cela libérerait des places sur le bornier.
6/ Votre démarche est correcte.
Voir schéma joint.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

07 août 2023 à 09:45
consulter ce sujet Installation électrique cuisine d'appointBonsoir.
Commencez par ouvrir le capot du Linky pour voir ce qui est raccordé en C1C2.
Commencez par ouvrir le capot du Linky pour voir ce qui est raccordé en C1C2.
05 août 2023 à 19:30
consulter ce sujet Installation contacteur ou horloge modulaireBonjour.
Le fait de retirer les fils du luminaire ne devrait avoir aucun impact.
Sauf si certains fils mal protégés sont entrés en contact entre eux.
Quant aux fils regroupés, vous êtes certains que les 2 bleus étaient reliés ensemble (ce sera la logique, mais la logique sur les vieilles installation n'est pas toujours respectée).
Le fait de retirer les fils du luminaire ne devrait avoir aucun impact.
Sauf si certains fils mal protégés sont entrés en contact entre eux.
Quant aux fils regroupés, vous êtes certains que les 2 bleus étaient reliés ensemble (ce sera la logique, mais la logique sur les vieilles installation n'est pas toujours respectée).
05 août 2023 à 07:06
consulter ce sujet Problème changement de luminaireBonjour.
Oui c’est possible et assez simple si vos porte-fusibles sont sur rail.
Gardez des calibres identiques à l’existant.
Une photo du tableau actuel aiderait.
Oui c’est possible et assez simple si vos porte-fusibles sont sur rail.
Gardez des calibres identiques à l’existant.
Une photo du tableau actuel aiderait.
04 août 2023 à 21:11
consulter ce sujet Remplacer les fusibles du tableau électrique par des disjoncteurs ?Bonjour.
Les schéma sont faits avec PowerPoint de Microsoft
En principe le capot du bas du disjoncteur EDF n'est pas plombé.
Des disjoncteur 63A on en trouve chez Schneider, Legrand, Hager... mais c'est vrai qu'il faut chercher un peu.
Les schéma sont faits avec PowerPoint de Microsoft
En principe le capot du bas du disjoncteur EDF n'est pas plombé.
Des disjoncteur 63A on en trouve chez Schneider, Legrand, Hager... mais c'est vrai qu'il faut chercher un peu.
04 août 2023 à 12:15
consulter ce sujet Branchement four de poterie 9kWBonjour.
Si le disjoncteur de branchement est un 15/45A, vous pouvez tout câbler en 10²
Mais si vous envisagez un jour un abonnement 12kVA (four + PAC + recharge de voiture électrique+ piscine...) ENEDIS vous mettra un 60A à la place et là il faudra du 16².
4/ Oui même principe.
A noter que votre tableau principal n'est pas plein.
On voit 2 modules de libre à côté de la prise.
Et si nécessaire vous virez la prise qui ne sert pas à grand chose ici et si besoin vous mettez une prise au mur en dehors du tableau.
La sortie du disjoncteur EDF n'est jamais plombée.
Vous y avez donc accès pour vous raccorder.
Mais en principe, un seul fil par borne.
L'usage habituel est de repartir des borniers du tableau principal (voir schéma).
Le coffret de répartition, c'est parce que vous aviez dit que votre tableau était plein (ce qui n'est pas vraiment le cas).
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Si le disjoncteur de branchement est un 15/45A, vous pouvez tout câbler en 10²
Mais si vous envisagez un jour un abonnement 12kVA (four + PAC + recharge de voiture électrique+ piscine...) ENEDIS vous mettra un 60A à la place et là il faudra du 16².
4/ Oui même principe.
A noter que votre tableau principal n'est pas plein.
On voit 2 modules de libre à côté de la prise.
Et si nécessaire vous virez la prise qui ne sert pas à grand chose ici et si besoin vous mettez une prise au mur en dehors du tableau.
La sortie du disjoncteur EDF n'est jamais plombée.
Vous y avez donc accès pour vous raccorder.
Mais en principe, un seul fil par borne.
L'usage habituel est de repartir des borniers du tableau principal (voir schéma).
Le coffret de répartition, c'est parce que vous aviez dit que votre tableau était plein (ce qui n'est pas vraiment le cas).
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


03 août 2023 à 17:18
consulter ce sujet Branchement four de poterie 9kWAutre point, vous n'avez pas indiqué la longueur de la liaison vers le tableau du four.
