Question Electricite : Changement de convecteurs mise aux normes


Invité
invité
Bonjour. Dans un pavillon vieux de 20 ans, l'installation étant antérieure à la nouvelle norme : C 15-100, dois-je, aux dires de mon fournisseur, précéder " impérativement" d'un inter- diff de 40A /35mA, les convecteurs à programmation intégrée que j'ai installés en remplacement des vieux "grille-pains" qui, bien que dépourvus de fil de terre ne m'ont au demeurant, jamais posé de problème au sujet de leur isolement.
Si oui, est-il permis d'isoler les 4 porte-fusibles du chauffage du reste de l'équipement du rail en sectionnant les peignes afin de les alimenter par un éventuel interrupteur à différentiel ? Cordialement.
31 octobre 2009 à 19:54
Réponses FAQ electricite 1

Changement de convecteurs mise aux normes

CMT
Membre inscrit
CMT
6 247 messages
Bonjour
La norme étant rétroactive, vous n'avez aucune obligation.
Mais pour votre sécurité et celle de votre famille je vous recommande vivement de faire une mise en sécurité de votre installation en posant au moins un interrupteur différentiel 30mA en tête de l'ensemble de vos circuit (pas que le chauffage).
Si vous mettez un interrupteur différentiel unique en tête, mettre un ID 63A 30mA type A.
CMT
01 novembre 2009 à 07:48
Réponses FAQ electricite 2

Changement de convecteurs mise aux normes

1Insp
Membre inscrit
1Insp
4 018 messages
Bonjour, aucun problème pour effectuer cette modification telle que vous la décrivez. Cordialement.
01 novembre 2009 à 07:26
Réponses FAQ electricite 3

Changement de convecteurs mise aux normes


Invité
invité
Bonjour,
si vos convecteurs sont dépourvus de conducteurs de protection, il est souhaitable de rajouter un conducteur vert/jaune ou de choisir des convecteurs classe 2 (double carré). Le 30 mA est une protection nécessaire surtout pour les convecteurs encore branchés sur prises. Les nouvelles installations sont répartis sur plusieurs différentiels à haute sensibilité (30 mA).
01 novembre 2009 à 10:27
Réponses FAQ electricite 4

Changement de convecteurs mise aux normes

MF
Membre inscrit
MF
180 messages
Cette modification peut être envisagée comme vous le préconisez ; mais à votre place j'en profiterais pour protéger toute l'installation par des différentiels 30mA ;
01 novembre 2009 à 20:09

Proposer une réponse à Changement de convecteurs mise aux normes



image_addAjouter nouveau fichier

Septembre 2020. Bonjour à toutes et à tous.
Nous sommes dans une période difficile financièrement, si cela ne s'améliore pas, nous risquons la fermeture des forums. Très peu de participants à la cagnotte solidaire : leetchi.com soutenir nos forums
Concernant les questions et réponses, elles auront un retard de publication sur l'ensemble des forums.
Désolés pour ce désagrément.


   
En postant votre réponse sur les forums BricoVideo, vous reconnaissez avoir accepté les conditions d'utilisations du forum.

Les champs marqués par des * doivent obligatoirement être renseignés.


Questions apparentées dans le forum Électricité

  • 1. Changement de compteur et mise aux normes installation électrique
    N°15211 : Bonjour, J'ai un abonnement EDF triphasé que je voudrais passer en monophasé. Pour cela ERDF devra modifier mon installation. Sur mon compteur actuel, il est inscrit "triphasé 4 fils" donc j'imagine que ERDF devra changer...
  • 2. Besoin d'aide pour changement ancien tableau électrique
    N°15222 : Bonjour. Je possède un ancien tableau électrique. Je souhaite le changer mais mes compétences dans ce domaine restent limitées. Je n'arrive pas à repérer les arrivées et les départs. Merci pour votre aide.
  • 3. Modalités mise aux normes tableau électrique
    N°2018 : Bonjour, Je souhaite mettre aux normes mon tableau électrique, actuellement avec fusibles et sans différentiel, avant mise en location. Il y a 8 circuits, 5x10A, 1x20A, 2x32A, terre présente. Je dois équiper chaque circuit...
  • 4. Mise aux normes conformité sécurité Appartement 1968
    N°3029 : Bonjour, Nous faisons l'acquisition d'un appartement 3 pièces dans une résidence datant de 1968. L'électricité est à revoir. Le tableau électrique est d'origine (porcelaine, 6 fusibles dont 1 en mauvais état...), les...
  • 5. Tarif mise aux normes tableau électrique
    N°1757 : Nous avons un appartement de 53 m², et nous aimerions avoir une idée de prix pour la mise aux normes d'un tableau électrique qui date des années 50. Les devis des électriciens varient beaucoup, de 300 à 800€€. Merci de...
  • 6. Fusible 10 A saute suite au changement de la prise réfrigérateur
    N°14171 : Bonjour, J'ai donc changé mon ancienne prise ayant toujours servi au frigidaire (dans cette prise ancienne, j'ai trouvé un fusible intégré calibre 10 ampères : voir la photo de mon avatar). J'ai tiré le câble sous le...
  • 7. Pseudo mise aux normes installation électrique utile ?
    N°15767 : Bonjour, Mon installation électrique ne répond pas aux dernières normes, en effet, elle date de 1986. Comme protection je n'ai que le disjoncteur EDF, puis sur chaque ligne un disjoncteur coupant la phase et bien sûr, une...
  • 8. Mise au norme installation électrique
    N°13694 : Bonjour Dans le cadre de la vente de mon bien et avant le diagnostic électrique, je souhaite mettre aux normes mon installation (même si cela n'est pas une obligation). Comme vous pouvez le voir sur les photos, je n'ai pas de...
  • 9. Mise aux normes installation électrique
    N°13592 : Bonjour. Lors de la réhabilitation d'un immeuble dans le cadre d'une convention avec convention ANAH et contrat avec un architecte, Trois appartements ont été réalisés destinés à la location. Le consuel a validé...
  • 10. Problème ajout compteur électrique suite à division de lot mise aux normes
    N°9892 : Bonjour, nous avons acheté un appartement issu d'une division de lot dans une copropriété comprenant 8 appartements. Notre appartement initialement alimenté par l'étage du bas ne l'est plus : jusque là c'est normal. Après...
>>> Résultats suivants pour : Changement de convecteurs mise aux normes >>>

Fiches techniques et Vidéos électricité :
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.
raccordement prise electriqueinterrupteur bricolage 03eclairage plan de travail cuisineeclairage spots



information Informations sur le forum Électricité information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite