Profil du membre CMT
Actuellement
26 686
questions dans le
forum électricité
Membre inscrit CMT sur le forum Électricité

a posté 11 006 messages sur le forum Électricité :
Cela ressemble à un repiquage classique
D'autant plus qu'en ne branchant qu'une partie des fils le reste de l'installation ne fonctionne pas ce qui est normal
Reste à voir si les couleurs normalisées sont bien respectées.
Voici le schéma :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

D'autant plus qu'en ne branchant qu'une partie des fils le reste de l'installation ne fonctionne pas ce qui est normal
Reste à voir si les couleurs normalisées sont bien respectées.
Voici le schéma :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

20 octobre 2009 à 08:06

Bonjour
Vous prendriez une belle châtaigne, sans trop de conséquence si vous aviez un interrupteur différentiel 30mA sur votre tableau, éventuellement mortelle si vous n'en aviez pas.
En absence de terre, il est impérative de mettre au moins un différentiel 30mA type A en tête de l'installation.
CMT
Vous prendriez une belle châtaigne, sans trop de conséquence si vous aviez un interrupteur différentiel 30mA sur votre tableau, éventuellement mortelle si vous n'en aviez pas.
En absence de terre, il est impérative de mettre au moins un différentiel 30mA type A en tête de l'installation.
CMT
20 octobre 2009 à 08:03

Bonjour
S'il s'agit du même bâtiment, vos 2 terres doivent être interconnectées.
CMT
S'il s'agit du même bâtiment, vos 2 terres doivent être interconnectées.
CMT
20 octobre 2009 à 08:00

@+ c'était moi
Amicalement.
CMT
Amicalement.
CMT
19 octobre 2009 à 19:17

Vous parlez de prises commandées par un interrupteur.
Il faut du 1,5² minimum, donc du 2,5² convient.
Mais en général, il faut éviter de mélanger les sections sur un même circuit car cela peut conduire pour une personne non avertie à faire une erreur lors du changement de la protection contre les surintensités.
CMT
Il faut du 1,5² minimum, donc du 2,5² convient.
Mais en général, il faut éviter de mélanger les sections sur un même circuit car cela peut conduire pour une personne non avertie à faire une erreur lors du changement de la protection contre les surintensités.
CMT
19 octobre 2009 à 19:16

Sans rentrer dans le détail, chaque phase est décalée de 120 par rapport à une autre.
On peut représenter le neutre comme la somme algébrique des courants des 3 phases.
Voir ci-joint quelques exemples qui illustrent ce propos et vous montre qu'en utilisation domestique normale, l'intensité dans le neutre ne peut pas être supérieure à celle d'une phase :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

On peut représenter le neutre comme la somme algébrique des courants des 3 phases.
Voir ci-joint quelques exemples qui illustrent ce propos et vous montre qu'en utilisation domestique normale, l'intensité dans le neutre ne peut pas être supérieure à celle d'une phase :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

19 octobre 2009 à 19:12

Bonsoir,
Il faut un circuit 6² disjoncteur ou fusible 32A, comme pour une plaque 4 feux électrique.
Le principe étant que ce circuit doit pouvoir servir à brancher tout type de plaque.
CMT
Il faut un circuit 6² disjoncteur ou fusible 32A, comme pour une plaque 4 feux électrique.
Le principe étant que ce circuit doit pouvoir servir à brancher tout type de plaque.
CMT
19 octobre 2009 à 19:11

Bonsoir,
Non à partir du moment où les fils sont passés, il n'y a pas de problème.
Une récente évolution de la norme autorise d'ailleurs à ne plus respecter la règle des 1/3, lorsque les fils sont passés avant l'encastrement.
CMT
Non à partir du moment où les fils sont passés, il n'y a pas de problème.
Une récente évolution de la norme autorise d'ailleurs à ne plus respecter la règle des 1/3, lorsque les fils sont passés avant l'encastrement.
CMT
19 octobre 2009 à 19:06

Je voulais dire :
Par exemple en semaine je ne repasse en confort le matin que la cuisine et la salle de bain.
CMT
Par exemple en semaine je ne repasse en confort le matin que la cuisine et la salle de bain.
CMT
18 octobre 2009 à 23:17