Car s'il est à côté du disjoncteur EDF, coffret de répartition et tableau divisionnaire peuvent ne faire qu'un.
Car s'il est à côté du disjoncteur EDF, coffret de répartition et tableau divisionnaire peuvent ne faire qu'un.
03 août 2023 à 09:52
consulter ce sujet Branchement four de poterie 9kWSinon, aucun intérêt de mettre un courbe D pour le disjoncteur du four.
C'est du résistif pur, pas un moteur.
Un courbe C conviendra très bien?
C'est du résistif pur, pas un moteur.
Un courbe C conviendra très bien?
03 août 2023 à 09:49
consulter ce sujet Branchement four de poterie 9kWBonjour
Voir le schéma 1 joint pour synthétiser la discussion et les propos de GL
Si vous aviez besoin de plus de 9,2kW dans le tableau du four, il faudrait passer sur le 2ème schéma
A noter que passer de 9kVA à 12kVA ne coute que 3€/mois soit environ le prix de 3 baguettes de pain. Donc si cela vous simplifier la vie pendant l'usage du four, ne pas hésiter.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Voir le schéma 1 joint pour synthétiser la discussion et les propos de GL
Si vous aviez besoin de plus de 9,2kW dans le tableau du four, il faudrait passer sur le 2ème schéma
A noter que passer de 9kVA à 12kVA ne coute que 3€/mois soit environ le prix de 3 baguettes de pain. Donc si cela vous simplifier la vie pendant l'usage du four, ne pas hésiter.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


03 août 2023 à 09:46
consulter ce sujet Branchement four de poterie 9kWBonjour.
Dans ce cas, le DTI ne sert plus à rien (sauf si vous avez encore une ligne téléphonique par le cuivre).
C'est le boitier que vous évoquez (PTO) qui joue le même rôle.
Dans ce cas, le DTI ne sert plus à rien (sauf si vous avez encore une ligne téléphonique par le cuivre).
C'est le boitier que vous évoquez (PTO) qui joue le même rôle.
02 août 2023 à 07:08
consulter ce sujet Coffret de communication Legrand et répartiteur InternetBonjour.
Vous avez la fibre ou l'ADSL ?
Vous avez la fibre ou l'ADSL ?
01 août 2023 à 19:30
consulter ce sujet Coffret de communication Legrand et répartiteur InternetBonsoir
C'est bien de citer la norme, mais la partie 771 n'existe plus depuis 8 ans et a été réécrite depuis.
Néanmoins la philosophie reste la même sur ces points.
C'est bien de citer la norme, mais la partie 771 n'existe plus depuis 8 ans et a été réécrite depuis.
Néanmoins la philosophie reste la même sur ces points.
31 juillet 2023 à 23:35
consulter ce sujet GTL avec un grand tableau électriqueBonjour.
Vous avez décrit l'existant (et encore mal, on ne sait pas comment c'était raccordé sur l'interrupteur)
Mais vous n'avez pas indiqué ce que vous souhaitez obtenir.
Difficile dans ce cas de vous donner une solution.
Vous avez décrit l'existant (et encore mal, on ne sait pas comment c'était raccordé sur l'interrupteur)
Mais vous n'avez pas indiqué ce que vous souhaitez obtenir.
Difficile dans ce cas de vous donner une solution.
31 juillet 2023 à 16:14
consulter ce sujet 1 interrupteur pour 3 gaines avec 3 directions différentes Bonjour.
Le défectuosité du du disjoncteur est peu probable.
Mais pour vous en assurer, raccordez vous provisoirement sur le disjoncteur d'à côté.
Si le disjoncteur saute, c'est qu'il y a court-circuit (contact phase/neutre)
Plusieurs possibilités :
- problème sur une luminaire (isolant du fil fondu par exemple)
- problème sur dans une gaine (coup de perceuse, rongeur...)
- infiltration d'eau sur un appareillage (par exemple proche sdb)
- fils desserrés quelque part qui se douchent
...
Essayez de reconstituer le cheminement du circuit et démontez bout par bout, jusqu'à trouver l'élément défectueux.
Le défectuosité du du disjoncteur est peu probable.
Mais pour vous en assurer, raccordez vous provisoirement sur le disjoncteur d'à côté.
Si le disjoncteur saute, c'est qu'il y a court-circuit (contact phase/neutre)
Plusieurs possibilités :
- problème sur une luminaire (isolant du fil fondu par exemple)
- problème sur dans une gaine (coup de perceuse, rongeur...)
