Profil du membre CMT
Actuellement
26 832
questions dans le
forum électricité
Membre inscrit CMT sur le forum Électricité

a posté 11 063 messages sur le forum Électricité :
Bonsoir.
Pour les prises, la norme a évolué.
Avant pour du 2,5² c'était 8 prises maxi.
Désormais c'est 12 prises maxi.
Avec du 2,5² c'est disjoncteur 20A maxi. On peut tout à fait mettre moins. C'est souvent l'usage de mettre 16A.
Vous pouvez garder beaucoup de circuits, s'il sont déjà présents.
Ce n'est pas dans les pratiques usuelles, mais rien n'interdit de le faire.
Vous pouvez garder des ID 40A si vous êtes certain qu'en usage simultané, vous ne dépasserez pas 9kW.
C'est vrai qu'avec des circuits prises classiques et de l'éclairage, il a peu de risque.
Mais si vous voulez assurer le coup, mettez des 63A.
Personnellement c'est ce que je fais.
Vous êtes dans le cadre d'une mise en sécurité du tableau, la nouvelle règle qui dit 8 disjoncteurs maxi par ID ne s'applique pas vraiment à votre contexte.
Pour les prises, la norme a évolué.
Avant pour du 2,5² c'était 8 prises maxi.
Désormais c'est 12 prises maxi.
Avec du 2,5² c'est disjoncteur 20A maxi. On peut tout à fait mettre moins. C'est souvent l'usage de mettre 16A.
Vous pouvez garder beaucoup de circuits, s'il sont déjà présents.
Ce n'est pas dans les pratiques usuelles, mais rien n'interdit de le faire.
Vous pouvez garder des ID 40A si vous êtes certain qu'en usage simultané, vous ne dépasserez pas 9kW.
C'est vrai qu'avec des circuits prises classiques et de l'éclairage, il a peu de risque.
Mais si vous voulez assurer le coup, mettez des 63A.
Personnellement c'est ce que je fais.
Vous êtes dans le cadre d'une mise en sécurité du tableau, la nouvelle règle qui dit 8 disjoncteurs maxi par ID ne s'applique pas vraiment à votre contexte.
22 septembre 2017 à 19:53

Bonsoir.
Sauf cas particulier, la norme dit 20A maxi pour du 2,5² et 16A maxi pour du 1,5².
Mais sur une installation électrique existante, dont vous ne maitrisez pas la qualité, je vous déconseille d'augmenter le calibre des disjoncteurs et je vous conseille de conserver les calibres à l'identique.
Pourquoi autant de circuit.
La sélectivité c'est bien, mais là c'est poussé un peu loin.
Je vous conseille de regrouper les éclairages de plusieurs pièces sur un même circuit (8 points d'éclairage maxi par circuit).
Vous pouvez éventuellement faire de même pour les prises, s'il y a des circuits avec peu de prise (8 prises maxi pour circuit en 1,5² et 12 prises maxi pour circuit en 2,5²).
Si vous avez un doute sur le courant assigné des interrupteurs différentiels mettez des 63A.
A noter que vous pouvez utiliser un type A pour tout type de circuit.
Sauf cas particulier, la norme dit 20A maxi pour du 2,5² et 16A maxi pour du 1,5².
Mais sur une installation électrique existante, dont vous ne maitrisez pas la qualité, je vous déconseille d'augmenter le calibre des disjoncteurs et je vous conseille de conserver les calibres à l'identique.
Pourquoi autant de circuit.
La sélectivité c'est bien, mais là c'est poussé un peu loin.
Je vous conseille de regrouper les éclairages de plusieurs pièces sur un même circuit (8 points d'éclairage maxi par circuit).
Vous pouvez éventuellement faire de même pour les prises, s'il y a des circuits avec peu de prise (8 prises maxi pour circuit en 1,5² et 12 prises maxi pour circuit en 2,5²).
Si vous avez un doute sur le courant assigné des interrupteurs différentiels mettez des 63A.
A noter que vous pouvez utiliser un type A pour tout type de circuit.
22 septembre 2017 à 00:31

Bonsoir.
Il faut obligatoirement un dispositif de coupure d'urgence accessible depuis le logement.
S'il faut passer par l'extérieur pour accéder au disjoncteur général ERDF, il vous faut déporter un dispositif de coupure dans le logement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Il faut obligatoirement un dispositif de coupure d'urgence accessible depuis le logement.
S'il faut passer par l'extérieur pour accéder au disjoncteur général ERDF, il vous faut déporter un dispositif de coupure dans le logement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

