Raccordement tableaux électriques
Actuellement
27 163
questions dans le
forum électricité
24140
Question Forum Électricité : Raccordement tableaux électriques
Bonjour.
Petite question pour électricien averti.
Je viens d’ouvrir un mur mitoyen pour réunir 2 logements.
J’ai fait couper un des 2 compteurs et je dois maintenant raccorder les 2 tableaux entre eux.
Étant chacun raccordés à la terre, est-ce que je les connecte uniquement à la phase et neutre, ou dois-je tirer 3 fils et supprimer la terre de mon tableau secondaire ?
Plus simplement, faut-il une même terre pour les 2 où puis-je conserver la terre de chacun ?
Merci d’avance pour vos réponses.
Cordialement.
Petite question pour électricien averti.
Je viens d’ouvrir un mur mitoyen pour réunir 2 logements.
J’ai fait couper un des 2 compteurs et je dois maintenant raccorder les 2 tableaux entre eux.
Étant chacun raccordés à la terre, est-ce que je les connecte uniquement à la phase et neutre, ou dois-je tirer 3 fils et supprimer la terre de mon tableau secondaire ?
Plus simplement, faut-il une même terre pour les 2 où puis-je conserver la terre de chacun ?
Merci d’avance pour vos réponses.
Cordialement.
19 juin 2023 à 13:12
Réponse 2 d'un contributeur du forum électricité
Raccordement tableaux électriques
Merci pour votre retour. Autre question concernant la section de câble nécessaire au raccordement.
J'ai environ 32 m pour relier les deux tableaux, le second alimentant quatre chauffages (6000 W au total) et ponctuellement éclairage et prises de courant.
Je pense mettre du 10 mm², est-ce suffisant ?
J'ai environ 32 m pour relier les deux tableaux, le second alimentant quatre chauffages (6000 W au total) et ponctuellement éclairage et prises de courant.
Je pense mettre du 10 mm², est-ce suffisant ?
19 juin 2023 à 22:00
Réponse 3 d'un contributeur du forum électricité
Raccordement tableaux électriques
Bonjour.
Je dois raccorder un tableau divisionnaire distant de 33 m du principal.
Ce deuxième tableau comporte 3 fusibles de 10 A, 3 de 16 A et 3 de 20 A (éclairage, prises électriques et 4 chauffages de 6000 W au total).
Quelle section dois-je choisir et est-ce que 45 A au compteur principal est suffisant pour les deux ?
Merci d'avance pour votre retour. Cordialement.
Je dois raccorder un tableau divisionnaire distant de 33 m du principal.
Ce deuxième tableau comporte 3 fusibles de 10 A, 3 de 16 A et 3 de 20 A (éclairage, prises électriques et 4 chauffages de 6000 W au total).
Quelle section dois-je choisir et est-ce que 45 A au compteur principal est suffisant pour les deux ?
Merci d'avance pour votre retour. Cordialement.
19 juin 2023 à 22:28
Réponse 4 d'un contributeur du forum électricité
Raccordement tableaux électriques
Bonjour.
Du 10² protégé au départ par un disjoncteur 40A vous autorisera 9200W.
Si vos usages hors chauffage dans le 2ème tableau, ne dépasse pas 3200W, cela devrait le faire.
La puissance de l'éclairage étant négligeable de nos jours avec les LED, à voir ce que vous prévoyez de brancher sur vos prises.
Si ce sont des pièces type chambres, bureau... pas de soucis.
Si ce sont plutôt des pièces type cuisine, où vous pourriez faire fonctionner simultanément l'hiver plusieurs petits appareils consommateurs type bouilloire, cafetière, grille-pain, micro-onde... cela pourrait être juste.
Quand à savoir si 45A suffiront pour les deux, cela dépend de la puissance de chauffage cumulée de l'ensemble.
Mais le mieux c'est de dimensionner pour 60A, de voir à l'usage ce que cela donne avec 9kVA et si nécessaire d'augmenter l'abonnement à 12kVA si vous constater que l'hiver le Linky saute trop souvent.
Du 10² protégé au départ par un disjoncteur 40A vous autorisera 9200W.
Si vos usages hors chauffage dans le 2ème tableau, ne dépasse pas 3200W, cela devrait le faire.
La puissance de l'éclairage étant négligeable de nos jours avec les LED, à voir ce que vous prévoyez de brancher sur vos prises.
Si ce sont des pièces type chambres, bureau... pas de soucis.
Si ce sont plutôt des pièces type cuisine, où vous pourriez faire fonctionner simultanément l'hiver plusieurs petits appareils consommateurs type bouilloire, cafetière, grille-pain, micro-onde... cela pourrait être juste.
Quand à savoir si 45A suffiront pour les deux, cela dépend de la puissance de chauffage cumulée de l'ensemble.
Mais le mieux c'est de dimensionner pour 60A, de voir à l'usage ce que cela donne avec 9kVA et si nécessaire d'augmenter l'abonnement à 12kVA si vous constater que l'hiver le Linky saute trop souvent.
20 juin 2023 à 06:44