- infiltration d'eau sur un appareillage (par exemple proche sdb)
- fils desserrés quelque part qui se douchent
...
Essayez de reconstituer le cheminement du circuit et démontez bout par bout, jusqu'à trouver l'élément défectueux.
31 juillet 2023 à 07:50
consulter ce sujet Disjonction circuit d'éclairageBonsoir.
La réponse du fournisseur d'électricité est néanmoins la bonne.
Sur ce genre de truc, le mieux est de voir à l'usage, même si en théorie un 9kVA devrait suffire.
La réponse du fournisseur d'électricité est néanmoins la bonne.
Sur ce genre de truc, le mieux est de voir à l'usage, même si en théorie un 9kVA devrait suffire.
30 juillet 2023 à 20:15
consulter ce sujet Aide abonnement électricitéBonsoir.
Aucun souci.
Si vous pensez que la protection noire porte à confusion, vous pouvez l'enlevez si c'est pour la terre.
Aucun souci.
Si vous pensez que la protection noire porte à confusion, vous pouvez l'enlevez si c'est pour la terre.
30 juillet 2023 à 14:48
consulter ce sujet Tableau divisionnaire bornier répartiteur de terre Bonjour.
En théorie oui à vos 2 questions.
Mais faire une vérification d'absence de tension avant tout travaux.
En théorie oui à vos 2 questions.
Mais faire une vérification d'absence de tension avant tout travaux.
28 juillet 2023 à 17:36
consulter ce sujet Conseils rénovation partielle électricitéBonjour.
Tout ce qui est plombé appartient à ENEDIS, vous n'avez pas le droit d'y toucher.
En général dans l'ordre :
- Panneau bois
- Fusibles AD
- Compteur (on dirait qu'il manque ?)
- Disjoncteur de branchement
- parfois ancien relais Heures Creuses 175Hz (désormais inutile avec un linky).
Vous avez juste accès aux bornes aval du disjoncteur de branchement qui n'est pas plombé afin d'y raccorder votre installation.
Ce serait bien qu'ENEDIS change le disjoncteur de branchement afin d'avoir un modèle sélectif.
Tout ce qui est plombé appartient à ENEDIS, vous n'avez pas le droit d'y toucher.
En général dans l'ordre :
- Panneau bois
- Fusibles AD
- Compteur (on dirait qu'il manque ?)
- Disjoncteur de branchement
- parfois ancien relais Heures Creuses 175Hz (désormais inutile avec un linky).
Vous avez juste accès aux bornes aval du disjoncteur de branchement qui n'est pas plombé afin d'y raccorder votre installation.
Ce serait bien qu'ENEDIS change le disjoncteur de branchement afin d'avoir un modèle sélectif.
27 juillet 2023 à 22:37
consulter ce sujet Conseils rénovation partielle électricitéLes 2 bornes du haut correspondent à 1 2.
Les 2 en bas à droite à A1 A2.
Les 2 en bas à droite à A1 A2.
25 juillet 2023 à 23:12
consulter ce sujet Changement télérupteur GM série 43Bonjour.
On ne voit pas bien sur votre photo.
Le 32A est tétrapolaire.
Pas sûr que ce soit un disjoncteur ?
On ne voit pas bien sur votre photo.
Le 32A est tétrapolaire.
Pas sûr que ce soit un disjoncteur ?
25 juillet 2023 à 18:25
consulter ce sujet Diagnostic électrique anomalie B.4.3 eBonjour.
Compatible avec quoi ?
Compatible avec quoi ?
25 juillet 2023 à 18:24
consulter ce sujet Changement télérupteur GM série 43Bonjour.
Tout dépend de la puissance maxi dont vous avez besoin.
Ne pas trop prendre en compte la puissance maxi de la plaque, car dans les faits on utilise rarement tous les feux à fond simultanément.
Je vous conseille de mettre dans un 1er temps un disjoncteur de calibre adapté à la section des fils :
- si 4² : 25A pour 5700W maxi
- si 2,5² : 20A pour 4600W maxi
Sachant que sur un induction la puissance instantanée baisse très vite suivant le réglage de la puissance (voir les mesures que j'ai faites avec un feu de ma plaque)
Et dans un 2ème temps, quand vous aurez un peu plus de moyens, de faire un circuit en 6².