22 septembre 2017 à 00:25

Bonsoir.
En prenant une hypothèse de chute de tension maxi d'environ 2%, il vous faut du 16².
Mettre un disjoncteur 32A au départ et un interrupteur différentiel 30mA 40A à l'arrivée.
Pour le reste, tout dépend de la nature des circuits dans le tableau.
En prenant une hypothèse de chute de tension maxi d'environ 2%, il vous faut du 16².
Mettre un disjoncteur 32A au départ et un interrupteur différentiel 30mA 40A à l'arrivée.
Pour le reste, tout dépend de la nature des circuits dans le tableau.
20 septembre 2017 à 20:40

Bonsoir.
J'ai l'impression qu'en 3 et 4 il y a un fil rouge qui se raccorde sur la phase du disjoncteur à gauche, et qu'en 1, il y a le fil bleu qui se raccorde sur le neutre du disjoncteur à gauche.
Ce serait donc le montage 4 fils avec phase au poussoir indiqué sur le schéma de 1Insp.
Le fil violet en 6 est le retour lampe.
Le fil noir en 2 est le retour poussoir.
Donc, maintenant que tout est identifié de manière claire, c'est simple il suffit de faire la correspondance :
- bleu sur N
- noir sur B
- rouge sur L
- violet sur 4
Vous supprimez le 2ème fil rouge qui ne sert plus.
J'ai l'impression qu'en 3 et 4 il y a un fil rouge qui se raccorde sur la phase du disjoncteur à gauche, et qu'en 1, il y a le fil bleu qui se raccorde sur le neutre du disjoncteur à gauche.
Ce serait donc le montage 4 fils avec phase au poussoir indiqué sur le schéma de 1Insp.
Le fil violet en 6 est le retour lampe.
Le fil noir en 2 est le retour poussoir.
Donc, maintenant que tout est identifié de manière claire, c'est simple il suffit de faire la correspondance :
- bleu sur N
- noir sur B
- rouge sur L
- violet sur 4
Vous supprimez le 2ème fil rouge qui ne sert plus.
19 septembre 2017 à 08:09

Cela reste l'ordre de grandeur que je vous ai donné au dessus.
18 septembre 2017 à 23:23

Comme je vous l'ai dit mono brin ou multi brins, c'est facile à différencier, même sans mesurer.
18 septembre 2017 à 22:50

Bonsoir.
Sans la photo, difficile à dire.
Mais en général ajouter un différentiel 30mA en tête d'une partie de l'installation c'est moins de 100€ de matériel et moins d'une heure de main d’œuvre.
Sans la photo, difficile à dire.
Mais en général ajouter un différentiel 30mA en tête d'une partie de l'installation c'est moins de 100€ de matériel et moins d'une heure de main d’œuvre.
18 septembre 2017 à 20:08

Bonjour.
Je suis quand même dubitatif avec voir 4² en sortie du disjoncteur EDF.
Hors problématique de chute de tension liée à la longueur, le 4² n'est pas autorisé pour plus de 25A alors que vous avez un abonnement 30A.
A cela s'ajoute la problématique de chute de tension qui limite la puissance maxi si on veut qu'elle reste raisonnable.
Vous êtes certain que c'est du 4² ?
Avec du fil rigide, c'est facile à repérer. Le 4² est mono brin, le 6² est multibrins.
Je suis quand même dubitatif avec voir 4² en sortie du disjoncteur EDF.
Hors problématique de chute de tension liée à la longueur, le 4² n'est pas autorisé pour plus de 25A alors que vous avez un abonnement 30A.
A cela s'ajoute la problématique de chute de tension qui limite la puissance maxi si on veut qu'elle reste raisonnable.
Vous êtes certain que c'est du 4² ?
Avec du fil rigide, c'est facile à repérer. Le 4² est mono brin, le 6² est multibrins.
18 septembre 2017 à 08:38