Bonjour
1/ Si le compteur et le disjoncteur de branchement sont en limite de propriété : Oui.
Si le compteur et le disjoncteur de branchement sont dans la GTL, non ils doivent avoir un compartiment séparé avec un couvercle séparé.
2/ Je n'ai pas compris ce que vous voulez faire. La gaine TPC rouge doit pénétrer d'une dizaine de cm dans la goulotte de la GTL, puis continuer directement protégé par la goulotte.
CMT
1/ Si le compteur et le disjoncteur de branchement sont en limite de propriété : Oui.
Si le compteur et le disjoncteur de branchement sont dans la GTL, non ils doivent avoir un compartiment séparé avec un couvercle séparé.
2/ Je n'ai pas compris ce que vous voulez faire. La gaine TPC rouge doit pénétrer d'une dizaine de cm dans la goulotte de la GTL, puis continuer directement protégé par la goulotte.
CMT
18 octobre 2009 à 07:56

Bonjour
Difficile à dire, cela peut venir d'un de vos circuits ou du disjoncteur lui-même.
Couper un interdiff de l'installation et essayez de reproduire le problème.
Si cela se reproduit remettez cet interdiff en route et refaites avec un autre.
Et ainsi de suite.
Si vous avez réussi à reproduire le problème dans tous les cas de figure en ayant coupé au moins une fois chaque circuit, c'est que le problème ne vient pas des circuits eux-même.
Le disjoncteur est peut être défectueux.
Cela m'est arrivé récemment, mais il était plus ancien. ERDF est venu le changer et c'est rentré dans l'ordre.
CMT
Difficile à dire, cela peut venir d'un de vos circuits ou du disjoncteur lui-même.
Couper un interdiff de l'installation et essayez de reproduire le problème.
Si cela se reproduit remettez cet interdiff en route et refaites avec un autre.
Et ainsi de suite.
Si vous avez réussi à reproduire le problème dans tous les cas de figure en ayant coupé au moins une fois chaque circuit, c'est que le problème ne vient pas des circuits eux-même.
Le disjoncteur est peut être défectueux.
Cela m'est arrivé récemment, mais il était plus ancien. ERDF est venu le changer et c'est rentré dans l'ordre.
CMT
18 octobre 2009 à 07:52

Cela ne me choque pas.
En supposant que vous ayez 1/3 HC 2/3 HP, cela fait 185 par mois.
Je paye plus que cela pour mon appartement de 100m² en tout électrique et c'était pratiquement la même chose avec ma chaudière à gaz entretien compris.
Privilégiez le fonctionnement de vos lave-linge, sèche-linge, lave-vaisselle, pyrolyse pendant les HC (en ayant si possible des appareils à départ différé).
Mettre un programmateur multizone pour ne chauffer que les zones utiles.
Par exemple en semaine je ne repasse en confort que la cuisine et la salle de bain (pendant les HC d'ailleurs).
CMT
En supposant que vous ayez 1/3 HC 2/3 HP, cela fait 185 par mois.
Je paye plus que cela pour mon appartement de 100m² en tout électrique et c'était pratiquement la même chose avec ma chaudière à gaz entretien compris.
Privilégiez le fonctionnement de vos lave-linge, sèche-linge, lave-vaisselle, pyrolyse pendant les HC (en ayant si possible des appareils à départ différé).
Mettre un programmateur multizone pour ne chauffer que les zones utiles.
Par exemple en semaine je ne repasse en confort que la cuisine et la salle de bain (pendant les HC d'ailleurs).
CMT
18 octobre 2009 à 07:47

Bonjour. Dans une gaine de 20, vous pouvez mettre :
- 4 fils en 2,5²
ou
- 3 fils en 4²
ou
- 2 fils en 6²
CMT
- 4 fils en 2,5²
ou
- 3 fils en 4²
ou
- 2 fils en 6²
CMT
18 octobre 2009 à 07:33

Le schéma que je vous ai mis dans le message précédent est pour des chauffe-eaux mais le principe est le même pour des radiateurs.
CMT
CMT
17 octobre 2009 à 07:33

Bonjour. Voici le schéma :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Il faut un contacteur par disjoncteur 16A ou 20A, mais l'horloge peut être commune à tous les contacteurs.
CMT
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Il faut un contacteur par disjoncteur 16A ou 20A, mais l'horloge peut être commune à tous les contacteurs.
CMT
17 octobre 2009 à 07:31

