Bonjour.
Je souhaite envoyer de mon tableau principal un câble 5g6mm² dans chacun de mes garages dans le but d’avoir du tri pour des machines outils mais aussi de faire là tableau de prises et de lumières de ces garages.
Juste pour être sûr, si je protège le câble de chaque garage par un disjoncteur tetra 32A, est ce que je dispose de 3 x 32 À monophasé dans chaque garage ?
Ou le calibre 32a signifie 32a sur les 3 phases ?
Merci de votre aide à force de chercher partout je m’embrouille
Je souhaite envoyer de mon tableau principal un câble 5g6mm² dans chacun de mes garages dans le but d’avoir du tri pour des machines outils mais aussi de faire là tableau de prises et de lumières de ces garages.
Juste pour être sûr, si je protège le câble de chaque garage par un disjoncteur tetra 32A, est ce que je dispose de 3 x 32 À monophasé dans chaque garage ?
Ou le calibre 32a signifie 32a sur les 3 phases ?
Merci de votre aide à force de chercher partout je m’embrouille

21 juin 2023 à 05:32
Réponse 1 d'un contributeur du forum électricité
Puissance disponible sur disjoncteur tetra
Bonjour.
C'est 32A par phase, donc potentiellement 22kW en tri équilibré.
C'est 32A par phase, donc potentiellement 22kW en tri équilibré.
21 juin 2023 à 08:15