Profil du membre CMT
Actuellement
27 041
questions dans le
forum électricité
Membre inscrit CMT sur le forum Électricité
a posté 11 109 messages sur le forum Électricité :
Et pour votre information, différence entre câblage 4 fils et 3 fils.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

10 août 2024 à 08:36
consulter ce sujet Recherche équivalence ancien télérupteur 2 élémentsBonjour.
J'ai l'impression qu'il y a un bout de fil rouge qui fait un pont entre les 2 bornes du bas.
Si c'est bien le cas, c'est un montage 3 fils.
J'ai l'impression qu'il y a un bout de fil rouge qui fait un pont entre les 2 bornes du bas.
Si c'est bien le cas, c'est un montage 3 fils.
10 août 2024 à 07:58
consulter ce sujet Recherche équivalence ancien télérupteur 2 élémentsBonjour.
La norme demande des circuits spécialisés pour lave-linge, un sèche-linge, un micro-ondes, ballon d'eau chaude.
On ne sait pas si c'est le cas ici.
A défaut vous assurer que les circuits utilisés sont bien câblés en 2,5².
Il faut que les calibres de disjoncteurs soient adaptés à la section des fils (20A maxi pour du 2,5², on suppose que c'est le cas, car le détail du tableau est illisible).
Il faut que l'interrupteur différentiel soit de type A. On ne peut pas dire car le détail du tableau est illisible.
Enfin il faut que l'interrupteur différentiel ne soit pas sur chargé :
- si c'est un 63A, pas de souci.
- si c'est un 40A et que votre abonnement est de 6kVA maxi, pas de souci.
Dans le cas contraire, attention à l'éventuel surcharge si beaucoup d'appareil gros consommateur sont en route simultanément.
La norme demande des circuits spécialisés pour lave-linge, un sèche-linge, un micro-ondes, ballon d'eau chaude.
On ne sait pas si c'est le cas ici.
A défaut vous assurer que les circuits utilisés sont bien câblés en 2,5².
Il faut que les calibres de disjoncteurs soient adaptés à la section des fils (20A maxi pour du 2,5², on suppose que c'est le cas, car le détail du tableau est illisible).
Il faut que l'interrupteur différentiel soit de type A. On ne peut pas dire car le détail du tableau est illisible.
Enfin il faut que l'interrupteur différentiel ne soit pas sur chargé :
- si c'est un 63A, pas de souci.
- si c'est un 40A et que votre abonnement est de 6kVA maxi, pas de souci.
Dans le cas contraire, attention à l'éventuel surcharge si beaucoup d'appareil gros consommateur sont en route simultanément.
10 août 2024 à 07:56
consulter ce sujet Demande d'informations installation studioMerdi à GL pour sa précision 
Effectivement il est impératif de mettre chacun des matériel sur une phase différente.

Effectivement il est impératif de mettre chacun des matériel sur une phase différente.
09 août 2024 à 08:59
consulter ce sujet Compteur triphasé et câble 2,5 mm² Exemple de matériel pour le petit tableau divisionnaire (panier d'une boutique en ligne) avec du matériel de marque, mais une partie convient également si vous restez dans le tableau principal.
Vous voyez en passant que le matériel en tri est nettement plus cher que le matériel mono.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Vous voyez en passant que le matériel en tri est nettement plus cher que le matériel mono.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

09 août 2024 à 08:58
consulter ce sujet Compteur triphasé et câble 2,5 mm² Citation :
Cependant, je ne sais pas si du 2.5mm² est suffisant et je me retrouverais avec un seul neutre également en 2.5mm².
Aucun soucis du 2,5² est suffisant pour un lave-linge, un sèche-linge et un radiateur électrique.
Pas de problème, pour le neutre, comme on vous l'a expliqué plus haut.
09 août 2024 à 08:29
consulter ce sujet Compteur triphasé et câble 2,5 mm² Une autre solution, qui pourrait être plus pertinente, c'est de faire un petit tableau divisionnaire dans la buanderie (voir schéma)
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

09 août 2024 à 08:27
consulter ce sujet Compteur triphasé et câble 2,5 mm² Bonjour.
Ce n'est pas idéal de faire 3 circuits avec neutre communs, mais c'est possible.
Il y a 2 manières de faire, donc aucune des 2 n'est parfaite (voir en bas à droite des schémas).
Dans les 2 cas, il faudra obligatoirement repartir en aval d'un interrupteur différentiel tetra 30mA type A
Inconvénient 1er schéma : les 3 circuits ne sont pas séparés
Inconvénient 2ème schéma : le neutre n'est pas coupé
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Ce n'est pas idéal de faire 3 circuits avec neutre communs, mais c'est possible.