Bonsoir,
La réponse est non.
Pour mettre une prise 32A, il faut des fils en 6² protégé par un disjoncteur ou un fusible 32A.
En revanche votre disjoncteur EDF conviendrait (à condition de ne pas avoir trop de gros appareils en route simultanément).
CMT
La réponse est non.
Pour mettre une prise 32A, il faut des fils en 6² protégé par un disjoncteur ou un fusible 32A.
En revanche votre disjoncteur EDF conviendrait (à condition de ne pas avoir trop de gros appareils en route simultanément).
CMT
16 octobre 2009 à 21:35

En 1990, il n'était pas obligatoire d'avoir un coupure phase/neutre au niveau des fusibles ou disjoncteur (ce qui ne devait plus être le cas en 1991 si mes souvenirs sont bons).
La norme n'étant pas rétroactive, il n'est donc pas anormal que le neutre de votre circuit 32A passe sur la barrette de neutre.
Pour votre avant dernier circuit, il se peut qu'il y ait une malfaçon et que le fil de phase de votre circuit soit raccordé à la fois à ce fusible et à la fois ailleurs. Si bien que fusible coupé cela continue à fonctionner en passant "par l'autre chemin".
Avez vous vérifié si en coupant tous les autres fusibles et en ne gardant que celui-ci vos lampes fonctionnent encore.
Si oui c'est dangereux, il faut faire quelque chose car vous avez un raccordement en direct avec un circuit non protégé.
Si non c'est moins grave, il faudrait trouver le raccordement qui se fait ailleurs et le supprimer.
CMT
La norme n'étant pas rétroactive, il n'est donc pas anormal que le neutre de votre circuit 32A passe sur la barrette de neutre.
Pour votre avant dernier circuit, il se peut qu'il y ait une malfaçon et que le fil de phase de votre circuit soit raccordé à la fois à ce fusible et à la fois ailleurs. Si bien que fusible coupé cela continue à fonctionner en passant "par l'autre chemin".
Avez vous vérifié si en coupant tous les autres fusibles et en ne gardant que celui-ci vos lampes fonctionnent encore.
Si oui c'est dangereux, il faut faire quelque chose car vous avez un raccordement en direct avec un circuit non protégé.
Si non c'est moins grave, il faudrait trouver le raccordement qui se fait ailleurs et le supprimer.
CMT
16 octobre 2009 à 07:14

Bonjour
Si vous voulez faire les choses correctement cela risque de risque de se compliquer bien plus.
3 cas possible.
Votre installation et vos radiateurs ne possèdent des fils pilote :
Il suffit dans ce cas d'ajouter un disjoncteur 2A et derrière votre inter horaire et de relier les fils pilotes à l'inter horaire (le tous sous le même interrupteur différentiel 30mA que le chauffage). Vous aurez absence de courant : mode confort, présence de courant : mode éco.
Votre installation ne possède pas de fil pilote et vos radiateurs n'en possèdent pas non plus :
Il est inenvisageable de brancher directement votre horloge en amont des radiateurs. Elle ne tiendrait pas bien longtemps. Il faut passer par des contacteurs de puissance. Ce qui complique le branchement et a en plus l'inconvénient de fonctionner en tout ou rien. Soit votre radiateur est éteint, soit il est en marche. De plus l'électronique des radiateurs récents n'aime pas les coupures répétées de la tension d'alimentation.
Votre installation ne possède pas de fil pilote mais vos radiateurs en possèdent :
Le mieux est de mettre un programmateur qui va envoyer des ordres aux radiateurs par onde radio ou par courant porteur. L'inconvénient de cette solution est qu'elle est relativement onéreuse.
Pour en revenir à votre question de départ, il n'existe pas d'inter modulaire qui incluent un disjoncteur.
Comme vous le constater, mettre en place en système de programmation de chauffage ne s'improvise pas et nécessite un minimum d'adaptation. Si vous n'avez pas suffisamment de connaissances dans ce domaine, je vous conseille soit de bien vous renseigner sur les différentes techniques et possibilités, soit de faire appel à un professionnel.
CMT
Si vous voulez faire les choses correctement cela risque de risque de se compliquer bien plus.
3 cas possible.
Votre installation et vos radiateurs ne possèdent des fils pilote :
Il suffit dans ce cas d'ajouter un disjoncteur 2A et derrière votre inter horaire et de relier les fils pilotes à l'inter horaire (le tous sous le même interrupteur différentiel 30mA que le chauffage). Vous aurez absence de courant : mode confort, présence de courant : mode éco.
Votre installation ne possède pas de fil pilote et vos radiateurs n'en possèdent pas non plus :
Il est inenvisageable de brancher directement votre horloge en amont des radiateurs. Elle ne tiendrait pas bien longtemps. Il faut passer par des contacteurs de puissance. Ce qui complique le branchement et a en plus l'inconvénient de fonctionner en tout ou rien. Soit votre radiateur est éteint, soit il est en marche. De plus l'électronique des radiateurs récents n'aime pas les coupures répétées de la tension d'alimentation.
Votre installation ne possède pas de fil pilote mais vos radiateurs en possèdent :
Le mieux est de mettre un programmateur qui va envoyer des ordres aux radiateurs par onde radio ou par courant porteur. L'inconvénient de cette solution est qu'elle est relativement onéreuse.
Pour en revenir à votre question de départ, il n'existe pas d'inter modulaire qui incluent un disjoncteur.
Comme vous le constater, mettre en place en système de programmation de chauffage ne s'improvise pas et nécessite un minimum d'adaptation. Si vous n'avez pas suffisamment de connaissances dans ce domaine, je vous conseille soit de bien vous renseigner sur les différentes techniques et possibilités, soit de faire appel à un professionnel.
CMT
16 octobre 2009 à 07:06

