Profil du membre CMT
Actuellement
26 681
questions dans le
forum électricité
Membre inscrit CMT sur le forum Électricité

a posté 11 004 messages sur le forum Électricité :
Quelques idées :
- vous supprimez des circuits qui ne servent pas.
- vous regroupez 2 circuits en 1.
- vous mettez un gestionnaire d'énergie plus petit (mais il faudrait analyser à quoi il sert exactement).
- vous supprimez un ou deux inter horaire, mais il faudrait comprendre à quoi ils servent.
- vous déportez la sonnette avec un carillon hors tableau.
- vous remplacez le télérupteur par un télérupteur encastrable.
- vous supprimez des circuits qui ne servent pas.
- vous regroupez 2 circuits en 1.
- vous mettez un gestionnaire d'énergie plus petit (mais il faudrait analyser à quoi il sert exactement).
- vous supprimez un ou deux inter horaire, mais il faudrait comprendre à quoi ils servent.
- vous déportez la sonnette avec un carillon hors tableau.
- vous remplacez le télérupteur par un télérupteur encastrable.
23 juin 2023 à 13:41

Bonjour.
Il y a sans doute une infiltration d'eau sur un composant électrique : prise, boite de dérivation...
Cela occasionne une fuite de courant tant que ce n'est pas sec, qui est détectée par le différentiel 30mA
Il y a sans doute une infiltration d'eau sur un composant électrique : prise, boite de dérivation...
Cela occasionne une fuite de courant tant que ce n'est pas sec, qui est détectée par le différentiel 30mA
23 juin 2023 à 11:56

Bonjour.
1/ Un télérupteur sert lorsqu'on a plusieurs points de commande pour un éclairage (par exemple dans un couloir ou une cage d'escalier).
Il est associé à des boutons poussoirs.
Un délesteur sert à couper ponctuellement des circuits non prioritaires (par exemple chauffage, ECS...) lors des pointes de consommation qui amèneraient à dépasser la puissance d'abonnement.
Un gestionnaire d'énergie gère en plus la programmation du chauffage.
Un contacteur J/N est nécessaire pour déclencher la mise en route à certaines heures.
Il possède un circuit de commande qui peut être piloter par différentes choses, comme par exemple le contact d'un inter horaire ou le contact du compteur Linky.
2/ Vous remplacez les interrupteurs différentiels 40A par des 63A type A et vous répartissez vos nouveaux circuits sur les 3 rangées.
1/ Un télérupteur sert lorsqu'on a plusieurs points de commande pour un éclairage (par exemple dans un couloir ou une cage d'escalier).
Il est associé à des boutons poussoirs.
Un délesteur sert à couper ponctuellement des circuits non prioritaires (par exemple chauffage, ECS...) lors des pointes de consommation qui amèneraient à dépasser la puissance d'abonnement.
Un gestionnaire d'énergie gère en plus la programmation du chauffage.
Un contacteur J/N est nécessaire pour déclencher la mise en route à certaines heures.
Il possède un circuit de commande qui peut être piloter par différentes choses, comme par exemple le contact d'un inter horaire ou le contact du compteur Linky.
2/ Vous remplacez les interrupteurs différentiels 40A par des 63A type A et vous répartissez vos nouveaux circuits sur les 3 rangées.
23 juin 2023 à 11:54

Bonjour.
Comment constatez-vous que c'est alimenté ?
Avez-vous vérifié le câblage actuel des lignes pour voir qu'il est compatible avec la logique ?
Comment constatez-vous que c'est alimenté ?
Avez-vous vérifié le câblage actuel des lignes pour voir qu'il est compatible avec la logique ?
23 juin 2023 à 10:15

Le 5ème item, c'est "un disjoncteur 2A".
23 juin 2023 à 07:52

Bonjour.
Je dénombre environ 16 circuits et plein de trucs qui ne servent à rien
Perso, je virerais tout.et j'achèterais :
- un interrupteur différentiel 30mA 63A type A de préférence peignable horizontalement et verticalement
- un interrupteur différentiel 30mA 63A type AC de préférence peignable horizontalement et verticalement
- 16 disjoncteurs 10A ou 16A ou 32A en fonction des calibres existants (nombre exact à ajuster en fonction de ce qui sert ou pas).
- un contacteur J/N
- un disjoncteur
- 4 peignes horizontaux
- 1 peigne vertical (éventuellement)
Budget environ 350€ sur une boutique en ligne avec du matériel de marque.
Voir si c'est dans vos possibilités.
Éventuellement ajouter un 3ème différentiel, mais vous aller légèrement dépasser 400€ de budget.
Voir où est le Linky par rapport à votre tableau, afin de savoir s'il sera facile d'y raccorder l'asservissement heures creuses.
Je dénombre environ 16 circuits et plein de trucs qui ne servent à rien
Perso, je virerais tout.et j'achèterais :
- un interrupteur différentiel 30mA 63A type A de préférence peignable horizontalement et verticalement
- un interrupteur différentiel 30mA 63A type AC de préférence peignable horizontalement et verticalement
- 16 disjoncteurs 10A ou 16A ou 32A en fonction des calibres existants (nombre exact à ajuster en fonction de ce qui sert ou pas).
- un contacteur J/N
- un disjoncteur
- 4 peignes horizontaux
- 1 peigne vertical (éventuellement)
Budget environ 350€ sur une boutique en ligne avec du matériel de marque.
Voir si c'est dans vos possibilités.
Éventuellement ajouter un 3ème différentiel, mais vous aller légèrement dépasser 400€ de budget.
Voir où est le Linky par rapport à votre tableau, afin de savoir s'il sera facile d'y raccorder l'asservissement heures creuses.
23 juin 2023 à 07:51

