Câble 1,5mm² sur disjoncteur 16A
Actuellement
27 163
questions dans le
forum électricité
24145
Question Branchement Électrique : Câble 1,5mm² sur disjoncteur 16A
Bonjour.
Avant toute chose, je précise que je suis un débutant en électricité et que je ne m'aventure que dans des choses simples.
Ma question porte sur la section de câble à utiliser pour une prise supplémentaire.
J'ai bien vu en faisant quelques recherches sur internet qu'avec un disjoncteur de 10A, il faut utiliser du câble de 1,5mm² , et pour du 16A du câble de 2,5mm².
Je souhaite ajouter une prise supplémentaire dans mon garage.
Je n'ai pas testé toutes les prises existantes, mais j'ai l'impression que toutes les prises du rez-de-chaussée sont toutes reliées sur un disjoncteur 16A (donc très probablement, elles sont reliées avec du câble de 2,5mm² ).
Pour ma prise supplémentaire en saillie, puis l'ajouter en série avec du câble de 1,5mm² qui "glissera" le long du mur/qui sera également en saillie ? sachant qu'il n'y a pas un radiateur ou quelque chose de très énergivore ?
Ma question n'est pas de savoir si cela sera dans les normes, car je me doute que la réponse est non, mais juste de savoir si ma maison ne va pas exploser ! Ou dans une moindre, savoir si je ne fais pas une grosse bétise.
Enfin, dernière question, besoin de passer dans une gaine ce câble "en saillie", ou le laisser trainer le long du mur en l'accrochant tous les X centimètres suffit ?
Merci d'avance pour votre aide.
Flo
Avant toute chose, je précise que je suis un débutant en électricité et que je ne m'aventure que dans des choses simples.
Ma question porte sur la section de câble à utiliser pour une prise supplémentaire.
J'ai bien vu en faisant quelques recherches sur internet qu'avec un disjoncteur de 10A, il faut utiliser du câble de 1,5mm² , et pour du 16A du câble de 2,5mm².
Je souhaite ajouter une prise supplémentaire dans mon garage.
Je n'ai pas testé toutes les prises existantes, mais j'ai l'impression que toutes les prises du rez-de-chaussée sont toutes reliées sur un disjoncteur 16A (donc très probablement, elles sont reliées avec du câble de 2,5mm² ).
Pour ma prise supplémentaire en saillie, puis l'ajouter en série avec du câble de 1,5mm² qui "glissera" le long du mur/qui sera également en saillie ? sachant qu'il n'y a pas un radiateur ou quelque chose de très énergivore ?
Ma question n'est pas de savoir si cela sera dans les normes, car je me doute que la réponse est non, mais juste de savoir si ma maison ne va pas exploser ! Ou dans une moindre, savoir si je ne fais pas une grosse bétise.
Enfin, dernière question, besoin de passer dans une gaine ce câble "en saillie", ou le laisser trainer le long du mur en l'accrochant tous les X centimètres suffit ?
Merci d'avance pour votre aide.
Flo
20 juin 2023 à 17:27
Réponse 1 d'un contributeur du forum électricité
Câble 1,5mm² sur disjoncteur 16A
Bonjour
Déjà vos recherches ne sont pas bonnes :
- 1,5² --> disjoncteur 16A maxi
- 2,5² --> disjoncteur 20A maxi
Donc avec un disjoncteur 16A, on peut avoir aussi bien du 2,5² que du 1,5².
La maison ne va pas exploser, mais même si ce n'est pas interdit, on éviter de mélanger les sections sur un circuits, cela peut prêter à confusion pour quelqu'un qui interviendrait ultérieurement sur l'installation.
Un câble peut être posé en apparent (bien attaché).
Déjà vos recherches ne sont pas bonnes :
- 1,5² --> disjoncteur 16A maxi
- 2,5² --> disjoncteur 20A maxi
Donc avec un disjoncteur 16A, on peut avoir aussi bien du 2,5² que du 1,5².
La maison ne va pas exploser, mais même si ce n'est pas interdit, on éviter de mélanger les sections sur un circuits, cela peut prêter à confusion pour quelqu'un qui interviendrait ultérieurement sur l'installation.
Un câble peut être posé en apparent (bien attaché).
20 juin 2023 à 18:18
Réponse 2 d'un contributeur du forum électricité
Câble 1,5mm² sur disjoncteur 16A
Oui, pardon, je me suis mélangé les pinceaux.
Merci pour le retour :)
Merci pour le retour :)
20 juin 2023 à 18:23
Réponse 3 d'un contributeur du forum électricité
Câble 1,5mm² sur disjoncteur 16A
Euh, quand je relis, site d'EDF qui indique :
Pour une intensité de 10 A, la section du fil doit être de 1,5 mm².
Entre 16 et 20 A, la section doit être de 2,5 mm².
Pour 32 A, elle doit être de 6 mm².
https://izi-by-edf.fr/blog/electricite-quels-cablages-pour-prise/
Pour une intensité de 10 A, la section du fil doit être de 1,5 mm².
Entre 16 et 20 A, la section doit être de 2,5 mm².