Bonjour.
Votre constructeur a raison.
Pour qu'une paroi limite désormais les volumes, il faut qu'elle soit fixe et pérenne, et qu'elle fasse au moins 2m 25 de haut.
Une paroi vitrée est démontable, donc non considérée comme pérenne.
Il va donc falloir adapter les appareils et appareillage à votre configuration de volume.
Il faudrait le plan exact de la pièce pour vous répondre plus précisément, mais je peux vous rappeler les règles.
Si le luminaire est en volume 1, il faut obligatoirement un luminaire en TBTS 12V IPx4, la source étant hors volume 0, 1, 2.
S'il est en volume 2, un luminaire 230V classe II, IPx4 est autorisé.
Pour rappel à plus de 2m25 au dessus du fond de la douche, vous êtes hors volume, donc vous n'avez pas de contrainte de luminaire en plafond.
Une prise rasoir (avec transformation de séparation de puissance assigné entre 20VA et 50VA) est autorisée en volume 2.
Pour mettre une prise classique, il faut être hors volume.
Pour rappel, le volume 1 va jusqu’à 1m 20 par rapport au centre de douche de tête et au point de raccord du flexible de douche et le périmètre extérieur d'une douche pluie.
Le volume 2 va 60cm au delà du volume 1.
Au delà du volume 2 on est Hors volume.
Votre constructeur a raison.
Pour qu'une paroi limite désormais les volumes, il faut qu'elle soit fixe et pérenne, et qu'elle fasse au moins 2m 25 de haut.
Une paroi vitrée est démontable, donc non considérée comme pérenne.
Il va donc falloir adapter les appareils et appareillage à votre configuration de volume.
Il faudrait le plan exact de la pièce pour vous répondre plus précisément, mais je peux vous rappeler les règles.
Si le luminaire est en volume 1, il faut obligatoirement un luminaire en TBTS 12V IPx4, la source étant hors volume 0, 1, 2.
S'il est en volume 2, un luminaire 230V classe II, IPx4 est autorisé.
Pour rappel à plus de 2m25 au dessus du fond de la douche, vous êtes hors volume, donc vous n'avez pas de contrainte de luminaire en plafond.
Une prise rasoir (avec transformation de séparation de puissance assigné entre 20VA et 50VA) est autorisée en volume 2.
Pour mettre une prise classique, il faut être hors volume.
Pour rappel, le volume 1 va jusqu’à 1m 20 par rapport au centre de douche de tête et au point de raccord du flexible de douche et le périmètre extérieur d'une douche pluie.
Le volume 2 va 60cm au delà du volume 1.
Au delà du volume 2 on est Hors volume.
18 septembre 2017 à 08:01

Bonjour.
Je n'arrive pas à retrouver le schéma de raccordement de cette vieille minuterie, mais visiblement, elle délivre un contact sec.
Le schéma doit être gravé sur le côté, vous pouvez en faire une photo ?
Par ailleurs n'avez-vous pas 2 fils qui proviennent de la même source ?
Je n'arrive pas à retrouver le schéma de raccordement de cette vieille minuterie, mais visiblement, elle délivre un contact sec.
Le schéma doit être gravé sur le côté, vous pouvez en faire une photo ?
Par ailleurs n'avez-vous pas 2 fils qui proviennent de la même source ?
17 septembre 2017 à 08:21

Bonjour.
Il aurait fallu repérer les fils sur le radiateur.
A priori vous aviez probablement :
- vert/jaune : terre
- bleu : neutre
- rouge ou gris ou noir : phase (c'est souvent rouge)
- rouge ou gris ou noir : fil pilote (c'est souvent noir)
- fil restant rouge ou gris ou noir : inutilisé ou repiquage vers autre chose.
Si vous aviez un programmateur pour votre chauffage, mettez-le en mode confort.
Testez au multimètre ou à la lampe témoin par rapport au bleu le quel des 3 fils rouge/noir/marron est la phase.
Une fois la phase identifiée, vous raccordez phase/neutre/terre sur la prise et vous isolez les 2 autres fils.
Il aurait fallu repérer les fils sur le radiateur.
A priori vous aviez probablement :
- vert/jaune : terre
- bleu : neutre
- rouge ou gris ou noir : phase (c'est souvent rouge)
- rouge ou gris ou noir : fil pilote (c'est souvent noir)
- fil restant rouge ou gris ou noir : inutilisé ou repiquage vers autre chose.
Si vous aviez un programmateur pour votre chauffage, mettez-le en mode confort.
Testez au multimètre ou à la lampe témoin par rapport au bleu le quel des 3 fils rouge/noir/marron est la phase.
Une fois la phase identifiée, vous raccordez phase/neutre/terre sur la prise et vous isolez les 2 autres fils.
16 septembre 2017 à 14:46

