FORUM ÉLECTRICITÉ

S'inscrire Aide

Profil du membre CMT

Rechercher dans le forum électricité :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 26 699 questions dans le forum électricité


Membre inscrit CMT sur le forum Électricité

CMT
a posté 11 017 messages sur le forum Électricité :


Multi-Forums

Bonsoir,
Aucune distance réglementaire n'existe vis à vis d'un lavabo.
Seuls compte la position de la douche ou de la baignoire.
A vous de la placer avec bon sens.
CMT
20 mars 2010 à 23:24
forum consulter ce sujet Installation électrique avis refus du consuel

Bonsoir,
Il suffit de ne pas raccorder le fil pilote.
Isolez le avec un domino.
Si vous faites une recherche, vous trouverez plusieurs schémas que j'ai publié pour ce type de raccordement.
CMT
20 mars 2010 à 23:23
forum consulter ce sujet Branchement radiateur électrique sans le fil pilote

Publicité

C'est même autorisé avec un disj 16A.
En principe c'est destiné à de l'éclairage et c'est sur un circuit éclairage.
Mais dans un grenier, ce n'est pas courant.
CMT
19 mars 2010 à 20:54
forum consulter ce sujet Prise couplée à un interrupteur dans un grenier

Bonsoir. Pour 3600W sur 15m du 2,5 carré protégé par un disj 16A ou 20A suffira.
CMT
18 mars 2010 à 21:58
forum consulter ce sujet Quel diamètre de fils et quel fusible pour un sauna de 3,6 kW

Bonjour
Sans doute :
- Le rouge sur la borne L (ou P).
- Faire un petit pont avec un bout de fil pour relier les 2 bornes L (ou P) ensembles.
- Raccorder chaque fils orange sur un borne 1
- Les bornes 2 sont inutilisées.
CMT
17 mars 2010 à 07:53
forum consulter ce sujet Conseils pour brancher un double interrupteur

Le raccordement entre le disjoncteur de branchement EDF et votre tableau de répartition principal, doit se faire avec un hypothèse de chute de tension maximale de 2%. La section dépendra du type de disjoncteur de branchement (DB).
Pour 84 m de cuivre en monophasé :
- DB 15/45A : 2x35² avec 2,2% de chute de tension maxi
- DB 15/45A : 2x50² avec 1,5% de chute de tension maxi
- DB 30/60A : 2x50² avec 2% de chute de tension maxi
- DB 60/90A : 2x90² avec 1,6% de chute de tension maxi
- DB 60/90A : 2x70² avec 2,2% de chute de tension maxi
2x50² me semble effectivement un bon choix si vous n'avez pas besoin de plus de 60A (13,8kW), ce qui en général convient pour une habitation standard avec chauffage électrique.
Votre électricien évoquait sans doute un raccordement en triphasé car effectivement dans ce cas pour 84 m de cuivre en triphasé on aurait :
- DB 10/30A : 4x16² avec 1,6% de chute de tension maxi
- DB 30/60A : 4x25² avec 2% de chute de tension maxi
CMT
17 mars 2010 à 07:51
forum consulter ce sujet Dimension de câble pour un nouveau raccordement 12kw

1- A partir du moment où il y a du chauffage électrique ou un circuit 32A, il faut au minimum dans le cadre d'une mise en sécurité soit 1 ID 30mA 63A type A soit ID 30mA 40A type A et 1 ID 30mA 40A type AC.
2- Oui il faut mettre la totalité des circuits sous un 30mA.
3- La branchement sur le C20, c'est l'alimentation du circuit de puissance, le raccordement C2 + fil orange, c'est le circuit de commande avec le fil pilote qui va sur le contact HC EDF.
Vous avez mal du voir car il manque l'alimentation de votre chauffe-eau en sortie du contacteur (ou alors c'est qu'il n'est pas raccordé) et donc qu'il fonctionne en permanence. Les vis sont souvent cachées derrière les fils raccordés en A1A2.
Le contact HC EDF existe toujours (bornes C1 C2 du compteur électronique ou relai 175 hz). Il peut également être donné par la téléinfo, mais vous aurez de toute façon un fil pilote qui proviendra d'un gestionnaire d'énergie lié à la téléinfo.
CMT
17 mars 2010 à 07:39
forum consulter ce sujet Rénovation d'un tableau et questions diverses