Il y a 2 manières de faire, donc aucune des 2 n'est parfaite (voir en bas à droite des schémas).
Dans les 2 cas, il faudra obligatoirement repartir en aval d'un interrupteur différentiel tetra 30mA type A
Inconvénient 1er schéma : les 3 circuits ne sont pas séparés
Inconvénient 2ème schéma : le neutre n'est pas coupé
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


09 août 2024 à 08:23
consulter ce sujet Compteur triphasé et câble 2,5 mm² Bonjour.
3 fils ou 4 fils cela se voit sur le télérupteur.
Après, il y a quelques exceptions...
Mais tous les modèles non silencieux du marché conviennent également.
Sur un montage 3 fils vous avez phase, pont avec la phase, retour lampe, retour poussoir
Sur un montage 4 fils vous avez phase, neutre, retour lampe, retour poussoir
Celui de droite c'est un montage 3 fils (on voit le pont sur le fil de phase entre les 2 bornes du haut), les 2 fils restant (en dessous) étant le retour lampe et le retour poussoir.
Pour celui de gauche, on ne voit pas suffisamment bien les fils au dessus et au dessous pour vous répondre.
Citation :Pas besoin d'ouvrir les poussoirs pour savoir si les poussoirs sont au neutre ou pas.
En revanche, je n’ai pas encore eu l’occasion d’ouvrir les bouton poussoirs, j’en ai 4 au total, donc je ne sais pas s’il y a un montage avec 3 fils et neutre.
3 fils ou 4 fils cela se voit sur le télérupteur.
Citation :En général les modèles silencieux fonctionnent avec une électronique qui a besoin du neutre. Hors le neutre n'est pas présent sur le télérupteur en montage 3 fils.
Pour quelles raisons, est-ce que je ne pourrais pas utiliser de modèle silencieux ?
Après, il y a quelques exceptions...
Citation :Oui je pense qu'il est compatible 3 fils et 4 fils (c'est en général le cas lorsqu'il y a des bornes repérées A1 et A2).
Est-ce que le modèle que je possède déjà KJD26 de Thomson fera l’affaire ?
Mais tous les modèles non silencieux du marché conviennent également.
Citation :Oui.
Enfin, est-ce que ce câblage (3 fils et neutre) est aussi visible dans le tableau ?
Sur un montage 3 fils vous avez phase, pont avec la phase, retour lampe, retour poussoir
Sur un montage 4 fils vous avez phase, neutre, retour lampe, retour poussoir
Celui de droite c'est un montage 3 fils (on voit le pont sur le fil de phase entre les 2 bornes du haut), les 2 fils restant (en dessous) étant le retour lampe et le retour poussoir.
Pour celui de gauche, on ne voit pas suffisamment bien les fils au dessus et au dessous pour vous répondre.
09 août 2024 à 08:16
consulter ce sujet Recherche équivalence ancien télérupteur 2 élémentsBonjour
Si vous avez un thermostat central, il suffit d'insérer n'importe quel interrupteur connecté sur son circuit de commande, afin de le couper.
Cela coutera nettement moins cher et cela ne s'échauffera pas.
Si vous avez un thermostat central, il suffit d'insérer n'importe quel interrupteur connecté sur son circuit de commande, afin de le couper.
Cela coutera nettement moins cher et cela ne s'échauffera pas.
08 août 2024 à 21:10
consulter ce sujet Branchement interrupteur connecté dans le tableau électriqueBonsoir
Les deux ont une puissance maxi faible.
Donc pas de soucis.
Les deux ont une puissance maxi faible.
Donc pas de soucis.
08 août 2024 à 21:08
consulter ce sujet Prise murale pour une hotteBonjour.
Est-ce que votre chauffage possède des fils pilote raccordés ?
Car en fonction de la réponse cela oriente sur la solution.
Un interrupteur 63A connecté, ne me semble pas la meilleure solution.
Est-ce que votre chauffage possède des fils pilote raccordés ?
Car en fonction de la réponse cela oriente sur la solution.
Un interrupteur 63A connecté, ne me semble pas la meilleure solution.
08 août 2024 à 18:19
consulter ce sujet Branchement interrupteur connecté dans le tableau électriqueBonjour.
Les câble rigides et noir il y en a de toutes les sections, donc cela ne veut pas dire 6².
Un disjoncteur 32A sur un câble qui fait moins de 6² c'est dangereux et interdit, donc tout le contraire de luxueux.