Bonsoir.
De mémoire, le délestage se fait par ordre arrêt sur le fil pilote.
Je ne crois pas de toute façon qu'il y ait de contact en sortie.
De mémoire, le délestage se fait par ordre arrêt sur le fil pilote.
Je ne crois pas de toute façon qu'il y ait de contact en sortie.
15 septembre 2017 à 20:57

De toute façon la bonne solution c'est déjà de commencer à mettre en service 1 variateur.
Il faut que vous trouviez lequel de ces 5 fils est la phase (avec un multimètre ou une lampe témoin) et que vous la mettiez sur L.
Ensuite identifier le fil qui va d'un variateur à l'autre et le raccorder sur X d'un côté et sur le retour lampe (au niveau de l'emplacement de l'autre variateur) de l'autre.
Pour un 2ème point de commande, j'ai le sentiment qu'il vous manque un fil.
Il faut que vous trouviez lequel de ces 5 fils est la phase (avec un multimètre ou une lampe témoin) et que vous la mettiez sur L.
Ensuite identifier le fil qui va d'un variateur à l'autre et le raccorder sur X d'un côté et sur le retour lampe (au niveau de l'emplacement de l'autre variateur) de l'autre.
Pour un 2ème point de commande, j'ai le sentiment qu'il vous manque un fil.
14 septembre 2017 à 23:08

Sauf que la doc du Neptune que vous avez mis en lien indique que ce n'est pas prévu pour fonctionner comme cela.
14 septembre 2017 à 23:00

Bonsoir.
Ma réponse a disparu, j'avais peut-être mal validé.
Je vous expliquais qu'un disjoncteur a une courbe de déclenchement.
Il tolère une surcharge pendant un certain temps.
Plus la surcharge est importante, plus ce temps est court.
Peut-être que vous n'avez pas attendu assez longtemps.
Si vous augmentez la surcharge, il sautera plus rapidement.
Ma réponse a disparu, j'avais peut-être mal validé.

Je vous expliquais qu'un disjoncteur a une courbe de déclenchement.
Il tolère une surcharge pendant un certain temps.
Plus la surcharge est importante, plus ce temps est court.
Peut-être que vous n'avez pas attendu assez longtemps.
Si vous augmentez la surcharge, il sautera plus rapidement.
14 septembre 2017 à 20:07

Bonjour.
Ce n'est pas prévu pour fonctionner avec 2 variateurs.
Il faut un variateur et un poussoir.
Ce n'est pas prévu pour fonctionner avec 2 variateurs.
Il faut un variateur et un poussoir.
14 septembre 2017 à 13:06

Bonjour.
Auriez-vous la notice des variateurs ?
Auriez-vous la notice des variateurs ?
14 septembre 2017 à 08:07

Bonsoir.
Non la bonne solution est de mettre l'ensemble sous un seul disjoncteur.
Non la bonne solution est de mettre l'ensemble sous un seul disjoncteur.
12 septembre 2017 à 22:50

Bonsoir
Oui à condition que ce soit câbler en 2,5mm².
Ne pas oublier de tirer 2 fils pilote indépendants.
Oui à condition que ce soit câbler en 2,5mm².
Ne pas oublier de tirer 2 fils pilote indépendants.
12 septembre 2017 à 19:39

Bonsoir
Le 4² protégé par un disj 25A vous autorisera 5,7kW.
Voir si c'est suffisant pour l'usage que vous envisagez.
Comme GL, je pense qu'il serait pertinent de faire 3 circuits spécialisés avec vos 3 arrivées en 2,5² en les mettant sur 3 disjoncteur 16A.
Avec tout cela, vous devriez pouvoir répondre à votre demande.
Le 4² protégé par un disj 25A vous autorisera 5,7kW.
Voir si c'est suffisant pour l'usage que vous envisagez.
Comme GL, je pense qu'il serait pertinent de faire 3 circuits spécialisés avec vos 3 arrivées en 2,5² en les mettant sur 3 disjoncteur 16A.
Avec tout cela, vous devriez pouvoir répondre à votre demande.
11 septembre 2017 à 22:40

Bonsoir
Il faudrait savoir sur quelle borne sont regroupés les différents fils.
Les 2 fils ensemble sont : soit la phase (avec un repiquage) soit les retours lampe.
Il suffit de raccorder avec une des navettes et de débrancher l'autre en l'isolant.
Bien entendu, il faudra que cet interrupteur reste accessible par démontage, sinon il faut changer les fils sur toute la longueur.
Il faudrait savoir sur quelle borne sont regroupés les différents fils.
Les 2 fils ensemble sont : soit la phase (avec un repiquage) soit les retours lampe.
Il suffit de raccorder avec une des navettes et de débrancher l'autre en l'isolant.
Bien entendu, il faudra que cet interrupteur reste accessible par démontage, sinon il faut changer les fils sur toute la longueur.
11 septembre 2017 à 22:37