Bonjour
Du 10² protégé au départ par un disjoncteur 25A, donnera une chute de tension maximum de 2% qui est acceptable si votre disjoncteur de branchement EDF est à côté de votre tableau de répartition principal.
Cela vous laisse 5,7kW de disponible, ce qui me semble suffisant vu l'usage prévu.
Vous pouvez éventuellement descendre à du 6² mais avec un disj 16A, 2,1% de chute de tension maxi, mais seulement 3,6kW de disponible.
Donc à vous de voir si c'est suffisant pour ce que vous envisagez.
40m de câble ce n'est pas donné et vous ne le changerez donc pas une fois mis en place, réfléchissez bien aux usages futurs avant de faire le dimensionnement.
CMT
16 mars 2010 à 08:13
forum consulter ce sujet Relier un tableau secondaire garage au tableau principal maison

Bonjour
Regardez la notice de raccordement de votre four, mais je suppose qu'ils préconisent un raccordement par domino.
Achetez une sortie de câble 32A et mettez la à la place de la prise actuelle et faite un raccordement par domino dans le boîtier d'encastrement.
CMT
16 mars 2010 à 08:03
forum consulter ce sujet Aide au branchement four encastrable sur prise 32 A

Vous avez du brancher une lampe sur la borne 1 et l'autre sur la borne 2.
Il faut mettre les 2 sur la même borne (1 ou 2 de manière indifférente).
CMT
15 mars 2010 à 08:04
forum consulter ce sujet Conseil pour brancher 2 lumières avec 1 seul interrupteur

C'est conforme pourvu que les jonctions au niveau de la baguette assure bien la continuité de la protection mécanique des fils.
Côté esthétique c'est une autre histoire.
Je vous conseille de mettre la baguette sur une longueur complète de mur, cela fait moins moche que d'avoir une baguette qui s'arrête au milieu.
Sur votre mur en placo, essayer d'encastrer une gaine sur 20cm entre la baguette et la boîte d'encastrement du radiateur (trou de 67 pour la boîte d'encastrement, trou de 25 au niveau de la baguette, et vous forcez le passage de la gaine entre les 2 trous).
CMT
15 mars 2010 à 08:03
forum consulter ce sujet Déplacement radiateur électrique à panneau rayonnant

Il suffit de mettre un interrupteur en parallèle du détecteur sur le circuit de la lampe.
CMT
15 mars 2010 à 07:59
forum consulter ce sujet Comment brancher un éclairage avec détecteur avec interrupteur

Bonjour
Sur une installation neuve ce ne serait pas aux normes car LL et SL doivent avoir un circuit dédié.
Sur une installation existante pourquoi pas (on a pas toujours le choix).
La protection (16A) est bien adaptée à la section des câbles et au pire le fusible sauterait si vous tirez trop.
Le risque est au niveau de la connexion dans la boîte de dérivation, si elle est mal faite ou mal serrée, elle supportera mal une forte intensité : risque d'échauffement voire d'incendie.
CMT
14 mars 2010 à 07:44
forum consulter ce sujet Problème installation électrique quelles sont les normes

Bonsoir,
12 kW sans délesteur ou 9 kW avec délesteur.
CMT
13 mars 2010 à 20:12
forum consulter ce sujet Choisir puissance abonnement EDF

Non
Un logement doit respecter la partie de la norme sur les locaux d'habitation
Une brasserie doit respecter la norme concernant les Établissements recevant du public.
Il y a malgré tout des points communs.
Pour une brasserie, je vous conseille de passer par un professionnel qui saura vous conseiller et qui fera une installation aux normes.
Cela évitera que votre responsabilité soit engagée en cas d'accident.
CMT
13 mars 2010 à 07:50
forum consulter ce sujet Norme électrique pour un restaurant