Quant à la limite à 8, c'est un critère de confort de la norme apparu en 2015.
Sur une installation existante, on s'en fiche complètement.
Sur une installation existante, on s'en fiche complètement.
22 juin 2023 à 18:57

Bonjour.
1/
Rangée 1 : télérupteur et sonnette
Rangée 2 : gestionnaire d'énergie ou délesteur
Rangée 3 : contacteur J/N et inters horaires
2/ Je ne vois pas bien pourquoi vous voulez changer des choses.
Éventuellement sur la 1ère rangée, remplacer le différentiel qui est un peu trop chargé par un 63A type A.
Peut être également la dernière. A voir si la puissance cumulée des chauffages et du chauffe-eau dépasse 9kW.
1/
Rangée 1 : télérupteur et sonnette
Rangée 2 : gestionnaire d'énergie ou délesteur
Rangée 3 : contacteur J/N et inters horaires
2/ Je ne vois pas bien pourquoi vous voulez changer des choses.
Éventuellement sur la 1ère rangée, remplacer le différentiel qui est un peu trop chargé par un 63A type A.
Peut être également la dernière. A voir si la puissance cumulée des chauffages et du chauffe-eau dépasse 9kW.
22 juin 2023 à 18:55

Bonjour.
Je ne vois pas bien l'intérêt d'une horloge astronomique pour un chauffe-eau, habituellement on utilise plutôt cela pour l'éclairage.
Mais sinon, cela se raccorde comme toutes les horloges, vous auriez dû trouver facilement le schéma sur le net.
Je vous le refais néanmoins pour votre cas de figure.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Je ne vois pas bien l'intérêt d'une horloge astronomique pour un chauffe-eau, habituellement on utilise plutôt cela pour l'éclairage.
Mais sinon, cela se raccorde comme toutes les horloges, vous auriez dû trouver facilement le schéma sur le net.
Je vous le refais néanmoins pour votre cas de figure.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

22 juin 2023 à 06:56

Bonjour.
C'est 32A par phase, donc potentiellement 22kW en tri équilibré.
C'est 32A par phase, donc potentiellement 22kW en tri équilibré.
21 juin 2023 à 08:15

Bonjour.
+1
C'est impressionnant le nombre d'âneries qui sont écrites dans cet article, rédigé par une entreprise sensée être sérieuse (erreurs, mélange entre obligations et conseils, confusion entre les différentes version de normes, vocabulaire inapproprié...).
Sont fausses ou inexactes les infos suivantes (et j'en ai peut être loupé) :
- Pour une intensité de 10 A, la section du fil doit être de 1,5 mm² (Non, n'importe quelle section supérieure ou égale à 1,5² est possible)
- Entre 16 et 20 A, la section doit être de 2,5 mm² (Pour 16A, c'est 1,5² mini et pour 20A c'est 2,5² mini)
- Le fil correspondant à cette fonction est de couleur violette (c'est un usage courant mais pas une obligation)
- Chaque circuit électrique doit être protégé par un disjoncteur différentiel (C'est possible, mais la plupart du temps il s'agit d'un simple disjoncteur)
- Pour un disjoncteur de 16 A... 8 prises maximum peuvent y être reliées (c'est uniquement la section qui détermine le nombre de prise maxi, pas le calibre du disjoncteur)
- Elles peuvent être 12 ... et un disjoncteur 20 A (c'est uniquement la section qui détermine le nombre de prise maxi, pas le calibre du disjoncteur)
- Sachez simplement que dans la cuisine, on s’oriente plutôt sur du 20 A, afin que le disjoncteur soit capable de protéger des appareils électriques de grande puissance. (C'est le maxi possible, mais 16A est également d'usage courant. D'ailleurs la plupart des appareils qu'on y raccorde sont munis de fiches 16A, ce qui signifie que par construction, ils ne peuvent pas tirer plus de 16A.)
- Les hottes... ne peuvent être branchés sur une prise standard. La norme NF C 15-100 vous impose de faire installer un circuit dédié pour chacun d’entre eux (aucune obligation de mettre une hotte sur un circuit spécialisé)
- Certaines prises comptent double (cette règle a disparu depuis 2015, avant on avait des prises doubles qui comptaient pour 1, des prises triples ou quadruples pour 2. Désormais chaque prise compte pour 1, donc prise double 2, triple 3, quadruple 4)
- Tous trois doivent être reliés au disjoncteur différentiel du circuit électrique dont ils dépendent (la terre n'est pas reliée au disjoncteur)
- Ce nombre doit donc être de 7 prises avec un disjoncteur de 16 A... et de 11 prises avec un disjoncteur de 20 A... (c'est uniquement la section qui détermine le nombre de prise maxi, pas le calibre du disjoncteur)
Je ne sais pas si avec tout cela je ferai confiance aux conseillers IZI by EDF.
+1
C'est impressionnant le nombre d'âneries qui sont écrites dans cet article, rédigé par une entreprise sensée être sérieuse (erreurs, mélange entre obligations et conseils, confusion entre les différentes version de normes, vocabulaire inapproprié...).
Sont fausses ou inexactes les infos suivantes (et j'en ai peut être loupé) :
- Pour une intensité de 10 A, la section du fil doit être de 1,5 mm² (Non, n'importe quelle section supérieure ou égale à 1,5² est possible)
- Entre 16 et 20 A, la section doit être de 2,5 mm² (Pour 16A, c'est 1,5² mini et pour 20A c'est 2,5² mini)
- Le fil correspondant à cette fonction est de couleur violette (c'est un usage courant mais pas une obligation)
- Chaque circuit électrique doit être protégé par un disjoncteur différentiel (C'est possible, mais la plupart du temps il s'agit d'un simple disjoncteur)
- Pour un disjoncteur de 16 A... 8 prises maximum peuvent y être reliées (c'est uniquement la section qui détermine le nombre de prise maxi, pas le calibre du disjoncteur)
- Elles peuvent être 12 ... et un disjoncteur 20 A (c'est uniquement la section qui détermine le nombre de prise maxi, pas le calibre du disjoncteur)
- Sachez simplement que dans la cuisine, on s’oriente plutôt sur du 20 A, afin que le disjoncteur soit capable de protéger des appareils électriques de grande puissance. (C'est le maxi possible, mais 16A est également d'usage courant. D'ailleurs la plupart des appareils qu'on y raccorde sont munis de fiches 16A, ce qui signifie que par construction, ils ne peuvent pas tirer plus de 16A.)
- Les hottes... ne peuvent être branchés sur une prise standard. La norme NF C 15-100 vous impose de faire installer un circuit dédié pour chacun d’entre eux (aucune obligation de mettre une hotte sur un circuit spécialisé)
- Certaines prises comptent double (cette règle a disparu depuis 2015, avant on avait des prises doubles qui comptaient pour 1, des prises triples ou quadruples pour 2. Désormais chaque prise compte pour 1, donc prise double 2, triple 3, quadruple 4)
- Tous trois doivent être reliés au disjoncteur différentiel du circuit électrique dont ils dépendent (la terre n'est pas reliée au disjoncteur)
- Ce nombre doit donc être de 7 prises avec un disjoncteur de 16 A... et de 11 prises avec un disjoncteur de 20 A... (c'est uniquement la section qui détermine le nombre de prise maxi, pas le calibre du disjoncteur)
Je ne sais pas si avec tout cela je ferai confiance aux conseillers IZI by EDF.