Bonjour
Repartez de la prises et dérivez les fils jusqu'à votre lumière.
CMT
Repartez de la prises et dérivez les fils jusqu'à votre lumière.
CMT
16 octobre 2009 à 06:54

Bonjour
Il faudrait voir la notice, mais il sert sans doute pour récupérer l'info Heures Creuse.
CMT
Il faudrait voir la notice, mais il sert sans doute pour récupérer l'info Heures Creuse.
CMT
15 octobre 2009 à 08:32

Vous ne pouvez pas mettre 2 conducteurs par bornes du disjoncteur de branchement.
Il faut faire une dérivation, soit dans en repartant des borniers d'un des tableaux, soit en mettant un petit coffret de répartition intermédiaire.
De plus, le 6² convient si votre disjoncteur de branchement est un 10/30A. Si c'est un 30/60A, il faut du 16² ou alors ajouter un disjoncteur 32A au départ de vos 2 câbles en 6², en réfléchissant de plus aux usages futurs.
Par ailleurs si votre disjoncteur de branchement était un 10/30A et que vous ne comptez pas augmenter dans le futur, un ID 63A me semble luxueux.
CMT
Il faut faire une dérivation, soit dans en repartant des borniers d'un des tableaux, soit en mettant un petit coffret de répartition intermédiaire.
De plus, le 6² convient si votre disjoncteur de branchement est un 10/30A. Si c'est un 30/60A, il faut du 16² ou alors ajouter un disjoncteur 32A au départ de vos 2 câbles en 6², en réfléchissant de plus aux usages futurs.
Par ailleurs si votre disjoncteur de branchement était un 10/30A et que vous ne comptez pas augmenter dans le futur, un ID 63A me semble luxueux.
CMT
15 octobre 2009 à 08:30

Bonjour
Il faut passer par des modules spéciaux.
Voir par exemple chez Yokis, paragraphe 5 de ce document :
www.yokis.fr
CMT
Il faut passer par des modules spéciaux.
Voir par exemple chez Yokis, paragraphe 5 de ce document :
www.yokis.fr
CMT
15 octobre 2009 à 08:21