Pour 32 A, elle doit être de 6 mm².
https://izi-by-edf.fr/blog/electricite-quels-cablages-pour-prise/
20 juin 2023 à 18:25
Réponse 4 d'un contributeur du forum électricité
Câble 1,5mm² sur disjoncteur 16A
Bonjour Flo. Ce n'est pas un site EDF. Ce qui est écrit est assez approximatif :
Confusion entre interrupteur différentiel et disjoncteur différentiel
Un circuit de section 1,5 mm² doit être protégé par un DJ de calibre maximum 16 A (on peut mettre 10 A ou 2 A si l'on veut).
Pour les circuits en 2,5 mm², le calibre maximum du DJ est de 20 A. On peut mettre moins bien entendu. On met souvent du 16 A.
Pas d'obligation de créer un circuit spécifique pour hotte et frigo.
Etc.
Regardez là pour commencer : https://www.se.com/fr/fr/download/document/FRAED209944FR/
Et également sur le forum avec le moteur de recherche ci-dessus.
Cordialement.
Confusion entre interrupteur différentiel et disjoncteur différentiel
Un circuit de section 1,5 mm² doit être protégé par un DJ de calibre maximum 16 A (on peut mettre 10 A ou 2 A si l'on veut).
Pour les circuits en 2,5 mm², le calibre maximum du DJ est de 20 A. On peut mettre moins bien entendu. On met souvent du 16 A.
Pas d'obligation de créer un circuit spécifique pour hotte et frigo.
Etc.
Regardez là pour commencer : https://www.se.com/fr/fr/download/document/FRAED209944FR/
Et également sur le forum avec le moteur de recherche ci-dessus.
Cordialement.
20 juin 2023 à 21:43
Réponse 5 d'un contributeur du forum électricité
Câble 1,5mm² sur disjoncteur 16A
Bonjour.
+1
C'est impressionnant le nombre d'âneries qui sont écrites dans cet article, rédigé par une entreprise sensée être sérieuse (erreurs, mélange entre obligations et conseils, confusion entre les différentes version de normes, vocabulaire inapproprié...).
Sont fausses ou inexactes les infos suivantes (et j'en ai peut être loupé) :
- Pour une intensité de 10 A, la section du fil doit être de 1,5 mm² (Non, n'importe quelle section supérieure ou égale à 1,5² est possible)
- Entre 16 et 20 A, la section doit être de 2,5 mm² (Pour 16A, c'est 1,5² mini et pour 20A c'est 2,5² mini)
- Le fil correspondant à cette fonction est de couleur violette (c'est un usage courant mais pas une obligation)
- Chaque circuit électrique doit être protégé par un disjoncteur différentiel (C'est possible, mais la plupart du temps il s'agit d'un simple disjoncteur)
- Pour un disjoncteur de 16 A... 8 prises maximum peuvent y être reliées (c'est uniquement la section qui détermine le nombre de prise maxi, pas le calibre du disjoncteur)
- Elles peuvent être 12 ... et un disjoncteur 20 A (c'est uniquement la section qui détermine le nombre de prise maxi, pas le calibre du disjoncteur)
- Sachez simplement que dans la cuisine, on s’oriente plutôt sur du 20 A, afin que le disjoncteur soit capable de protéger des appareils électriques de grande puissance. (C'est le maxi possible, mais 16A est également d'usage courant. D'ailleurs la plupart des appareils qu'on y raccorde sont munis de fiches 16A, ce qui signifie que par construction, ils ne peuvent pas tirer plus de 16A.)
- Les hottes... ne peuvent être branchés sur une prise standard. La norme NF C 15-100 vous impose de faire installer un circuit dédié pour chacun d’entre eux (aucune obligation de mettre une hotte sur un circuit spécialisé)
- Certaines prises comptent double (cette règle a disparu depuis 2015, avant on avait des prises doubles qui comptaient pour 1, des prises triples ou quadruples pour 2. Désormais chaque prise compte pour 1, donc prise double 2, triple 3, quadruple 4)
- Tous trois doivent être reliés au disjoncteur différentiel du circuit électrique dont ils dépendent (la terre n'est pas reliée au disjoncteur)
- Ce nombre doit donc être de 7 prises avec un disjoncteur de 16 A... et de 11 prises avec un disjoncteur de 20 A... (c'est uniquement la section qui détermine le nombre de prise maxi, pas le calibre du disjoncteur)
Je ne sais pas si avec tout cela je ferai confiance aux conseillers IZI by EDF.
+1
C'est impressionnant le nombre d'âneries qui sont écrites dans cet article, rédigé par une entreprise sensée être sérieuse (erreurs, mélange entre obligations et conseils, confusion entre les différentes version de normes, vocabulaire inapproprié...).