20 juin 2023 à 22:38

Bonjour
Déjà vos recherches ne sont pas bonnes :
- 1,5² --> disjoncteur 16A maxi
- 2,5² --> disjoncteur 20A maxi
Donc avec un disjoncteur 16A, on peut avoir aussi bien du 2,5² que du 1,5².
La maison ne va pas exploser, mais même si ce n'est pas interdit, on éviter de mélanger les sections sur un circuits, cela peut prêter à confusion pour quelqu'un qui interviendrait ultérieurement sur l'installation.
Un câble peut être posé en apparent (bien attaché).
Déjà vos recherches ne sont pas bonnes :
- 1,5² --> disjoncteur 16A maxi
- 2,5² --> disjoncteur 20A maxi
Donc avec un disjoncteur 16A, on peut avoir aussi bien du 2,5² que du 1,5².
La maison ne va pas exploser, mais même si ce n'est pas interdit, on éviter de mélanger les sections sur un circuits, cela peut prêter à confusion pour quelqu'un qui interviendrait ultérieurement sur l'installation.
Un câble peut être posé en apparent (bien attaché).
20 juin 2023 à 18:18

Bonjour.
Du 10² protégé au départ par un disjoncteur 40A vous autorisera 9200W.
Si vos usages hors chauffage dans le 2ème tableau, ne dépasse pas 3200W, cela devrait le faire.
La puissance de l'éclairage étant négligeable de nos jours avec les LED, à voir ce que vous prévoyez de brancher sur vos prises.
Si ce sont des pièces type chambres, bureau... pas de soucis.
Si ce sont plutôt des pièces type cuisine, où vous pourriez faire fonctionner simultanément l'hiver plusieurs petits appareils consommateurs type bouilloire, cafetière, grille-pain, micro-onde... cela pourrait être juste.
Quand à savoir si 45A suffiront pour les deux, cela dépend de la puissance de chauffage cumulée de l'ensemble.
Mais le mieux c'est de dimensionner pour 60A, de voir à l'usage ce que cela donne avec 9kVA et si nécessaire d'augmenter l'abonnement à 12kVA si vous constater que l'hiver le Linky saute trop souvent.
Du 10² protégé au départ par un disjoncteur 40A vous autorisera 9200W.
Si vos usages hors chauffage dans le 2ème tableau, ne dépasse pas 3200W, cela devrait le faire.
La puissance de l'éclairage étant négligeable de nos jours avec les LED, à voir ce que vous prévoyez de brancher sur vos prises.
Si ce sont des pièces type chambres, bureau... pas de soucis.
Si ce sont plutôt des pièces type cuisine, où vous pourriez faire fonctionner simultanément l'hiver plusieurs petits appareils consommateurs type bouilloire, cafetière, grille-pain, micro-onde... cela pourrait être juste.
Quand à savoir si 45A suffiront pour les deux, cela dépend de la puissance de chauffage cumulée de l'ensemble.
Mais le mieux c'est de dimensionner pour 60A, de voir à l'usage ce que cela donne avec 9kVA et si nécessaire d'augmenter l'abonnement à 12kVA si vous constater que l'hiver le Linky saute trop souvent.
20 juin 2023 à 06:44

Bonjour.
Vous êtes sûr que ce sont des porte-fusibles et pas des disjoncteurs ?
Vous êtes sûr que ce sont des porte-fusibles et pas des disjoncteurs ?
19 juin 2023 à 18:02

Bonjour.
A l'intérieur d'un même bâtiment les terres doivent être interconnectées.
Vous inspirer de ceci.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

A l'intérieur d'un même bâtiment les terres doivent être interconnectées.
Vous inspirer de ceci.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