Bonjour
Les interrupteurs différentiels n'assurent pas de protection contre les surintensité, donc vous pouvez les mettre que vous ayez des disjoncteurs ou des coupe-circuits à cartouche fusible en aval.
Pour faire une mise en sécurité au plus simple, il suffit de mettre(sauf cas particuliers) un interrupteur différentiel 30mA 63A type A en tête de l'installation.
Vous n'avez pas d'obligation de mettre la même marque, mais vous trouvez du Legrand à un prix raisonnable sur des sites sérieux sur internet (63 par exemple pour le modèle indiqué ci-dessus).
CMT
Les interrupteurs différentiels n'assurent pas de protection contre les surintensité, donc vous pouvez les mettre que vous ayez des disjoncteurs ou des coupe-circuits à cartouche fusible en aval.
Pour faire une mise en sécurité au plus simple, il suffit de mettre(sauf cas particuliers) un interrupteur différentiel 30mA 63A type A en tête de l'installation.
Vous n'avez pas d'obligation de mettre la même marque, mais vous trouvez du Legrand à un prix raisonnable sur des sites sérieux sur internet (63 par exemple pour le modèle indiqué ci-dessus).
CMT
14 octobre 2009 à 08:37

Bonjour
Il faut un câble type R2V sous gaine de 90 rouge.
La section dépendra du type de disjoncteur de branchement.
Avec un câble en cuivre cela donne :
Si c'est du monophasé,
- DB 15/45A : 70²
- DB 30/60A : 95²
- DB 60/90A : 120²
Si c'est du triphasé,
- DB 10/30A : 4x25²
- DB 30/60A : 4x50²
Pourquoi voulez vous changer ?
Vu la longueur, cela va vous couter une fortune.
Ne pas oublier de passer câble HC et/ou téléinfo si nécessaire (gaines TPC de 40 séparées)
CMT
Il faut un câble type R2V sous gaine de 90 rouge.
La section dépendra du type de disjoncteur de branchement.
Avec un câble en cuivre cela donne :
Si c'est du monophasé,
- DB 15/45A : 70²
- DB 30/60A : 95²
- DB 60/90A : 120²
Si c'est du triphasé,
- DB 10/30A : 4x25²
- DB 30/60A : 4x50²
Pourquoi voulez vous changer ?
Vu la longueur, cela va vous couter une fortune.
Ne pas oublier de passer câble HC et/ou téléinfo si nécessaire (gaines TPC de 40 séparées)
CMT
14 octobre 2009 à 08:30

Bonjour
Non du 6² n'est pas suffisant.
ID 40A : 10²
ID 63A : 16²
CMT
Non du 6² n'est pas suffisant.
ID 40A : 10²
ID 63A : 16²
CMT
13 octobre 2009 à 07:05

Ce genre d'accessoire a peu d'intérêt si on, 'utilise pas du matériel de la même marque, surtout si au final c'est pour repasser un câble pour le neutre.
Mais cela ne semble pas non conforme s'il n'y a pas de risque de toucher le plot de neutre coupé.
CMT
Mais cela ne semble pas non conforme s'il n'y a pas de risque de toucher le plot de neutre coupé.
CMT
13 octobre 2009 à 07:00

Bonjour
Le plus simple est de passer par un contacteur de puissance tri ou tetra.
N'importe qu'elle horloge conviendra alors pour piloter le circuit de commande du contacteur, en utilisant une phase et le neutre.
Vous pouvez vous inspirer de ce schéma :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Le plus simple est de passer par un contacteur de puissance tri ou tetra.
N'importe qu'elle horloge conviendra alors pour piloter le circuit de commande du contacteur, en utilisant une phase et le neutre.
Vous pouvez vous inspirer de ce schéma :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

12 octobre 2009 à 08:59

Par rapport au schéma précédent ne pas oublier de passer le conducteur de terre en même temps que le neutre.
CMT
CMT
11 octobre 2009 à 07:21

A priori mais à vérifier avec la notice :
Marron : Phase
Gris : Neutre (d'habitude c'est bleu)
Noir : Fil pilote.
Ce genre de radiateur de classe II ne se relie pas à la terre.
Ne raccordez pas le fil pilote ni la terre.
Raccordez comme ceci :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Marron : Phase
Gris : Neutre (d'habitude c'est bleu)
Noir : Fil pilote.
Ce genre de radiateur de classe II ne se relie pas à la terre.
Ne raccordez pas le fil pilote ni la terre.
Raccordez comme ceci :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

11 octobre 2009 à 07:18

Effectivement un interrupteur classique ne conviendra pas.
Prenez un interrupteur bipolaire 20A.
CMT
Prenez un interrupteur bipolaire 20A.
CMT
11 octobre 2009 à 07:14