Ce n'est hyper compliqué de faire une saignée (quoique en fonction de la nature du matériau des murs), mais il faut ensuite refaire la déco.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Tout dépend de la puissance maxi dont vous avez besoin.
Ne pas trop prendre en compte la puissance maxi de la plaque, car dans les faits on utilise rarement tous les feux à fond simultanément.
Je vous conseille de mettre dans un 1er temps un disjoncteur de calibre adapté à la section des fils :
- si 4² : 25A pour 5700W maxi
- si 2,5² : 20A pour 4600W maxi
Sachant que sur un induction la puissance instantanée baisse très vite suivant le réglage de la puissance (voir les mesures que j'ai faites avec un feu de ma plaque)
Et dans un 2ème temps, quand vous aurez un peu plus de moyens, de faire un circuit en 6².
Ce n'est hyper compliqué de faire une saignée (quoique en fonction de la nature du matériau des murs), mais il faut ensuite refaire la déco.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

25 juillet 2023 à 12:24
consulter ce sujet Diagnostic électrique anomalie B.4.3 eBonsoir
Vous en rénovation dans le cadre sans doute d'une mise en sécurité.
Il ne faut pas chercher à appliquer les normes pour du neuf.
Pas de souci pour la seconde où il y a peu d'appareils consommateurs.
Les circuits prises et éclairage doivent être séparés.
Ce n'est pas dramatique, mais en cas de défaut d'isolement du lave-linge associé à une composante continue, il peut y a avoir danger pour l'utilisateur. Même si risque faible.
A permuter avec le LV.
Vous en rénovation dans le cadre sans doute d'une mise en sécurité.
Il ne faut pas chercher à appliquer les normes pour du neuf.
Citation :C'est potentiellement problématique pour la 1ère rangée qui est très chargée.
Il a installé 2 disjoncteurs de 40A, en sachant que j'ai un disjoncteur EDF de 45A
Pas de souci pour la seconde où il y a peu d'appareils consommateurs.
Citation :On s'en fiche, c'est un critère de confort de la norme apparu en 2015 pour les logements neufs.
il m'a installé plus de 10 ID par rangée, voir la photo jointe (la norme limite à 8 max par rangée).
Citation :Je ne comprends pas bien votre remarque.
Je ne comprends pas pourquoi il n'a pas rassemblé plus de points lumineux et de prises entre eux ?
Les circuits prises et éclairage doivent être séparés.
Citation :Effectivement il aurait du mettre le LL sous un type A.
Ensuite, il a raccordé le lave-linge sur le disjoncteur de type AC et non A... Est-ce dangereux pour la machine ? Pour moi-même ? Les deux ?
Ce n'est pas dramatique, mais en cas de défaut d'isolement du lave-linge associé à une composante continue, il peut y a avoir danger pour l'utilisateur. Même si risque faible.
A permuter avec le LV.
24 juillet 2023 à 21:34
consulter ce sujet Calibrage disjoncteur et nombre d'IDBonjour.
Il faut voir A1A2 du contacteur comme le récepteur (l'équivalent d'une lampe) et C1C2 du Linky comme l'interrupteur
On voit phase --> A2 A1 --> C1 C2 --> et sans doute barrette de neutre.
C'est un circuit qui fonctionne, même si l'usage est plutôt de couper le phase et pas le neutre (mais autrefois on faisait souvent comme cela).
Il faut voir A1A2 du contacteur comme le récepteur (l'équivalent d'une lampe) et C1C2 du Linky comme l'interrupteur
On voit phase --> A2 A1 --> C1 C2 --> et sans doute barrette de neutre.
C'est un circuit qui fonctionne, même si l'usage est plutôt de couper le phase et pas le neutre (mais autrefois on faisait souvent comme cela).
24 juillet 2023 à 18:52
consulter ce sujet Raccordement cumulus / fil piloteMais peut être qu'il faut faire un tableau neuf en sortie du disjoncteur de branchement avec le matériel pour la borne et un départ (protégé par un disjoncteur) vers l'ancien tableau.
Comme dit au dessus, difficile de se prononcer sans voir les possibilités sur place.
Comme dit au dessus, difficile de se prononcer sans voir les possibilités sur place.
24 juillet 2023 à 14:57
consulter ce sujet Raccordement borne de recharge Tesla à tableau vétuste. Bonjour.
Difficile à imaginer et à visualiser à distance.