Un disjoncteur cela ne grille pas s'il y a surcharge, cela saute.
Ou alors c'est que le montage est mal fait avec des fils mal serrés.
Plus vous baisserez la calibre d'un disjoncteur, plus vous augmenterez la marge de sécurité.
Les câble rigides et noir il y en a de toutes les sections, donc cela ne veut pas dire 6².
Un disjoncteur 32A sur un câble qui fait moins de 6² c'est dangereux et interdit, donc tout le contraire de luxueux.
Un disjoncteur cela ne grille pas s'il y a surcharge, cela saute.
Ou alors c'est que le montage est mal fait avec des fils mal serrés.
Plus vous baisserez la calibre d'un disjoncteur, plus vous augmenterez la marge de sécurité.
08 août 2024 à 11:50
consulter ce sujet Interrupteur différentiel avec disjoncteur bipolaireBonjour.
En tri, compte tenu du décalage à 120° des phases, les intensités dans le neutre ne s'additionne pas, mais se compense.
Si vous êtes complètement équilibré (3000W sur chaque phase), l'intensité dans le neutre sera nulle.
Voir ce diagramme de Fresnel pour illustrer.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

En tri, compte tenu du décalage à 120° des phases, les intensités dans le neutre ne s'additionne pas, mais se compense.
Si vous êtes complètement équilibré (3000W sur chaque phase), l'intensité dans le neutre sera nulle.
Voir ce diagramme de Fresnel pour illustrer.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

08 août 2024 à 09:57
consulter ce sujet Compteur triphasé et câble 2,5 mm² Bonjour.
Les 2 sont des télérupteurs unipolaire.
N'importe quel modèle conviendra
Attention toutefois si vous avez un montage 3 fils avec neutre aux poussoirs, vous ne pourrez pas utiliser de modèles silencieux.
Les 2 sont des télérupteurs unipolaire.
N'importe quel modèle conviendra
Attention toutefois si vous avez un montage 3 fils avec neutre aux poussoirs, vous ne pourrez pas utiliser de modèles silencieux.
08 août 2024 à 09:54
consulter ce sujet Recherche équivalence ancien télérupteur 2 élémentsBonjour.
En principe on fait :
- Barrette de terre --> bornier de terre.
- Bornier de terre --> parafoudre.
En principe on fait :
- Barrette de terre --> bornier de terre.
- Bornier de terre --> parafoudre.
07 août 2024 à 16:57
consulter ce sujet Branchement parafoudre à barrette de terre maisonBonjour.
Je pense que les 10A maxi pour l'inter, c'est plus pour la capacité de coupure de l'inter que pour la borne de repiquage.
Mais c'est vrai que les Wagos encaissent jusqu'à 32A.
Si cela fonctionne comme cela depuis des années et que vous ne changez pas la nature de l'usage fait de ces prises, pas vraiment de risque.
Je pense que les 10A maxi pour l'inter, c'est plus pour la capacité de coupure de l'inter que pour la borne de repiquage.
Mais c'est vrai que les Wagos encaissent jusqu'à 32A.
Si cela fonctionne comme cela depuis des années et que vous ne changez pas la nature de l'usage fait de ces prises, pas vraiment de risque.
05 août 2024 à 08:22
consulter ce sujet Piquage d'une phase sur un interrupteur Bonjour.
Cela me semble correct.
A noter que si ce n'est pas une habitation, il n'y a pas de nombre maximal de prises et points lumineux par circuit.
Cela me semble correct.
A noter que si ce n'est pas une habitation, il n'y a pas de nombre maximal de prises et points lumineux par circuit.
04 août 2024 à 15:26
consulter ce sujet Comprendre le câblage d'un disjoncteur de branchementBonjour.
Le disjoncteur 40A au départ dans le tableau garage doit repartir de l'amont du différentiel (on ne voit pas comment c'est fait sur votre schéma).
Il vous manque un interrupteur sectionneur 40A en tête du tableau studio pour la coupure générale de celui-ci.
Je vous déconseille le mélange des marques l'alignement des bornes n'étant pas le même, vous aurez difficulté à mettre des peignes.
Inutile de mettre un différentiel 63A, 40A suffira.
Si vous changez le différentiel Hager par un Legrand, mettez un peigne vertical.
Pour la pompe de relevage 1,5² 10A ou 16A suffira.
Répartissez les 2 circuits PC sur les 2 différentiels. Si vous avez un différentiel qui saute, vous avez au moins une partie des prises qui fonctionnent.
Ajouter un disjoncteur 2A et un contacteur J/N pour aller avec l'horloge du chauffe-eau.
Le reste semble OK.
Le disjoncteur 40A au départ dans le tableau garage doit repartir de l'amont du différentiel (on ne voit pas comment c'est fait sur votre schéma).
Il vous manque un interrupteur sectionneur 40A en tête du tableau studio pour la coupure générale de celui-ci.
Je vous déconseille le mélange des marques l'alignement des bornes n'étant pas le même, vous aurez difficulté à mettre des peignes.
Inutile de mettre un différentiel 63A, 40A suffira.
Si vous changez le différentiel Hager par un Legrand, mettez un peigne vertical.
Pour la pompe de relevage 1,5² 10A ou 16A suffira.
Répartissez les 2 circuits PC sur les 2 différentiels. Si vous avez un différentiel qui saute, vous avez au moins une partie des prises qui fonctionnent.
Ajouter un disjoncteur 2A et un contacteur J/N pour aller avec l'horloge du chauffe-eau.
Le reste semble OK.
04 août 2024 à 11:49
consulter ce sujet Installer 2 tableaux divisionnaires éloignés de mon tableau principalBonjour.
Pourquoi le 16² ne va pas directement au bornier du tableau ?
Pourquoi le 16² ne va pas directement au bornier du tableau ?
04 août 2024 à 11:38
consulter ce sujet Branchement parafoudre à barrette de terre maisonBonjour.
Aucun souci, on fait toujours cela, en tout cas tant que c'est pour de l'usage d'éclairage (10A c'est 2300W et je doute que vos éclairages tirent autant).
C'est d'ailleurs pour permettre ces repiquages qu'il y a 2 emplacements par borne sur les interrupteurs.
Aucun souci, on fait toujours cela, en tout cas tant que c'est pour de l'usage d'éclairage (10A c'est 2300W et je doute que vos éclairages tirent autant).
C'est d'ailleurs pour permettre ces repiquages qu'il y a 2 emplacements par borne sur les interrupteurs.
04 août 2024 à 07:43
consulter ce sujet Piquage d'une phase sur un interrupteur ... et bien entendu en fonction des autres gros appareils que vous ferez fonctionner simultanément, il faudra éventuellement revoir l'abonnement à la hausse, surtout si vous prenez une plancha de puissance élevée.
03 août 2024 à 08:15
consulter ce sujet Puissance électrique plancha Bonjour.
En tri on met en général un interrupteur différentiel 30mA par phase et un interrupteur différentiel tetra pour les appareils en tri.
Ensuite il faut bien comprendre que la souscrite se divise en 3 sur chaque phase.
Donc il faut bien faire attention à la répartition des gros consommateurs, sur les 3 phases (éventuellement en tenant compte de vos habitude d'usage) sinon dès que vous dépasserez ce tiers de puissance sur ,une phase, le Linky va couper.
Je vous conseille de raccorder en tri tout ce qui peut l'être afin de faciliter cette répartition : plaque, chauffe-eau, PAC, IRVE...
Vos interrupteurs différentiels devront être des 63A si votre DB est un 30/60A ou que vous envisagez à terme un abonnement d'au moins 24kVA, et de 40A sinon.
Vous inspirer du schéma joint.
Par contre si vous refaites tout, pourquoi ne pas repasser en mono ?
Sur une installation électrique, le triphasé a un intérêt si une des conditions suivantes est vérifiée :
- Présence de matériel fonctionnant uniquement en triphasé : machines outil, PAC, pompes…
- Besoin de forte puissance (pas de possibilité d’avoir plus de 12kVA en mono)
- Branchement de grande longueur (>100m) entre le coffret ENEDIS en limite de propriété et l’habitation (ce (chute de tension 2 fois moindre en tri qu’en mono et intensité maxi par phase en général plus faible), visiblement ce n'est pas votre cas.
- Impossibilité pour ENEDIS de fournir du mono avec un coût de modification de branchement raisonnable (cas de vieilles installations tri).
Si vous n’êtes pas dans un de ces cas de figure, envisager le passage vers le mono serait pertinent, car beaucoup plus souple d'utilisation.
Il faudra contacter ENEDIS pour faire faire un devis de modification de branchement (qui peut être plus ou moins onéreux suivant l'ampleur des travaux à effectuer et l'ancienneté de l'installation).
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

En tri on met en général un interrupteur différentiel 30mA par phase et un interrupteur différentiel tetra pour les appareils en tri.
Ensuite il faut bien comprendre que la souscrite se divise en 3 sur chaque phase.