Bonjour,
Sans aucun problème si c'est sous goulotte avec les accessoires adaptés pour les angles.
CMT
Sans aucun problème si c'est sous goulotte avec les accessoires adaptés pour les angles.
CMT
11 octobre 2009 à 07:13

La réponse 1 n'est pas bonne.
Elle ne s'applique qu'aux locaux d'habitation.
CMT
Elle ne s'applique qu'aux locaux d'habitation.
CMT
10 octobre 2009 à 07:12

Bonjour,
Si vous respectez les couleurs normalisées vous devez avoir 3 fils qui arrivent à votre luminaire :
- 1 terre : vert/jaune
- 1 neutre : bleu
- 1 phase : toutes les autres couleurs.
CMT
Si vous respectez les couleurs normalisées vous devez avoir 3 fils qui arrivent à votre luminaire :
- 1 terre : vert/jaune
- 1 neutre : bleu
- 1 phase : toutes les autres couleurs.
CMT
09 octobre 2009 à 07:34

Bonjour,
1/ En tertiaire pas de limite, il faut calculer ce nombre en fonction de l'usage prévu.
2/ La question tombe vu le n°1.
CMT
1/ En tertiaire pas de limite, il faut calculer ce nombre en fonction de l'usage prévu.
2/ La question tombe vu le n°1.
CMT
09 octobre 2009 à 07:32

Bonjour,
La norme n'est pas rétroactive et ils ne sont tenus de rien.
Cependant, s'ils font les choses sérieusement, pour vous offrir un logement décent et sécurisé, ils ont dû faire au minimum une mise en sécurité de l'installation électrique.
Cette mise en sécurité impose des prises avec terre dans la cuisine et la salle de bain, pas dans les autres pièces (contrairement à la NF C 15-100 actuellement en vigueur qui s'applique à un logement neuf).
De toute façon, il n'y a pas grand chose qui se branche à la terre dans un séjour ou une chambre.
Voir la question 6387 qui traite ce point.
CMT
La norme n'est pas rétroactive et ils ne sont tenus de rien.
Cependant, s'ils font les choses sérieusement, pour vous offrir un logement décent et sécurisé, ils ont dû faire au minimum une mise en sécurité de l'installation électrique.
Cette mise en sécurité impose des prises avec terre dans la cuisine et la salle de bain, pas dans les autres pièces (contrairement à la NF C 15-100 actuellement en vigueur qui s'applique à un logement neuf).
De toute façon, il n'y a pas grand chose qui se branche à la terre dans un séjour ou une chambre.
Voir la question 6387 qui traite ce point.
CMT
09 octobre 2009 à 07:30

Bonjour,
Économie d'énergie oui, car individuellement c'est une toute petite économie, mais multipliée par le nombre de bureau cela peut faire beaucoup.
Économie d'ampoule non, car les allumages répétés vont diminuer la durée de vie des ampoules, surtout si ce sont des ampoules éco.
CMT
Économie d'énergie oui, car individuellement c'est une toute petite économie, mais multipliée par le nombre de bureau cela peut faire beaucoup.
Économie d'ampoule non, car les allumages répétés vont diminuer la durée de vie des ampoules, surtout si ce sont des ampoules éco.
CMT
09 octobre 2009 à 07:23

Le parafoudre n'est pas obligatoire en Côte d'Or.
Encore moins si la ligne est enterrés jusqu'au transformateur.
CMT
Encore moins si la ligne est enterrés jusqu'au transformateur.
CMT
08 octobre 2009 à 08:11

Bonjour
Vous pouvez tout à fait avoir un tableau principal et un ou plusieurs tableaux divisionnaires.
Par contre vous n'avez pas le droit de brancher 2 fils par borne du disjoncteur de branchement.
Il faut faire une dérivation intermédiaire, soit sur les borniers du tableau principal, soit dans un coffret de répartition intermédiaire.
Voir exemple joint :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Attention cependant, si votre idée est de faire de la location, vous n'avez pas le droit de revendre de l'électricité à votre locataire (sauf sous la forme d'un forfait compris dans les charge ou sauf pour de la location saisonnière).
CMT
Vous pouvez tout à fait avoir un tableau principal et un ou plusieurs tableaux divisionnaires.
Par contre vous n'avez pas le droit de brancher 2 fils par borne du disjoncteur de branchement.
Il faut faire une dérivation intermédiaire, soit sur les borniers du tableau principal, soit dans un coffret de répartition intermédiaire.
Voir exemple joint :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Attention cependant, si votre idée est de faire de la location, vous n'avez pas le droit de revendre de l'électricité à votre locataire (sauf sous la forme d'un forfait compris dans les charge ou sauf pour de la location saisonnière).
CMT
08 octobre 2009 à 08:08