19 juin 2023 à 16:26

Bonjour.
Vous n'utilisez sans doute pas les bonnes bornes sur les boutons poussoir.
Ce sont sans doute des poussoirs à 3 bornes avec un contact NO et un contact NC.
Il faut utiliser le contact NO.
Donc par exemple si vous avez câblé entre L et 1, il faut câbler entre L et 2 (ou l'inverse, cela dépend des marques)
Attention, il faut que tous les poussoirs soient câblés correctement pour que l'ensemble fonctionne.
Vous n'utilisez sans doute pas les bonnes bornes sur les boutons poussoir.
Ce sont sans doute des poussoirs à 3 bornes avec un contact NO et un contact NC.
Il faut utiliser le contact NO.
Donc par exemple si vous avez câblé entre L et 1, il faut câbler entre L et 2 (ou l'inverse, cela dépend des marques)
Attention, il faut que tous les poussoirs soient câblés correctement pour que l'ensemble fonctionne.
18 juin 2023 à 18:57

J'ai dit le C20, pas le C2.
Mais vous pouvez couper les 2, cela ne peux pas faire de mal, au contraire.
Mais vous pouvez couper les 2, cela ne peux pas faire de mal, au contraire.
17 juin 2023 à 23:19

Bonjour.
Oui c'est pertinent de couper l'alimentation électrique.
Vous coupez le C20 juste à gauche du contacteur J/N.
Oui c'est pertinent de couper l'alimentation électrique.
Vous coupez le C20 juste à gauche du contacteur J/N.
17 juin 2023 à 19:45

A noter que si vous voulez vraiment respecter la norme en vigueur, il vous manque un circuit pour sèche-linge ou lave-vaisselle.
Mais étant en rénovation, vous n'y êtes pas tenu.
Mais étant en rénovation, vous n'y êtes pas tenu.
17 juin 2023 à 18:20

Bonjour
Pour les 2 63A, la règle amont est respectée, donc inutile de vous embêter avec la règle (débile) aval.
Pour le 40A, la règle aval est respectée.
Perso, j'aurais juste mis 1 interrupteur différentiel 63A type A par rangée, mais quitte à en mettre 3 en tout, je n'aurais mis que des 63A
A noter que vous devez ventiler l'éclairage sur au moins 2 différentiels.
Le parafoudre est obligatoire, sauf si le raccordement est souterrain depuis le transfo du quartier.
Pour les 2 63A, la règle amont est respectée, donc inutile de vous embêter avec la règle (débile) aval.
Pour le 40A, la règle aval est respectée.
Perso, j'aurais juste mis 1 interrupteur différentiel 63A type A par rangée, mais quitte à en mettre 3 en tout, je n'aurais mis que des 63A
A noter que vous devez ventiler l'éclairage sur au moins 2 différentiels.
Le parafoudre est obligatoire, sauf si le raccordement est souterrain depuis le transfo du quartier.
17 juin 2023 à 18:19

Bonjour.
Si le tableau chauffage a son propre différentiel et qu'il ne repart pas en aval de la rangé, pas de soucis.
Si le tableau chauffage a son propre différentiel et qu'il ne repart pas en aval de la rangé, pas de soucis.
16 juin 2023 à 17:43

Cela n'a pas l'air trop chargé.
Seul le disjoncteur bipolaire du chauffage m'intrigue.
Seul le disjoncteur bipolaire du chauffage m'intrigue.
15 juin 2023 à 18:42

Bonjour.
C'est pris de trop loin, on ne voit rien.
Faire une photo en gros plan de chaque rangée.
C'est pris de trop loin, on ne voit rien.
Faire une photo en gros plan de chaque rangée.
15 juin 2023 à 14:52

Bonjour.
Non pas forcément, surtout avec la version de la norme de 2005 où c'était d'usage courant.
Mais même avec la norme actuelle, il y a des cas de figure où les 40A sont possibles.
Le risque est de tirer plus de 9kW sur un différentiel et de détériorer celui-ci.
Donc tout dépend de la nature des circuits situés en aval.
Mais en gros en 2005 on s'autorisait derrière un 40A :
- plaque et lave-linge et un ou deux autres circuits peu consommateurs.
- jusqu'à 3 gros consommateurs (four, LL, SL, LV, chauffe-eau...).
- jusqu'à 8kW de chauffage.
Non pas forcément, surtout avec la version de la norme de 2005 où c'était d'usage courant.
Mais même avec la norme actuelle, il y a des cas de figure où les 40A sont possibles.
Le risque est de tirer plus de 9kW sur un différentiel et de détériorer celui-ci.
Donc tout dépend de la nature des circuits situés en aval.
Mais en gros en 2005 on s'autorisait derrière un 40A :
- plaque et lave-linge et un ou deux autres circuits peu consommateurs.
- jusqu'à 3 gros consommateurs (four, LL, SL, LV, chauffe-eau...).
- jusqu'à 8kW de chauffage.
12 juin 2023 à 10:27

Bonjour.
Vous avez un petit espace libre entre le miroir et le mur ?
Si oui vous prolongez vos fils avec un domino
Ou mieux si c'est possible, vous changez les fils du miroir par des plus long.
Vous avez un petit espace libre entre le miroir et le mur ?
Si oui vous prolongez vos fils avec un domino
Ou mieux si c'est possible, vous changez les fils du miroir par des plus long.
12 juin 2023 à 07:53