Normativement si non attenante à la maison, il faut un disjoncteur dédié au circuit prises extérieures et un interrupteur différentiel 30mA dédié à l'extérieur.
A vous de voir si vous voulez respecter cette norme à 100%.
Si vous repartez d'une prise de votre garage, inutile d'ajouter un ID 30mA vu que votre circuit garage est déjà protégé par un 30mA.
CMT
13 mars 2010 à 07:47
forum consulter ce sujet Installer bloc prises permanentes dans le jardin

Bonjour
Cela dépend des marques.
Le standard c'est d'avoir une arrivée par le haut.
Si ce n'est pas le cas il faut mettre une étiquette d'avertissement.
La sortie se fait :
- soit par le haut (ID avec raccordement direct par peigne), que je vous conseille
- soit par le bas (ID à câbler avec une borne de connexion)
CMT
13 mars 2010 à 07:44
forum consulter ce sujet Branchemt interrupteur différentiel et arrivée du courant

Oui, si elles sont de sections suffisantes.
CMT
12 mars 2010 à 07:48
forum consulter ce sujet Utilisation d'anciennes gaines

La présence d'une tension sur le fil pilote, le fait fonctionner en éco.
Peut-être que le réglage de votre thermostat est trop bas pour que cela s'allume en éco.
Autre possibilité, vous avez inversé fil pilote et phase.
CMT
12 mars 2010 à 07:47
forum consulter ce sujet Fil pilote et problème radiateur

J'ai fait une erreur en réponse 1.
Il en faut effectivement au moins 1 (contrairement aux annexes non attenantes où ce n'est pas obligatoire).
CMT
11 mars 2010 à 20:50
forum consulter ce sujet Nombre d'ampoules de 60 watts pour un grenier de 100 m²

La notion de type ne concerne pas les disjoncteurs mais les différentiels :
Type AC : détectent les défauts du courant alternatif.
Type A : les caractéristiques d'un type AC, détectent en plus les défauts du courant continu (que l'on trouve dans les cuisinières, plaques de cuisson, lave-linge).
Type Hpi/Hi/Si (suivant marques) : c'est un type A avec une immunité renforcée aux déclenchements intempestifs (environnements perturbés : circuits informatiques, chocs de foudre, lampes fluo...).
A utiliser de manière facultative pour ordinateurs ou congélateurs.
La courbe concerne bien les disjoncteurs, mais ce n'est pas A ou AC, mais plutôt B, C, D et cela correspond au type de courbe de déclenchement.
CMT
10 mars 2010 à 23:01
forum consulter ce sujet Disjoncteur courbe A ou AC

La norme ne le rend pas obligatoire, mais l'usage veut qu'on le fasse.
Pour les gaines ICTA, il faut respecter la règle des 1/3 si on passe les câbles après l'encastrement, mais pas si on les passe avant (assouplissement récent de la règle).
CMT
10 mars 2010 à 22:59
forum consulter ce sujet Câblage prise 2P+T câbler la terre en haut

Normativement aucun.
A vous de mettre ce qui vous semble judicieux.
CMT
10 mars 2010 à 22:56
forum consulter ce sujet Nombre d'ampoules de 60 watts pour un grenier de 100 m²

Pour des spots dans du lambris, je crois qu'il une classe au feu M4, donc 18mm d'épaisseur de lambris avec du résineux.
CMT
10 mars 2010 à 07:43
forum consulter ce sujet Poser des spots encastrés dans un faux plafond en lambris

Si le chauffe-eau n'est pas raccordé en HC, un seul disjoncteur (20A ou 16A suffit). C'est ce qui doit être fait chez vous.
Si vous voulez le raccorder en HC, il faudra effectivement ajouter un disjoncteur 2A et un conctateur HC.
Pas de problème pour garder le 16A à la place du 20A.
CMT
10 mars 2010 à 07:42
forum consulter ce sujet Branchement contacteur jour nuit disjoncteur 16A

Bonjour
Oui il faut essayer de repairer chaque phase et chaque neutre.
Pour les circuits où vous n'arrivez pas à repérer le neutre, laissez la borne de neutre du disjoncteur en attente et laisser ces neutres à un bornier.
CMT
10 mars 2010 à 07:39
forum consulter ce sujet Remplacer vieux tableau électrique porcelaine unipolaire