Donc il faut bien faire attention à la répartition des gros consommateurs, sur les 3 phases (éventuellement en tenant compte de vos habitude d'usage) sinon dès que vous dépasserez ce tiers de puissance sur ,une phase, le Linky va couper.
Je vous conseille de raccorder en tri tout ce qui peut l'être afin de faciliter cette répartition : plaque, chauffe-eau, PAC, IRVE...
Vos interrupteurs différentiels devront être des 63A si votre DB est un 30/60A ou que vous envisagez à terme un abonnement d'au moins 24kVA, et de 40A sinon.
Vous inspirer du schéma joint.
Par contre si vous refaites tout, pourquoi ne pas repasser en mono ?
Sur une installation électrique, le triphasé a un intérêt si une des conditions suivantes est vérifiée :
- Présence de matériel fonctionnant uniquement en triphasé : machines outil, PAC, pompes…
- Besoin de forte puissance (pas de possibilité d’avoir plus de 12kVA en mono)
- Branchement de grande longueur (>100m) entre le coffret ENEDIS en limite de propriété et l’habitation (ce (chute de tension 2 fois moindre en tri qu’en mono et intensité maxi par phase en général plus faible), visiblement ce n'est pas votre cas.
- Impossibilité pour ENEDIS de fournir du mono avec un coût de modification de branchement raisonnable (cas de vieilles installations tri).
Si vous n’êtes pas dans un de ces cas de figure, envisager le passage vers le mono serait pertinent, car beaucoup plus souple d'utilisation.
Il faudra contacter ENEDIS pour faire faire un devis de modification de branchement (qui peut être plus ou moins onéreux suivant l'ampleur des travaux à effectuer et l'ancienneté de l'installation).
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

03 août 2024 à 07:51
consulter ce sujet Comprendre le câblage d'un disjoncteur de branchementBonjour.
Pour 4600W maxi :
- circuit dédié en 2,5² mini
- raccordement direct par câble (pas de prise classique 16A) ou prise 20A
- disjoncteur 20A
- interrupteur différentiel 30mA en amont non surchargé
Pour 5500W maxi :
- circuit dédié en 4² mini
- raccordement direct par câble (pas de prise classique 16A) ou prise 32A
- disjoncteur 25A
- interrupteur différentiel 30mA en amont non surchargé
Pour 7200W maxi :
- circuit dédié en 6² mini
- raccordement direct par câble (pas de prise classique 16A) ou prise 32A
- disjoncteur 32A
- interrupteur différentiel 30mA en amont non surchargé.
Pour 4600W maxi :
- circuit dédié en 2,5² mini
- raccordement direct par câble (pas de prise classique 16A) ou prise 20A
- disjoncteur 20A
- interrupteur différentiel 30mA en amont non surchargé
Pour 5500W maxi :
- circuit dédié en 4² mini
- raccordement direct par câble (pas de prise classique 16A) ou prise 32A
- disjoncteur 25A
- interrupteur différentiel 30mA en amont non surchargé
Pour 7200W maxi :
- circuit dédié en 6² mini
- raccordement direct par câble (pas de prise classique 16A) ou prise 32A
- disjoncteur 32A
- interrupteur différentiel 30mA en amont non surchargé.
03 août 2024 à 07:41
consulter ce sujet Puissance électrique plancha Bonjour.
Vous avez accès aux bornes aval du disjoncteur de branchement.
A cet effet le capot du bas n'est pas plombé et vous devriez voir le nombre, la section et la couleur des fils qui en sortent, ce qui devrait vous aider à comprendre l'alimentation de votre tableau.
Vous avez accès aux bornes aval du disjoncteur de branchement.
A cet effet le capot du bas n'est pas plombé et vous devriez voir le nombre, la section et la couleur des fils qui en sortent, ce qui devrait vous aider à comprendre l'alimentation de votre tableau.
02 août 2024 à 17:34
consulter ce sujet Comprendre le câblage d'un disjoncteur de branchementBonjour.
Effectivement, on laisse toujours le câble du four ou de la plaque en apparent jusqu'à la prise derrière le meuble.
Effectivement, on laisse toujours le câble du four ou de la plaque en apparent jusqu'à la prise derrière le meuble.
02 août 2024 à 16:45
consulter ce sujet Avis installation four encastrable dans une nicheBonjour.
Dans les 2 cas, les navettes sont à l'extérieur.
Reste à identifier sur l'actuel, le groupe de 3 bornes qui correspond à chaque va et vient.
La photo seule ne permet pas de le faire.
Dans les 2 cas, les navettes sont à l'extérieur.
