Interconnexion des circuits terre
Actuellement
27 164
questions dans le
forum électricité
17769
Question Branchement Électrique : Interconnexion des circuits terre
Bonjour,
Est-il autorisé d'interconnecter le circuit terre des prises de courant 2.5 mm² et le circuit terre de la lumière 1.5 mm² ?
Exemple : dans une chambre, il y a 5 prises de courant sur un même circuit 2.5 mm² et un circuit lumière 1.5 mm² pour un point lumineux, les deux circuits transitent dans une même boîte de dérivation ; la gaine partant de cette boîte vers le tableau comporte un fil vert-jaune de 2.5 mm².
Ma question : puis-je, avec un Wago, repiquer la terre du circuit lumière sur le circuit des prises ?
La gaine allant vers le tableau étant étroite, il serait difficile d'y faire passer encore un fil de 1.5 mm².
Merci.
Est-il autorisé d'interconnecter le circuit terre des prises de courant 2.5 mm² et le circuit terre de la lumière 1.5 mm² ?
Exemple : dans une chambre, il y a 5 prises de courant sur un même circuit 2.5 mm² et un circuit lumière 1.5 mm² pour un point lumineux, les deux circuits transitent dans une même boîte de dérivation ; la gaine partant de cette boîte vers le tableau comporte un fil vert-jaune de 2.5 mm².
Ma question : puis-je, avec un Wago, repiquer la terre du circuit lumière sur le circuit des prises ?
La gaine allant vers le tableau étant étroite, il serait difficile d'y faire passer encore un fil de 1.5 mm².
Merci.
07 janvier 2018 à 15:19
Réponse 1 du forum électricité
Interconnexion des circuits terre
Bonsoir.
Oui c'est autorisé.
De toute façon, dans le cadre d'une mise en sécurité, c'est toujours mieux que de ne pas avoir de terre du tout pour vos lumières.
Oui c'est autorisé.
De toute façon, dans le cadre d'une mise en sécurité, c'est toujours mieux que de ne pas avoir de terre du tout pour vos lumières.
07 janvier 2018 à 16:04
Réponse 2 du forum électricité
Interconnexion des circuits terre
Merci CMT pour votre prompte réponse.
Suite à cette précédente question, je m'interroge sur la possibilité d'interconnecter les fils vert-jaune de plusieurs chambres (soit environ 20 prises de courant et 5 points lumineux) et les amener vers le tableau par un seul fil vert-jaune 2.5 mm² vers le tableau central.
Y a-t-il, comme pour le circuit phase, une limitation ou restriction à un certain nombre de points à protéger (par ex. 8 prises de courant pour un fil de 2.5 mm²) ?
Suite à cette précédente question, je m'interroge sur la possibilité d'interconnecter les fils vert-jaune de plusieurs chambres (soit environ 20 prises de courant et 5 points lumineux) et les amener vers le tableau par un seul fil vert-jaune 2.5 mm² vers le tableau central.
Y a-t-il, comme pour le circuit phase, une limitation ou restriction à un certain nombre de points à protéger (par ex. 8 prises de courant pour un fil de 2.5 mm²) ?
07 janvier 2018 à 16:57
Réponse 3 du forum électricité
Interconnexion des circuits terre
En principe on fait une terre par circuit.
Mais la norme autorise de mettre un conducteur de terre commun à plusieurs circuits à condition d'avoir la section la plus grande rencontrée sur l'ensemble des circuits.
Pas de limite pour la terre du type de celle que vous évoquez.
Mais la norme autorise de mettre un conducteur de terre commun à plusieurs circuits à condition d'avoir la section la plus grande rencontrée sur l'ensemble des circuits.
Pas de limite pour la terre du type de celle que vous évoquez.
07 janvier 2018 à 19:21
Réponse 4 du forum électricité
Interconnexion des circuits terre
Merci d'avoir si rapidement éclairé ma lanterne.
Je dispose d'un fil de terre vert-jaune de 4 mm² utilisé précédemment avec un chauffage électrique par convecteurs (remplacé par un chauffage central au fioul).
Je dispose d'un fil de terre vert-jaune de 4 mm² utilisé précédemment avec un chauffage électrique par convecteurs (remplacé par un chauffage central au fioul).
07 janvier 2018 à 19:40