Bonjour
Il faut passer par un contact auxiliaire associé à votre différentiel HPI (prendre de préférence un disjoncteur différentiel pour pouvoir signaler tous les types de défaut avec votre sonnerie).
Voir le schéma :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Dans mon cas, c'est un voyant lumineux, il suffit de mettre une sonnerie à la place.
CMT
Il faut passer par un contact auxiliaire associé à votre différentiel HPI (prendre de préférence un disjoncteur différentiel pour pouvoir signaler tous les types de défaut avec votre sonnerie).
Voir le schéma :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Dans mon cas, c'est un voyant lumineux, il suffit de mettre une sonnerie à la place.
CMT
08 octobre 2009 à 08:03

Bonjour
Le bailleur doit vous donner un logement décent avec un niveau minimal d'équipement.
Vous pouvez demander qu'il fasse une mise en sécurité de l'installation électrique.
Légalement il n'y est pas tenu, mais en cas d'accident sa responsabilité serait engagée s'il ne le fait pas.
Quelques infos sur ce lien :
www.promotelec.com règlementation juridique propriétaire locataire
CMT
Le bailleur doit vous donner un logement décent avec un niveau minimal d'équipement.
Vous pouvez demander qu'il fasse une mise en sécurité de l'installation électrique.
Légalement il n'y est pas tenu, mais en cas d'accident sa responsabilité serait engagée s'il ne le fait pas.
Quelques infos sur ce lien :
www.promotelec.com règlementation juridique propriétaire locataire
CMT
07 octobre 2009 à 21:30

Bonsoir
Si vous parlez de la liaison entre votre tableau et le disjoncteur de branchement ERDF :
- 10² pour un DB 15/45A
- 16² pour un DB 30/60A
Attention votre installation ne semble pas aux normes au vu de ce que vous décrivez (à moins que ce ne soit une simple mise en sécurité de l'installation électrique existante), même si pour un studio, la norme a prévu certaines simplifications :
Prises cuisines :
Dans le cas particulier des cuisines de surface inférieure ou égale à 4 m², il est admis de ne prévoir que trois socles de prise de courant.
Circuits spécialisés :
Dans le cas particulier des logements de type T1, il est admis d'adapter le nombre de prises spécialisées en fonction de l'équipement spécialisé fourni avec le logement. Si cet équipement n'est pas fourni, trois circuits spécialisés au moins sont prévus (un circuit 32 A et deux circuits 16 A).
Éclairage :
Le nombre de circuits déclairage doit être au moins égal à deux dans les logements de surface supérieure à 35 m².
Nombre, type et courant assigné minimal des interrupteurs différentiels 30 mA :
Surface <= 35 m² : 1 x 25 A de type AC et 1 x 40 A de type A
GTL :
Pour des logements de surface inférieure ou égale à 35 m², la largeur peut être réduite à 450 mm et la profondeur à 150 mm.
Prises TV :
Dans les logements jusquà 35 m², il est admis de navoir quune seule prise télévision.
Pour le reste, la NF C 15-100 habituelle s'applique dans son intégralité.
CMT
Si vous parlez de la liaison entre votre tableau et le disjoncteur de branchement ERDF :
- 10² pour un DB 15/45A
- 16² pour un DB 30/60A
Attention votre installation ne semble pas aux normes au vu de ce que vous décrivez (à moins que ce ne soit une simple mise en sécurité de l'installation électrique existante), même si pour un studio, la norme a prévu certaines simplifications :
Prises cuisines :
Dans le cas particulier des cuisines de surface inférieure ou égale à 4 m², il est admis de ne prévoir que trois socles de prise de courant.
Circuits spécialisés :
Dans le cas particulier des logements de type T1, il est admis d'adapter le nombre de prises spécialisées en fonction de l'équipement spécialisé fourni avec le logement. Si cet équipement n'est pas fourni, trois circuits spécialisés au moins sont prévus (un circuit 32 A et deux circuits 16 A).
Éclairage :
Le nombre de circuits déclairage doit être au moins égal à deux dans les logements de surface supérieure à 35 m².
Nombre, type et courant assigné minimal des interrupteurs différentiels 30 mA :
Surface <= 35 m² : 1 x 25 A de type AC et 1 x 40 A de type A
GTL :
Pour des logements de surface inférieure ou égale à 35 m², la largeur peut être réduite à 450 mm et la profondeur à 150 mm.
Prises TV :
Dans les logements jusquà 35 m², il est admis de navoir quune seule prise télévision.
Pour le reste, la NF C 15-100 habituelle s'applique dans son intégralité.
CMT
06 octobre 2009 à 19:53