Reste à identifier sur l'actuel, le groupe de 3 bornes qui correspond à chaque va et vient.
La photo seule ne permet pas de le faire.
02 août 2024 à 13:39
consulter ce sujet Remplacer un double interrupteurBonjour.
Une terre en 2,5² c'est toujours mieux que pas de terre du tout.
Peu probable que vous ayez un courant de fuite supérieur à 20A avec les appareils que vous avez décrits.
Une terre en 2,5² c'est toujours mieux que pas de terre du tout.
Peu probable que vous ayez un courant de fuite supérieur à 20A avec les appareils que vous avez décrits.
31 juillet 2024 à 16:18
consulter ce sujet Rénovation tableau divisionnaire 6mm² avec terre 2.5mm²32A nécessite impérativement un câblage en 6². Est-ce le cas ?
Si votre SPA tire 14,8A maxi, inutile de pourvoir aller jusqu'à 32A.
Type A ou type AC pour un SPA pour importe.
Un type A protège en plus des défauts des composantes continues, mais il n'y a pas de composantes continues pour un SPA
Et le type AC sera moins cher.
Si votre SPA tire 14,8A maxi, inutile de pourvoir aller jusqu'à 32A.
Type A ou type AC pour un SPA pour importe.
Un type A protège en plus des défauts des composantes continues, mais il n'y a pas de composantes continues pour un SPA
Et le type AC sera moins cher.
31 juillet 2024 à 14:49
consulter ce sujet Interrupteur différentiel avec disjoncteur bipolaireBonjour.
Ce n'est pas bien clean, mais une fois le tableau refermé, il n'y a pas de risque.
Ce n'est pas bien clean, mais une fois le tableau refermé, il n'y a pas de risque.
31 juillet 2024 à 12:29
consulter ce sujet Installation interrupteur différentiel avec disjoncteursJ'ai trouvé un lien où ils indiquent 14,8A
Je vous conseille un disjoncteur différentiel 30mA 16A type AC un interrupteur différentiel 30mA 25A ou 40A type AC suivi d'un disjoncteur unipolaire+neutre 16A.
Tout cela câblé en 2,5².
Je vous conseille un disjoncteur différentiel 30mA 16A type AC un interrupteur différentiel 30mA 25A ou 40A type AC suivi d'un disjoncteur unipolaire+neutre 16A.
Tout cela câblé en 2,5².
31 juillet 2024 à 11:51
consulter ce sujet Interrupteur différentiel avec disjoncteur bipolaireBonjour.
Sans connaitre la puissance électrique du SPA, ce sera difficile de vous répondre.
Un interrupteur différentiel + disjoncteur ou disjoncteur différentiel ?
Pourquoi bipolaire ?
En France on n'en utilise pas dans les habitations.
On utilise des unipolaires + neutre.
Sans connaitre la puissance électrique du SPA, ce sera difficile de vous répondre.
Un interrupteur différentiel + disjoncteur ou disjoncteur différentiel ?
Pourquoi bipolaire ?
En France on n'en utilise pas dans les habitations.
On utilise des unipolaires + neutre.
31 juillet 2024 à 11:46
consulter ce sujet Interrupteur différentiel avec disjoncteur bipolaireOui.
Sauf que sur ce matériel de qualité moyenne, on voit que le haut n'est pas aligné, ce qui laisse des parties sous tensions visibles.
Sauf que sur ce matériel de qualité moyenne, on voit que le haut n'est pas aligné, ce qui laisse des parties sous tensions visibles.
30 juillet 2024 à 17:24
consulter ce sujet Installation interrupteur différentiel avec disjoncteursBonjour.
On ne connait pas ce matériel bas de gamme.
Mais a priori :
- Liaison en 10² entre les bornier et l'interrupteur différentiel.
- Liaison par peigne entre le différentiel et les disjoncteurs.
On ne connait pas ce matériel bas de gamme.
Mais a priori :
- Liaison en 10² entre les bornier et l'interrupteur différentiel.
- Liaison par peigne entre le différentiel et les disjoncteurs.
30 juillet 2024 à 07:51
consulter ce sujet Installation interrupteur différentiel avec disjoncteursBonjour.
Vous mettez un petit tableau d'au moins 2 modules à côté de l'actuel.
Ce n'est pas une minuterie qu'il vous faut mais une horloge (ou inter horaire).
Attention cela ne tient pas compte de l'ensoleillement.
Vous mettez un petit tableau d'au moins 2 modules à côté de l'actuel.
Ce n'est pas une minuterie qu'il vous faut mais une horloge (ou inter horaire).
Attention cela ne tient pas compte de l'ensoleillement.
