Câble entre compteur et tableau électrique
Actuellement
27 164
questions dans le
forum électricité
17776
Conseils branchements électrique : Câble entre compteur et tableau électrique
Bonjour.
Quand j'ai fait mon installation, il y a 15 ans, j'ai mis entre le compteur et le tableau électrique, (15 m) un câble de 10mm carré, qui était suffisant pour 9kW, le disjoncteur était à 40A, maintenant qu'il ont mis le disjoncteur à 60A, y a t-il un problème de sécurité ?
Merci.
Quand j'ai fait mon installation, il y a 15 ans, j'ai mis entre le compteur et le tableau électrique, (15 m) un câble de 10mm carré, qui était suffisant pour 9kW, le disjoncteur était à 40A, maintenant qu'il ont mis le disjoncteur à 60A, y a t-il un problème de sécurité ?
Merci.
08 janvier 2018 à 11:48
Réponse 1 sécurité électricité
Câble entre compteur et tableau électrique
Bonjour.
C'est vrai que la norme d'aujourd'hui exigerait du 16², mais la norme n'est pas rétroactive.
Tant que vous ne souscrivez pas un abonnement supérieur à 45A, il n'y a pas de problème de sécurité.
Mais si un jour vous passez à un abonnement 12kVA, il faudra changer le câble pour du 16².
C'est vrai que la norme d'aujourd'hui exigerait du 16², mais la norme n'est pas rétroactive.
Tant que vous ne souscrivez pas un abonnement supérieur à 45A, il n'y a pas de problème de sécurité.
Mais si un jour vous passez à un abonnement 12kVA, il faudra changer le câble pour du 16².
08 janvier 2018 à 13:00
Réponse 2 sécurité électricité
Câble entre compteur et tableau électrique
Bien sûr, mais ça veut dire que la sécurité est assurée par le compteur ?
08 janvier 2018 à 14:44
Réponse 3 sécurité électricité
Câble entre compteur et tableau électrique
Oui, c'est lui qui coupe si vous dépassez la puissance d'abonnement.
08 janvier 2018 à 20:20
Réponse 4 sécurité électricité
Câble entre compteur et tableau électrique
Merci, pour vos réponses.
11 janvier 2018 à 13:21
Réponse 5 sécurité électricité
Câble entre compteur et tableau électrique
J'ai oublié de préciser : cela coupe à condition d'avoir un compteur Linky.
11 janvier 2018 à 22:40
Réponse 6 sécurité électricité
Câble entre compteur et tableau électrique
Bonjour.
Pour information, bien que cela ne soit pas autorisé pour les bâtiments d'habitation :
Si la liaison entre votre disjoncteur de branchement et votre tableau est assuré par un câble de type U1000RO2V 2*10² mis dans un fourreau enterré seul, le câble pourrait supporter 60A avec une chute de tension maximal de 1.52% pour une longueur de 15M et un cos phi de 0,8.
Cordialement.
Daniel
Pour information, bien que cela ne soit pas autorisé pour les bâtiments d'habitation :
Si la liaison entre votre disjoncteur de branchement et votre tableau est assuré par un câble de type U1000RO2V 2*10² mis dans un fourreau enterré seul, le câble pourrait supporter 60A avec une chute de tension maximal de 1.52% pour une longueur de 15M et un cos phi de 0,8.
Cordialement.
Daniel
12 janvier 2018 à 09:56