Bonjour.
Cela ne peut pas être un problème d'ampérage.
Un ventilateur cela ne consomme pas grand chose.
Vous pourriez en faire fonctionner 10 en même temps sur un même circuit.
Si c'est au niveau du plafonnier, cela suppose que l'interrupteur associé soit fermé pour que cela fonctionne.
Sinon vérifiez vos serrages.
Vérifiez que vous n'avez pas fait un montage en série avec la lampe.
Cela ne peut pas être un problème d'ampérage.
Un ventilateur cela ne consomme pas grand chose.
Vous pourriez en faire fonctionner 10 en même temps sur un même circuit.
Si c'est au niveau du plafonnier, cela suppose que l'interrupteur associé soit fermé pour que cela fonctionne.
Sinon vérifiez vos serrages.
Vérifiez que vous n'avez pas fait un montage en série avec la lampe.
11 juin 2023 à 14:25

Bonjour.
Il existe des bouchons de gaines que vous pouvez mettre à chaque extrémité de la gaine.
Il existe des bouchons de gaines que vous pouvez mettre à chaque extrémité de la gaine.
11 juin 2023 à 14:23

Bonjour.
Cela n’a pas d’importance, puisque de toute façon il sera pertinent d’utiliser un contacteur J/N
Pour l’extracteur, vu la faible puissance en jeu, pas besoin de contacteur, vous pouvez utiliser l’horloge directement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Cela n’a pas d’importance, puisque de toute façon il sera pertinent d’utiliser un contacteur J/N
Pour l’extracteur, vu la faible puissance en jeu, pas besoin de contacteur, vous pouvez utiliser l’horloge directement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

09 juin 2023 à 23:57

Bonjour.
Rien n'interdit dans la norme de faire une connexion intermédiaire sur un circuit.
Néanmoins, toute connexion est toujours source potentielle d'échauffement si mal réalisée, donc lorsqu'on peut, on évite.
Rien n'interdit dans la norme de faire une connexion intermédiaire sur un circuit.
Néanmoins, toute connexion est toujours source potentielle d'échauffement si mal réalisée, donc lorsqu'on peut, on évite.
08 juin 2023 à 09:19

Bonjour.
Tout dépend de la puissance maxi dont vous voulez disposer dans le cabanon.
Par ailleurs, le disjoncteur EDF est-il à côté du tableau principal ?
En supposant que oui et en tablant sur une chute de tension maxi d'environ 2% dans la liaison cela pourrait par exemple donner :
- 10² protégé au départ par un disjoncteur 25A pour 5,5kW maxi et 2,5% de chute de tension maxi.
- 16² protégé au départ par un disjoncteur 40A pour 9kW maxi et 2,5% de chute de tension maxi.
Tout dépend de la puissance maxi dont vous voulez disposer dans le cabanon.
Par ailleurs, le disjoncteur EDF est-il à côté du tableau principal ?
En supposant que oui et en tablant sur une chute de tension maxi d'environ 2% dans la liaison cela pourrait par exemple donner :
- 10² protégé au départ par un disjoncteur 25A pour 5,5kW maxi et 2,5% de chute de tension maxi.
- 16² protégé au départ par un disjoncteur 40A pour 9kW maxi et 2,5% de chute de tension maxi.
08 juin 2023 à 08:58

Bonjour
C'est compliqué.
Cela nécessite de passer par un couteux et complexe système de centralisation.
Car il faut savoir :
- tout allumer lorsque tout est éteint
- tout allumer lorsque la lampe de gauche est allumée
- tout allumer lorsque la lampe de droite est allumée
- tout éteindre lorsque tout est allumé
- tout éteindre lorsque la lampe de gauche est allumée
- tout éteindre lorsque la lampe de droite est allumée
Pour juste 2 lampes de chaque côté du lit, cela ne se justifie pas
Je vous donne néanmoins les schémas de quelques solutions techniques, vous verrez que ce n'est pas simple.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



C'est compliqué.
Cela nécessite de passer par un couteux et complexe système de centralisation.
Car il faut savoir :
- tout allumer lorsque tout est éteint
- tout allumer lorsque la lampe de gauche est allumée
- tout allumer lorsque la lampe de droite est allumée
- tout éteindre lorsque tout est allumé
- tout éteindre lorsque la lampe de gauche est allumée
- tout éteindre lorsque la lampe de droite est allumée
Pour juste 2 lampes de chaque côté du lit, cela ne se justifie pas
Je vous donne néanmoins les schémas de quelques solutions techniques, vous verrez que ce n'est pas simple.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



07 juin 2023 à 15:44

Bonjour
On peut supposer que le 2ème fil est un repiquage vers un autre luminaire.
Donc si c'est bien le cas, il faut les relier ensemble.
Donc mettre les 2 fils dans le domino, ou mieux faire une dérivation intermédiaire avec une borne à connexion automatique type Wago à 3 entrées.
On peut supposer que le 2ème fil est un repiquage vers un autre luminaire.
Donc si c'est bien le cas, il faut les relier ensemble.
Donc mettre les 2 fils dans le domino, ou mieux faire une dérivation intermédiaire avec une borne à connexion automatique type Wago à 3 entrées.
07 juin 2023 à 15:40