Bonsoir.
OK pour les 3 VR ensemble.
Pas d'obligation de dédier un circuit au frigo/congel, mais vous pouvez toujours le faire pour les rendre indépendant du reste.
Je n'ai pas dit qu'il fallait passer tous les circuits prises en 1,5².
J'ai dit que c'était une possibilité.
Effectivement si vous avez beaucoup de prises, cela peut augmenter le nombre de circuit et donc le nombre d'ID.
Mais si vous préférez passer du 2,5² qui vous autorise jusqu'à 12 prises pas de problème. C'est juste un peu plus galère à câbler. Je vous conseille de privilégier alors des boitiers d'encastrement de profondeur 50.
@+
OK pour les 3 VR ensemble.
Pas d'obligation de dédier un circuit au frigo/congel, mais vous pouvez toujours le faire pour les rendre indépendant du reste.
Je n'ai pas dit qu'il fallait passer tous les circuits prises en 1,5².
J'ai dit que c'était une possibilité.
Effectivement si vous avez beaucoup de prises, cela peut augmenter le nombre de circuit et donc le nombre d'ID.
Mais si vous préférez passer du 2,5² qui vous autorise jusqu'à 12 prises pas de problème. C'est juste un peu plus galère à câbler. Je vous conseille de privilégier alors des boitiers d'encastrement de profondeur 50.
@+
11 septembre 2017 à 22:34

Bonsoir.
Je vous réponds par rapport à la dernière version de la norme, comme pour un logement neuf ou une rénovation totale (dépose complète de l'ancienne installation pour tout refaire à neuf).
Les 3 ID sont trop chargés. A passer en 63A.
Ce point serait bloquant pour avoir une attestation de conformité d'un consuel.
Sinon pas vraiment de non conformité.
Quelques conseils facultatifs complémentaires :
- Même si la norme autorise 20A maxi pour du 2,5² et 16A maxi pour du 1,5², respectivement 16A et 10A sont suffisants la plupart du temps et plus sécurisant
- pour une chaudière du 1,5² est suffisant
- pour les VR, du 1,5² est suffisant
- si vous avez beaucoup de VR, je vous conseille de les répartir sur 2 circuits afin d'avoir une meilleure sélectivité
- il n'y a pas d'obligation de dédier des circuits à la hotte et au frigo (mais pas interdit non plus)
- personnellement à part pour la cuisine, je câbles mes circuits prises en 1,5². C'est nettement plus facile à mettre en œuvre (8 prises maxi par circuit).
Je vous réponds par rapport à la dernière version de la norme, comme pour un logement neuf ou une rénovation totale (dépose complète de l'ancienne installation pour tout refaire à neuf).
Les 3 ID sont trop chargés. A passer en 63A.
Ce point serait bloquant pour avoir une attestation de conformité d'un consuel.
Sinon pas vraiment de non conformité.
Quelques conseils facultatifs complémentaires :
- Même si la norme autorise 20A maxi pour du 2,5² et 16A maxi pour du 1,5², respectivement 16A et 10A sont suffisants la plupart du temps et plus sécurisant
- pour une chaudière du 1,5² est suffisant
- pour les VR, du 1,5² est suffisant
- si vous avez beaucoup de VR, je vous conseille de les répartir sur 2 circuits afin d'avoir une meilleure sélectivité
- il n'y a pas d'obligation de dédier des circuits à la hotte et au frigo (mais pas interdit non plus)
- personnellement à part pour la cuisine, je câbles mes circuits prises en 1,5². C'est nettement plus facile à mettre en œuvre (8 prises maxi par circuit).
10 septembre 2017 à 20:03

Bonjour.
Il faudra également que vous précisiez la puissance de la pompe.
Il faudra également que vous précisiez la puissance de la pompe.
10 septembre 2017 à 09:25