Sont fausses ou inexactes les infos suivantes (et j'en ai peut être loupé) :
- Pour une intensité de 10 A, la section du fil doit être de 1,5 mm² (Non, n'importe quelle section supérieure ou égale à 1,5² est possible)
- Entre 16 et 20 A, la section doit être de 2,5 mm² (Pour 16A, c'est 1,5² mini et pour 20A c'est 2,5² mini)
- Le fil correspondant à cette fonction est de couleur violette (c'est un usage courant mais pas une obligation)
- Chaque circuit électrique doit être protégé par un disjoncteur différentiel (C'est possible, mais la plupart du temps il s'agit d'un simple disjoncteur)
- Pour un disjoncteur de 16 A... 8 prises maximum peuvent y être reliées (c'est uniquement la section qui détermine le nombre de prise maxi, pas le calibre du disjoncteur)
- Elles peuvent être 12 ... et un disjoncteur 20 A (c'est uniquement la section qui détermine le nombre de prise maxi, pas le calibre du disjoncteur)
- Sachez simplement que dans la cuisine, on s’oriente plutôt sur du 20 A, afin que le disjoncteur soit capable de protéger des appareils électriques de grande puissance. (C'est le maxi possible, mais 16A est également d'usage courant. D'ailleurs la plupart des appareils qu'on y raccorde sont munis de fiches 16A, ce qui signifie que par construction, ils ne peuvent pas tirer plus de 16A.)
- Les hottes... ne peuvent être branchés sur une prise standard. La norme NF C 15-100 vous impose de faire installer un circuit dédié pour chacun d’entre eux (aucune obligation de mettre une hotte sur un circuit spécialisé)
- Certaines prises comptent double (cette règle a disparu depuis 2015, avant on avait des prises doubles qui comptaient pour 1, des prises triples ou quadruples pour 2. Désormais chaque prise compte pour 1, donc prise double 2, triple 3, quadruple 4)
- Tous trois doivent être reliés au disjoncteur différentiel du circuit électrique dont ils dépendent (la terre n'est pas reliée au disjoncteur)
- Ce nombre doit donc être de 7 prises avec un disjoncteur de 16 A... et de 11 prises avec un disjoncteur de 20 A... (c'est uniquement la section qui détermine le nombre de prise maxi, pas le calibre du disjoncteur)
Je ne sais pas si avec tout cela je ferai confiance aux conseillers IZI by EDF.

20 juin 2023 à 22:38
Réponse 6 d'un contributeur du forum électricité
Câble 1,5mm² sur disjoncteur 16A
Bonjour à tous,
Juste quelques remarques en passant.
On trouve l'histoire de cette société ici : https://fr.wikipedia.org/wiki/IZI_by_EDF
Hellocasa est la société d'origine fondée par deux anciens de Blablacar et Airbnb en 2014.
Certes EDF est actionnaire, mais il n'est pas besoin de lire bien longtemps les écrits publiés sur le site pour constater que leurs auteurs montrent une certaine incompétence pour ce qu'on en a vu.
Mais EDF est derrière et délègue en donnant sa signature.
Sans vérifier.
Les connaissances sont loin d'être pointues. Le vocabulaire est approximatif. Dans certains examens professionnels cela ne passerait pas.
La société fournit une assistance sous le patronage d'EDF dans différents domaines, établit des devis etc. Et s'appuie sur un réseau d'artisans.
Bref, Il vaut mieux consulter le forum pour ce qui concerne les aspects réglementaires et pratiques liés à l'électricité de l'habitat, mais pas seulement. Plus de 24 000 sujets dans ce forum électricité traités au mieux depuis bien longtemps.
Ils sont peut-être meilleurs dans d'autres domaines qu'il faudrait consulter. Cela dépend des intervenants, de leur niveau de formation, de leur passé professionnel et de leur expérience du terrain.
Mais EDF donne son blanc seing.
Cordialement.
Juste quelques remarques en passant.
On trouve l'histoire de cette société ici : https://fr.wikipedia.org/wiki/IZI_by_EDF
Hellocasa est la société d'origine fondée par deux anciens de Blablacar et Airbnb en 2014.
Certes EDF est actionnaire, mais il n'est pas besoin de lire bien longtemps les écrits publiés sur le site pour constater que leurs auteurs montrent une certaine incompétence pour ce qu'on en a vu.
Mais EDF est derrière et délègue en donnant sa signature.
Sans vérifier.
Les connaissances sont loin d'être pointues. Le vocabulaire est approximatif. Dans certains examens professionnels cela ne passerait pas.
La société fournit une assistance sous le patronage d'EDF dans différents domaines, établit des devis etc. Et s'appuie sur un réseau d'artisans.
Bref, Il vaut mieux consulter le forum pour ce qui concerne les aspects réglementaires et pratiques liés à l'électricité de l'habitat, mais pas seulement. Plus de 24 000 sujets dans ce forum électricité traités au mieux depuis bien longtemps.
Citation :C'est à voir effectivement.
Je ne sais pas si avec tout cela je ferai confiance aux conseillers IZI by EDF
Ils sont peut-être meilleurs dans d'autres domaines qu'il faudrait consulter. Cela dépend des intervenants, de leur niveau de formation, de leur passé professionnel et de leur expérience du terrain.
Mais EDF donne son blanc seing.
Cordialement.
20 juin 2023 à 23:28