Bonjour.
Pas spécialiste du sujet, mais quelques éléments de réflexion néanmoins.
1/ Je suppose qu'il s'agit d'un atelier perso (et pas pro) dépendance d'une habitation.
2/ Pas besoin de triphasé ?
3/ Habituellement on est plutôt sur une hypothèse d'environ 2% pour la chute de tension. Mais 3% est tolérable si les circuits terminaux sont courts.
4/ De la gaine TPC de 40 me semble petite pour un 25² sur 140m. Prévoir des regards intermédiaire.
5/ Vu le prix du cuivre, partez plutôt sur de l'alu nettement moins cher, même si cela augmente la section.
6/ Faire une terre en local ce qui vous permettra de passer un câble 2 conducteurs seulement.
7/ Pourquoi un disjoncteur 40A si vous n'avez besoin que de 20A ?
8/ A mon avis pas besoin de mettre un différentiel 63A. Un 40A saura absorber les pointes au démarrage.
9/ Pourquoi des bipolaire, avec un régime de neutre TT ?
10/ Pourquoi l'éclairage en 2,5² ?
11/ Voir s'il n'est pas pertinent de mettre l'éclairage sous un différentiel dédier afin qu'en cas de défaut sur une machine l'atelier ne soit pas dans le noir.
Attendre d'autre avis.
Pas spécialiste du sujet, mais quelques éléments de réflexion néanmoins.
1/ Je suppose qu'il s'agit d'un atelier perso (et pas pro) dépendance d'une habitation.
2/ Pas besoin de triphasé ?
3/ Habituellement on est plutôt sur une hypothèse d'environ 2% pour la chute de tension. Mais 3% est tolérable si les circuits terminaux sont courts.
4/ De la gaine TPC de 40 me semble petite pour un 25² sur 140m. Prévoir des regards intermédiaire.
5/ Vu le prix du cuivre, partez plutôt sur de l'alu nettement moins cher, même si cela augmente la section.
6/ Faire une terre en local ce qui vous permettra de passer un câble 2 conducteurs seulement.
7/ Pourquoi un disjoncteur 40A si vous n'avez besoin que de 20A ?
8/ A mon avis pas besoin de mettre un différentiel 63A. Un 40A saura absorber les pointes au démarrage.
9/ Pourquoi des bipolaire, avec un régime de neutre TT ?
10/ Pourquoi l'éclairage en 2,5² ?
11/ Voir s'il n'est pas pertinent de mettre l'éclairage sous un différentiel dédier afin qu'en cas de défaut sur une machine l'atelier ne soit pas dans le noir.
Attendre d'autre avis.
07 juin 2023 à 14:36

Bonsoir.
A vérifier dans l'ordre :
- Est-ce que sur votre facture d'électricité, il y a bien l'option Heures Pleines/Heures Creuses.
Si non contactez votre fournisseur d'énergie ?
- Est-ce que le compteur bascule bien en HC pendant les HC (flèche positionnée sur tarif HC si compteur électromécanique ou affichage de la séquence 7 à 1F-2O si compteur électronique ou affichage FERME - CONTACT SEC sur un Linky) ? Si non problème au niveau du compteur, contactez votre fournisseur d'énergie ?
- Avez-vous 230V en sortie du disjoncteur 2A ? Si non problème d'alimentation sur ce disjoncteur.
Vérifier en particulier le bon serrage sur les 4 bornes du disjoncteur.
- Si vous alimentez phase neutre en direct sur A1A2, est-ce que le contacteur J/N s'enclenche ? Si non contacteur J/N HS
- Si vous shuntez le contact EDF au niveau des bornes C1C2 du compteur, est-ce que le contacteur J/N s'enclenche ? Si non problème au niveau de la liaison entre le compteur et le tableau.
- Si oui changez le fusible 2A du compteur.
Si cela ne rétabli pas la situation contactez votre fournisseur d'énergie ?
A vérifier dans l'ordre :
- Est-ce que sur votre facture d'électricité, il y a bien l'option Heures Pleines/Heures Creuses.
Si non contactez votre fournisseur d'énergie ?
- Est-ce que le compteur bascule bien en HC pendant les HC (flèche positionnée sur tarif HC si compteur électromécanique ou affichage de la séquence 7 à 1F-2O si compteur électronique ou affichage FERME - CONTACT SEC sur un Linky) ? Si non problème au niveau du compteur, contactez votre fournisseur d'énergie ?
- Avez-vous 230V en sortie du disjoncteur 2A ? Si non problème d'alimentation sur ce disjoncteur.
Vérifier en particulier le bon serrage sur les 4 bornes du disjoncteur.
- Si vous alimentez phase neutre en direct sur A1A2, est-ce que le contacteur J/N s'enclenche ? Si non contacteur J/N HS
- Si vous shuntez le contact EDF au niveau des bornes C1C2 du compteur, est-ce que le contacteur J/N s'enclenche ? Si non problème au niveau de la liaison entre le compteur et le tableau.
- Si oui changez le fusible 2A du compteur.
Si cela ne rétabli pas la situation contactez votre fournisseur d'énergie ?
05 juin 2023 à 17:58

Ce que vous avez mesuré, c'est une résistance, pas une continuité.
Y a-t-il des fils pilote ?
Si vous testez la continuité des neutres (déconnectés à chaque extrémité) entre eux, que trouvez-vous ?
Y a-t-il des fils pilote ?
Si vous testez la continuité des neutres (déconnectés à chaque extrémité) entre eux, que trouvez-vous ?
05 juin 2023 à 15:09

Vu que rien n'est plombé, tout cela pourrait être privatif et vous pourriez avec un compteur et un disjoncteur ENEDIS ailleurs (par exemple en limite de propriété).
05 juin 2023 à 14:34

Je viens de comprendre qu'il s'agit du même compteur.
Le premier affichage (séquence 3) : 30A-6kVA, c'est la puissance souscrite.
Le second affichage (séquence 5) : 45A, c'est l'intensité maximale atteinte.
Donc rien d'illogique.
Le premier affichage (séquence 3) : 30A-6kVA, c'est la puissance souscrite.
Le second affichage (séquence 5) : 45A, c'est l'intensité maximale atteinte.
Donc rien d'illogique.
05 juin 2023 à 14:30

