Profil du membre 1Insp
Actuellement
26 812
questions dans le
forum électricité
Membre inscrit 1Insp sur le forum Électricité

a posté 4 860 messages sur le forum Électricité :
Bonjour, votre maison ne risque rien, la consommation ne sera pas plus élevée ; je ne vous conseille rien, si ce n'est que vous pouvez demander des renseignements à votre mairie.
Cordialement.
Cordialement.
06 novembre 2010 à 07:44

Bonjour, bien que le bipolaire coupe phase / neutre, je complèterai pour éviter toute ambiguïté que l'intervention sur un circuit électrique en ayant simplement un télérupteur ouvert, fusse t-il bipolaire n'est pas reconnue par la publication C 18.510. Cordialement.
05 novembre 2010 à 06:57

Bonjour, comme vous l'a écrit CMT, vous voyez (sur votre plan) que la cloison de séparation entre la baignoire et la machine n'est pas assez longue, minimum 0,6m du bord de la machine au bord de la baignoire. Cordialement.
05 novembre 2010 à 06:50

Bonjour, vos artisans n'ont pas insisté suite à votre indécision, mais n'ont pas été de bon conseil non plus ! il est souvent difficile de ré-aiguiller un fil seul, donc on retire toute la canalisation et on rajoute un fil. Cordialement.
05 novembre 2010 à 06:42

Bonjour, fils nus ou isolés ? Cordialement.
05 novembre 2010 à 06:35

Bonjour, non, une cuisine n'est pas une salle d'eau, les influences externes et les degrés IP ne sont pas les mêmes. Cordialement.
05 novembre 2010 à 06:34

Bonjour, l'installation en aval du disj de branchement est toujours à la charge de l'abonné. Cordialement.
05 novembre 2010 à 06:28

Bonjour, serait-ce une douille sans la protection porcelaine que l'on voit sur la photo et que vous auriez touché la chemise filetée de l'ampoule (accessible), si oui cela traduirait un mauvais montage : la phase doit arriver sur le plot central et non la chemise filetée. Cordialement.
04 novembre 2010 à 19:24

Bonjour, si vous êtes sûr de votre câblage, peut-être que cette ligne existante du 2ème plafonnier que vous avez installé, est-elle en défaut, à vérifier. Cordialement.
04 novembre 2010 à 19:13

Bonjour, peut-être ai-je mal compris, mais avant vous étiez alimenté en aérien, maintenant en souterrain, demandez des renseignements à votre mairie qui doit être au courant de ces enfouissements ; si vous demandez à enlever ce coffret, alors qu'il vous alimente, vous risquez de vous trouver sans électricité. Cordialement.
04 novembre 2010 à 19:07

Bonjour, je pense que vous voulez parler d'un ID qui déclenche, si c'est ce cas, il y aurait un défaut d'isolement, même fugitif, qui perturbe cet ID ; vérifiez les connexions, essayez de localiser par déduction ; si c'est le DB qui déclenche, le problème est identique, avec en plus un problème éventuel de surcharge.
Cette réponse est un peu vague, car vous ne spécifiez pas ce qui déclenche et comment est subdivisé votre tableau. Cordialement.
Cette réponse est un peu vague, car vous ne spécifiez pas ce qui déclenche et comment est subdivisé votre tableau. Cordialement.
04 novembre 2010 à 18:51

Bonjour, bizarre, qu'avez-vous modifier dans le câblage, avez-vous vérifié les connexions ?
Cordialement.
Cordialement.
04 novembre 2010 à 18:40

Bonjour, pour moi EDF pense juste, je pense qu'il s'agit de moteurs conséquents ; il faudrait que cette station s'équipe de self anti harmoniques, il conviendrait que ce soit EDF qui leur signale les désagréments que vous supportez. Cordialement.
04 novembre 2010 à 18:37

Bonjour, vos appareils sont en défaut d'isolement, il faut faire des recherches avec un mégohmmètre ; Que ferez-vous avec un transfo d'isolement ; je suppose que vous êtes sur un éclairage public, attention à la sécurité des personnes ; je rappellerais que l'électricité est un métier.
Cordialement.
Cordialement.
03 novembre 2010 à 19:46

Bonjour, cette cuisinière a un défaut d'isolement ; à réparer si possible, sinon à remplacer. Cordialement.
03 novembre 2010 à 19:38