28 juillet 2024 à 21:22
consulter ce sujet Installer minuterie chauffe-eau ... donc je vous conseille vivement un tableau à composer vous-même.
28 juillet 2024 à 08:16
consulter ce sujet Référence coffret de télécommunications Il faut bien voir, que par rapport à votre besoin (distribuer des prises réseaux à partir de votre box fibre), la plupart des matériels qu'on vous propose dans les tableaux tout faits ne servent à rien.
Comme dit plus haut votre seul besoin c'est d'avoir 7 prises femelles raccordées à vos 7 câbles réseau et à côté une petite étagère pour poser la box et le switch.
Comme dit plus haut votre seul besoin c'est d'avoir 7 prises femelles raccordées à vos 7 câbles réseau et à côté une petite étagère pour poser la box et le switch.
28 juillet 2024 à 08:16
consulter ce sujet Référence coffret de télécommunications Je vous conseille du câble 6a (qui permet 10Gbs) et des connecteurs compatibles par exemple :
Module de brassage blindé catégorie 6A STP avec connecteur LCS³ certifié PoE++ - 1 module
que vous trouverez à une quinzaine d'euro ou équivalent
Mais vous n'etes pas obligé de prendre du matériel de marque :
DIGITUS Keystone Module Cat-6A Blindé - 12 pièces - RJ45 Femelle
Si vous n'avez pas d'antennes pas besoin de prendre du matériel qui permet d'avoir la TV hertzienne sur les RJ45.
Module de brassage blindé catégorie 6A STP avec connecteur LCS³ certifié PoE++ - 1 module
que vous trouverez à une quinzaine d'euro ou équivalent
Mais vous n'etes pas obligé de prendre du matériel de marque :
DIGITUS Keystone Module Cat-6A Blindé - 12 pièces - RJ45 Femelle
Si vous n'avez pas d'antennes pas besoin de prendre du matériel qui permet d'avoir la TV hertzienne sur les RJ45.
28 juillet 2024 à 08:12
consulter ce sujet Référence coffret de télécommunications Bonjour.
Il faut adapter le type de prises RJ45 que vous mettez dans le tableau de com au type de câble réseau dans vos murs et aux prises RJ45 des pièces.
Le principe étant que le débit max possible sera limité par le maillon le plus faible sur la chaine.
Il faut adapter le type de prises RJ45 que vous mettez dans le tableau de com au type de câble réseau dans vos murs et aux prises RJ45 des pièces.
Le principe étant que le débit max possible sera limité par le maillon le plus faible sur la chaine.
28 juillet 2024 à 08:00
consulter ce sujet Référence coffret de télécommunications Bonsoir.
Les couleurs normatives ne sont pas respectées et vos verts ne sont pas la terre.
Sur votre photo je vois des bornes :
- L1
- X11
- X12
et pas des bornes I1 et r.
Le(s) fil(s) qui était(ent) sur L1 vous le(s) mettez sur L
Le(s) fil(s) qui était(ent) sur X11 ou X12 vous le(s) mettez sur 1
Les couleurs normatives ne sont pas respectées et vos verts ne sont pas la terre.
Sur votre photo je vois des bornes :
- L1
- X11
- X12
et pas des bornes I1 et r.
Le(s) fil(s) qui était(ent) sur L1 vous le(s) mettez sur L
Le(s) fil(s) qui était(ent) sur X11 ou X12 vous le(s) mettez sur 1
27 juillet 2024 à 22:57
consulter ce sujet Branchement nouvel interrupteur et 2 câbles vertsOn ne se comprend pas.
Je ne parle pas de couper le disjoncteur 32A au départ.
Je parle de couper l'interrupteur différentiel 30mA à l'arrivée et je dis que cela revient au même que de couper l'interrupteur sectionneur à l'arrivée que vous ajouteriez en tête du tableau.
2 coupure l'une derrière l'autre dans le même tableau n'apportent rien.
Je ne parle pas de couper le disjoncteur 32A au départ.
Je parle de couper l'interrupteur différentiel 30mA à l'arrivée et je dis que cela revient au même que de couper l'interrupteur sectionneur à l'arrivée que vous ajouteriez en tête du tableau.
2 coupure l'une derrière l'autre dans le même tableau n'apportent rien.
27 juillet 2024 à 22:53
consulter ce sujet Câblage tableau divisionnaire confirme ou pas ?Bonjour.
Cela a peu d'importance.
Le tout vous ayez un rail de prises RJ45 qui accepte au moins 7 prises RJ45 et un emplacement pour mettre la box et un switch.