Bonjour.
Il y a 2 cas de figure.
Avec compteur Linky :
- le disjoncteur de branchement est réglé sur son maxi (45A dans votre cas).
- le réglage de la puissance d'abonnement se fait sur le Linky.
- c'est le Linky qui coupe en cas de dépassement de la puissance d'abonnement.
Sans compteur Linky :
- le disjoncteur de branchement est réglé sur l'intensité correspondant à l'abonnement (30A dans votre cas)
- l'affichage sur le compteur électronique n'est qu'informatif, et ne sert que pour les appareils type gestionnaire d'énergie qui utilisent la liaison téléinfo afin de communiquer avec le compteur (pour délestage par exemple)
- c'est le disjoncteur de branchement qui coupe en cas de dépassement de la puissance d'abonnement
Finalement, vous bénéficier d'un abonnement 9kVA alors que vous ne payez que pour 6kVA.
A noter qu'il n'y a pas de danger.
Dernier point, il faudra comprendre pourquoi 2 compteurs.
Vous pourriez avoir celui d'ENEDIS (par exemple en limite de propriété) qui fait foi pour les relevé de kWh et un privatif dans le logement (pour usage à déterminer)
Mais à distance difficile à dire.
En tout cas, aucun de tous ces éléments ne semble plombé, ce qui est surprenant.
A minima, il devrait y avoir un compteur et un disjoncteur de plombés.
Il y a 2 cas de figure.
Avec compteur Linky :
- le disjoncteur de branchement est réglé sur son maxi (45A dans votre cas).
- le réglage de la puissance d'abonnement se fait sur le Linky.
- c'est le Linky qui coupe en cas de dépassement de la puissance d'abonnement.
Sans compteur Linky :
- le disjoncteur de branchement est réglé sur l'intensité correspondant à l'abonnement (30A dans votre cas)
- l'affichage sur le compteur électronique n'est qu'informatif, et ne sert que pour les appareils type gestionnaire d'énergie qui utilisent la liaison téléinfo afin de communiquer avec le compteur (pour délestage par exemple)
- c'est le disjoncteur de branchement qui coupe en cas de dépassement de la puissance d'abonnement
Finalement, vous bénéficier d'un abonnement 9kVA alors que vous ne payez que pour 6kVA.
A noter qu'il n'y a pas de danger.
Dernier point, il faudra comprendre pourquoi 2 compteurs.
Vous pourriez avoir celui d'ENEDIS (par exemple en limite de propriété) qui fait foi pour les relevé de kWh et un privatif dans le logement (pour usage à déterminer)
Mais à distance difficile à dire.
En tout cas, aucun de tous ces éléments ne semble plombé, ce qui est surprenant.
A minima, il devrait y avoir un compteur et un disjoncteur de plombés.
05 juin 2023 à 14:25

Bonjour.
Pas très logique tout cela.
Si les neutres se rejoignent plus loin dans l'installation, ils devraient tous être reliés entre eux et pas par groupe comme vous l'indiquez.
Vous testez cela comment ?
Pas très logique tout cela.
Si les neutres se rejoignent plus loin dans l'installation, ils devraient tous être reliés entre eux et pas par groupe comme vous l'indiquez.
Vous testez cela comment ?
05 juin 2023 à 12:32

Bonjour.
Oui cela serre bien mais toute connexion est toujours source potentielle d'échauffement.
Donc mettre 2 connexions là où vous pourriez n'en avoir qu'une, c'est doubler ce risque.
Et puis alimenter en direct en 10² le différentiel dans un tableau, c'est fait pour.
Mais si vous tenez à la borne pour des raisons pratiques, pas de soucis.
Oui cela serre bien mais toute connexion est toujours source potentielle d'échauffement.
Donc mettre 2 connexions là où vous pourriez n'en avoir qu'une, c'est doubler ce risque.
Et puis alimenter en direct en 10² le différentiel dans un tableau, c'est fait pour.
Mais si vous tenez à la borne pour des raisons pratiques, pas de soucis.
05 juin 2023 à 07:44

Question : pourquoi, plutôt que d'ajouter un tableau, ne pas virer les 2 prises qui ne servent en général à rien et rester ainsi dans le même tableau
04 juin 2023 à 23:59

Ou a minima :
Liaison en 10² depuis les borniers ou le peigne vertical pour alimenter un interrupteur différentiel 30mA 63A type A 411651 via une borne 405209 avec en aval :
- Disjoncteur 32A suivi d'un 3G6² pour le Spa.
- Disjoncteur 16A suivi d'un 3G1,5² ou 3G2,5² pour la prise extérieure.
- Disjoncteur 20A suivi d'un 3G2,5² pour la prise type Green'Up.
Liaison en 10² depuis les borniers ou le peigne vertical pour alimenter un interrupteur différentiel 30mA 63A type A 411651 via une borne 405209 avec en aval :
- Disjoncteur 32A suivi d'un 3G6² pour le Spa.
- Disjoncteur 16A suivi d'un 3G1,5² ou 3G2,5² pour la prise extérieure.
- Disjoncteur 20A suivi d'un 3G2,5² pour la prise type Green'Up.
04 juin 2023 à 23:58