Bonjour, oui, vous pouvez. Cordialement.
03 novembre 2010 à 19:36

Bonjour, 1,5². Cordialement.
03 novembre 2010 à 19:35

Bonjour, mais quand vous avez démonté vous avez bien dû voir où était le fil qui était relié sur la masse métallique de l'appareil ; Vous avez 66% de chance de vous tromper, (dans l'ordre des trous) :
- Ph/N/T ça marche,
- N/T/Ph ça ne marche pas, ça disjoncte et vous prenez une bourre si vous touchez la masse,
- T/Ph/N ça disjoncte, et vous pouvez prendre la même bourre.
Cordialement.
- Ph/N/T ça marche,
- N/T/Ph ça ne marche pas, ça disjoncte et vous prenez une bourre si vous touchez la masse,
- T/Ph/N ça disjoncte, et vous pouvez prendre la même bourre.
Cordialement.
03 novembre 2010 à 19:34

Bonjour, ce boîtier est une borne réseau alimentée par le réseau souterrain et de laquelle il doit y avoir une dérivation pour alimenter votre coffret. Cordialement.
03 novembre 2010 à 19:10

Bonjour, oui c'est bien "sur demande" du maître d'ouvrage que l'installateur est tenu de fournir une attestation dans le cas de rénovation partielle sans coupure d'énergie ; mais si ledit maître d'ouvrage ne le demande pas, elle n'est pas obligatoire ; Rassurez-vous l'installateur facturera la mission.
Point positif : si cette maison est vendue, le diagnostic obligatoire pour installation de plus de 15 ans, démarrera de la date de cette attestation, pour autant que cette attestation couvre l'ensemble du bâtiment. Cordialement.
Point positif : si cette maison est vendue, le diagnostic obligatoire pour installation de plus de 15 ans, démarrera de la date de cette attestation, pour autant que cette attestation couvre l'ensemble du bâtiment. Cordialement.
02 novembre 2010 à 23:18

Bonjour, lorsque la déconnexion de la terre fait que le disj ne déclenche plus, cela signifie qu'il y a un défaut d'isolement sur l'installation, donc je retourne à ma 1ère analyse.
Cordialement.
Cordialement.
02 novembre 2010 à 21:29

Bonjour, quelle est donc cette norme spécifique aux ERP ; Merci et cordialement.
02 novembre 2010 à 21:24

Bonjour, aucun problème, vous pouvez laisser ainsi. Cordialement.
02 novembre 2010 à 21:09

Bonjour, rien n'interdit de dérouler un cuivre et de planter un piquet en fond de la fouille de l'adduction ; Cordialement.
02 novembre 2010 à 08:13

Bonjour, oui, 5450W=10A avec 30A vous pouvez alimenter 3 machines. Cordialement.
02 novembre 2010 à 08:06

Bonjour, je ne comprends pas un chauffe-eau de 50L avec HC, je ne vois pas son intérêt, la preuve vous faites une marche forcée. Parlez-en avec votre électricien. Cordialement.
02 novembre 2010 à 08:02

Bonjour, ne pouvez-vous pas tirer une "bonne" ligne jusqu'à la buanderie et faire un tableautin dans celle-ci ? Cordialement.
02 novembre 2010 à 07:59

Bonjour, ma préférence va sur 2 tableaux, surtout si le 2ème risque d'être indépendant ; Le DCL n'est pas obligatoire en rénovation, le Consuel non plus, du fait qu'il n'y a pas création de comptage, ni d'interruption de fourniture. Cordialement.
02 novembre 2010 à 07:56

Bonjour, je ne comprends pas "remplacer un contacteur par une horloge" ces 2 appareils n'ont pas du tout la même fonction. une photo nous aiderait peut-être. Cordialement.
02 novembre 2010 à 07:51

Bonjour, il est inutile que j'écrive un post du même genre que celui de GL ; Croyez bien monsieur, que nous ne vous avons pas laissé tombé, pour preuve 10 posts. Cordialement.
02 novembre 2010 à 07:46

Bonjour, il n'est pas nécessaire que chaque appartement soit équipé d'une barrette de mesure. Cordialement.
02 novembre 2010 à 07:35

Bonjour, un peu d'ordre ; un DB 30/60A tétra n'a pas de réglage à 45A, 24kW=40A ; 12kW=20A ; 18kW=30A ; le disj différentiel de 62A (63A) pourra servir de protection et commande générale, il sera suivi de 2 DJ 20A pour les 9kW et 1 DJ10A pour le 4.5kW. Cordialement.
02 novembre 2010 à 07:26

Bonjour, le disjoncteur ou le contacteur ; plutôt ce dernier, il faut le remplacer.
Cordialement.
Cordialement.
01 novembre 2010 à 20:26

Bonjour, oui, vous serez à la limite de la valeur I de la protection. Cordialement.
01 novembre 2010 à 20:25

Bonjour, non ce sont 3 circuits distincts. Cordialement.
01 novembre 2010 à 20:23