Mais cela semble hasardeux de repartir d'une telle installation vétuste pour une borne de recharge de forte puissance.
Le mieux serait de mettre un coffret de dérivation en sortie du disjoncteur d'abonnement alimenté en 16², à partir duquel vous alimenterez d'un côté votre ancienne installation et de l'autre un nouveau tableau pour la borne.
De toute façon les bornes de recharges d'une puissance supérieur à 3700W doivent obligatoirement être installée par un professionnel muni d'une qualification IRVE.
Il saura sur place trouver la meilleure solution compte tenu du contexte.
Difficile à imaginer et à visualiser à distance.
Mais cela semble hasardeux de repartir d'une telle installation vétuste pour une borne de recharge de forte puissance.
Le mieux serait de mettre un coffret de dérivation en sortie du disjoncteur d'abonnement alimenté en 16², à partir duquel vous alimenterez d'un côté votre ancienne installation et de l'autre un nouveau tableau pour la borne.
De toute façon les bornes de recharges d'une puissance supérieur à 3700W doivent obligatoirement être installée par un professionnel muni d'une qualification IRVE.
Il saura sur place trouver la meilleure solution compte tenu du contexte.
24 juillet 2023 à 14:55
consulter ce sujet Raccordement borne de recharge Tesla à tableau vétuste. Bonjour.
Oui à condition qu'il y ait une cloison de séparation dans le boitier d'encastrement
Oui à condition qu'il y ait une cloison de séparation dans le boitier d'encastrement
24 juillet 2023 à 12:56
consulter ce sujet Boitier double câble direct chauffage électrique + RJ45 Bonjour.
Vous auriez mis un switch (en gros une multiprises réseau) avec le nombre de sorties adapté.
Vous auriez mis un switch (en gros une multiprises réseau) avec le nombre de sorties adapté.
24 juillet 2023 à 10:57
consulter ce sujet Coffret de communication Legrand et répartiteur InternetBonjour.
Il ne faut pas se baser sur le tarif catalogue du constructeur qui est une base toujours énormément remisée.
Vous trouvez cette référence à moins de 70€ sur des boutiques en ligne.
Citation :
Suite à la réponse de CMT m'orientant vers un relais temporisé à la fermeture, j'ai regardé un peu ça, j'ai vu le modèle LEGRAND : https://www.legrand.fr/pro/catalogue/relais-temporise-modulaire-retarde-a-la-fermeture-1-module
à 280 € la "minuterie" !!! je pense qu'il y a moyen de trouver moins cher...
Il ne faut pas se baser sur le tarif catalogue du constructeur qui est une base toujours énormément remisée.
Vous trouvez cette référence à moins de 70€ sur des boutiques en ligne.
24 juillet 2023 à 08:05
consulter ce sujet Envoyer impulsion vers télérupteur éclairage depuis le portailBonjour.
Même si pas autorisé, vous pouvez éventuellement le faire.
Le seul risque est en cas de sinistre, l'assureur qui pourrait éventuellement vous chercher des noises :
- c'est mal serré
- cela s'est échauffé
- cela a pris feu et détruit le bâtiment
- l'assureur se retourne contre l'électricien
- qui dit qu'il ne l'avait pas posé à cet endroit et que quelqu'un d'autre est intervenu dessus.
- votre responsabilité est alors engagée.
Mais ce risque est faible.
A vous de voir.
Même si pas autorisé, vous pouvez éventuellement le faire.
Le seul risque est en cas de sinistre, l'assureur qui pourrait éventuellement vous chercher des noises :
- c'est mal serré
- cela s'est échauffé
- cela a pris feu et détruit le bâtiment
- l'assureur se retourne contre l'électricien
- qui dit qu'il ne l'avait pas posé à cet endroit et que quelqu'un d'autre est intervenu dessus.
- votre responsabilité est alors engagée.
Mais ce risque est faible.
A vous de voir.
23 juillet 2023 à 06:59
consulter ce sujet Déplacement borne de recharge 7,4 kWBonsoir.
Oui c'est cela qu'il faut faire.
On met la box dans le support de box en dessous.
Je ne vois pas les arrivées RJ45 dans votre coffret.
Oui c'est cela qu'il faut faire.
On met la box dans le support de box en dessous.
Je ne vois pas les arrivées RJ45 dans votre coffret.
22 juillet 2023 à 18:34
consulter ce sujet Coffret de communication Legrand et répartiteur Internet