Coupez tous vos disjoncteurs de votre tableau et vérifiez à la pince ampéremétrique qu'il n'y a pas d'intensité qui circule dans le fil d'arrivée à votre disjoncteur EDF.
CMT
10 mars 2010 à 07:36
forum consulter ce sujet Comment détecter piratage EDF branchée chez le voisin

Aucun problème pour mettre un ID 30mA 40A dans votre tableau du garage.
Par contre il faudra mettre un disj 25A au départ du câble en 4² dans le tableau principal.
Puissance maxi disponible : 5,7kW, à mon avis suffisant pour votre usage.
CMT
08 mars 2010 à 19:52
forum consulter ce sujet Section câble et interrupteur différentiel pour garage

Il faut toujours un tableau de répartition principal.
On ne met un tableau divisionnaire que si on en a le besoin.
Que l'on soit en monophasé ou en triphasé.
CMT
26 février 2010 à 23:40
forum consulter ce sujet Installation en triphasé

Bonjour
A moins de 2m25 du fond du receveur, vous êtes en volume 1.
Il est interdit de mettre un appareil fonctionnant en 230V (sauf chauffe-eau dans certaines conditions) en volume 1.
CMT
26 février 2010 à 07:43
forum consulter ce sujet Pose d'un extracteur d'air dans salle de bain sur mur hauteur minimum

A priori c'est bien câblé, sauf si la logique des couleurs n'est pas respectée.
CMT
26 février 2010 à 07:37
forum consulter ce sujet Confirmation branchement interrupteurs va et vient

Avec des fils en 1,5² c'est 2250W maxi.
Donc si un seul radiateur sur le circuit, pas de problème
CMT
24 février 2010 à 23:51
forum consulter ce sujet Alimentation radiateur électrique

Bonsoir
Cela dépend des marques (pour du siemens je ne sais pas)
Le plus souvent l'arrivée se fait par le haut.
Le départ par le bas ou le haut suivant que les ID sont peignables.
Voir exemples joints :
Pour agrandir les images, cliquez dessus.
branchement electrique tableau divisionnairebranchement interrupteur differentiel peignables
CMT
24 février 2010 à 23:47
forum consulter ce sujet Raccordement interrupteur différentiel et disjoncteur

Non
Le mieux est d'ajouter un petit tableau 2 ou 4 modules avec le disj 2A et le contacteur J/N et de le mettre à l'endroit le plus pertinent (sans doute près du tableau actuel, pour récupérer le contact HC d'EDF).
CMT
24 février 2010 à 07:14
forum consulter ce sujet Utiliser fonction tarif Jour Nuit pour ballon d'eau chaude sanitaire cherche prise

Bonjour
Le dispositif différentiel haute sensibilité est présent pour couper l'installation en cas de fuite de courant.
S'il coupe c'est qu'il y a un défaut quelque part.
- Débranchez votre chaîne hifi et mettre un autre appareil à la place
- Si le problème ne se produit plus c'est que votre chaîne hifi est défectueuse
- Si le problème persiste, cela peut provenir soit d'un autre appareil branché sur le même circuit, soit du circuit lui-même : par exemple infiltration d'eau dans un mur qui tombe sur une prise de courant du circuit.
A noter que le fusible n'a rien à voir la dedans, c'est une protection contre les surcharges et les court-circuit.
Bon courage pour les recherches.
CMT
24 février 2010 à 07:12
forum consulter ce sujet Installation électrique défectueuse

En principe vos radiateurs possèdent leur propre thermostat qui doivent vous assurer une température stable.
Si vos radiateurs ne fonctionnent que la nuit c'est que vous avez déjà un ou des contacteurs de puissance (reliés à une horloge ou au contact HC).
Si malgré tout vous voulez ajouter un thermostat centralisé il suffit de mettre le contact de sortie en série sur le circuit de commande du ou des contacteurs.
CMT
24 février 2010 à 07:06
forum consulter ce sujet Installation thermostat sur vieux radiateur