Bonjour, le préhenseur SFT multi9 est un sectionneur fusible tiroir ; il faut le basculer pour remplacer le fusible défectueux ; par contre, oui, vous pouvez le remplacer par un disjoncteur.
Cordialement.
Cordialement.
01 novembre 2010 à 20:22

Bonjour, DB 30/60A contrat 36kW III+N ; 1 protection 2x45/50A par thermoplongeurs.
Cordialement.
Cordialement.
01 novembre 2010 à 20:17

Bonjour, il faudrait voir la notice ou la plaque à bornes. Cordialement.
01 novembre 2010 à 20:14

Bonjour, la longueur de 0.5m s'applique pour les cloisons de doublages, effectivement il est possible de faire des défonçages ponctuels pour passer le conduit par les alvéoles ; pour les murs porteurs ou semi porteurs en éléments cette distance ne s'applique pas, mais il convient de ne pas fragiliser le mur, la profondeur est généralement de 30mm. Cordialement.
01 novembre 2010 à 12:24

Bonjour, 10 cm, ce n'est plus une chape flottante où il y a de l'isolant au dessous ; les conduits ont certainement été posés avant coulage, ce qui est autorisé ; donc vous pouvez réutiliser ces conduits pour passer vos canalisations.
Par contre il est bien interdit de saigner les chapes flottantes, et pour le coulage, il est demandé d'avoir 5 cm de béton au dessus des conduits. Cordialement.
Par contre il est bien interdit de saigner les chapes flottantes, et pour le coulage, il est demandé d'avoir 5 cm de béton au dessus des conduits. Cordialement.
01 novembre 2010 à 11:41

Bonjour, quand j'ai dit que ça existait, je ne pensais pas que vous la vouliez dans le même brochage que la 16A, car évidemment elle n'existe pas, c'est un autre brochage qui impose de changer la prise et la fiche.
Je trouve bizarre cette réponse de dire que la prise 16A n'est construite que pour des "pics" ; avez-vous de bons contacts avec cette fiche ? Cordialement.
Je trouve bizarre cette réponse de dire que la prise 16A n'est construite que pour des "pics" ; avez-vous de bons contacts avec cette fiche ? Cordialement.
01 novembre 2010 à 11:18

Bonjour, la norme NF C 15-100 est la même ; il y a en plus la réglementation ERP, pour le Consuel, vous devrez faire appel à un bureau de contrôle régional. Cordialement.
01 novembre 2010 à 07:59

Bonjour, le schéma du chauffe-eau circule régulièrement sur le site, dans votre cas un DJ 3x10A est suffisant. Cordialement.
01 novembre 2010 à 07:52

Bonjour, la protection c'est 8 pts maxi ; pour la commande vous pouvez mettre 1 télérupteur en aval de chaque protection avec une seule commande, ou mettre le télérupteur en amont des protections. Cordialement.
01 novembre 2010 à 07:44

Bonjour, peut-être est-il possible de mettre un appareillage double poste dans la même boîte, sinon boîte 2 postes. Cordialement.
01 novembre 2010 à 07:41

Bonjour, un contrat EDF 45A en triphasé, je doute, ce serait plutôt 40A, et ça ne correspond pas à 18kW, mais 24kW ; donc si vous avez 18kW, le disjoncteur est réglé à 30A.
Les 3 aérothermes font 22.5kW, ils ne pourront fonctionner simultanément avec un contrat de 18kW.
Pour le branchement, OK pour les DJ 10A & 20A, mais pourquoi mettre des DDR en cascade ?
Pouvez-vous re-confirmer vos données. Cordialement.
Les 3 aérothermes font 22.5kW, ils ne pourront fonctionner simultanément avec un contrat de 18kW.
Pour le branchement, OK pour les DJ 10A & 20A, mais pourquoi mettre des DDR en cascade ?
Pouvez-vous re-confirmer vos données. Cordialement.
01 novembre 2010 à 07:30

Bonjour, il est possible que vous ayez fait sauté un fusible "avant compteur", mais si c'est ce cas vous n'avez plus de courant dans la maison. Cordialement.
31 octobre 2010 à 08:21

Bonjour, c'est presque du spiritisme ! à distance je ne saurai que dire, il faut contrôler le tableau (connexions) et faire des mesures (isolement, intensité.. ;) Cordialement.
31 octobre 2010 à 08:19

Bonjour, en vous lisant, j'ai l'impression que vos V & V sont des poussoirs ; un V&V doit avoir 3 conducteurs : 1 phase+2 navettes d'un coté et 2 navettes+1phase coupée de l'autre avant d'aller à la lampe. Cordialement.
31 octobre 2010 à 08:10