Le consuel ne vérifie pas l'aspect communication.
Cela a peu d'importance.
Le tout vous ayez un rail de prises RJ45 qui accepte au moins 7 prises RJ45 et un emplacement pour mettre la box et un switch.
Le consuel ne vérifie pas l'aspect communication.
27 juillet 2024 à 17:23
consulter ce sujet Référence coffret de télécommunications Bonjour.
Vous voulez dire "sans neutre" ?
Vous avez ce genre de kit, mais pas certain que cela existe en double.
Kit va-et-vient interrupteur blanc Cosy DI-O
Vous voulez dire "sans neutre" ?
Vous avez ce genre de kit, mais pas certain que cela existe en double.
Kit va-et-vient interrupteur blanc Cosy DI-O
27 juillet 2024 à 15:09
consulter ce sujet Branchement interrupteurs sans filBonjour.
Si vous voulez couper le tableau, il suffit de couper l'interrupteur différentiel.
Je ne vois pas la différence entre couper un interrupteur sectionneur dans le tableau et couper l'interrupteur différentiel dans le tableau.
Sauf si vous mettez l'interrupteur sectionneur hors tableau.
Si vous voulez couper le tableau, il suffit de couper l'interrupteur différentiel.
Je ne vois pas la différence entre couper un interrupteur sectionneur dans le tableau et couper l'interrupteur différentiel dans le tableau.
Sauf si vous mettez l'interrupteur sectionneur hors tableau.
27 juillet 2024 à 15:04
consulter ce sujet Câblage tableau divisionnaire confirme ou pas ?Bonjour,
S'il y a un court-circuit, n'importe quel disjoncteur disjonctera, qu'il soit tolérant ou non.
S'il y a un court-circuit, n'importe quel disjoncteur disjonctera, qu'il soit tolérant ou non.
26 juillet 2024 à 18:36
consulter ce sujet Utilisation d'un câble défaillantAutant on peut se passer du neutre en sortie, mais le module a besoin du neutre en entrée.
De toute façon faites le test qu'on vous a suggéré au dessus, sans les neutres du centre, mais je doute que cela fonctionne.
De toute façon faites le test qu'on vous a suggéré au dessus, sans les neutres du centre, mais je doute que cela fonctionne.
26 juillet 2024 à 18:28
consulter ce sujet Branchement interrupteurs sans filBonjour.
Le problème c'est que vous n'avez pas de neutre sur votre interrupteur et que votre module en a besoin.
Les fils bleus que l'on voit sont des retour lampe (l'équivalent des fils orange sur mon schéma).
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Le problème c'est que vous n'avez pas de neutre sur votre interrupteur et que votre module en a besoin.
Les fils bleus que l'on voit sont des retour lampe (l'équivalent des fils orange sur mon schéma).
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

26 juillet 2024 à 15:27
consulter ce sujet Branchement interrupteurs sans filBonjour.
La norme dit 20A maxi pour du 2,5² (quel que soit le nombre de prises).
16A est d'usage courant et plus sécurisant.
La norme dit 20A maxi pour du 2,5² (quel que soit le nombre de prises).
16A est d'usage courant et plus sécurisant.
26 juillet 2024 à 11:56
consulter ce sujet Disjoncteur 16A sur Circuit 2,5Bonjour.
Le disjoncteur 406777 convient si la section du câble de liaison est au moins en 6².
Les 2 interrupteurs sectionneurs conviennent, mais le 2ème est mieux visible pour une coupure générale.
Par contre pourquoi ajouter un interrupteur sectionneur si vous avez un seul interrupteur différentiel dans le tableau. Celui-ci peut très bien jouer le rôle de coupure générale.
Le disjoncteur 406777 convient si la section du câble de liaison est au moins en 6².
Les 2 interrupteurs sectionneurs conviennent, mais le 2ème est mieux visible pour une coupure générale.
Par contre pourquoi ajouter un interrupteur sectionneur si vous avez un seul interrupteur différentiel dans le tableau. Celui-ci peut très bien jouer le rôle de coupure générale.
26 juillet 2024 à 11:34
consulter ce sujet Câblage tableau divisionnaire confirme ou pas ?Bonjour.
Demandez un abonnement 9kVA.
Ils seront obliger de changer ce disjoncteur limité à 30A (donc à 6kVA).
Demandez un abonnement 9kVA.
Ils seront obliger de changer ce disjoncteur limité à 30A (donc à 6kVA).
25 juillet 2024 à 19:06
consulter ce sujet Triphasé quelle section pour la terre ?