Bonjour
Il n'y a pas de norme qui dit cela.
Les 2 montages sont possibles :
* montage dit 3 fil avec poussoirs au neutre
- phase sur 1 et A1
- lampe sur 2
- poussoirs sur A2.
- neutre sur poussoir et lampe
* montage dit 4 fils avec poussoirs à la phase
- phase sur 1 et poussoirs
- lampe sur 2
- poussoirs sur A1.
- neutre sur lampe et A2
Le montage 4 fils est plus fréquent de nos jours, mais rien n'interdit de faire le montage 3 fils.
CMT
23 février 2010 à 08:04
forum consulter ce sujet Aide pour installer un télérupteur problème de câblage

Bonsoir,
On dimensionne une installation en fonction du calibre maxi du disjoncteur de branchement (30A) et non du calibre de réglage (15A) qui peut changer sur simple demande à EDF.
Les calibres des disjoncteurs sont des calibres maxi, vous pouvez mettre moins si vous le souhaitez.
Mais 3x15A c'est vraiment difficile à équilibrer. Essayez de rééquilibrer mieux.
Mais si malgré tout cela persiste, c'est que structurellement 15A n'est pas suffisant pour vos besoins.
CMT
22 février 2010 à 21:51
forum consulter ce sujet Disjoncteur triphasé disjoncteur principal qui se coupe

Bonsoir,
Si votre intention est de mettre automatiquement le lave-vaisselle en route la nuit pendant les HC, pourquoi pas, mais attention cela ne fonctionne pas avec les modèles à touche sensitive.
Il y a quand même une astuce dans ce dernier cas mais galère au quotidien :
- passer le contacteur en marche forcée
- mettre en route le lave-vaisselle
- remettre le contacteur en mode auto.
L'alimentation électrique se coupe alors et au passage en HC, le lave-vaisselle redémarre comme si il y avait eu une coupure de courant.
Mais le plus simple est de penser à acheter un lave-vaisselle à départ différé.
CMT
22 février 2010 à 21:47
forum consulter ce sujet Branchement 2 contacteurs jour nuit un pour un ballon d'eau chaude et l'autre pour un lave-vaisselle

Bonsoir,
Entre les borniers des 2 tableaux :
- Si DB 15/45A prendre du 10²
- Si DB 30/60A prendre du 16²
- Si DB 60/90A prendre du 25²
Pour protéger l'ensemble de vos circuits de chauffage :
- Si moins de 8kW de chauffage : ID 30mA 40A type AC
- Si plus de 8kW de chauffage et moins de 13kW : ID 30mA 63A type AC
Si vos 2 tableaux sont côte à côte, on considère que l'ensemble forme un seul tableau logique.
Pas besoin de coupe circuit, d'autant plus que l'interrupteur différentiel dédié au chauffage jouera ce rôle. Ne pas oublier un disj 2A pour un programmateur ou un gestionnaire d'énergie.
CMT
21 février 2010 à 21:26
forum consulter ce sujet Conseil créer un tableau électrique

Bonsoir, c'est sans doute un montage 3 fils avec BP au neutre.
Si c'est le cas :
- l'arrivée du courant sur 1 et A1
- la lampe sur 2
- les poussoirs sur A2.
CMT
21 février 2010 à 21:21
forum consulter ce sujet Problème branchement télérupteur Legrand 491 07

Si vous avez ajouté un radiateur de 1500W sur un circuit qui accueillait déjà d'autres radiateurs, il est probable que vous avez dépassez les 4,6kW qu'autorise une protection 20A.
CMT
21 février 2010 à 21:19
forum consulter ce sujet Radiateur et fusible qui chauffent