Bonjour.
Si je comprends bien le luminaire devrait fonctionner avec 4A et 4B.
Or pour que cela fonctionne il faudrait qu'il y ait dans chaque 3 fils en plus des fils bleus, or il n'y en a que deux.
Soit des fils ont été enlevés, soit on ne les voit pas.
En gros il nous manque des infos.
Par ailleurs je ne vois pas pourquoi il a été obligé de neutraliser l'inter pour se mettre la prise 3.
La prise 3 était également commandée par l'interrupteur 4B ?
Si je comprends bien le luminaire devrait fonctionner avec 4A et 4B.
Or pour que cela fonctionne il faudrait qu'il y ait dans chaque 3 fils en plus des fils bleus, or il n'y en a que deux.
Soit des fils ont été enlevés, soit on ne les voit pas.
En gros il nous manque des infos.
Par ailleurs je ne vois pas pourquoi il a été obligé de neutraliser l'inter pour se mettre la prise 3.
La prise 3 était également commandée par l'interrupteur 4B ?
09 septembre 2017 à 19:23

Bonjour.
J'ai fait une petite coquille en réponse 4.
Autant il est vrai qu'on peut mixer du matériel auto et à vis, autant si on utilise la borne de connexion 4 052 07 que j'ai indiquée plus haut, il faut obligatoirement que tous les disjoncteurs en aval soient auto.
Je m'en suis rendu compte en vérifiant de visu avec cette borne, et sa conception fait qu'elle ne fonctionne pas avec les bornes décalées qu'on trouve sur les disjoncteurs à vis car les encoches phase/neutre sont alignées.
Il faut donc des disjoncteurs auto (qui autorisent les bornes alignées) pour toute la rangée.
Désolé, j'espère que je ne vous ai pas fait acheter du matériel pour rien.
J'ai fait une petite coquille en réponse 4.

Autant il est vrai qu'on peut mixer du matériel auto et à vis, autant si on utilise la borne de connexion 4 052 07 que j'ai indiquée plus haut, il faut obligatoirement que tous les disjoncteurs en aval soient auto.
Je m'en suis rendu compte en vérifiant de visu avec cette borne, et sa conception fait qu'elle ne fonctionne pas avec les bornes décalées qu'on trouve sur les disjoncteurs à vis car les encoches phase/neutre sont alignées.
Il faut donc des disjoncteurs auto (qui autorisent les bornes alignées) pour toute la rangée.
Désolé, j'espère que je ne vous ai pas fait acheter du matériel pour rien.
09 septembre 2017 à 14:51

Sur un coffret plexo, vous pouvez ajouter un barreau 12x2 du côté opposé au bornier de terre et fixer dessus des borniers comme ceux que je vous ai mis en référence.
05 septembre 2017 à 08:28

Vous pouvez mixer sur une même rangée, des disjoncteurs auto et à vis.
Donc si vous devez en racheter un, vous pouvez prendre soit du matériel auto, soit du matériel à vis.
Donc si vous devez en racheter un, vous pouvez prendre soit du matériel auto, soit du matériel à vis.
05 septembre 2017 à 08:24

Une autre variante.
Mais il y en a d'autres encore.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Mais il y en a d'autres encore.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

04 septembre 2017 à 20:55

Bonsoir.
Il y a plusieurs manières de réaliser ce câblage.
En voici une.
Si vous voulez respecter la norme, la prise ne doit pas être repiquée sur un circuit d'éclairage.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Il y a plusieurs manières de réaliser ce câblage.
En voici une.
Si vous voulez respecter la norme, la prise ne doit pas être repiquée sur un circuit d'éclairage.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

04 septembre 2017 à 20:52

Bonsoir.
A partir du moment où c'est alimenté en 16², ce que vous envisagez est possible.
Une variante possible ce disjoncteur 40A : 4 068 87
- avec cette borne de raccordement : 4 052 07
Mais sinon pourquoi ce type de bornier ne conviendrait pas 0 04815 ?
A partir du moment où c'est alimenté en 16², ce que vous envisagez est possible.
Une variante possible ce disjoncteur 40A : 4 068 87
- avec cette borne de raccordement : 4 052 07
Mais sinon pourquoi ce type de bornier ne conviendrait pas 0 04815 ?
04 septembre 2017 à 20:41

Dites moi si cela que vous voulez et quel type de variante.
Je vous ferai le montage.
Je vous ferai le montage.
03 septembre 2017 à 19:19