Tout circuit ajouté doit être conforme à la norme actuellement en vigueur.
Quitte à mettre un 30mA, autant protéger toute l'installation.
- Vous ajoutez 1 ID 63A 30mA type A sur le rail et vous lui faites arriver les 2 câbles rouge et bleu qui arrivent du disjoncteur EDF.
- En sortie de l'ID vous alimentez le peigne de phase et la barrette de neutre comme actuellement + un disjoncteur 20A pour le lave-linge positionné sur le rail.
- A partir du disjoncteur 20A, vous tirez un circuit 2,5² vers la prise de votre lave-linge.
Le top serait de refaire tout le tableau en recâblant des disjoncteurs neufs avec phase et neutre en ayant appairés ceux-ci.
CMT
Quitte à mettre un 30mA, autant protéger toute l'installation.
- Vous ajoutez 1 ID 63A 30mA type A sur le rail et vous lui faites arriver les 2 câbles rouge et bleu qui arrivent du disjoncteur EDF.
- En sortie de l'ID vous alimentez le peigne de phase et la barrette de neutre comme actuellement + un disjoncteur 20A pour le lave-linge positionné sur le rail.
- A partir du disjoncteur 20A, vous tirez un circuit 2,5² vers la prise de votre lave-linge.
Le top serait de refaire tout le tableau en recâblant des disjoncteurs neufs avec phase et neutre en ayant appairés ceux-ci.
CMT
06 octobre 2009 à 19:49

Si le disjoncteur différentiel 500mA est celui d'ERDF, il n'y a qu'eux qui peuvent intervenir dessus.
En revanche vous avez accès à la partie aval qui n'est pas plombée.
Si celui d'ERDF est à l'extérieur de votre habitation et que celui que vous évoquez est privatif, vous pouvez le changer vous même.
CMT
En revanche vous avez accès à la partie aval qui n'est pas plombée.
Si celui d'ERDF est à l'extérieur de votre habitation et que celui que vous évoquez est privatif, vous pouvez le changer vous même.
CMT
06 octobre 2009 à 19:42

Mettez plutôt un interrupteur sectionneur en tête du tableau.
Cela prendra moins de place.
CMT
Cela prendra moins de place.
CMT
05 octobre 2009 à 21:39

En principe il faut la prévoir et la laisser en attente sous la baignoire (au cas où vous mettiez un jour une baignoire métallique).
CMT
CMT
05 octobre 2009 à 21:37

Aucun problème.
Repartir des borniers phase et neutre du tableau, pour alimenter vos ID.
CMT
Repartir des borniers phase et neutre du tableau, pour alimenter vos ID.
CMT
05 octobre 2009 à 21:36

Bonsoir,
Pas de problème normatif, mais éventuellement une difficulté pour câbler les luminaires en 2,5².
CMT
Pas de problème normatif, mais éventuellement une difficulté pour câbler les luminaires en 2,5².
CMT
05 octobre 2009 à 21:10

Bonsoir
Non, laissez la terre et le fil pilote en attente.
Raccordez comme sur le schéma suivant :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

CMT
Non, laissez la terre et le fil pilote en attente.
Raccordez comme sur le schéma suivant :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

CMT
05 octobre 2009 à 21:07

Non à éviter.
Préférez un contacteur par ballon mais avec un circuit de commande unique.
Voici un schéma :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Préférez un contacteur par ballon mais avec un circuit de commande unique.
Voici un schéma :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

04 octobre 2009 à 07:55