Que voulez vous faire ?
Ne faire fonctionner vos radiateurs que la nuit pendant les HC et qu'ils soient éteint pendant les HP ?
Cela ne me semble pas une bonne idée, sauf si ce sont des radiateurs à accumulation.
Voir schéma joint avec 2 appareils (2 chauffe-eau dans mon exemple mais le principe est le même avec des radiateurs)
Mais peut être voulez vous dire que le branchement est déjà comme cela et vous voulez ajouter un thermostat sur le circuit de commande.
Je n'en vois pas l'intérêt (j'imagine que vos radiateurs ont déjà un thermostat et un thermostat centralisé, n'est pas la solutions avec des radiateurs électriques placés dans plusieurs pièces).
Mais c'est possible si vous le souhaitez, il suffit de brancher le contact du thermostat en série du circuit de commande juste avant le contacteur.
Voici le schéma :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
branchement chauffe eau
CMT
18 février 2010 à 08:13
forum consulter ce sujet Insérer un thermostat sur fil pilote EDF heures creuses

Il y a plusieurs problématiques que vous mélangez :
- le fait que vous soyez en mono phasé ou en triphasé ne change rien par rapport au fait d'être au normes. Les 2 sont parfaitement autorisé.
- le 30mA doit être ajouté pour assurer la sécurité des personnes. Un interrupteur différentiel tetra 40A 30mA type A, placé en tête du tableau assurera parfaitement ce rôle dans le cadre d'une mise en sécurité. Mais cela ne réglera pas vos problématiques de disjoncteur
- le fait que vous disjonctez vient d'un abonnement trop faible et d'un mauvais équilibrage des circuits sur les phases (mais avec 15A c'est difficile). Soit vous augmentez l'abonnement, soit vous équilibrez un peu mieux si tant est que ce soit possible.
Si vous n'avez pas besoin de tri(pas d'appareil en tri, pas besoin de grande puissance, pas de branchement de grande longueur depuis la limite de propriété) vous pouvez envisager le passage en mono qui est plus simple à vivre au quotidien, mais qui peut demander des travaux plus ou moins importante suivant l'état et l'ancienneté de votre installation actuelle.
CMT
18 février 2010 à 08:06
forum consulter ce sujet Disjoncteur EDF alimenté en triphasé + N réglé sur 15A

C'est possible.
Il faudra supprimer un des abonnement EDF.
ERDF enlèvera alors le compteur et le disjoncteur de branchement.
Il faudra alors relier les 2 tableaux de répartition avec un câble en 16² (en repartant des borniers du 1er)
CMT
18 février 2010 à 07:58
forum consulter ce sujet Comment relier 2 compteurs électriques

Vérifiez vos serrages au niveau du contacteur HC
Sinon il est possible que celui-ci soit HS.
CMT
16 février 2010 à 07:58
forum consulter ce sujet Bruit continu du tableau électrique en heures creuses

Le circuit de commande du contacteur n'a pas besoin d'être sur la même phase que le circuit de puissance pour le chauffe-eau.
Vous pouvez vous inspirer, c'est du mono mais le principe est le même.
CMT

ce schéma :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
branchements tableaux electrique

16 février 2010 à 07:56
forum consulter ce sujet Triphasé et gestion heures creuses

Bonjour
Ne jamais mettre 2 différentiels 30mA l'un derrière l'autre. Cela ne sert à rien.
- soit vous faites comme vous avez indiqué
- soit vous câblez le départ vers votre second tableau en amont du 30mA 63A existant et vous en remettez un autre dans le tableau secondaire (qui remplacera dans ce cas l'interrupteur général).
La première solution est plus simple, mais la seconde à l'avantage de rendre les 2 tableaux indépendants.
Voir schémas joints :
Pour agrandir les images, cliquez dessus.
branchement tableau electriquebranchement tableau divisionnaire
CMT
16 février 2010 à 07:40
forum consulter ce sujet Second tableau électrique pour local piscine

Vous avez peut être une tension élevée.
Avez vous essayé des lampes en 250V ?
CMT
16 février 2010 à 07:36
forum consulter ce sujet Problème de lampes qui brûlent souvent

Bonsoir
C'est un montage 3 fils avec BP au neutre :
- l'arrivée du courant sur 1 et A1
- la lampe sur 2
- les poussoirs (fils orange) sur A2
CMT
16 février 2010 à 07:35
forum consulter ce sujet Problème pour remplacer un télérupteur qui a 20 ans