Bonsoir.
Pour moi il faut :
Au niveau de l'entrée un double va et vient qui commande le plafonnier d'un côté et une applique de l'autre
Au niveau du lit :
- un double va et vient qui commande le plafonnier d'un côté et la même applique de l'autre
- un va et vient avec un montage en inter simple pour l'autre applique
ou variante au niveau du lit :
- un double va et vient qui commande une applique d'un côté et de l'autre applique de l'autre (1 des 2 étant monté en va et vient et l'autre en inter simple.
- un va et vient pour le plafonnier.
Pour moi il faut :
Au niveau de l'entrée un double va et vient qui commande le plafonnier d'un côté et une applique de l'autre
Au niveau du lit :
- un double va et vient qui commande le plafonnier d'un côté et la même applique de l'autre
- un va et vient avec un montage en inter simple pour l'autre applique
ou variante au niveau du lit :
- un double va et vient qui commande une applique d'un côté et de l'autre applique de l'autre (1 des 2 étant monté en va et vient et l'autre en inter simple.
- un va et vient pour le plafonnier.
03 septembre 2017 à 19:19

Bonsoir.
Oui vous prenez vos responsabilités, mais si vous respectez les normes et que travaillez dans les règles de l'art, il n'y a pas de problème, rien ne vous interdit de le faire.
Oui vous prenez vos responsabilités, mais si vous respectez les normes et que travaillez dans les règles de l'art, il n'y a pas de problème, rien ne vous interdit de le faire.
31 août 2017 à 23:10

Bonsoir.
Il suffit de débrancher et d'isoler les fils qui arrivent à la prise.
Il suffit de débrancher et d'isoler les fils qui arrivent à la prise.
31 août 2017 à 22:51

Ne pas tenir compte de ma réponse.
J'ai répondu pour un télérupteur et pas un contacteur.
J'ai répondu pour un télérupteur et pas un contacteur.

31 août 2017 à 22:50

Bonsoir.
C'est simple c'est un bipolaire.
Mais comme pour tous les télérupteurs, il y a 2 types de montage, avec phase aux poussoirs ou avec neutres au poussoirs.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

C'est simple c'est un bipolaire.
Mais comme pour tous les télérupteurs, il y a 2 types de montage, avec phase aux poussoirs ou avec neutres au poussoirs.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

31 août 2017 à 22:50

Bonjour
Si vous voulez qu'on vous aide, il faudrait mieux décrire le problème que vous rencontrez.
Si nécessaire faire des photos.
Si vous voulez qu'on vous aide, il faudrait mieux décrire le problème que vous rencontrez.
Si nécessaire faire des photos.
31 août 2017 à 17:01

J'ai fait un schéma avec tout en 230V.
Voir si c'est le cas pour votre sonnerie.
Voir si c'est le cas pour votre sonnerie.
31 août 2017 à 08:10

Bonjour
Même si les fusibles ont la bonne taille, le vieux boitier n'est peut-être pas prévu pour véhiculer une telle intensité.
De toute façon ne surtout pas y toucher vous-même, interdit et danger mortel.
Même si les fusibles ont la bonne taille, le vieux boitier n'est peut-être pas prévu pour véhiculer une telle intensité.
De toute façon ne surtout pas y toucher vous-même, interdit et danger mortel.
31 août 2017 à 08:09

Bon allez, je vous ai fait le schéma.
Il faudra choisir les bonnes bornes sous le relais clignoteur car je n'ai pas la notice et il semble y avoir un contact NO et un contact NF.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Il faudra choisir les bonnes bornes sous le relais clignoteur car je n'ai pas la notice et il semble y avoir un contact NO et un contact NF.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

31 août 2017 à 08:04

Sur le principe c'est cela, mais il faut bien identifier les circuits de commande et de puissance.
Pour cela faire un schéma, à partir de la doc des différents appareils.
La minuterie est alimentée par le circuit d'éclairage, comme le relais.
Pour cela faire un schéma, à partir de la doc des différents appareils.
La minuterie est alimentée par le circuit d'éclairage, comme le relais.
31 août 2017 à 07:48

Bonjour.
Si c'est le 30mA qui saute, c'est que :
- soit il y a un mélange entre circuits dans votre montage et que vous êtes à cheval sur 2 différentiels
- soit 'il y a un défaut d'isolement et dans ce cas, sans doute rien à voir avec le câblage de vos poussoirs, mais plutôt un défaut sur un des luminaires.
Si c'est le 30mA qui saute, c'est que :
- soit il y a un mélange entre circuits dans votre montage et que vous êtes à cheval sur 2 différentiels
- soit 'il y a un défaut d'isolement et dans ce cas, sans doute rien à voir avec le câblage de vos poussoirs, mais plutôt un défaut sur un des luminaires.
31 août 2017 à 07:44