Bonsoir.
Je ne comprend pas ce que c'est "30mm"
Aucun intérêt de mettre du 25².
Ce n'est donc pas un tableau divisionnaire, mais une nouvelle rangée du tableau principal.
Donc dans ce cas pas besoin de mettre un disjoncteur 32A au départ et une liaison en 10² suffit.
Je vous conseille d'isoler la prise pour la voiture.
En synthèse :
Liaison en 10² depuis les borniers ou le peigne vertical pour alimenter un interrupteur différentiel 30mA 63A type A ou AC via une borne 405209 avec en aval :
- disjoncteur 32A suivi d'un 3G6² pour le Spa
- disjoncteur 16A suivi d'un 3G1,5² ou 3G2,5² pour la prise extérieure
Et liaison en 10² depuis les borniers ou le peigne vertical pour alimenter un disjoncteur différentiel 30mA 20A type F suivi d'un 3G2,5² pour la prise type Green'Up
Prendre un tableau plus grand que 6 modules afin de pouvoir gérer les ajouts ultérieurs.
Je ne comprend pas ce que c'est "30mm"
Aucun intérêt de mettre du 25².
Ce n'est donc pas un tableau divisionnaire, mais une nouvelle rangée du tableau principal.
Donc dans ce cas pas besoin de mettre un disjoncteur 32A au départ et une liaison en 10² suffit.
Je vous conseille d'isoler la prise pour la voiture.
En synthèse :
Liaison en 10² depuis les borniers ou le peigne vertical pour alimenter un interrupteur différentiel 30mA 63A type A ou AC via une borne 405209 avec en aval :
- disjoncteur 32A suivi d'un 3G6² pour le Spa
- disjoncteur 16A suivi d'un 3G1,5² ou 3G2,5² pour la prise extérieure
Et liaison en 10² depuis les borniers ou le peigne vertical pour alimenter un disjoncteur différentiel 30mA 20A type F suivi d'un 3G2,5² pour la prise type Green'Up
Prendre un tableau plus grand que 6 modules afin de pouvoir gérer les ajouts ultérieurs.
04 juin 2023 à 23:56

6 modules c'est peu évolutif et cela va être sport pour faire rentrer un 25² et les fouets de raccordement qui vont avec.
04 juin 2023 à 15:52

Si vous avez un disjoncteur 32A au départ du câble vers le tableautin :
- inutile de mettre un interrupteur diférentiel 63A, un 40A suffit largement
- du 25² suppose un branchement de grande longueur, au moins 80m ?
Pour la prise type GreenUp, il vous faut un disjoncteur 20A et un circuit en 2,5².
L'interrupteur différentiel doit être de préférence de type F
Vous n'avez pas le droit d'installation vous même une borne de puissance supérieure.
Donc si on résume :
- disjoncteur 32A au départ dans le tableau principal
- liaison en 25² sur environ 80m
- interrupteur différentiel 30mA 40A type F
- disjoncteur 32A suivi d'un 3G6² pour le Spa
- disjoncteur 16A suivi d'un 3G1,5² ou 3G2,5² pour la prise extérieure
- disjoncteur 20A suivi d'un 3G2,5² pour la prise type Green'Up
- inutile de mettre un interrupteur diférentiel 63A, un 40A suffit largement
- du 25² suppose un branchement de grande longueur, au moins 80m ?
Pour la prise type GreenUp, il vous faut un disjoncteur 20A et un circuit en 2,5².
L'interrupteur différentiel doit être de préférence de type F
Vous n'avez pas le droit d'installation vous même une borne de puissance supérieure.
Donc si on résume :
- disjoncteur 32A au départ dans le tableau principal
- liaison en 25² sur environ 80m
- interrupteur différentiel 30mA 40A type F
- disjoncteur 32A suivi d'un 3G6² pour le Spa
- disjoncteur 16A suivi d'un 3G1,5² ou 3G2,5² pour la prise extérieure
- disjoncteur 20A suivi d'un 3G2,5² pour la prise type Green'Up
04 juin 2023 à 15:51

Difficile à dire avec si peu d'éléments.
Il faudrait connaitre :
- section du câble d'alimentation du tableautin
- calibre du disjoncteur au départ
- puissance du SPA
- section des fils du circuit vers le SPA
- caractéristiques de la prise pour voiture (je suppose une prise type Green UP ?)
Il faudrait connaitre :
- section du câble d'alimentation du tableautin
- calibre du disjoncteur au départ
- puissance du SPA
- section des fils du circuit vers le SPA
- caractéristiques de la prise pour voiture (je suppose une prise type Green UP ?)
04 juin 2023 à 15:06

Bonjour.
Et quelle est votre question ?
Et quelle est votre question ?
04 juin 2023 à 12:01

Êtes-vous sûr que vous avez des neutres communs car sur la photo de droite, on voit huit fils de neutre (certes pas de la bonne couleur, mais ce sont des neutres) ?
03 juin 2023 à 19:47

Bonsoir.
Avez-vous besoin de conserver le triphasé ?
Si oui, il vous suffit de mettre un interrupteur différentiel 30mA tetra avec derrière.
- 1 ou 2 disjoncteurs tetra pour les circuits à neutre commun (suivant le nombre de neutres que vous avez).
- 1 disjoncteur mono (avec les radiateurs qui ont la même phase et le neutre).
Avez-vous besoin de conserver le triphasé ?
Si oui, il vous suffit de mettre un interrupteur différentiel 30mA tetra avec derrière.
- 1 ou 2 disjoncteurs tetra pour les circuits à neutre commun (suivant le nombre de neutres que vous avez).
- 1 disjoncteur mono (avec les radiateurs qui ont la même phase et le neutre).
03 juin 2023 à 19:46

Autre question.
Pourquoi passer par une borne 405209 pour raccorder votre interrupteur différentiel, vu qu'il a une connexion à vis ?
Vous ajoutez une connexion intermédiaire pour rien.
Cette borne sert pour les différentiels à connexion automatique.
Pourquoi passer par une borne 405209 pour raccorder votre interrupteur différentiel, vu qu'il a une connexion à vis ?
Vous ajoutez une connexion intermédiaire pour rien.
Cette borne sert pour les différentiels à connexion automatique.
03 juin 2023 à 07:07
