Bonsoir tout le monde,
Je suis en train de reprendre l'électricité dans mon appartement de 47 m² de type 2.
Pour le tableau, les prises, les fils et les luminaires tout va bien et tout semble en règle.
Je me pose une question sur la liaison équipotentielle, car dans cet appartement les huisseries sont en métal et nulle part je ne vois de fil de terre qui se rend soit vers une prise de terre ou vers un quelconque bornier de terre.
Sous la baignoire il y a bien mon fil de terre qui relie le caisson de la baignoire en métal et mes deux tuyaux d'arrivée d'eau chaude et froide puis qui part vers le mur dans un boîtier de prise. Par contre dans la cuisine il n'y a aucun fil de terre qui relie l'ensemble de mes tuyaux et qui part vers une prise de terre. Les tuyaux sont en cuivre et alimentent l'eau chaude sanitaire et froide de la cuisine et de la salle de bain.
La question est la suivante : suis-je obligé de faire une liaison équipotentielle pour la cuisine également ou bien celle de la salle de bains suffit compte tenu que toute ma tuyauterie est en cuivre et passe de la cage d'escalier vers mon appartement et passe de la salle de bains vers la cuisine.
Je vous remercie par avance pour vos réponses.
Cordialement. EC.
Je suis en train de reprendre l'électricité dans mon appartement de 47 m² de type 2.
Pour le tableau, les prises, les fils et les luminaires tout va bien et tout semble en règle.
Je me pose une question sur la liaison équipotentielle, car dans cet appartement les huisseries sont en métal et nulle part je ne vois de fil de terre qui se rend soit vers une prise de terre ou vers un quelconque bornier de terre.
Sous la baignoire il y a bien mon fil de terre qui relie le caisson de la baignoire en métal et mes deux tuyaux d'arrivée d'eau chaude et froide puis qui part vers le mur dans un boîtier de prise. Par contre dans la cuisine il n'y a aucun fil de terre qui relie l'ensemble de mes tuyaux et qui part vers une prise de terre. Les tuyaux sont en cuivre et alimentent l'eau chaude sanitaire et froide de la cuisine et de la salle de bain.
La question est la suivante : suis-je obligé de faire une liaison équipotentielle pour la cuisine également ou bien celle de la salle de bains suffit compte tenu que toute ma tuyauterie est en cuivre et passe de la cage d'escalier vers mon appartement et passe de la salle de bains vers la cuisine.
Je vous remercie par avance pour vos réponses.
Cordialement. EC.
04 novembre 2010 à 17:21
Réponses 1 Forum électricité
Liaison équipotentielle salle de bains et cuisine
Il y a 2 choses différentes :
- la liaison équipotentielle principale. Dans un immeuble elle est faite au niveau de l'immeuble, les canalisations et les éléments métalliques doivent être reliés à la borne principale de terre situé en partie commune de l'immeuble.
- la liaison équipotentielle supplémentaire de la salle de bain. Elle doit relier les masses métalliques et les conducteurs de terre de la salle bain. Votre huisserie de porte de la sdb si elle est métallique doit y être reliée.
En revanche pas besoin de liaison équipotentielle supplémentaire dans la cuisine.
CMT
- la liaison équipotentielle principale. Dans un immeuble elle est faite au niveau de l'immeuble, les canalisations et les éléments métalliques doivent être reliés à la borne principale de terre situé en partie commune de l'immeuble.
- la liaison équipotentielle supplémentaire de la salle de bain. Elle doit relier les masses métalliques et les conducteurs de terre de la salle bain. Votre huisserie de porte de la sdb si elle est métallique doit y être reliée.
En revanche pas besoin de liaison équipotentielle supplémentaire dans la cuisine.
CMT
05 novembre 2010 à 08:05
Réponses 2 Forum électricité
Liaison équipotentielle salle de bains et cuisine
Bonjour, non, une cuisine n'est pas une salle d'eau, les influences externes et les degrés IP ne sont pas les mêmes. Cordialement.
05 novembre 2010 à 06:34
Réponses 3 Forum électricité
Invité

Liaison équipotentielle salle de bains et cuisine
Invité
Bonjour 1Insp et CMT,
Je vous remercie pour vos réponses. Effectivement en dévissant la dernière vis en bas à droite de l'huisserie et en grattant un peu la peinture j'ai trouvé une petite vis qui fixe un fil jaune/vert de 2.5 mm² et qui est reliée à mon fil de même couleur qui est pointé sur la baignoire.
Cordialement. Éric
Je vous remercie pour vos réponses. Effectivement en dévissant la dernière vis en bas à droite de l'huisserie et en grattant un peu la peinture j'ai trouvé une petite vis qui fixe un fil jaune/vert de 2.5 mm² et qui est reliée à mon fil de même couleur qui est pointé sur la baignoire.
Cordialement. Éric
05 novembre 2010 à 15:41