Bonjour.
1er point :
C'est hors norme, les circuits prises et éclairage devant être séparés.
Je vous donne néanmoins le schéma.
Que la section soit en 2,5² ou 1,5² peu importe, du moment que c'est la même tout du long.
2ème point :
Vous semblez ne pas avoir la terre.
Attention danger, en particulier dans la salle de bains.
Si c'est le cas, ne raccordez que des appareils de classe II (double isolation).
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

1er point :
C'est hors norme, les circuits prises et éclairage devant être séparés.
Je vous donne néanmoins le schéma.
Que la section soit en 2,5² ou 1,5² peu importe, du moment que c'est la même tout du long.
2ème point :
Vous semblez ne pas avoir la terre.
Attention danger, en particulier dans la salle de bains.
Si c'est le cas, ne raccordez que des appareils de classe II (double isolation).
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

31 août 2017 à 07:39

Bonsoir.
Quel est l'usage de ces appartements ?
Si c'est pour votre usage personnel ou pour faire de la location saisonnière, pas de problème.
Mais si c'est pour de la location à l'année, il vous faut 3 branchements séparés, afin que chaque locataire ait son propre abonnement qu'il souscrit auprès du fournisseur d'énergie de son choix.
Demandez à ENEDIS un devis de branchement pour les 2 autres appartements.
C'est à eux de vous proposer une solution technique.
Quel est l'usage de ces appartements ?
Si c'est pour votre usage personnel ou pour faire de la location saisonnière, pas de problème.
Mais si c'est pour de la location à l'année, il vous faut 3 branchements séparés, afin que chaque locataire ait son propre abonnement qu'il souscrit auprès du fournisseur d'énergie de son choix.
Demandez à ENEDIS un devis de branchement pour les 2 autres appartements.
C'est à eux de vous proposer une solution technique.
30 août 2017 à 21:10

Le relais temporisé clignotant inclus la fonction minuterie.
Donc c'est inutile de mettre les 2.
Chez Yokis attention à la compatibilité avec le type de lampe sur la série 500 préférez le MTM200M qui sera compatible toute charge (je pense qu'on peut régler la durée mini à 2 secondes, en paramétrant les durées en secondes, voir notice).
Sinon j'ai trouvé ce modulaire chez eux : MTC500E. Voir si cela peut vous convenir. Attention toujours au type de lampe utilisé peut vous convenir.
Attention toujours au type de lampe utilisée.
Donc c'est inutile de mettre les 2.
Chez Yokis attention à la compatibilité avec le type de lampe sur la série 500 préférez le MTM200M qui sera compatible toute charge (je pense qu'on peut régler la durée mini à 2 secondes, en paramétrant les durées en secondes, voir notice).
Sinon j'ai trouvé ce modulaire chez eux : MTC500E. Voir si cela peut vous convenir. Attention toujours au type de lampe utilisé peut vous convenir.
Attention toujours au type de lampe utilisée.
30 août 2017 à 08:39

Bonsoir.
Comme il vous a été suggéré au-dessus il faut tester chaque composant du circuit de commande indépendamment :
- Vérifier que vous avez 230V en sortie du disj 2A
- Mettre 230V sur A1A2 du contacteur et voir si le contacteur s'enclenche en mode auto
- Shunter C1C2 et voir si le contacteur s'enclenche en mode auto
- Testez la continuité des fils entre C1 et le tableau puis entre C2 et le tableau
Vous allez finir par trouver le composant défectueux.
Comme il vous a été suggéré au-dessus il faut tester chaque composant du circuit de commande indépendamment :
- Vérifier que vous avez 230V en sortie du disj 2A
- Mettre 230V sur A1A2 du contacteur et voir si le contacteur s'enclenche en mode auto
- Shunter C1C2 et voir si le contacteur s'enclenche en mode auto
- Testez la continuité des fils entre C1 et le tableau puis entre C2 et le tableau
Vous allez finir par trouver le composant défectueux.
29 août 2017 à 22:21

Bonjour.
Il suffit de mettre une minuterie.
Si vous voulez que cela clignote, un relais temporisé clignotant
Il suffit de mettre une minuterie.
Si vous voulez que cela clignote, un relais temporisé clignotant
29 août 2017 à 22:13

Et le disjoncteur pompe est en aval de tout cela sur le tableau secondaire ?
Si c'est cela, c'est bon.
Si c'est cela, c'est bon.
29 août 2017 à 07:42
